Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.7k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.1k

Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
103 Beiträge 24 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 15 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L legro

    @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

    das passt!

    Leider passt vieles noch nicht. So habe ich zwar erste Daten auslesen können, aber ich weiß leztendlich nicht warum es funktioniert. Nehme Änderungen vor (z.B. float anstelle von in&sf) geht nichts mehr.

    Auch weiß ich (noch) nicht, wie ich anstelle der Daten des Smartmeters jene des Wechselrichters erhalten kann.

    Ich blicke einfach nich nicht durch.

    müsste aber alles in der Anleitung des Fronius stehen, Modbusadressen und Offset, Registertypen usw. in der Anleitung des/der Zähler

    Ich habe alle möglichen Dokumentationen mir besorgt und auch durchgelesen. Dennoch, ohne Hilfe komme ich wohl nicht weiter.

    Sollte ich nicht besser einen neuen Thread aufmachen, in dem ich zunächst einmal meine Quellen (Dokumentationen von Fronius), erste Lösungen (was bisher funktioniert) und Ziele (was ich noch erreichen möchte) einmal aufzeige?

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #81

    @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

    Sollte ich nicht besser einen neuen Thread aufmachen,

    sagte ich bereits

    @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

    dann bist du hier im falschen Thread

    @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

    Ich blicke einfach nich nicht durch.

    liegt aber nicht an ioBroker

    also eher offTopic

    @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

    Dennoch, ohne Hilfe komme ich wohl nicht weiter.

    und ohne die bereits genannten Informationen kann dir keiner helfen

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    L 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

      Sollte ich nicht besser einen neuen Thread aufmachen,

      sagte ich bereits

      @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

      dann bist du hier im falschen Thread

      @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

      Ich blicke einfach nich nicht durch.

      liegt aber nicht an ioBroker

      also eher offTopic

      @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

      Dennoch, ohne Hilfe komme ich wohl nicht weiter.

      und ohne die bereits genannten Informationen kann dir keiner helfen

      L Offline
      L Offline
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von
      #82

      @homoran

      Ich bereite alles für einen neuen Thread vor.

      Apropos off topic ..

      Wo soll ich denn sonst hinschreiben, wenn‘s um den Modbus-Adapter geht?

      Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
      Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L legro

        @homoran

        Ich bereite alles für einen neuen Thread vor.

        Apropos off topic ..

        Wo soll ich denn sonst hinschreiben, wenn‘s um den Modbus-Adapter geht?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #83

        @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

        wenn‘s um den Modbus-Adapter geht?

        allesxwas du bisher geschrieben hast, bei dem du Probleme hast, hat nichts mit dem modbus-Adapter zu tun.
        der läuft ja bei dir

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

          wenn‘s um den Modbus-Adapter geht?

          allesxwas du bisher geschrieben hast, bei dem du Probleme hast, hat nichts mit dem modbus-Adapter zu tun.
          der läuft ja bei dir

          L Offline
          L Offline
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von
          #84

          @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

          @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

          wenn‘s um den Modbus-Adapter geht?

          allesxwas du bisher geschrieben hast, bei dem du Probleme hast, hat nichts mit dem modbus-Adapter zu tun.
          der läuft ja bei dir

          Der läuft zwar, aber eben nicht fehlerfrei. Es geht doch auch um die Einstellungen, die ich im Modus-Adapter vornehmen muss, damit ich die Daten und vor allem die richtigen Werte erhalte. Wozu soll das Forum den sonst gut sein?

          Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
          Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • L legro

            @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

            @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

            wenn‘s um den Modbus-Adapter geht?

            allesxwas du bisher geschrieben hast, bei dem du Probleme hast, hat nichts mit dem modbus-Adapter zu tun.
            der läuft ja bei dir

            Der läuft zwar, aber eben nicht fehlerfrei. Es geht doch auch um die Einstellungen, die ich im Modus-Adapter vornehmen muss, damit ich die Daten und vor allem die richtigen Werte erhalte. Wozu soll das Forum den sonst gut sein?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #85

            @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

            Der läuft zwar, aber eben nicht fehlerfrei.

            doch!

            @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

            Es geht doch auch um die Einstellungen, die ich im Modus-Adapter vornehmen muss, damit ich die Daten und vor allem die richtigen Werte erhalte.

            ich kann mich nur wiederholen:

            die sind gerätespezifisch und

            @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

            das müsste in der Registerbeschreibung

            des jeweiligen Gerätes stehen.

            @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

            Wozu soll das Forum den sonst gut sein?

            damit du diese Informationen zusammen mit de7nen Einstellungen zur Verfügung stellst, damit die Helfenden die eventuellen Fehler sehen helfen.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            L 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

              Der läuft zwar, aber eben nicht fehlerfrei.

              doch!

              @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

              Es geht doch auch um die Einstellungen, die ich im Modus-Adapter vornehmen muss, damit ich die Daten und vor allem die richtigen Werte erhalte.

              ich kann mich nur wiederholen:

              die sind gerätespezifisch und

              @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

              das müsste in der Registerbeschreibung

              des jeweiligen Gerätes stehen.

              @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

              Wozu soll das Forum den sonst gut sein?

              damit du diese Informationen zusammen mit de7nen Einstellungen zur Verfügung stellst, damit die Helfenden die eventuellen Fehler sehen helfen.

              L Offline
              L Offline
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von
              #86

              @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

              damit du diese Informationen zusammen mit de7nen Einstellungen zur Verfügung stellst, damit die Helfenden die eventuellen Fehler sehen helfen.

              Das habe ich hier bereits schon getan.

              Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
              Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L legro

                @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                damit du diese Informationen zusammen mit de7nen Einstellungen zur Verfügung stellst, damit die Helfenden die eventuellen Fehler sehen helfen.

                Das habe ich hier bereits schon getan.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #87

                @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                damit du diese Informationen zusammen mit de7nen Einstellungen zur Verfügung stellst, damit die Helfenden die eventuellen Fehler sehen helfen.

                Das habe ich hier bereits schon getan.

                Den Thread hab ich nicht gesehen.
                ich lese zwar seeehr viel, aber um alles lesen zu können, müsste ich mich mehrfach klonen.

                Hatte deinen Thread sowieso wie besprochen in offtopic erwartet.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                  @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                  damit du diese Informationen zusammen mit de7nen Einstellungen zur Verfügung stellst, damit die Helfenden die eventuellen Fehler sehen helfen.

                  Das habe ich hier bereits schon getan.

                  Den Thread hab ich nicht gesehen.
                  ich lese zwar seeehr viel, aber um alles lesen zu können, müsste ich mich mehrfach klonen.

                  Hatte deinen Thread sowieso wie besprochen in offtopic erwartet.

                  T Offline
                  T Offline
                  topsurfer
                  schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                  #88

                  Ich ziehe meinen Hut für all die tolle Arbeit, die hier gemacht wird, um Daten vom Fronius WR in ioBroker zu integrieren! Danke!

                  Ich erhalte in den nächsten Wochen meinen Fronius WR incl. einem Smart Meter TS.

                  Jetzt habe ich hier (https://www.fronius.com/de/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/anlagen-monitoring/hardware/fronius-smart-meter/fronius-smart-meter-63a-3) gesehen, dass es ja einige verschiedene Modell vom Smart Meter gibt, speziell der Unterschied mit "TS" und "IP" am Ende.
                  Der "TS" hat bei "Schnittstelle zum WR: Modbus RTU (RS485)"
                  Der "IP" hat dort: "Schnittstelle zum WR: Modbus RTU (RS485), Modbus TCP (Wifi, LAN)"

                  Funktioniert das Auslesen für ioBroker mit beiden, oder sollte man eine spezielle Version vom Smart-Meter bevorzugen?
                  (Im Technikraum habe ich LAN und WLAN zur Verfügung)

                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T topsurfer

                    Ich ziehe meinen Hut für all die tolle Arbeit, die hier gemacht wird, um Daten vom Fronius WR in ioBroker zu integrieren! Danke!

                    Ich erhalte in den nächsten Wochen meinen Fronius WR incl. einem Smart Meter TS.

                    Jetzt habe ich hier (https://www.fronius.com/de/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/anlagen-monitoring/hardware/fronius-smart-meter/fronius-smart-meter-63a-3) gesehen, dass es ja einige verschiedene Modell vom Smart Meter gibt, speziell der Unterschied mit "TS" und "IP" am Ende.
                    Der "TS" hat bei "Schnittstelle zum WR: Modbus RTU (RS485)"
                    Der "IP" hat dort: "Schnittstelle zum WR: Modbus RTU (RS485), Modbus TCP (Wifi, LAN)"

                    Funktioniert das Auslesen für ioBroker mit beiden, oder sollte man eine spezielle Version vom Smart-Meter bevorzugen?
                    (Im Technikraum habe ich LAN und WLAN zur Verfügung)

                    L Offline
                    L Offline
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    #89

                    @topsurfer

                    Funktioniert das Auslesen für ioBroker mit beiden, oder sollte man eine spezielle Version vom Smart-Meter bevorzugen?

                    Das von dir referenzierte Smartmeter ist ein älteres, aber durchaus noch aktuelles Modell. Heute wird üblicherweise das TS 65A-3 verbaut, wobei TS für die Bedienung mittels Bildschirm (touch ..) steht. Das von dir zitierte Gerät hat dieselben Funktionen, ist jedoch breiter und belegt auf der Hutschiene vier (statt drei) Einheiten.

                    Wenn du das Teil später einmal per Modbus ansteuern willst, solltest du hier einmal vorbeischauen. Zur Zeit bin ich dabei, im Modbus-Adapter von ioBroker die Register für Smartmeter und Wechselrichter (GEN24) zu editieren.

                    Du musst jedoch nicht mittels Modbus deinen Wechselrichter verwalten. Der verfügbare Adapter lässt auch in der derzeit vorliegenden Form kaum Wünsche offen, es sei denn, du möchtest selbst wichtige Funktionen des Wechselrichters und der Batterie steuern. Über den sog. Fronius-Adapter kannst du über die Netzwerkschnittstelle des GEN24 auf Wechselrichter selbst und das über RTU mit dem GEN24 verbundene Smartmeter zugreifen. Was ich so alles damit angestellt/realisiert habe, kannst du hier dir anschauen.

                    Derzeit wird an einer neuen Version des Adapters gearbeitet. Näheres findest du hier.

                    Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                    Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      topsurfer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #90

                      @legro Danke dir,
                      und ja, im Angebot steht der (aktuelle) TS 65A-3 auch drin!
                      (hab ich nur falsch verlinkt)

                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T topsurfer

                        @legro Danke dir,
                        und ja, im Angebot steht der (aktuelle) TS 65A-3 auch drin!
                        (hab ich nur falsch verlinkt)

                        L Offline
                        L Offline
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                        #91

                        @topsurfer

                        Was für einen Wechselrichter bekommst du denn?

                        Lass‘ dir in jedem Fall auch das sog. Technician Passwort nennen! Schließlich gehört dir ja das Gerät. Im Gegensatz zu vielen Herstellern gibt es bei Fronius keine Zankereien bei den Passwörtern.

                        Leider suchen viele Hersteller heutzutage ihre Pfründe und die der Fachbetriebe zu schützen. Dabei gehen einige soweit, dass die Fachbetriebe „personalisierte“ Passwörter erhalten und die zuweilen auch nur, wenn sie zuvor kostenpflichtige Lehrgänge beim Hersteller durchlaufen haben.

                        Zwei Beispiele aus unserer Familie und Bekanntenkreis ..

                        Um die 70%-Grenze für Anlagen mit weniger als 7KWp zu entfernen, musste der Installateur anrücken. Selbstverständlich rechnete der das Ganze zu günstigen Tageshöchstpreisen ab.

                        Um Einstellungen in der Batteriekonfiguration an eigene Bedürfnisse anzupassen, dasselbe miese Spiel.

                        Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                        Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L legro

                          @topsurfer

                          Was für einen Wechselrichter bekommst du denn?

                          Lass‘ dir in jedem Fall auch das sog. Technician Passwort nennen! Schließlich gehört dir ja das Gerät. Im Gegensatz zu vielen Herstellern gibt es bei Fronius keine Zankereien bei den Passwörtern.

                          Leider suchen viele Hersteller heutzutage ihre Pfründe und die der Fachbetriebe zu schützen. Dabei gehen einige soweit, dass die Fachbetriebe „personalisierte“ Passwörter erhalten und die zuweilen auch nur, wenn sie zuvor kostenpflichtige Lehrgänge beim Hersteller durchlaufen haben.

                          Zwei Beispiele aus unserer Familie und Bekanntenkreis ..

                          Um die 70%-Grenze für Anlagen mit weniger als 7KWp zu entfernen, musste der Installateur anrücken. Selbstverständlich rechnete der das Ganze zu günstigen Tageshöchstpreisen ab.

                          Um Einstellungen in der Batteriekonfiguration an eigene Bedürfnisse anzupassen, dasselbe miese Spiel.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #92

                          @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                          Um die 70%-Grenze für Anlagen mit weniger als 7KWp zu entfernen, musste der Installateur anrücken

                          das ist Hoheitsgebiet der Netzbetreiber und genau der Grund warum diese Parameter, die netzrelevant sind, nicht von jedem User verstellt werden können und dürfen.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                            Um die 70%-Grenze für Anlagen mit weniger als 7KWp zu entfernen, musste der Installateur anrücken

                            das ist Hoheitsgebiet der Netzbetreiber und genau der Grund warum diese Parameter, die netzrelevant sind, nicht von jedem User verstellt werden können und dürfen.

                            L Offline
                            L Offline
                            legro
                            schrieb am zuletzt editiert von legro
                            #93

                            @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                            das ist Hoheitsgebiet der Netzbetreiber und genau der Grund warum diese Parameter, die netzrelevant sind, nicht von jedem User verstellt werden können und dürfen.

                            Das ist schlichtweg nicht richtig. Die von dir vermutlich gemeinten „sensiblen“ Netzparameter sind selbstverständlich (mittlerweile) auch bei Fronius geschützt. Darüber hinaus sollte jeder (freie) Bürger dieses Landes wissen, wo seine Grenzen liegen. Aber ich habe keine Lust hierüber jetzt eine Diskussion vom Zaun zu brechen.

                            Mein Rat bleibt: Das Technician Passwort gehört dem Kunden mitgeteilt!

                            Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                            Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • L legro

                              @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                              das ist Hoheitsgebiet der Netzbetreiber und genau der Grund warum diese Parameter, die netzrelevant sind, nicht von jedem User verstellt werden können und dürfen.

                              Das ist schlichtweg nicht richtig. Die von dir vermutlich gemeinten „sensiblen“ Netzparameter sind selbstverständlich (mittlerweile) auch bei Fronius geschützt. Darüber hinaus sollte jeder (freie) Bürger dieses Landes wissen, wo seine Grenzen liegen. Aber ich habe keine Lust hierüber jetzt eine Diskussion vom Zaun zu brechen.

                              Mein Rat bleibt: Das Technician Passwort gehört dem Kunden mitgeteilt!

                              A Offline
                              A Offline
                              Alex4
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #94

                              hat schon jemand probiert Modbus TCP als Slave Smartmeter einzubinden?

                              Damit könnte man im Solarweb auch den Verbrauch der Waschmaschine, Ladestation und anderen Dingen die man im ioBroker hat visualisieren.

                              Die dafür nötigen Modbus Adressen sind ja bekannt.

                              Gen24 to Fronuis Smart Meter Registers
                              Polled at startup, haven't reversed those yet
                              
                              0, [2336,0]     AC Voltage mean?
                              11, [731]
                              770, [1,3)
                              20480, [50, 51, 48, 50, 53, 54, 87, 31973, 1450]    S/N?
                              20496, [2022]
                              4098, [0]
                              4355, [1]
                              4356, [1,0]
                              
                              
                              Polled constantly:
                              
                              Read holding register for device ID 1 , Start address = 258 Quantity = 16
                              Read holding register for device ID 1 , Start address = 286 Quantity = 42
                              
                              
                              
                              The values are encoded as 32-bit integers, with an odd coding of negative values (see python code below)
                              
                              258 - 2340      234.0 AC Voltage Mean?
                              259 - 0
                              260 - 4053      405.3 AC Voltage Mean?
                              261 - 0 
                              262 - 47739     -1780.6W - Power total
                              263 - 65535
                              264 - 17799     1779.9 VA - Apparent Power total
                              265 - 0           
                              266 - 254       -2.54 VA - Reactive Power total
                              267 - 0
                              268 - 1000      Power factor
                              269 - 0
                              270 - 0
                              271 - 0
                              272 - 499       49.9 Hz - Frequency
                              273 - 0
                              
                              286 - 4053      405.3 V - AC Voltage P1
                              287 - 0
                              288 - 2343      234.3 - AC Voltage L1
                              289 - 0
                              290 - 63001     -2.534A - AC Current L1
                              291 - 65535
                              292 - 59598     -593.7W - Power L1    
                              293 - 65535 
                              294 - 5938      593.3 - Apparent Power L1
                              295 - 0
                              296 - 22        2.2 VA - Reactive Power L1
                              297 - 0 
                              298 - 1000      Power factor
                              299 - 0 
                              
                              300 - 4027      402.7 - AC Voltage P2
                              301 - 0
                              302 - 2338      233.8 - AC Voltage L2
                              303 - 0
                              304 - 62991     -2.544A - AC Current L2
                              305 - 65535
                              306 - 59589     -594.6W - Power L2
                              307 - 65535
                              308 - 5948      594.8 - Apparent Power L2
                              309 - 0
                              310 - 109       10.9 VA - Reactive Power L2
                              311 - 0
                              312 - 1000      Power factor = 1 (64537 = 0.999)
                              313 - 0
                              
                              314 - 4072      407.2 - AC Voltage P3
                              315 - 0
                              316 - 2336      233.6 - AC Voltage L3
                              317 - 0
                              318 - 63005     -2.530A - AC Current L3 (65535-63005 mA)
                              319 - 65535
                              320 - 59626     -590.9W - Power L3 ( (65535-59626)/10 )
                              321 - 65535
                              322 - 5911      591.1 - Apparent Power L3
                              323 - 0
                              324 - 122       12.2 VA - Reactive Power L3
                              325 - 0
                              326 - 1000      Power factor
                              327 - 0
                              
                              
                              
                              Polled every 10 seconds:
                              
                              2023-03-20 17:19:30.073269 Read holding register for device ID 1 , Start address = 1024 Quantity = 16```
                              
                              
                              
                              Values below were confirmed by looking at the actual meter display
                              
                              1024 - 2005     Energy consumed (2005.163 kWh)
                              1025 - 0
                              1026 - 163       
                              1027 - 0
                              1028 - 43       Energy reactive consumed (43.801 kVArh)
                              1029 - 0
                              1030 - 801     
                              1031 - 0
                              1032 - 1722     Energy produced (1722.232 kWh)
                              1033 - 0
                              1034 - 232      
                              1035 - 0
                              1036 - 8        Energy reactive produced (8.203 kVArh)
                              1037 - 0      
                              1038 - 203
                              1039 - 0
                              
                              
                              
                              
                              
                              Python to code/decode values
                              Two consecutive 16-bit registers are used. If MSB in r2 is 1, then it's a negative number.
                              
                              def get_value_from_32bits(r1,r2):
                              
                                v = r1 + (r2 & 32767) * 65536
                                if r2 > 32768:
                                  v = - ((65535 - r1) + (65535 - r2) * 65536)
                                print("v:",v)
                                return v
                              
                              def get_32bits_from_value(value):
                                if value > 0:
                                  r1 = value & 65535
                                  r2 = value >> 16
                                if value < 0:
                                  value = - value
                                  r1 = 65535 - (value & 65535)
                                  r2 = 65535 - (value >> 16)
                                print("v,r1,r2:",value,r1,r2)
                                print("")
                                return [r1,r2]
                              
                              
                              v = get_value_from_32bits(64657,1) # 130193
                              new_regs = get_32bits_from_value(v // 1) 
                              
                              v = get_value_from_32bits(17799,0) # 17799
                              new_regs = get_32bits_from_value(v // 1) 
                              
                              v = get_value_from_32bits(47739,65535) # -17796
                              new_regs = get_32bits_from_value(v // 1) 
                              
                              v = get_value_from_32bits(31071,65534) # -100000 
                              new_regs = get_32bits_from_value(-100000 // 1) 
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • L Offline
                                L Offline
                                legro
                                schrieb am zuletzt editiert von legro
                                #95

                                @alex4 sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                hat schon jemand probiert Modbus TCP als Slave Smartmeter einzubinden?

                                Damit könnte man im Solarweb auch den Verbrauch der Waschmaschine, Ladestation und anderen Dingen die man im ioBroker hat visualisieren.

                                Die dafür nötigen Modbus Adressen sind ja bekannt.

                                Es ist mir ein Rätsel, wie du mittels der Modbus-Register diese Verbräuche ermitteln willst. Hierzu müsstest du ja vor jedem Verbraucher ein Smartmeter installieren. Oder habe ich dich grundlegend falsch verstanden?

                                Apropos Register ..

                                Nachdem ich die vielen Hürden überwunden hatte, wie man diese einrichtet, habe ich die Strafarbeit auf mich genommen und diese editiert. Hier habe ich sie zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.

                                Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                                Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L legro

                                  @alex4 sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                  hat schon jemand probiert Modbus TCP als Slave Smartmeter einzubinden?

                                  Damit könnte man im Solarweb auch den Verbrauch der Waschmaschine, Ladestation und anderen Dingen die man im ioBroker hat visualisieren.

                                  Die dafür nötigen Modbus Adressen sind ja bekannt.

                                  Es ist mir ein Rätsel, wie du mittels der Modbus-Register diese Verbräuche ermitteln willst. Hierzu müsstest du ja vor jedem Verbraucher ein Smartmeter installieren. Oder habe ich dich grundlegend falsch verstanden?

                                  Apropos Register ..

                                  Nachdem ich die vielen Hürden überwunden hatte, wie man diese einrichtet, habe ich die Strafarbeit auf mich genommen und diese editiert. Hier habe ich sie zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #96

                                  @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                  wie du mittels der Modbus-Register diese Verbräuche ermitteln willst.

                                  er will Werte an den Fronius liefern!
                                  um sie dort visualisieren zu können.
                                  @Alex4
                                  und ja, versucht iobroker für solche Fälle als modbus slave zu missbrauchen gab es. hab aberr nicht weiterverfolgt mit welchem Ausgang.
                                  Da musst du mal suchen.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  L A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                    wie du mittels der Modbus-Register diese Verbräuche ermitteln willst.

                                    er will Werte an den Fronius liefern!
                                    um sie dort visualisieren zu können.
                                    @Alex4
                                    und ja, versucht iobroker für solche Fälle als modbus slave zu missbrauchen gab es. hab aberr nicht weiterverfolgt mit welchem Ausgang.
                                    Da musst du mal suchen.

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    legro
                                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                                    #97

                                    @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                    er will Werte an den Fronius liefern! um sie dort visualisieren zu können. .. Da musst du mal suchen.

                                    Gewiss nicht. Ich bin heil froh, die vielen Register editiert zu haben. Visualisiert wird bei mir selbstverständlich mit VIS im ioBroker.

                                    Nach über vier Jahren Leidenszeit unter Qivicon/MSH vor den Telekomikern zu ioBroker geflüchtet.
                                    Raspberry Pi 4 mit 8GB + ArgonOneM.2 + 120GB SSD + Coordinator CC26X2R1 + ioBroker + piVCCU3

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • L legro

                                      @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                      er will Werte an den Fronius liefern! um sie dort visualisieren zu können. .. Da musst du mal suchen.

                                      Gewiss nicht. Ich bin heil froh, die vielen Register editiert zu haben. Visualisiert wird bei mir selbstverständlich mit VIS im ioBroker.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #98

                                      @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                      Gewiss nicht

                                      was?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                                        wie du mittels der Modbus-Register diese Verbräuche ermitteln willst.

                                        er will Werte an den Fronius liefern!
                                        um sie dort visualisieren zu können.
                                        @Alex4
                                        und ja, versucht iobroker für solche Fälle als modbus slave zu missbrauchen gab es. hab aberr nicht weiterverfolgt mit welchem Ausgang.
                                        Da musst du mal suchen.

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Alex4
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #99

                                        @homoran wir haben das inzwischen als Slave Smartmeter am laufen, nur muss man aufpassen, dass man die Seriennummern im statischen Register 20480 ändert, da der gen24 keine smartmeter mit gleichen Seriennummern mag.

                                        Der Hintergrund ist, dass ich mit einem Smartmeter derzeit 3 gen24 dazu bringe parallel auch 3 Batterien zu laden/entladen und da es Tesla Batterien mit 77-100kwh sind (gesamt 310Kwh), kam mir dann die Idee, dass auch von anderen Verbrauchern zur Verfügung zu stellen. Im Prinzip wären bei vielen von uns die Daten schon da und müssten nur ,,genutzt“ werden.

                                        Da ich selbst grafisch eine komplette Niete bin und keine Vis auf die Reihe bekomme, ist das via solarweb eine gute Alternative.

                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          Bender275
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #100

                                          Hallo zusammen,
                                          ich brauche mal eure Hilfe. Ich schaffe es nicht, per Modbus auf meinen Gen24 Wechselrichter zu kommen.
                                          Konfig im Adapter:
                                          2.png 1.png

                                          Konfig im WR:
                                          3.png

                                          In der Tabelle steht, welchen Wert ich lesen will. Ich habe die Adresse um eins reduziert, wie beschrieben.

                                          Im Log erscheint aber immer nur:

                                          modbus.0	2023-10-10 09:50:12.261	info	Disconnected from slave 10.0.0.4
                                          modbus.0	2023-10-10 09:50:12.207	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.0	2023-10-10 09:50:11.149	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.0	2023-10-10 09:50:10.090	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.0	2023-10-10 09:50:09.032	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.0	2023-10-10 09:50:07.972	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.0	2023-10-10 09:50:06.911	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                          modbus.0	2023-10-10 09:50:06.887	info	Connected to slave 10.0.0.4
                                          

                                          Lasse ich die Holding-Register leer, kommt nur Connected und Disconnected. Ich gehe also davon aus, dass die Verbindung an sich funktioniert.

                                          WR-Firmware ist die aktuelle 1.27.3-1.

                                          Hat jemand eine Idee? Danke!

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          823

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe