NEWS
Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
-
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
wenn‘s um den Modbus-Adapter geht?
allesxwas du bisher geschrieben hast, bei dem du Probleme hast, hat nichts mit dem modbus-Adapter zu tun.
der läuft ja bei dir -
@homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
wenn‘s um den Modbus-Adapter geht?
allesxwas du bisher geschrieben hast, bei dem du Probleme hast, hat nichts mit dem modbus-Adapter zu tun.
der läuft ja bei dirDer läuft zwar, aber eben nicht fehlerfrei. Es geht doch auch um die Einstellungen, die ich im Modus-Adapter vornehmen muss, damit ich die Daten und vor allem die richtigen Werte erhalte. Wozu soll das Forum den sonst gut sein?
-
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Der läuft zwar, aber eben nicht fehlerfrei.
doch!
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Es geht doch auch um die Einstellungen, die ich im Modus-Adapter vornehmen muss, damit ich die Daten und vor allem die richtigen Werte erhalte.
ich kann mich nur wiederholen:
die sind gerätespezifisch und
@homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
das müsste in der Registerbeschreibung
des jeweiligen Gerätes stehen.
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Wozu soll das Forum den sonst gut sein?
damit du diese Informationen zusammen mit de7nen Einstellungen zur Verfügung stellst, damit die Helfenden die eventuellen Fehler sehen helfen.
-
@homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
damit du diese Informationen zusammen mit de7nen Einstellungen zur Verfügung stellst, damit die Helfenden die eventuellen Fehler sehen helfen.
Das habe ich hier bereits schon getan.
-
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
@homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
damit du diese Informationen zusammen mit de7nen Einstellungen zur Verfügung stellst, damit die Helfenden die eventuellen Fehler sehen helfen.
Das habe ich hier bereits schon getan.
Den Thread hab ich nicht gesehen.
ich lese zwar seeehr viel, aber um alles lesen zu können, müsste ich mich mehrfach klonen.Hatte deinen Thread sowieso wie besprochen in offtopic erwartet.
-
Ich ziehe meinen Hut für all die tolle Arbeit, die hier gemacht wird, um Daten vom Fronius WR in ioBroker zu integrieren! Danke!
Ich erhalte in den nächsten Wochen meinen Fronius WR incl. einem Smart Meter TS.
Jetzt habe ich hier (https://www.fronius.com/de/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/anlagen-monitoring/hardware/fronius-smart-meter/fronius-smart-meter-63a-3) gesehen, dass es ja einige verschiedene Modell vom Smart Meter gibt, speziell der Unterschied mit "TS" und "IP" am Ende.
Der "TS" hat bei "Schnittstelle zum WR: Modbus RTU (RS485)"
Der "IP" hat dort: "Schnittstelle zum WR: Modbus RTU (RS485), Modbus TCP (Wifi, LAN)"Funktioniert das Auslesen für ioBroker mit beiden, oder sollte man eine spezielle Version vom Smart-Meter bevorzugen?
(Im Technikraum habe ich LAN und WLAN zur Verfügung) -
Funktioniert das Auslesen für ioBroker mit beiden, oder sollte man eine spezielle Version vom Smart-Meter bevorzugen?
Das von dir referenzierte Smartmeter ist ein älteres, aber durchaus noch aktuelles Modell. Heute wird üblicherweise das TS 65A-3 verbaut, wobei TS für die Bedienung mittels Bildschirm (touch ..) steht. Das von dir zitierte Gerät hat dieselben Funktionen, ist jedoch breiter und belegt auf der Hutschiene vier (statt drei) Einheiten.
Wenn du das Teil später einmal per Modbus ansteuern willst, solltest du hier einmal vorbeischauen. Zur Zeit bin ich dabei, im Modbus-Adapter von ioBroker die Register für Smartmeter und Wechselrichter (GEN24) zu editieren.
Du musst jedoch nicht mittels Modbus deinen Wechselrichter verwalten. Der verfügbare Adapter lässt auch in der derzeit vorliegenden Form kaum Wünsche offen, es sei denn, du möchtest selbst wichtige Funktionen des Wechselrichters und der Batterie steuern. Über den sog. Fronius-Adapter kannst du über die Netzwerkschnittstelle des GEN24 auf Wechselrichter selbst und das über RTU mit dem GEN24 verbundene Smartmeter zugreifen. Was ich so alles damit angestellt/realisiert habe, kannst du hier dir anschauen.
Derzeit wird an einer neuen Version des Adapters gearbeitet. Näheres findest du hier.
-
@legro Danke dir,
und ja, im Angebot steht der (aktuelle) TS 65A-3 auch drin!
(hab ich nur falsch verlinkt) -
Was für einen Wechselrichter bekommst du denn?
Lass‘ dir in jedem Fall auch das sog. Technician Passwort nennen! Schließlich gehört dir ja das Gerät. Im Gegensatz zu vielen Herstellern gibt es bei Fronius keine Zankereien bei den Passwörtern.
Leider suchen viele Hersteller heutzutage ihre Pfründe und die der Fachbetriebe zu schützen. Dabei gehen einige soweit, dass die Fachbetriebe „personalisierte“ Passwörter erhalten und die zuweilen auch nur, wenn sie zuvor kostenpflichtige Lehrgänge beim Hersteller durchlaufen haben.
Zwei Beispiele aus unserer Familie und Bekanntenkreis ..
Um die 70%-Grenze für Anlagen mit weniger als 7KWp zu entfernen, musste der Installateur anrücken. Selbstverständlich rechnete der das Ganze zu günstigen Tageshöchstpreisen ab.
Um Einstellungen in der Batteriekonfiguration an eigene Bedürfnisse anzupassen, dasselbe miese Spiel.
-
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Um die 70%-Grenze für Anlagen mit weniger als 7KWp zu entfernen, musste der Installateur anrücken
das ist Hoheitsgebiet der Netzbetreiber und genau der Grund warum diese Parameter, die netzrelevant sind, nicht von jedem User verstellt werden können und dürfen.
-
@homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
das ist Hoheitsgebiet der Netzbetreiber und genau der Grund warum diese Parameter, die netzrelevant sind, nicht von jedem User verstellt werden können und dürfen.
Das ist schlichtweg nicht richtig. Die von dir vermutlich gemeinten „sensiblen“ Netzparameter sind selbstverständlich (mittlerweile) auch bei Fronius geschützt. Darüber hinaus sollte jeder (freie) Bürger dieses Landes wissen, wo seine Grenzen liegen. Aber ich habe keine Lust hierüber jetzt eine Diskussion vom Zaun zu brechen.
Mein Rat bleibt: Das Technician Passwort gehört dem Kunden mitgeteilt!
-
hat schon jemand probiert Modbus TCP als Slave Smartmeter einzubinden?
Damit könnte man im Solarweb auch den Verbrauch der Waschmaschine, Ladestation und anderen Dingen die man im ioBroker hat visualisieren.
Die dafür nötigen Modbus Adressen sind ja bekannt.
Gen24 to Fronuis Smart Meter Registers Polled at startup, haven't reversed those yet 0, [2336,0] AC Voltage mean? 11, [731] 770, [1,3) 20480, [50, 51, 48, 50, 53, 54, 87, 31973, 1450] S/N? 20496, [2022] 4098, [0] 4355, [1] 4356, [1,0] Polled constantly: Read holding register for device ID 1 , Start address = 258 Quantity = 16 Read holding register for device ID 1 , Start address = 286 Quantity = 42 The values are encoded as 32-bit integers, with an odd coding of negative values (see python code below) 258 - 2340 234.0 AC Voltage Mean? 259 - 0 260 - 4053 405.3 AC Voltage Mean? 261 - 0 262 - 47739 -1780.6W - Power total 263 - 65535 264 - 17799 1779.9 VA - Apparent Power total 265 - 0 266 - 254 -2.54 VA - Reactive Power total 267 - 0 268 - 1000 Power factor 269 - 0 270 - 0 271 - 0 272 - 499 49.9 Hz - Frequency 273 - 0 286 - 4053 405.3 V - AC Voltage P1 287 - 0 288 - 2343 234.3 - AC Voltage L1 289 - 0 290 - 63001 -2.534A - AC Current L1 291 - 65535 292 - 59598 -593.7W - Power L1 293 - 65535 294 - 5938 593.3 - Apparent Power L1 295 - 0 296 - 22 2.2 VA - Reactive Power L1 297 - 0 298 - 1000 Power factor 299 - 0 300 - 4027 402.7 - AC Voltage P2 301 - 0 302 - 2338 233.8 - AC Voltage L2 303 - 0 304 - 62991 -2.544A - AC Current L2 305 - 65535 306 - 59589 -594.6W - Power L2 307 - 65535 308 - 5948 594.8 - Apparent Power L2 309 - 0 310 - 109 10.9 VA - Reactive Power L2 311 - 0 312 - 1000 Power factor = 1 (64537 = 0.999) 313 - 0 314 - 4072 407.2 - AC Voltage P3 315 - 0 316 - 2336 233.6 - AC Voltage L3 317 - 0 318 - 63005 -2.530A - AC Current L3 (65535-63005 mA) 319 - 65535 320 - 59626 -590.9W - Power L3 ( (65535-59626)/10 ) 321 - 65535 322 - 5911 591.1 - Apparent Power L3 323 - 0 324 - 122 12.2 VA - Reactive Power L3 325 - 0 326 - 1000 Power factor 327 - 0 Polled every 10 seconds: 2023-03-20 17:19:30.073269 Read holding register for device ID 1 , Start address = 1024 Quantity = 16``` Values below were confirmed by looking at the actual meter display 1024 - 2005 Energy consumed (2005.163 kWh) 1025 - 0 1026 - 163 1027 - 0 1028 - 43 Energy reactive consumed (43.801 kVArh) 1029 - 0 1030 - 801 1031 - 0 1032 - 1722 Energy produced (1722.232 kWh) 1033 - 0 1034 - 232 1035 - 0 1036 - 8 Energy reactive produced (8.203 kVArh) 1037 - 0 1038 - 203 1039 - 0 Python to code/decode values Two consecutive 16-bit registers are used. If MSB in r2 is 1, then it's a negative number. def get_value_from_32bits(r1,r2): v = r1 + (r2 & 32767) * 65536 if r2 > 32768: v = - ((65535 - r1) + (65535 - r2) * 65536) print("v:",v) return v def get_32bits_from_value(value): if value > 0: r1 = value & 65535 r2 = value >> 16 if value < 0: value = - value r1 = 65535 - (value & 65535) r2 = 65535 - (value >> 16) print("v,r1,r2:",value,r1,r2) print("") return [r1,r2] v = get_value_from_32bits(64657,1) # 130193 new_regs = get_32bits_from_value(v // 1) v = get_value_from_32bits(17799,0) # 17799 new_regs = get_32bits_from_value(v // 1) v = get_value_from_32bits(47739,65535) # -17796 new_regs = get_32bits_from_value(v // 1) v = get_value_from_32bits(31071,65534) # -100000 new_regs = get_32bits_from_value(-100000 // 1)
-
@alex4 sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
hat schon jemand probiert Modbus TCP als Slave Smartmeter einzubinden?
Damit könnte man im Solarweb auch den Verbrauch der Waschmaschine, Ladestation und anderen Dingen die man im ioBroker hat visualisieren.
Die dafür nötigen Modbus Adressen sind ja bekannt.
Es ist mir ein Rätsel, wie du mittels der Modbus-Register diese Verbräuche ermitteln willst. Hierzu müsstest du ja vor jedem Verbraucher ein Smartmeter installieren. Oder habe ich dich grundlegend falsch verstanden?
Apropos Register ..
Nachdem ich die vielen Hürden überwunden hatte, wie man diese einrichtet, habe ich die Strafarbeit auf mich genommen und diese editiert. Hier habe ich sie zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.
-
@legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
wie du mittels der Modbus-Register diese Verbräuche ermitteln willst.
er will Werte an den Fronius liefern!
um sie dort visualisieren zu können.
@Alex4
und ja, versucht iobroker für solche Fälle als modbus slave zu missbrauchen gab es. hab aberr nicht weiterverfolgt mit welchem Ausgang.
Da musst du mal suchen. -
@homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
er will Werte an den Fronius liefern! um sie dort visualisieren zu können. .. Da musst du mal suchen.
Gewiss nicht. Ich bin heil froh, die vielen Register editiert zu haben. Visualisiert wird bei mir selbstverständlich mit VIS im ioBroker.
-
-
@homoran wir haben das inzwischen als Slave Smartmeter am laufen, nur muss man aufpassen, dass man die Seriennummern im statischen Register 20480 ändert, da der gen24 keine smartmeter mit gleichen Seriennummern mag.
Der Hintergrund ist, dass ich mit einem Smartmeter derzeit 3 gen24 dazu bringe parallel auch 3 Batterien zu laden/entladen und da es Tesla Batterien mit 77-100kwh sind (gesamt 310Kwh), kam mir dann die Idee, dass auch von anderen Verbrauchern zur Verfügung zu stellen. Im Prinzip wären bei vielen von uns die Daten schon da und müssten nur ,,genutzt“ werden.
Da ich selbst grafisch eine komplette Niete bin und keine Vis auf die Reihe bekomme, ist das via solarweb eine gute Alternative.
-
Hallo zusammen,
ich brauche mal eure Hilfe. Ich schaffe es nicht, per Modbus auf meinen Gen24 Wechselrichter zu kommen.
Konfig im Adapter:
Konfig im WR:
In der Tabelle steht, welchen Wert ich lesen will. Ich habe die Adresse um eins reduziert, wie beschrieben.
Im Log erscheint aber immer nur:
modbus.0 2023-10-10 09:50:12.261 info Disconnected from slave 10.0.0.4 modbus.0 2023-10-10 09:50:12.207 warn Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2023-10-10 09:50:11.149 warn Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2023-10-10 09:50:10.090 warn Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2023-10-10 09:50:09.032 warn Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2023-10-10 09:50:07.972 warn Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2023-10-10 09:50:06.911 warn Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"} modbus.0 2023-10-10 09:50:06.887 info Connected to slave 10.0.0.4
Lasse ich die Holding-Register leer, kommt nur Connected und Disconnected. Ich gehe also davon aus, dass die Verbindung an sich funktioniert.
WR-Firmware ist die aktuelle 1.27.3-1.
Hat jemand eine Idee? Danke!
-
Keiner eine Idee? Oder einen Tipp, wie es bei ihm/ihr selbst funktioniert?
-
@bender275 sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
Keiner eine Idee? Oder einen Tipp, wie es bei ihm/ihr selbst funktioniert?
Wer suchet, der findet. Hier habe ich ausführlich beschrieben, welche Ressourcen Fronius bereitstellt und wie ich das Ganze umgesetzt habe.