Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    519

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
blocklyjavascript
52 Posts 8 Posters 7.3k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • paul53P paul53

    @Aiouh sagte in:

    jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird

    function u2h(U) {
       let h = (U-120) /24;
       if(h > 2 * R) h = 2 * R;
       setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
       return h; // in dm
    }
    
    A Offline
    A Offline
    Aiouh
    wrote on last edited by
    #30

    @paul53 :+1:

    1 Reply Last reply
    0
    • paul53P paul53

      @Aiouh sagte in:

      jede Höhe über "2 x R" einfach ignoriert wird

      function u2h(U) {
         let h = (U-120) /24;
         if(h > 2 * R) h = 2 * R;
         setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
         return h; // in dm
      }
      
      A Offline
      A Offline
      Aiouh
      wrote on last edited by
      #31

      @paul53
      Das Ganze läuft mittlerweile ganz gut, mit einer Ausnahme...
      Ich bekomme immer wieder mal falsche Werte, irgendwo zwischen 0 bis ca 500 unterhalb des aktuellen Wertes. Bisher lösche ich die händisch aus der InfluxDB.
      Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?
      Ich möchte damit einfach Werte ignorieren die plötzlich mindestens 500 l niedriger liegen.

      function u2h(U) {
         let h = (U-120) /24;
         if(h > 2 * R) h = 2 * R;
         if ((V < (lastV - 500)) V = lastV;
         setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
         return h; // in dm
      }
      
      
      paul53P 1 Reply Last reply
      0
      • A Aiouh

        @paul53
        Das Ganze läuft mittlerweile ganz gut, mit einer Ausnahme...
        Ich bekomme immer wieder mal falsche Werte, irgendwo zwischen 0 bis ca 500 unterhalb des aktuellen Wertes. Bisher lösche ich die händisch aus der InfluxDB.
        Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?
        Ich möchte damit einfach Werte ignorieren die plötzlich mindestens 500 l niedriger liegen.

        function u2h(U) {
           let h = (U-120) /24;
           if(h > 2 * R) h = 2 * R;
           if ((V < (lastV - 500)) V = lastV;
           setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
           return h; // in dm
        }
        
        
        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by paul53
        #32

        @Aiouh sagte:

        Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?

        Nein, das ist die falsche Stelle. Wird auch die Höhe aufgezeichnet ?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        A 1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @Aiouh sagte:

          Würde meine zusätzliche Zeile " if ((V < (lastV - 500)) V = lastV; " funktionieren?

          Nein, das ist die falsche Stelle. Wird auch die Höhe aufgezeichnet ?

          A Offline
          A Offline
          Aiouh
          wrote on last edited by
          #33

          @paul53 Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • A Aiouh

            @paul53 Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by paul53
            #34

            @Aiouh sagte:

            Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

            Da die Höhe zuerst ermittel wird, müsste man dort schon eine entsprechende Beschränkung einbauen. Das neu berechnete Volumen liegt zu dem Zeitpunkt noch nicht vor.
            Einfacher wäre eine Auswertung der Spannungsänderung.

            on(idSpannung, function(dp) {
                if(dp.state.val > dp.oldState.val - 20) {
            

            Das setzt voraus, dass die starke Abweichung jeweils nur bei einem Messwert auftritt und danach der Messwert wieder stimmt.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            A 2 Replies Last reply
            0
            • paul53P paul53

              @Aiouh sagte:

              Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

              Da die Höhe zuerst ermittel wird, müsste man dort schon eine entsprechende Beschränkung einbauen. Das neu berechnete Volumen liegt zu dem Zeitpunkt noch nicht vor.
              Einfacher wäre eine Auswertung der Spannungsänderung.

              on(idSpannung, function(dp) {
                  if(dp.state.val > dp.oldState.val - 20) {
              

              Das setzt voraus, dass die starke Abweichung jeweils nur bei einem Messwert auftritt und danach der Messwert wieder stimmt.

              A Offline
              A Offline
              Aiouh
              wrote on last edited by
              #35

              @paul53 Danke, das werde ich mal versuchen. Bisher war immer nur ein Messwert falsch, dann kamen wieder viele korrekte.

              1 Reply Last reply
              0
              • paul53P paul53

                @Aiouh sagte:

                Ja, die Höhe wird auch aufgezeichnet

                Da die Höhe zuerst ermittel wird, müsste man dort schon eine entsprechende Beschränkung einbauen. Das neu berechnete Volumen liegt zu dem Zeitpunkt noch nicht vor.
                Einfacher wäre eine Auswertung der Spannungsänderung.

                on(idSpannung, function(dp) {
                    if(dp.state.val > dp.oldState.val - 20) {
                

                Das setzt voraus, dass die starke Abweichung jeweils nur bei einem Messwert auftritt und danach der Messwert wieder stimmt.

                A Offline
                A Offline
                Aiouh
                wrote on last edited by Aiouh
                #36

                @paul53 Hallo, ich habe mich nochmal hingesetzt und in der Datenbank nachgeschaut.
                Die Grafik hatte zwar Zwischenwerte angezeigt, lag wohl am Zoom factor, in der Datenbank waren die falschen Werte immer "0". Nachdem ich händisch alle Nullwerte entfernt habe ist die Grafik wieder perfekt.
                Folgende Überlegung:
                Wenn die Spannung unter 120 liegt, das ist quasi die Null-Höhe, soll einfach der letzte Spannungswert verwendet werden.
                Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?

                on(idSpannung, function(dp) {
                    h = u2h(dp.state.val);
                    let V = h2V(h);
                    if(V <120) V = lastV;
                    if(V > lastV) {
                       let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                       lastV = V;
                       lc = dp.state.lc;
                
                paul53P 1 Reply Last reply
                0
                • A Aiouh

                  @paul53 Hallo, ich habe mich nochmal hingesetzt und in der Datenbank nachgeschaut.
                  Die Grafik hatte zwar Zwischenwerte angezeigt, lag wohl am Zoom factor, in der Datenbank waren die falschen Werte immer "0". Nachdem ich händisch alle Nullwerte entfernt habe ist die Grafik wieder perfekt.
                  Folgende Überlegung:
                  Wenn die Spannung unter 120 liegt, das ist quasi die Null-Höhe, soll einfach der letzte Spannungswert verwendet werden.
                  Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?

                  on(idSpannung, function(dp) {
                      h = u2h(dp.state.val);
                      let V = h2V(h);
                      if(V <120) V = lastV;
                      if(V > lastV) {
                         let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                         lastV = V;
                         lc = dp.state.lc;
                  
                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by
                  #37

                  @Aiouh sagte:

                  Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?

                  Teste es.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  A 2 Replies Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @Aiouh sagte:

                    Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?

                    Teste es.

                    A Offline
                    A Offline
                    Aiouh
                    wrote on last edited by
                    #38

                    @paul53 hmmm, bis jetzt bekomme ich zumindest mal normale Werte, habe soweit also nichts "kaputt gemacht". Bin gespannt wie es die nächsten Tage aussieht

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @Aiouh sagte:

                      Würde das mit dem Syntax "if(V <120) V = lastV;" klappen?

                      Teste es.

                      A Offline
                      A Offline
                      Aiouh
                      wrote on last edited by
                      #39

                      @paul53 Funktioniert mit einer Ausnahme. Jede Nacht um 0:00Uhr bekomme ich "0".
                      1cd51175-f5a2-4f44-8744-9b2f724a6900-image.png

                      paul53P 1 Reply Last reply
                      0
                      • A Aiouh

                        @paul53 Funktioniert mit einer Ausnahme. Jede Nacht um 0:00Uhr bekomme ich "0".
                        1cd51175-f5a2-4f44-8744-9b2f724a6900-image.png

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by
                        #40

                        @Aiouh sagte:

                        Jede Nacht um 0:00Uhr bekomme ich "0".

                        Da es im Script keinen Bezug zur Uhrzeit gibt, musst Du wohl die Ursache an der Quelle suchen.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @Aiouh sagte:

                          Jede Nacht um 0:00Uhr bekomme ich "0".

                          Da es im Script keinen Bezug zur Uhrzeit gibt, musst Du wohl die Ursache an der Quelle suchen.

                          A Offline
                          A Offline
                          Aiouh
                          wrote on last edited by
                          #41

                          @paul53 korrekt, werde auch nach der Ursache suchen. Bin aber schon mal happy dass "meine Zeile" zu funktionieren scheint. :grinning:

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @Aiouh
                            Vorschlag:

                            const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                            const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                            const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                            const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                            
                            const L = 32; // Länge in dm
                            const R = 10; // Radius in dm
                            
                            function u2h(U) {
                               let h = a + b * U; // a und b durch konstante Zahlenwerte ersetzen
                               setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                               return h; // in dm
                            }
                            
                            function h2V(h) {
                               let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                               setState(idVol, Math.round(V), true);
                               return V; // in l
                            }
                            
                            var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                            var lastV = h2V(h);
                            var timer = null;
                            
                            on(idSpannung, function(dp) {
                                h = u2h(dp.state.val);
                                let V = h2V(h);
                                let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc); // l/h
                                lastV = V;
                                setState(idFluss, Math.round(fluss * 100) / 100, true); // 2 Nachkommastellen
                                if(timer) clearTimeout(timer);
                                timer = setTimeout(function() {
                                   setState(idFluss, 0, true);
                                   timer = null;
                                }, 600000); // 10 Minuten
                            });
                            
                            B Offline
                            B Offline
                            Burg_Io
                            wrote on last edited by
                            #42

                            @paul53

                            Bei meiner Suche nach der Berechnung des Inhaltes meiner Zisterne (liegender Zylinder) bin ich auf diesen Beitrag gestoßen.
                            Meine Vorstellung ist es mit den Datenpunkten Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:

                            const idR = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm       // Radius in dm
                            const idL = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm       // Länge in dm
                            const idVol = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen         // zu schreibender Wert in l
                            const idh = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm   // Höhes in dm
                            
                            function h2V(h) {
                               let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                               setState(idVol, Math.round(V), true);
                               return V; // in l
                            }
                            
                            

                            Danke im Voraus für jeglichen Hinweis

                            paul53P 1 Reply Last reply
                            0
                            • B Burg_Io

                              @paul53

                              Bei meiner Suche nach der Berechnung des Inhaltes meiner Zisterne (liegender Zylinder) bin ich auf diesen Beitrag gestoßen.
                              Meine Vorstellung ist es mit den Datenpunkten Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:

                              const idR = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm       // Radius in dm
                              const idL = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm       // Länge in dm
                              const idVol = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen         // zu schreibender Wert in l
                              const idh = 0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm   // Höhes in dm
                              
                              function h2V(h) {
                                 let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                 setState(idVol, Math.round(V), true);
                                 return V; // in l
                              }
                              
                              

                              Danke im Voraus für jeglichen Hinweis

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by paul53
                              #43

                              @burg_io sagte: Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:

                              const idR = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm';       // Radius in dm
                              const idL = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm';       // Länge in dm
                              const idVol = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen';       // zu schreibender Wert in l
                              const idh = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm';   // Höhes in dm
                              
                              const R = getState(idR).val;
                              const L = getState(idL).val;
                              
                              function h2V(h) {
                                 let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                 setState(idVol, Math.round(V), true); // in l
                              }
                              
                              h2V(getState(idh).val); // Skriptstart
                              
                              on(idh, function(dp) {
                                  h2V(dp.state.val);
                              });
                              

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              B 1 Reply Last reply
                              0
                              • paul53P paul53

                                @burg_io sagte: Radius, Länge und Füllhöhe (in dm), das Volumen meiner Zisterne in l zu berechnen und in einen Datenpunkt zu schreiben:

                                const idR = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Radius_dm';       // Radius in dm
                                const idL = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Laenge_dm';       // Länge in dm
                                const idVol = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Volumen';       // zu schreibender Wert in l
                                const idh = '0_userdata.0.Test.Zisterne.Zisterne_Fuellhoehe_dm';   // Höhes in dm
                                
                                const R = getState(idR).val;
                                const L = getState(idL).val;
                                
                                function h2V(h) {
                                   let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                   setState(idVol, Math.round(V), true); // in l
                                }
                                
                                h2V(getState(idh).val); // Skriptstart
                                
                                on(idh, function(dp) {
                                    h2V(dp.state.val);
                                });
                                
                                B Offline
                                B Offline
                                Burg_Io
                                wrote on last edited by
                                #44

                                @paul53

                                Wahnsinn funktioniert super.
                                Danke.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • F Feinfinger

                                  @Markus84

                                  Prinzipiell ganz einfach, habe diesen Ultraschallsensor

                                  JSN-SR04T.jpg

                                  JSN-SR04T an einen Sonoff Basic angeschlossen, dann liefert er out of the Box den Abstand zur Wasseroberfläche im Sekundentakt.

                                  SR04.JPG

                                  Der Rest ist Mathematik, sprich in meinem Falle ein Zylinder, dessen Höhe variabel ist.

                                  @paul53

                                  Danke für die Berechnung, aber wie komme ich denn an die Daten aus der History?

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Creatorhs
                                  wrote on last edited by Creatorhs
                                  #45

                                  @feinfinger sagte in Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen:

                                  @Markus84

                                  Prinzipiell ganz einfach, habe diesen Ultraschallsensor

                                  JSN-SR04T.jpg

                                  JSN-SR04T an einen Sonoff Basic angeschlossen, dann liefert er out of the Box den Abstand zur Wasseroberfläche im Sekundentakt.

                                  SR04.JPG

                                  Der Rest ist Mathematik, sprich in meinem Falle ein Zylinder, dessen Höhe variabel ist.

                                  @paul53

                                  Danke für die Berechnung, aber wie komme ich denn an die Daten aus der History?

                                  Hallo zusammen,

                                  blöde Anfängerfrage: braucht es hier den Sensor + Ardunio + Sonoff Basic? Oder nur Sensor + Sonoff Basic?

                                  Ich brauche keine Integration in iobroker sondern Zugriff nur per Tasmota oder besser eWeLink (, später soll iobroker nachgerüstet werden).

                                  J 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • C Creatorhs

                                    @feinfinger sagte in Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen:

                                    @Markus84

                                    Prinzipiell ganz einfach, habe diesen Ultraschallsensor

                                    JSN-SR04T.jpg

                                    JSN-SR04T an einen Sonoff Basic angeschlossen, dann liefert er out of the Box den Abstand zur Wasseroberfläche im Sekundentakt.

                                    SR04.JPG

                                    Der Rest ist Mathematik, sprich in meinem Falle ein Zylinder, dessen Höhe variabel ist.

                                    @paul53

                                    Danke für die Berechnung, aber wie komme ich denn an die Daten aus der History?

                                    Hallo zusammen,

                                    blöde Anfängerfrage: braucht es hier den Sensor + Ardunio + Sonoff Basic? Oder nur Sensor + Sonoff Basic?

                                    Ich brauche keine Integration in iobroker sondern Zugriff nur per Tasmota oder besser eWeLink (, später soll iobroker nachgerüstet werden).

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    JoergH
                                    wrote on last edited by
                                    #46

                                    @creatorhs Du kannst den gleichen Sensor auch an einen Wemos D1 mini mit Tasmota anschliessen. Habe ich für meine Zisterne gemacht.

                                    AndreiosA C 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • J JoergH

                                      @creatorhs Du kannst den gleichen Sensor auch an einen Wemos D1 mini mit Tasmota anschliessen. Habe ich für meine Zisterne gemacht.

                                      AndreiosA Offline
                                      AndreiosA Offline
                                      Andreios
                                      Forum Testing
                                      wrote on last edited by
                                      #47

                                      @joergh sagte in Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen:

                                      @creatorhs Du kannst den gleichen Sensor auch an einen Wemos D1 mini mit Tasmota anschliessen. Habe ich für meine Zisterne gemacht.

                                      Zwar mit Arduino, aber so habe ich das auch gemacht und noch ein Relais dazu um bei langen Trockenperioden die Zisterne automatisch nachfüllen zu lassen. Da wir nicht nur Garten bewässern, sondern auch Toiletten und Waschmaschine mit Zisternenwasser betreiben, sollte sie nie leer sein.
                                      Die Nachfüllmöglichkeit war vorher manuell, was den Nachteil hat, dass ich immer größere Mengen nachgefüllt habe. Wenn es dann ein paar Tage später geregnet hat, war das ärgerlich.
                                      Automatisch fülle ich jetzt 5 cm (ca. 200 ltr.) nach. Da brauche ich nicht mehr in den Keller, den Hahn aufmachen, brauche nicht daran denken, den auch wieder zu schliessen und wenn es regnet ärgere ich mich nicht mehr über zu viel nachgefülltes. :-)
                                      Alternative wäre eine Umschaltung auf Leitungswasser mit Rückschlagventil etc. gewesen, aber das wäre deutlich aufwändiger, als das vorhandene zu nutzen..

                                      --
                                      Schöne Grüße
                                      Andreas

                                      ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...

                                      Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)

                                      J 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • AndreiosA Andreios

                                        @joergh sagte in Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen:

                                        @creatorhs Du kannst den gleichen Sensor auch an einen Wemos D1 mini mit Tasmota anschliessen. Habe ich für meine Zisterne gemacht.

                                        Zwar mit Arduino, aber so habe ich das auch gemacht und noch ein Relais dazu um bei langen Trockenperioden die Zisterne automatisch nachfüllen zu lassen. Da wir nicht nur Garten bewässern, sondern auch Toiletten und Waschmaschine mit Zisternenwasser betreiben, sollte sie nie leer sein.
                                        Die Nachfüllmöglichkeit war vorher manuell, was den Nachteil hat, dass ich immer größere Mengen nachgefüllt habe. Wenn es dann ein paar Tage später geregnet hat, war das ärgerlich.
                                        Automatisch fülle ich jetzt 5 cm (ca. 200 ltr.) nach. Da brauche ich nicht mehr in den Keller, den Hahn aufmachen, brauche nicht daran denken, den auch wieder zu schliessen und wenn es regnet ärgere ich mich nicht mehr über zu viel nachgefülltes. :-)
                                        Alternative wäre eine Umschaltung auf Leitungswasser mit Rückschlagventil etc. gewesen, aber das wäre deutlich aufwändiger, als das vorhandene zu nutzen..

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        JoergH
                                        wrote on last edited by
                                        #48

                                        @andreas-5 Hast Du den Sensor in ein Rohr gepackt? Ich habe doch ganz schöne Fehlmessungen, besonders wenn es warm wird, da die Tanks überirdisch stehen....

                                        AndreiosA 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • J JoergH

                                          @andreas-5 Hast Du den Sensor in ein Rohr gepackt? Ich habe doch ganz schöne Fehlmessungen, besonders wenn es warm wird, da die Tanks überirdisch stehen....

                                          AndreiosA Offline
                                          AndreiosA Offline
                                          Andreios
                                          Forum Testing
                                          wrote on last edited by
                                          #49

                                          @joergh sagte in Zulauf einer Zisterne in Liter/h berechnen:

                                          @andreas-5 Hast Du den Sensor in ein Rohr gepackt? Ich habe doch ganz schöne Fehlmessungen, besonders wenn es warm wird, da die Tanks überirdisch stehen....

                                          Ich habe eine Betonzisterne unterirdisch und der Sensor hängt in einer Abzweigdose verbaut im Domschacht.

                                          Bei mir gab es auch Schwankungen in der Messung.
                                          Da sich der Wasserstand nicht so schnell ändern kann, habe ich die Ausreisser ausgefiltert und aus den leicht schwankenden Werten einen gleitenden Mittelwert gebildet.
                                          Das habe ich so gemacht, damit ich an ioBroker (Vorher an FHEM) nur dann den Wert übertrage, wenn er sich dauerhaft ändert.
                                          Da ich den Verlauf speichere, wollte ich nicht ständig die leichten Schwankungen mit aufzeichnen. Wenn ich ihn nur anzeigen würde, wäre mir das leichte Schwanken egal.

                                          --
                                          Schöne Grüße
                                          Andreas

                                          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...

                                          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          379

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe