Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?

FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?

Scheduled Pinned Locked Moved Entwicklung
fronius
440 Posts 44 Posters 117.3k Views 45 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • da_WoodyD da_Woody

    @deralff hmm, bis auf false kommt da nichts...
    319d6b0d-91ec-4e86-b0a1-f5a820ee8b3a-grafik.png
    verbunden ist das ding nicht
    7f673947-90ec-4047-a6a3-440238eaa8c6-grafik.png

    derAlffD Offline
    derAlffD Offline
    derAlff
    Developer
    wrote on last edited by derAlff
    #396

    @da_woody hast du mal versucht mit dem Modbus-Adapter einen Wert auszulesen?
    Für mich sieht die Einstellung in der Fronius GUI richtig aus 🤔

    EDIT: wir Reden doch hier über den Adapter „ioBroker.Fronius“? Oder?
    Macht der das per Modbus? Kann im Code nur die API Geschichte finden 🤔

    IMG_1999.jpeg

    EDIT2: Aaaah sorry, du nutzt ja den Modbus Adapter 🙈. Mein Fehler! Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😅. Zeig mal eben welches Register du dort eingestellt hast. Und die Konfiguration.

    Proxmox 8
    ioBroker im LXC (Master)
    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
    Paperless-ngx in VM
    OMV6 in VM
    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)

    da_WoodyD 1 Reply Last reply
    0
    • derAlffD derAlff

      @da_woody hast du mal versucht mit dem Modbus-Adapter einen Wert auszulesen?
      Für mich sieht die Einstellung in der Fronius GUI richtig aus 🤔

      EDIT: wir Reden doch hier über den Adapter „ioBroker.Fronius“? Oder?
      Macht der das per Modbus? Kann im Code nur die API Geschichte finden 🤔

      IMG_1999.jpeg

      EDIT2: Aaaah sorry, du nutzt ja den Modbus Adapter 🙈. Mein Fehler! Wer lesen kann ist klar im Vorteil 😅. Zeig mal eben welches Register du dort eingestellt hast. Und die Konfiguration.

      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      wrote on last edited by
      #397

      @deralff tja, ich hab da wegen ahnungslosigkeit nix sonstiges eingetragen... 😄
      wie gesagt, von modbus 0 bis minus ahnung... 😉
      daß kein connect zu stande kommt, wird an fehlenden eintragungen liegen?

      gruß vom Woody
      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

      HomoranH derAlffD 2 Replies Last reply
      0
      • da_WoodyD da_Woody

        @deralff tja, ich hab da wegen ahnungslosigkeit nix sonstiges eingetragen... 😄
        wie gesagt, von modbus 0 bis minus ahnung... 😉
        daß kein connect zu stande kommt, wird an fehlenden eintragungen liegen?

        HomoranH Do not disturb
        HomoranH Do not disturb
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        wrote on last edited by
        #398

        @da_woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

        wird an fehlenden eintragungen liegen?

        ja!
        mindestens ein Register muss erfolgreich ausgelesen werden damit die Ampel grün wird.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Reply Last reply
        1
        • da_WoodyD da_Woody

          @deralff tja, ich hab da wegen ahnungslosigkeit nix sonstiges eingetragen... 😄
          wie gesagt, von modbus 0 bis minus ahnung... 😉
          daß kein connect zu stande kommt, wird an fehlenden eintragungen liegen?

          derAlffD Offline
          derAlffD Offline
          derAlff
          Developer
          wrote on last edited by derAlff
          #399

          @da_woody ich gehe mal davon aus. Zudem musst du definitiv noch eine ID bzw. Modbus-Adresse im Adapter vergeben. Die ID ist an die Solar-Net Adresse des Wechselrichters angelehnt.

          Das ist das was ich noch weiß ( ist jetzt 3,5 Jahre her 😅)

          EDIT: Die Solar-Net Adresse kannst du am Display des Wechselrichters ablesen (sofern Display vorhanden)

          EDIT2: Kannst du eventuell einen Screenshot deiner Adapterkonfiguration und einen Screenshot der Register machen und hier posten? Stochere ungern im Dunkeln 😅

          Proxmox 8
          ioBroker im LXC (Master)
          2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
          Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)

          da_WoodyD 1 Reply Last reply
          1
          • derAlffD derAlff

            @da_woody ich gehe mal davon aus. Zudem musst du definitiv noch eine ID bzw. Modbus-Adresse im Adapter vergeben. Die ID ist an die Solar-Net Adresse des Wechselrichters angelehnt.

            Das ist das was ich noch weiß ( ist jetzt 3,5 Jahre her 😅)

            EDIT: Die Solar-Net Adresse kannst du am Display des Wechselrichters ablesen (sofern Display vorhanden)

            EDIT2: Kannst du eventuell einen Screenshot deiner Adapterkonfiguration und einen Screenshot der Register machen und hier posten? Stochere ungern im Dunkeln 😅

            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            wrote on last edited by
            #400

            @deralff @Homoran uff, das ist ja komplizierter, als ich dachte...droelf.gif
            da ist mal was ich bisher habe:
            54fa4598-970c-4b3b-8a98-6f7e54be47e5-grafik.png
            netadresse, kann das die aus dem fronius adapter sein?
            8304dd25-f071-4264-b24e-c0f3163a0409-grafik.png
            register, wenn ich nur wüsste was dort einzutragen ist... kristallkugel.gif
            hab zwar ein bisschen gegooglet, werd daraus aber auch nicht schlau.
            hättet ihr da ein paar beispiele für mich?

            gruß vom Woody
            HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

            derAlffD 1 Reply Last reply
            0
            • da_WoodyD da_Woody

              @deralff @Homoran uff, das ist ja komplizierter, als ich dachte...droelf.gif
              da ist mal was ich bisher habe:
              54fa4598-970c-4b3b-8a98-6f7e54be47e5-grafik.png
              netadresse, kann das die aus dem fronius adapter sein?
              8304dd25-f071-4264-b24e-c0f3163a0409-grafik.png
              register, wenn ich nur wüsste was dort einzutragen ist... kristallkugel.gif
              hab zwar ein bisschen gegooglet, werd daraus aber auch nicht schlau.
              hättet ihr da ein paar beispiele für mich?

              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              Developer
              wrote on last edited by derAlff
              #401

              @da_woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

              @deralff @Homoran uff, das ist ja komplizierter, als ich dachte...droelf.gif
              da ist mal was ich bisher habe:
              54fa4598-970c-4b3b-8a98-6f7e54be47e5-grafik.png
              netadresse, kann das die aus dem fronius adapter sein?
              8304dd25-f071-4264-b24e-c0f3163a0409-grafik.png
              register, wenn ich nur wüsste was dort einzutragen ist... kristallkugel.gif
              hab zwar ein bisschen gegooglet, werd daraus aber auch nicht schlau.
              hättet ihr da ein paar beispiele für mich?

              Ich glaube, du verwechselst da etwas 😉. Welchen der Adapter möchtest du denn benutzen? Den Modbus oder den Fronius Adapter? Die Adapter arbeiten unabhängig voneinander.
              Der Modbus Adapter kann so konfiguriert werden, dass er ganz spezifisch angegebene Werte (Register) aus dem Wechselrichter ausließt. Der Fronius Adapter fragt einfach zyklisch die Solar-API des Wechselrichters ab. Und so wie es aussieht, scheint der Fronius-Adapter zu funktionieren 🤔

              EDIT: Komme heute Nacht aus dem Urlaub nach Hause. Schaue dann morgen, dass ich dir ein Beispiel gebe (falls du dann noch keins hast 😅)

              Proxmox 8
              ioBroker im LXC (Master)
              2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)

              da_WoodyD 1 Reply Last reply
              0
              • derAlffD derAlff

                @da_woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                @deralff @Homoran uff, das ist ja komplizierter, als ich dachte...droelf.gif
                da ist mal was ich bisher habe:
                54fa4598-970c-4b3b-8a98-6f7e54be47e5-grafik.png
                netadresse, kann das die aus dem fronius adapter sein?
                8304dd25-f071-4264-b24e-c0f3163a0409-grafik.png
                register, wenn ich nur wüsste was dort einzutragen ist... kristallkugel.gif
                hab zwar ein bisschen gegooglet, werd daraus aber auch nicht schlau.
                hättet ihr da ein paar beispiele für mich?

                Ich glaube, du verwechselst da etwas 😉. Welchen der Adapter möchtest du denn benutzen? Den Modbus oder den Fronius Adapter? Die Adapter arbeiten unabhängig voneinander.
                Der Modbus Adapter kann so konfiguriert werden, dass er ganz spezifisch angegebene Werte (Register) aus dem Wechselrichter ausließt. Der Fronius Adapter fragt einfach zyklisch die Solar-API des Wechselrichters ab. Und so wie es aussieht, scheint der Fronius-Adapter zu funktionieren 🤔

                EDIT: Komme heute Nacht aus dem Urlaub nach Hause. Schaue dann morgen, dass ich dir ein Beispiel gebe (falls du dann noch keins hast 😅)

                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                da_Woody
                wrote on last edited by
                #402

                @deralff sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                Ich glaube, du verwechselst da etwas

                nuja, verwechseln tu ich da nix. bin ja mit dem fronius zufrieden.
                neugiernase wollt halt mal wissen, was modbus kann... undweg.gif
                abär thnx für eure unterstützung und hilfe!
                tropsdem würd mich interessieren wie das mit den registern funzt...
                trotz old.gif wissen wollen... banane2.gif

                gruß vom Woody
                HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                HomoranH 1 Reply Last reply
                0
                • da_WoodyD da_Woody

                  @deralff sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                  Ich glaube, du verwechselst da etwas

                  nuja, verwechseln tu ich da nix. bin ja mit dem fronius zufrieden.
                  neugiernase wollt halt mal wissen, was modbus kann... undweg.gif
                  abär thnx für eure unterstützung und hilfe!
                  tropsdem würd mich interessieren wie das mit den registern funzt...
                  trotz old.gif wissen wollen... banane2.gif

                  HomoranH Do not disturb
                  HomoranH Do not disturb
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  wrote on last edited by
                  #403

                  @da_woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                  wie das mit den registern funzt...

                  dazu bräuchtest du die Schnittstellenbeschreibung mit den Registeradressen.
                  dann kann ich dir weiterhelfen

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  da_WoodyD 1 Reply Last reply
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @da_woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                    wie das mit den registern funzt...

                    dazu bräuchtest du die Schnittstellenbeschreibung mit den Registeradressen.
                    dann kann ich dir weiterhelfen

                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    da_Woody
                    wrote on last edited by
                    #404

                    @homoran 😄 der ist gut!
                    ich denk, ich pfeif drauf... war halt nur was zum testen/probieren.
                    der adapter passt ja. drum ist der titel seltsam. alle daten kommen ja rein. so what.

                    gruß vom Woody
                    HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                    T D 2 Replies Last reply
                    0
                    • da_WoodyD da_Woody

                      @homoran 😄 der ist gut!
                      ich denk, ich pfeif drauf... war halt nur was zum testen/probieren.
                      der adapter passt ja. drum ist der titel seltsam. alle daten kommen ja rein. so what.

                      T Offline
                      T Offline
                      tobi19
                      wrote on last edited by tobi19
                      #405

                      @da_woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                      @homoran 😄 der ist gut!
                      ich denk, ich pfeif drauf... war halt nur was zum testen/probieren.
                      der adapter passt ja. drum ist der titel seltsam. alle daten kommen ja rein. so what.

                      Ich poste hier mal meine Einstellungen, mit denen es über ein Jahr bereits läuft.
                      Ich habe bewußt nicht alle Register angelegt, sondern nur das, was für meine Steuerung inklusiv Ladeleistung des Akkus interessant ist.
                      Es gibt bei Fronius eine komplette Registerbeschreibung. Wenn du nichts findest mach ich mich mal auf die Suche.
                      Achtung: ich verwende das SunSpec Modell int+SF (EInstellung im Fronius, erstes Bild.

                      7e4154df-d61d-45b2-be07-c973564204d1-image.png

                      87ce36b9-6079-4b1d-9c70-a625be2a2934-image.png


                      _address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                      40020 1 Md Device string 16 1 0 value true false false false
                      40044 1 Vr SW version of inverter string 8 1 0 value true false false false
                      40083 1 W AC power W int16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40084']); value true false false false
                      40084 1 W_SF auto-scaled on W int16be 1 1 0 value true false false true
                      40100 1 DCW DC Power W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40101']); value true false false false
                      40101 1 DCW_SF auto-scaled on DCW int16be 1 1 0 value true false false true
                      40102 1 TmpCab Cabinet Temperature °C uint16be 1 0.1 0 value true false false false
                      40107 1 St enum. Operating state uint16be 1 1 0 value true false false false
                      40108 1 StVnd Vendor spec. Operating state uint16be 1 1 0 value true false false false
                      40183 1 PVConn enum. PV inverter status uint16be 1 1 0 value true false false false
                      40184 1 StroConn enum. Storage inverter status uint16be 1 1 0 value true false false false
                      40186 1 ActWh AC lifetime active energy Wh uint64be 4 1 0 value true false false false
                      40230 1 Conn_RvrtTms Timeout period for connect/disconnect. Secs uint16be 1 1 0 value true false false false
                      40231 1 Conn Enumerated valued. Connection control. uint16be 1 1 0 value true false false false
                      40257 1 DCW_SF Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40258 1 DCWH_SF Energy Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40274 1 1_DCW DC Power W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
                      40294 1 2_DCW DC Power W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
                      40314 1 3_DCW DC Power charge W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
                      40334 1 4_DCW DC Power discharge W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
                      40345 1 WChaMax Setpoint max. charge W uint16be 1 1 0 value true false false false
                      40346 1 WChaGra Setpoint max. charge rate % uint16be 1 1 0 value true false false false
                      40347 1 WDisChaGra Setpoint max. discharge rate % uint16be 1 1 0 value true false false false
                      40348 1 StorCtl_Mod bit Storage Control Mode uint16be 1 1 0 value true false false false
                      40351 1 ChaState current available energy % uint16be 1 0.01 0 value true false false false
                      40354 1 ChaSt enum. chage status of storage uint16be 1 1 0 value true false false false
                      40355 1 OutWRte Percent of max discharge rate % int16be 1 0.01 0 value true false false false
                      40356 1 InWRte Percent of max. charging rate % int16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40368']); value true false false false
                      40358 1 InOutWRte_RvrtTms Timeout periode for charge-discharge rate s uint16be 1 1 0 value true false false true
                      40368 1 InOutWRte_SF Scale factor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40087 200 W Total Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40091']); value true false false false
                      40091 200 W_SF Scale factor int16be 1 1 0 value true false false true
                      40107 200 TotWhExp Total Reale Energy Exported Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40123']); value true false false false
                      40115 200 TotWhImp Total Real Power Imported Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40123']); value true false false false
                      40123 200 TotWh_SF Scale factor int16be 1 1 0 value true false false true

                      Im Spoiler sind die Registerdefinitionen, die im Modbus Instanz Setup unter Holdingregister importierbar sind.
                      b6988ece-613a-487f-8cf4-20bcca338528-image.png

                      Nun noch der Link für den Download der Registerdefinition: http://www.fronius.com/QR-link/0024

                      da_WoodyD 1 Reply Last reply
                      1
                      • T tobi19

                        @da_woody sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                        @homoran 😄 der ist gut!
                        ich denk, ich pfeif drauf... war halt nur was zum testen/probieren.
                        der adapter passt ja. drum ist der titel seltsam. alle daten kommen ja rein. so what.

                        Ich poste hier mal meine Einstellungen, mit denen es über ein Jahr bereits läuft.
                        Ich habe bewußt nicht alle Register angelegt, sondern nur das, was für meine Steuerung inklusiv Ladeleistung des Akkus interessant ist.
                        Es gibt bei Fronius eine komplette Registerbeschreibung. Wenn du nichts findest mach ich mich mal auf die Suche.
                        Achtung: ich verwende das SunSpec Modell int+SF (EInstellung im Fronius, erstes Bild.

                        7e4154df-d61d-45b2-be07-c973564204d1-image.png

                        87ce36b9-6079-4b1d-9c70-a625be2a2934-image.png


                        _address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                        40020 1 Md Device string 16 1 0 value true false false false
                        40044 1 Vr SW version of inverter string 8 1 0 value true false false false
                        40083 1 W AC power W int16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40084']); value true false false false
                        40084 1 W_SF auto-scaled on W int16be 1 1 0 value true false false true
                        40100 1 DCW DC Power W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40101']); value true false false false
                        40101 1 DCW_SF auto-scaled on DCW int16be 1 1 0 value true false false true
                        40102 1 TmpCab Cabinet Temperature °C uint16be 1 0.1 0 value true false false false
                        40107 1 St enum. Operating state uint16be 1 1 0 value true false false false
                        40108 1 StVnd Vendor spec. Operating state uint16be 1 1 0 value true false false false
                        40183 1 PVConn enum. PV inverter status uint16be 1 1 0 value true false false false
                        40184 1 StroConn enum. Storage inverter status uint16be 1 1 0 value true false false false
                        40186 1 ActWh AC lifetime active energy Wh uint64be 4 1 0 value true false false false
                        40230 1 Conn_RvrtTms Timeout period for connect/disconnect. Secs uint16be 1 1 0 value true false false false
                        40231 1 Conn Enumerated valued. Connection control. uint16be 1 1 0 value true false false false
                        40257 1 DCW_SF Power Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40258 1 DCWH_SF Energy Scale Factor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40274 1 1_DCW DC Power W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
                        40294 1 2_DCW DC Power W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
                        40314 1 3_DCW DC Power charge W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
                        40334 1 4_DCW DC Power discharge W uint16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40257']); value true false false false
                        40345 1 WChaMax Setpoint max. charge W uint16be 1 1 0 value true false false false
                        40346 1 WChaGra Setpoint max. charge rate % uint16be 1 1 0 value true false false false
                        40347 1 WDisChaGra Setpoint max. discharge rate % uint16be 1 1 0 value true false false false
                        40348 1 StorCtl_Mod bit Storage Control Mode uint16be 1 1 0 value true false false false
                        40351 1 ChaState current available energy % uint16be 1 0.01 0 value true false false false
                        40354 1 ChaSt enum. chage status of storage uint16be 1 1 0 value true false false false
                        40355 1 OutWRte Percent of max discharge rate % int16be 1 0.01 0 value true false false false
                        40356 1 InWRte Percent of max. charging rate % int16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40368']); value true false false false
                        40358 1 InOutWRte_RvrtTms Timeout periode for charge-discharge rate s uint16be 1 1 0 value true false false true
                        40368 1 InOutWRte_SF Scale factor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40087 200 W Total Real Power W int16be 1 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40091']); value true false false false
                        40091 200 W_SF Scale factor int16be 1 1 0 value true false false true
                        40107 200 TotWhExp Total Reale Energy Exported Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40123']); value true false false false
                        40115 200 TotWhImp Total Real Power Imported Wh uint32be 2 1 0 x * Math.pow (10, sf ['40123']); value true false false false
                        40123 200 TotWh_SF Scale factor int16be 1 1 0 value true false false true

                        Im Spoiler sind die Registerdefinitionen, die im Modbus Instanz Setup unter Holdingregister importierbar sind.
                        b6988ece-613a-487f-8cf4-20bcca338528-image.png

                        Nun noch der Link für den Download der Registerdefinition: http://www.fronius.com/QR-link/0024

                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        wrote on last edited by
                        #406

                        @tobi19 thnx für deinen hilfsversuch. wie gesagt, der fonius adpater bringt mir alle werte, die ich für grafana und iQontrol brauche.
                        kurzzeitig hab ich den fronius solarweb getestet, noe.png

                        gruß vom Woody
                        HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • da_WoodyD da_Woody

                          @homoran 😄 der ist gut!
                          ich denk, ich pfeif drauf... war halt nur was zum testen/probieren.
                          der adapter passt ja. drum ist der titel seltsam. alle daten kommen ja rein. so what.

                          D Offline
                          D Offline
                          diwoma
                          wrote on last edited by diwoma
                          #407

                          @da_woody Die API hat sich anscheinend weiter entwickelt.
                          Bei meiner Abfrage kommen mehr Daten rein, als übernommen werden, die ich aber brauchen würde.
                          Aber vielleicht bin ich der einzige, der einen Ohmpilot verwendet und die Daten für eine korrekte Berechnung anderer Werte benötigt.
                          Deswegen auch mein erster Beitrag in diesem Thread (weiter oben).
                          Ich denke, wenn man keinen Ohmpilot hat, wird man auch nicht wissen, das die Daten kommen, weil die wahrscheinlich dynamisch aufbereitet werden. Aber ich könnte, wenn gewünscht, die Results der Abfrage beisteuern.

                          Aber zu den Beiträgen über ModBus: Das Thema hätte mich auch interessiert. Aber das geht doch sehr ins Eingemachte. Selbst die Doku von Fronius ist schon schwer zu verstehen, wenn man neu einsteigen will 😧

                          -- diwoma

                          ioBroker in LX-Container in Proxmox
                          Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507

                          mcm1957M 2 Replies Last reply
                          0
                          • D diwoma

                            @da_woody Die API hat sich anscheinend weiter entwickelt.
                            Bei meiner Abfrage kommen mehr Daten rein, als übernommen werden, die ich aber brauchen würde.
                            Aber vielleicht bin ich der einzige, der einen Ohmpilot verwendet und die Daten für eine korrekte Berechnung anderer Werte benötigt.
                            Deswegen auch mein erster Beitrag in diesem Thread (weiter oben).
                            Ich denke, wenn man keinen Ohmpilot hat, wird man auch nicht wissen, das die Daten kommen, weil die wahrscheinlich dynamisch aufbereitet werden. Aber ich könnte, wenn gewünscht, die Results der Abfrage beisteuern.

                            Aber zu den Beiträgen über ModBus: Das Thema hätte mich auch interessiert. Aber das geht doch sehr ins Eingemachte. Selbst die Doku von Fronius ist schon schwer zu verstehen, wenn man neu einsteigen will 😧

                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            wrote on last edited by
                            #408

                            Release 2.0.0 wurde freigelassen uns sollte ab morgen im latest ausgeliefert werden.

                            Zum Test Thread gehts da:
                            https://forum.iobroker.net/topic/65948/test-adapter-fronius-2-0-x

                            DANKE an @nkleber der sich die Arbeit angetan hat.

                            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                            Support Repositoryverwaltung.

                            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                            LESEN - gute Forenbeitrage

                            MassiveAttackM 1 Reply Last reply
                            2
                            • mcm1957M mcm1957

                              Release 2.0.0 wurde freigelassen uns sollte ab morgen im latest ausgeliefert werden.

                              Zum Test Thread gehts da:
                              https://forum.iobroker.net/topic/65948/test-adapter-fronius-2-0-x

                              DANKE an @nkleber der sich die Arbeit angetan hat.

                              MassiveAttackM Offline
                              MassiveAttackM Offline
                              MassiveAttack
                              wrote on last edited by MassiveAttack
                              #409

                              @mcm57
                              seit dem update heute werden aktuelle leistungen und stromverbrauch nicht mehr aktualisiert (load power & pv power)

                              MassiveAttackM D mcm1957M 3 Replies Last reply
                              0
                              • MassiveAttackM MassiveAttack

                                @mcm57
                                seit dem update heute werden aktuelle leistungen und stromverbrauch nicht mehr aktualisiert (load power & pv power)

                                MassiveAttackM Offline
                                MassiveAttackM Offline
                                MassiveAttack
                                wrote on last edited by
                                #410

                                @massiveattack

                                ok, hab nun gesehen, dass die "alten" DPs nicht mehr aktualisiert werden, dafür gibt es neue.

                                D 1 Reply Last reply
                                0
                                • MassiveAttackM MassiveAttack

                                  @massiveattack

                                  ok, hab nun gesehen, dass die "alten" DPs nicht mehr aktualisiert werden, dafür gibt es neue.

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  diwoma
                                  wrote on last edited by
                                  #411

                                  @massiveattack
                                  Ja es scheint "GetPowerFlowRealtimeData.fcgi" wird nicht mehr abgefragt

                                  -- diwoma

                                  ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                  Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507

                                  mcm1957M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • MassiveAttackM MassiveAttack

                                    @mcm57
                                    seit dem update heute werden aktuelle leistungen und stromverbrauch nicht mehr aktualisiert (load power & pv power)

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    diwoma
                                    wrote on last edited by
                                    #412

                                    @massiveattack
                                    Schau mal in den Objekten unter site, ob Du dort findest was Du suchst.

                                    -- diwoma

                                    ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507

                                    MassiveAttackM 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • D diwoma

                                      @massiveattack
                                      Schau mal in den Objekten unter site, ob Du dort findest was Du suchst.

                                      MassiveAttackM Offline
                                      MassiveAttackM Offline
                                      MassiveAttack
                                      wrote on last edited by
                                      #413

                                      @diwoma
                                      ja, schon gefunden, danke

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • MassiveAttackM MassiveAttack

                                        @mcm57
                                        seit dem update heute werden aktuelle leistungen und stromverbrauch nicht mehr aktualisiert (load power & pv power)

                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        wrote on last edited by
                                        #414

                                        @massiveattack
                                        Und an ALLE

                                        Bitte bei Problemen @nkleber pingen. ER wartet den Adapter und kann kompetent Auskunft geben bzw. einen Fehler erfassen.

                                        Dannke

                                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                        Support Repositoryverwaltung.

                                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                        LESEN - gute Forenbeitrage

                                        1 Reply Last reply
                                        1
                                        • D diwoma

                                          @da_woody Die API hat sich anscheinend weiter entwickelt.
                                          Bei meiner Abfrage kommen mehr Daten rein, als übernommen werden, die ich aber brauchen würde.
                                          Aber vielleicht bin ich der einzige, der einen Ohmpilot verwendet und die Daten für eine korrekte Berechnung anderer Werte benötigt.
                                          Deswegen auch mein erster Beitrag in diesem Thread (weiter oben).
                                          Ich denke, wenn man keinen Ohmpilot hat, wird man auch nicht wissen, das die Daten kommen, weil die wahrscheinlich dynamisch aufbereitet werden. Aber ich könnte, wenn gewünscht, die Results der Abfrage beisteuern.

                                          Aber zu den Beiträgen über ModBus: Das Thema hätte mich auch interessiert. Aber das geht doch sehr ins Eingemachte. Selbst die Doku von Fronius ist schon schwer zu verstehen, wenn man neu einsteigen will 😧

                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          wrote on last edited by
                                          #415

                                          @diwoma said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                                          @da_woody Die API hat sich anscheinend weiter entwickelt.
                                          Bei meiner Abfrage kommen mehr Daten rein, als übernommen werden, die ich aber brauchen würde.
                                          Aber vielleicht bin ich der einzige, der einen Ohmpilot verwendet und die Daten für eine korrekte Berechnung anderer Werte benötigt.
                                          Deswegen auch mein erster Beitrag in diesem Thread (weiter oben).
                                          Ich denke, wenn man keinen Ohmpilot hat, wird man auch nicht wissen, das die Daten kommen, weil die wahrscheinlich dynamisch aufbereitet werden. Aber ich könnte, wenn gewünscht, die Results der Abfrage beisteuern.

                                          Aber zu den Beiträgen über ModBus: Das Thema hätte mich auch interessiert. Aber das geht doch sehr ins Eingemachte. Selbst die Doku von Fronius ist schon schwer zu verstehen, wenn man neu einsteigen will 😧

                                          @nkleber
                                          @da_Woody

                                          Bitte - wenn noch aktuell mit 2.0.0 - im Testthread ansprechen oder Issue (sofern dazu keines existiert) aufmachen.

                                          Danke

                                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                          Support Repositoryverwaltung.

                                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                          LESEN - gute Forenbeitrage

                                          1 Reply Last reply
                                          2
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          333

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe