      Hallo,
      ja das stimmt, mit dem Ohmpiloten wir Überschüssiger Strom mittels Heizstab (1,2 oder 3 Phasen werden geschalten)in Wärme umgewandelt.
      Sobald der Ohmpilot läuft wird im IOBroker kein Überschußstrom mehr angezeigt.
      Super wäre es wenn wir genau das auslesen könnten (im Solarweb wird es angezeigt).
      b3a151d1-91e1-47ec-b425-6b615610961d-image.png
      Danke

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        megaron @Matthias I last edited by

        @Matthias-I

        Habe heute auch einen Fronius Symo Gen 24 plus installiert bekommen. Habe auch das selbe Problem beim Auslesen der Daten. Die Anlage hat nach Aussage Installateur die neueste Firmware. Das Auslesen des WR ergibt folgende Daten
        7669cf6e-b3af-44a4-b717-eb1433c602a0-image.png

        Der IoBroker liefert folgende Info:

        d817452f-0605-4971-a518-f7983a27bea5-image.png

        Hast du mittlerweile rausgefunden woran es bei dir liegt/gelegen hat?

        Viele Grüsse

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan

          So heute ist es endlich soweit. Die Anlage soll ans Netz gehen. Der Solarteur tut sich aber echt schwer. Bin mal gespannt ob das was wird 🙄 Ich war schon auf dem Webinterface des GEN24 aus meinem Netzwerk heraus drauf, da wollte mir der Solarteur erzählen das geht nicht, da stimmt etwas mit dem Netzwerk nicht.

          Naja, wenn man nur "Standard" kann, versucht man es mit 192.168.xxx.xxx. und wundert sich. Der GEN24 ist aber ab Werk auf DHCP eingestellt und hat sich gleich mal die IP aus meinen Netzwerk gezogen (10.xxx.xxx.xxx).

          Da ich von der Fritzbox eine Nachricht über neue Netzwerk Teilnehmer bekomme, war für mich nach einer Minute klar wie der WR zu erreichen ist. Der hat den halben Vormittag gefummel, bis er mich mal angesprochen hat. Wenn ich solche "Experten" sehe, dann graut es mir jetzt schon.

          Der Moment der Zuschaltung 🤙 👍 👍 🤙

          2020-10-30 14_10_56-4 – Verbrauch.png

          Negalein S da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @JB_Sullivan last edited by

            @JB_Sullivan sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

            Da ich von der Fritzbox eine Nachricht über neue Netzwerk Teilnehmer bekomme

            Sorry für OT, aber wie machst du das?

            JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              stan23 @JB_Sullivan last edited by

              @JB_Sullivan da bin ich ja fast froh dass der Elektriker/Solateur bei mir nach dem Anstecken des LAN-Kabels mit seiner Arbeit fertig war, mehr hat er daran nicht gemacht 🙂

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @Negalein last edited by

                @Negalein

                Fritzbox -> System -> Push Service -> Änderungsnotiz 😉

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @JB_Sullivan last edited by

                  @JB_Sullivan said in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                  Der hat den halben Vormittag gefummel, bis er mich mal angesprochen hat.

                  ein experde, wie er im buche steht...
                  meiner war zwar fit, aber mit meinem netzwerk auch "etwas" überfordert, nachdem ich schon zwischendurch "vorgearbeitet" habe und die MAC schon hatte. der hat mich angeschaut, wie wenn ich vom mond wäre, wie ich ihm die IP und die WLAN-IP gesagt hab... 😄

                  JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • JB_Sullivan
                    JB_Sullivan @da_Woody last edited by

                    😞 😞 😞 Leider spielt der Fronius ioB Adapter nicht so wirklich mit.

                    Es kommen kaum Werte an - das hier ist alles - der Rest ist leer.

                    2020-10-30 14_21_05-objects - ioBroker.png

                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @JB_Sullivan last edited by

                      @JB_Sullivan lass ihm bisschen zeit, muss sich ja auch erst an die neue heimat gewöhnen... 😉

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Mike97714 last edited by

                        Hallo, wieviel Zeit braucht der Wechselrichter ? meiner ist seit 24h am Netz und es kommen die selben (wenigen) Werte an.

                        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan @Mike97714 last edited by

                          @Mike97714 Welche SoftwareVersionen hast du so drauf?

                          2020-10-30 20_48_46-Blank.png

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Mike97714 @JB_Sullivan last edited by

                            @JB_Sullivan Genau die gleichen wie in deinem Screenshot.

                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              tobi19 @Mike97714 last edited by

                              Hallo, ich will hier mal als neuer User von ioBroker mit meinem ersten Post einsteigen.
                              Seit ein paar Tagen läuft bei mit ein Fronius Gen24 10kW Ost/West mit Smartmeter TS 65A. Ein BYD 7.7 folgt, sobald lieferbar.
                              Bei ioBroker bin ich eingestiegen, um meine Energieflüsse zu beobachten und dann zu steuern z.B eine neue WW-WP.
                              Nun erhalte ich mit dem Fronius Adapter auch nur die wenigen Angaben, wie in Post 106
                              Meine SW ist die gleiche, wie in Post 108.
                              Verglichen mit Post 68 von stan23 wird bei mir auch der API-Aufruf
                              http://fronius-ip/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System beantwortet


                              {
                              "Body" : {
                              "Data" : {
                              "0" : {
                              "ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_01_F32" : 1.0609999999999999,
                              "ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_02_F32" : 6.6840000000000002,
                              "ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_03_F32" : 0.069000000000000006,
                              "ACBRIDGE_CURRENT_AC_SUM_NOW_F64" : 7.8140000000000001,
                              "ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_12_F32" : 394.5,
                              "ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_23_F32" : 393.39999999999998,
                              "ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_31_F32" : 395.5,
                              "COMPONENTS_MODE_ENABLE_U16" : 1.0,
                              "COMPONENTS_MODE_VISIBLE_U16" : 1.0,
                              "COMPONENTS_TIME_STAMP_U64" : 1604253145.0,
                              "Details" : {
                              "Manufacturer" : "Fronius",
                              "Model" : "Smart Meter TS 65A-3",
                              "Serial" : "xxxxxxxx"
                              },
                              "GRID_FREQUENCY_MEAN_F32" : 50.0,
                              "SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64" : 26162.0,
                              "SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64" : 140476.0,
                              "SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64" : 140476.0,
                              "SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64" : 26162.0,
                              "SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64" : 19813.0,
                              "SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64" : 60146.0,
                              "SMARTMETER_FACTOR_POWER_01_F64" : 0.89900000000000002,
                              "SMARTMETER_FACTOR_POWER_02_F64" : 0.998,
                              "SMARTMETER_FACTOR_POWER_03_F64" : 0.064000000000000001,
                              "SMARTMETER_FACTOR_POWER_SUM_F64" : 0.99299999999999999,
                              "SMARTMETER_POWERACTIVE_01_F64" : 205.69999999999999,
                              "SMARTMETER_POWERACTIVE_02_F64" : 1511.7,
                              "SMARTMETER_POWERACTIVE_03_F64" : 0.90000000000000002,
                              "SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_01_F64" : 394.36766666666648,
                              "SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_02_F64" : 112.88966666666656,
                              "SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_03_F64" : 2.3350000000000004,
                              "SMARTMETER_POWERACTIVE_MEAN_SUM_F64" : 1718.4000000000001,
                              "SMARTMETER_POWERAPPARENT_01_F64" : 228.90000000000001,
                              "SMARTMETER_POWERAPPARENT_02_F64" : 1514.2,
                              "SMARTMETER_POWERAPPARENT_03_F64" : 15.1,
                              "SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_01_F64" : 414.18066666666618,
                              "SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_02_F64" : 142.011,
                              "SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_03_F64" : 15.71400000000002,
                              "SMARTMETER_POWERAPPARENT_MEAN_SUM_F64" : 1758.2,
                              "SMARTMETER_POWERREACTIVE_01_F64" : -100.3,
                              "SMARTMETER_POWERREACTIVE_02_F64" : -85.799999999999997,
                              "SMARTMETER_POWERREACTIVE_03_F64" : -15.1,
                              "SMARTMETER_POWERREACTIVE_MEAN_SUM_F64" : -201.30000000000001,
                              "SMARTMETER_VALUE_LOCATION_U16" : 0.0,
                              "SMARTMETER_VOLTAGE_01_F64" : 229.0,
                              "SMARTMETER_VOLTAGE_02_F64" : 226.59999999999999,
                              "SMARTMETER_VOLTAGE_03_F64" : 227.69999999999999,
                              "SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_01_F64" : 228.14666666666668,
                              "SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_02_F64" : 226.8743333333334,
                              "SMARTMETER_VOLTAGE_MEAN_03_F64" : 227.14266666666654
                              }
                              }
                              },
                              "Head" : {
                              "RequestArguments" : {
                              "DeviceClass" : "Meter",
                              "Scope" : "System"
                              },
                              "Status" : {
                              "Code" : 0,
                              "Reason" : "",
                              "UserMessage" : ""
                              },
                              "Timestamp" : "2020-11-01T17:52:25+00:00"
                              }
                              }

                              .

                              Habe also auch großes Interesse an einer Weiterentwicklung des Adapters für Gen24.
                              Für mich selbst aber noch nicht machbar. Dank an alle, von denen ich bisher lernen konnte und weiterhin kann.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JB_Sullivan
                                JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan

                                Hallo @tobi19 ich bin auch ein wenig enttäuscht, das für die neuen GEN24 Geräte der Adapter aufgrund fehlender korrekter API nur wenige Daten liefert. Dieses Problem liegt z.Zt. aber wohl mehr an Fronius als am Adapter selber.

                                Die Frage ist halt, WER wird den Adapter dann irgendwann später auf den aktuellen API Stand bringen?

                                Im Moment reichen mir die wenigen Werte die rein kommen. Ich habe dafür aber zusätzlich denAdapter von Discovergy, Sourceanalytix und InfluxDB am laufen. Alle diese Adapter in Kombination machen es zum jetztigen Zeitpunkt möglich, "von hinten durchs Auge" eine VIS zu basteln, die zumindest ein Minimum an Werten und Darstellungen liefert. Die Farben und die Pfeile ändern sich mit den Flussrichtungen der Energie.

                                Ist an das original vom Fronius Wechselrichter angelehnt. So hat man alles in ioB zusammen und muss nicht zwingend mit zusätzlichen Apps herum handtieren.

                                2020-11-02 07_31_16-unknown.png (1021×643).png

                                qqolli Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Mike97714 last edited by

                                  Hallo der API aufruf funktioniert bei mir auch und ich bekomme im browser Daten angezeigt. Im log des IOBrokers ist mir aufgefallen das ich immer wieder diesen Eintrag bekomme.
                                  warn.JPG

                                  JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @Mike97714 last edited by

                                    @Mike97714

                                    Ich würde jetzt vermuten, das der Adapter einen PING schickt um ggf. den Wechselrichter "aufzuwecken". Vielleicht ist die erwartete Antwortzeit zu gering und er kann deshalb keine Werte lesen bzw. bekommt durch die geänderte API Struktur Werte zurück die er nicht erwartet oder umsetzen kann.

                                    Ich habe nämlich den gleichen Fehler - von daher würde ich auf falsche/nicht erwartete API Daten tippen.

                                    fronius.0	2020-11-02 08:12:15.816	warn	(12500) TypeError: Cannot read property 'Value' of undefined
                                    fronius.0	2020-11-02 08:12:15.365	debug	(12500) System command: C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /s /c " C:\WINDOWS\system32\ping.exe -n 1 -w 2000 
                                    
                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan last edited by

                                      Da jetzt meine Anlage seit gut einer Woche mehr oder weniger einwandfrei läuft, hier eine Info aus dem FEHM Forum bzgl. der API Daten.

                                      Wie oben schon geschrieben, kommt ja in der aktuellen Version des Adapter nicht viel bei raus.

                                      Gibt man allerdings die beiden folgenden URL`s ein, sieht man zumindest ein bisschen mehr. Ist zwar nix womit wir in ioB etwas anfangen können, aber wenn der Fronius Adapter weiter entwickelt (angepasst) würde, sollte da auch für die neuen GEN24 Geräte etwas machbar sein.

                                      Die Wechselrichter API kann man so abfragen:

                                      http://<ip>/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData

                                      Wenn man ein Smartmeter mit angeschlossen hat bekommt man noch ein paar mehr Daten:

                                      http://<IP>/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System&DeviceId=0

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • qqolli
                                        qqolli @JB_Sullivan last edited by

                                        @JB_Sullivan

                                        Hallo,

                                        mein Fronius liegt bereits im Keller, SmartMeter ist im Schaltschrank und die PV-Module liegen auf dem Hof, Gerüst ist fertig und nächste Woche kommt alles auf das Dach 🙂

                                        Daher wollte ich mal fragen ob Du evtl. Dein View zur Verfügung stellen könntest, finde den echt gut.

                                        JB_Sullivan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @qqolli last edited by

                                          @qqolli sagte in FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?:

                                          @JB_Sullivan

                                          Hallo,

                                          mein Fronius liegt bereits im Keller, SmartMeter ist im Schaltschrank und die PV-Module liegen auf dem Hof, Gerüst ist fertig und nächste Woche kommt alles auf das Dach 🙂

                                          Daher wollte ich mal fragen ob Du evtl. Dein View zur Verfügung stellen könntest, finde den echt gut.

                                          Würde dir gerne das ganz VIEW zur Verfügung stellen, aber da sind meine ganzen Privaten Daten (u.a. Serien- & Zählerummern usw.) drin. Es gab mal im VIS Editor eine Funktion anonymer Export - aber irgendwie finde ich die nicht mehr.

                                          qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan

                                            Mal eine andere Frage - da der Adapter ja zumindest nicht für die GEN24 Geräte durchgängig funktioniert, wäre ggf. der ModBus Adapter eine Alternative?

                                            Wenn ja, wie muss man den einstellen. Habe dort meine IP vom Wechselrichter eingetragen und den ModBus Standard Port. Es kommen aber keine Daten.

                                            Dabei verwendet der WR soweit ich weiß ja ModBus um mit dem Smartmeter von Fronius und dem BYD Akku zu kommunizieren.

                                            Hat von Euch jemand seinen Wechselrichter mit ModBus laufen?

                                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            635
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            fronius
                                            44
                                            440
                                            83988
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo