Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

NEWS

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    2
    1
    21

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    838

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.4k

[Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
1.2k Posts 76 Posters 392.5k Views 88 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K Kuddel

    @bongsao sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

    @Kuddel
    Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
    Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.

    Noch eine Frage zum Intervall.
    Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?

    Liebe Grüße

    Danke für den Hinweis. Da ich die Pause nie nutze, ist das noch nicht aufgefallen. Muss ich nochmal testen.

    Die Beregnunszeit beim Intervall richtig sich nach der Dauer der einzelnen Ventile.

    Man kann nur einen Intervall-Startpunkt einstellen (z.b 06:00 Uhr) und wie oft das Intervall wiederholt wird

    I Offline
    I Offline
    Idefix01
    wrote on last edited by
    #510

    @Kuddel

    habe das mit dem Status hinbekommen.

    Nur das Problem mit den Fix Zeiten ist noch nicht gelöst. Er startet zu keiner Fixzeit egal ob Fix1 oder Fix 2!
    Starte zur Zeit immer manuell zu den entsprechenden Zeiten.

    K 1 Reply Last reply
    0
    • I Idefix01

      @Kuddel

      habe das mit dem Status hinbekommen.

      Nur das Problem mit den Fix Zeiten ist noch nicht gelöst. Er startet zu keiner Fixzeit egal ob Fix1 oder Fix 2!
      Starte zur Zeit immer manuell zu den entsprechenden Zeiten.

      K Offline
      K Offline
      Kuddel
      wrote on last edited by
      #511

      @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

      @Kuddel

      habe das mit dem Status hinbekommen.

      Nur das Problem mit den Fix Zeiten ist noch nicht gelöst. Er startet zu keiner Fixzeit egal ob Fix1 oder Fix 2!
      Starte zur Zeit immer manuell zu den entsprechenden Zeiten.

      a9eb227f-8917-459f-a31c-452e02954353-grafik.png

      b64ab072-5253-415a-9cf3-411542103cdf-grafik.png

      Bei mir klappt es

      K 1 Reply Last reply
      0
      • K Kuddel

        @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

        @Kuddel

        habe das mit dem Status hinbekommen.

        Nur das Problem mit den Fix Zeiten ist noch nicht gelöst. Er startet zu keiner Fixzeit egal ob Fix1 oder Fix 2!
        Starte zur Zeit immer manuell zu den entsprechenden Zeiten.

        a9eb227f-8917-459f-a31c-452e02954353-grafik.png

        b64ab072-5253-415a-9cf3-411542103cdf-grafik.png

        Bei mir klappt es

        K Offline
        K Offline
        Kuddel
        wrote on last edited by
        #512

        In v2.9.0 war noch eine kleiner Fehler bei den Statistiken. Habe die Version noch einmal neu hochgeladen

        1 Reply Last reply
        0
        • O Offline
          O Offline
          opul
          wrote on last edited by
          #513

          Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.

          Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.

          Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.

          Vielen Dank

          Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker

          I K 2 Replies Last reply
          0
          • O opul

            Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.

            Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.

            Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.

            Vielen Dank

            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            wrote on last edited by
            #514

            @Kuddel

            gibt es eine aktuelle Vis dazu? In der V3 gibt es die Automatik nicht so mit der Auswahl der Tage.

            K 1 Reply Last reply
            0
            • K Kuddel

              @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

              @Kuddel Bei der 2.8.0 ist mir folgedes aufgefallen:

              copy + paste fehler?

              6a7d449a-6eda-429e-b946-1daba4cd3df8-grafik.png

              Status Heute fehlt noch der Intervall:

              9e0008a0-92cb-499a-990c-9e7ae20b6c0b-grafik.png

              zu 1. Ne ist eigentlich kein Fehler. So heißen die DPs bei den anderen Startzeiten ja auch

              zu 2. Stimmt, füge ich noch hinzu

              D Offline
              D Offline
              darkiop
              Most Active
              wrote on last edited by
              #515

              @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

              zu 1. Ne ist eigentlich kein Fehler. So heißen die DPs bei den anderen Startzeiten ja auch

              Ok, ich dachte das kommt von den festen Uhrzeiten, die startzeit#_aktiv heißen. Bei Morgens / Abends heißt der DP morgens_aktiv / abends_aktiv.

              Teste dir heut im Laufe des Tages die 2.9.0

              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

              1 Reply Last reply
              0
              • O opul

                Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.

                Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.

                Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.

                Vielen Dank

                K Offline
                K Offline
                Kuddel
                wrote on last edited by
                #516

                @opul sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.

                Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.

                Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.

                Vielen Dank

                Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest, könnte ich noch einen weiteren DPs einbauen dafür

                O ice77I 2 Replies Last reply
                0
                • I Idefix01

                  @Kuddel

                  gibt es eine aktuelle Vis dazu? In der V3 gibt es die Automatik nicht so mit der Auswahl der Tage.

                  K Offline
                  K Offline
                  Kuddel
                  wrote on last edited by
                  #517

                  @Idefix01 Link zur Bewässerungs-VIS steht auf Seite 1:

                  "Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
                  oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS"

                  I 1 Reply Last reply
                  0
                  • D Offline
                    D Offline
                    darkiop
                    Most Active
                    wrote on last edited by
                    #518

                    @Kuddel Bei den Statistiken schreibt das Skript aktuell nen String in einen Number DP:

                    2020-08-12 06_51_54-Window.png

                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                    K 1 Reply Last reply
                    0
                    • D darkiop

                      @Kuddel Bei den Statistiken schreibt das Skript aktuell nen String in einen Number DP:

                      2020-08-12 06_51_54-Window.png

                      K Offline
                      K Offline
                      Kuddel
                      wrote on last edited by
                      #519

                      @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                      @Kuddel Bei den Statistiken schreibt das Skript aktuell nen String in einen Number DP:

                      2020-08-12 06_51_54-Window.png

                      Fehler sollte behoben sein. v2.9.0 ist neu hochgeladen

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • K Kuddel

                        @opul sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                        Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.

                        Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.

                        Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.

                        Vielen Dank

                        Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest, könnte ich noch einen weiteren DPs einbauen dafür

                        O Offline
                        O Offline
                        opul
                        wrote on last edited by
                        #520

                        @Kuddel Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest

                        Ja ich nutze dazu auch einen Homematic Aktor, das wäre schön.

                        Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker

                        K 1 Reply Last reply
                        0
                        • O opul

                          @Kuddel Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest

                          Ja ich nutze dazu auch einen Homematic Aktor, das wäre schön.

                          K Offline
                          K Offline
                          Kuddel
                          wrote on last edited by
                          #521

                          @opul Version 2.9.1 inkl. Netzteil-Steuerung ist online

                          O 1 Reply Last reply
                          0
                          • K Kuddel

                            @opul Version 2.9.1 inkl. Netzteil-Steuerung ist online

                            O Offline
                            O Offline
                            opul
                            wrote on last edited by opul
                            #522

                            @Kuddel werde ich gleich mal testen

                            Perfekt, funktioniert. Danke

                            Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • K Kuddel

                              @opul sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                              Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.

                              Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.

                              Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.

                              Vielen Dank

                              Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest, könnte ich noch einen weiteren DPs einbauen dafür

                              ice77I Offline
                              ice77I Offline
                              ice77
                              wrote on last edited by ice77
                              #523

                              @Kuddel ich habe das Skript 2.9.0 heute Nacht mit einem KNX Aktor getestet. Funktioniert einwandfrei. im Grunde kann jeder beliebige Aktor genutzt werden welcher einen entsprechenden Datenpunkt im Iobroker ablegt.

                              herzlichen Dank noch mal für die hervorragende Arbeit und für das zur Verfügung stellen. Wenn ich meine Bewässerung installiere, werde ich vor den Magnetventilen noch einen Motorkugelhahn hängen, damit falls die Magnetventile nicht schließen sollten, der Garten nicht einem Schwimmbad gleicht bis man aus dem Urlaub kommt.

                              Daher wäre es interessant, wenn man einen weiteren Datenpunkt hätte, den man aktivieren kann um diese Funktion abzubilden. Sobald ein Kreis öffnet muss die Wasserversorgung durch den Motorkugelhahn aktiviert werden. Nachdem der letzte Kreis geschlossen hat muss die Hauptversorgung verriegelt werden. im Prinzip kann man das aber auch mit dem Datenpunkt "Pumpe einschalten" realisieren.

                              K 1 Reply Last reply
                              0
                              • ice77I ice77

                                @Kuddel ich habe das Skript 2.9.0 heute Nacht mit einem KNX Aktor getestet. Funktioniert einwandfrei. im Grunde kann jeder beliebige Aktor genutzt werden welcher einen entsprechenden Datenpunkt im Iobroker ablegt.

                                herzlichen Dank noch mal für die hervorragende Arbeit und für das zur Verfügung stellen. Wenn ich meine Bewässerung installiere, werde ich vor den Magnetventilen noch einen Motorkugelhahn hängen, damit falls die Magnetventile nicht schließen sollten, der Garten nicht einem Schwimmbad gleicht bis man aus dem Urlaub kommt.

                                Daher wäre es interessant, wenn man einen weiteren Datenpunkt hätte, den man aktivieren kann um diese Funktion abzubilden. Sobald ein Kreis öffnet muss die Wasserversorgung durch den Motorkugelhahn aktiviert werden. Nachdem der letzte Kreis geschlossen hat muss die Hauptversorgung verriegelt werden. im Prinzip kann man das aber auch mit dem Datenpunkt "Pumpe einschalten" realisieren.

                                K Offline
                                K Offline
                                Kuddel
                                wrote on last edited by Kuddel
                                #524

                                @ice77 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                @Kuddel ich habe das Skript 2.9.0 heute Nacht mit einem KNX Aktor getestet. Funktioniert einwandfrei. im Grunde kann jede beliebige Aktor genutzt werden welcher einen entsprechenden Datenpunkt im Iobroker ablegt.

                                herzlichen Dank noch mal für die hervorragende Arbeit und für das zur Verfügung stellen. Wenn ich meine Bewässerung installiere, werde ich vor den magnetventilen noch einen motorkugelhahn hängen, damit falls die Magnetventile nicht schließen sollten, der Garten nicht einem Schwimmbad gleicht bis man aus dem Urlaub kommt.

                                Daher wäre es interessant, wenn man einen weiteren Daten. Hätte den man aktivieren kann um diese Funktion abzubilden. Sobald ein Kreis öffnet muss die Wasserversorgung durch den Motorkugelhahn aktiviert werden. Nachdem der letzte Kreis geschlossen hat muss die Hauptversorgung verriegelt werden. im Prinzip kann man das aber auch mit dem Daten. "Pumpe einschalten" realisieren.

                                Frage zu KNX ? Ich muss das Skript sicherlich noch anpassen, sofern man bei KNX eine Schaltdauer setzen kann.

                                Das ist immer noch so ein Backup, falls der ioBroker während der Bewässerung abstürzt.

                                Ja die von dir angesprochene Funktion kannst du mit der Pumpen-Funktion gleichsetzen und nutzen.

                                ice77I 1 Reply Last reply
                                0
                                • K Kuddel

                                  @ice77 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                  @Kuddel ich habe das Skript 2.9.0 heute Nacht mit einem KNX Aktor getestet. Funktioniert einwandfrei. im Grunde kann jede beliebige Aktor genutzt werden welcher einen entsprechenden Datenpunkt im Iobroker ablegt.

                                  herzlichen Dank noch mal für die hervorragende Arbeit und für das zur Verfügung stellen. Wenn ich meine Bewässerung installiere, werde ich vor den magnetventilen noch einen motorkugelhahn hängen, damit falls die Magnetventile nicht schließen sollten, der Garten nicht einem Schwimmbad gleicht bis man aus dem Urlaub kommt.

                                  Daher wäre es interessant, wenn man einen weiteren Daten. Hätte den man aktivieren kann um diese Funktion abzubilden. Sobald ein Kreis öffnet muss die Wasserversorgung durch den Motorkugelhahn aktiviert werden. Nachdem der letzte Kreis geschlossen hat muss die Hauptversorgung verriegelt werden. im Prinzip kann man das aber auch mit dem Daten. "Pumpe einschalten" realisieren.

                                  Frage zu KNX ? Ich muss das Skript sicherlich noch anpassen, sofern man bei KNX eine Schaltdauer setzen kann.

                                  Das ist immer noch so ein Backup, falls der ioBroker während der Bewässerung abstürzt.

                                  Ja die von dir angesprochene Funktion kannst du mit der Pumpen-Funktion gleichsetzen und nutzen.

                                  ice77I Offline
                                  ice77I Offline
                                  ice77
                                  wrote on last edited by ice77
                                  #525

                                  @Kuddel ich würde einfach hart ein oder ausschalten, wie du es schon implementiert hast. Das läuft hervorragend und es sind keine weiteren Änderungen nötig.

                                  den Vorteil, den ich bei der KNX Realisierung gesehen habe, ist, dass der Aktor kabelgebunden und somit zuverlässig am System hängt. die Aktoren sind neu relativ teuer, jedoch gebraucht oft günstig zu bekommen. den letzten 6 Kanal schaltaktor von Gira habe ich 19 € bezahlt.für dieses Geld investiere ich nicht mehr in Sonoff und Konsorten ;-).

                                  K 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • ice77I ice77

                                    @Kuddel ich würde einfach hart ein oder ausschalten, wie du es schon implementiert hast. Das läuft hervorragend und es sind keine weiteren Änderungen nötig.

                                    den Vorteil, den ich bei der KNX Realisierung gesehen habe, ist, dass der Aktor kabelgebunden und somit zuverlässig am System hängt. die Aktoren sind neu relativ teuer, jedoch gebraucht oft günstig zu bekommen. den letzten 6 Kanal schaltaktor von Gira habe ich 19 € bezahlt.für dieses Geld investiere ich nicht mehr in Sonoff und Konsorten ;-).

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    Kuddel
                                    wrote on last edited by
                                    #526

                                    @ice77 ja das klingt logisch.

                                    nur was passiert bei dir, wenn du die bewässerung startest und dann dein ioBroker abstürzt (natülich ohne, dass du es direkt merkst).

                                    Bei HM, Sonoff und Shelly würde das gerade aktive Ventil noch seine Schaltzeit abarbeiten und dann schließen. Danach wird keine weiteres Ventil geöffnet.

                                    Bei KNX wird das gerade geöffnete Ventil dann geöffnet bleiben.

                                    ice77I 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • K Kuddel

                                      @ice77 ja das klingt logisch.

                                      nur was passiert bei dir, wenn du die bewässerung startest und dann dein ioBroker abstürzt (natülich ohne, dass du es direkt merkst).

                                      Bei HM, Sonoff und Shelly würde das gerade aktive Ventil noch seine Schaltzeit abarbeiten und dann schließen. Danach wird keine weiteres Ventil geöffnet.

                                      Bei KNX wird das gerade geöffnete Ventil dann geöffnet bleiben.

                                      ice77I Offline
                                      ice77I Offline
                                      ice77
                                      wrote on last edited by ice77
                                      #527

                                      @Kuddel
                                      Du hast recht, wenn es ein normaler Schaltkanal ist, würde dieser einfach weiter angeschaltet bleiben. Man kann aber den Aktor Kanal als Treppenhausschaltung definieren und einer Einschaltdauer von z.b. 30 minuten hinterlegen. Wenn ich ihn vorher ausschalte geht er aus, wenn kein aus Datagramm mehr auf dem KNX Bus vorbei schwirrt, schaltet der virtuelle Treppenhausautomat nach der eingestellten Zeit aus. Dies müsste man dann bei der KNX Programmierung entsprechend hinterlegen. Ein Problem wäre es nicht, aber gut dass du mitdenkst :-).

                                      1597217852905-screenshot_20200812-093201_firefox.jpg
                                      Screenshot_20200812-093350_Firefox.jpg

                                      so sieht mein erster Test mit dem Keller Licht aus, und er funktioniert einwandfrei.

                                      K 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • ice77I ice77

                                        @Kuddel
                                        Du hast recht, wenn es ein normaler Schaltkanal ist, würde dieser einfach weiter angeschaltet bleiben. Man kann aber den Aktor Kanal als Treppenhausschaltung definieren und einer Einschaltdauer von z.b. 30 minuten hinterlegen. Wenn ich ihn vorher ausschalte geht er aus, wenn kein aus Datagramm mehr auf dem KNX Bus vorbei schwirrt, schaltet der virtuelle Treppenhausautomat nach der eingestellten Zeit aus. Dies müsste man dann bei der KNX Programmierung entsprechend hinterlegen. Ein Problem wäre es nicht, aber gut dass du mitdenkst :-).

                                        1597217852905-screenshot_20200812-093201_firefox.jpg
                                        Screenshot_20200812-093350_Firefox.jpg

                                        so sieht mein erster Test mit dem Keller Licht aus, und er funktioniert einwandfrei.

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        Kuddel
                                        wrote on last edited by
                                        #528

                                        @ice77 wenn die Einschaltdauer als DP in ioBroker vorhanden ist, könnte ich mein Skript um KNX erweitern.

                                        Dann wird bei jeder aktivieren des Kanals für ein Ventil auch bei KNX die Einschalrdauer gesetzt.

                                        Dafür bräuchte ich dann mal beispielhaft die DP Struktur.

                                        ice77I 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • K Kuddel

                                          @ice77 wenn die Einschaltdauer als DP in ioBroker vorhanden ist, könnte ich mein Skript um KNX erweitern.

                                          Dann wird bei jeder aktivieren des Kanals für ein Ventil auch bei KNX die Einschalrdauer gesetzt.

                                          Dafür bräuchte ich dann mal beispielhaft die DP Struktur.

                                          ice77I Offline
                                          ice77I Offline
                                          ice77
                                          wrote on last edited by ice77
                                          #529

                                          @Kuddel Du würdest dann dynamisch die maximale Einschaltdauer beim Einschalten mitgeben, und zusätzlich noch den Datenpunkt auf false schalten wenn du ihn ausschalten möchtest?

                                          Ich muss mir das die Tage mal in der ETS anschauen ob das wirklich so einfach funktioniert. Ich befürchte jedoch, dass das schwierig wird, da jeder Aktor seine eigene Software mitbringt und somit seinen eigenen Attribut Baum aufbaut. So pauschal wirst du es glaube ich nicht implementieren können.

                                          Wie ist es denn bei deinen Aktoren? Gibst du diesen beim Einschalten direkt noch die Einschaltdauer mit?

                                          EDIT:
                                          Jetzt habe ich es verstanden. Du würdest die Einschaltdauer des treppenhaus Automaten bei jedem Einschalten neu setzen. Ob das geht muss ich prüfen.das ist aber hundertprozentig von Aktor zur Aktor verschieden.

                                          K 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          459

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe