  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    112

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    154

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    865

[Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
1.2k Posts 76 Posters 392.7k Views 88 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • sigi234S sigi234

    @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

    Vllt. löscht du mal den Order "zeitplan"

    Screenshot (391).png

    K Offline
    K Offline
    Kuddel
    wrote on last edited by
    #497

    @sigi234 und dann das skript einmal neu starten / speichern

    1 Reply Last reply
    0
    • M mibro

      @Kuddel ok, danke

      K Offline
      K Offline
      Kuddel
      wrote on last edited by
      #498

      @mibro habe den Fehler gefunden.

      Das Prolem kommt aus der VIS, weil ein falscher Wert übergeben wird.

      462a2d8a-f217-4061-9508-b4f3fd218ba1-grafik.png

      IST:

      60;120;300;600;900;1200;1500;1800;2100;2400;2700;3000;3300;3600:3900;4200;4500;4800;5100;5400
      

      SOLL:

      60;120;300;600;900;1200;1500;1800;2100;2400;2700;3000;3300;3600;3900;4200;4500;4800;5100;5400
      

      Zwischen 3600 und 3900 ist ein Doppelpunkt statt Semikolon

      M 1 Reply Last reply
      0
      • K Kuddel

        @mibro habe den Fehler gefunden.

        Das Prolem kommt aus der VIS, weil ein falscher Wert übergeben wird.

        462a2d8a-f217-4061-9508-b4f3fd218ba1-grafik.png

        IST:

        60;120;300;600;900;1200;1500;1800;2100;2400;2700;3000;3300;3600:3900;4200;4500;4800;5100;5400
        

        SOLL:

        60;120;300;600;900;1200;1500;1800;2100;2400;2700;3000;3300;3600;3900;4200;4500;4800;5100;5400
        

        Zwischen 3600 und 3900 ist ein Doppelpunkt statt Semikolon

        M Offline
        M Offline
        mibro
        wrote on last edited by
        #499

        @Kuddel habe angepasst und jetzt ist richtig. Danke.

        F 1 Reply Last reply
        0
        • D Offline
          D Offline
          darkiop
          Most Active
          wrote on last edited by
          #500

          @Kuddel Bei der 2.8.0 ist mir folgedes aufgefallen:

          copy + paste fehler?

          6a7d449a-6eda-429e-b946-1daba4cd3df8-grafik.png

          Status Heute fehlt noch der Intervall:

          9e0008a0-92cb-499a-990c-9e7ae20b6c0b-grafik.png

          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

          K 1 Reply Last reply
          0
          • M mibro

            @Kuddel habe angepasst und jetzt ist richtig. Danke.

            F Offline
            F Offline
            Fridolin01
            wrote on last edited by
            #501

            @Kuddel
            Erstmal danke für deine tolle Unterstützung.
            Alles läuft beinahe so wie es soll.
            Mein Skript wirft folgende error Meldungen.

            Habe kein Plan woran es liegt:
            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.177 error (1182) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.176 error (1182) at ontimeout (timers.js:438:13)
            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.175 error (1182) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.174 error (1182) at Object.<anonymous> (script.js.Bewässerung:615:154)
            javascript.0 2020-08-10 20:53:26.173 error (1182) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null

            K 1 Reply Last reply
            0
            • D darkiop

              @Kuddel Bei der 2.8.0 ist mir folgedes aufgefallen:

              copy + paste fehler?

              6a7d449a-6eda-429e-b946-1daba4cd3df8-grafik.png

              Status Heute fehlt noch der Intervall:

              9e0008a0-92cb-499a-990c-9e7ae20b6c0b-grafik.png

              K Offline
              K Offline
              Kuddel
              wrote on last edited by Kuddel
              #502

              @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

              @Kuddel Bei der 2.8.0 ist mir folgedes aufgefallen:

              copy + paste fehler?

              6a7d449a-6eda-429e-b946-1daba4cd3df8-grafik.png

              Status Heute fehlt noch der Intervall:

              9e0008a0-92cb-499a-990c-9e7ae20b6c0b-grafik.png

              zu 1. Ne ist eigentlich kein Fehler. So heißen die DPs bei den anderen Startzeiten ja auch

              zu 2. Stimmt, füge ich noch hinzu

              D 1 Reply Last reply
              0
              • F Fridolin01

                @Kuddel
                Erstmal danke für deine tolle Unterstützung.
                Alles läuft beinahe so wie es soll.
                Mein Skript wirft folgende error Meldungen.

                Habe kein Plan woran es liegt:
                javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                javascript.0 2020-08-10 20:53:26.178 error (1182) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                javascript.0 2020-08-10 20:53:26.177 error (1182) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                javascript.0 2020-08-10 20:53:26.176 error (1182) at ontimeout (timers.js:438:13)
                javascript.0 2020-08-10 20:53:26.175 error (1182) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2039:34)
                javascript.0 2020-08-10 20:53:26.174 error (1182) at Object.<anonymous> (script.js.Bewässerung:615:154)
                javascript.0 2020-08-10 20:53:26.173 error (1182) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of null

                K Offline
                K Offline
                Kuddel
                wrote on last edited by
                #503

                @Fridolin01 bitte nochmal alle DPs löschen und neu erstellen lassen

                F 1 Reply Last reply
                0
                • K Kuddel

                  @Fridolin01 bitte nochmal alle DPs löschen und neu erstellen lassen

                  F Offline
                  F Offline
                  Fridolin01
                  wrote on last edited by
                  #504

                  @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                  @Fridolin01 bitte nochmal alle DPs löschen und neu erstellen lassen

                  Werde ich heute Nachmittag wenn ich Zuhause bin versuchen.
                  Werde dann berichten

                  I 1 Reply Last reply
                  0
                  • F Fridolin01

                    @Kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                    @Fridolin01 bitte nochmal alle DPs löschen und neu erstellen lassen

                    Werde ich heute Nachmittag wenn ich Zuhause bin versuchen.
                    Werde dann berichten

                    I Offline
                    I Offline
                    Idefix01
                    wrote on last edited by
                    #505

                    @Kuddel

                    Leider wechselt mein Schwellwert Status nicht auf grün, finde aber nicht wo der Fehler liegt, Wetter Daten werden korrekt übernommen.
                    Selbst wenn ich die Schwellwertprüfung raus nehme geht er zwar auf grün der Status, aber Bewässerung heute bleibt auf false!

                    Schwellwerte.jpg

                    K 1 Reply Last reply
                    0
                    • I Idefix01

                      @Kuddel

                      Leider wechselt mein Schwellwert Status nicht auf grün, finde aber nicht wo der Fehler liegt, Wetter Daten werden korrekt übernommen.
                      Selbst wenn ich die Schwellwertprüfung raus nehme geht er zwar auf grün der Status, aber Bewässerung heute bleibt auf false!

                      Schwellwerte.jpg

                      K Offline
                      K Offline
                      Kuddel
                      wrote on last edited by
                      #506

                      @Idefix01 hast du den Wochentag für heute aktiviert ?

                      K 1 Reply Last reply
                      0
                      • K Kuddel

                        @Idefix01 hast du den Wochentag für heute aktiviert ?

                        K Offline
                        K Offline
                        Kuddel
                        wrote on last edited by Kuddel
                        #507

                        Ich habe gerade Version 2.9.0 hochgeladen.

                        In dieser Version sind die Statistiken bzgl. Laufzeit aktiviert worden:

                        c34b1a7e-2a4c-4f28-bef7-c619f89f3366-grafik.png

                        B 1 Reply Last reply
                        1
                        • K Kuddel

                          Ich habe gerade Version 2.9.0 hochgeladen.

                          In dieser Version sind die Statistiken bzgl. Laufzeit aktiviert worden:

                          c34b1a7e-2a4c-4f28-bef7-c619f89f3366-grafik.png

                          B Offline
                          B Offline
                          bongsao
                          wrote on last edited by
                          #508

                          @Kuddel
                          Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
                          Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.

                          Noch eine Frage zum Intervall.
                          Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?

                          Liebe Grüße

                          K 1 Reply Last reply
                          0
                          • B bongsao

                            @Kuddel
                            Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
                            Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.

                            Noch eine Frage zum Intervall.
                            Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?

                            Liebe Grüße

                            K Offline
                            K Offline
                            Kuddel
                            wrote on last edited by
                            #509

                            @bongsao sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                            @Kuddel
                            Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
                            Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.

                            Noch eine Frage zum Intervall.
                            Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?

                            Liebe Grüße

                            Danke für den Hinweis. Da ich die Pause nie nutze, ist das noch nicht aufgefallen. Muss ich nochmal testen.

                            Die Beregnunszeit beim Intervall richtig sich nach der Dauer der einzelnen Ventile.

                            Man kann nur einen Intervall-Startpunkt einstellen (z.b 06:00 Uhr) und wie oft das Intervall wiederholt wird

                            I B 2 Replies Last reply
                            0
                            • K Kuddel

                              @bongsao sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                              @Kuddel
                              Danke für das Script. Läuft hier bei mir mit 5 Ventilen.
                              Mir ist schon seit einigen Versionen aufgefallen, dass die Pause bei mir nicht richtig funktioniert. Pausieren funktioniert, beim Fortsetzen wird aber immer Ventil auch mit angesteuert. Wenn ich z.b. bei Ventil 2 Pause drücke und dann wieder fortsetze, wird Ventil 1 & 2 angesteuert.

                              Noch eine Frage zum Intervall.
                              Wo kann ich die Beregnungszeit (Dauer) im Intervall einstellen ?

                              Liebe Grüße

                              Danke für den Hinweis. Da ich die Pause nie nutze, ist das noch nicht aufgefallen. Muss ich nochmal testen.

                              Die Beregnunszeit beim Intervall richtig sich nach der Dauer der einzelnen Ventile.

                              Man kann nur einen Intervall-Startpunkt einstellen (z.b 06:00 Uhr) und wie oft das Intervall wiederholt wird

                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              wrote on last edited by
                              #510

                              @Kuddel

                              habe das mit dem Status hinbekommen.

                              Nur das Problem mit den Fix Zeiten ist noch nicht gelöst. Er startet zu keiner Fixzeit egal ob Fix1 oder Fix 2!
                              Starte zur Zeit immer manuell zu den entsprechenden Zeiten.

                              K 1 Reply Last reply
                              0
                              • I Idefix01

                                @Kuddel

                                habe das mit dem Status hinbekommen.

                                Nur das Problem mit den Fix Zeiten ist noch nicht gelöst. Er startet zu keiner Fixzeit egal ob Fix1 oder Fix 2!
                                Starte zur Zeit immer manuell zu den entsprechenden Zeiten.

                                K Offline
                                K Offline
                                Kuddel
                                wrote on last edited by
                                #511

                                @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                @Kuddel

                                habe das mit dem Status hinbekommen.

                                Nur das Problem mit den Fix Zeiten ist noch nicht gelöst. Er startet zu keiner Fixzeit egal ob Fix1 oder Fix 2!
                                Starte zur Zeit immer manuell zu den entsprechenden Zeiten.

                                a9eb227f-8917-459f-a31c-452e02954353-grafik.png

                                b64ab072-5253-415a-9cf3-411542103cdf-grafik.png

                                Bei mir klappt es

                                K 1 Reply Last reply
                                0
                                • K Kuddel

                                  @Idefix01 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                  @Kuddel

                                  habe das mit dem Status hinbekommen.

                                  Nur das Problem mit den Fix Zeiten ist noch nicht gelöst. Er startet zu keiner Fixzeit egal ob Fix1 oder Fix 2!
                                  Starte zur Zeit immer manuell zu den entsprechenden Zeiten.

                                  a9eb227f-8917-459f-a31c-452e02954353-grafik.png

                                  b64ab072-5253-415a-9cf3-411542103cdf-grafik.png

                                  Bei mir klappt es

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  Kuddel
                                  wrote on last edited by
                                  #512

                                  In v2.9.0 war noch eine kleiner Fehler bei den Statistiken. Habe die Version noch einmal neu hochgeladen

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    opul
                                    wrote on last edited by
                                    #513

                                    Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.

                                    Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.

                                    Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.

                                    Vielen Dank

                                    Raspberry pi 3 Raspberrymatic / ioBroker

                                    I K 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • O opul

                                      Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.

                                      Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.

                                      Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.

                                      Vielen Dank

                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Idefix01
                                      wrote on last edited by
                                      #514

                                      @Kuddel

                                      gibt es eine aktuelle Vis dazu? In der V3 gibt es die Automatik nicht so mit der Auswahl der Tage.

                                      K 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • K Kuddel

                                        @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                        @Kuddel Bei der 2.8.0 ist mir folgedes aufgefallen:

                                        copy + paste fehler?

                                        6a7d449a-6eda-429e-b946-1daba4cd3df8-grafik.png

                                        Status Heute fehlt noch der Intervall:

                                        9e0008a0-92cb-499a-990c-9e7ae20b6c0b-grafik.png

                                        zu 1. Ne ist eigentlich kein Fehler. So heißen die DPs bei den anderen Startzeiten ja auch

                                        zu 2. Stimmt, füge ich noch hinzu

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        darkiop
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #515

                                        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                        zu 1. Ne ist eigentlich kein Fehler. So heißen die DPs bei den anderen Startzeiten ja auch

                                        Ok, ich dachte das kommt von den festen Uhrzeiten, die startzeit#_aktiv heißen. Bei Morgens / Abends heißt der DP morgens_aktiv / abends_aktiv.

                                        Teste dir heut im Laufe des Tages die 2.9.0

                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • O opul

                                          Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.

                                          Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.

                                          Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.

                                          Vielen Dank

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          Kuddel
                                          wrote on last edited by
                                          #516

                                          @opul sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

                                          Hallo, erstmal recht herzlichen Dank an alle die hier mitwirken.

                                          Ich habe das Script und die VIS mit 4 Ventilen am Laufen bekommen.

                                          Was für mich jetzt noch interessant wäre, ist wenn die Pumpe eingeschaltet wird, dass dann auch das Netzteil für die Ventile eingeschaltet wird und natürlich zum Schluss wieder ausgeschaltet wird.

                                          Vielen Dank

                                          Sofern du für das Netzteil einen Aktor von HomeMatic, Sonoff oder Shelly verwendest, könnte ich noch einen weiteren DPs einbauen dafür

                                          O ice77I 2 Replies Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          516

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe