Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    996

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.6k Posts 71 Posters 1.7m Views 62 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • C Chilihead

    @arnod wenn ich ehrlich bin sehe ich deine Beschreibung im ersten Diagramm jetzt noch nicht soo :-)

    Hab aktuell openwb zum testen auf einem Raspi laufen und da geht das eigentlich ganz gut mit der pv Regelung. Mankos dort sind das im pv modus ohne pv Leistung einfach max. geladen wird (sollte wohl nicht so sein) und das stoppen der Ladung auch nicht wirklich gut funktioniert (obwohl beide Gruppen damit werben das sie zusammen arbeiten) und natürlich das ich nen extra raspi laufen lassen muss.

    Wäre toll wenn die Wallbox auch in die E3DC-control Regelung mit einfließen würde.

    8af48598-26ec-41c4-a1fe-b430c914a46c-Screenshot 2021-09-01 142142.png

    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    wrote on last edited by
    #1001

    @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    Wäre toll wenn die Wallbox auch in die E3DC-control Regelung mit einfließen würde.

    Da ist sie ja bereits enthalten, allerdings nur die Wallbox von E3DC.
    Das Problem ist, das ich diese bei mir nicht zum Laufen bekomme.
    Muss es vielleicht noch mal probieren, da wurde in letzter Zeit auch einiges optimiert.

    Wenn ich jetzt dein Diagramm richtig deute, wird bei dir auch Leistung aus dem Netz bezogen, wenn dein Auto geladen wird.
    EVU ist das Stromnetz und Lp1 ist die Ladeleistung E-Auto, ist mit Speicher der Hausspeicher E3DC gemeint? Wenn Ja, wird bei dir auch nicht von Laden auf entladen umgeschaltet, sondern aus dem Netz bezogen, wenn das E-Auto mehr Leistung zieht.

    C 1 Reply Last reply
    0
    • A ArnoD

      @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Wäre toll wenn die Wallbox auch in die E3DC-control Regelung mit einfließen würde.

      Da ist sie ja bereits enthalten, allerdings nur die Wallbox von E3DC.
      Das Problem ist, das ich diese bei mir nicht zum Laufen bekomme.
      Muss es vielleicht noch mal probieren, da wurde in letzter Zeit auch einiges optimiert.

      Wenn ich jetzt dein Diagramm richtig deute, wird bei dir auch Leistung aus dem Netz bezogen, wenn dein Auto geladen wird.
      EVU ist das Stromnetz und Lp1 ist die Ladeleistung E-Auto, ist mit Speicher der Hausspeicher E3DC gemeint? Wenn Ja, wird bei dir auch nicht von Laden auf entladen umgeschaltet, sondern aus dem Netz bezogen, wenn das E-Auto mehr Leistung zieht.

      C Offline
      C Offline
      Chilihead
      wrote on last edited by Chilihead
      #1002

      @arnod so... nochmal den Ladevorgang heute; der schaut jetzt so aus wie er soll inkl. abschalten.
      Gesteuert wird in der owb über Modbus, heißt das müssten wir doch auch können :flushed:
      0,11kW Netzbezug lt. E3DC Infinity

      Screenshot 2021-09-03 180104.png Screenshot 2021-09-03 180020.png

      Spiel grad noch mi owb rum um Fehler zu finden; da hats mal funktioniert aber so glücklich bin ich nicht mit dem ganzen...

      A 1 Reply Last reply
      0
      • C Chilihead

        @arnod so... nochmal den Ladevorgang heute; der schaut jetzt so aus wie er soll inkl. abschalten.
        Gesteuert wird in der owb über Modbus, heißt das müssten wir doch auch können :flushed:
        0,11kW Netzbezug lt. E3DC Infinity

        Screenshot 2021-09-03 180104.png Screenshot 2021-09-03 180020.png

        Spiel grad noch mi owb rum um Fehler zu finden; da hats mal funktioniert aber so glücklich bin ich nicht mit dem ganzen...

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        wrote on last edited by
        #1003

        @chilihead
        Kannst du mir mal kurz dieses Diagramm erklären.
        1630684961333-screenshot-2021-09-03-180020.png
        Lp1 ist die Ladeleistung von deinem E-Auto positive Werte
        EVU ist das Stromnetz negative Werte es wird in das Netz eingespeist, positive Werte es wird aus dem Netz Leistung gezogen
        PV ist die Solarleistung positive Werte
        Speicher ist die E3DC Batterie, negative Werte die Batterie wird entladen und positive Werte die Batterie wird geladen.
        Hausverbrauch ist dein Hausverbrauch inklusive Ladeleistung E-Auto.

        Sehe ich das so richtig?

        C 1 Reply Last reply
        0
        • A ArnoD

          @chilihead
          Kannst du mir mal kurz dieses Diagramm erklären.
          1630684961333-screenshot-2021-09-03-180020.png
          Lp1 ist die Ladeleistung von deinem E-Auto positive Werte
          EVU ist das Stromnetz negative Werte es wird in das Netz eingespeist, positive Werte es wird aus dem Netz Leistung gezogen
          PV ist die Solarleistung positive Werte
          Speicher ist die E3DC Batterie, negative Werte die Batterie wird entladen und positive Werte die Batterie wird geladen.
          Hausverbrauch ist dein Hausverbrauch inklusive Ladeleistung E-Auto.

          Sehe ich das so richtig?

          C Offline
          C Offline
          Chilihead
          wrote on last edited by
          #1004

          @arnod Alles ja bis auf den Hausverbrauch; das ist der Hausverbrauch ohne Ladeleistung E-Auto

          A 1 Reply Last reply
          0
          • C Chilihead

            @arnod Alles ja bis auf den Hausverbrauch; das ist der Hausverbrauch ohne Ladeleistung E-Auto

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            wrote on last edited by
            #1005

            @chilihead
            Ok, Danke.
            Die Modbus Registerübersicht für die smartWB beschreibt das für die Gesamtleitung in kW zwei Register 30009 und 30010 verwendet werden.
            Kannst du mir mal einen Screenshot schicken was dort bei welcher Ladeleistung eingetragen wird.
            Habe noch nicht verstanden, warum hier zwei 16 bit Register verwendet werden und wie die Ladeleistung angezeigt wird.

            C 1 Reply Last reply
            0
            • A ArnoD

              @chilihead
              Ok, Danke.
              Die Modbus Registerübersicht für die smartWB beschreibt das für die Gesamtleitung in kW zwei Register 30009 und 30010 verwendet werden.
              Kannst du mir mal einen Screenshot schicken was dort bei welcher Ladeleistung eingetragen wird.
              Habe noch nicht verstanden, warum hier zwei 16 bit Register verwendet werden und wie die Ladeleistung angezeigt wird.

              C Offline
              C Offline
              Chilihead
              wrote on last edited by
              #1006

              @arnod in meiner Doku sind das nur R Register kein W

              Write nur ab 4000; beim Laden steht im Register 4000 (im Status ist es 1000) der zu ladende Wert in A; 6A wäre 600

              bd769182-12a6-4cef-b51d-4ebafe362cfc-image.png

              A 1 Reply Last reply
              0
              • C Chilihead

                @arnod in meiner Doku sind das nur R Register kein W

                Write nur ab 4000; beim Laden steht im Register 4000 (im Status ist es 1000) der zu ladende Wert in A; 6A wäre 600

                bd769182-12a6-4cef-b51d-4ebafe362cfc-image.png

                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                wrote on last edited by
                #1007

                @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                in meiner Doku sind das nur R Register kein W

                Ja, ich will ja auch die aktuelle Ladeleistung der Wallbox in meinem Skript auslesen und nicht schreiben :-)
                und das sollte Register 30009 und 30010 sein. Warum es zwei sind, ist mir noch nicht klar.

                beim Laden steht im Register 4000 (im Status ist es 1000) der zu ladende Wert in A

                Auch hier würden mich die Werte im iobroker unter Objekte Modbus Instanz Register 4000 interessieren. Müsste nach Anleitung A sein und demnach sollte hier 6 A stehen und nicht 600.

                C 1 Reply Last reply
                0
                • A ArnoD

                  @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  in meiner Doku sind das nur R Register kein W

                  Ja, ich will ja auch die aktuelle Ladeleistung der Wallbox in meinem Skript auslesen und nicht schreiben :-)
                  und das sollte Register 30009 und 30010 sein. Warum es zwei sind, ist mir noch nicht klar.

                  beim Laden steht im Register 4000 (im Status ist es 1000) der zu ladende Wert in A

                  Auch hier würden mich die Werte im iobroker unter Objekte Modbus Instanz Register 4000 interessieren. Müsste nach Anleitung A sein und demnach sollte hier 6 A stehen und nicht 600.

                  C Offline
                  C Offline
                  Chilihead
                  wrote on last edited by
                  #1008

                  @arnod ich kann erst Ende nächster Woche weiter machen da ich jetzt mal beruflich nach USA muss, dort hab ich dann abends Zeit die Modbus Schnittstelle zwischen IOB und swb zu erstellen/testen

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    wrote on last edited by
                    #1009

                    Neue Wallbox Version 0.3.2 hochgeladen.
                    Änderungen:
                    Fehler im Lademodus 4 behoben.
                    Ladeleistung Wallbox beim Entladen der Speicherbatterie E3DC wird jetzt möglichst konstant gehalten.
                    Max Nennleistung Wechselrichter beim Entladen der Speicherbatterie E3DC wird berücksichtigt.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • C Offline
                      C Offline
                      ChrisChros
                      wrote on last edited by
                      #1010

                      Hallo @ArnoD ,
                      mir ist aufgefallen, dass die Zeiten für RB, RE und LE nicht mit den Zeiten in der screen Ausgabe von E3DC-Control korrelieren.
                      Laut VIS sind die Zeiten wie folgt:
                      RB: 11:30 MESZ
                      RE: 15:02 MESZ
                      LE: 15:54 MESZ

                      von E3DC-Control bekomme ich aber folgende Zeiten ausgegeben:
                      RB: 09:08 GMT => 11:08 MESZ
                      RE: 13:24 GMT => 15:24 MESZ
                      LE: 14:38 GMT => 16:38 MESZ

                      Gruß Chris

                      A 1 Reply Last reply
                      0
                      • C ChrisChros

                        Hallo @ArnoD ,
                        mir ist aufgefallen, dass die Zeiten für RB, RE und LE nicht mit den Zeiten in der screen Ausgabe von E3DC-Control korrelieren.
                        Laut VIS sind die Zeiten wie folgt:
                        RB: 11:30 MESZ
                        RE: 15:02 MESZ
                        LE: 15:54 MESZ

                        von E3DC-Control bekomme ich aber folgende Zeiten ausgegeben:
                        RB: 09:08 GMT => 11:08 MESZ
                        RE: 13:24 GMT => 15:24 MESZ
                        LE: 14:38 GMT => 16:38 MESZ

                        Gruß Chris

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        wrote on last edited by ArnoD
                        #1011

                        @chrischros
                        Welche Version von E3DC-Control setzt du ein und welche Script Version?
                        Bei E3DC-Control 2021.05.24.1 und ab Script Version 0.2.24 sollte es funktionieren.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • C Offline
                          C Offline
                          ChrisChros
                          wrote on last edited by ChrisChros
                          #1012

                          E3DC-Control ist in der Version 2021.05.24.1 und das Script 0.3.2.

                          Wie oft wird die Zeit berechnet?
                          Ich hatte zuvor manuell einen andere Einstellung gewählt, wodurch sich die Zeit verändert hat.

                          A 1 Reply Last reply
                          0
                          • C ChrisChros

                            E3DC-Control ist in der Version 2021.05.24.1 und das Script 0.3.2.

                            Wie oft wird die Zeit berechnet?
                            Ich hatte zuvor manuell einen andere Einstellung gewählt, wodurch sich die Zeit verändert hat.

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            wrote on last edited by
                            #1013

                            @chrischros
                            Eigentlich jedes mal, wenn sich was ändert.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              wrote on last edited by
                              #1014

                              Welchen Wert hast du manuell geändert ? Dann kann ich das mal bei mir testen.

                              C 1 Reply Last reply
                              0
                              • A ArnoD

                                Welchen Wert hast du manuell geändert ? Dann kann ich das mal bei mir testen.

                                C Offline
                                C Offline
                                ChrisChros
                                wrote on last edited by
                                #1015

                                @arnod
                                die vordefinierten Einstellungen. Ich glaube das Skript hatte heute entschieden auf Schlechtwetter zu stellen obwohl die Sonne am blauen Himmel stand. Habe daraufhin wieder auf schönes Wetter gestellt.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  wrote on last edited by
                                  #1016

                                  @chrischros
                                  Ja du hast recht, es wird nur neu berechnet, wenn die Zeit einmal von MESZ auf MEZ umgestellt wird.
                                  Werde mir das mal anschauen.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    wrote on last edited by
                                    #1017

                                    Neue Version 0.3.3 hochgeladen.
                                    Änderungen:
                                    Daten Proplanta wurden bei einem Serverfehler erst wieder am nächsten Tag abgerufen.
                                    Zeiten RB, RE und LE wurden beim manuellen Wechsel der Einstellungen nicht neu berechnet.

                                    C 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      Neue Version 0.3.3 hochgeladen.
                                      Änderungen:
                                      Daten Proplanta wurden bei einem Serverfehler erst wieder am nächsten Tag abgerufen.
                                      Zeiten RB, RE und LE wurden beim manuellen Wechsel der Einstellungen nicht neu berechnet.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      ChrisChros
                                      wrote on last edited by ChrisChros
                                      #1018

                                      @arnod Super danke für die Korrektur, werde ich gleich mal testen.

                                      Alles super, Zeiten werden jetzt alle neu berechnet wenn das Automatikprogramm deaktiviert und eine manuelle Einstellung gewählt wird.
                                      Danke.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • C Offline
                                        C Offline
                                        ChrisChros
                                        wrote on last edited by
                                        #1019

                                        Hallo @ArnoD,

                                        mir ist heute etwas im Log aufgefallen. Scheinbar werden einige Daten im Skript falsch übergeben.

                                        2021-09-26 21:55:14.503 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-09-26 21:55:14.504 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-09-26 21:55:14.505 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-09-26 21:55:14.506 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-09-26 21:55:14.508 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" has to be type "string" but received type "number"
                                        

                                        Da es nicht im Fehler-Log angezeigt wird, glaube ich nicht das es einen großen Einfluss haben wird. Eventuell hilft es aber das Skript noch weiter zu verbessern.

                                        Gruß Chris

                                        A 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • C ChrisChros

                                          Hallo @ArnoD,

                                          mir ist heute etwas im Log aufgefallen. Scheinbar werden einige Daten im Skript falsch übergeben.

                                          2021-09-26 21:55:14.503 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number"
                                          2021-09-26 21:55:14.504 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" has to be type "string" but received type "number"
                                          2021-09-26 21:55:14.505 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" has to be type "string" but received type "number"
                                          2021-09-26 21:55:14.506 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" has to be type "string" but received type "number"
                                          2021-09-26 21:55:14.508 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" has to be type "string" but received type "number"
                                          

                                          Da es nicht im Fehler-Log angezeigt wird, glaube ich nicht das es einen großen Einfluss haben wird. Eventuell hilft es aber das Skript noch weiter zu verbessern.

                                          Gruß Chris

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          wrote on last edited by ArnoD
                                          #1020

                                          @chrischros
                                          Kannst du das noch eingrenzen, wann dieser Fehler auftritt?
                                          Was änderst du zu diesem Zeitpunkt oder passiert das ohne manuellen Eingriff?
                                          Bei mir kann ich im LOG nichts finden und kann das auch nicht nachvollziehen da alles als String übergeben wird.
                                          Kann es sein das du in VIS, was falsch eingestellt hast?

                                          Ich bin gerade dabei das Script zu optimieren und alle setTimeout zu entfernen und die Synchronisierung besser hinzubekommen. Da das ganze doch sehr träge läuft.

                                          C 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          690

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe