NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@chilihead
Kannst du mir mal kurz dieses Diagramm erklären.
Lp1 ist die Ladeleistung von deinem E-Auto positive Werte
EVU ist das Stromnetz negative Werte es wird in das Netz eingespeist, positive Werte es wird aus dem Netz Leistung gezogen
PV ist die Solarleistung positive Werte
Speicher ist die E3DC Batterie, negative Werte die Batterie wird entladen und positive Werte die Batterie wird geladen.
Hausverbrauch ist dein Hausverbrauch inklusive Ladeleistung E-Auto.Sehe ich das so richtig?
-
@arnod Alles ja bis auf den Hausverbrauch; das ist der Hausverbrauch ohne Ladeleistung E-Auto
-
@chilihead
Ok, Danke.
Die Modbus Registerübersicht für die smartWB beschreibt das für die Gesamtleitung in kW zwei Register 30009 und 30010 verwendet werden.
Kannst du mir mal einen Screenshot schicken was dort bei welcher Ladeleistung eingetragen wird.
Habe noch nicht verstanden, warum hier zwei 16 bit Register verwendet werden und wie die Ladeleistung angezeigt wird. -
@arnod in meiner Doku sind das nur R Register kein W
Write nur ab 4000; beim Laden steht im Register 4000 (im Status ist es 1000) der zu ladende Wert in A; 6A wäre 600
-
@chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
in meiner Doku sind das nur R Register kein W
Ja, ich will ja auch die aktuelle Ladeleistung der Wallbox in meinem Skript auslesen und nicht schreiben
und das sollte Register 30009 und 30010 sein. Warum es zwei sind, ist mir noch nicht klar.beim Laden steht im Register 4000 (im Status ist es 1000) der zu ladende Wert in A
Auch hier würden mich die Werte im iobroker unter Objekte Modbus Instanz Register 4000 interessieren. Müsste nach Anleitung A sein und demnach sollte hier 6 A stehen und nicht 600.
-
@arnod ich kann erst Ende nächster Woche weiter machen da ich jetzt mal beruflich nach USA muss, dort hab ich dann abends Zeit die Modbus Schnittstelle zwischen IOB und swb zu erstellen/testen
-
Neue Wallbox Version 0.3.2 hochgeladen.
Änderungen:
Fehler im Lademodus 4 behoben.
Ladeleistung Wallbox beim Entladen der Speicherbatterie E3DC wird jetzt möglichst konstant gehalten.
Max Nennleistung Wechselrichter beim Entladen der Speicherbatterie E3DC wird berücksichtigt. -
Hallo @ArnoD ,
mir ist aufgefallen, dass die Zeiten für RB, RE und LE nicht mit den Zeiten in der screen Ausgabe von E3DC-Control korrelieren.
Laut VIS sind die Zeiten wie folgt:
RB: 11:30 MESZ
RE: 15:02 MESZ
LE: 15:54 MESZvon E3DC-Control bekomme ich aber folgende Zeiten ausgegeben:
RB: 09:08 GMT => 11:08 MESZ
RE: 13:24 GMT => 15:24 MESZ
LE: 14:38 GMT => 16:38 MESZGruß Chris
-
@chrischros
Welche Version von E3DC-Control setzt du ein und welche Script Version?
Bei E3DC-Control 2021.05.24.1 und ab Script Version 0.2.24 sollte es funktionieren. -
E3DC-Control ist in der Version 2021.05.24.1 und das Script 0.3.2.
Wie oft wird die Zeit berechnet?
Ich hatte zuvor manuell einen andere Einstellung gewählt, wodurch sich die Zeit verändert hat. -
@chrischros
Eigentlich jedes mal, wenn sich was ändert. -
Welchen Wert hast du manuell geändert ? Dann kann ich das mal bei mir testen.
-
@arnod
die vordefinierten Einstellungen. Ich glaube das Skript hatte heute entschieden auf Schlechtwetter zu stellen obwohl die Sonne am blauen Himmel stand. Habe daraufhin wieder auf schönes Wetter gestellt. -
@chrischros
Ja du hast recht, es wird nur neu berechnet, wenn die Zeit einmal von MESZ auf MEZ umgestellt wird.
Werde mir das mal anschauen. -
Neue Version 0.3.3 hochgeladen.
Änderungen:
Daten Proplanta wurden bei einem Serverfehler erst wieder am nächsten Tag abgerufen.
Zeiten RB, RE und LE wurden beim manuellen Wechsel der Einstellungen nicht neu berechnet. -
@arnod Super danke für die Korrektur, werde ich gleich mal testen.
Alles super, Zeiten werden jetzt alle neu berechnet wenn das Automatikprogramm deaktiviert und eine manuelle Einstellung gewählt wird.
Danke. -
Hallo @ArnoD,
mir ist heute etwas im Log aufgefallen. Scheinbar werden einige Daten im Skript falsch übergeben.
2021-09-26 21:55:14.503 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number" 2021-09-26 21:55:14.504 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" has to be type "string" but received type "number" 2021-09-26 21:55:14.505 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" has to be type "string" but received type "number" 2021-09-26 21:55:14.506 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" has to be type "string" but received type "number" 2021-09-26 21:55:14.508 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" has to be type "string" but received type "number"
Da es nicht im Fehler-Log angezeigt wird, glaube ich nicht das es einen großen Einfluss haben wird. Eventuell hilft es aber das Skript noch weiter zu verbessern.
Gruß Chris
-
@chrischros
Kannst du das noch eingrenzen, wann dieser Fehler auftritt?
Was änderst du zu diesem Zeitpunkt oder passiert das ohne manuellen Eingriff?
Bei mir kann ich im LOG nichts finden und kann das auch nicht nachvollziehen da alles als String übergeben wird.
Kann es sein das du in VIS, was falsch eingestellt hast?Ich bin gerade dabei das Script zu optimieren und alle setTimeout zu entfernen und die Synchronisierung besser hinzubekommen. Da das ganze doch sehr träge läuft.
-
@arnod ich hatte das gestern gesehen nachdem die automatische Aktualisierung der Daten um 22:00 Uhr durchgelaufen ist.
Ich schaue mir die 5 Parameter heute Abend noch einmal an was ich da eingetragen habe und poste das hier mal. Eventuell übersehe ich da auch was. -
@arnod hier mal ein Auszug von dem Skript mit den entsprechenden Parametern.
//*********************************** Einstellung 1 ************************************* // Prognostizierte PV-Leistung geringer als benötigter Eigenverbrauch, Überschuss zu 100% in Batterie speichern. sEinspeiselimit[1] = 5.8; // alter Wert 300 sUntererLadekorridor[1] = 100; // alter Wert 3000 sObererLadekorridor[1] = 2300; sMinimumLadeleistung[1] = 0; // alter Wert 6000 sMaximumLadeleistung[1] = 4500; sLadeschwelle[1] = 75; sLadeende[1] = 85; sLadeende2[1] = 95; sWinterminimum[1] = 11.40; sSommermaximum[1] = 15.00; sSommerladeende[1] = 16.25; sSpeichergroesse[1] = 10.8; sUnload[1] = 100; //*********************************** Einstellung 2 ************************************* // Prognostizierte PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch, Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen. // Von 12 - 18 Uhr Bewölkung < 90 %. sEinspeiselimit[2] = 5.8; sUntererLadekorridor[2] = 300; // alter Wert 3500 sObererLadekorridor[2] = 2700; sMinimumLadeleistung[2] = 100; // alter Wert 6000 sMaximumLadeleistung[2] = 4500; sLadeschwelle[2] = 24; sLadeende[2] = 75; sLadeende2[2] = 87; sWinterminimum[2] = 11.40; sSommermaximum[2] = 15.75; sSommerladeende[2] = 17.75; sSpeichergroesse[2] = 10.8; // sUnload wird automatisch auf Aktuellen Batterie SoC oder berechneten UnloadSoC eingestellt um ein Laden der Batterie bis zum Start der Regelung zu verhindern //*********************************** Einstellung 3 ************************************* // Prognostizierte PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch, Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen. // Von 12:00 - 18:00 Uhr Bewölkung >= 90 %. sEinspeiselimit[3] = 5.8; // alter Wert 300 sUntererLadekorridor[3] = 100; // alter Wert 3000 sObererLadekorridor[3] = 2300; sMinimumLadeleistung[3] = 100; // alter Wert 6000 sMaximumLadeleistung[3] = 4500; sLadeschwelle[3] = 70; sLadeende[3] = 80; sLadeende2[3] = 90; sWinterminimum[3] = 11.40; sSommermaximum[3] = 15.00; sSommerladeende[3] = 16.50; sSpeichergroesse[3] = 10.8; sUnload[3] = 100; //*********************************** Einstellung 4 ************************************* // Prognostizierte PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch, Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen. // Von 12:00 - 15:00 Uhr Bewölkung > 90%, danach weniger Bewölkung. sEinspeiselimit[4] = 5.8; // alter Wert 300 sUntererLadekorridor[4] = 100; // alter Wert 3000 sObererLadekorridor[4] = 2300; sMinimumLadeleistung[4] = 100; // alter Wert 6000 sMaximumLadeleistung[4] = 4500; sLadeschwelle[4] = 55; sLadeende[4] = 80; sLadeende2[4] = 90; sWinterminimum[4] = 11.40; sSommermaximum[4] = 15.00; sSommerladeende[4] = 17.25; sSpeichergroesse[4] = 10.8; sUnload[4] = 100; //*********************************** Einstellung 5 ************************************* // 5 Prognostizierte PV-Leistung höher als benötigter Eigenverbrauch, Batterie laden und Überschuss ins Netz einspeisen. // Ab 12:00 - 15 Uhr Bewölkung < 90 %, ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung >= 90 %. sEinspeiselimit[5] = 5.8; // alter Wert 300 sUntererLadekorridor[5] = 100; // alter Wert 3000 sObererLadekorridor[5] = 2300; sMinimumLadeleistung[5] = 100; // alter Wert 6000 sMaximumLadeleistung[5] = 4500; sLadeschwelle[5] = 55; sLadeende[5] = 80; sLadeende2[5] = 90; sWinterminimum[5] = 11.40; sSommermaximum[5] = 15.00; sSommerladeende[5] = 16.75; sSpeichergroesse[5] = 10.8; sUnload[5] = 100;
Auf den ersten Blick kann ich keinen Fehler erkennen.
Hier noch ein Auszug von heute als ich manuell auf "schlecht Wetter" gestellt habe. eventuell hilft dir das weiter:2021-09-27 10:10:07.906 - info: web.0 (1912) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:XX.XX.XX.XX 2021-09-27 10:10:13.033 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=6.501979962444959 2021-09-27 10:10:13.034 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 13.589743589743591 2021-09-27 10:10:13.035 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 27 2021-09-27 10:10:13.035 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 7.88 2021-09-27 10:10:13.036 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 6.501979962444959 2021-09-27 10:10:13.043 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 60.20351817078665 2021-09-27 10:10:13.044 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5 2021-09-27 10:10:13.045 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100 2021-09-27 10:10:13.045 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -33 2021-09-27 10:10:13.046 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 5 aktiv 2021-09-27 10:10:13.533 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 27.361 2021-09-27 10:10:13.534 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 29.841 2021-09-27 10:10:13.534 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 28.601 2021-09-27 10:10:13.535 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.3585054377104395 2021-09-27 10:10:13.535 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 25.242494562289558 2021-09-27 10:10:15.034 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:34 2021-09-27 10:10:15.034 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 12:55 2021-09-27 10:10:15.035 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 14:0 2021-09-27 10:10:19.839 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Trigger manuelle Programmvorwahl 2021-09-27 10:10:19.848 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Automatik gestoppt 2021-09-27 10:10:19.941 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=3.7727509725459667 2021-09-27 10:10:19.941 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 13.589743589743591 2021-09-27 10:10:19.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 27 2021-09-27 10:10:19.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 7.88 2021-09-27 10:10:19.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 3.7727509725459667 2021-09-27 10:10:19.943 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 34.932879375425614 2021-09-27 10:10:19.943 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 87.5 2021-09-27 10:10:19.943 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 100 2021-09-27 10:10:19.944 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -8 2021-09-27 10:10:19.944 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv 2021-09-27 10:10:20.441 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 27.361 2021-09-27 10:10:20.442 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 29.841 2021-09-27 10:10:20.443 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 28.601 2021-09-27 10:10:20.443 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.3585054377104395 2021-09-27 10:10:20.444 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 25.242494562289558 2021-09-27 10:10:20.455 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei gespeichert! 2021-09-27 10:10:21.448 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei eingelesen! 2021-09-27 10:10:21.582 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.MinimumLadeleistung" has to be type "string" but received type "number" 2021-09-27 10:10:21.595 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeschwelle" has to be type "string" but received type "number" 2021-09-27 10:10:21.596 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende" has to be type "string" but received type "number" 2021-09-27 10:10:21.600 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Ladeende2" has to be type "string" but received type "number" 2021-09-27 10:10:21.627 - info: web.0 (1912) State value to set for "0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.Sommerladeende" has to be type "string" but received type "number" 2021-09-27 10:10:21.941 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 9:34 2021-09-27 10:10:21.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 12:55 2021-09-27 10:10:21.942 - info: javascript.0 (28644) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 13:46 2021-09-27 10:10:24.735 - info: web.0 (1912) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:XX.XX.XX.XX vis.0
Einen fast identischen Eintrag habe ich im Log noch einmal, als ich wieder auf Automatik umgeschaltet habe.
Ich lasse das Skript morgen mal komplett im Automatikmodus durchlaufen und schauen dann noch einmal, ob ich ähnliche Einträge im Log finde. Interessant ist auch, ob Einträge geschrieben werden, wenn der Modus im Automatikbetrieb geändert wird.Gruß Chris