E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@smartboart
im Verzeichniss E3DC-Control den Befehl:
git pull https://github.com/Eba-M/E3DC-Control.git
ausgeführt und danach
make
ausgeführt. -
@ArnoD ja hab ich auch so gemacht...
bei mir kommt dannBitte verschieben oder entfernen Sie diese, bevor Sie mergen.
Control.git Von https://github.com/Eba-M/E3DC-Control * branch HEAD -> FETCH_HEAD error: Die folgenden unversionierten Dateien im Arbeitsverzeichnis würden durch den Merge überschrieben werden: AES.cpp AES.h Aktuelles und Versioneninfo Beschreibung_Parameter E3DC_CONF.h Makefile README.md RscpExampleMain.cpp RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/contents.xcworkspacedata RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcshareddata/IDEWorkspaceChecks.plist RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcshareddata/WorkspaceSettings.xcsettings RscpExcample.xcodeproj/E3DC-Control.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/WorkspaceSettings.xcsettings RscpExcample.xcodeproj/project.pbxproj RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/contents.xcworkspacedata RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcshareddata/IDEWorkspaceChecks.plist RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcshareddata/WorkspaceSettings.xcsettings RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/IDEFindNavigatorScopes.plist RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/UserInterfaceState.xcuserstate RscpExcample.xcodeproj/project.xcworkspace/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/WorkspaceSettings.xcsettings RscpExcample.xcodeproj/xcshareddata/xcschemes/RscpExcample.xcscheme RscpExcample.xcodeproj/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/xcdebugger/Breakpoints_v2.xcbkptlist RscpExcample.xcodeproj/xcuserdata/eberhardmayer.xcuserdatad/xcschemes/xcschememanagement.plist RscpProtocol.cpp RscpProtocol.h RscpTags.h RscpTypes.h SocketConnection.cpp SocketConnection.h e3dc.config.txt.template Bitte verschieben oder entfernen Sie diese, bevor Sie mergen. Abbruch
-
@smartboart
vielleicht hat ja Eberhard heute noch was geändert. -
@ArnoD ich mach mal ein issue auf
-
@smartboart
kannst ja mal versuchen die alten Dateien im Verzeichniss zu löschen, ob es dann funktioniert. -
@ArnoD hatte ich auch überlegt, aber google hatte dazu auch bei nem anderen projekt ein issue ausgespuckt, wo das auch nicht half..
-
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
ok, stand aber auf 3000 und das war auch das maximum was geladen wurde...großer Zufall?
Das wird normalerweise von E3DC-Control dynamisch eingestellt, vermute das die letzte Einstellung 3000 war.
Was aber auch komisch ist da eigentlich immer der max. Wert eingestellt ist, wenn E3DC-Control nicht gerade regelt.Also nachdem ich die smart funktion nun wieder deaktiviert habe, siehts besser aus.
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@stevie77 und das du aus einer 13 kwh Batterie keine volle13kwh nutzen kannst ist auch klar...da sind ne Menge Verluste auf dem Weg aus der Batterie DC über den Wechselrichter nach AC bis zu deinen Verbrauchen.
Das ist ja klar. Aber Anfang des Jahres konnte ich halt noch 11,5 kWh reinladen von den theoretisch möglichen 11,7 kWh. Und wenn es jetzt nur noch 7,7 kWh sind, dann ist das nicht mit Ladeverlusten zu erklären. Die 100 W wurden mir ja auch schon immer extra angezeigt.
Ich hab' im PV-Forum eben ein Tool von nem User entdeckt, das zeigt alle RSCP-Parameter der Anlage an. Da gibt es bei mir eine Auffälligkeit:
Bei nem anderen Nutzer ist der tatsächliche SoC ungefähr gleich dem verbleibenden SoC. 98 % wird bei mir am Gerät gerade angezeigt, aber zu den Erfahrungen der letzten Tage würde passen, dass ich nur auf 74 % zugreifen kann. Vom Gefühl her würde das hinkommen mit dem, was ich zur Zeit an Kapazität vermisse.
-
@stevie77 Ich würde dann mal ein Ticket aufmachen. Kannst hier ja mal mitteilen welche Antwort du bekommst...Würde mich auch interessieren...
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@stevie77 Ich würde dann mal ein Ticket aufmachen. Kannst hier ja mal mitteilen welche Antwort du bekommst...Würde mich auch interessieren...
Hab' ich schon vor ein paar Tagen, aber bisher keine Reaktion. Werde wohl mal wieder extra Zeit unter der Woche reservieren und mich in die telefonische Warteschlange einreihen müssen. Falls sich was ergibt, berichte ich natürlich.
-
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@stevie77 und das du aus einer 13 kwh Batterie keine volle13kwh nutzen kannst ist auch klar...da sind ne Menge Verluste auf dem Weg aus der Batterie DC über den Wechselrichter nach AC bis zu deinen Verbrauchen.
Das ist ja klar. Aber Anfang des Jahres konnte ich halt noch 11,5 kWh reinladen von den theoretisch möglichen 11,7 kWh. Und wenn es jetzt nur noch 7,7 kWh sind, dann ist das nicht mit Ladeverlusten zu erklären. Die 100 W wurden mir ja auch schon immer extra angezeigt.
Ich hab' im PV-Forum eben ein Tool von nem User entdeckt, das zeigt alle RSCP-Parameter der Anlage an. Da gibt es bei mir eine Auffälligkeit:
Bei nem anderen Nutzer ist der tatsächliche SoC ungefähr gleich dem verbleibenden SoC. 98 % wird bei mir am Gerät gerade angezeigt, aber zu den Erfahrungen der letzten Tage würde passen, dass ich nur auf 74 % zugreifen kann. Vom Gefühl her würde das hinkommen mit dem, was ich zur Zeit an Kapazität vermisse.
Also das tool ist ja interessant..
Würde die Sache hier noch abrunden...so sieht es bei mir aus...
schon komisch das dein verfügbarer kleiner als der verbleibende angezeigt wird... -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@stevie77 und das du aus einer 13 kwh Batterie keine volle13kwh nutzen kannst ist auch klar...da sind ne Menge Verluste auf dem Weg aus der Batterie DC über den Wechselrichter nach AC bis zu deinen Verbrauchen.
Das ist ja klar. Aber Anfang des Jahres konnte ich halt noch 11,5 kWh reinladen von den theoretisch möglichen 11,7 kWh. Und wenn es jetzt nur noch 7,7 kWh sind, dann ist das nicht mit Ladeverlusten zu erklären. Die 100 W wurden mir ja auch schon immer extra angezeigt.
Ich hab' im PV-Forum eben ein Tool von nem User entdeckt, das zeigt alle RSCP-Parameter der Anlage an. Da gibt es bei mir eine Auffälligkeit:
Bei nem anderen Nutzer ist der tatsächliche SoC ungefähr gleich dem verbleibenden SoC. 98 % wird bei mir am Gerät gerade angezeigt, aber zu den Erfahrungen der letzten Tage würde passen, dass ich nur auf 74 % zugreifen kann. Vom Gefühl her würde das hinkommen mit dem, was ich zur Zeit an Kapazität vermisse.
Also das tool ist ja interessant..
Würde die Sache hier noch abrunden...so sieht es bei mir aus...
schon komisch das dein verfügbarer kleiner als der verbleibende angezeigt wird...Ja siehste, bei dir sind da nur 3,6 % Unterschied zwischen verbleibendem (im Gerät angezeigtem) SoC und tatsächlich nutzbarer Energie. Den Unterschied merkst du weder rechnerisch noch gefühlt (am stärkeren Absinken oder nachts leer). Bei mir sind da fast 25 % Unterschied, und das merke ich gerade gewaltig (an den Zahlen beim Laden/Entladen) und an Autarkierückgang.
Ich bin mal gespannt, was passiert im weiteren Verlauf, wenn der tatsächliche SoC bei 0 ankommt und der verbleibende SoC noch nicht...
Aber danke für den Vergleich, du hast ja auch einen PRO mit 13 kWh. Das kann hilfreich sein beim Argumentieren mit dem Support.
-
@stevie77 Kannst mein Bild gern als Vergleich dem Ticket hinzufügen...
S10EPro auch mit 13kwh Batterie... also 2 x von LG...falls das vergleichbar zu Deiner ist... -
@smartboart Ja, exakt gleich. Danke, so werde ich das morgen machen. Heute mal die drei Werte beobachten, wie sie weniger werden...
-
@smartboart Ach eines noch: Wie alt ist dein Gerät ungefähr? Dein absoluter SoC hat ja nur 0,5 % verloren, ich denke mal, das ist die Degradation, die in 10 Jahren nicht unter 80 % fallen darf laut E3/DC-Garantie. Sonst Ersatz (zumindest solange in der Garantiezeit).
Meine Batterien stehen nach nur eineinhalb Jahren schon bei nur noch 87,8 %. Da ist es ja nicht mehr weit bis zu den 80 %. Es klingt zumindest schlüssig, dass das der Wert ist, denn er scheint sich im Verlauf über den Tag nicht zu ändern. Sicher weiß ich es natürlich nicht. -
@stevie77 meine Anlage habe ich am 18.07.2020 in Betrieb genommen...Ist also neu...
-
@smartboart Dann hoffe ich mal für dich, dass deine Werte so bleiben und nicht in eineinhalb Jahren so aussehen wie bei mir. Oder noch besser, dass es irgendwie doch ein Parametrierungsfehler seitens E3/DC ist...
-
@stevie77 ja, deshalb bin ja so gespannt was bei deinem Ticket raus kommt.
Ich denke der eine oder andere wird sich das windows tool RSCP Tool auch noch mal anschauen...Mal sehen was die so für Werte haben...
Ich hatte auf die Infinity Variante gesetzt, weil hier biz zu 5 Jahre Batterie nachgerüstet werden kann...Da sollte das eigentlich nicht passieren...
Vorgänger können glaube ich nur 1 Jahr nachrüsten...keine Ahnung was da anders ist an den Anlagen..Ab Juli war die Infinity verfügbar weshalb ich gewartet habe... -
@smartboart Ja, das Tool kam gerade zur richtigen Zeit. In der Facebook-Gruppe gab's ziemlich viele Benutzer, die berichteten ebenfalls in den letzten tagen mehrere kWh verloren zu haben. Für die wäre das sicher interessant...hab' ich da auch gepostet.
Gibt nur noch ein Problem, dass der 2. Batteriekreis des PRO nicht unterstützt wird, da der Autor zum Testen nur einen normalen S10 E mit einem Batteriekreis hat. Meinte aber, er will dem nachgehen... -
@ArnoD Hi Arno, habe das Script Autonomiezeit weiter gepflegt und um aktivierbaren und deaktivierbaren Lastabwurf erweitert ..Falls interesse besteht.....
/* E3DC dynamische Autonomiezeitberechnung inkl. Lastabwurf vor Erreichen der Notstrom Reserve von Smartboard 28.09.2020 V0.0.1 -Dynamische Berechnung der Batterie Autonomiezeit bei Entladung anhand der Modbusinformationen BatSoc und Batterie_Leistung unter Berücksichtigung der Notstromreserve. Für anzeige in Vis.. Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit Diese nur bei Entnahme angezeigt wird. BatSoc in kwh 29.09.2020 V0.0.2 -Berechnung auf Durchschnittswert der Autonomiezeit erweitert, dadurch wird die Zeitanzeige ruhiger und gibt einen gemittelten Wert wieder, welcher auch aussagekräftiger ist. - Notstromreserve wird nun aus Sript E3DC Control von ArnoD eingelesen. Sowie unterscheidung zur manuellen Eingabe falls in E3DC eine Notstromreserve hinterlegt wurde. Somit bleibt die Autonomie Berechnung automatisch aktuell sollte in E3DC Control etwas angepasst werden. 30.09.2020 V0.0.3- Autonomiezeit Anzeige in Minuten wenn < 1 Stunde . State Autonomiezeit geändert von type numnber zu string. 03.10.2020 V0.0.4- Logging überarbeitet für Anzeige im Log Adapter 04.10.2020 V0.0.5 - Lastabwurf von Verbrauchern integriert 07.10.2020 V0.0.6 - Berechnungsfehler, welche -Werte erzeugten wurden behoben. Ausgabe der 1. Autonomiezeitberechnung sofort anzeigen dann wird auf Durchschnittswert umgeschalte 20.10.2020 V0.0.7 - Hinweis stevie77 Wirkungsgrad in Berechnung einbeziehen. laut Datenblatt: max. Systemwirkungsgrad inkl. Batterie (%) > 88 Bei 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44 Bemerkung .Vermutlich kann hier 1 eingetragen werden, da im Verbrauchswert Watt schon die die Verluste inkludiert sind. 21.10.2020 V0.0.7 - Hinweis stevie77 Tiefenentladeschutz bei 10 % mit in Berechnung einbeziehen. V0.0.8 - Berücksichtung Notstrombetrieb Im Normalbetrieb erfolgt die Autonomierzeitberechnung bis zur Notstromreserve . Im Notstrombetrieb wird die Autonomiezeit nun weiter berechnet und die Berechnung erfolgt dann bis zur Nettokapazitätsgrenze (Entladeschutz). */ //Konfiguration var logging = true; var debug = false; var Speicherbrutto = 13; // kw/h hier die Speichergröße in kwh var Wirkungsgrad = 0.88; // Faktor Systemwirkungsgrad > 88% beiS10 E Pro Beispiel: 13 KW 13 / 100 * 88 = 11.44 var Entladetiefe = 0.9; // Faktor Tiefenentladeschutz 90% Nutzbar weil Tiefenentladungsschutz von E3DC 11.44 / 100 * 90 = 10,296 var E3DCReserve = 0; // % eingestellte Notstromreserve in Prozent bei E3dC. Wenn diese nicht verwendet wird dan 0 eintragen. var cron1 = 10; // hier die Schedulezeit - Triggerhäufigkeit alle x Sekunden für Zeitberechnung eintragen var counter = 24; // Hier die Anzahl der Zeitberechnungen eintragen um einen Durchschnitswert zu ermitteln var Rest = 5; // Wert in % gibt die Rest Batterieladung an. Dieser Wert wird der Notstromreserve hinzuadiert, und ist der Wert bei welcher die Last abgeworfen werden soll var AbwurfReset = 15; // Wert in % gibt die Batterieladung an bei welcher wieder die abgeworfene Last wieder zugeschaltet wird. Dieser Wert wird der Notstromreserve hinzuadiert. //Aktoren für den Lastabwurf const idWaschmaschine = 'sonoff.0.Steckdose_Waschmaschine.POWER'/*Waschmaschine*/; const idSpuelmaschine = 'sonoff.0.Steckdose_Spuelmaschine.POWER'/*Steckdose Spuelmaschine*/; const idTrockner = 'sonoff.0.Steckdose_Trockner.POWER'/*Trockner*/; const fC = false; const Statepfad = 'javascript.' + instance + '.PVAnlage.Autonomie.'; //Berechnungsgrundlage const idBatEntnahme = 'modbus.1.holdingRegisters.40070_Batterie_Leistung'/*Batterie-Leistung in Watt*/; const idBatSoc = 'modbus.1.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC'/*Batterie-SOC in Prozent*/; const idHTSockel = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Parameter.HTsockel'; const idHTon = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Parameter.HTon'; const idHToff = 'javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.Parameter.HToff'; const idNotstrombetrieb = 'modbus.1.holdingRegisters.40084_Emergency_Power_Status'/*Emergency-Power Status*/; //hier muss nichts geändert werden //Variable für Cronjob start stop var Timer = null; //Variable Hilfsmerker var Merker = true; //Variable zur Berechnung der Zeit var Autonomiezeit = 0; //Variable für Berechnung var Reserve = 0; // Variablen für Durchschnittsberechnung var count = 0; var Summe = 0; // Wert gleich anzeigen var Anzeige = false; // Variable für Bat Soc in kwh abzüglich Notstromreserve var BatSockWh = null; var Entnahme = null; var BatSoc = null; //states to create Ergebnisse const idAutonomiezeit = Statepfad + 'Autonomiezeit'; const idBatSockWh = Statepfad + 'Batteriekapazitaet'; const idAbwurfAutomatik = Statepfad + 'Lastabwurfatuomatik'; const idLastabwurf = Statepfad + 'Lastabwurf'; //states create // Autonomiezeit in Vis auf Sichtbarkeit bei != 0 einstellen damit nur Sichtbar bei Entnahme createState(idAutonomiezeit, 0, fC, { type: 'string', name: 'Autonomiezeit',role:'text'}); createState(idBatSockWh, 0, fC, { type: 'number', name: 'Batteriekapazität',role:'value', unit: ' kWh'}); createState(idAbwurfAutomatik, true, fC, {type: 'boolean', name: 'Abwurfautomatik',role:'switch'}); createState(idLastabwurf,false,fC , {type : 'boolean', name: 'Lastabwurf', role:'state'}); if(fC && logging)log('force Creation Aktiv States angelegt oder überschrieben'); //Scriptstart var Batterie = Speicherbrutto*Wirkungsgrad; var Speicher = Speicherbrutto*Wirkungsgrad*Entladetiefe; setState(idAutonomiezeit, '0' ,true); if (logging)log('Batterie E3DC: Die Speichergröße ist ' + Speicherbrutto + ' kWh. abzüglich Wirkungsgrad ' + Batterie + ' kWh und abzüglich des Tiefenentladeschutz bleiben Netto '+ Speicher+ ' kWh.') setTimeout( function(){ Berechnung(); },500); //Bei Abwahl Lastabwurfautomatik Verbraucher wieder zuschalten on(idAbwurfAutomatik,function(dp){ if(dp.state.val){ if(logging)log('Batterie E3DC: Lastabwurf Automatik wurde aktiviert.'); }else{ setState (idTrockner,true); setState (idWaschmaschine,true); setState (idSpuelmaschine,true); setState (idLastabwurf,false,true); if(logging)log('Batterie E3DC: Lastabwurf Automatik wurde deaktiviert. Aktoren werden wieder eingeschaltet.'); } }); // Trigger Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Reset Lastabwurf on(idBatSoc, function(dp) { var Abwurf = getState(idLastabwurf).val; BatSoc = dp.state.val; var EinBedingung = Reserve + AbwurfReset; if(debug)log('Batterie E3DC: Trigger BatSoc aktiv. BatSoc beträgt: '+ BatSoc +' %. Einbedingung nach Abwurf ist ' + EinBedingung + ' %'); Berechnung(); if(BatSoc > EinBedingung && Abwurf){ if(logging)log('Batterie E3DC: Lastabwurf zurück gesetzt, Aktoren wieder eingeschaltet. BatSoc beträgt: '+BatSoc+ ' %'); setState (idTrockner,true); setState (idWaschmaschine,true); setState (idSpuelmaschine,true); setState (idLastabwurf,false,true); } }); //Berechnung Aktueller Bat Soc in kwh und Wert in State schreiben function Berechnung(){ BatSoc = getState(idBatSoc).val; setState(idBatSockWh,Math.round(((Speicher/100) * BatSoc)*100)/100,true); if(debug)log('Batterie E3DC: Die Aktuell verfügbare Netto Speicherkapazität ist: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh'); } // Schedule Berechnung Autonomiezeit starten bei Entnahme on(idBatEntnahme, function(dp) { if(dp.state.val < 0 ){ if(Merker)schedulestart(); Merker = false; if(debug)log('Batterie E3DC: Aktuelle Entnahmeleistung: ' + dp.state.val +' Watt'); } }); //Berechnung Autonomiezeit function schedulestart(){ if(debug)log('Batterie E3DC: Funktion Schedulestart aktiv'); var cronjob = "*/"+cron1+" * * * * *"; Timer = schedule(cronjob, function(){ if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob aktiv'); Entnahme = getState (idBatEntnahme).val; BatSockWh = getState (idBatSockWh).val; var Sockel = parseFloat(getState (idHTSockel).val); var HToff = getState (idHToff).val; var HTon = getState (idHTon).val; var Notstrombetrieb = getState(idNotstrombetrieb).val; if (HTon === HToff && E3DCReserve === 0 && Notstrombetrieb === 2){ Reserve = Sockel; if(debug)log('Batterie E3DC: Die Notstrom Reserve entsprichte der Einstellung in E3DC Control und beträgt: ' + Reserve +' %'); } if (E3DCReserve >0 && Notstrombetrieb === 2){ Reserve = E3DCReserve; if(debug)log('Batterie E3DC: Die Notstrom Reserve entspricht der User Konfig Einstellun und beträgt'+ Reserve + ' %'); } if ((HTon != HToff && E3DCReserve === 0) || Notstrombetrieb !=2){ Reserve=0; if(debug)log('Batterie E3DC: Es wird keine Notstrom Reserve bei der Berechnung berücksichtigt. Wert auf ' + Reserve +' % gesetzt.'); } setTimeout(function(){ if(Entnahme<0){ BatSockWh = Math.round(BatSockWh - (Speicher/100*Reserve*100)/100); if(debug)log('Batterie E3DC: aktuelle Netto Gesamtkapazität abzüglich der Notstromreserve ist: '+ BatSockWh + ' kWh.'); setTimeout(function(){ var Abwurf = getState(idLastabwurf).val; Autonomiezeit = Math.round(BatSockWh*1000/Entnahme*-1*100)/100; Durchschnitt(); if (Abwurf === false){ Lastabwurf(); if(debug)log('Batterie E3DC: Lastabwurfprüfung aktiv'); } // gleich Anzeigen if(Anzeige === false && Autonomiezeit >0){ setState(idAutonomiezeit, Autonomiezeit +' h',true); Anzeige = true; } if(debug)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit neu berechnet auf: '+ Autonomiezeit + ' h.'); },100); }else{ //Berechnung stoppen bei Entnahme 0 und Autonomiezeit auf 0 setzen if(Entnahme >=0){ clearSchedule(Timer); Merker = true; if(debug)log('Batterie E3DC: Schedule cronjob gestoppt weil keine Entnahme'); setState(idAutonomiezeit,'0',true); Anzeige = false; } } },100); }); } // Zaehlem für Durchschnittsberechnung function Durchschnitt(){ count ++ Summe = Summe + Autonomiezeit; if(debug)log ('Summe: ' + Summe + ' Zaehler: '+count+ ' Addition: + ' + Autonomiezeit); if(count===counter){ var Zeit= Summe/count; setTimeout(function(){ if(logging)log('Batterie E3DC: Aktuelle Netto Speicherkapazität beträgt: '+ getState(idBatSockWh).val+' kWh, abzüglich der Notstromreserve '+BatSockWh+ ' kWh' ); if(Zeit>=1){ setState(idAutonomiezeit,+ Math.round(Zeit*100)/100 +' h',true); if(logging)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: '+ Math.round(Zeit*10)/10 + ' h'); } if(Zeit<1 && Zeit >0){ setState(idAutonomiezeit, + Math.round((Zeit*60)*100/100)+' min',true); if(logging)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit bis Notstromreserve beträgt: '+Math.round((Zeit*60)*100/100) +' min.'); } if(Zeit < 0){ setState(idAutonomiezeit, '0' ,true); if(logging)log('Batterie E3DC: Autonomiezeit beträgt: 0 min.'); } count=0; Summe=0; if(debug)log('Batterie E3DC: Reset: Count = '+ count+ ' Summe = ' + Summe); },100); } } function Lastabwurf(){ var Automatik = getState(idAbwurfAutomatik).val; var Bedingung = Reserve + Rest; if(debug)log('Batterie E3DC: Trigger Lastabwurf aktiv. BatSoc beträgt: '+ BatSoc +' %. Abwurfbedingung ist ' + Bedingung + ' %'); if(BatSoc <= Bedingung && Automatik){ if(logging)log('Batterie E3DC: Lastabwurf. BatSoc beträgt: '+ BatSoc +' % und ist <= Abwurfbedingung mit ' + Bedingung + ' %'); setState (idTrockner,false); setState (idWaschmaschine,false); setState (idSpuelmaschine,false); setState (idLastabwurf,true,true); } }