Nein, da hast du keinen Denkfehler, sondern ich einen Kopierfehler.Wenn ich daheim bin, schaue ich mir das genauer an.
-
Hi ArnoD, leider heute morgens in Einstellung 5 wurde die Ladeschwelle überschritten. Nach Ein-Aus der Laderegelung keine nenneswerte Änderung-erst nach Neustart aber da war dann auch das andere Profil aktiv. Leider keine nennenswerten Log-Daten.
javascript.0 2023-05-18 07:09:33.016 warn script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:27.013 warn script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:21.013 warn script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:15.057 warn script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie entladen stoppen 0W. Schritt = 1 LadenStoppen = true SET_POWER_MODE = 1 idle ====-"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:15.049 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Vor Regelbeginn ====- "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:15.006 warn script.js.common.Charge_Control: Ladesteuerung: Notstrom_SOC_erreicht= false NotstromVerwenden= false Batterie_SOC_Proz= 52 Notstrom_SOC_Proz= 6 javascript.0 2023-05-18 07:09:14.785 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 4 aktiv ====-"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.785 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 62.5"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.785 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.739 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.739 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 17.383347114910443 = (Prognose kWh 28.61257788414121 - Berechneter Eigenverbrauch 5.469230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 5.76"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.739 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 52"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.739 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.593 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 28.61257788414121"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.548 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0.8774221158587882"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.548 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 29.49"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.548 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 54.053999999999995"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.547 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 35.39"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.547 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 29.49"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.492 info script.js.common.Charge_Control: -==== Trigger manuelle Programmvorwahl ====- javascript.0 2023-05-18 07:09:14.433 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Einstellung 4 aktiv ====-"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.433 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 62.5"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.433 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.387 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.387 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 17.383347114910443 = (Prognose kWh 28.61257788414121 - Berechneter Eigenverbrauch 5.469230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 5.76"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.387 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 52"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.387 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.387 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 100"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.387 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 17.383347114910443 = (Prognose kWh 28.61257788414121 - Berechneter Eigenverbrauch 5.469230769230769) - FreieKapBatterie_kWh 5.76"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.387 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 52"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.387 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 6"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.237 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh_heute für Berechnung = 28.61257788414121"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.193 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bereits produzierte PV-Leistung = 0.8774221158587882"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.192 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 29.49"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.192 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Proplanta in kWh = 54.053999999999995"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.192 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 35.39"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.192 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Prognose Solcast in kWh = 29.49"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.116 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag4 =7.8 Globalstrahlung Tag5 =6.1 Globalstrahlung Tag6 =1.7"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:14.111 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:13.453 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 4 von Proplanta abgerufen ******************* "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:13.453 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Näste Aktualisierung Wetterdaten = 10:00 Uhr "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:13.357 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Globalstrahlung Tag0 =7.8 Globalstrahlung Tag1 =4.8 Globalstrahlung Tag2 =6.1 Globalstrahlung Tag3 =7.9"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:13.353 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.694 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ******************* Es wird die Globalstrahlung ab Tag 0 von Proplanta abgerufen ******************* "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.557 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-24 pv_estimate= 22.51 pv_estimate90= 58.64"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.556 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-23 pv_estimate= 46.78 pv_estimate90= 61.74"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.556 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-22 pv_estimate= 60.1 pv_estimate90= 60.87"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.555 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-21 pv_estimate= 48.94 pv_estimate90= 58.41"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.554 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-20 pv_estimate= 38.44 pv_estimate90= 57.17"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.553 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-19 pv_estimate= 43.08 pv_estimate90= 65.28"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.553 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2023-05-18 pv_estimate= 58.79 pv_estimate90= 60.69"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:12.552 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:10.997 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:10.994 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200"}## javascript.0 2023-05-18 07:09:09.640 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:09.639 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=12 ====- "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:09.595 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekte ID's überprüft ====- "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:09.521 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== alle Objekt ID's angelegt ====- "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:09.521 info script.js.common.Charge_Control: registered 61 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-05-18 07:09:09.498 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Charge-Control Version 1.2.11 ====- "}## javascript.0 2023-05-18 07:09:09.464 info Start javascript script.js.common.Charge_Control javascript.0 2023-05-18 07:09:09.352 info Stop script script.js.common.Charge_Control javascript.0 2023-05-18 07:07:48.823 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung eingeshaltet ====- "}## javascript.0 2023-05-18 07:07:46.609 info script.js.common.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Automatik Laderegelung gestoppt Laden/Entladen der Batterie ist eingeschaltet ====- "}##
-
Einen wunderschönen allen Vätern und die die es noch werden wollen
Ich beschädtige mich seit kurzem mit e3dc-Control und blick noch nicht so recht durch.
kann mir jemand eine Config für ein S10E 18 AI zur Verfügung stellen, an der ich mich orientieren kann?
Das wäre echt super
-
@lucifor1976 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Einen wunderschönen allen Vätern und die die es noch werden wollen
Ich beschädtige mich seit kurzem mit e3dc-Control und blick noch nicht so recht durch.
kann mir jemand eine Config für ein S10E 18 AI zur Verfügung stellen, an der ich mich orientieren kann?
Das wäre echt super
Was meinst Du denn mit "Config"? Da gibt es je nicht viel zu konfigurieren. Für die Installation einfach die Anleitung im ertsen Post und die von github (https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC/blob/c8b234fee09690cb9b257c3da8a84a5b7b6574f5/Anleitung Charge-Control.pdf) befolgen.
-
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.2.12Habe jetzt einige Fehler bzw. widersprüchliche Bezeichnungen korrigiert.
Wer will, kann sich diese Version installieren und mal testen.Die Version 1.2.11 bitte nicht verwenden und lieber bei der 1.2.10 bleiben, bis ich die 1.2.12 getestet habe.
-
@jh537
Bitte erstmal bei der Version 1.2.10 bleiben, oder wenn du mutig bist die 1.2.12 testen -
@arnod Mir bleibt ja nur der Sprung nach vorne, da ich die 11er schon installiert hatte.
-
@arnod
Die Anpassungen in der 1.2.12 sehen für mich nachvollziehbar aus. Habe die Version gerade eingespielt und werde das Verhalten beobachten.Danke für die Unterstützung und das Erstellen der neuen Version (und das auch noch am Feiertag)!
-
@ArnoD
CC läuft hier jetzt wirklich prima, und ich glaube ich verstehe so langsam alle Zusammenhänge. Wirklich tolle Arbeit. Vielen Dank dafür!Ich habe bezüglich der "Wallboxsteuerung" eine Idee bzw. einen Featurewunsch:
Die Wallbox aus dem HKW rauszunehmen und extern zu steuern ist ja für einige Anwender problematisch (RFID, Abrechnung via Portal).Für den Sonnenmodus halte ich folgende Einstellungen als sinnvoll:
- Sonnenmodus
- Batterie entladen erlauben bis SOC x% ( JA/NEIN nach belieben sollte weiter manuell erfolgen)
- Wallbox hat Priorität
- E-Auto ist so eingestellt, dass es bis zu 11KW/16A (dreiphasig) abgreift, also alles nimmt, was es bekommt
So, was bei diesen Einstellungen und bei PV-Produktionsbeginn passiert ist ja klar:
Bis zu der E-Auto-Mindestleistung (3x6A = ca. 4kW) wird zunächst das Haus versorgt. Wenn dann Überschuss da ist, wird der Akku geladen. Wenn dann der PV-Ertrag größer ist als der Hausverbrauch plus E-Auto-Mindestleistung beginnt der Ladevorgang des E-Autos. Bei weiter steigendem PV-Ertrag geht alles (neben dem Hausverbrauch) ins E-Auto. So weit so gut. damit gibt es dann aber zwei Problemchen:- Dieses "Living on the edge" führt dazu, dass die kleineren Schwankungen immer per Netzbezug ausgeglichen werden
- Die Batterie bekommt zu wenig ab.
Beide Probleme kann man lösen, in dem man die Ladeleistung der WB im HKW immer so einstellt, dass noch etwas für den Akku (und somit CC) übrig bleibt. Das funktioniert ganz prima. Leider muss man dafür jedoch ständig auf die Daten gucken, und immer wieder die Ladeleistung (6A-13A) im HKW anpassen. Könnte dies nicht auch CC übernehmen?
Konkret soetwas wie:
Ladeleistung = Abrunden((Leistung_PV - Leistung_Haus)/Spannung/Anzahl_Phasen) - Sicherheit
Beispiel 1:
- Leistung_PV = 6000W
- Leistung_Haus = 900W
- Spannung = 230V
- Anzahl_Phasen = 3
- Sicherheit = 1A
==> Abrunden((6000W - 900W)/230/3)-1A = 7A Ladeleistung
Beispiel 2:
- Leistung_PV = 8500W
- Leistung_Haus = 920W
- Spannung = 230V
- Anzahl_Phasen = 3
- Sicherheit = 2A
==> Abrunden((8500W - 920W)/230/3)-1A = 8A Ladeleistung
Ist das soweit verständlich? Und wäre das machbar?
-
@georg-hermann
Kann man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der WB regeln?
Habe schon länger die WB Option im Adapter deaktiviert und eigentlich seit dem auch nicht mehr getestet. -
@arnod auch für mich macht die 12er ihre sache gut-habe bisher nichts negatives gefunden.
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@georg-hermann
Kann man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der WB regeln?
Habe schon länger die WB Option im Adapter deaktiviert und eigentlich seit dem auch nicht mehr getestet.Hm, das ist natürlich ein gute Frage. Es gibt ja den TAG
- e3dc-rscp.0.WB.WB_1.Control.PowerLimitation
Und da er ja unter "Control" ist, dachte ich, dass das damit gehen würde. Ich stelle das selber nicht über den ioBroker ein, sondern über die iOS APP "my3E". Und wenn die das kann...
Wenn das Wetter es hergibt, probiere ich das morgen mal aus. -
@georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@georg-hermann
Kann man jetzt über den e3dc-rscp Adapter die Ladeleistung der WB regeln?
Habe schon länger die WB Option im Adapter deaktiviert und eigentlich seit dem auch nicht mehr getestet.Hm, das ist natürlich ein gute Frage. Es gibt ja den TAG
- e3dc-rscp.0.WB.WB_1.Control.PowerLimitation
Und da er ja unter "Control" ist, dachte ich, dass das damit gehen würde. Ich stelle das selber nicht über den ioBroker ein, sondern über die iOS APP "my3E". Und wenn die das kann...
Wenn das Wetter es hergibt, probiere ich das morgen mal aus.Also: Die my3E-App benutzt für die WB-Steuerung wohl nicht nur die RSCP-Schnittstelle, sondern kann auch direkt Konfigurationen über das e3/DV-Webportal vornehmen. So kann die App die Ladeleistung der WB steuern. Das wäre wohl eine zu große Erweiterung des CC-Skripts.
ABER:
Für Teslas gibt es ja einen ioBroker-Adapter, mit dem man die Ladeleistung des Autos setzen kann. Dafür müsste ma einfach nur die gewünschte Ampere-Zahl in das Objekt- tesla-motors.0.HIERSTEHTDIEVINDESAUTOS.remote.set_charging_amps-charging_amps
schreiben. Sicherlich gibt es auch für andere E-Autos ähnliche Adapter!?
Fehlt eigentlich nur Berechnung vonLadeleistung = Abrunden((Leistung_PV - Leistung_Haus)/Spannung/Anzahl_Phasen) - Sicherheit
-
Hallo. Der Threat ist ja ellenlang und ich bin noch nicht dazu gekommen es gänzlich durchzulesen. Somit hätte ich ein paar Fragen, welche vielleicht schon beantwortet wurden.
Zum aktuellen Script.
Muss ich da in den Pfaden was anpassen? In der Anleitung ist hinten immer noch ein "Punkt", im Script fehlt dieser.
Dann habe ich einen S10X Compact. Mit einem 12 er Akku. Es wird aber wohl nur aus E3DC 6 ausgelesen. Muss ich das manuell eingeben?
Oder kann mir jemand die Einstellungen für den Akku geben. Hier werden ja auch keine Batteriewerte ausgelesen. Ist wohl ein Fehler seitens E3DC.
Muss ich sonst noch was ändern hinsichtlich Zeiten etc.?
Viele Fragen. Aber momentan steige ich noch nicht so ganz durch.
Ach ja. Bei mir sind die Reiter 1 - 5 alle gleich. Ändert sich hier was automatisch?
Danke schön schon mal
-
Dann noch was. Vermutlich wird es nicht funktionieren.
Das Script an sich läuft super.
Jedoch habe ich einen ELWA-E der vom E3DC gesteuert wird.
Jedoch wird vermutlich erst das Warmwasser wenn der Speicher voll ist. Ich sehe keine Freigabe bei mir für den Elwa-E.
Denke so wird es nichts für meine Belange.
-
@robbi12 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Ach ja. Bei mir sind die Reiter 1 - 5 alle gleich. Ändert sich hier was automatisch?
Zu der Batterieausleseproblematik bei dem "S10X Compact" kann ich nix sagen, aber zu den 5 Reitern:
In den 5 Einstellungsreitern ändert sich von alleine nix. Das Skript wählt (wenn "Automatik Einstellung" aktiviert ist) die Einstellung anhand der Wetterprognose von selber. Die jeweils aktuell ausgewählte Einstellung wird dann grün hinterlegt. Für jede Einstellung kannst Du Deine persönliche Vorlieben eintragen. -
@robbi12 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Muss ich da in den Pfaden was anpassen? In der Anleitung ist hinten immer noch ein "Punkt", im Script fehlt dieser.
Ob du da was anpassen muss, kannst nur du beantworten. Wenn die Pfade im Script passen, musst du nichts anpassen.
Dann habe ich einen S10X Compact. Mit einem 12 er Akku. Es wird aber wohl nur aus E3DC 6 ausgelesen. Muss ich das manuell eingeben?
Auch das musst du bei dir prüfen. Wird beim E3DC Adapter unter
e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
und wenn vorhanden beie3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY
der richtige Wert eingetragen ist, musst du auch nichts manuell eintragen.Jedoch habe ich einen ELWA-E der vom E3DC gesteuert wird.
Jedoch wird vermutlich erst das Warmwasser wenn der Speicher voll ist.
Auch das kann ich dir nicht einfach beantworten, da ich diesen nicht habe und auch nicht weiß, wie dieser geregelt wird. Wenn er einfach bei Überschuss über einem bestimmten Wert eingeschaltet wird, hätte die Batterie Vorrang, aber das wäre auch ohne Script so.
-
Danke für die schnelle Rückmail. Der Elwa E hat ein eigenes Menü im e3dc. Dort stellt man Überschuss ein. Die Batterie wird geladen und ab ca. 85 Prozent Batterieladung wird dann der Elwa E zugeschaltet der dann das Warmwasser Stufenlos mit 3 kW erwärmt. Ich hatte mir gedacht dass dies vor der Speicherladung möglich sein sollte. Hier müsste er aber evtl. mit einem Script und über Modbus extern geregelt werden so dass er bei e3dc als Hausverbrauch erscheint. So wie du das mit der Wallbox regelst.
Meine Laienmeinung. Umsetzen kann ich es selbst nicht. Da fehlen mir die Kenntnisse
-
@ArnoD Eine Frage (wahrscheinlich wieder ein Denkfehler).
Heute morgen hat mein E3DC immer wieder geschwankt zwischen Batterie laden und nicht laden.
Ich hab dann mal testweise dann den unteren Ladekorridor von 300 auf 100 gesenkt und dann blieb er konstant bei gestoppter Ladung. Eigentlich sollte es doch umgekehrt sein oder? Sprich er lädt, wenn er mehr als 300 Watt zur Verfügung hat oder?
Anbei das Log, da siehst du auch um 7:35 Uhr, hab ich mit dem Ladekorridor "gespielt"Viele Grüße,
Stefan -
ABER:
Für Teslas gibt es ja einen ioBroker-Adapter, mit dem man die Ladeleistung des Autos setzen kann. Dafür müsste ma einfach nur die gewünschte Ampere-Zahl in das Objekt- tesla-motors.0.HIERSTEHTDIEVINDESAUTOS.remote.set_charging_amps-charging_amps
schreiben. Sicherlich gibt es auch für andere E-Autos ähnliche Adapter!?
Fehlt eigentlich nur Berechnung vonLadeleistung = Abrunden((Leistung_PV - Leistung_Haus)/Spannung/Anzahl_Phasen) - Sicherheit
Ich habe das jetzt mal als "proof of Konzept" auf Basis Deines Skriptes gebaut, in dem ich es zunächst kopiert habe und danach alles rausgeschmissen habe, was ich nicht brauchte. Dann per copy, paste, adopt und pray die Berechnung der Ladeleistung eingebaut. Das Ergebnis schreibe ich in "tesla-motors.0.HIERSTEHTDIEVINDESAUTOS.remote.set_charging_amps-charging_amps". Sicherlich schlagen echte Programmierer die Hände über den Kopf zusammen, aber hey, als test funktioniert es in der Tat sehr gut.
Dabei habe eine Erkenntnis gewonnen: Wenn mann via "tesla-motors.0.HIERSTEHTDIEVINDESAUTOS.remote.set_charging_amps-charging_amps" die Leistung setzt, kann man auch mit 4 Ampere pro Phase laden, und nicht nur mit 6.
Letzteres muss noch verifiziert werden....