NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@arnod
Hmm, irgendwas muss das Skript ja anders machen. Wenn man es ausschaltet, und die Ladeleistung begrenzt, starten der WB-Ladevorgang ja.Wenn man der WB der Vorrang gibt, startet der Ladevorgang auch mit laufendem CC - glaube ich zumindest, müsste ich bei Gelegenheit nochmals verifizieren. Aber dann greift sich das Auto soviel, wie man es im Auto einstellt. Somit bleibt im Zweifel nichts für den Akku im HKW übrig.
-
@arnod hab e3dc-rscp komplett entfernt u neu von GIThub installiert
nu sind die Einträge der Liste identisch
Danke
--installiert wurde V1.20 mir mehreren weiteren Datenpunkten nun auch mit FW etc was bisher aus dem Modbus kam -
@georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Wenn man der WB der Vorrang gibt, startet der Ladevorgang auch mit laufendem CC - glaube ich zumindest
Genau das müsste mal geprüft werden.
Meine Vermutung ist das E3DC bei Prio Speicherbatterie einfach prüft ob diese voll ist und wenn nicht davon ausgeht das der gesamte Überschuss geladen werden kann, ohne noch zu prüfen ob das dann auch so ist.
Aber das kann ich leider nicht über das Skript beeinflussen, das würde nur gehen wenn ich auch die Wallbox über das Skript steuern würde. -
@arnod und @Georg-Hermann
Das ist korrekt. Ich steuere meine Easy-Connect auch aus ähnlichen Dienstwagen- und Nachweisgründen über E3DC und nicht direkt per Modbus. Bei Prio Speicherbatterie wartet E3DC wirklich, bis der Hausakku voll ist und beginnt erst dann, das Auto zu laden. Da ich bspw. den Hausakku mittels Charge-Control nur bis max. 95% lade, wird das so nix mit der E-Mobilität Also habe ich die Prio auf die Wallbox gelegt.
Ich stecke den Wagen aktuell kontrolliert zu Zeiten an, in denen er laden kann und reduziere ggfs. die Ladeleistung, wenn es eng wird. Ich habe auch schon mit einem rudimentären Blockly-Skript begonnen, aber das ist noch nicht funktionsfähig.
-
Mir ist hier was aufgefallen: Wenn das System mit laufendem CC die eingestellte Ladeschwelle der ausgewählten Einstellung (hier 35%) erreicht, fängt der Ladestrom an zu "pulsen" und toggelt immer zwischen 100w und knapp 7.000 Watt hin und her. Könnte man das noch irgendwie "glätten"? Das sieht nicht ganz so gesund aus...
Wenn dann der Regelzeitraum beginnt geht es smooth weiter.EDIT: Das gleiche passiert auch, wenn LADEENDE oder LADEENDE2 erreicht sind.
-
@georg-hermann
Das sollte eigentlich nicht mehr passieren.
Hast du die aktuelle Version installiert?Wenn ja, benötige ich das LOG File
Nachtrag: Kann es sein das dein Batterie SOC beim Erreichen der Ladeschwelle sich um 2 % ändert? ohne LOG, wird es schwierig da den Fehler zu finden.
-
-
Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.2.10
Änderungen:-
E3DC-RSCP Adapater kann ab Version 1.2.0 die Info Tags anzeigen und somit auch die Firmware Version.
Das wurde im Script integriert und zwei neue Objekte angelegt:
"0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.FirmwareDate" und
"0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.LastFirmwareVersion"
um in VIS das Datum und die Uhrzeit der Firmware Installation anzeigen zu können und sich die alte Version zu merken und auch diese anzeigen zu können. -
Fehler behoben, dass e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED nicht automatisch aktiviert wurde.
-
Fehler behoben, dass beim Erreichen von Ladeschwelle, Ladeende und Ladeende2 es zum „Pulsen“ der Ladeleistung führen kann.
-
-
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, die Daten von meiner E3DC Anlage in iobroker zu visualisieren.
Wie hier in manchen Screenshots dargestellt, würde ich gerne die jeweilige verbrauchte / gewonnene Energien anzeigen lassen. (kWh). Kann man den Wert direkt auslesen aus der Anlage? Oder muss man das ganze loggen und auswerten?Ich habe schon ein wenig gesucht (Zählerstände für das Finanzamt etc. ). ggf. weiß jemand ob die Skripte noch aktuell sind oder es für die Ermittlung vom Stromverbrauch mittlerweile bessere Lösungen gibt.
Vielen Dank vorab für eure Unterstützung! (und danke für die tolle Vorarbeit!)
-
@drdoc hallo unser Finanzamt Script ist noch aktuell ..zumindest hab ich es nicht mehr geändert. Vlt. Hat Arno nochmal Hand angelegt...ob es was besseres qibt wage ich zu bezweifeln...
-
@smartboart Danke für die Info! Dann kann ich mir das mal anschauen und mir den Aufbau anschauen und die Daten raus klauen
-
Entschuldigt, dass ich nochmals nachfragen muss... ist es möglich über rscp den Verlauf der e3dc Anlage auszulesen bzw. die angezeigte Werte wie z.B. Produktion, Netz in/out, Batterie in/out und den Verbrauch?
Nochmals Danke
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@drdoc hallo unser Finanzamt Script ist noch aktuell ..zumindest hab ich es nicht mehr geändert. Vlt. Hat Arno nochmal Hand angelegt...ob es was besseres qibt wage ich zu bezweifeln...
Das ist immer noch so in Verwendung und funktioniert problemlos. Habe da auch nichts mehr geändert.
-
@drdoc
Du meinst ein Diagramm so wie in der App ?
Das ist möglich, aber nicht sehr anwenderfreundlich und muss dann über ein Script aufbereitet werden, so das man die Daten in VIS grafisch anzeigen kann.
Ein anderer Nachteil ist das Abfrageintervall von 5 min., was eine Fehleranalyse eigentlich unmöglich macht.
Bessere Alternative ist, die Werte mit dem Flot oder E-Charts Adapter zu loggen und anzuzeigen. -
@arnod
Danke für deine Rückmeldung,
Für meine Anzeige in VIS, wollte ich eigentlich nur den jeweiligen Verbrauch / gewonnene Energie von der PV in kwh ermitteln. (also ohne Grafik)
Auf dem Display der E3DC Anlage, kann man den Reiter Verbrauch wählen und dort wird auf der rechten Seite angezeigt was man im Jahr/ Monat / Tag an Energie verbraucht bzw. produziert hat. Theoretisch könnte ich die KW auch im 1 Sek. (0,1sec ) Takt loggen und mir den ca. Wert ermitteln.
Leider habe ich noch keinen Smartmeter bei mir im Schaltschrank integriert so dass ich die Werte mir direkt holen könnte..Eine bessere Idee um auf den Tages / Monats / Jahresvebrauch bzw. Produktion zu kommen, habe ich mit meinem geringen Wissen über IOBroker leider noch nicht.
Vorab danke für die Unterstützung!
Edit: habe noch ein wenig Google bemüht. Ist das Richtig, wenn ich die 3 Phasen (Wh) aufsummiere, bekomme ich den jeweilgen Verbrauch bzw. den Ertrag von der PV? auf welchem Zeitraum ist dies bezogen?
Edit 2: Ok bin jetzt auf das Dokument von E3DC gestossen, wo die Tags erläutert sind. In meinem Fall benötige ich z.B. TAG_DB_DC_POWER & TAG_DB_CONSUMPTION
-
@drdoc
Für die PV-Leistung kannst du einfach den Zählere3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_0.DC_STRING_ENERGY_ALL
unde3dc-rscp.0.PVI.PVI_0.String_1.DC_STRING_ENERGY_ALL
verwenden. Die Summe beider Zähler ist dein Ertrag von der PV. -
@arnod Danke für die Info. Bekommt man auch einen Wert für den Stromverbrauch und dem Netzbezug bzw. der Einspeisung?
Habe in einem anderen Forums Beitrag von dir auch schon darüber gelesen, dass du damals dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast.
-
@drdoc
Nein, da werden nur die aktuellen Leistungswerte übertragen.
Man kann sich aber mit einem Script selber einen Zähler programmieren. -
Hallo zusammen,
ich habe einen Wunsch, den ich mir auch selber gerne einbauen würde, falls es in der breiten Masse nicht benötigt wird.
Folgendes Szenario ist bei mir fast täglich zutreffend:
Ich stecke am Abend mein Elektroauto an, wodurch in kürzester Zeit mein Speicher leer gesaugt wird.Jetzt würde ich gerne am Abend, z.B. zwischen 20:00 Uhr und 04:00 Uhr die maximale Entladeleistung des Speichers drosseln, um den Akku nicht zu stark zu belasten.
Mir ist klar, dass wenn ich die Entladung drossele, der Rest aus dem Netzt gezogen wird. Das ist aber so oder so der Fall.Wenn das nicht als Feature benötigt wird, kann mir bitte trotzdem jemand sagen, an welcher Stelle ich eine zusätzliche Schleife einbauen kann, um dies zu ermöglichen?
Vielen Dank schonmal
-
@ArnoD Hi
Im Manuellen Modus werden die Zeiten oben nicht aktualisiert. Kannst Du das bitte mal noch umsetzen?
Ist der Modbus-Adapter jetzt wirklich nicht mehr notwendig? Danke