Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern

    NEWS

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.

    E3DC Hauskraftwerk steuern

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Georg Hermann
      Georg Hermann @ArnoD last edited by

      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      @georg-hermann
      Da ich die Wallbox nicht über E3DC steuere, kann ich dir das leider nicht beantworten.
      Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Wallbox mit dem Laden beginnt, außer du hast die min. Ladeleistung Auto über 7000 W eingestellt.

      Das Auto startet bei 6A je Phase. Das tut es in dem Beispiel auch, wenn man CC stoppt, und das Ladelimit der Batterie manuell auf 2.000 Watt stellt. CC "biegt" den Überschuss irgendwie hart ins Netz um.

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @Georg Hermann last edited by

        @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        Das Auto startet bei 6A je Phase. Das tut es in dem Beispiel auch, wenn man CC stoppt, und das Ladelimit der Batterie manuell auf 2.000 Watt stellt. CC "biegt" den Überschuss irgendwie hart ins Netz um.

        Das kann man über ein Skript nicht beeinflussen.
        Über CC wird nur die Ladeleistung der Batterie begrenzt, was dann mit dem Überschuss passiert entscheidet E3DC.
        Was passiert eigentlich wenn die Wallbox Vorrang hat ?

        Georg Hermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          as @ArnoD last edited by

          @arnod PowerPV ist vorhanden zeigt den Wert des s10 jedoch nicht des ZWR

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            psrelax @ArnoD last edited by

            @arnod
            Hallo Arno,
            heute Nacht hat jetzt alles soweit gut funktioniert 🙂
            Lediglich das mit dem Wegspeichern der Log History funktioniert noch nicht.
            Den Pfad hab ich angegeben und 10_LogHistoryLokal auf true gesetzt.
            Der User "iobroker" hat Zugriff, da es sich um das ioBroker Hauptverzeichnis handelt.
            1db4deb8-912e-4383-b414-b5a88e902e57-image.png

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              ArnoD @as last edited by

              @as
              Ja, das ist auch so richtig. Der ZWR sollte bei e3dc-rscp.0.EMS.POWER_ADD angezeigt werden.
              Das Skript bildet aus beiden die Summe.

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @psrelax last edited by

                @psrelax
                Bitte berücksichtigen, dass die Log History nur immer am 01.01 jeden Monat gespeichert wird.
                Zum Testen kannst du den Aufruf der Funktion writelog(); mal vor Zeile 128 einfügen und das Script starten.

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • P
                  psrelax @ArnoD last edited by

                  @arnod
                  Das ist interessant 🙂
                  Hmm, funktioniert irgendwie nicht der Workaround.
                  31a57f3c-2e6f-4e36-a22f-ef173c17c988-image.png
                  f57aff6d-7183-4294-9edd-9453b2fe3264-image.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Georg Hermann
                    Georg Hermann @ArnoD last edited by

                    @arnod
                    Hmm, irgendwas muss das Skript ja anders machen. Wenn man es ausschaltet, und die Ladeleistung begrenzt, starten der WB-Ladevorgang ja.

                    Wenn man der WB der Vorrang gibt, startet der Ladevorgang auch mit laufendem CC - glaube ich zumindest, müsste ich bei Gelegenheit nochmals verifizieren. Aber dann greift sich das Auto soviel, wie man es im Auto einstellt. Somit bleibt im Zweifel nichts für den Akku im HKW übrig.

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      as @ArnoD last edited by

                      @arnod hab e3dc-rscp komplett entfernt u neu von GIThub installiert
                      nu sind die Einträge der Liste identisch
                      Danke
                      --installiert wurde V1.20 mir mehreren weiteren Datenpunkten nun auch mit FW etc was bisher aus dem Modbus kam

                      1 Reply Last reply Reply Quote -1
                      • A
                        ArnoD @Georg Hermann last edited by

                        @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        Wenn man der WB der Vorrang gibt, startet der Ladevorgang auch mit laufendem CC - glaube ich zumindest

                        Genau das müsste mal geprüft werden.
                        Meine Vermutung ist das E3DC bei Prio Speicherbatterie einfach prüft ob diese voll ist und wenn nicht davon ausgeht das der gesamte Überschuss geladen werden kann, ohne noch zu prüfen ob das dann auch so ist.
                        Aber das kann ich leider nicht über das Skript beeinflussen, das würde nur gehen wenn ich auch die Wallbox über das Skript steuern würde.

                        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          jans_ios @ArnoD last edited by

                          @arnod und @Georg-Hermann

                          Das ist korrekt. Ich steuere meine Easy-Connect auch aus ähnlichen Dienstwagen- und Nachweisgründen über E3DC und nicht direkt per Modbus. Bei Prio Speicherbatterie wartet E3DC wirklich, bis der Hausakku voll ist und beginnt erst dann, das Auto zu laden. Da ich bspw. den Hausakku mittels Charge-Control nur bis max. 95% lade, wird das so nix mit der E-Mobilität 😉 Also habe ich die Prio auf die Wallbox gelegt.

                          Ich stecke den Wagen aktuell kontrolliert zu Zeiten an, in denen er laden kann und reduziere ggfs. die Ladeleistung, wenn es eng wird. Ich habe auch schon mit einem rudimentären Blockly-Skript begonnen, aber das ist noch nicht funktionsfähig.

                          Georg Hermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Georg Hermann
                            Georg Hermann @jans_ios last edited by Georg Hermann

                            @ArnoD

                            Mir ist hier was aufgefallen: Wenn das System mit laufendem CC die eingestellte Ladeschwelle der ausgewählten Einstellung (hier 35%) erreicht, fängt der Ladestrom an zu "pulsen" und toggelt immer zwischen 100w und knapp 7.000 Watt hin und her. Könnte man das noch irgendwie "glätten"? Das sieht nicht ganz so gesund aus...
                            Wenn dann der Regelzeitraum beginnt geht es smooth weiter.

                            ec32cc7c-97f1-440b-b8cc-c14db2b0fa81-image.png

                            EDIT: Das gleiche passiert auch, wenn LADEENDE oder LADEENDE2 erreicht sind.

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • A
                              ArnoD @Georg Hermann last edited by ArnoD

                              @georg-hermann
                              Das sollte eigentlich nicht mehr passieren.
                              Hast du die aktuelle Version installiert?

                              Wenn ja, benötige ich das LOG File

                              Nachtrag: Kann es sein das dein Batterie SOC beim Erreichen der Ladeschwelle sich um 2 % ändert? ohne LOG, wird es schwierig da den Fehler zu finden.

                              Georg Hermann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Georg Hermann
                                Georg Hermann @ArnoD last edited by

                                @arnod

                                Danke für die Unterstützung!
                                Ich habe die Version (1.2.9) installiert und soweit ich das sehe ändert sich der SOC nicht um 2%. Schon gar nicht nach unten.

                                Logfile: cc.log

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ArnoD @ArnoD last edited by

                                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                  Version: 1.2.10
                                  Änderungen:

                                  • E3DC-RSCP Adapater kann ab Version 1.2.0 die Info Tags anzeigen und somit auch die Firmware Version.
                                    Das wurde im Script integriert und zwei neue Objekte angelegt:
                                    "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.FirmwareDate" und
                                    "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.LastFirmwareVersion"
                                    um in VIS das Datum und die Uhrzeit der Firmware Installation anzeigen zu können und sich die alte Version zu merken und auch diese anzeigen zu können.

                                  • Fehler behoben, dass e3dc-rscp.0.EMS.POWER_LIMITS_USED nicht automatisch aktiviert wurde.

                                  • Fehler behoben, dass beim Erreichen von Ladeschwelle, Ladeende und Ladeende2 es zum „Pulsen“ der Ladeleistung führen kann.

                                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • D
                                    DrDoc last edited by DrDoc

                                    Hallo zusammen,
                                    ich bin gerade dabei, die Daten von meiner E3DC Anlage in iobroker zu visualisieren.
                                    Wie hier in manchen Screenshots dargestellt, würde ich gerne die jeweilige verbrauchte / gewonnene Energien anzeigen lassen. (kWh). Kann man den Wert direkt auslesen aus der Anlage? Oder muss man das ganze loggen und auswerten?

                                    Ich habe schon ein wenig gesucht (Zählerstände für das Finanzamt etc. ). ggf. weiß jemand ob die Skripte noch aktuell sind oder es für die Ermittlung vom Stromverbrauch mittlerweile bessere Lösungen gibt.

                                    Vielen Dank vorab für eure Unterstützung! (und danke für die tolle Vorarbeit!)

                                    smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • smartboart
                                      smartboart @DrDoc last edited by

                                      @drdoc hallo unser Finanzamt Script ist noch aktuell ..zumindest hab ich es nicht mehr geändert. Vlt. Hat Arno nochmal Hand angelegt...ob es was besseres qibt wage ich zu bezweifeln... 😂

                                      D A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        DrDoc @smartboart last edited by

                                        @smartboart Danke für die Info! Dann kann ich mir das mal anschauen und mir den Aufbau anschauen und die Daten raus klauen 😉

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • D
                                          DrDoc last edited by

                                          Entschuldigt, dass ich nochmals nachfragen muss... ist es möglich über rscp den Verlauf der e3dc Anlage auszulesen bzw. die angezeigte Werte wie z.B. Produktion, Netz in/out, Batterie in/out und den Verbrauch?

                                          Nochmals Danke

                                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            ArnoD @smartboart last edited by

                                            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                            @drdoc hallo unser Finanzamt Script ist noch aktuell ..zumindest hab ich es nicht mehr geändert. Vlt. Hat Arno nochmal Hand angelegt...ob es was besseres qibt wage ich zu bezweifeln... 😂

                                            Das ist immer noch so in Verwendung und funktioniert problemlos. Habe da auch nichts mehr geändert.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.0k
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            70
                                            3270
                                            1102286
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo