  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    789

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.6k Posts 72 Posters 1.7m Views 64 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A ArnoD

    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
    Version: 1.1.0
    Änderungen:

    • Neue Funktion Notstromreserve verwenden, wenn die Prognose am nächsten Tag über einem einstellbaren Wert liegt. Es wurden zwei neue User und zwei allgemein Parameter erstellt, 10_NotstromEntladen, 10_minWertPrognose_kWh, EigenverbrauchAbend_kWh,EigenverbrauchDurchschnitt_kWh. Mit 10_NotstromEntladen = true wird die Funktion aktiviert und mit 10_minWertPrognose_kWh kann festgelegt werden, ab welcher Prognose in kWh am nächsten Tag die Notstromreserve freigegeben wird. EigenverbrauchAbend_kWh summiert den Eigenverbrauch von 0:00 Uhr bis 8:00 Uhr und unter EigenverbrauchDurchschnitt_kWh wird der berechnete Durchschnittsverbrauch von diesem Zeitraum gespeichert. Wenn der Notstrom SOC erreicht ist und 10_NotstromEntladen= true und die Prognose am nächsten Tag über dem eingestellten Wert in 10_minWertPrognose_kWh liegt, wird anhand vom Durchschnittsverbrauch berechnet, wie lange der Notstrom SOC den Eigenverbrauch abdecken kann. Ab dem Zeitpunkt, wo die Notstromreserve bis zum Sonnenaufgang reicht, wird das Entladen der Batterie freigegeben. Bitte beachten, wenn die Prognose nicht stimmt, kann es vorkommen, dass bei Stromausfall eventuell keine Notstromreserve mehr vorhanden ist. Danke an @zelkin für diese Idee.

    • Fehler behoben, dass der falsche Timer verwendet wurde. Danke an @icke-pp

    • LOG Texte optimiert, wenn das Script regelt, werden jetzt Warnungen ausgegeben, um das besser unterscheiden zu können. Natürlich, nur wenn 10_LogAusgabeRegelung = true ist

    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    wrote on last edited by smartboart
    #1788

    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    neue User und zwei allgemein Parameter erstellt, 10_NotstromEntladen, 10_minWertPrognose_kWh, EigenverbrauchAbend_kWh,EigenverbrauchDurchschnitt_kWh. Mit 10_NotstromEntladen = true

    Hallo Arno,
    meine Vis platzt aus allen Nähten..
    Wollen wir nicht den State 10_NotstromEntladen = true entfallen lassen?
    Auf diesen könnten wir verzichten wenn stattdesssen bei 10_minWertPrognose_kWh = 0 inaktiv bedeutet? Also das Entladen der Notstromreserve nur aktiviert wird wenn dieser Wert > 0 ist.
    Nur so ne Idee. Wenn das die Benutzung verkompliziert schaff ich ich mir halt Platz...

    Bei der logausgabe zu den geänderten Werten der usereingabe gibst du nur den geänderten Wert aus aber nicht das dazu gehörige Objekt
    Screenshot_20221109-224002_Fully Kiosk Browser.jpg

    1 Reply Last reply
    0
    • A ArnoD

      @chrischros
      Da kann ich jetzt nur für mich sprechen, bei mir würde ich nichts anpassen müssen.
      Aber ja, das könnte man natürlich auch machen, wenn erforderlich, dass sich die offset Werte über das Jahr anpassen.
      Es wäre halt interessant, ob das bei einer West, oder Ost Ausrichtung auch noch funktioniert.

      bluebeanB Offline
      bluebeanB Offline
      bluebean
      wrote on last edited by bluebean
      #1789

      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      @chrischros
      Da kann ich jetzt nur für mich sprechen, bei mir würde ich nichts anpassen müssen.
      Aber ja, das könnte man natürlich auch machen, wenn erforderlich, dass sich die offset Werte über das Jahr anpassen.
      Es wäre halt interessant, ob das bei einer West, oder Ost Ausrichtung auch noch funktioniert.

      Also ich fänd die Einstellung der Regelung mit der Astro Funktion sehr gut. Wäre dann aber nicht mit der sunset Funktion die Veränderung über die Jahreszeit schon ganz gut abgedeckt?

      A 1 Reply Last reply
      0
      • smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        wrote on last edited by
        #1790

        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

        Zweiter Versuch, die Einstellung der Regelzeiten zu vereinfachen
        Was haltet ihr von diesem Vorschlag:

        Fände ich Prima... Ich habe nach 2 Jahren mit meiner Anlage immernoch kein Setup gefunden was nicht hier und da immer wieder auch wenn es nur Kleinigkeiten sind angepasst werden musste.

        1 Reply Last reply
        0
        • smartboartS smartboart

          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.1.1
          Änderungen:

          • Fehler, dass Timer3 um 8:00 nicht beendet wurde behoben.
          • Zeitpunkt, wie lange die Notstromreserve reichen muss, um 1 Stunde nach Sonnenaufgang verschoben, da bei Sonnenaufgang noch keine ausreichende PV-Leistung vorhanden ist.

          Hi Arno,
          kannst du die 1 Stunde nach Sonnenaufgang konfigurierbar machen oder im User Bereich unter bringen?
          Bei mir sind das sicher 3 - 4 Stunden
          Danke

          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          wrote on last edited by ArnoD
          #1791

          @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          kannst du die 1 Stunde nach Sonnenaufgang konfigurierbar machen oder im User Bereich unter bringen?

          Ja, mache ich in der nächsten Version.

          Wollen wir nicht den State 10_NotstromEntladen = true entfallen lassen?
          Auf diesen könnten wir verzichten wenn stattdesssen bei 10_minWertPrognose_kWh = 0 inaktiv bedeutet? Also das Entladen der Notstromreserve nur aktiviert wird wenn dieser Wert > 0 ist.

          Sollte auch kein Problem sein.

          1 Reply Last reply
          1
          • bluebeanB bluebean

            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            @chrischros
            Da kann ich jetzt nur für mich sprechen, bei mir würde ich nichts anpassen müssen.
            Aber ja, das könnte man natürlich auch machen, wenn erforderlich, dass sich die offset Werte über das Jahr anpassen.
            Es wäre halt interessant, ob das bei einer West, oder Ost Ausrichtung auch noch funktioniert.

            Also ich fänd die Einstellung der Regelung mit der Astro Funktion sehr gut. Wäre dann aber nicht mit der sunset Funktion die Veränderung über die Jahreszeit schon ganz gut abgedeckt?

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            wrote on last edited by
            #1792

            @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

            @chrischros
            Da kann ich jetzt nur für mich sprechen, bei mir würde ich nichts anpassen müssen.
            Aber ja, das könnte man natürlich auch machen, wenn erforderlich, dass sich die offset Werte über das Jahr anpassen.
            Es wäre halt interessant, ob das bei einer West, oder Ost Ausrichtung auch noch funktioniert.

            Also ich fänd die Einstellung der Regelung mit der Astro Funktion sehr gut. Wäre dann aber nicht mit der sunset Funktion die Veränderung über die Jahreszeit schon ganz gut abgedeckt?

            Das müsste jetzt jemand mit Ost oder west Ausrichtung prüfen, ob das ohne weitere Korrektur passen würde.

            bluebeanB smartboartS 2 Replies Last reply
            0
            • stiwy18S Offline
              stiwy18S Offline
              stiwy18
              wrote on last edited by
              #1793

              Durch das stoppen bei Ladeende2 ist mir eingefallen, man könnte doch den Forecast nutzen um das Laden nach Ladeende2 auf 100% zu erlauben, wenn am Folgetag der Wert vom Eigenverbrauch nicht erreicht wird.
              So würde man z.B. den SOC in einem Bereich halten, welcher schonend für den Akku ist, aber bevor ich am nächsten Tag zukaufe, lädt er sich voll und die Autarkie sollte verbessert werden.

              A 1 Reply Last reply
              0
              • A ArnoD

                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                Version: 1.1.1
                Änderungen:

                • Fehler, dass Timer3 um 8:00 nicht beendet wurde behoben.
                • Zeitpunkt, wie lange die Notstromreserve reichen muss, um 1 Stunde nach Sonnenaufgang verschoben, da bei Sonnenaufgang noch keine ausreichende PV-Leistung vorhanden ist.
                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                wrote on last edited by
                #1794

                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                Version: 1.1.2
                Änderungen:

                • User Parameter 10_NotstromEntladen wird nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden. Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird deaktiviert.
                • Neuer User Parameter 10_Offset_sunriseEnd. Hiermit kann die Zeit nach Sonnenaufgang eingestellt werden, die mit der Notstromreserve noch abgedeckt werden soll.
                • Fehler behoben, dass die Reichweite Notstromreserve nicht mit dem aktuellen Batterie SOC berechnet wurde.
                smartboartS A 2 Replies Last reply
                1
                • stiwy18S stiwy18

                  Durch das stoppen bei Ladeende2 ist mir eingefallen, man könnte doch den Forecast nutzen um das Laden nach Ladeende2 auf 100% zu erlauben, wenn am Folgetag der Wert vom Eigenverbrauch nicht erreicht wird.
                  So würde man z.B. den SOC in einem Bereich halten, welcher schonend für den Akku ist, aber bevor ich am nächsten Tag zukaufe, lädt er sich voll und die Autarkie sollte verbessert werden.

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  wrote on last edited by
                  #1795

                  @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                  Durch das stoppen bei Ladeende2 ist mir eingefallen, man könnte doch den Forecast nutzen um das Laden nach Ladeende2 auf 100% zu erlauben, wenn am Folgetag der Wert vom Eigenverbrauch nicht erreicht wird.
                  So würde man z.B. den SOC in einem Bereich halten, welcher schonend für den Akku ist, aber bevor ich am nächsten Tag zukaufe, lädt er sich voll und die Autarkie sollte verbessert werden.

                  Das ist natürlich möglich, Problem ist nur, dass nicht jeder seine Batterie auf 100 % laden will, dann müsste ich das wieder auswählbar machen.
                  Das andere Problem ist, dass ich dann die Zeit Sommer Ladeende, wo ja der SOC Ladeende2 erreicht sein soll auch jedes Mal ändern müsste.
                  Ich denke, wir sollten nicht zu viel Automatismus hier hereinbringen, da sonst bald keiner mehr versteht, warum die Regelung jedes Mal anderes reagiert.
                  Es ist eigentlich auch kein Problem, wenn die Batterie jedes Mal auf 100% geladen wird, das sollte nur nicht über einen längeren Zeitraum der Fall sein.
                  Aber da gehen die Meinungen auseinander, was die richtige Ladestrategie ist. ;-)

                  stiwy18S 1 Reply Last reply
                  0
                  • A ArnoD

                    @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Durch das stoppen bei Ladeende2 ist mir eingefallen, man könnte doch den Forecast nutzen um das Laden nach Ladeende2 auf 100% zu erlauben, wenn am Folgetag der Wert vom Eigenverbrauch nicht erreicht wird.
                    So würde man z.B. den SOC in einem Bereich halten, welcher schonend für den Akku ist, aber bevor ich am nächsten Tag zukaufe, lädt er sich voll und die Autarkie sollte verbessert werden.

                    Das ist natürlich möglich, Problem ist nur, dass nicht jeder seine Batterie auf 100 % laden will, dann müsste ich das wieder auswählbar machen.
                    Das andere Problem ist, dass ich dann die Zeit Sommer Ladeende, wo ja der SOC Ladeende2 erreicht sein soll auch jedes Mal ändern müsste.
                    Ich denke, wir sollten nicht zu viel Automatismus hier hereinbringen, da sonst bald keiner mehr versteht, warum die Regelung jedes Mal anderes reagiert.
                    Es ist eigentlich auch kein Problem, wenn die Batterie jedes Mal auf 100% geladen wird, das sollte nur nicht über einen längeren Zeitraum der Fall sein.
                    Aber da gehen die Meinungen auseinander, was die richtige Ladestrategie ist. ;-)

                    stiwy18S Offline
                    stiwy18S Offline
                    stiwy18
                    wrote on last edited by
                    #1796

                    @arnod Kein Problem und danke für dein Feedback dazu :-)

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • A ArnoD

                      @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      @chrischros
                      Da kann ich jetzt nur für mich sprechen, bei mir würde ich nichts anpassen müssen.
                      Aber ja, das könnte man natürlich auch machen, wenn erforderlich, dass sich die offset Werte über das Jahr anpassen.
                      Es wäre halt interessant, ob das bei einer West, oder Ost Ausrichtung auch noch funktioniert.

                      Also ich fänd die Einstellung der Regelung mit der Astro Funktion sehr gut. Wäre dann aber nicht mit der sunset Funktion die Veränderung über die Jahreszeit schon ganz gut abgedeckt?

                      Das müsste jetzt jemand mit Ost oder west Ausrichtung prüfen, ob das ohne weitere Korrektur passen würde.

                      bluebeanB Offline
                      bluebeanB Offline
                      bluebean
                      wrote on last edited by
                      #1797

                      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      Das müsste jetzt jemand mit Ost oder west Ausrichtung prüfen, ob das ohne weitere Korrektur passen würde.

                      Also ich habe exakt SW-Ausrichtung und teste natürlich.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • A ArnoD

                        @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        @chrischros
                        Da kann ich jetzt nur für mich sprechen, bei mir würde ich nichts anpassen müssen.
                        Aber ja, das könnte man natürlich auch machen, wenn erforderlich, dass sich die offset Werte über das Jahr anpassen.
                        Es wäre halt interessant, ob das bei einer West, oder Ost Ausrichtung auch noch funktioniert.

                        Also ich fänd die Einstellung der Regelung mit der Astro Funktion sehr gut. Wäre dann aber nicht mit der sunset Funktion die Veränderung über die Jahreszeit schon ganz gut abgedeckt?

                        Das müsste jetzt jemand mit Ost oder west Ausrichtung prüfen, ob das ohne weitere Korrektur passen würde.

                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        wrote on last edited by smartboart
                        #1798

                        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        @bluebean sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                        @chrischros
                        Da kann ich jetzt nur für mich sprechen, bei mir würde ich nichts anpassen müssen.
                        Aber ja, das könnte man natürlich auch machen, wenn erforderlich, dass sich die offset Werte über das Jahr anpassen.
                        Es wäre halt interessant, ob das bei einer West, oder Ost Ausrichtung auch noch funktioniert.

                        Also ich fänd die Einstellung der Regelung mit der Astro Funktion sehr gut. Wäre dann aber nicht mit der sunset Funktion die Veränderung über die Jahreszeit schon ganz gut abgedeckt?

                        Das müsste jetzt jemand mit Ost oder west Ausrichtung prüfen, ob das ohne weitere Korrektur passen würde.

                        Ich habe auch Süd West... Aber aktuell reicht es bei mir nur noch um den Speicher 19,5 kwh voll zu bekommen und die Verbraucher zu versorgen. Eine externe Lade Regelung ist bei mir ab Mitte November bis Anfang Februar eigentlich nicht mehr nötig. Würde mir ein größeres Dach für die S10EPro wünschen. Hinzu kommt, dass aktuell ab 16 Uhr bei mir schon eine Teilbeschattung besteht.. Nachbarhaus...😠
                        Aus dem Grund ist der Zeitpunkt zum Testen für mich eher schlecht...Aber bin natürlich dabei..

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • A ArnoD

                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.1.2
                          Änderungen:

                          • User Parameter 10_NotstromEntladen wird nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden. Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird deaktiviert.
                          • Neuer User Parameter 10_Offset_sunriseEnd. Hiermit kann die Zeit nach Sonnenaufgang eingestellt werden, die mit der Notstromreserve noch abgedeckt werden soll.
                          • Fehler behoben, dass die Reichweite Notstromreserve nicht mit dem aktuellen Batterie SOC berechnet wurde.
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          wrote on last edited by smartboart
                          #1799

                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird deaktiviert.

                          meinst du nicht das?

                          Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom nicht freigeben
                          .....
                          0=Notstromreserve nicht freigegeben

                          A 1 Reply Last reply
                          0
                          • smartboartS smartboart

                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird deaktiviert.

                            meinst du nicht das?

                            Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom nicht freigeben
                            .....
                            0=Notstromreserve nicht freigegeben

                            A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            wrote on last edited by
                            #1800

                            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird deaktiviert.

                            meinst du nicht das?

                            Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom nicht freigeben
                            .....
                            0=Notstromreserve nicht freigegeben

                            Ja auch richtig, je nachdem wie man den Satz liest ;-)
                            Eventuell so verständlicher:
                            10_minWertPrognose_kWh = 0 ist die Funktion "Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird", deaktiviert.
                            Aber ich denke, man merkt was passiert, wenn man 0 eingibt. :-)

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • frank2604F Offline
                              frank2604F Offline
                              frank2604
                              wrote on last edited by
                              #1801

                              Hallo in die E3/DC-Runde und sorry, für die Frage, aber 1.800 Beiträge kann man nicht mehr alle durcharbeiten.

                              Ich habe mein E3/DC über den Modbus-Adapter angebunden. Meine beiden WBs sind am E3DC angeschlossen und werden von diesem gesteuert. Die Funktionen genügen mir auch.

                              Einzig ich würde gerne über meine VIS den Sonnenmodus der WBs schalten können.

                              Wenn ich das hier bisher durch Querlesen richtig verstanden habe, geht das nur, wenn ich die WBs ablerne und eigenständig über Modbus anbinde - was ich aber nicht möchte, da dann meine Auswertungen und Darstellungen im Portal und über den AutarkieManger dann nicht mehr stimmen.

                              Gibt es keine andere Möglichkeit? Der RSCP-Adapter kann nach wie vor den WB-MODUS nur lesen, aber nicht schreiben? Und für den E3DC-Modbus gibt es kein Register, mit dem ich das umschalten kann?

                              Mal gesponnen: Kann ich den Schlüsselschalter durch einen Shelly ersetzten und damit umschalten? 😁

                              Wäre Dankbar für ein Update, was geht und was nicht.

                              Grüße Frank

                              Intel NUC8 i3, Proxmox, VM Ubuntu, ioBroker
                              Philips HUE, Homematic CCU3, Zigbee, Yamaha MusicCast, Vorwerk ...

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • A ArnoD

                                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                Version: 1.1.2
                                Änderungen:

                                • User Parameter 10_NotstromEntladen wird nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden. Wenn 10_minWertPrognose_kWh = 0 ist, ist die Funktion Notstrom freigeben, wenn Prognose erreicht wird deaktiviert.
                                • Neuer User Parameter 10_Offset_sunriseEnd. Hiermit kann die Zeit nach Sonnenaufgang eingestellt werden, die mit der Notstromreserve noch abgedeckt werden soll.
                                • Fehler behoben, dass die Reichweite Notstromreserve nicht mit dem aktuellen Batterie SOC berechnet wurde.
                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                wrote on last edited by
                                #1802

                                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                Version: 1.1.3
                                Änderungen:

                                • Fehler behoben, dass der Parameter 10_Offset_sunriseEnd nicht bei allen Abfragen im Skript verwendet wurde.
                                • Einige Fehler in der Zeitberechnung der Notstrom Funktion behoben. Bitte die Versionen 1.1.0 bis 1.1.2 nicht mehr verwenden.
                                smartboartS A 2 Replies Last reply
                                0
                                • A ArnoD

                                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                  Version: 1.1.3
                                  Änderungen:

                                  • Fehler behoben, dass der Parameter 10_Offset_sunriseEnd nicht bei allen Abfragen im Skript verwendet wurde.
                                  • Einige Fehler in der Zeitberechnung der Notstrom Funktion behoben. Bitte die Versionen 1.1.0 bis 1.1.2 nicht mehr verwenden.
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  wrote on last edited by smartboart
                                  #1803

                                  @arnod Hi Arno,

                                  ist damit auch die Freigabe des Speicher behoben? Wollte eben gerade im Script diesen Teil untersuchen und habe dann deinen Beitrag gelesen, bzw. gesehen dass du eine neue Version hochgeladen hast. Bei mir wurde nämlich der Speicher heute Nacht nicht freigegeben obwohl die Prognose heute glänzend ist.
                                  Die durchschnitts verbrauchsberechnung von 0 -8 Uhr ist bei mir auch nicht richtig.
                                  in der 1. Berechnung würde ich den aktuell gemessenen Verbrauch ausgeben und dann über die Tage vermitteln. Soll ich mir das mal anschauen oder hast du da auch was geändert. Verbrauch war 2,xxx und der Durchschnitt wurde mit 0,2xx angegeben. Kommafehler?

                                  A 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • smartboartS smartboart

                                    @arnod Hi Arno,

                                    ist damit auch die Freigabe des Speicher behoben? Wollte eben gerade im Script diesen Teil untersuchen und habe dann deinen Beitrag gelesen, bzw. gesehen dass du eine neue Version hochgeladen hast. Bei mir wurde nämlich der Speicher heute Nacht nicht freigegeben obwohl die Prognose heute glänzend ist.
                                    Die durchschnitts verbrauchsberechnung von 0 -8 Uhr ist bei mir auch nicht richtig.
                                    in der 1. Berechnung würde ich den aktuell gemessenen Verbrauch ausgeben und dann über die Tage vermitteln. Soll ich mir das mal anschauen oder hast du da auch was geändert. Verbrauch war 2,xxx und der Durchschnitt wurde mit 0,2xx angegeben. Kommafehler?

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    wrote on last edited by
                                    #1804

                                    @smartboart
                                    Ja, ist behoben.
                                    Hatte da einige Denkfehler beim Addieren der Zeiten drin.
                                    Habe es heute Nacht getestet und funktioniert jetzt.

                                    1 Reply Last reply
                                    1
                                    • J Offline
                                      J Offline
                                      jans_ios
                                      wrote on last edited by
                                      #1805

                                      @ArnoD
                                      Hallo Arno,

                                      ich werde vermutlich die Wallbox wieder direkt über den Speicher steuern müssen, um über E3DC eine exakte Auswertung zu haben bzgl. des Stroms, den ich in meinen Firmenwagen geladen habe. Eine "eigene Skript-Auswertung" würde mein Arbeitgeber nicht akzeptieren und das dahinterstehende Finanzamt wohl erst recht nicht. Ich brauche zwingend die Auswertbarkeit über das E3DC-Portal :(

                                      Gibt es eine Möglichkeit, die bei der Wallbox zu setzenden Parameter über den E3DC-RSCP-Adapter zu setzen? Oder irgendeine andere Idee dazu?

                                      Danke!

                                      Gruß, Jan

                                      A 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • J jans_ios

                                        @ArnoD
                                        Hallo Arno,

                                        ich werde vermutlich die Wallbox wieder direkt über den Speicher steuern müssen, um über E3DC eine exakte Auswertung zu haben bzgl. des Stroms, den ich in meinen Firmenwagen geladen habe. Eine "eigene Skript-Auswertung" würde mein Arbeitgeber nicht akzeptieren und das dahinterstehende Finanzamt wohl erst recht nicht. Ich brauche zwingend die Auswertbarkeit über das E3DC-Portal :(

                                        Gibt es eine Möglichkeit, die bei der Wallbox zu setzenden Parameter über den E3DC-RSCP-Adapter zu setzen? Oder irgendeine andere Idee dazu?

                                        Danke!

                                        Gruß, Jan

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        wrote on last edited by
                                        #1806

                                        @jans_ios

                                        Leider hat der Uli keine Wallbox und kann somit seine e3dc-rscp Adapter da nicht weiterentwickeln.
                                        Wenn sich jemand mit Wallbox und Programmiererfahrung findet, könnte man da was machen.
                                        Aktuell ist es leider nicht möglich.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                          Version: 1.1.3
                                          Änderungen:

                                          • Fehler behoben, dass der Parameter 10_Offset_sunriseEnd nicht bei allen Abfragen im Skript verwendet wurde.
                                          • Einige Fehler in der Zeitberechnung der Notstrom Funktion behoben. Bitte die Versionen 1.1.0 bis 1.1.2 nicht mehr verwenden.
                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          wrote on last edited by
                                          #1807

                                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                          Version: 1.1.4
                                          Änderungen:

                                          • Fehler behoben, dass mit Start PV-Leistung die Batterie entladen wurde, ohne dass die Notstromreserve freigegeben war.
                                          C A 2 Replies Last reply
                                          1

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          576

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe