Hallo zusammen,
wir haben zwei Dächer die an einen Wechselrichter gehen. Wie habt ihr das bei Solcast eingetragen? Habt ihr als AC Capacity in beide die 12 kW eingetragen oder das anteilig auf die unterschiedlichen Dächer verteilt? -
Wenn die Dachflächen die gleiche Ausrichtung und Dachneigung haben, kannst du beide zusammenfassen, wenn nicht, dann aufteilen.
-
@ArnoD Ich habe vorerst nicht die Leistung des WR auf beide Dächer aufgeteilt, obwohl diese unterschiedliche Ausrichtungen haben. Ich habe im Forecast auf der Solcast Homepage gesehen, dass dann der zu erwartende Ertrag reduziert wird. Es wird dann nur der Ertrag bis zur maximalen WR-Leistung berechnet und alles Überschüssige weggelassen.
Die Vorhersage für heute hatte zumindest recht gut gepasst, weshalb ich das jetzt erst einmal so belasse. -
@ArnoD ich habe eine Frage zur Überschussberechnung. Heute Nacht wurden die Vorhersagedaten wie üblich abgerufen und verarbeitet.
2022-05-07 02:10:00.122 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen ******************* 2022-05-07 02:10:00.969 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200 2022-05-07 02:10:01.080 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr 2022-05-07 02:10:01.104 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast in kWh = 75.11 2022-05-07 02:10:01.105 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 101.53 2022-05-07 02:10:01.105 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 73.0597 2022-05-07 02:10:01.106 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-05-07 02:10:01.206 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0 2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Eigenverbrauch Tag = 14 2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 70 2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 10.566267500000109 - Berechneter Eigenverbrauch 14) - FreieKapBatterie_kWh 3.24 2022-05-07 02:10:01.207 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0 2022-05-07 02:10:01.260 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75 2022-05-07 02:10:01.260 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 75 2022-05-07 02:10:01.261 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 70 2022-05-07 02:10:01.261 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
Die Prognosen sind alle > 70 kWh und trotzdem wird die Einstellung 1 aktiviert. Warum ist das so?
Woher kommen die 10,56 kWh in der Überschussberechnung. Welcher Prognosewert ist das?Danke für deine tolle Arbeite.
Gruß Chris -
@chrischros
Ja, da stimmt was nicht, muss ich mir anschauen.
Die Funktion Prognosen_Berechnen() ist nicht komplett durchgelaufen, warum auch immer. -
Neue E3DC-Control Version 0.4.1 hochgeladen.
Änderungen:
Fehler in der Funktion Prognosen_Berechnen() korrigiert.@ChrisChros
Bitte mal die Version 0.4.1 von Github testen, da sollte es jetzt richtig berechnet werden. -
@arnod Dank, werde die neue Version testen und berichten.
-
@ArnoD bis wann denkst du hättest du die Standalone Version zum testen (muss ja nicht perfekt sein) fertig? Überleg grad mal wieder ein Update von meiner alten Version zu machen aber wenn du schon in nächster Zeit die Standalone Version zum testen hättest würd ich lieber das machen.
-
@chilihead
Das kann bestimmt noch bis August dauern.
Kann immer nur im Urlaub oder Abends ein paar Stunden dafür aufbringen. -
@arnod habe seit dem Update auf 0.4.1 folgende Fehler in der Log-Datei:
2022-05-09 02:10:00.126 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen ******************* 2022-05-09 02:10:00.974 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200 2022-05-09 02:10:01.139 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr 2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast in kWh = 96.6 2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 103.75 2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 100.6474 2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-05-09 02:10:01.156 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 101.42999999999999 2022-05-09 02:10:01.156 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 0 2022-05-09 02:10:01.209 - warn: javascript.0 (2372) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_15" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions. 2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20) 2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16 2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at new Promise () 2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16 2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at Prognosen_Berechnen (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:582:9) 2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at main (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:383:5) 2022-05-09 02:10:01.217 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 101.42999999999999 2022-05-09 02:10:01.317 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=84.08 2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Eigenverbrauch Tag = 14 2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 69 2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh 84.08 = (Prognose kWh 101.42999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 14) - FreieKapBatterie_kWh 3.35 2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 100 2022-05-09 02:10:01.370 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25 2022-05-09 02:10:01.370 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5 2022-05-09 02:10:01.371 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -31 2022-05-09 02:10:01.371 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 2 aktiv 2022-05-09 02:10:01.379 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====- 2022-05-09 02:10:01.524 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 7:11 2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 15:28 2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:50 2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
Hatte die gleichen Einträge auch schon gestern zur gleichen Zeit im Log gehabt, nur mit dem Objekt 0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_14.
-
@chrischros
eigentlich logisch, wenn die Daten erst um 4:00 Uhr abgerufen werden, können diese natürlich um 2:00 Uhr für den 7 Tag noch nicht zur Verfügung stehen.
Werde ich korrigieren. -
Neue E3DC-Control Version 0.4.2 hochgeladen.
Änderungen:
Fehler in der Prognoseberechnung und Fehler, dass Timer bei Script ende nicht beendet werden, korrigiert.Es wurde nur Zeile 476
Prognose_kWh_Tag[i] = 0;
eingefügt und am Ende vom Script die Zeile:und am Ende vom Script die Zeile:
//Bei Scriptende alle Timer löschen onStop(function () { clearSchedule(Timer0); clearSchedule(Timer1); clearSchedule(Timer2); }, 100);
Falls jemand nicht das ganze Script kopieren will.
-
@arnod Danke für den super Support
-
@arnod Alles klar, Dankeschön
-
Habe mal eine Frage in die Runde
Ich würde gerne die Zeiten Regelbeginn und Regelende die Eba in seinem Programm berechnet automatisieren, sodass hier nichts eingestellt werden muss.
Eberhard verwendet ja die Parameter "winterminimum" und "sommermaximum" die jeder für sich einstellen kann, um Regelbeginn und Regelende zu berechnen.Da es in iobroker die Astro Funktionen gibt, könnte man das ganze auch ohne manuelle Eingabe automatisch berechnen lassen.
Ich habe mir das jetzt so vorgestellt:
Ich merke mir im Script die Uhrzeit, wann die erste PV-Leistung registriert wird.
Mit der Astro Funktion "solarNoon" bekomme ich die Uhrzeit wann die Sonne am höchsten steht.
Jetzt würde ich folgende Berechnung verwenden:
Zeit "solarNoon" = 12:00 Uhr
Startzeit PV-Leistung = 8:00 Uhr
Faktor Regelzeitraum = 3 (könnte auch eine Variable sein um noch korrigieren zu können)
12 Uhr – 8 Uhr = 4 h / 3 = 1,33 h
12:00 Uhr - 1,33 h = 10:40 Uhr Regelbeginn
12:00 Uhr + 1,33 h = 13:20 Uhr RegelendeHabe jetzt bei mir mal zwei Diagramme verwendet, mit der PV Kurve am längsten Tag im Sommer und dem kürzesten Tag im Winter.
Bei meiner Anlage mit 15 kWp würde die Berechnung passen.
Meine Frage ist nun wie sieht es bei kleineren Anlagen oder größeren Anlagen aus, würde da die Berechnung auch noch stimmen?
Oder bin ich da komplett falsch unterwegs? -
@arnod
Bei mir ist es eine 9,3 kwp Anlage.
Winter ist ein sehr kurzer Regelzeitraum - 3/4h +/- solarnoon. Da möchte ich aber soviel laden wie möglich (wegen LWP)Problem sehe ic aktuell im Sommer wo nach dem Regelende die Batterie dennoch teilweise auf 100% aufgeladen wird obwohl weniger eingestellt ist.
Das wäre schön wenn das umgangen werden könnte und die eingegebene Obergrenze nicht überschritten wird.Beispiel letztes Jahr 21.06
21.12
-
@arnod
Hallo Arnod
12 uhr passt abr nur bei südausrichtung
habe west richtung und höhepunkt ist gegen 15 Uhr Anlage 9,5 kWPGruß Stephan
PS : Bei Batterieladen und entladen bekomme ich nur 5 KW angezeigt
oowohl 6,5 Kw verbaut sind .ist bei euch die Abweichung auch so groß ? -
@tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Winter ist ein sehr kurzer Regelzeitraum - 3/4h +/- solarnoon. Da möchte ich aber soviel laden wie möglich (wegen LWP)
Das wird ja automatisch so sein, dass alles geladen wird, da der Regelzeitraum sehr kurz ist und dadurch auch die Zeit wo die Batterie geladen werden kann.
Das bedeutet automatisch eine hohe Ladeleistung, um die Batterie in so kurzer Zeit auf 100% zu bekommen.Problem sehe ic aktuell im Sommer wo nach dem Regelende die Batterie dennoch teilweise auf 100% aufgeladen wird obwohl weniger eingestellt ist.
Das wäre schön wenn das umgangen werden könnte und die eingegebene Obergrenze nicht überschritten wird.Eigentlich kann das nur passieren, wenn sehr viel Überschuss geladen werden muss, sodass die eingestellte SOC Grenze überschritten wird.
Warum willst du aber in so einem Fall nicht bis 100 % laden? Die Alternative wäre, die Leistung zu verlieren oder die Batterie vorher ins Netz zu entladen. -
@arnod ich habe kein Einspeiselimit
Mit geht es eigentlich nur um die Lebensdauer der Batterie.
Im Sommer passiert es es äußerst selten dass die Batterie vollständig entladen wird und ich einen vollen Speicher benötigt hätte.Daher reichen dann die jeweiligen 80 bzw 90%
-
@stephan61 verbaut sind bei mir 13kwh, wirklich nutzbar nur 11.4