  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.4k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    Neue E3DC-Control Version 0.4.1 hochgeladen.
    Änderungen:
    Fehler in der Funktion Prognosen_Berechnen() korrigiert.

    @ChrisChros
    Bitte mal die Version 0.4.1 von Github testen, da sollte es jetzt richtig berechnet werden.

    C Offline
    C Offline
    ChrisChros
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1215

    @arnod Dank, werde die neue Version testen und berichten.

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C ChrisChros

      @arnod Dank, werde die neue Version testen und berichten.

      C Offline
      C Offline
      Chilihead
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1216

      @ArnoD bis wann denkst du hättest du die Standalone Version zum testen (muss ja nicht perfekt sein) fertig? Überleg grad mal wieder ein Update von meiner alten Version zu machen aber wenn du schon in nächster Zeit die Standalone Version zum testen hättest würd ich lieber das machen.

      A 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Chilihead

        @ArnoD bis wann denkst du hättest du die Standalone Version zum testen (muss ja nicht perfekt sein) fertig? Überleg grad mal wieder ein Update von meiner alten Version zu machen aber wenn du schon in nächster Zeit die Standalone Version zum testen hättest würd ich lieber das machen.

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        schrieb am zuletzt editiert von
        #1217

        @chilihead
        Das kann bestimmt noch bis August dauern.
        Kann immer nur im Urlaub oder Abends ein paar Stunden dafür aufbringen.

        C 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          Neue E3DC-Control Version 0.4.1 hochgeladen.
          Änderungen:
          Fehler in der Funktion Prognosen_Berechnen() korrigiert.

          @ChrisChros
          Bitte mal die Version 0.4.1 von Github testen, da sollte es jetzt richtig berechnet werden.

          C Offline
          C Offline
          ChrisChros
          schrieb am zuletzt editiert von
          #1218

          @arnod habe seit dem Update auf 0.4.1 folgende Fehler in der Log-Datei:

          2022-05-09 02:10:00.126 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
          2022-05-09 02:10:00.974 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
          2022-05-09 02:10:01.139 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
          2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast in kWh = 96.6
          2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 103.75
          2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 100.6474
          2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
          2022-05-09 02:10:01.156 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 101.42999999999999
          2022-05-09 02:10:01.156 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
          2022-05-09 02:10:01.209 - warn: javascript.0 (2372) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_15" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
          2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
          2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
          2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at new Promise ()
          2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
          2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at Prognosen_Berechnen (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:582:9)
          2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at main (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:383:5)
          2022-05-09 02:10:01.217 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 101.42999999999999
          2022-05-09 02:10:01.317 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=84.08
          2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Eigenverbrauch Tag = 14
          2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 69
          2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh 84.08 = (Prognose kWh 101.42999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 14) - FreieKapBatterie_kWh 3.35
          2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 100
          2022-05-09 02:10:01.370 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
          2022-05-09 02:10:01.370 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
          2022-05-09 02:10:01.371 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -31
          2022-05-09 02:10:01.371 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 2 aktiv
          2022-05-09 02:10:01.379 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
          2022-05-09 02:10:01.524 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 7:11
          2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 15:28
          2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:50
          2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
          

          Hatte die gleichen Einträge auch schon gestern zur gleichen Zeit im Log gehabt, nur mit dem Objekt 0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_14.

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • C ChrisChros

            @arnod habe seit dem Update auf 0.4.1 folgende Fehler in der Log-Datei:

            2022-05-09 02:10:00.126 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
            2022-05-09 02:10:00.974 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
            2022-05-09 02:10:01.139 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Näste Aktualisierung Wetterdaten =10:00 Uhr
            2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast in kWh = 96.6
            2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 103.75
            2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 100.6474
            2022-05-09 02:10:01.155 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
            2022-05-09 02:10:01.156 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 101.42999999999999
            2022-05-09 02:10:01.156 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 0
            2022-05-09 02:10:01.209 - warn: javascript.0 (2372) You are assigning a undefined to the state "0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_15" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to undefined. This warning might become an error in future versions.
            2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1530:20)
            2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:80:16
            2022-05-09 02:10:01.215 - warn: javascript.0 (2372) at new Promise ()
            2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:79:16
            2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at Prognosen_Berechnen (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:582:9)
            2022-05-09 02:10:01.216 - warn: javascript.0 (2372) at main (script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose:383:5)
            2022-05-09 02:10:01.217 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 101.42999999999999
            2022-05-09 02:10:01.317 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=84.08
            2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Eigenverbrauch Tag = 14
            2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 69
            2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh 84.08 = (Prognose kWh 101.42999999999999 - Berechneter Eigenverbrauch 14) - FreieKapBatterie_kWh 3.35
            2022-05-09 02:10:01.318 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 100
            2022-05-09 02:10:01.370 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 25
            2022-05-09 02:10:01.370 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 12.5
            2022-05-09 02:10:01.371 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = -31
            2022-05-09 02:10:01.371 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 2 aktiv
            2022-05-09 02:10:01.379 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei gespeichert! ====-
            2022-05-09 02:10:01.524 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 7:11
            2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 15:28
            2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:50
            2022-05-09 02:10:01.525 - info: javascript.0 (2372) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: -==== E3DC Config Datei eingelesen! ====-
            

            Hatte die gleichen Einträge auch schon gestern zur gleichen Zeit im Log gehabt, nur mit dem Objekt 0_userdata.0.E3DC-Control.History.PrognoseAuto_kWh_14.

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1219

            @chrischros
            eigentlich logisch, wenn die Daten erst um 4:00 Uhr abgerufen werden, können diese natürlich um 2:00 Uhr für den 7 Tag noch nicht zur Verfügung stehen. :-)
            Werde ich korrigieren.

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ArnoD

              @chrischros
              eigentlich logisch, wenn die Daten erst um 4:00 Uhr abgerufen werden, können diese natürlich um 2:00 Uhr für den 7 Tag noch nicht zur Verfügung stehen. :-)
              Werde ich korrigieren.

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #1220

              Neue E3DC-Control Version 0.4.2 hochgeladen.
              Änderungen:
              Fehler in der Prognoseberechnung und Fehler, dass Timer bei Script ende nicht beendet werden, korrigiert.

              Es wurde nur Zeile 476 Prognose_kWh_Tag[i] = 0;eingefügt und am Ende vom Script die Zeile:

              886c86e6-cb93-462c-9179-ccdfef8606a2-grafik.png

              und am Ende vom Script die Zeile:

              //Bei Scriptende alle Timer löschen
              onStop(function () { 
                      clearSchedule(Timer0);
                      clearSchedule(Timer1);
                      clearSchedule(Timer2);
              }, 100);
              

              Falls jemand nicht das ganze Script kopieren will.

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • A ArnoD

                Neue E3DC-Control Version 0.4.2 hochgeladen.
                Änderungen:
                Fehler in der Prognoseberechnung und Fehler, dass Timer bei Script ende nicht beendet werden, korrigiert.

                Es wurde nur Zeile 476 Prognose_kWh_Tag[i] = 0;eingefügt und am Ende vom Script die Zeile:

                886c86e6-cb93-462c-9179-ccdfef8606a2-grafik.png

                und am Ende vom Script die Zeile:

                //Bei Scriptende alle Timer löschen
                onStop(function () { 
                        clearSchedule(Timer0);
                        clearSchedule(Timer1);
                        clearSchedule(Timer2);
                }, 100);
                

                Falls jemand nicht das ganze Script kopieren will.

                C Offline
                C Offline
                ChrisChros
                schrieb am zuletzt editiert von
                #1221

                @arnod Danke für den super Support

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • A ArnoD

                  @chilihead
                  Das kann bestimmt noch bis August dauern.
                  Kann immer nur im Urlaub oder Abends ein paar Stunden dafür aufbringen.

                  C Offline
                  C Offline
                  Chilihead
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1222

                  @arnod Alles klar, Dankeschön

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1223

                    Habe mal eine Frage in die Runde :-)

                    Ich würde gerne die Zeiten Regelbeginn und Regelende die Eba in seinem Programm berechnet automatisieren, sodass hier nichts eingestellt werden muss.
                    Eberhard verwendet ja die Parameter "winterminimum" und "sommermaximum" die jeder für sich einstellen kann, um Regelbeginn und Regelende zu berechnen.

                    Da es in iobroker die Astro Funktionen gibt, könnte man das ganze auch ohne manuelle Eingabe automatisch berechnen lassen.
                    Ich habe mir das jetzt so vorgestellt:
                    Ich merke mir im Script die Uhrzeit, wann die erste PV-Leistung registriert wird.
                    Mit der Astro Funktion "solarNoon" bekomme ich die Uhrzeit wann die Sonne am höchsten steht.
                    Jetzt würde ich folgende Berechnung verwenden:
                    Zeit "solarNoon" = 12:00 Uhr
                    Startzeit PV-Leistung = 8:00 Uhr
                    Faktor Regelzeitraum = 3 (könnte auch eine Variable sein um noch korrigieren zu können)
                    12 Uhr – 8 Uhr = 4 h / 3 = 1,33 h
                    12:00 Uhr - 1,33 h = 10:40 Uhr Regelbeginn
                    12:00 Uhr + 1,33 h = 13:20 Uhr Regelende

                    Habe jetzt bei mir mal zwei Diagramme verwendet, mit der PV Kurve am längsten Tag im Sommer und dem kürzesten Tag im Winter.
                    Bei meiner Anlage mit 15 kWp würde die Berechnung passen.
                    Meine Frage ist nun wie sieht es bei kleineren Anlagen oder größeren Anlagen aus, würde da die Berechnung auch noch stimmen?
                    Oder bin ich da komplett falsch unterwegs?

                    642703ec-87ca-4b93-baf3-b43e55981c58-grafik.png

                    3cc96324-9658-420c-aa20-be18c89d15c5-grafik.png

                    TbsJahT S 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • A ArnoD

                      Habe mal eine Frage in die Runde :-)

                      Ich würde gerne die Zeiten Regelbeginn und Regelende die Eba in seinem Programm berechnet automatisieren, sodass hier nichts eingestellt werden muss.
                      Eberhard verwendet ja die Parameter "winterminimum" und "sommermaximum" die jeder für sich einstellen kann, um Regelbeginn und Regelende zu berechnen.

                      Da es in iobroker die Astro Funktionen gibt, könnte man das ganze auch ohne manuelle Eingabe automatisch berechnen lassen.
                      Ich habe mir das jetzt so vorgestellt:
                      Ich merke mir im Script die Uhrzeit, wann die erste PV-Leistung registriert wird.
                      Mit der Astro Funktion "solarNoon" bekomme ich die Uhrzeit wann die Sonne am höchsten steht.
                      Jetzt würde ich folgende Berechnung verwenden:
                      Zeit "solarNoon" = 12:00 Uhr
                      Startzeit PV-Leistung = 8:00 Uhr
                      Faktor Regelzeitraum = 3 (könnte auch eine Variable sein um noch korrigieren zu können)
                      12 Uhr – 8 Uhr = 4 h / 3 = 1,33 h
                      12:00 Uhr - 1,33 h = 10:40 Uhr Regelbeginn
                      12:00 Uhr + 1,33 h = 13:20 Uhr Regelende

                      Habe jetzt bei mir mal zwei Diagramme verwendet, mit der PV Kurve am längsten Tag im Sommer und dem kürzesten Tag im Winter.
                      Bei meiner Anlage mit 15 kWp würde die Berechnung passen.
                      Meine Frage ist nun wie sieht es bei kleineren Anlagen oder größeren Anlagen aus, würde da die Berechnung auch noch stimmen?
                      Oder bin ich da komplett falsch unterwegs?

                      642703ec-87ca-4b93-baf3-b43e55981c58-grafik.png

                      3cc96324-9658-420c-aa20-be18c89d15c5-grafik.png

                      TbsJahT Offline
                      TbsJahT Offline
                      TbsJah
                      schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                      #1224

                      @arnod
                      Bei mir ist es eine 9,3 kwp Anlage.
                      Winter ist ein sehr kurzer Regelzeitraum - 3/4h +/- solarnoon. Da möchte ich aber soviel laden wie möglich (wegen LWP)

                      Problem sehe ic aktuell im Sommer wo nach dem Regelende die Batterie dennoch teilweise auf 100% aufgeladen wird obwohl weniger eingestellt ist.
                      Das wäre schön wenn das umgangen werden könnte und die eingegebene Obergrenze nicht überschritten wird.

                      Beispiel letztes Jahr 21.06
                      5c26607e-eff2-43c9-958c-4bae2b57385b-image.png

                      21.12
                      6e8e37a7-b277-446b-bfbe-ead83e60daad-image.png

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ArnoD

                        Habe mal eine Frage in die Runde :-)

                        Ich würde gerne die Zeiten Regelbeginn und Regelende die Eba in seinem Programm berechnet automatisieren, sodass hier nichts eingestellt werden muss.
                        Eberhard verwendet ja die Parameter "winterminimum" und "sommermaximum" die jeder für sich einstellen kann, um Regelbeginn und Regelende zu berechnen.

                        Da es in iobroker die Astro Funktionen gibt, könnte man das ganze auch ohne manuelle Eingabe automatisch berechnen lassen.
                        Ich habe mir das jetzt so vorgestellt:
                        Ich merke mir im Script die Uhrzeit, wann die erste PV-Leistung registriert wird.
                        Mit der Astro Funktion "solarNoon" bekomme ich die Uhrzeit wann die Sonne am höchsten steht.
                        Jetzt würde ich folgende Berechnung verwenden:
                        Zeit "solarNoon" = 12:00 Uhr
                        Startzeit PV-Leistung = 8:00 Uhr
                        Faktor Regelzeitraum = 3 (könnte auch eine Variable sein um noch korrigieren zu können)
                        12 Uhr – 8 Uhr = 4 h / 3 = 1,33 h
                        12:00 Uhr - 1,33 h = 10:40 Uhr Regelbeginn
                        12:00 Uhr + 1,33 h = 13:20 Uhr Regelende

                        Habe jetzt bei mir mal zwei Diagramme verwendet, mit der PV Kurve am längsten Tag im Sommer und dem kürzesten Tag im Winter.
                        Bei meiner Anlage mit 15 kWp würde die Berechnung passen.
                        Meine Frage ist nun wie sieht es bei kleineren Anlagen oder größeren Anlagen aus, würde da die Berechnung auch noch stimmen?
                        Oder bin ich da komplett falsch unterwegs?

                        642703ec-87ca-4b93-baf3-b43e55981c58-grafik.png

                        3cc96324-9658-420c-aa20-be18c89d15c5-grafik.png

                        S Offline
                        S Offline
                        stephan61
                        schrieb am zuletzt editiert von stephan61
                        #1225

                        @arnod
                        Hallo Arnod
                        12 uhr passt abr nur bei südausrichtung
                        habe west richtung und höhepunkt ist gegen 15 Uhr Anlage 9,5 kWP

                        21.12.PNG 21.06.PNG

                        Gruß Stephan
                        PS : Bei Batterieladen und entladen bekomme ich nur 5 KW angezeigt
                        oowohl 6,5 Kw verbaut sind .ist bei euch die Abweichung auch so groß ?

                        TbsJahT A 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • TbsJahT TbsJah

                          @arnod
                          Bei mir ist es eine 9,3 kwp Anlage.
                          Winter ist ein sehr kurzer Regelzeitraum - 3/4h +/- solarnoon. Da möchte ich aber soviel laden wie möglich (wegen LWP)

                          Problem sehe ic aktuell im Sommer wo nach dem Regelende die Batterie dennoch teilweise auf 100% aufgeladen wird obwohl weniger eingestellt ist.
                          Das wäre schön wenn das umgangen werden könnte und die eingegebene Obergrenze nicht überschritten wird.

                          Beispiel letztes Jahr 21.06
                          5c26607e-eff2-43c9-958c-4bae2b57385b-image.png

                          21.12
                          6e8e37a7-b277-446b-bfbe-ead83e60daad-image.png

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1226

                          @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Winter ist ein sehr kurzer Regelzeitraum - 3/4h +/- solarnoon. Da möchte ich aber soviel laden wie möglich (wegen LWP)

                          Das wird ja automatisch so sein, dass alles geladen wird, da der Regelzeitraum sehr kurz ist und dadurch auch die Zeit wo die Batterie geladen werden kann.
                          Das bedeutet automatisch eine hohe Ladeleistung, um die Batterie in so kurzer Zeit auf 100% zu bekommen.

                          Problem sehe ic aktuell im Sommer wo nach dem Regelende die Batterie dennoch teilweise auf 100% aufgeladen wird obwohl weniger eingestellt ist.
                          Das wäre schön wenn das umgangen werden könnte und die eingegebene Obergrenze nicht überschritten wird.

                          Eigentlich kann das nur passieren, wenn sehr viel Überschuss geladen werden muss, sodass die eingestellte SOC Grenze überschritten wird.
                          Warum willst du aber in so einem Fall nicht bis 100 % laden? Die Alternative wäre, die Leistung zu verlieren oder die Batterie vorher ins Netz zu entladen.

                          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ArnoD

                            @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                            Winter ist ein sehr kurzer Regelzeitraum - 3/4h +/- solarnoon. Da möchte ich aber soviel laden wie möglich (wegen LWP)

                            Das wird ja automatisch so sein, dass alles geladen wird, da der Regelzeitraum sehr kurz ist und dadurch auch die Zeit wo die Batterie geladen werden kann.
                            Das bedeutet automatisch eine hohe Ladeleistung, um die Batterie in so kurzer Zeit auf 100% zu bekommen.

                            Problem sehe ic aktuell im Sommer wo nach dem Regelende die Batterie dennoch teilweise auf 100% aufgeladen wird obwohl weniger eingestellt ist.
                            Das wäre schön wenn das umgangen werden könnte und die eingegebene Obergrenze nicht überschritten wird.

                            Eigentlich kann das nur passieren, wenn sehr viel Überschuss geladen werden muss, sodass die eingestellte SOC Grenze überschritten wird.
                            Warum willst du aber in so einem Fall nicht bis 100 % laden? Die Alternative wäre, die Leistung zu verlieren oder die Batterie vorher ins Netz zu entladen.

                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1227

                            @arnod ich habe kein Einspeiselimit
                            Mit geht es eigentlich nur um die Lebensdauer der Batterie.
                            Im Sommer passiert es es äußerst selten dass die Batterie vollständig entladen wird und ich einen vollen Speicher benötigt hätte.

                            Daher reichen dann die jeweiligen 80 bzw 90%

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S stephan61

                              @arnod
                              Hallo Arnod
                              12 uhr passt abr nur bei südausrichtung
                              habe west richtung und höhepunkt ist gegen 15 Uhr Anlage 9,5 kWP

                              21.12.PNG 21.06.PNG

                              Gruß Stephan
                              PS : Bei Batterieladen und entladen bekomme ich nur 5 KW angezeigt
                              oowohl 6,5 Kw verbaut sind .ist bei euch die Abweichung auch so groß ?

                              TbsJahT Offline
                              TbsJahT Offline
                              TbsJah
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #1228

                              @stephan61 verbaut sind bei mir 13kwh, wirklich nutzbar nur 11.4

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S stephan61

                                @arnod
                                Hallo Arnod
                                12 uhr passt abr nur bei südausrichtung
                                habe west richtung und höhepunkt ist gegen 15 Uhr Anlage 9,5 kWP

                                21.12.PNG 21.06.PNG

                                Gruß Stephan
                                PS : Bei Batterieladen und entladen bekomme ich nur 5 KW angezeigt
                                oowohl 6,5 Kw verbaut sind .ist bei euch die Abweichung auch so groß ?

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                                #1229

                                @stephan61

                                Das ist ein guter Einwand, da funktioniert die Berechnung nicht mehr.
                                Denke ich werde es erstmal so wie Eba umsetzen, danach kann man ja schrittweise optimieren.
                                Er hat sich da wirklich viele Gedanken gemacht.

                                PS : Bei Batterieladen und entladen bekomme ich nur 5 KW angezeigt
                                oowohl 6,5 Kw verbaut sind .ist bei euch die Abweichung auch so groß ?

                                Wo bekommst du 5 kW angezeigt? Im e3dc-rscp Adapter?
                                E3DC reserviert einen Teil vom Batteriespeicher, damit die Batterie nie ganz entladen wird.
                                In der Anleitung wird eine Entladetiefe von 90% angegeben, somit fehlen hier schon mal 10%
                                Das Gleiche soll auch beim Laden der Batterie der Fall sein, hier wird die Batterie nie ganz voll geladen.
                                Wenn E3DC da auch 10% reserviert, sind es bereits 20%, was ja auch zu euren Angaben passen würde.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A ArnoD

                                  @chris71
                                  Kann eventuell auch sein, dass beim ersten Start vom Script einige States noch keine Werte haben.
                                  Kommt der Fehler auch, wenn du das Script neu startest?

                                  Wenn ja, wäre interessant, was in Zeile 378 und 664 bei dir im Script drinsteht.

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Chris71
                                  schrieb am zuletzt editiert von Chris71
                                  #1230

                                  @arnod habe jetzt endlich mal wieder Zeit gefunden hier weiter zu machen.
                                  Fehler lag bei den Pfaden für den Modbus Register. Diese waren leider nicht richtig eingeben. Jetzt läuft zumindes an dieser Stelle alles korrekt.

                                  Nächstes Problem

                                  07:43:24.604	warn	javascript.0 (25044) script.js.common.E3DC.E3DC_Control: -==== Fehler beim Schreiben der e3dc.config.txt Error = Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/E3DC-Control/e3dc.config.txt' ====-
                                  

                                  Ist wohl ein Rechteproblem von IoBroker. Läuft auf einem Proxmox kann es daran liegen?

                                  IoBroker.JPG

                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
                                    #1231

                                    @chris71

                                    TIP ... Suche innerhalb des Thread´s

                                    Wenn du nicht weißt wie es geht dann:

                                    https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2146

                                    Dann kommen auch viele Lösungen dazu

                                    961a6ddb-fc91-40bc-a9d8-e6829432b35b-grafik.png

                                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • C Chris71

                                      @arnod habe jetzt endlich mal wieder Zeit gefunden hier weiter zu machen.
                                      Fehler lag bei den Pfaden für den Modbus Register. Diese waren leider nicht richtig eingeben. Jetzt läuft zumindes an dieser Stelle alles korrekt.

                                      Nächstes Problem

                                      07:43:24.604	warn	javascript.0 (25044) script.js.common.E3DC.E3DC_Control: -==== Fehler beim Schreiben der e3dc.config.txt Error = Error: ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/E3DC-Control/e3dc.config.txt' ====-
                                      

                                      Ist wohl ein Rechteproblem von IoBroker. Läuft auf einem Proxmox kann es daran liegen?

                                      IoBroker.JPG

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #1232

                                      @chris71
                                      der User "iobroker" muss Schreibrechte auf das Verzeichnis haben sonst geht es natürlich nicht.
                                      Prüfe als Erstes den Pfad "/home/iobroker/E3DC-Control/" ob dieser bei dir so stimmt und anschließend die Rechte vom User "iobroker" auf das Verzeichnis "/E3DC-Control" oder mit "sudo chown -R iobroker /home/iobroker/E3DC-Control" Besitzer des Verzeichnisses iobroker zuweisen und danach mit "sudo chmod -R 744 /home/iobroker/E3DC-Control" volle Zugriffsrechte dem Eigentümer iobroker zuweisen.

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • GlasfaserG Glasfaser

                                        @chris71

                                        TIP ... Suche innerhalb des Thread´s

                                        Wenn du nicht weißt wie es geht dann:

                                        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2146

                                        Dann kommen auch viele Lösungen dazu

                                        961a6ddb-fc91-40bc-a9d8-e6829432b35b-grafik.png

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        Chris71
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1233

                                        @glasfaser danke für den Hinweis. Innerhalb der Themensuche habe ich nicht gefunden.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @chris71
                                          der User "iobroker" muss Schreibrechte auf das Verzeichnis haben sonst geht es natürlich nicht.
                                          Prüfe als Erstes den Pfad "/home/iobroker/E3DC-Control/" ob dieser bei dir so stimmt und anschließend die Rechte vom User "iobroker" auf das Verzeichnis "/E3DC-Control" oder mit "sudo chown -R iobroker /home/iobroker/E3DC-Control" Besitzer des Verzeichnisses iobroker zuweisen und danach mit "sudo chmod -R 744 /home/iobroker/E3DC-Control" volle Zugriffsrechte dem Eigentümer iobroker zuweisen.

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          Chris71
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1234

                                          @arnod Es war bei mir tatsächlich so, dass diese Verzeichnisse nicht existierten bzw. nicht angelegt wurden.
                                          Mit mkdir habe ich die Verzeichnisse jetzt manuell angelegt und die Rechte vergeben. Jetzt läuft das Skript ohne Fehlermeldungen. Danke für Deine Hilfe. Mache mich jetzt an die Visu :+1: :blush:

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          693

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe