      @sven710
      Bitte etwas genauere Information zur Umgebung (Versionen von myvbus, js-controller, node.js etc. iobroker auf Linux, Windows?) sowie was vorher passiert ist (etwas neu installiert oder updates?)

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        Sven710 last edited by Sven710

        Hallo es läuft auf einem Linux System als VM auf Proxmox. Alles was ich gemacht habe sind die Linuxupdates. Dann hat es auch einige Tage weiter gelaufen, als ich dann man einen Neustart gemacht hab ist der Adapter nicht mehr gelaufen.

        /usr/bin/nodejs
        v12.22.1
        /usr/bin/node
        v12.22.1
        /usr/bin/npm
        6.14.12
        nodejs:
          Installed: 12.22.1-1nodesource1
          Candidate: 12.22.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 12.22.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
             8.10.0~dfsg-2 500
                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages```
        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          pdbjjens @Sven710 last edited by pdbjjens

          @sven710
          Ansonsten laufen alle anderen Adapter korrekt? Wenn ja, ist möglicherweise irgendwas beim Linux update/ upgrade (insbesondere beim nodejs-upgrade) schief gegangen mit Rückwirkung auf den myvbus Adapter.
          Es sieht so aus als ob die resol-vbus lib die myvbus benutzt, defekt ist.
          Um das zu reparieren, würde ich zunächst mal den myvbus Adapter komplett deinstallieren und wieder neu Installieren. Entweder über den iobroker Adapter Tab (Mülltonne, gefolgt von +) oder per cli z.B. mit

          iobroker del myvbus
          iobroker add myvbus
          

          Wenn das nicht hilft, könnte man versuchen nur die resol-vbus lib neu zu installieren, z.B.

          cd /opt/iobroker
          npm i resol-vbus
          

          Wenn das auch nicht hilft, fällt mir nur noch ein, den iobroker zu fixen:

          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker restart
          

          Diese Tipps bitte nur auf eigene Gefahr anwenden, da ich sie nicht ausprobiert habe und dein System nicht kenne. Und natürlich die üblichen Sicherheitsvorkehrungen (Backup/Sicherung) beachten.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Sven710 last edited by

            Hat leider alles nicht geklappt. ich habe die VM heute neu aufgesetzt und jetzt läuft es wieder Danke für die Mühe. Ich denke des es Linux seitig irgendwie was nicht in Ordnung war.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • R
              Rille06 last edited by

              Moin,
              Ich wollte ich mich auch mal wieder melden.
              Habe gerade gesehen, dass die npm resol-vbus aktualisiert wurde 😉
              http://danielwippermann.github.io/resol-vbus/#/

              Mein aktueller Stand:
              IoBroker ist auf nen Docker umgezogen.
              Dazu habe ich den RPi am Regler neu aufgesetzt und die UART Schnittstelle mit ser2net im Netzwerk verfügbar gemacht.
              Leider ist eine direkte Verbindung, egal mit welchen der beiden Adapter, nicht möglich.
              Ich verbinde mich also erst mit NodeRed auf den RPi und schiebe die daten dann direkt
              auf eine Virtuelle Serielle Schnittstelle.
              Der Adapter ist dann einfach wieder auf Serial gestellt.
              So funktioniert die Verbindung wunderbar (seit Anfang 2021), egal mit welchen der beiden Adapter.

              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • P
                pdbjjens @Rille06 last edited by

                @rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.1.x Latest:

                Habe gerade gesehen, dass die npm resol-vbus aktualisiert wurde

                Mit der myvbus V0.2.0 wird die neuste resol-vbus lib unterstützt. Da die resol-vbus lib nur noch node.js >=12 unterstützt, wurde auch myvbus v0.2.0 entsprechend angepasst - was auch erforderlich ist für die nächsten Releases von iobroker js-controller und admin. Ich würde mich über Test Feedback zur v0.2.0 freuen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  juk last edited by juk

                  Hallo,
                  Habe ich das richtig verstanden das mit der neuen Version (V0.2.0) es moeglich ist die Relais direkt ueber ioBroker zu steuern? Sollte man also z.B die Werte manuell in der Objektliste aendern koennen, oder geht das anders?
                  Ich hatte bislang die 1 version habe jetzt v2 neu installiert kann aber die Werte immer noch nicht aendern (auslesen war in der alten und neuen Version kein Problem).
                  Ich benutze einen DeltaSol BX Plus Kontroller und den VBUS/LAN Adapter.

                  Danke

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    pdbjjens @juk last edited by pdbjjens

                    @juk
                    Das Schreiben von Konfigurationsparametern (also auch das Setzen von Relais-Stati) wird z.Zt. in einem separaten Fork des myvbus-Adapters implementiert. Ich gehe davon aus, dass diese Funktionalität in Zukunft nicht in den myvbus-Adapter einfließen wird. Bei Bedarf verwende also bitte den Adapter aus o.g. Fork und Fragen dazu stelle dann unter dessen issue-Liste.
                    Edit pdbjjens (16.07.2021): Fixed Link to Fork

                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      juk @pdbjjens last edited by

                      @pdbjjens
                      vielen Dank fuer die Antwort.
                      (Der Link des "Fork des myvbus-Adapters" funktioniert nicht, koenntest Du nochmal nachsehen?)

                      Danke

                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        Gargano @juk last edited by

                        @juk Das direkte Schreiben ist in einem anderen Adapter realisiert. (iobroker.resol)
                        Ich benutze es z.B. zur Rückkühlung im Sommer.
                        380d77ec-3a19-4ca7-8fbf-05829958c043-grafik.png
                        Eigentlich zeichnet Grizzelbee für den Adapter, aber ich habe die Schreibroutinen implementiert.
                        Bis Grizzelbee das übernommen hat, kannst Du es von meinen Github runterladen.

                        https://github.com/SurfGargano/ioBroker.resol

                        J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          juk @Gargano last edited by

                          @gargano
                          Danke, werde ich mir ansehen!

                          Gargano Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            Gargano @juk last edited by

                            @juk bitte dran denken, beide Adapter gleichzeitig geht nicht. Also myVbus stoppen, wenn Du den resol Adapter ausprobierst

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              weichi @pdbjjens last edited by weichi

                              @pdbjjens

                              Problemstellung:
                              Für Temperatursensoren meines Deltasol MX wird ein erlaubtes Minimum von -100 und ein Maximum von 300 gesetzt. Wenn an dem Deltasol MX aber kein Sensor angeschlossen ist, gibt das Gerät einen Wert von 999,9 oder bei einer Eingangstypkonfiguration "Schalter" von -999,9 zurück. Damit läuft mir mein log-File auf dem iobroker mit abertausenden von Einträgen voll.

                              Lösungsvorschlag
                              Könnte man nicht für das Deltasol MX in der Datei "resol-deltasol-mx-112-data.js" spezifische min-max-Werte für Temperatursensoren in entsprechender Spannbreite festlegen, sofern die allgemeinen Defaults für andere Geräte mehr Sinn machen?
                              Alternative müssten in der main.js in Zeilen 314 und 315 für Temperatursensoren ein Min von -999.9 und ein Max +999.9 gesetzt werden.

                              Screenshot 2021-08-11 212110.jpg

                              Meine Umgebung:

                              • Deltasol MX (Firmware 2.08)
                              • myvbus 0.2.0
                              • iobroker 3.3.15 auf debian linux
                              • Node.js: v12.22.4
                              • NPM: 6.14.14
                              P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                pdbjjens @weichi last edited by

                                @weichi said in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:

                                Alternative müssten in der main.js in Zeilen 314 und 315 für Temperatursensoren ein Min von -999.9 und ein Max +999.9 gesetzt werden.

                                Danke für den Hinweis; ich habe die o.g. vorgeschlagene Änderung gemacht. Ich bitte um Test der GitHub Version 0.2.0.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • P
                                  pdbjjens @weichi last edited by

                                  @weichi
                                  Die Version 0.6.4 mit der Fehlerbehebung wurde am 18.08.2021 freigegeben.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @juk last edited by Grizzelbee

                                    Moin Zusammen,

                                    ich habe die Tage mal den Resol-Adapter soweit aufgefrischt, dass er ins Repo einziehen könnte.
                                    So wie es aussieht benutzen ja schon einige den Adapter. 🙂

                                    Mögt ihr vielleicht mal gucken ob für euch damit alles okay ist?

                                    ==> https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol

                                    v0.3.2 (2021-09-16)

                                    • (grizzelbee) Upd: updated dependencies
                                    • (grizzelbee) Fix: #27 Fixed: State value to set for "resol.0.xxx.010221110010002220" has to be type "number" but received type "string" - it may be needed to delete datapoints manually
                                    • (grizzelbee) Upd: set correct tier in io-package
                                    • (grizzelbee) New: Writing value "null" when received value is <= -999 and >= 999. This is to avoid writing crap when no sensors are connected.
                                    • (grizzelbee) New: Making use of adapter internal decrypt function (req. at least js-controller >= 3.0)

                                    v0.3.1 (2021-05-07)

                                    • (gargano) Fix: wrong object types fixed according JS-Controller 3.x
                                    • (gargano) Fix: prevent setState if value = undefined
                                    • (gargano) Upd: Updated resol lib by Daniel Wippermann to v0.22.0
                                    • (grizzelbee) New: Added sentry
                                    • (grizzelbee) Fix: Made eslint happy
                                    • (grizzelbee) Upd: updated dependencies
                                    Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • U
                                      UweT last edited by UweT

                                      Hallo zusammen,
                                      ich habe den Resol-Adapter 0.2.0 von Daniel Wippermann mit einer DeltaSolMX. Soweit komme ich an alle Werte die mich momentan interessieren. Was ich nicht finde, ist die angeforderte Temperatur für die Nachheizung und die Betriebsstunden.
                                      Ich habe den vBus/LAN aber auch gestern erst bekommen, und bin noch am testen.
                                      Welche Adapter gibt es denn noch für den vbus? Ich bin noch Anfänger was iobroker angeht.
                                      Von https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol bekomme ich diesen Adapter auch nicht installiert. Gibt es da eine Anleitung?
                                      Gruß

                                      Uwe

                                      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Gargano
                                        Gargano @Grizzelbee last edited by Gargano

                                        @grizzelbee Hi, lange nichts gehört.

                                        Installieren geht, jedoch beim Starten kommt dieser Fehler
                                        Password ist richtig eingegeben (vbus)
                                        Siehe Chat

                                        [main()] error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected", stack: Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected" at onLine (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:237:35) at Socket.onSocketData (/opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/tcp-connection.js:294:33) at Socket.emit (events.js:314:20) at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12) at addChunk (_stream_readable.js:297:12) at readableAddChunk (_stream_readable.js:272:9) at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:213:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                        
                                        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          Gargano @UweT last edited by

                                          @uwet sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:

                                          Von https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.resol bekomme ich diesen Adapter auch nicht installiert. Gibt es da eine Anleitung?

                                          Hi Uwe,

                                          wie hast Du das installiert ?
                                          Auf Adapter gehen, Installieren aus eigener URL.
                                          Benutzerdefiniert.

                                          Vorher Experten mode einschalten.

                                          Gruß
                                          Werner

                                          U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • U
                                            UweT @Gargano last edited by

                                            @gargano
                                            Hallo Werner,
                                            ich habe die URL eingegeben, und es kommt glaube ich ein Error 25. Vielleicht ist auch die URL die falsche.
                                            Werde es am nachmittag mal wieder testen, jetzt ruft die Gartenarbeit.

                                            Gruß
                                            Uwe

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            619
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            resol vbus
                                            27
                                            380
                                            71975
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo