Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Alarm 3.6.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Test Adapter Alarm 3.6.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Posts 111 Posters 579.5k Views 115 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • gelberlemmyG gelberlemmy

    @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:

    @gelberlemmy

    Hi, nee, leider nicht, suche sowas noch fuer MinuVIS, habe mir da was zusammengestrickt, funktioniert, geht aber bestimmt schoener.. :-)

    Kannst Du mir dies zu Ansicht einmal schicken ? Eventuell passt das ja auch in der Art für mich

    ? Offline
    ? Offline
    A Former User
    wrote on last edited by
    #1117

    @gelberlemmy

    Home von Alarmpanel, standard auf 7"FireHD, passt auch aufs Iphone. Oben die Tasten fuer den Code, einer davon ist ein getarnter Panic-Button, der andere fuer Enter. Hab mir n Blockly geschrieben das die Zahlen auswertet und entsprechende Datenpunkte setzt.

    626e5693-0e53-4ef6-80e5-5db28770d085-image.png

    Dann gibts noch ne Seite mit den HTML Listen des Adapters und das Logfile.
    Einfach und schnell mal zusammen gestrickt.

    gelberlemmyG 1 Reply Last reply
    0
    • ? A Former User

      @gelberlemmy

      Home von Alarmpanel, standard auf 7"FireHD, passt auch aufs Iphone. Oben die Tasten fuer den Code, einer davon ist ein getarnter Panic-Button, der andere fuer Enter. Hab mir n Blockly geschrieben das die Zahlen auswertet und entsprechende Datenpunkte setzt.

      626e5693-0e53-4ef6-80e5-5db28770d085-image.png

      Dann gibts noch ne Seite mit den HTML Listen des Adapters und das Logfile.
      Einfach und schnell mal zusammen gestrickt.

      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmyG Offline
      gelberlemmy
      wrote on last edited by
      #1118

      @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:

      @gelberlemmy

      Home von Alarmpanel, standard auf 7"FireHD, passt auch aufs Iphone. Oben die Tasten fuer den Code, einer davon ist ein getarnter Panic-Button, der andere fuer Enter. Hab mir n Blockly geschrieben das die Zahlen auswertet und entsprechende Datenpunkte setzt.

      626e5693-0e53-4ef6-80e5-5db28770d085-image.png

      Dann gibts noch ne Seite mit den HTML Listen des Adapters und das Logfile.
      Einfach und schnell mal zusammen gestrickt.

      sieht auch sehr cool aus. Aber ich möchte halt das NSPanel an der Tür in die Schalterdose montieren.

      ? 1 Reply Last reply
      0
      • gelberlemmyG gelberlemmy

        @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:

        @gelberlemmy

        Home von Alarmpanel, standard auf 7"FireHD, passt auch aufs Iphone. Oben die Tasten fuer den Code, einer davon ist ein getarnter Panic-Button, der andere fuer Enter. Hab mir n Blockly geschrieben das die Zahlen auswertet und entsprechende Datenpunkte setzt.

        626e5693-0e53-4ef6-80e5-5db28770d085-image.png

        Dann gibts noch ne Seite mit den HTML Listen des Adapters und das Logfile.
        Einfach und schnell mal zusammen gestrickt.

        sieht auch sehr cool aus. Aber ich möchte halt das NSPanel an der Tür in die Schalterdose montieren.

        ? Offline
        ? Offline
        A Former User
        wrote on last edited by
        #1119

        @gelberlemmy …das NS Panel reizt mich auch..

        gelberlemmyG 1 Reply Last reply
        1
        • ? A Former User

          @gelberlemmy …das NS Panel reizt mich auch..

          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmyG Offline
          gelberlemmy
          wrote on last edited by
          #1120

          @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:

          @gelberlemmy …das NS Panel reizt mich auch..

          ich wollte immer ein Tablet im Flur haben. Meine Frau war da nicht so dafür zu haben. Aber diese Alternative ist echt cool. Das Ding kann echt viel

          1 Reply Last reply
          0
          • H Do not disturb
            H Do not disturb
            Hansi1234
            wrote on last edited by
            #1121

            Entschuldigt bitte, falls meine Frage schon öfters gestellt wurde, aber hier sind so viele Seiten :D

            Bei mir werden bei Einbruch ein paar Datenpunkte auf true gestellt. Gibt es eine einfache Möglichkeit alle Punkte wieder auf false zu setzen?

            ? 1 Reply Last reply
            0
            • H Hansi1234

              Entschuldigt bitte, falls meine Frage schon öfters gestellt wurde, aber hier sind so viele Seiten :D

              Bei mir werden bei Einbruch ein paar Datenpunkte auf true gestellt. Gibt es eine einfache Möglichkeit alle Punkte wieder auf false zu setzen?

              ? Offline
              ? Offline
              A Former User
              wrote on last edited by
              #1122

              @hansi1234 wenn "Quit_Changes" nicht hilft, dann geht nur disable .. somach ich das..

              boriswernerB 1 Reply Last reply
              1
              • ? A Former User

                @hansi1234 wenn "Quit_Changes" nicht hilft, dann geht nur disable .. somach ich das..

                boriswernerB Offline
                boriswernerB Offline
                boriswerner
                Developer
                wrote on last edited by
                #1123

                Hallo zusammen und vielen Dank für den Adapter. Ich hab ihn heute eingerichtet und beim Testen ist mir aufgefallen, dass nur eine Benachrichtigung für den ersten ausgelösten Türsensor geschickt wird. Danach muss ich erst deaktivieren und dann wieder aktivieren. Das quit_changes, das @ilovegym vorgeschlagen hat und das ich auch erst so verstanden hatte, hilft auch nicht.
                D.h. in meinem Test: Ich schalte scharf, öffne eine Tür, der Alarm geht an und ich bekomme eine Nachricht (Telegram). Wenn ich jetzt noch eine andere Tür öffne, bekomme ich keine Nachricht mehr. Gerade in Kombination mit Bewegungsmeldern wäre das super (z.B. Einbruch über die Kellertür, dann Auslösung des Bewegungsmelders an der Kellertreppe), und wenn man mal ein paar Tage weg ist, damit man nicht immer die Alarmanlage deaktivieren und wieder aktivieren muss (oder muss man das aus irgendwelchen Gründen sowieso?). Kann ja auch Fehlalarme geben wenn ich nicht da bin.

                1 Reply Last reply
                0
                • blauholstenB blauholsten
                  Aktuelle Test Version 3.6.x
                  Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                  Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm

                  Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.

                  ? Offline
                  ? Offline
                  A Former User
                  wrote on last edited by
                  #1124

                  @blauholsten @boriswerner

                  richtig, das ist umstaendlich, und bei einem ausgeloesten Alarm nicht gut, wenn nur nach dem ersten Ausloesen nichts mehr protokolliert wird. ( gerade dann waere ein Protokoll sinnvoll, oder ? )

                  blauholstenB 1 Reply Last reply
                  0
                  • ? A Former User

                    @blauholsten @boriswerner

                    richtig, das ist umstaendlich, und bei einem ausgeloesten Alarm nicht gut, wenn nur nach dem ersten Ausloesen nichts mehr protokolliert wird. ( gerade dann waere ein Protokoll sinnvoll, oder ? )

                    blauholstenB Offline
                    blauholstenB Offline
                    blauholsten
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #1125

                    @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:

                    @blauholsten @boriswerner

                    richtig, das ist umstaendlich, und bei einem ausgeloesten Alarm nicht gut, wenn nur nach dem ersten Ausloesen nichts mehr protokolliert wird. ( gerade dann waere ein Protokoll sinnvoll, oder ? )

                    Hallo Zusammen,

                    ja klingt logisch! Kann bitte einer von euch ein Github issue anlegen? Danke

                    Entwickler vom: - Viessman Adapter
                    - Alarm Adapter

                    ? 1 Reply Last reply
                    0
                    • blauholstenB blauholsten

                      @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:

                      @blauholsten @boriswerner

                      richtig, das ist umstaendlich, und bei einem ausgeloesten Alarm nicht gut, wenn nur nach dem ersten Ausloesen nichts mehr protokolliert wird. ( gerade dann waere ein Protokoll sinnvoll, oder ? )

                      Hallo Zusammen,

                      ja klingt logisch! Kann bitte einer von euch ein Github issue anlegen? Danke

                      ? Offline
                      ? Offline
                      A Former User
                      wrote on last edited by
                      #1126

                      @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:

                      @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:

                      @blauholsten @boriswerner

                      richtig, das ist umstaendlich, und bei einem ausgeloesten Alarm nicht gut, wenn nur nach dem ersten Ausloesen nichts mehr protokolliert wird. ( gerade dann waere ein Protokoll sinnvoll, oder ? )

                      Hallo Zusammen,

                      ja klingt logisch! Kann bitte einer von euch ein Github issue anlegen? Danke

                      yes, Issue103 und Issue104

                      blauholstenB 1 Reply Last reply
                      0
                      • ? A Former User

                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:

                        @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 3.2.x:

                        @blauholsten @boriswerner

                        richtig, das ist umstaendlich, und bei einem ausgeloesten Alarm nicht gut, wenn nur nach dem ersten Ausloesen nichts mehr protokolliert wird. ( gerade dann waere ein Protokoll sinnvoll, oder ? )

                        Hallo Zusammen,

                        ja klingt logisch! Kann bitte einer von euch ein Github issue anlegen? Danke

                        yes, Issue103 und Issue104

                        blauholstenB Offline
                        blauholstenB Offline
                        blauholsten
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #1127

                        @ilovegym

                        Hey, 104 okay, aber 103 muss ich erst etwas drüber nachdenken.

                        In deinem aufgezeigten Beispiel ist dann aber was passiert, was eigentlich nicht vorkommen sollte. Aus meiner Sicht ist ein Einbruch ist immer zu kontrollieren . Sollte doch Mal ein Fehlalarm aufgetreten sein, ist dieser auch zu checken. Wenn dies häufiger passiert, ist der Sensor dafür ungeeignet und ich würde diesen nicht in den Alarmkreis integrieren.

                        Entwickler vom: - Viessman Adapter
                        - Alarm Adapter

                        ? 1 Reply Last reply
                        0
                        • blauholstenB blauholsten

                          @ilovegym

                          Hey, 104 okay, aber 103 muss ich erst etwas drüber nachdenken.

                          In deinem aufgezeigten Beispiel ist dann aber was passiert, was eigentlich nicht vorkommen sollte. Aus meiner Sicht ist ein Einbruch ist immer zu kontrollieren . Sollte doch Mal ein Fehlalarm aufgetreten sein, ist dieser auch zu checken. Wenn dies häufiger passiert, ist der Sensor dafür ungeeignet und ich würde diesen nicht in den Alarmkreis integrieren.

                          ? Offline
                          ? Offline
                          A Former User
                          wrote on last edited by
                          #1128

                          @blauholsten jep, haste recht, im Prinzip ist das Protokoll ja schon da.. wichtig ist eigentlich nur, was wann ausgeloest hat, also Tuer auf/zu, usw.. wenn ein Sensor spinnt, dann muss er getauscht werden, das ist klar.

                          Aber wenn jemand eine Tuer aufhebelt, diese ausloest, weil Anlage scharf, und dann wieder die Tuer schliesst (wir haben hier ordentliche Einbrecher.. ) dann darf der Alarm nicht aufhoeren, sondern muss protokolliert werden, welche Tuer als naechstes ausloest.. etc.. bzw sollte der Alarm nach x Minuten aus sein, und die Anlage automatisch wieder scharf, falls der Einbrecher nochmal die evtl gleiche Tuer benutzt.. :-)

                          Zur Zeit ist mit dem ersten Einbruch die Anlage nach der Alarmzeit ausser Betrieb... da kann dann jemand die ganze Nacht rein und raus, ohne dass nochmal ein Alarm ausgeloest wird.. das ist doof.. fuer uns.. nicht fuer die Einbrecher :)

                          TbsJahT blauholstenB 2 Replies Last reply
                          0
                          • ? A Former User

                            @blauholsten jep, haste recht, im Prinzip ist das Protokoll ja schon da.. wichtig ist eigentlich nur, was wann ausgeloest hat, also Tuer auf/zu, usw.. wenn ein Sensor spinnt, dann muss er getauscht werden, das ist klar.

                            Aber wenn jemand eine Tuer aufhebelt, diese ausloest, weil Anlage scharf, und dann wieder die Tuer schliesst (wir haben hier ordentliche Einbrecher.. ) dann darf der Alarm nicht aufhoeren, sondern muss protokolliert werden, welche Tuer als naechstes ausloest.. etc.. bzw sollte der Alarm nach x Minuten aus sein, und die Anlage automatisch wieder scharf, falls der Einbrecher nochmal die evtl gleiche Tuer benutzt.. :-)

                            Zur Zeit ist mit dem ersten Einbruch die Anlage nach der Alarmzeit ausser Betrieb... da kann dann jemand die ganze Nacht rein und raus, ohne dass nochmal ein Alarm ausgeloest wird.. das ist doof.. fuer uns.. nicht fuer die Einbrecher :)

                            TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            wrote on last edited by
                            #1129

                            @ilovegym ich werde nach einem Alarm noch immer über die Zustandsänderung informiert

                            5c52850f-0e21-4d6e-8320-8cc0d193fe77-image.png

                            ? blauholstenB 2 Replies Last reply
                            0
                            • TbsJahT TbsJah

                              @ilovegym ich werde nach einem Alarm noch immer über die Zustandsänderung informiert

                              5c52850f-0e21-4d6e-8320-8cc0d193fe77-image.png

                              ? Offline
                              ? Offline
                              A Former User
                              wrote on last edited by
                              #1130

                              @tbsjah welche Version hast du?

                              TbsJahT 1 Reply Last reply
                              0
                              • ? A Former User

                                @tbsjah welche Version hast du?

                                TbsJahT Offline
                                TbsJahT Offline
                                TbsJah
                                wrote on last edited by
                                #1131

                                @ilovegym die aktuellste von git 3.2

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • ? A Former User

                                  @blauholsten jep, haste recht, im Prinzip ist das Protokoll ja schon da.. wichtig ist eigentlich nur, was wann ausgeloest hat, also Tuer auf/zu, usw.. wenn ein Sensor spinnt, dann muss er getauscht werden, das ist klar.

                                  Aber wenn jemand eine Tuer aufhebelt, diese ausloest, weil Anlage scharf, und dann wieder die Tuer schliesst (wir haben hier ordentliche Einbrecher.. ) dann darf der Alarm nicht aufhoeren, sondern muss protokolliert werden, welche Tuer als naechstes ausloest.. etc.. bzw sollte der Alarm nach x Minuten aus sein, und die Anlage automatisch wieder scharf, falls der Einbrecher nochmal die evtl gleiche Tuer benutzt.. :-)

                                  Zur Zeit ist mit dem ersten Einbruch die Anlage nach der Alarmzeit ausser Betrieb... da kann dann jemand die ganze Nacht rein und raus, ohne dass nochmal ein Alarm ausgeloest wird.. das ist doof.. fuer uns.. nicht fuer die Einbrecher :)

                                  blauholstenB Offline
                                  blauholstenB Offline
                                  blauholsten
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #1132

                                  @ilovegym

                                  Hey,

                                  also wenn er die Tür wieder schließt, ist ja der Alarm aktiv. Zu dieser Zeit sollte eine akustische Warnung den Einbrecher signalisieren, dass er weg muss. Als Besitzer solltest du spätestens jetzt die Lage überprüfen, auch wenn du im Urlaub bist. Von einer automatischen Aktivierung halte ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts. Das mit dem benachrichtigen über weitere Auslöser ist okay und werde ich definitiv programmieren.

                                  Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                  - Alarm Adapter

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • TbsJahT TbsJah

                                    @ilovegym ich werde nach einem Alarm noch immer über die Zustandsänderung informiert

                                    5c52850f-0e21-4d6e-8320-8cc0d193fe77-image.png

                                    blauholstenB Offline
                                    blauholstenB Offline
                                    blauholsten
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #1133

                                    @tbsjah

                                    Ja das ist korrekt, aber dazu muss man den Haken bei Benachrichtigung gesetzt haben. Das macht aber nicht bei jedem Sensor Sinn, z.b. wegen der Nachtruhe.

                                    Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                    - Alarm Adapter

                                    blauholstenB 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • blauholstenB blauholsten

                                      @tbsjah

                                      Ja das ist korrekt, aber dazu muss man den Haken bei Benachrichtigung gesetzt haben. Das macht aber nicht bei jedem Sensor Sinn, z.b. wegen der Nachtruhe.

                                      blauholstenB Offline
                                      blauholstenB Offline
                                      blauholsten
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #1134

                                      @blauholsten

                                      Hallo zusammen,

                                      bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen. Ich habe den kompletten Unterbau auf die aktuelle iobroker Adapter Vorlage aktualisiert. Das hatte zur Folge, dass ich sehr viel Code anpassen musste. Daher sind intensive Test erforderlich.

                                      In dem Zusammenhang habe ich folgendes bearbeitet:

                                      • einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren
                                      • Fehler in Zonen behoben
                                      • ALLE states übersetzt

                                      Sollte alles soweit laufen, werde ich als nächstes den LOG erweitern.

                                      Danke bereits jetzt fürs testen und allen ein paar schöne Weihnachtstage.

                                      Entwickler vom: - Viessman Adapter
                                      - Alarm Adapter

                                      sigi234S 1 Reply Last reply
                                      1
                                      • blauholstenB blauholsten

                                        @blauholsten

                                        Hallo zusammen,

                                        bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen. Ich habe den kompletten Unterbau auf die aktuelle iobroker Adapter Vorlage aktualisiert. Das hatte zur Folge, dass ich sehr viel Code anpassen musste. Daher sind intensive Test erforderlich.

                                        In dem Zusammenhang habe ich folgendes bearbeitet:

                                        • einen neuer state hinzugefügt, damit kann man mit Passwort die Anlage aus jedem Zustand deaktivieren
                                        • Fehler in Zonen behoben
                                        • ALLE states übersetzt

                                        Sollte alles soweit laufen, werde ich als nächstes den LOG erweitern.

                                        Danke bereits jetzt fürs testen und allen ein paar schöne Weihnachtstage.

                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        Forum Testing Most Active
                                        wrote on last edited by sigi234
                                        #1135

                                        @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:

                                        bitte Mal die Version 3.3.x intensiv testen.

                                        • Log Meldung ohne Datum und Zeit?

                                        Screenshot (5161).png

                                        • Sirene bleibt auf false

                                        • Countdown bleibt auf (null)

                                        Screenshot (5162).png

                                        Installierte Version:
                                        3.3.1

                                        Edit 231222 :

                                        Mit Version 3.3.4 funktionieren wieder alle 3 Punkte.

                                        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                        Immer Daten sichern!

                                        blauholstenB 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • E Offline
                                          E Offline
                                          e-i-k-e
                                          wrote on last edited by
                                          #1136

                                          @blauholsten

                                          Wie kann ich eigentlich die Laustärke der Sprachausgabe anpassen?

                                          67a06302-7d41-470c-99f7-0749a0950463-image.png

                                          E 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          793

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe