Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test adapter ZWave2 (v0.9.x)

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Test adapter ZWave2 (v0.9.x)

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
z-wavetestzwave
175 Posts 15 Posters 27.2k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • AlCalzoneA AlCalzone

    @maloross Danke für den Log. Das scheint beides im Endeffekt an einem ähnlichen Problem zu hängen. Beide Nodes weigern sich bei bestimmten Abfragen zu antworten und werden deswegen als tot markiert.
    Allerdings bekomme ich auch von beiden zuverlässig eine Bestätigung, dass die Nachricht angekommen ist. Ich werde das Verhalten mal überdenken, so ist das nicht sinnvoll.

    malorossM Online
    malorossM Online
    maloross
    wrote on last edited by
    #78

    @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):

    Allerdings bekomme ich auch von beiden zuverlässig eine Bestätigung, dass die Nachricht angekommen ist.

    Ja, hatte den Log überflogen und fand das merkwürdig. Auch dass die Schaltung eines erkannten Nodes zu "Tod und Wiederauferstehung" desselben führte.
    Die beiden erkannten Nodes sind dem Stick räumlich am nächsten.

    Durch diese Dauerschleife werden weitere Nodes wohl auch nicht mehr eingegliedert. Im Adapter schaut das so aus:
    7baffb4f-7ab3-4f4a-aa58-bf63f038f0bd-image.png

    so die Ordnerstruktur
    c8e55a71-0fee-41fb-8717-4e75e7966dc3-image.png
    und das ist die Karte
    521c34c2-4af4-4a0a-8514-4c987740c96d-image.png

    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)

    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS

    AlCalzoneA 1 Reply Last reply
    0
    • malorossM maloross

      @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):

      Allerdings bekomme ich auch von beiden zuverlässig eine Bestätigung, dass die Nachricht angekommen ist.

      Ja, hatte den Log überflogen und fand das merkwürdig. Auch dass die Schaltung eines erkannten Nodes zu "Tod und Wiederauferstehung" desselben führte.
      Die beiden erkannten Nodes sind dem Stick räumlich am nächsten.

      Durch diese Dauerschleife werden weitere Nodes wohl auch nicht mehr eingegliedert. Im Adapter schaut das so aus:
      7baffb4f-7ab3-4f4a-aa58-bf63f038f0bd-image.png

      so die Ordnerstruktur
      c8e55a71-0fee-41fb-8717-4e75e7966dc3-image.png
      und das ist die Karte
      521c34c2-4af4-4a0a-8514-4c987740c96d-image.png

      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Developer
      wrote on last edited by
      #79

      @maloross Ja, die scheinen fast alle einen nicht existenten Config-Parameter abzufragen. Was ist denn z.B. Node 5 für ein Gerät (Hersteller und Typ bitte)?

      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

      malorossM M 2 Replies Last reply
      0
      • AlCalzoneA AlCalzone

        @maloross Ja, die scheinen fast alle einen nicht existenten Config-Parameter abzufragen. Was ist denn z.B. Node 5 für ein Gerät (Hersteller und Typ bitte)?

        malorossM Online
        malorossM Online
        maloross
        wrote on last edited by maloross
        #80

        @AlCalzone
        Node 4, 5, 7, 8 und 18 sind Fibaro FGWPE/F Wall Plug Gen5
        Node 9 Aeon Labs Multisensor
        Node 10 Phileo Flood Multisensor
        Node 11 Everspring Motion Sensor
        Node 12 FGS222 Double Relay Switch
        Node 13 und 21 AEON Labs ZW112 Door Window Sensor 6
        Node 16 FGS213 Switch
        Node 17 FGRGBWM441 RGBW Controller
        Node 19 ZME_WALLC-S Secure Wall Controller
        Node 20 FGMS001-ZW5 Motion Sensor

        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)

        Equipment:
        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS

        1 Reply Last reply
        0
        • AlCalzoneA AlCalzone

          @JackWolfskind sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):

          Den Debug Level erhöhen bringt nichts, was hat es denn mit dem detailed logging im Adapter auf sich?

          Das schreibt den kompletten Datenaustausch inklusive zusätzlicher Infos mit. Ist hier nicht zielführend, weil die Schnittstelle gar nicht erst geöffnet wird.

          Vielleicht blöde Frage, aber...
          16ca7f45-ca84-44c0-90bf-a6cbf31ff0db-grafik.png

          J Offline
          J Offline
          JackWolfskind
          wrote on last edited by
          #81

          @AlCalzone In der Tat, ein RPi reboot half :-)
          Hat sich wohl was an der USB Schnittstelle verklemmt ;-)

          1 Reply Last reply
          0
          • AlCalzoneA AlCalzone

            @Markus84 Ja kein Problem.

            @JackWolfskind "Cannot allocate memory" klingt für mich nach vollem RAM. Wie sieht da die Auslastung aus?

            @Schuko80 Danke schon mal für die Logs, aber ... bitte, bitte, bitte schick mir doch noch das angefragte vollständige Log vom originalen Z-Wave Adapter:
            @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):

            Und das bitte nicht vergessen:

            @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):

            Der OZW_Log hilft mir so leider nicht. Das Interview von Node 4 war noch nicht abgeschlossen, als du die Setpoint-Änderungen durchgeführt hast. Stand denn im ioBroker-Log schon "Scan completed"?
            Außerdem bräuchte ich mindestens ein selbstständiges Aufwachen des Nodes nach abgeschlossenem Interview - dazu musst du den Adapter mit Logging einfach noch ca 20 Minuten laufen lassen.

            Schuko80S Offline
            Schuko80S Offline
            Schuko80
            wrote on last edited by
            #82

            @Schuko80 Danke schon mal für die Logs, aber ... bitte, bitte, bitte schick mir doch noch das angefragte vollständige Log vom originalen Z-Wave Adapter:

            Ja ups, sag doch gleich vom OZW Adapter, hab das voll überlesen :man-facepalming:

            Also Scan completed stand aber definitiv im Log, hab jetzt den Cache gelöscht, alles noch mal durchlaufen lassen

            iobrokerlog.PNG

            Danach wie folgt vorgegangen:

            1. Node 4 manuell aufgeweckt
            2. Wert von 4 auf 4,5 hochgedreht
            3. Node 4 wieder manuell aufgeweckt
            4. Temperatur über rauf Taste von 4 auf 5 geändert
            5. Temperatur über runter Taste von 5 auf 4 geändert
            6. gewartet, bis Node4 selber aufwacht

            Hier das OZW Log File:
            OZW_log.txt

            Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)

            AlCalzoneA 1 Reply Last reply
            0
            • AlCalzoneA AlCalzone

              @maloross Ja, die scheinen fast alle einen nicht existenten Config-Parameter abzufragen. Was ist denn z.B. Node 5 für ein Gerät (Hersteller und Typ bitte)?

              M Offline
              M Offline
              Markus84
              wrote on last edited by
              #83

              @AlCalzone

              Was mir gerade noch aufgefallen ist: Meine Rauchmelder setzen den Datenpunkt in deinem Adapter beim Auslösen auf 2. Im anderen Adapter wurde der Wert auf 1 gesetzt. Bevor ich mir die Arbeit 2x machen muss: Lässt du den Datenpunkt für den Alarm unter Node_xxx.Notification.smokeAlarm_sensorStatus und setzt auch beim Auslösen eine 2 oder wird das von dir während der Entwicklung nochmal angepasst?

              AlCalzoneA 1 Reply Last reply
              0
              • M Markus84

                @AlCalzone

                Was mir gerade noch aufgefallen ist: Meine Rauchmelder setzen den Datenpunkt in deinem Adapter beim Auslösen auf 2. Im anderen Adapter wurde der Wert auf 1 gesetzt. Bevor ich mir die Arbeit 2x machen muss: Lässt du den Datenpunkt für den Alarm unter Node_xxx.Notification.smokeAlarm_sensorStatus und setzt auch beim Auslösen eine 2 oder wird das von dir während der Entwicklung nochmal angepasst?

                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Developer
                wrote on last edited by
                #84

                @Markus84 Die Werte sind durch die Spezifikation vorgegeben und werden durch mich nicht verändert. 1 und 2 bedeuten beide "Rauch erkannt", wobei bei der 1 eigentlich noch eine Ortsinfo mitgeliefert wird. Diese kann der Adapter aber noch nicht auslesen und abbilden.

                Welcher der beiden Werte verwendet wird, hängt vom Gerät ab. Also baue deine Skripts am besten so, dass beide Werte akzeptiert werden.

                Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                M 1 Reply Last reply
                0
                • AlCalzoneA AlCalzone

                  @Markus84 Die Werte sind durch die Spezifikation vorgegeben und werden durch mich nicht verändert. 1 und 2 bedeuten beide "Rauch erkannt", wobei bei der 1 eigentlich noch eine Ortsinfo mitgeliefert wird. Diese kann der Adapter aber noch nicht auslesen und abbilden.

                  Welcher der beiden Werte verwendet wird, hängt vom Gerät ab. Also baue deine Skripts am besten so, dass beide Werte akzeptiert werden.

                  M Offline
                  M Offline
                  Markus84
                  wrote on last edited by
                  #85

                  @AlCalzone said in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):

                  Also baue deine Skripts am besten so, dass beide Werte akzeptiert werden.

                  Besten Dank für die Info, das mache ich!

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • Schuko80S Schuko80

                    @Schuko80 Danke schon mal für die Logs, aber ... bitte, bitte, bitte schick mir doch noch das angefragte vollständige Log vom originalen Z-Wave Adapter:

                    Ja ups, sag doch gleich vom OZW Adapter, hab das voll überlesen :man-facepalming:

                    Also Scan completed stand aber definitiv im Log, hab jetzt den Cache gelöscht, alles noch mal durchlaufen lassen

                    iobrokerlog.PNG

                    Danach wie folgt vorgegangen:

                    1. Node 4 manuell aufgeweckt
                    2. Wert von 4 auf 4,5 hochgedreht
                    3. Node 4 wieder manuell aufgeweckt
                    4. Temperatur über rauf Taste von 4 auf 5 geändert
                    5. Temperatur über runter Taste von 5 auf 4 geändert
                    6. gewartet, bis Node4 selber aufwacht

                    Hier das OZW Log File:
                    OZW_log.txt

                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Developer
                    wrote on last edited by AlCalzone
                    #86

                    @Schuko80 Das Log hilft mir weiter :)
                    Ich sehe zwei Unterschiede:

                    1. Beim Interview der Thermostat Setpoint CC macht OZW etwas anders. Meine Implementation folgt nicht exakt den Empfehlungen aus der Spezifikation, was zu den Interview-Problemen führt.
                    2. Das Thermostat scheint beim Aufwachen eine spezielle Nachricht zu senden und erwartet dann, dass die Batterie und die Uhrzeit abgefragt werden. Das macht mein Adapter auch nicht.

                    Ich sehe zu, dass ich das beides behebe - dann sehen wir weiter. Kann aber ein paar Tage dauern.

                    Edit: 2. sollte eigentlich passieren, aber dazu muss erst mal das Interview abgeschlossen werden. Das hängt am 1. Punkt. Wenn der behoben ist, hoffe ich, dass auch die vom Thermostat erwarteten Abfragen seitens des Controllers kommen.

                    Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #87

                      Kleines Update:
                      Die letzten Bugs hängen alle ein bisschen zusammen. Ich bin dabei, sie nach und nach zu fixen. 1-2 Dinge stehen noch aus und ich muss danach noch final testen, ob mein System noch tut.

                      Danach bin ich auf eure Tests angewiesen. Derzeit rechne ich Mitte nächster Woche mit der 0.9.4

                      Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                      1 Reply Last reply
                      2
                      • AlCalzoneA AlCalzone

                        @Markus84 Deine Logs schaue ich mir in Ruhe an.

                        Ist geplant in der Geräteübersicht auch eigene Namen vergeben zu können?

                        Im Objekte-Tab kannst du die Geräte (Node_xyz) in der Namensspalte schon umbenennen, das bleibt dann auch so.

                        M Offline
                        M Offline
                        Markus84
                        wrote on last edited by
                        #88

                        @AlCalzone said in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):

                        @Markus84 Deine Logs schaue ich mir in Ruhe an.

                        Kann es sein, dass du mich vergessen hast? Ich will dich auf gar keinen Fall hetzen und es ist auch nicht eilig. Also wenn es noch dauert, überhaupt kein Problem!

                        AlCalzoneA 1 Reply Last reply
                        0
                        • M Markus84

                          @AlCalzone said in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):

                          @Markus84 Deine Logs schaue ich mir in Ruhe an.

                          Kann es sein, dass du mich vergessen hast? Ich will dich auf gar keinen Fall hetzen und es ist auch nicht eilig. Also wenn es noch dauert, überhaupt kein Problem!

                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #89

                          @Markus84 Kann sein :sweat:

                          Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #90

                            Version 0.9.4 wird in ein paar Minuten released. Wenn alles so läuft wie ich mir das erhoffe, sollten folgende Probleme gelöst sein:

                            • Kompatibilität mit den Danfoss-Thermostaten - Zumindest das Interview sollte durchlaufen @Schuko80
                            • Markieren von Nodes als tot/schlafend, wenn sie nicht antworten @maloross

                            Wenn es nicht funktioniert, bitte wie immer Logs erstellen :)

                            @Markus84 bitte teste sicherheitshalber auch mal mit der Version, nicht dass deine Probleme damit auch zusammenhängen.

                            Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                            R Schuko80S 2 Replies Last reply
                            1
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              Developer Most Active
                              wrote on last edited by
                              #91

                              ich hab da mal was
                              ZWave2
                              bf1649c2-2fb8-43ca-900f-43c3025a0930-grafik.png

                              zwaVe old
                              6d5e8897-84b0-4558-90a1-56a6a206c794-grafik.png

                              zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                Developer Most Active
                                wrote on last edited by
                                #92

                                und noch einer
                                2fe3d170-1221-4502-8a17-b4ca7b88a48c-grafik.png

                                node_034 ist ein AEON LAB ZW100 der am Strom hängt..
                                die 2 Anderen lieferten ganz normal die Datenpunkte der eine nicht... komisch

                                zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                AlCalzoneA 1 Reply Last reply
                                0
                                • arteckA arteck

                                  und noch einer
                                  2fe3d170-1221-4502-8a17-b4ca7b88a48c-grafik.png

                                  node_034 ist ein AEON LAB ZW100 der am Strom hängt..
                                  die 2 Anderen lieferten ganz normal die Datenpunkte der eine nicht... komisch

                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Developer
                                  wrote on last edited by AlCalzone
                                  #93

                                  @arteck Ohne Logs kann ich dazu nicht viel sagen. Habe auch einen ZW100, der eigentlich am Strom hängt, sich aber teilweise wie ein batteriebetriebener Node verhält.

                                  Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                  arteckA 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • AlCalzoneA AlCalzone

                                    Version 0.9.4 wird in ein paar Minuten released. Wenn alles so läuft wie ich mir das erhoffe, sollten folgende Probleme gelöst sein:

                                    • Kompatibilität mit den Danfoss-Thermostaten - Zumindest das Interview sollte durchlaufen @Schuko80
                                    • Markieren von Nodes als tot/schlafend, wenn sie nicht antworten @maloross

                                    Wenn es nicht funktioniert, bitte wie immer Logs erstellen :)

                                    @Markus84 bitte teste sicherheitshalber auch mal mit der Version, nicht dass deine Probleme damit auch zusammenhängen.

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    Rolf_KA
                                    wrote on last edited by
                                    #94

                                    @AlCalzone sagte in Test adapter ZWave2 (v0.9.x):

                                    Version 0.9.4 wird in ein paar Minuten released.

                                    Nur eine kurze Info meinerseits:

                                    Mit deinem aktualisierten 0.9.4 Adapter funktioniert bei mir soweit alles bestens – bin einfach nur glücklich :-)
                                    Morgen sollten dann auch meine Fibaro Rauchmelder eintreffen und ich mach mir da keine Sorgen, dass diese mit deinem Adapter nicht so funktionieren, wie sie sollten ;-)

                                    Meine 2 Node (2+3) mit Batterie und Schlafmodus habe ich auch schon ein paar Tage im Einsatz, die funktionieren auch ohne Probleme bzw. tun genau das, was ich und meine Scripte von denen erwarte. (So viel wie die, würde ich auch gerne mal pennen…)

                                    Also meinen besten Dank und weiter so – vor allem in Ruhe! :+1:

                                    f7b92125-e4d0-4df5-aa18-a9e2375e40a5-grafik.png

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • malorossM Online
                                      malorossM Online
                                      maloross
                                      wrote on last edited by
                                      #95

                                      Guten Morgen,
                                      gestern die neue Version getestet, das Problem mit den "toten" Geräten ist behoben.

                                      Allerdings wird weiterhin der Fibaro FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW nicht bzw. nicht korrekt erkannt.

                                      Hier zwave-23590.log
                                      Ordnerstruktur alter Adapter

                                      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)

                                      Equipment:
                                      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS

                                      AlCalzoneA 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • malorossM maloross

                                        Guten Morgen,
                                        gestern die neue Version getestet, das Problem mit den "toten" Geräten ist behoben.

                                        Allerdings wird weiterhin der Fibaro FGS222 Double Relay Switch 2x1.5kW nicht bzw. nicht korrekt erkannt.

                                        Hier zwave-23590.log
                                        Ordnerstruktur alter Adapter

                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #96

                                        @maloross Laut Log wird nur ein partielles Interview gemacht - da sind noch defekte Informationen im Cache. Bitte Cache leeren und nochmal probieren.

                                        Warum `sudo` böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109

                                        malorossM 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • AlCalzoneA AlCalzone

                                          @maloross Laut Log wird nur ein partielles Interview gemacht - da sind noch defekte Informationen im Cache. Bitte Cache leeren und nochmal probieren.

                                          malorossM Online
                                          malorossM Online
                                          maloross
                                          wrote on last edited by
                                          #97

                                          @AlCalzone hat auch nichts geändert. Nach wie vor werden die Datenpunkte nicht alle korrekt erstellt. Da es sich um einen Double Switch handelt, müssten unter Binary Switch für jeden der beiden die entsprechenden Datenpunkte erstellt werden.
                                          Ich habe noch den Fibaro FGS213 Switch, ebenfalls ein Double Switch, da wird alles korrekt erstellt.
                                          Ich werde den Adapter deinstalieren, ggf. alte Dateien entfernen und noch mal neu aufsetzen.

                                          Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)

                                          Equipment:
                                          diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, Master-/Slavesystem auf 2 Raspi4, NAS

                                          arteckA AlCalzoneA 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          455

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe