NEWS
Deconz, Tradfri FB schaltet automatisch Gruppe 0
-
Hallo an die Wissenden... Ich hab Deconz UI in einer VM am laufen und nutze Phoscon. Funktioniert soweit. Nun habe ich diverse Geräte, die in Phoscon in Gruppe 0 landen. Nun habe ich soweit rausgelesen, dass die Gruppe 0 wohl was mit der API zu tun hat und man weder die Gruppe löschen kann noch Geräte innerhalb der Gruppe.
Nun habe ich eine Tradfri Fernbedienung angelernt und habe das Problem, das die Fernbedienung ohne weiteres zutun Geräte ein und ausschaltet. Und zwar scheinbar die Gruppe 0. Weis jemand wo man die Zuordnung sehen bzw. abändern kann? Wenn ich die FB testweise einer anderen Gruppe zuordnen dann habe ich nur noch mehr Aktionen, die ursprüngliche Schaltung der Gruppe 0 ändert das nicht. Auch ein wiederholtes Löschen und Anlernen bringt wieder den gleichen Effekt.
Was vielleicht noch erwähnenswert ist, das die FB beim ersten Anlernen automatisch einen von vier Deckenspots geschaltet hat Ohne weiteres zutun Wie bekomm ich die automatischen Aktionen weg?
Weis jemand Rat? Danke!
P.S. Wenn noch jemand weitere Infos zur Gruppe 0 hat, dann gerne her damit. Nach welchen Schema landen die Geräte z.B. in der Gruppe 0?
-
@snador sagte in Deconz, Tradfri FB schaltet automatisch Gruppe 0:
Was vielleicht noch erwähnenswert ist, das die FB beim ersten Anlernen automatisch einen von vier Deckenspots geschaltet hat Ohne weiteres zutun
Habe aber das gleiche Problem mit der Tradfri FB die bei mir Aquara Schalter schaltet, allerdings nutze ich den Zigbee adapter Link Text. Bisher keine Lösung in Sicht...
-
Eine ähnliche Aktion hatte ich als ich testweise einen Aqara Opole angelernt habe. Der hat gleich Mal alle aber auch alle meine Geräte geschaltet. Irgendwo müssen diese Verknüpfungen sich sichtbar sein.
Hat irgendjemand die Tradfri FB mit Deconz im Einsatz...
-
Habt ihr eure FBs auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?
Wenn die im Set kommen sind sie schon gekoppelt, das kann zu solchem verhalten führen.
Ich hatte noch nie eine Gruppe 0. -
Laut Anleitung ist 4x den Knopf hinten drücken innerhalb von 5 Sekunden der Reset und dies ist laut Phoscon die gleiche Aktion fürs Anlernen. Aber ja, hab ich mehrfach probiert. Die Group0 kommt irgendwie von Deconz, die hat mit Tradfri nix zu tun. Dort landen diverse Dinge bei mir sein. Hmm. Bei Dir läuft die Tradfri FB also korrekt im Deconz?
-
@snador sie lief korrekt als ich sie hatte, ist aber schon ne weile her.
-
Hat vielleicht einer eine Idee, wie ich das automatische Schalten weg bekomme oder blockieren kann? Wenn ich die FB lösche und zurücksetze und dann wieder anlerne - ist die Verknüpfung zu diversen Geräte automatisch wieder da. Ich bin etwas ratlos...
-
So, ich hab es jetzt mit 2 weiteren Tradfri Fernbedienungen getested. Immer das gleiche Ergebnis. Erst zurückgesetzt und dann angelert. (Alle Geräte in der Nähe entfernt um automatisches Binding zu verhindern). Und am Ende schaltet die FB bei ON / OFF insgesamt 6 Repeater (Xiaomi Lumi Plugs)... Keine Ahnung wie ich das in den Griff bekomme...
-
@snador
Ich habe mir jetzt so geholfen, das meine Aqara Schalter beim Zigbee Adapter ab und beim Aqara Gateway (was ich eigentlich nur als Kontrolllampe verwende) angemeldet habe.
Ich hoffe das sich was tut, habe auch auf Github ein issue erstellt. Ob da was zu machen ist... du verwendest ja Deconz und hast das gleiche Problem.
Vielleicht ist die direkte Koppel Möglichkeit der Tradfri FB mit einer Lampe das Problem, obwohl die runde FB funktioniert ja auc... -
Hallo zusammen, probiert mal folgendes:
- Auf die Phoscon Seite gehen (bei mir: http://x.x.x.x:8189/pwa/login.html) und anmelden
- links oben auf die 3 Striche
- Auf Hilfe klicken
- Rechts gibt es jetzt "Alte WebApp Version Wireless Light Control öffnen (2016)" dort draufgehen
- Jetzt ist man auf der alten Weboberfläche
- Oben auf Groups gehen
- Hier sollte jetzt die Fernbedienung auftauchen, per "Edit Members" die rausnehmen die nicht gesteuert werden sollen und mit Apply speichern.
Der Open/Close Schalter von meinen Fyrtur Rollos lässt sich z.B. nur hier konfigurieren (In Phoscon wird sie nicht angezeigt). So musste ich die Fernbedienung auch nicht einzeln mit den Rollos koppeln sondern einfach per klick zuordnen.
Abkürzung für die alte Oberfläche bei mir: http://x.x.x.x:8189/index.html