NEWS
How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
-
@Asgothian
Das heißt im Klartext also, dass nur abwarten hilft bis ein Update von Deconz das Problem löst? Du hast Recht. Den Wert 0x4003 kann ich nicht beschreiben
Das wird wohl auch der sein, den ioBroker via REST übergeben bekommt?Das ist schon etwas frustrierend.
Ich überlege ernsthaft die Teile zurück zu schicken ... -
@vortex0815
Ja, hier ist abwarten angesagt. Folgendes passiert bereits:- das Problem ist bei den Leuten die sich um die restAPI kümmern bekannt - ich habe das aber nicht im Detail verfolgt ob/was da unternommen wird.
- Ich habe Eurotronic auf die Situation aufmerksam gemacht und warte auf deren Antwort. ggf. lässt sich das per Firmware Update lösen (kann, muss aber nicht). Aus meiner Sicht gibt es 3 Möglichkeiten:
-- Die "neuen" Thermostate sind nicht von Eurotronic (China Fakes ?)
-- Eurotronic hat einen Fehler beim Programmieren der Thermostate gemacht
-- Eurotronic hat einen Fehler in der Firmware
Ich hoffe auf letzteres, und darauf das Eurotronic ein Firmware Update für die betroffenen Thermostate bereit stellt.
A.
-
Gibt es alternativ andere Thermostate die in Verbindung mit dem Conbee2 Stick und dem Deconz Adapter vernünftig funtkionieren? Da ich noch ein Paar Räume mit Thermostaten ausstatten muss und ich nicht unbedingt warten will bzw, wenn die neue Version kommt diese immer Umtauschen will.
-
-
@Asgothian Ok also laut der Liste gibt es da noch 3 andere Thermostate aber das sind alles Raumthermostate und keine Heizkörpertheremostate. Hm also gibts keine andere Wahl und es heißt abwarten, oder?
-
Hallo an Alle...
Ich bin neu hier und kämpfe jetzt schon 2 Tagen mit einem Spirit...
ich verwende Zwar nicht ioBroker sonder mache alles über node-red das Problem ist aber das gleiche...ich habe versucht im rest_sensors.cpp -> (https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/blob/master/rest_sensors.cpp)
unter RConfigHeatSetpoint den wert von 4003 auf 0012 zu setzten leider nur mit mesigem erfolg...fals jemand noch eine Idee hat wäre ich Dankbar..
Viele viele Grüße
-
@danny_v1 laut dem code sollten au diese gehen:
TRV001
kud7u2l
GbxAXL2
eaxp72v
TS0601 -
@Gosomoso said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
TS0601
Das TS0601 und das kud7u2l sehen ganz interessant aus, hat damit irgend jemand Erfahrungen? Die sind beide als Tuya Thermostate beschrieben, funktionieren die out of the box oder muss man die noch irgendwie flashen das die mit iobroken funktionieren.
-
@Gosomoso sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
Hallo an Alle...
Ich bin neu hier und kämpfe jetzt schon 2 Tagen mit einem Spirit...
ich verwende Zwar nicht ioBroker sonder mache alles über node-red das Problem ist aber das gleiche...ich habe versucht im rest_sensors.cpp -> (https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/blob/master/rest_sensors.cpp)
unter RConfigHeatSetpoint den wert von 4003 auf 0012 zu setzten leider nur mit mesigem erfolg...fals jemand noch eine Idee hat wäre ich Dankbar..
Viele viele Grüße
Du musst neben der Attribut-ID dem System auch noch die Manufacturer ID mitgeben. Wenn die nicht stimmt akzeptiert der Thermostat den Wert nicht. Wie das zu tun ist kann ich Dir nicht sagen.
A.
-
@danny_v1 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
@Asgothian Ok also laut der Liste gibt es da noch 3 andere Thermostate aber das sind alles Raumthermostate und keine Heizkörpertheremostate. Hm also gibts keine andere Wahl und es heißt abwarten, oder?
Zumindest das Danfoss Ally ist auch ein Heizkörperthermostat. Sieht auch nett aus. Ich hab das gerade in den Zigbee Adapter integriert.
-
@danny_v1
Zu den TuYa Geräten kann ich nur eines sagen: Finger weg.Ich habe (leider) ein TuYa WhiteLabel Gerät bei mir im Netz - Dieses macht 75% des Netz-Traffics, da es sich nicht an die Zigbee-Konventionen hält.
Insbesondere ist es so das es nicht so konfiguriert werden kann das es selbstständig geänderte Werte an den Konfigurator sendet - alle Werte müssen über zigbee gepollt werden. Zu allem Überfluss reagiert das Gerät auf eine Anfrage für einen Wert mit einer Salve von 5 bis 10 identischen Nachrichten um sicher zu gehen das diese den Koordinator auch erreichen. Des weiteren läuft die gesamte Kommunikation über einen Herstellerspezifischen Cluster, sprich ohne eine gesonderte Konfiguration explizit für jedes Gerät lässt sich das Gerät nur mit der TuYa Bridge nutzen.
Leider bietet TuYa diese Zigbee Implementierung auch als Dienstleistung an, so das inzwischen einige Geräte diese Nutzen.
Zur Lektüre kann ich auch noch diesen Thread anbieten - das wird sicherlich noch interessanter, da der Thermostat ja batteriebetrieben arbeitet.
A
-
@Asgothian Hast Du für das Danfoss Ally einen Link für mich wo Du das her hast? Wenn es mit Zigbee Adapter geht ist aber nicht sicher gestellt das es mit dem Deconz Adapter läuft, oder?
-
@danny_v1 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
@Asgothian Hast Du für das Danfoss Ally einen Link für mich wo Du das her hast? Wenn es mit Zigbee Adapter geht ist aber nicht sicher gestellt das es mit dem Deconz Adapter läuft, oder?
Nein, ist es nicht. In diesem Fall tut es das aber (lt. deconz GitHub)
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2983
-
@Asgothian Ok das sieht ja echt ganz brauchbar aus. Auf der Shopseite steht leider kein Preis da. Hast Du da eine ungefähre Angabe für mich?
-
@danny_v1 https://geizhals.de/2730332288
Darfst dir einen Shop aussuchen -
@vortex0815 ok danke
-
Ein findiger Entwickler hat vor ca. 4 Stunden den Code neu geschrieben. Wird dann wohl demnächst über normales Update mit ausgerollt, sodass bei alten Exemplaren 0x403 und bei neueren 0x0012 geschrieben wird.
Vielleicht kann das hier jemand direkt integrieren und positives Feedback geben?
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/pull/3626
Leider stecke ich nicht tief genug drin die geänderte Datei "rest_sensors.cpp" selbst auszutauschen.
Mich würde vor allem interessieren, ob der ioBroker dann mit diesem Objekt tatsächlich wie erwartet arbeiten kann.Danke!
//EDiT - 11.11.2020 - 15:55 Uhr
Die Anpassung wurde heute 13 Uhr in den Master-branch des deconz-rest-plugins aufgenommen.
Damit sollte sich das Problem endlich erledigt haben und jeder die Thermostate korrekt ansteuern können. -
@vortex0815 cool... habe bloß leider gerade den spirit zurück gesendet hmm...
werde ihn noch einmal bestellen und es ausprobieren.by the way.. der https://www.amazon.de/essentials-Smart-Home-Heizungsthermostat-Heizkörperthermostat/dp/B0816X9ZDF/
funktioniert.. leider einwenig lauter als der spirit... -
@vortex0815 said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
deconz-rest-plugins
Wie kann ich das updaten, oder muss ich das neu installieren?
-
@danny_v1
Das kommt über das Paket 'deconz' rein:pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz deconz: Installiert: 2.05.87-raspbian-buster-stable Installationskandidat: 2.05.87-raspbian-buster-stable Versionstabelle: *** 2.05.87-raspbian-buster-stable 500 500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status
Ob das aber schon in dieser Version drin ist oder erst in künftigen kann ich dir nicht sagen. Dürfte aber zu frisch sein. Also wohl erst in einem kommenden Release.