    • RalfTh
      RalfTh @TT-Tom last edited by RalfTh

      @tt-tom
      OK, ich muss es genauer beschreiben.
      Der Wemos war ausgeschaltet. Nach dem einschalten war das Skript weg. Ein zuvor gemachtes Backup des Wemos habe ich zurückgespielt. Es geht wieder alles bis auf die aktuelle Leistungsanzeige. Ich gehe also davon aus, dass der Zähler entsperrt ist, da er Daten zur aktuellen 2.0.8 (Zählerstand Einspeisung) und 1.0.8 (Zählerstand Bezug) liefert.

      Habe das Skript von euro mal aktiviert und folgende Ergebnisse:

      00:00:00 CFG: aus Flash geladen am 3F7, zählen 29
      00:00:00 Script: nv=0, tv=0, vns=0, ram=16
      00:00:00 Projekt tasmota Tasmota-Stromzähler Version 8.1.0.4(tasmota)-2_6_1
      00:00:00 SNS: Hardware Serial
      00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Palatina in Modus 11N als tasmota-5164...
      00:00:05 WIF: verbunden
      00:00:05 HTP: Web-Server aktiv bei tasmota-5164 mit IP-Adresse 192.168.178.152
      12:45:49 MQT: Verbindungsversuch...
      12:45:49 MQT: verbunden
      12:45:49 MQT: tele/tasmota/LWT = Online (beibehalten)
      12:45:49 MQT: cmnd/tasmota/POWER = 
      12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"8.1.0.4(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/Stromzähler_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}
      12:45:49 MQT: tele/tasmota/INFO3 = {"RestartReason":{"Exception":28,"Reason":"Exception","EPC":["4024ee18","00000000","00000000"],"EXCVADDR":"00000000","DEPC":"00000000","CallChain":["4024c70a","4024670e","40221c4a","40245199","40222408","40004554","4024a550","40100a80","4020f74c","40227898","402278c3","40229921","4022df42","402467f4","401009e5"]}}
      12:45:53 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":24,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
      12:45:53 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:45:53","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
      12:46:03 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","Uptime":"0T00:00:22","UptimeSec":22,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":78,"Signal":-61,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
      12:46:03 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:03","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
      12:46:13 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","Uptime":"0T00:00:32","UptimeSec":32,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
      12:46:13 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:13","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
      12:46:23 MQT: tele/tasmota/STATE = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","Uptime":"0T00:00:42","UptimeSec":42,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Palatina","BSSId":"5C:49:79:55:9E:DC","Channel":4,"RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
      12:46:23 MQT: tele/tasmota/SENSOR = {"Time":"2023-10-17T12:46:23","OBIS":{"Total_in":0.0000,"Total_out":0.0000,"Power_curr":0,"Meter_number":""}}
      

      Es wird jetzt natürlich nichts mehr angezeigt, ich vermute das liegt daran:
      +1,3,s,0,9600,

      Bei mir war das so:
      +1,13,s,1,9600,SML

      Wo finde ich denn ein aktuelles Skript für meinen Zähler bzw. Hilfe beim Erstellen eines Skriptes?

      Ist es sinnvoll den Wemos auf die aktuelle Tasmota V13 zu flashen?

      Bisher war meine Devise "Don't touch running systems"

      Ralla66 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @RalfTh last edited by Ralla66

        @ralfth

        schau mal hier vorbei

        >D
        >B
        
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,3,s,0,9600,
        1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2
        1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,KWh,Total_out,2
        1,77070100100700ff@1,Verbrauch,W,Power_curr,0
        #
        

        Beachte den RX Pin, 3 oder 13

        RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • T
          TT-Tom @RalfTh last edited by

          @ralfth

          Es ist entscheidend, ob hinter der Baudzahl ein Text steht. Dieser findet in der Objektstruktur vom MQTT sich wieder.

          Wo finde ich denn ein aktuelles Skript für meinen Zähler bzw. Hilfe beim Erstellen eines Skriptes?

          Auf der Tasmota Seite findest du Scripte für verschiedene Zähler, bzw Informationen für die Erstellung dieser. Link Text

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            TT-Tom last edited by TT-Tom

            Doppel Post

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • RalfTh
              RalfTh @Ralla66 last edited by

              @ralla66 sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

              1,77070100100700ff@1,

              Das wars, bei mir stand 1,770701000f0700ff@1,

              Jetzt funktioniert alles. Wie das allerdings passieren konnte ist mir ein Rätsel.

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tobiasp @RalfTh last edited by tobiasp

                Hallo zusammen,
                mein Sonoff sendet fleissig Daten an den IO Broker.
                Er sendet allerdings nur den akt. Verbrauch und des Gesamtstand.

                Was im Broker nicht ankommt ist
                SML L1
                SML L2
                SML L3
                Einspeisung

                Wie bekomme ich die Daten in den Broker

                Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Neuschwansteini
                  Neuschwansteini @tobiasp last edited by

                  @tobiasp

                  zeigt der Zaehler die Werte denn ueberhaupt an?
                  Oft sind diese nicht vom Versorger freigeschaltet...

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tobiasp @Neuschwansteini last edited by

                    @ilovegym
                    Ja werden angezeigt

                    T Neuschwansteini 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom

                      @tobiasp

                      Den Info Parameter hast du auch auf On gesetzt?
                      Wie sieht den das Script auf dem ESP aus? Sind dort die Werte hinterlegt?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @tobiasp last edited by Neuschwansteini

                        @tobiasp

                        Hier ist ne sehr gute Hilfeseite, geh das mal durch...

                        https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/

                        Edit:
                        https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          tobiasp @Neuschwansteini last edited by tobiasp

                          @ilovegym
                          Genau nachdem hab ich alles gemacht. Auf der Seite von Tasmota hab ich ja alle Werte,
                          nur im Iobroker fehlen eben L1,L2,L3 und Einspeisung als Datenpunkt.

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            TT-Tom @tobiasp last edited by

                            @tobiasp zeige mal das Script von Tasmota

                            T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • T
                              tobiasp @TT-Tom last edited by

                              @tt-tom ```

                              D

                              B
                              ->sensor53 r

                              M 1
                              +1,3,s,0,9600,SML

                              1,=h=================

                              1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2

                              1,=h=================

                              1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,2

                              1,=h=================

                              1,77070100020800ff@1000,Gesamte Einspeisung,kWh,Total_out,2

                              1,=h=================

                              1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0

                              1,=h=================

                              1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0

                              1,=h=================

                              1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0

                              1,=h=================

                              1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0

                              1,=h=================

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                TT-Tom @tobiasp last edited by

                                @tobiasp

                                die ersten drei ``` müssen eine Zeile tiefer.

                                Kürze bitte mal das ein auf pow_l1 usw. , du hast nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen (7).

                                Prefix for Web UI and MQTT JSON payload. Up to 7 characters. link

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  tobiasp @TT-Tom last edited by

                                  @tt-tom
                                  Was meinst du mit eins Runter? bzw einkürzen?

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom

                                    @tobiasp

                                    Sorry am Handy ist da was schief gelaufen. So jetzt nochmal von zu Hause aus.

                                    zeige bitte mal was in der Konsole von Tasmota potokolliert wird. sollte ungefähr so aussehen

                                    PS die CodeTags ``` müssen in einer neuen Zeile fangen, damit es funktioniert, siehe dein Post mit dem Script

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tobiasp @TT-Tom last edited by

                                      @tt-tom
                                      17:34:13.424 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"Total_in":4182.09,"Total_out":213.57,"Power_curr":627.00,"L1":222.00,"L2":399.00,"L3":5.00,"Meter_number":"090149534b00050ce521"}}
                                      17:34:13.988 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"L1":218.00}}
                                      17:34:13.996 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"L2":400.00}}
                                      17:34:14.007 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:14","SML":{"L3":4.00}}
                                      17:34:15.075 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L1":227.00}}
                                      17:34:15.094 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L2":398.00}}
                                      17:34:15.116 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L3":5.00}}
                                      17:34:16.215 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:16","SML":{"L1":220.00}}

                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • T
                                        TT-Tom @tobiasp last edited by TT-Tom

                                        @tobiasp sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                        {"Total_in":4182.09,"Total_out":213.57,"Power_curr":627.00,"L1":222.00,"L2":399.00,"L3":5.00,"Meter_number":"090149534b00050ce521"}}

                                        die ersten drei Werte passen ja noch zu deinem Script, aber warum dann L1 -L3 kommt, wo im Script etwas anderes steht, sehr komisch.
                                        wie es aus sieht, aktualisiert er sekundenweise die Phasen. wie sieht es denn im Sonoff Adapter aus?

                                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • T
                                          tobiasp @TT-Tom last edited by

                                          @tt-tom
                                          Die drei Werte "SML":"Total-in":"2182.09,"Total-out":213.57,"Power-Curry"":22.00, kommen an.
                                          L1 usw nicht.

                                          T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • T
                                            tobiasp @tobiasp last edited by

                                            @tobiasp sms und smpr
                                            Nochwas anderes hier ist mein neues Script. Wird der Zählerstand um 0 Uhr aktualiesiert oder muss ich im Script was einfügen. Bei Monatsanfang und JAhresanfang hab ich den Zählerstand eingefügt bei sma und glaub sya.

                                            >D
                                            
                                            rssi=0
                                            
                                            s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                            
                                            v2=0
                                            
                                            hr=0
                                            
                                            md=0
                                            
                                            yr=0
                                            
                                            ;Strom
                                            
                                            sm=0
                                            
                                            sd=0
                                            
                                            sma=4052.4
                                            
                                            smn=0
                                            
                                            sya=4052.4
                                            
                                            syn=0
                                            
                                            sspr=0.2297
                                            
                                            yspr=0
                                            
                                            ysgp=184.80
                                            
                                            y€=0
                                            
                                             
                                            
                                            >T
                                            
                                            v2=SML#Total_in
                                            
                                            rssi=Wifi#RSSI
                                            
                                             
                                            
                                            >B
                                            
                                            ->sensor53 r
                                            
                                             
                                            
                                            >S
                                            
                                            ;Tagesverbrauch
                                            
                                            hr=hours
                                            
                                            if chg[hr]>0
                                            
                                            and hr==0
                                            
                                            and v2>0
                                            
                                            then
                                            
                                            sm=v2
                                            
                                            svars
                                            
                                            endif
                                            
                                            if upsecs%tper==0
                                            
                                            then
                                            
                                            sd=v2-sm
                                            
                                             
                                            
                                            ;Monatsverbrauch
                                            
                                            md=day
                                            
                                            if chg[md]>0
                                            
                                            and hr==0
                                            
                                            and md==1
                                            
                                            and v2>0
                                            
                                            then
                                            
                                            sma=v2
                                            
                                            svars
                                            
                                            endif
                                            
                                            if upsecs%tper==0
                                            
                                            then
                                            
                                            smn=v2-sma
                                            
                                            endif
                                            
                                             
                                            
                                            ;Jahresverbrauch
                                            
                                            yr=year
                                            
                                            if chg[yr]>0
                                            
                                            and hr==0
                                            
                                            and md==1
                                            
                                            and v2>0
                                            
                                            then
                                            
                                            sya=v2
                                            
                                            svars
                                            
                                            endif
                                            
                                            if upsecs%tper==0
                                            
                                            then
                                            
                                            syn=v2-sya
                                            
                                             
                                            
                                            ;Kosten
                                            
                                            yspr=syn*sspr+ysgp
                                            
                                            endif
                                            
                                             
                                            
                                            >J
                                            
                                            ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                            
                                            ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                            
                                            ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                            
                                            ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                            
                                            ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                            
                                            ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                            
                                            ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                            
                                             
                                            
                                            >W
                                            
                                            WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                                            
                                            -------------------------------------------------------------------------------
                                            
                                            Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                                            
                                            Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                                            
                                            Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                                            
                                            Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                            
                                            Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                            
                                            -------------------------------------------------------------------------------
                                            
                                            Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                            
                                            Strom Zählerstände:
                                            
                                            aktuell:         {m} %2v2% kWh
                                            
                                            0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                                            
                                            Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                                            
                                            Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                                            
                                            
                                            >M 1
                                            
                                            +1,3,s,0,9600,SML
                                            
                                            1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2 
                                            
                                            1,77070100020800ff@1000,Gesamtproduktion,kWh,Total_out,2
                                            
                                            1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,2
                                            
                                            1,77070100240700ff@1,L1,W,L1,18
                                            
                                            1,77070100380700ff@1,L2,W,L2,18
                                            
                                            1,770701004C0700ff@1,L3,W,L3,18
                                            
                                            1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0
                                            
                                            1,=h===============|
                                            
                                            #
                                            
                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            901
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            163043
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo