  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 208.8k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tobiasp

    @ilovegym
    Ja werden angezeigt

    ? Offline
    ? Offline
    Ein ehemaliger Benutzer
    schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
    #550

    @tobiasp

    Hier ist ne sehr gute Hilfeseite, geh das mal durch...

    https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/

    Edit:
    https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ? Ein ehemaliger Benutzer

      @tobiasp

      Hier ist ne sehr gute Hilfeseite, geh das mal durch...

      https://ottelo.jimdofree.com/stromzähler-auslesen-tasmota/

      Edit:
      https://tasmota-sml-parser.dicp.net/

      T Offline
      T Offline
      tobiasp
      schrieb am zuletzt editiert von tobiasp
      #551

      @ilovegym
      Genau nachdem hab ich alles gemacht. Auf der Seite von Tasmota hab ich ja alle Werte,
      nur im Iobroker fehlen eben L1,L2,L3 und Einspeisung als Datenpunkt.

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T tobiasp

        @ilovegym
        Genau nachdem hab ich alles gemacht. Auf der Seite von Tasmota hab ich ja alle Werte,
        nur im Iobroker fehlen eben L1,L2,L3 und Einspeisung als Datenpunkt.

        T Offline
        T Offline
        TT-Tom
        schrieb am zuletzt editiert von
        #552

        @tobiasp zeige mal das Script von Tasmota

        Gruß Tom
        https://github.com/tt-tom17
        Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

        NSPanel Script Wiki
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

        NSPanel Adapter Wiki
        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T TT-Tom

          @tobiasp zeige mal das Script von Tasmota

          T Offline
          T Offline
          tobiasp
          schrieb am zuletzt editiert von
          #553

          @tt-tom ```

          D

          B
          ->sensor53 r

          M 1
          +1,3,s,0,9600,SML

          1,=h=================

          1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2

          1,=h=================

          1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,2

          1,=h=================

          1,77070100020800ff@1000,Gesamte Einspeisung,kWh,Total_out,2

          1,=h=================

          1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0

          1,=h=================

          1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0

          1,=h=================

          1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0

          1,=h=================

          1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0

          1,=h=================

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tobiasp

            @tt-tom ```

            D

            B
            ->sensor53 r

            M 1
            +1,3,s,0,9600,SML

            1,=h=================

            1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2

            1,=h=================

            1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,2

            1,=h=================

            1,77070100020800ff@1000,Gesamte Einspeisung,kWh,Total_out,2

            1,=h=================

            1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0

            1,=h=================

            1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0

            1,=h=================

            1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0

            1,=h=================

            1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0

            1,=h=================

            T Offline
            T Offline
            TT-Tom
            schrieb am zuletzt editiert von
            #554

            @tobiasp

            die ersten drei ``` müssen eine Zeile tiefer.

            Kürze bitte mal das ein auf pow_l1 usw. , du hast nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen (7).

            Prefix for Web UI and MQTT JSON payload. Up to 7 characters. link

            Gruß Tom
            https://github.com/tt-tom17
            Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

            NSPanel Script Wiki
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

            NSPanel Adapter Wiki
            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T TT-Tom

              @tobiasp

              die ersten drei ``` müssen eine Zeile tiefer.

              Kürze bitte mal das ein auf pow_l1 usw. , du hast nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen (7).

              Prefix for Web UI and MQTT JSON payload. Up to 7 characters. link

              T Offline
              T Offline
              tobiasp
              schrieb am zuletzt editiert von
              #555

              @tt-tom
              Was meinst du mit eins Runter? bzw einkürzen?

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T tobiasp

                @tt-tom
                Was meinst du mit eins Runter? bzw einkürzen?

                T Offline
                T Offline
                TT-Tom
                schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
                #556

                @tobiasp

                Sorry am Handy ist da was schief gelaufen. So jetzt nochmal von zu Hause aus.

                zeige bitte mal was in der Konsole von Tasmota potokolliert wird. sollte ungefähr so aussehen

                PS die CodeTags ``` müssen in einer neuen Zeile fangen, damit es funktioniert, siehe dein Post mit dem Script

                Gruß Tom
                https://github.com/tt-tom17
                Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                NSPanel Script Wiki
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                NSPanel Adapter Wiki
                https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                T 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T TT-Tom

                  @tobiasp

                  Sorry am Handy ist da was schief gelaufen. So jetzt nochmal von zu Hause aus.

                  zeige bitte mal was in der Konsole von Tasmota potokolliert wird. sollte ungefähr so aussehen

                  PS die CodeTags ``` müssen in einer neuen Zeile fangen, damit es funktioniert, siehe dein Post mit dem Script

                  T Offline
                  T Offline
                  tobiasp
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #557

                  @tt-tom
                  17:34:13.424 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"Total_in":4182.09,"Total_out":213.57,"Power_curr":627.00,"L1":222.00,"L2":399.00,"L3":5.00,"Meter_number":"090149534b00050ce521"}}
                  17:34:13.988 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"L1":218.00}}
                  17:34:13.996 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"L2":400.00}}
                  17:34:14.007 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:14","SML":{"L3":4.00}}
                  17:34:15.075 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L1":227.00}}
                  17:34:15.094 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L2":398.00}}
                  17:34:15.116 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L3":5.00}}
                  17:34:16.215 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:16","SML":{"L1":220.00}}

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tobiasp

                    @tt-tom
                    17:34:13.424 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"Total_in":4182.09,"Total_out":213.57,"Power_curr":627.00,"L1":222.00,"L2":399.00,"L3":5.00,"Meter_number":"090149534b00050ce521"}}
                    17:34:13.988 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"L1":218.00}}
                    17:34:13.996 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:13","SML":{"L2":400.00}}
                    17:34:14.007 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:14","SML":{"L3":4.00}}
                    17:34:15.075 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L1":227.00}}
                    17:34:15.094 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L2":398.00}}
                    17:34:15.116 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:15","SML":{"L3":5.00}}
                    17:34:16.215 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-01-11T17:34:16","SML":{"L1":220.00}}

                    T Offline
                    T Offline
                    TT-Tom
                    schrieb am zuletzt editiert von TT-Tom
                    #558

                    @tobiasp sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                    {"Total_in":4182.09,"Total_out":213.57,"Power_curr":627.00,"L1":222.00,"L2":399.00,"L3":5.00,"Meter_number":"090149534b00050ce521"}}

                    die ersten drei Werte passen ja noch zu deinem Script, aber warum dann L1 -L3 kommt, wo im Script etwas anderes steht, sehr komisch.
                    wie es aus sieht, aktualisiert er sekundenweise die Phasen. wie sieht es denn im Sonoff Adapter aus?

                    Gruß Tom
                    https://github.com/tt-tom17
                    Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                    NSPanel Script Wiki
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                    NSPanel Adapter Wiki
                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T TT-Tom

                      @tobiasp sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                      {"Total_in":4182.09,"Total_out":213.57,"Power_curr":627.00,"L1":222.00,"L2":399.00,"L3":5.00,"Meter_number":"090149534b00050ce521"}}

                      die ersten drei Werte passen ja noch zu deinem Script, aber warum dann L1 -L3 kommt, wo im Script etwas anderes steht, sehr komisch.
                      wie es aus sieht, aktualisiert er sekundenweise die Phasen. wie sieht es denn im Sonoff Adapter aus?

                      T Offline
                      T Offline
                      tobiasp
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #559

                      @tt-tom
                      Die drei Werte "SML":"Total-in":"2182.09,"Total-out":213.57,"Power-Curry"":22.00, kommen an.
                      L1 usw nicht.

                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • T tobiasp

                        @tt-tom
                        Die drei Werte "SML":"Total-in":"2182.09,"Total-out":213.57,"Power-Curry"":22.00, kommen an.
                        L1 usw nicht.

                        T Offline
                        T Offline
                        tobiasp
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #560

                        @tobiasp sms und smpr
                        Nochwas anderes hier ist mein neues Script. Wird der Zählerstand um 0 Uhr aktualiesiert oder muss ich im Script was einfügen. Bei Monatsanfang und JAhresanfang hab ich den Zählerstand eingefügt bei sma und glaub sya.

                        >D
                        
                        rssi=0
                        
                        s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                        
                        v2=0
                        
                        hr=0
                        
                        md=0
                        
                        yr=0
                        
                        ;Strom
                        
                        sm=0
                        
                        sd=0
                        
                        sma=4052.4
                        
                        smn=0
                        
                        sya=4052.4
                        
                        syn=0
                        
                        sspr=0.2297
                        
                        yspr=0
                        
                        ysgp=184.80
                        
                        y€=0
                        
                         
                        
                        >T
                        
                        v2=SML#Total_in
                        
                        rssi=Wifi#RSSI
                        
                         
                        
                        >B
                        
                        ->sensor53 r
                        
                         
                        
                        >S
                        
                        ;Tagesverbrauch
                        
                        hr=hours
                        
                        if chg[hr]>0
                        
                        and hr==0
                        
                        and v2>0
                        
                        then
                        
                        sm=v2
                        
                        svars
                        
                        endif
                        
                        if upsecs%tper==0
                        
                        then
                        
                        sd=v2-sm
                        
                         
                        
                        ;Monatsverbrauch
                        
                        md=day
                        
                        if chg[md]>0
                        
                        and hr==0
                        
                        and md==1
                        
                        and v2>0
                        
                        then
                        
                        sma=v2
                        
                        svars
                        
                        endif
                        
                        if upsecs%tper==0
                        
                        then
                        
                        smn=v2-sma
                        
                        endif
                        
                         
                        
                        ;Jahresverbrauch
                        
                        yr=year
                        
                        if chg[yr]>0
                        
                        and hr==0
                        
                        and md==1
                        
                        and v2>0
                        
                        then
                        
                        sya=v2
                        
                        svars
                        
                        endif
                        
                        if upsecs%tper==0
                        
                        then
                        
                        syn=v2-sya
                        
                         
                        
                        ;Kosten
                        
                        yspr=syn*sspr+ysgp
                        
                        endif
                        
                         
                        
                        >J
                        
                        ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                        
                        ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                        
                        ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                        
                        ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                        
                        ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                        
                        ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                        
                        ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                        
                         
                        
                        >W
                        
                        WLAN Empfang: {m}%rssi% dBµV
                        
                        -------------------------------------------------------------------------------
                        
                        Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  kWh
                        
                        Monatsverbrauch: {m} %2smn% kWh
                        
                        Jahresverbrauch: {m} %2syn% kWh
                        
                        Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                        
                        Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                        
                        -------------------------------------------------------------------------------
                        
                        Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                        
                        Strom Zählerstände:
                        
                        aktuell:         {m} %2v2% kWh
                        
                        0:00 Uhr:        {m} %2sm% kWh
                        
                        Monatsanfang:    {m} %2sma% kWh
                        
                        Jahresanfang:    {m} %2sya% kWh
                        
                        
                        >M 1
                        
                        +1,3,s,0,9600,SML
                        
                        1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,KWh,Total_in,2 
                        
                        1,77070100020800ff@1000,Gesamtproduktion,kWh,Total_out,2
                        
                        1,77070100100700ff@1,akt. Verbrauch,W,Power_curr,2
                        
                        1,77070100240700ff@1,L1,W,L1,18
                        
                        1,77070100380700ff@1,L2,W,L2,18
                        
                        1,770701004C0700ff@1,L3,W,L3,18
                        
                        1,77070100000009ff@#,Zählernummer,,Meter_number,0
                        
                        1,=h===============|
                        
                        #
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tobiasp

                          @tt-tom
                          Die drei Werte "SML":"Total-in":"2182.09,"Total-out":213.57,"Power-Curry"":22.00, kommen an.
                          L1 usw nicht.

                          T Offline
                          T Offline
                          tobiasp
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #561

                          @tobiasp
                          Jetzt kommen die Werte an. Ich mustste am Adapter noch nen Hacken setzen. Danke erstmal

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T Offline
                            T Offline
                            TT-Tom
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #562

                            @tobiasp
                            schön, das es jetzt funktioniert. Zeigt das Script jetzt auch auf der Weboberfläche die richtigen Daten an?

                            Gruß Tom
                            https://github.com/tt-tom17
                            Wenn meine Hilfe erfolgreich war, benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                            NSPanel Script Wiki
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki

                            NSPanel Adapter Wiki
                            https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            398

                            Online

                            32.4k

                            Benutzer

                            81.5k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe