Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Smartmeter 3.0.x

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    112

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

Test Adapter Smartmeter 3.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
smartmeter
130 Posts 16 Posters 22.6k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M MartyBr

    @bahnuhr
    ich habe das sprechend gemacht:
    Bildschirmfoto 2019-12-08 um 11.49.42.png

    Bildschirmfoto 2019-12-08 um 11.50.03.png

    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by
    #79

    @MartyBr sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:

    ich habe das sprechend gemacht:

    Heißt der Datenpunkt wirklich "Haushaltsstrom" ?

    Ich habe smartmeter schon lange installiert.
    Und auch immer mit sql gespeichert.

    früher hieß der DP: smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value
    Dann war der * nicht mehr zulässig.
    daraus wurde dann: smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
    und nun eben: smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value

    In sql sind sie aber weiterhin bei * gespeichert.
    Deshalb ja auch der alias.


    Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
    ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

    M 1 Reply Last reply
    0
    • bahnuhrB bahnuhr

      @MartyBr sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:

      ich habe das sprechend gemacht:

      Heißt der Datenpunkt wirklich "Haushaltsstrom" ?

      Ich habe smartmeter schon lange installiert.
      Und auch immer mit sql gespeichert.

      früher hieß der DP: smartmeter.0.1-0:2_8_0*255.value
      Dann war der * nicht mehr zulässig.
      daraus wurde dann: smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value
      und nun eben: smartmeter.0.1-0:2_8_0__255.value

      In sql sind sie aber weiterhin bei * gespeichert.
      Deshalb ja auch der alias.

      M Offline
      M Offline
      MartyBr
      wrote on last edited by
      #80

      @bahnuhr Das ist ein Alias im Adapter SmartMeter. Der loggt dann (bei mir) die Daten unter "Haushaltsstrom" in der SQL Datenbank.
      Ich versuche das vom Adapter zu entkoppeln.

      Gruß
      Martin


      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP

      apollon77A bahnuhrB 2 Replies Last reply
      0
      • M Offline
        M Offline
        MartyBr
        wrote on last edited by
        #81

        Ich muss mich jetzt für 2 Stunden abmelden, das Mittagessen ruft! :poultry_leg:

        Gruß
        Martin


        Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
        Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
        Homematic und Homematic IP

        1 Reply Last reply
        0
        • M MartyBr

          @bahnuhr Das ist ein Alias im Adapter SmartMeter. Der loggt dann (bei mir) die Daten unter "Haushaltsstrom" in der SQL Datenbank.
          Ich versuche das vom Adapter zu entkoppeln.

          apollon77A Offline
          apollon77A Offline
          apollon77
          wrote on last edited by
          #82

          @MartyBr der alias gilt im History Adapter ... oder verstehe ich da was falsch gerade.

          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          1 Reply Last reply
          0
          • M MartyBr

            @bahnuhr Das ist ein Alias im Adapter SmartMeter. Der loggt dann (bei mir) die Daten unter "Haushaltsstrom" in der SQL Datenbank.
            Ich versuche das vom Adapter zu entkoppeln.

            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            Forum Testing Most Active
            wrote on last edited by
            #83

            @MartyBr sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:

            Das ist ein Alias im Adapter SmartMeter.

            Der alias ist im sql.
            Nicht im Adapter.


            Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
            ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

            M 1 Reply Last reply
            0
            • bahnuhrB bahnuhr

              @MartyBr sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:

              Das ist ein Alias im Adapter SmartMeter.

              Der alias ist im sql.
              Nicht im Adapter.

              M Offline
              M Offline
              MartyBr
              wrote on last edited by
              #84

              @bahnuhr
              @apollon77
              Hier die genaue Antwort: Ich habe vom Datenpunkt des SmartMeters (Zählerstand) ein Alias unter alias.0 angelegt. Auf diesen Datenpunkt habe ich einen SQL und einen SourceAnalytix Eintrag gesetzt.
              Auf diesen SQL Eintrag habe ich dann einen sprechenden Alias gesetzt.
              Damit speichere ich die SQL Einträge nun unter einem sprechenden Namen ab.

              Auf dem Quell-Eintrag des SmartMeters liegen noch die alten Einträge von SQL und SourceAnalytix.

              Damit logge ich beide Seiten. Aktuell nehme ich die "Original"-Werte vom Adapter, da ich hier die 9 monatigen History Werte vorliegen habe.

              Mit den SQL Statements von @a200 kann ich ja die alten Werte auf den neuen Datenpunkt umschreiben.

              Gruß
              Martin


              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP

              bahnuhrB apollon77A 2 Replies Last reply
              0
              • M MartyBr

                @bahnuhr
                @apollon77
                Hier die genaue Antwort: Ich habe vom Datenpunkt des SmartMeters (Zählerstand) ein Alias unter alias.0 angelegt. Auf diesen Datenpunkt habe ich einen SQL und einen SourceAnalytix Eintrag gesetzt.
                Auf diesen SQL Eintrag habe ich dann einen sprechenden Alias gesetzt.
                Damit speichere ich die SQL Einträge nun unter einem sprechenden Namen ab.

                Auf dem Quell-Eintrag des SmartMeters liegen noch die alten Einträge von SQL und SourceAnalytix.

                Damit logge ich beide Seiten. Aktuell nehme ich die "Original"-Werte vom Adapter, da ich hier die 9 monatigen History Werte vorliegen habe.

                Mit den SQL Statements von @a200 kann ich ja die alten Werte auf den neuen Datenpunkt umschreiben.

                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                Forum Testing Most Active
                wrote on last edited by
                #85

                @MartyBr sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:

                Alias unter alias.0

                hab ich noch gar nicht probiert.

                Wenns funktioniert; danke für die Info.


                Wenn ich helfen konnte, dann Daumen hoch (Pfeil nach oben)!
                Danke.
                gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-f%C3%BCr-gute-forenbeitr%C3%A4ge
                ScreenToGif :https://www.screentogif.com/downloads.html

                1 Reply Last reply
                0
                • M MartyBr

                  @bahnuhr
                  @apollon77
                  Hier die genaue Antwort: Ich habe vom Datenpunkt des SmartMeters (Zählerstand) ein Alias unter alias.0 angelegt. Auf diesen Datenpunkt habe ich einen SQL und einen SourceAnalytix Eintrag gesetzt.
                  Auf diesen SQL Eintrag habe ich dann einen sprechenden Alias gesetzt.
                  Damit speichere ich die SQL Einträge nun unter einem sprechenden Namen ab.

                  Auf dem Quell-Eintrag des SmartMeters liegen noch die alten Einträge von SQL und SourceAnalytix.

                  Damit logge ich beide Seiten. Aktuell nehme ich die "Original"-Werte vom Adapter, da ich hier die 9 monatigen History Werte vorliegen habe.

                  Mit den SQL Statements von @a200 kann ich ja die alten Werte auf den neuen Datenpunkt umschreiben.

                  apollon77A Offline
                  apollon77A Offline
                  apollon77
                  wrote on last edited by
                  #86

                  @MartyBr Ok, das ganz neue Alias geht natürlich auch ;-))

                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                  1 Reply Last reply
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    MartyBr
                    wrote on last edited by
                    #87

                    @apollon77 Dafür habt ihr es doch eingebaut ? :grinning:

                    Gruß
                    Martin


                    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                    Homematic und Homematic IP

                    apollon77A 1 Reply Last reply
                    0
                    • M MartyBr

                      @apollon77 Dafür habt ihr es doch eingebaut ? :grinning:

                      apollon77A Offline
                      apollon77A Offline
                      apollon77
                      wrote on last edited by
                      #88

                      @MartyBr unter anderem ;-)

                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                      1 Reply Last reply
                      0
                      • H Offline
                        H Offline
                        HeiLuRa
                        wrote on last edited by
                        #89

                        Hi apollon77,

                        ich habe folgendes Problem:
                        Auf meinen Zählern (Easymeterzähler Q3D) sitzt je ein Smart-Grid-Hub, sodass ich die Daten über LAN auslesen kann. Entsprechend habe unter den Instanzen den jeweilien URL eingetragen.
                        Dies funktionier soweit so gut, aber leider nur für eine gewisse Zeit (unterschiedliche Zeitspanne). Dann bricht die Verbindung ohne Fehlermeldung ab und es kommen keine Daten mehr. Nach kurzes "Aus/Ein" Schalten der Instanzen läuft es wieder (aber wieder für eine Weile).
                        Zur Zeit lese ich meine Zähler mittels eines eigenen Script aus. Dies funktioniert durchgehend.
                        Hast Du eine Idee?

                        apollon77A 1 Reply Last reply
                        0
                        • H HeiLuRa

                          Hi apollon77,

                          ich habe folgendes Problem:
                          Auf meinen Zählern (Easymeterzähler Q3D) sitzt je ein Smart-Grid-Hub, sodass ich die Daten über LAN auslesen kann. Entsprechend habe unter den Instanzen den jeweilien URL eingetragen.
                          Dies funktionier soweit so gut, aber leider nur für eine gewisse Zeit (unterschiedliche Zeitspanne). Dann bricht die Verbindung ohne Fehlermeldung ab und es kommen keine Daten mehr. Nach kurzes "Aus/Ein" Schalten der Instanzen läuft es wieder (aber wieder für eine Weile).
                          Zur Zeit lese ich meine Zähler mittels eines eigenen Script aus. Dies funktioniert durchgehend.
                          Hast Du eine Idee?

                          apollon77A Offline
                          apollon77A Offline
                          apollon77
                          wrote on last edited by
                          #90

                          @HeiLuRa hm ... was sagt das log vom Adapter? Ggf mal auf debug laufen lassen

                          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                          1 Reply Last reply
                          0
                          • H Offline
                            H Offline
                            HeiLuRa
                            wrote on last edited by
                            #91

                            Hi apollo77,

                            ich habe heute den Adapter gestartet (17:19) und laufenlassen:
                            d1275feb-4a3a-4731-97f9-6d2d2316c39b-grafik.png

                            Um 18:33 hörte er wieder auf und ich habe den Adapter (18:36) gestoppt:
                            c3643ece-e211-48fd-9488-019b4fb7e8bc-grafik.png

                            Wie Du siehst, ohne Fehlermeldung.

                            apollon77A 1 Reply Last reply
                            0
                            • H HeiLuRa

                              Hi apollo77,

                              ich habe heute den Adapter gestartet (17:19) und laufenlassen:
                              d1275feb-4a3a-4731-97f9-6d2d2316c39b-grafik.png

                              Um 18:33 hörte er wieder auf und ich habe den Adapter (18:36) gestoppt:
                              c3643ece-e211-48fd-9488-019b4fb7e8bc-grafik.png

                              Wie Du siehst, ohne Fehlermeldung.

                              apollon77A Offline
                              apollon77A Offline
                              apollon77
                              wrote on last edited by
                              #92

                              @HeiLuRa du solltest ja auch die Instanz auf loglevel debug stellen. Nur im log Tab einstellen bringt nix.

                              Instanzen - expertenmodus - Spalte logstufe bei der smartmeter Instanz.

                              Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                              • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                              • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                              1 Reply Last reply
                              0
                              • H Offline
                                H Offline
                                HeiLuRa
                                wrote on last edited by
                                #93

                                Entschuldige!
                                Start um 15:03:38
                                0aa4c94e-0b00-4080-89f3-db5c9c4861c8-grafik.png

                                "....." -> korrekte Auslesedaten gelöscht, um zu zeigen, dass um 15:03:44.552 Daten empfangen wurden. Bis um 15:22:46.175
                                48fb5b9e-207e-4b36-b96f-c122edabb87a-grafik.png

                                Um 15:30:05.381 -> Instanz deaktiviert.

                                Liegt es vielleicht daran, dass er falsche JSON-Daten bekommt? Vielleicht ein Fehler beim Auslesen des Smart-Grid-Hub?

                                apollon77A 1 Reply Last reply
                                0
                                • H HeiLuRa

                                  Entschuldige!
                                  Start um 15:03:38
                                  0aa4c94e-0b00-4080-89f3-db5c9c4861c8-grafik.png

                                  "....." -> korrekte Auslesedaten gelöscht, um zu zeigen, dass um 15:03:44.552 Daten empfangen wurden. Bis um 15:22:46.175
                                  48fb5b9e-207e-4b36-b96f-c122edabb87a-grafik.png

                                  Um 15:30:05.381 -> Instanz deaktiviert.

                                  Liegt es vielleicht daran, dass er falsche JSON-Daten bekommt? Vielleicht ein Fehler beim Auslesen des Smart-Grid-Hub?

                                  apollon77A Offline
                                  apollon77A Offline
                                  apollon77
                                  wrote on last edited by
                                  #94

                                  @HeiLuRa leg mal mit den Infos bzw Link hierher ein GitHub issue an. Muss ich nachsehen.

                                  Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                  • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                  • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #95

                                    [/vielleicht OT] Frage zu: Netze-BW "moderne Messeinrichtung"
                                    Habe schon die Suche bemüht, aber nichts passendes gefunden. Deshalb hier in diesem Expertenthread die Frage, wobei ich mich gerne auch woanders hin verweisen lasse.
                                    Netzt-BW hat mich angeschrieben und die Installation einer "modernen Messeinrichtung" angekündigt,
                                    Derzeit ist ein Ferraris-Drehstromzähler eingebaut, der Verbrauch liegt um 4000kWh/a jedenfalls bislang unter 5000kWh/a und damt auch unter der gesetzlichen Grenze von 6000kWh/h. Ich nehme an, daß ich damit ein Standardgerät wie dieses Anleitung Moderne Messeinrichtung bekommen, könnte aber wohl auch upgraden auf Intelligente Messeinrichtung , was aber laut Preisliste 40 EUR/a Mehrkosten bedeutet.
                                    Da ich meinen Stromverbrauch ohnehin wenig beeinflussen kann, war eine globale Verbrauchserfassung nicht mein Schwerpunkt. Mit anderen Meßgeräten wie den HM Messende Steckdosen, ELV Meßgeräten Shelly etc. denke ich die Hauptverbraucher zu kennen und kenne auch die Ruhestromverbraucher recht gut.
                                    Wenn sich jetzt aber die Gelegenheit zum Zählertausch bietet, dann möchte ich mich natürlich informieren.

                                    • Hat jemand die Basisvariante im Einsatz?

                                    • ist die optische Schnittstelle eine D0 Schnittstelle?

                                    • Wie kann man die mit ioBroker verbinden?

                                    • Lt Anleitung kann man im Sekundentakt auslesen:

                                      • Zählerstand zu +A (und –A) mit Nachkommastelle›
                                      • Momentanleistung
                                        In erster Näherung würde ich sagen, daß das reicht. Allerdings kann man die Aufteilung auf die Phasen wahrscheinlich nicht sehen
                                    • Hat jemand den intelligenten Zähler im Einsatz?

                                      • Welche Vorteile böte der?
                                      • Das scheint eine Cloudlösung zu sein. Geht damit auch eine lokale Lösung?
                                    apollon77A 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • K klassisch

                                      [/vielleicht OT] Frage zu: Netze-BW "moderne Messeinrichtung"
                                      Habe schon die Suche bemüht, aber nichts passendes gefunden. Deshalb hier in diesem Expertenthread die Frage, wobei ich mich gerne auch woanders hin verweisen lasse.
                                      Netzt-BW hat mich angeschrieben und die Installation einer "modernen Messeinrichtung" angekündigt,
                                      Derzeit ist ein Ferraris-Drehstromzähler eingebaut, der Verbrauch liegt um 4000kWh/a jedenfalls bislang unter 5000kWh/a und damt auch unter der gesetzlichen Grenze von 6000kWh/h. Ich nehme an, daß ich damit ein Standardgerät wie dieses Anleitung Moderne Messeinrichtung bekommen, könnte aber wohl auch upgraden auf Intelligente Messeinrichtung , was aber laut Preisliste 40 EUR/a Mehrkosten bedeutet.
                                      Da ich meinen Stromverbrauch ohnehin wenig beeinflussen kann, war eine globale Verbrauchserfassung nicht mein Schwerpunkt. Mit anderen Meßgeräten wie den HM Messende Steckdosen, ELV Meßgeräten Shelly etc. denke ich die Hauptverbraucher zu kennen und kenne auch die Ruhestromverbraucher recht gut.
                                      Wenn sich jetzt aber die Gelegenheit zum Zählertausch bietet, dann möchte ich mich natürlich informieren.

                                      • Hat jemand die Basisvariante im Einsatz?

                                      • ist die optische Schnittstelle eine D0 Schnittstelle?

                                      • Wie kann man die mit ioBroker verbinden?

                                      • Lt Anleitung kann man im Sekundentakt auslesen:

                                        • Zählerstand zu +A (und –A) mit Nachkommastelle›
                                        • Momentanleistung
                                          In erster Näherung würde ich sagen, daß das reicht. Allerdings kann man die Aufteilung auf die Phasen wahrscheinlich nicht sehen
                                      • Hat jemand den intelligenten Zähler im Einsatz?

                                        • Welche Vorteile böte der?
                                        • Das scheint eine Cloudlösung zu sein. Geht damit auch eine lokale Lösung?
                                      apollon77A Offline
                                      apollon77A Offline
                                      apollon77
                                      wrote on last edited by
                                      #96

                                      @klassisch effektiv wären Detail Datenblätter interessant. Ich kann hier nur tippen:

                                      Der basiszähler wenn emh oder das was abgebildet war würde sagen geht mit it lesekopf. Emh wäre an sich sml.

                                      Wenn ich das richtig verstehe hast du auch bei dem smarten Paket so einen basiszähler und dann noch mehr Geräte. Also kann es sein das die ir Schnittstelle weiter frei ist. Sonst steht bei den einen gerät mit bissl suchen dann etwas wie

                                      LMN – Local Meter Network: RS485 - RJ12 Buchse: Geschwindigkeit: 921,6 kBd, Hilfsspannung 12 V / 295 mA; Anschluss von FNN-Basiszählern; Wireless M-Bus: OMS 4.0, Mode 7; S-Mode, T-Mode; Bidirektionale Kommunikation; Anschluss von Zähler und Sensoren

                                      Damit wäre es wmbus auch ne Option. Da wird nur die verschlüsselung wieder interessant werden. Ob das mit dem tut weiß ich nicht.

                                      Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

                                      • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
                                      • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                      K 1 Reply Last reply
                                      1
                                      • apollon77A apollon77

                                        @klassisch effektiv wären Detail Datenblätter interessant. Ich kann hier nur tippen:

                                        Der basiszähler wenn emh oder das was abgebildet war würde sagen geht mit it lesekopf. Emh wäre an sich sml.

                                        Wenn ich das richtig verstehe hast du auch bei dem smarten Paket so einen basiszähler und dann noch mehr Geräte. Also kann es sein das die ir Schnittstelle weiter frei ist. Sonst steht bei den einen gerät mit bissl suchen dann etwas wie

                                        LMN – Local Meter Network: RS485 - RJ12 Buchse: Geschwindigkeit: 921,6 kBd, Hilfsspannung 12 V / 295 mA; Anschluss von FNN-Basiszählern; Wireless M-Bus: OMS 4.0, Mode 7; S-Mode, T-Mode; Bidirektionale Kommunikation; Anschluss von Zähler und Sensoren

                                        Damit wäre es wmbus auch ne Option. Da wird nur die verschlüsselung wieder interessant werden. Ob das mit dem tut weiß ich nicht.

                                        K Offline
                                        K Offline
                                        klassisch
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #97

                                        Vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Ich weiß das sehr zu schätzen, bei Deiner Arbeitslast.
                                        @apollon77 sagte in Test Adapter Smartmeter 3.0.x:

                                        @klassisch effektiv wären Detail Datenblätter interessant.

                                        Ja, leider werden kene konkreten Zählerhersteller und Typen genannt. Wahrscheinlich gibt es mehrere im Portfolio und was eingebaut wirde entscheidet Netze-BW.

                                        Ich kann hier nur tippen:

                                        Der basiszähler wenn emh oder das was abgebildet war würde sagen geht mit ir lesekopf. Emh wäre an sich sml.

                                        Also erst mal

                                        • einen IR Kopf besorgen oder bauen, wie z.B. Bei Volkszähler beschrieben.
                                        • Kären ob D0 oder SMT, was wieder etwas anderes ist. Das weiß man wohl erst, wenn man den Hersteller kennt, also das Gerät verbaut ist
                                        • Dann in einen Arduino-> Eth oder ESP ->WLAN oder einen RasPi etc mit ioBroker-Slave Instanz? letzteres würde ich gerne vermeiden, Raspi braucht dann wieder 5W nur dafür. Könnte u.U 20m Telefonkabel TTLb zw. RS232 aufbauen und dann via USB(-Hub) an meinen Win10 ioBroker Rechner einspeisen. Was ist die bevorzugte / stabilste Variante?

                                        Wenn ich das richtig verstehe hast du auch bei dem smarten Paket so einen basiszähler und dann noch mehr Geräte. Also kann es sein dass die ir Schnittstelle weiter frei ist. Sonst steht bei den einen gerät mit bissl suchen dann etwas wie

                                        LMN – Local Meter Network: RS485 - RJ12 Buchse: Geschwindigkeit: 921,6 kBd, Hilfsspannung 12 V / 295 mA; Anschluss von FNN-Basiszählern; Wireless M-Bus: OMS 4.0, Mode 7; S-Mode, T-Mode; Bidirektionale Kommunikation; Anschluss von Zähler und Sensoren

                                        Ja, aber leider auch "Die Verbindungsschnittstellen (LMN, HAN, WAN) ermöglichen nur vorab definierten Marktteilnehmern (wie Messstellenbetreibern, Stromlieferanten oder Verteilnetzbetreibern) den Zugriff auf die Messdaten", was auf eine Verschlüsselung hindeutet.

                                        Damit wäre es wmbus auch ne Option. Da wird nur die verschlüsselung wieder interessant werden. Ob das mit dem tut weiß ich nicht.

                                        Also wahrscheinlich sind die Daten gut verschlüsselt und damit nur über die Cloud nutzbar. Und ob die 40 EUR Mehrkosten im Jahr für mich rechtfertigen, bezweifle ich eher. Also für mich wohl eher die Basislösung und hoffen, daß das mit D0 oder SML geht.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #98

                                          @klassisch
                                          Ich hatte auch vorher einen "smartmeter"
                                          Mit der Umsetzung der neuen Verordnung müsste es jetzt eine zugelassene "Moderne Messeinrichtung" sein, die relativ plötzlich und unangemeldet ausgetauscht wurde.

                                          Zu einem Smartmeter wird das ganze erst durch ein Gateway, wobei gerade erst das dritte notwendige durch das BSI zugelassen wurde, um eine ausreichende Auswahl zu ermöglichen.

                                          Es kommt darauf an welchen Zähler du bekommst.
                                          Mein neuer Zähler war erst einmal kastriert und zeigte nur die Gesamtzählerstände in ganzen kWh an.
                                          Um die Nachkommastellen und den aktuellen verbrauch zu sehen bedarf es dann noch einer pin vom Netzbetreiber.

                                          Meine Glaskugel behauptet dass du einen Zähler passend zu einem verfügbaren Gateway bekommen wirst.
                                          Diese sollten alle brauchbar sein.

                                          Lediglich die Bereitschaft die PIN herauszurücken scheint bei einigen Netzbetreibern nicht vorhanden zu sein, wenn man mal Google bemüht.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          ioBroker freut sich auch über eine Spende für das Forum. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          K 1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          438

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe