Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
stiebel-isgtest
203 Beiträge 12 Kommentatoren 23.6k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D darkiop

    @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

    @darkiop
    Ich meine im Bereich Diagnose/Fachmann oder heißt es Einstellungen/Fachmann? Bin leider noch nicht zuhause.

    OK fanke, schreib einfach Mal. Ich schaue gegen Nachmittag immer wieder Mal rein.

    Gruß

    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    Developer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #18

    @darkiop
    Am Besten gibst du mir deine Werte, dann vergleich ich bei mir und melde die Auffälligkeiten. Wir haben bestimmt verschiedene Heizungen. Evtl. ein Screenshot per PN oder Telegram?

    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • unltdnetworxU unltdnetworx

      @darkiop
      Am Besten gibst du mir deine Werte, dann vergleich ich bei mir und melde die Auffälligkeiten. Wir haben bestimmt verschiedene Heizungen. Evtl. ein Screenshot per PN oder Telegram?

      D Offline
      D Offline
      darkiop
      Most Active
      schrieb am zuletzt editiert von
      #19

      @unltdnetworx ich mach nen Thread auf. Sind ja keine geheimen Daten. So hat jemand Mal was davon wenn danach gesucht wird.

      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D darkiop

        @unltdnetworx ich mach nen Thread auf. Sind ja keine geheimen Daten. So hat jemand Mal was davon wenn danach gesucht wird.

        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #20

        @darkiop
        Perfekt. Hier ist momentan alles zur aktuellen Version geklärt.

        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von nik82
          #21

          Hallo,
          ich hätte nun auch mal wieder was, bzw. ist mir seit neuesten etwas aufgefallen und zwar das ich die Status Datenpunkte nicht mehr umschreiben kann.
          Zur Erklärung:

          Ich habe ein VIS wo mir z.B. das Abtauen angezeigt wird, das Widget lasse ich nur anzeigen wenn der Status Abtauen "true" ist:

          13.JPG

          Nur wird mir dieses Symbol IMMER angezeigt, da kann ich reinschreiben was ich will, wird völlig ignoriert, auch wenn ich schreibe, es soll nur anzeigen wenn der Wert "xyz" ist, Symbol wird immer angezeigt.

          Da Abtauen ja momentan nicht aktiv ist, ist der Wert ja momentan "null":

          14.JPG

          Und unter Objekte zeigt er gar nichts an:

          15.JPG

          Das ist ja auch völlig normal weil momentan Abtauen auch nicht aktiv ist, das wissen wir ja von vorherigen Posts, dass der Adapter nur die "aktiven" Objekte im ISG ausliest.

          Was aber neu ist, ich kann diesen Punkt nicht mehr editieren.

          Jetzt habe ich mir gedacht, dass VIS vielleicht mit dieser "null" nicht klar kommt und ich einfach ein Blockly schreibe und den Datenpunkt knallhart auf "false" setze wenn dieser nicht wahr ist:

          16.JPG

          Klappt aber nicht, habe diesen versucht jetzt fest (ohne Trigger natürlich) reinschreiben zu lassen, geht aber nicht, bzw. nicht mehr, da dies schonmal klappte.

          Habe jetzt auch andere Datenpunkte versucht wie z.B. Verdichter, ich kann diese Werte nicht mehr ändern bzw. überschreiben, auch wenn diese gerade auf true sind. Als wie dort ein "Schreibschutz" drauf wäre.

          Ist da am Adapter etwas geändert worden?

          Schonmal danke im Voraus.

          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • nik82N nik82

            Hallo,
            ich hätte nun auch mal wieder was, bzw. ist mir seit neuesten etwas aufgefallen und zwar das ich die Status Datenpunkte nicht mehr umschreiben kann.
            Zur Erklärung:

            Ich habe ein VIS wo mir z.B. das Abtauen angezeigt wird, das Widget lasse ich nur anzeigen wenn der Status Abtauen "true" ist:

            13.JPG

            Nur wird mir dieses Symbol IMMER angezeigt, da kann ich reinschreiben was ich will, wird völlig ignoriert, auch wenn ich schreibe, es soll nur anzeigen wenn der Wert "xyz" ist, Symbol wird immer angezeigt.

            Da Abtauen ja momentan nicht aktiv ist, ist der Wert ja momentan "null":

            14.JPG

            Und unter Objekte zeigt er gar nichts an:

            15.JPG

            Das ist ja auch völlig normal weil momentan Abtauen auch nicht aktiv ist, das wissen wir ja von vorherigen Posts, dass der Adapter nur die "aktiven" Objekte im ISG ausliest.

            Was aber neu ist, ich kann diesen Punkt nicht mehr editieren.

            Jetzt habe ich mir gedacht, dass VIS vielleicht mit dieser "null" nicht klar kommt und ich einfach ein Blockly schreibe und den Datenpunkt knallhart auf "false" setze wenn dieser nicht wahr ist:

            16.JPG

            Klappt aber nicht, habe diesen versucht jetzt fest (ohne Trigger natürlich) reinschreiben zu lassen, geht aber nicht, bzw. nicht mehr, da dies schonmal klappte.

            Habe jetzt auch andere Datenpunkte versucht wie z.B. Verdichter, ich kann diese Werte nicht mehr ändern bzw. überschreiben, auch wenn diese gerade auf true sind. Als wie dort ein "Schreibschutz" drauf wäre.

            Ist da am Adapter etwas geändert worden?

            Schonmal danke im Voraus.

            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #22

            @nik82
            Hallo Nik,
            Das wundert mich, dass du die Punkte schon jemals überschreiben konntest. Die Punkte im Bereich Status sollten alle schreibgeschützt sein, weil sie ja nicht zurück geschrieben werden können. Schau dir mal die Eigenschaften des Datenpunktes an. Der müsste auf nicht editierbar stehen.

            Als Alternative würde ich vorschlagen, du machst dir einen eigenen JS Datenpunkt, der sich bei Änderung des Adapterdatenpunkts ändert. Den kannst du auch jederzeit in eine für VIS bessere Form bringen.

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • nik82N Offline
              nik82N Offline
              nik82
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #23

              Danke für deine schnelle Rückantwort.
              Stimmt, da kann ich ja tatsächlich sehen das die schreibgeschützt sind. Also das ging damals 100%, ist aber schon lange her, müsste auch in dem letzten Threat noch drin stehen, aber egal.

              Ist es ein Problem wenn ich die Datenpunkte jetzt einfach auch "schreiben erlaubt" setze?
              Oder ist es besser ein Script zu machen und den Status in eigene Javascript Variablen zu schreiben?

              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • nik82N nik82

                Danke für deine schnelle Rückantwort.
                Stimmt, da kann ich ja tatsächlich sehen das die schreibgeschützt sind. Also das ging damals 100%, ist aber schon lange her, müsste auch in dem letzten Threat noch drin stehen, aber egal.

                Ist es ein Problem wenn ich die Datenpunkte jetzt einfach auch "schreiben erlaubt" setze?
                Oder ist es besser ein Script zu machen und den Status in eigene Javascript Variablen zu schreiben?

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von
                #24

                @nik82
                Die optimalere Lösung wären eigene Datenpunkte. Aber kannst es natürlich auf erlaubt stellen und mal beobachten. Änderbar sind die Punkte in der Heizung ohnehin nicht, somit dürfte auch nichts passiern, außer dass evtl. ein Fehler im Adapter angezeigt wird.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #25

                  Ok, probier ich mal aus, danke dir für die schnelle Hilfe.
                  Weiß eigentlich einer warum VIS mit den "inaktiven" Datenpunkten nicht umgehen kann? 🙂

                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • nik82N nik82

                    Ok, probier ich mal aus, danke dir für die schnelle Hilfe.
                    Weiß eigentlich einer warum VIS mit den "inaktiven" Datenpunkten nicht umgehen kann? 🙂

                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #26

                    @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                    Weiß eigentlich einer warum VIS mit den "inaktiven" Datenpunkten nicht umgehen kann?

                    Leider nicht. Aber du kannst gerne rückmelden, ob es mit deiner Lösung dann klappt. 🤞

                    Gruß, Michael
                    Weitere Infos im Profil.
                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Most Active
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #27

                      Ok, ich teste mal ein paar Tage und geb dann Bescheid.👍

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Offline
                        D Offline
                        derdominik
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #28

                        Hallo @unltdnetworx, erstmal vielen Dank für das Schreiben das Adapters!

                        Ich betreibe das ISG mit EMI-Erweiterung (läuft als v2.1.203 von 2018).

                        Unter dem Menüpunkt /?s=2,3 (Diagnose -> Fachmann) verbergen sich bei mir noch Prozess-Status-Meldungen, z.B. im (aktuellen) Fehlerfall:
                        HD-WÄCHTER, MOTORSCHUTZ, VERDICHTER

                        Diese werden über die Status-Symbole angezeigt. Kannst du die noch zu den statusPaths hinzufügen?

                        Und dann habe ich noch die Frage, was sich bei euch unter dem Punkt /?s=4,7,8 zu finden ist? In meinem Fall reagiert das ISG erstmal nicht, erst nach einiger Zeit und verlangt einen erneuten Login. Ich vermute, dass es einen restart provoziert.

                        Die EMI-Variante scheint an einigen Stellen von der Standardvariante abzuweichen, z.B. habe ich nur unter dem Hauptpunkt /?s=4,9 viele "EM-DEBUG-INFOS", die Unterpunkte gibt es bei mir dafür nicht...

                        Viele Grüße

                        Dominik

                        unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
                        0
                        • D derdominik

                          Hallo @unltdnetworx, erstmal vielen Dank für das Schreiben das Adapters!

                          Ich betreibe das ISG mit EMI-Erweiterung (läuft als v2.1.203 von 2018).

                          Unter dem Menüpunkt /?s=2,3 (Diagnose -> Fachmann) verbergen sich bei mir noch Prozess-Status-Meldungen, z.B. im (aktuellen) Fehlerfall:
                          HD-WÄCHTER, MOTORSCHUTZ, VERDICHTER

                          Diese werden über die Status-Symbole angezeigt. Kannst du die noch zu den statusPaths hinzufügen?

                          Und dann habe ich noch die Frage, was sich bei euch unter dem Punkt /?s=4,7,8 zu finden ist? In meinem Fall reagiert das ISG erstmal nicht, erst nach einiger Zeit und verlangt einen erneuten Login. Ich vermute, dass es einen restart provoziert.

                          Die EMI-Variante scheint an einigen Stellen von der Standardvariante abzuweichen, z.B. habe ich nur unter dem Hauptpunkt /?s=4,9 viele "EM-DEBUG-INFOS", die Unterpunkte gibt es bei mir dafür nicht...

                          Viele Grüße

                          Dominik

                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworxU Offline
                          unltdnetworx
                          Developer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #29

                          Hallo Dominik.

                          @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                          Kannst du die noch zu den statusPaths hinzufügen?

                          Diese Punkte werden automatsch beim ersten Auftreten eines entsprechenden Fehlers erzeugt.

                          @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                          was sich bei euch unter dem Punkt /?s=4,7,8 zu finden ist?

                          Unter dem Punkt ist die EVU-SPERRE zu finden. Gilt also für Heizstrom mit separatem Zähler.

                          @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                          Ich vermute, dass es einen restart provoziert.

                          Es könnte auch sein, dass gerade alle Werte für Einstellungen Status abgerufen werden. Dann ist das ISG erst mal ausgelastet.

                          Gruß, Michael
                          Weitere Infos im Profil.
                          Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                          D D 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • unltdnetworxU unltdnetworx

                            Hallo Dominik.

                            @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                            Kannst du die noch zu den statusPaths hinzufügen?

                            Diese Punkte werden automatsch beim ersten Auftreten eines entsprechenden Fehlers erzeugt.

                            @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                            was sich bei euch unter dem Punkt /?s=4,7,8 zu finden ist?

                            Unter dem Punkt ist die EVU-SPERRE zu finden. Gilt also für Heizstrom mit separatem Zähler.

                            @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                            Ich vermute, dass es einen restart provoziert.

                            Es könnte auch sein, dass gerade alle Werte für Einstellungen Status abgerufen werden. Dann ist das ISG erst mal ausgelastet.

                            D Offline
                            D Offline
                            darkiop
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #30

                            @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                            Unter dem Punkt ist die EVU-SPERRE zu finden. Gilt also für Heizstrom mit separatem Zähler.

                            Ich hab da eine leere Seite. Denke mal das haben dann nur die neueren LWZs (wir haben die 303).

                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                            unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D darkiop

                              @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                              Unter dem Punkt ist die EVU-SPERRE zu finden. Gilt also für Heizstrom mit separatem Zähler.

                              Ich hab da eine leere Seite. Denke mal das haben dann nur die neueren LWZs (wir haben die 303).

                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworx
                              Developer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #31

                              @darkiop
                              Die Seiten sind unterschiedlich je nach System, ja. Ich habe die oben erwähnte 4.9 z.B. nicht. Da kommt bei mir eine leere Seite.

                              Gruß, Michael
                              Weitere Infos im Profil.
                              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • unltdnetworxU unltdnetworx

                                Hallo Dominik.

                                @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                                Kannst du die noch zu den statusPaths hinzufügen?

                                Diese Punkte werden automatsch beim ersten Auftreten eines entsprechenden Fehlers erzeugt.

                                @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                                was sich bei euch unter dem Punkt /?s=4,7,8 zu finden ist?

                                Unter dem Punkt ist die EVU-SPERRE zu finden. Gilt also für Heizstrom mit separatem Zähler.

                                @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                                Ich vermute, dass es einen restart provoziert.

                                Es könnte auch sein, dass gerade alle Werte für Einstellungen Status abgerufen werden. Dann ist das ISG erst mal ausgelastet.

                                D Offline
                                D Offline
                                derdominik
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #32

                                Hallo,

                                @unltdnetworx said in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                                @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                                Kannst du die noch zu den statusPaths hinzufügen?
                                Diese Punkte werden automatsch beim ersten Auftreten eines entsprechenden Fehlers erzeugt.

                                Richtig, das kommt erst wenn der Status das erste Mal da war. Allerdings ist /?s=2,3 nicht in den Pfaden für die Statusanzeige (https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.stiebel-isg/blob/master/main.js#L21), nur in den Pfaden für Zahlenwerte. Wenn ich das richtig verstehe, wird daher eine Statusanzeige per Symbol von der Seite nicht erfasst, oder?

                                @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                                Ich vermute, dass es einen restart provoziert.
                                Es könnte auch sein, dass gerade alle Werte für Einstellungen Status abgerufen werden. Dann ist das ISG erst mal ausgelastet.

                                Das klingt wahrscheinlicher als meine Theorie 🙂 Nach erneutem Test reagiert das ISG nämlich "normal". Zwar mit einer Seite ohne Werte aber ohne Blockieren.

                                Das mit den unterschiedlichen Seiten ist wohl in der Tat sehr verschieden je nach LWZ und je nach ISG-Version... Aber im schlimmsten Fall wird eine Seite ohne Werte angezeigt und dann eben keine Werte erfasst, passt also 👍

                                Viele Grüße

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • D derdominik

                                  Hallo @unltdnetworx, erstmal vielen Dank für das Schreiben das Adapters!

                                  Ich betreibe das ISG mit EMI-Erweiterung (läuft als v2.1.203 von 2018).

                                  Unter dem Menüpunkt /?s=2,3 (Diagnose -> Fachmann) verbergen sich bei mir noch Prozess-Status-Meldungen, z.B. im (aktuellen) Fehlerfall:
                                  HD-WÄCHTER, MOTORSCHUTZ, VERDICHTER

                                  Diese werden über die Status-Symbole angezeigt. Kannst du die noch zu den statusPaths hinzufügen?

                                  Und dann habe ich noch die Frage, was sich bei euch unter dem Punkt /?s=4,7,8 zu finden ist? In meinem Fall reagiert das ISG erstmal nicht, erst nach einiger Zeit und verlangt einen erneuten Login. Ich vermute, dass es einen restart provoziert.

                                  Die EMI-Variante scheint an einigen Stellen von der Standardvariante abzuweichen, z.B. habe ich nur unter dem Hauptpunkt /?s=4,9 viele "EM-DEBUG-INFOS", die Unterpunkte gibt es bei mir dafür nicht...

                                  Viele Grüße

                                  Dominik

                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworxU Offline
                                  unltdnetworx
                                  Developer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #33

                                  @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                                  Unter dem Menüpunkt /?s=2,3 (Diagnose -> Fachmann) verbergen sich bei mir noch Prozess-Status-Meldungen, z.B. im (aktuellen) Fehlerfall:
                                  HD-WÄCHTER, MOTORSCHUTZ, VERDICHTER

                                  Kommen diese Werte nicht auch unter 2,2 bei den Fehlern?

                                  Gruß, Michael
                                  Weitere Infos im Profil.
                                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                                    @derdominik sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                                    Unter dem Menüpunkt /?s=2,3 (Diagnose -> Fachmann) verbergen sich bei mir noch Prozess-Status-Meldungen, z.B. im (aktuellen) Fehlerfall:
                                    HD-WÄCHTER, MOTORSCHUTZ, VERDICHTER

                                    Kommen diese Werte nicht auch unter 2,2 bei den Fehlern?

                                    D Offline
                                    D Offline
                                    derdominik
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #34

                                    @unltdnetworx said in Test Adapter stiebel-isg v1.4.x GitHub:

                                    Kommen diese Werte nicht auch unter 2,2 bei den Fehlern?

                                    Dort kommen die "richtigen" Fehlermeldungen als Tabelle mit den Spalten Speicher-Nr, Fehlernummer, Datum, Uhrzeit. Das wird momentan noch gar nicht erfasst.
                                    Allerdings ist meine vorher genannte Seite 2,3 wohl doch nicht so relevant, da der Status z.B. "Motorschutz" oder "HD-Wächter" nicht den Fehlerfall anzeigt sondern immer aktiv ist. Muss also nicht unbedingt rein, zudem es anscheinend nur in meiner EMI-Version so ist.

                                    Viele Grüße

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • D Offline
                                      D Offline
                                      darkiop
                                      Most Active
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #35

                                      @unltdnetworx Wäre es für dich denkbar die States unter Status (z.B. stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN) auch mit einem false zu versehen? Aktuell gibts ja nur 'null' oder 'true' - logge ich so einen DP würde es ein false in der Visualisierung deutlich einfacher gestalten (z.B. in Grafana mit dem discrete Plugin).

                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D darkiop

                                        @unltdnetworx Wäre es für dich denkbar die States unter Status (z.B. stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZEN) auch mit einem false zu versehen? Aktuell gibts ja nur 'null' oder 'true' - logge ich so einen DP würde es ein false in der Visualisierung deutlich einfacher gestalten (z.B. in Grafana mit dem discrete Plugin).

                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworxU Offline
                                        unltdnetworx
                                        Developer
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #36

                                        @darkiop
                                        Denkbar ja, aber ich kenne keine Möglichkeit das umzusetzen. Das Problem ist, dass es in der Weboberfläche nicht auf false gesetzt wird, sondern der Punkt einfach verschwindet. Sehr ungut umgesetzt.

                                        Das wurde im damaligen Test-Forumsthread schon mal diskutiert. Momentan kann ich es nur so lösen, dass ich die Gültigkeit auslaufen lasse.

                                        Gruß, Michael
                                        Weitere Infos im Profil.
                                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                                          @darkiop
                                          Denkbar ja, aber ich kenne keine Möglichkeit das umzusetzen. Das Problem ist, dass es in der Weboberfläche nicht auf false gesetzt wird, sondern der Punkt einfach verschwindet. Sehr ungut umgesetzt.

                                          Das wurde im damaligen Test-Forumsthread schon mal diskutiert. Momentan kann ich es nur so lösen, dass ich die Gültigkeit auslaufen lasse.

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          darkiop
                                          Most Active
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #37

                                          @unltdnetworx ok, klingen tuts ja erstmal einfach --- wenn nicht true, dann false ... 😄 aber schade dass das ISG hier so einen Zustand liefert.

                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          316

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe