FRöLING Lambdatronic S3200
-
Hallo zusammen,
ich bin noch gar nicht soweit, dass ich den Kessel mit dem ioBroker verbinden will, sondern wollte erstmal nur "spielen" mit dem PC.
Einstellungen hab ich wie oben überall beschrieben, Software ist:
Version: 50.04
Build: 05.19
Datum: 22.06.21Egal was ich tue, bekomme ich keine Verbindung und nur ein Timeout.
Was mache ich falsch?
Schon Mal vielen Dank für Eure Hilfe
-
@ski7777 said in FRöLING Lambdatronic S3200:
Hallo zusammen,
ich bin noch gar nicht soweit, dass ich den Kessel mit dem ioBroker verbinden will, sondern wollte erstmal nur "spielen" mit dem PC.
Einstellungen hab ich wie oben überall beschrieben, Software ist:
Version: 50.04
Build: 05.19
Datum: 22.06.21Egal was ich tue, bekomme ich keine Verbindung und nur ein Timeout.
Was mache ich falsch?
Schon Mal vielen Dank für Eure Hilfe
Wie willst du denn die Verbindung herstellen? Auch über einen Seriellen Adapter?
-
@sonnenkind said in FRöLING Lambdatronic S3200:
@thx1183 freut mich wenn es klappt, schreibst du auch was in den Kessel, oder List Du nur die Daten?
Ich lese nur Daten, einzig den Heizkreismodus schreibe ich aktuell bei Bedarf auch in die Anlage.
Ein paar Datenpunkte zum lesen/schreiben die in der Fröling Connect App dargestellt und änderbar sind habe ich auch immernoch nicht gefunden, bzw. bekomme sie nicht in die Anlage geschrieben. -
@thx1183 Wenn es eine App zu der Anlage gibt könnte man sehr schnell ein Adapter bauen ohne auf modbus zurückzugreifen
-
@tombox said in FRöLING Lambdatronic S3200:
@thx1183 Wenn es eine App zu der Anlage gibt könnte man sehr schnell ein Adapter bauen ohne auf modbus zurückzugreifen
"Man" bin in dem Fall aber nicht ich
Ich hatte am Anfang mit einem Tutorial herumexperimentiert bei dem ein Webcrawler über die Seite gejagt wurde. Das Problem bei der ganzen Nummer war für mich aber zum einen, dass es ein ordentlicher Umweg ist und bei mir auch nur halbgut funktioniert hatte, außerdem habe ich die Daten über ModBus direkt, ohne Umwege über den Frölingserver und kann die Anlage auch ohne Internetanbindung überwachen. -
@thx1183 Ja so ein Adapter kann ich innerhalb weniger Stunde schreiben. Aber ja man benötigt dafür eine Internetverbindung aber dafür keine ModBus Anbindung. Das einzige was ich brauch ist Zugangsdaten dann kann ich schnell ein Adapter erzeugen.
-
@thx1183 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
@ski7777 said in FRöLING Lambdatronic S3200:
Hallo zusammen,
ich bin noch gar nicht soweit, dass ich den Kessel mit dem ioBroker verbinden will, sondern wollte erstmal nur "spielen" mit dem PC.
Einstellungen hab ich wie oben überall beschrieben, Software ist:
Version: 50.04
Build: 05.19
Datum: 22.06.21Egal was ich tue, bekomme ich keine Verbindung und nur ein Timeout.
Was mache ich falsch?
Schon Mal vielen Dank für Eure Hilfe
Wie willst du denn die Verbindung herstellen? Auch über einen Seriellen Adapter?
Genau. Hab ich vielleicht einfach den falschen?
-
@ski7777 servus kannferne schauen was ich für einen hab usb/seriell.Eventuell hilft das, wichtig ist noch wie der Kessel eingestellt ist und welche sw.
Version ausgewählt ist bei der Sache. -
@sonnenkind Das wäre super. Ich mache später Mal Bilder von den Einstellungen.
-
Zunächst hier die versprochenen Bilder:
Ich hoffe, das passt soweit.
Des weiteren hab ich mir Mal einen anderen USB-Adapter bestellt: https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CWIch glaube nämlich, dass mein aktueller USB-RS232-Adapter nicht mit der Heizung kompatibel ist und ich den USB-RS485-Adapter brauche.
Viele Grüße
Raphael -
@tombox soll ich dir mal einen Fröling Connect Zugang bauen, damit zu Zugriff mit der App hast?
Ein Adapter, der die FrölingConnect Funktionen abdeckt wäre sicher super -
Das wäre ne coole sache wenn das geht, wir sind sicher nicht die einzigen mit Fröhling...
-
@strobelix ja klar melde dich per pn dann schaue ich mir das an
-
@strobelix Ich habe mal blind für die connect App ein Adapter geschrieben
https://forum.iobroker.net/post/697865 -
@strobelix Adapter ist soweit fertig die Anlage kann auch wie über die App gesteuert werden.
-
Hallo,
ich habe einen Kobikessel (Pellet / Scheitholz ) von Fröling seit sechs Wochen im Einsatz.
Modbus über Pi4 läuft.
Einige Werte kann ich jedoch nicht finden bzw. liefern "komische" Werte.
Vielleicht kann hier jemand unterstützen? Welche Datenpunkte muss ich hier über Modbus ansprechen?
-
Hallo zusammen,
ich greife derzeit über einen USB Adapter auf die Lamdatronic zu und kommuniziere über den Modbusadapter. Das funktioniert soweit ganz ordentlich.
Ich habe nur das Problem das ich keine Werte für z.B. Pelletverbrauch gesamt.
Im Display an der Heizung werden die Werte angezeigt und sind somit vorhanden.Hat jemand das Problem ebenfalls?
Anbei ein Screenshot meines Modbus Adapters mit den Eingangsregisters:
Ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr!
-
Habe nun bei meinem S4 Turbo einen Wärmemengenzähler hinzugefügt und nun sehen meine Modbus Listen so aus:
_address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 48001 Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18 Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18 °C uint16be 1 1 0 value true false false 48019 Boiler-Solltemperatur für Boiler 1-8 °C uint16be 1 1 0 value true false false 48047 Betriebsart Heizkreis 1-18 uint16be 1 1 0 value true true false 48029 Freigabe Heizkreis 1 uint16be 1 1 0 value true true false 42001 Puffer 1 - Heizkreisfreigabe ab folgender Puffertemperatur °C uint16be 1 0.5 0 value true true false 42011 Puffer 1 - Ansteuerung der Pufferpumpe uint16be 1 0.5 0 state true true false 42012 Puffer 1 - Maximale Drehzahl der Pufferpumpe % uint16be 1 1 0 value true true false 42619 Maximale Kollektorpumpen Drehzahl % uint16be 1 1 0 value true true false 42636 Solar - Ansteuerung der Kollektorpumpe uint16be 1 1 0 value true true false 42308 Passwort für Kessel Display uint16be 1 1 0 switch true true false 42601 Kollektor Einschalt-Differenz °C uint16be 1 1 0 value true true false 42602 Kollektor Ausschalt-Differenz °C uint16be 1 1 0 value true true false 40263 Ansteuerung der Kesselladepumpe uint16be 1 0.5 0 value true true false 41031 Heizkreis uint16be 1 1 0 value true true false 42636 Solar - Ansteuerung der Kollektorpumpe uint16be 1 1 0 value true true false
_address deviceId name description unit type len factor offset formula role room cw isScale 30001 Kesseltemperatur °C uint16be 1 0.5 0 value.temperature enum.rooms.Küche EG 30002 Abgastemperatur °C uint16be 1 1 0 value.temperature 30003 Boardtemperatur °C uint16be 1 0.5 0 value.temperature 30004 Restsauerstoffgehalt % uint16be 1 0.1 0 value 30005 Position der Primärluftklappe % uint16be 1 0.5 0 value 30006 Position der Sekundärluftklappe % uint16be 1 0.5 0 value 30009 Abgastemperatur nach dem Brennwert- wärmetauscher °C uint16be 1 0.5 0 value.temperature 30010 Rücklauffühler °C uint16be 1 0.5 0 value.temperature 30015 Kesselstellgröße % uint16be 1 0.5 0 value 30016 Abgas-Solltemperatur °C uint16be 1 1 0 value.temperature 30021 Betriebsstunden h uint16be 1 1 0 value 30025 Betriebstunden in der Feuererhaltung h uint16be 1 1 0 value 30028 Errechnete Kesselsolltemperatur °C uint16be 1 0.5 0 value.temperature 30029 Solarfühler Pufferunten °C uint16be 1 0.5 0 value.temperature 30064 Stunden im Heizen h uint16be 1 1 0 value 30088 Kesselfernsteuerung über MODBUS aktiv uint16be 1 1 0 value 30501 Temperatur des Zweitkessel °C uint16be 1 0.5 0 value 30503 Betriebsstunden von Kessel 2 (Brennerkontakt) h uint16be 1 0.5 0 value 31001 Aussentemperatur °C int16be 1 0.5 0 value 31031 HK1 - Vorlauf-Isttemperatur °C uint16be 1 0.5 0 value 31032 HK1 - Vorlauf-Solltemperatur °C uint16be 1 0.5 0 value 31033 HK1 - Raumtemperatur °C uint16be 1 0.5 0 value 32001 Puffer 1 - Puffertemperatur oben °C uint16be 1 0.5 0 value 32002 Puffer 1 - Puffertemperatur Mitte °C uint16be 1 0.5 0 value 32003 Puffer 1 - Puffertemperatur unten °C uint16be 1 0.5 0 value 32004 Puffer 1 - Pufferpumpen Ansteuerung % uint16be 1 1 0 value 32007 Puffer 1 - Pufferladezustand % uint16be 1 1 0 value 32601 Ansteuerung Kollektorpumpe % uint16be 1 1 0 value 32602 Kollektortemperatur °C int16be 1 0.5 0 value 32603 Laufzeit Kollektorpumpe h uint16be 1 1 0 value 33001 Fehler 1 / Kein Fehler = 0xffff (65535) uint16be 1 1 0 value 34001 Anlagenzustand uint16be 1 1 0 value 34002 Kesselzustand uint16be 1 1 0 value 30068 Drehzahl Kesselladepumpe % uint16be 1 1 0 value 32612 Solar - Kollektor Rücklauftemperatur °C uint16be 1 0.5 0 value 32613 Solar - Kollektor Vorlauftemperatur °C int16be 1 0.5 0 value 32610 DFL l/h uint16be 1 1 0 value false false 32620 Tagesertrag kWh uint16be 1 1 0 value false false 32611 Aktuelle Leistung des Solar WMZ kW uint16be 1 0.01 0 value false false 32621 Gesamtertrag MWh uint16be 1 1 0 value false false 32622 Gesamtertrag kWh uint16be 1 1 0 value false false 32614 Solar - Tagesertrag vor 1 Tag kWh uint16be 1 1 0 value false false 32615 Solar - Tagesertrag vor 2 Tagen kWh uint16be 1 1 0 value false false 32616 Solar - Tagesertrag vor 3 Tagen kWh uint16be 1 1 0 value false false 32617 Solar - Tagesertrag vor 4 Tagen kWh uint16be 1 1 0 value false false 32618 Solar - Tagesertrag vor 5 Tagen kWh uint16be 1 1 0 value false false 32619 Solar - Tagesertrag vor 6 Tagen kWh uint16be 1 1 0 value false false
Wenns wer braucht?!
-
@thx1183 Servus , was war denn hierzu die Lösung, ich habe das gleiche Problem. Bei mir geht nicht mal der ModTest_V1.0.1.10 - keine Antwort der Steuerung. Verwendeter Adapter - DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter. Die Kommunikation wir dirgendwie aufgebaut aber keine Antwort der Registeradresse
-
@ski7777 hab ich genauso eingestellt, bekomm keine Antwort über den DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter am ModTest z. B von inputregister address 30001