  4. FRöLING Lambdatronic S3200

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

FRöLING Lambdatronic S3200

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
89 Beiträge 18 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 17 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Sonnenkind

    @thx1183 freut mich wenn es klappt, schreibst du auch was in den Kessel, oder List Du nur die Daten?

    T Offline
    T Offline
    THX1183
    schrieb am zuletzt editiert von
    #58

    @sonnenkind said in FRöLING Lambdatronic S3200:

    @thx1183 freut mich wenn es klappt, schreibst du auch was in den Kessel, oder List Du nur die Daten?

    Ich lese nur Daten, einzig den Heizkreismodus schreibe ich aktuell bei Bedarf auch in die Anlage.
    Ein paar Datenpunkte zum lesen/schreiben die in der Fröling Connect App dargestellt und änderbar sind habe ich auch immernoch nicht gefunden, bzw. bekomme sie nicht in die Anlage geschrieben.

    T 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T THX1183

      @sonnenkind said in FRöLING Lambdatronic S3200:

      @thx1183 freut mich wenn es klappt, schreibst du auch was in den Kessel, oder List Du nur die Daten?

      Ich lese nur Daten, einzig den Heizkreismodus schreibe ich aktuell bei Bedarf auch in die Anlage.
      Ein paar Datenpunkte zum lesen/schreiben die in der Fröling Connect App dargestellt und änderbar sind habe ich auch immernoch nicht gefunden, bzw. bekomme sie nicht in die Anlage geschrieben.

      T Offline
      T Offline
      tombox
      schrieb am zuletzt editiert von
      #59

      @thx1183 Wenn es eine App zu der Anlage gibt könnte man sehr schnell ein Adapter bauen ohne auf modbus zurückzugreifen

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T tombox

        @thx1183 Wenn es eine App zu der Anlage gibt könnte man sehr schnell ein Adapter bauen ohne auf modbus zurückzugreifen

        T Offline
        T Offline
        THX1183
        schrieb am zuletzt editiert von
        #60

        @tombox said in FRöLING Lambdatronic S3200:

        @thx1183 Wenn es eine App zu der Anlage gibt könnte man sehr schnell ein Adapter bauen ohne auf modbus zurückzugreifen

        "Man" bin in dem Fall aber nicht ich ;)
        Ich hatte am Anfang mit einem Tutorial herumexperimentiert bei dem ein Webcrawler über die Seite gejagt wurde. Das Problem bei der ganzen Nummer war für mich aber zum einen, dass es ein ordentlicher Umweg ist und bei mir auch nur halbgut funktioniert hatte, außerdem habe ich die Daten über ModBus direkt, ohne Umwege über den Frölingserver und kann die Anlage auch ohne Internetanbindung überwachen.

        T 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T THX1183

          @tombox said in FRöLING Lambdatronic S3200:

          @thx1183 Wenn es eine App zu der Anlage gibt könnte man sehr schnell ein Adapter bauen ohne auf modbus zurückzugreifen

          "Man" bin in dem Fall aber nicht ich ;)
          Ich hatte am Anfang mit einem Tutorial herumexperimentiert bei dem ein Webcrawler über die Seite gejagt wurde. Das Problem bei der ganzen Nummer war für mich aber zum einen, dass es ein ordentlicher Umweg ist und bei mir auch nur halbgut funktioniert hatte, außerdem habe ich die Daten über ModBus direkt, ohne Umwege über den Frölingserver und kann die Anlage auch ohne Internetanbindung überwachen.

          T Offline
          T Offline
          tombox
          schrieb am zuletzt editiert von
          #61

          @thx1183 Ja so ein Adapter kann ich innerhalb weniger Stunde schreiben. Aber ja man benötigt dafür eine Internetverbindung aber dafür keine ModBus Anbindung. Das einzige was ich brauch ist Zugangsdaten dann kann ich schnell ein Adapter erzeugen.

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T THX1183

            @ski7777 said in FRöLING Lambdatronic S3200:

            Hallo zusammen,

            ich bin noch gar nicht soweit, dass ich den Kessel mit dem ioBroker verbinden will, sondern wollte erstmal nur "spielen" mit dem PC.

            Einstellungen hab ich wie oben überall beschrieben, Software ist:
            Version: 50.04
            Build: 05.19
            Datum: 22.06.21

            Egal was ich tue, bekomme ich keine Verbindung und nur ein Timeout.

            Was mache ich falsch?

            Schon Mal vielen Dank für Eure Hilfe :)

            Wie willst du denn die Verbindung herstellen? Auch über einen Seriellen Adapter?

            ski7777S Offline
            ski7777S Offline
            ski7777
            schrieb am zuletzt editiert von
            #62

            @thx1183 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

            @ski7777 said in FRöLING Lambdatronic S3200:

            Hallo zusammen,

            ich bin noch gar nicht soweit, dass ich den Kessel mit dem ioBroker verbinden will, sondern wollte erstmal nur "spielen" mit dem PC.

            Einstellungen hab ich wie oben überall beschrieben, Software ist:
            Version: 50.04
            Build: 05.19
            Datum: 22.06.21

            Egal was ich tue, bekomme ich keine Verbindung und nur ein Timeout.

            Was mache ich falsch?

            Schon Mal vielen Dank für Eure Hilfe :)

            Wie willst du denn die Verbindung herstellen? Auch über einen Seriellen Adapter?

            Genau. Hab ich vielleicht einfach den falschen?

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • ski7777S ski7777

              @thx1183 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

              @ski7777 said in FRöLING Lambdatronic S3200:

              Hallo zusammen,

              ich bin noch gar nicht soweit, dass ich den Kessel mit dem ioBroker verbinden will, sondern wollte erstmal nur "spielen" mit dem PC.

              Einstellungen hab ich wie oben überall beschrieben, Software ist:
              Version: 50.04
              Build: 05.19
              Datum: 22.06.21

              Egal was ich tue, bekomme ich keine Verbindung und nur ein Timeout.

              Was mache ich falsch?

              Schon Mal vielen Dank für Eure Hilfe :)

              Wie willst du denn die Verbindung herstellen? Auch über einen Seriellen Adapter?

              Genau. Hab ich vielleicht einfach den falschen?

              S Offline
              S Offline
              Sonnenkind
              schrieb am zuletzt editiert von
              #63

              @ski7777 servus kannferne schauen was ich für einen hab usb/seriell.Eventuell hilft das, wichtig ist noch wie der Kessel eingestellt ist und welche sw.
              Version ausgewählt ist bei der Sache.

              ski7777S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • S Sonnenkind

                @ski7777 servus kannferne schauen was ich für einen hab usb/seriell.Eventuell hilft das, wichtig ist noch wie der Kessel eingestellt ist und welche sw.
                Version ausgewählt ist bei der Sache.

                ski7777S Offline
                ski7777S Offline
                ski7777
                schrieb am zuletzt editiert von
                #64

                @sonnenkind Das wäre super. Ich mache später Mal Bilder von den Einstellungen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                1
                • ski7777S Offline
                  ski7777S Offline
                  ski7777
                  schrieb am zuletzt editiert von ski7777
                  #65

                  Zunächst hier die versprochenen Bilder:
                  PXL_20211023_143536066.jpg PXL_20211023_143600089.jpg PXL_20211023_143614609.jpg PXL_20211023_143619105.jpg PXL_20211023_143623219.jpg PXL_20211023_181907036.jpg

                  Ich hoffe, das passt soweit.
                  Des weiteren hab ich mir Mal einen anderen USB-Adapter bestellt: https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW

                  Ich glaube nämlich, dass mein aktueller USB-RS232-Adapter nicht mit der Heizung kompatibel ist und ich den USB-RS485-Adapter brauche.

                  Viele Grüße
                  Raphael

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • T tombox

                    @thx1183 Ja so ein Adapter kann ich innerhalb weniger Stunde schreiben. Aber ja man benötigt dafür eine Internetverbindung aber dafür keine ModBus Anbindung. Das einzige was ich brauch ist Zugangsdaten dann kann ich schnell ein Adapter erzeugen.

                    S Offline
                    S Offline
                    Strobelix
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #66

                    @tombox soll ich dir mal einen Fröling Connect Zugang bauen, damit zu Zugriff mit der App hast?
                    Ein Adapter, der die FrölingConnect Funktionen abdeckt wäre sicher super

                    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

                    T 3 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      Sonnenkind
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #67

                      Das wäre ne coole sache wenn das geht, wir sind sicher nicht die einzigen mit Fröhling...

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S Strobelix

                        @tombox soll ich dir mal einen Fröling Connect Zugang bauen, damit zu Zugriff mit der App hast?
                        Ein Adapter, der die FrölingConnect Funktionen abdeckt wäre sicher super

                        T Offline
                        T Offline
                        tombox
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #68

                        @strobelix ja klar melde dich per pn dann schaue ich mir das an

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S Strobelix

                          @tombox soll ich dir mal einen Fröling Connect Zugang bauen, damit zu Zugriff mit der App hast?
                          Ein Adapter, der die FrölingConnect Funktionen abdeckt wäre sicher super

                          T Offline
                          T Offline
                          tombox
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #69

                          @strobelix Ich habe mal blind für die connect App ein Adapter geschrieben
                          https://forum.iobroker.net/post/697865

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          2
                          • S Strobelix

                            @tombox soll ich dir mal einen Fröling Connect Zugang bauen, damit zu Zugriff mit der App hast?
                            Ein Adapter, der die FrölingConnect Funktionen abdeckt wäre sicher super

                            T Offline
                            T Offline
                            tombox
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #70

                            @strobelix Adapter ist soweit fertig die Anlage kann auch wie über die App gesteuert werden.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            2
                            • H Offline
                              H Offline
                              Hausbaer
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #71

                              Hallo,

                              ich habe einen Kobikessel (Pellet / Scheitholz ) von Fröling seit sechs Wochen im Einsatz.

                              Modbus über Pi4 läuft.

                              Einige Werte kann ich jedoch nicht finden bzw. liefern "komische" Werte.

                              Vielleicht kann hier jemand unterstützen? Welche Datenpunkte muss ich hier über Modbus ansprechen?

                              Foto_1_a.jpg

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J Offline
                                J Offline
                                Jojo36
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #72

                                Hallo zusammen,

                                ich greife derzeit über einen USB Adapter auf die Lamdatronic zu und kommuniziere über den Modbusadapter. Das funktioniert soweit ganz ordentlich.

                                Ich habe nur das Problem das ich keine Werte für z.B. Pelletverbrauch gesamt.
                                Im Display an der Heizung werden die Werte angezeigt und sind somit vorhanden.

                                Hat jemand das Problem ebenfalls?

                                Anbei ein Screenshot meines Modbus Adapters mit den Eingangsregisters:
                                Modbus_Eingangregister.jpg

                                Ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr!

                                B 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J Jojo36

                                  Hallo zusammen,

                                  ich greife derzeit über einen USB Adapter auf die Lamdatronic zu und kommuniziere über den Modbusadapter. Das funktioniert soweit ganz ordentlich.

                                  Ich habe nur das Problem das ich keine Werte für z.B. Pelletverbrauch gesamt.
                                  Im Display an der Heizung werden die Werte angezeigt und sind somit vorhanden.

                                  Hat jemand das Problem ebenfalls?

                                  Anbei ein Screenshot meines Modbus Adapters mit den Eingangsregisters:
                                  Modbus_Eingangregister.jpg

                                  Ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr!

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Baodare
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #73

                                  Habe nun bei meinem S4 Turbo einen Wärmemengenzähler hinzugefügt und nun sehen meine Modbus Listen so aus:

                                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                  48001		Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
                                  48019		Boiler-Solltemperatur für Boiler 1-8		°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
                                  48047		Betriebsart Heizkreis 1-18			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                  48029		Freigabe Heizkreis 1			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                  42001		Puffer 1 - Heizkreisfreigabe ab folgender Puffertemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
                                  42011		Puffer 1 - Ansteuerung der Pufferpumpe			uint16be	1	0.5	0		state		true	true		false
                                  42012		Puffer 1 - Maximale Drehzahl der Pufferpumpe		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                  42619		Maximale Kollektorpumpen Drehzahl		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                  42636		Solar - Ansteuerung der Kollektorpumpe			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                  42308		Passwort für Kessel Display			uint16be	1	1	0		switch		true	true		false
                                  42601		Kollektor Einschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                  42602		Kollektor Ausschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                  40263		Ansteuerung der Kesselladepumpe			uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
                                  41031		Heizkreis			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                  42636		Solar - Ansteuerung der Kollektorpumpe			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                  
                                  _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                  30001		Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature	enum.rooms.Küche EG		
                                  30002		Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature			
                                  30003		Boardtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature			
                                  30004		Restsauerstoffgehalt		%	uint16be	1	0.1	0		value			
                                  30005		Position der Primärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value			
                                  30006		Position der Sekundärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value			
                                  30009		Abgastemperatur nach dem Brennwert- wärmetauscher		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature			
                                  30010		Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature			
                                  30015		Kesselstellgröße		%	uint16be	1	0.5	0		value			
                                  30016		Abgas-Solltemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature			
                                  30021		Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0		value			
                                  30025		Betriebstunden in der Feuererhaltung		h	uint16be	1	1	0		value			
                                  30028		Errechnete Kesselsolltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature			
                                  30029		Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature			
                                  30064		Stunden im Heizen		h	uint16be	1	1	0		value			
                                  30088		Kesselfernsteuerung über MODBUS aktiv			uint16be	1	1	0		value			
                                  30501		Temperatur des Zweitkessel		°C	uint16be	1	0.5	0		value			
                                  30503		Betriebsstunden von Kessel 2 (Brennerkontakt)		h	uint16be	1	0.5	0		value			
                                  31001		Aussentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value			
                                  31031		HK1 - Vorlauf-Isttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value			
                                  31032		HK1 - Vorlauf-Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value			
                                  31033		HK1 - Raumtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value			
                                  32001		Puffer 1 - Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0		value			
                                  32002		Puffer 1 - Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0		value			
                                  32003		Puffer 1 - Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0		value			
                                  32004		Puffer 1 - Pufferpumpen Ansteuerung		%	uint16be	1	1	0		value			
                                  32007		Puffer 1 - Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0		value			
                                  32601		Ansteuerung Kollektorpumpe		%	uint16be	1	1	0		value			
                                  32602		Kollektortemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value			
                                  32603		Laufzeit Kollektorpumpe		h	uint16be	1	1	0		value			
                                  33001		Fehler 1 / Kein Fehler = 0xffff (65535)			uint16be	1	1	0		value			
                                  34001		Anlagenzustand			uint16be	1	1	0		value			
                                  34002		Kesselzustand			uint16be	1	1	0		value			
                                  30068		Drehzahl Kesselladepumpe		%	uint16be	1	1	0		value			
                                  32612		Solar - Kollektor Rücklauftemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value			
                                  32613		Solar - Kollektor Vorlauftemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value			
                                  32610		DFL		l/h	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                  32620		Tagesertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                  32611		Aktuelle Leistung des Solar WMZ		kW	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                                  32621		Gesamtertrag		MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                  32622		Gesamtertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                  32614		Solar - Tagesertrag vor 1 Tag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                  32615		Solar - Tagesertrag vor 2 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                  32616		Solar - Tagesertrag vor 3 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                  32617		Solar - Tagesertrag vor 4 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                  32618		Solar - Tagesertrag vor 5 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                  32619		Solar - Tagesertrag vor 6 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                  

                                  Wenns wer braucht?!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T THX1183

                                    @ski7777 said in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                    Hallo zusammen,

                                    ich bin noch gar nicht soweit, dass ich den Kessel mit dem ioBroker verbinden will, sondern wollte erstmal nur "spielen" mit dem PC.

                                    Einstellungen hab ich wie oben überall beschrieben, Software ist:
                                    Version: 50.04
                                    Build: 05.19
                                    Datum: 22.06.21

                                    Egal was ich tue, bekomme ich keine Verbindung und nur ein Timeout.

                                    Was mache ich falsch?

                                    Schon Mal vielen Dank für Eure Hilfe :)

                                    Wie willst du denn die Verbindung herstellen? Auch über einen Seriellen Adapter?

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    allgaeuer1976
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #74

                                    @thx1183 Servus , was war denn hierzu die Lösung, ich habe das gleiche Problem. Bei mir geht nicht mal der ModTest_V1.0.1.10 - keine Antwort der Steuerung. Verwendeter Adapter - DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter. Die Kommunikation wir dirgendwie aufgebaut aber keine Antwort der Registeradresse

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • ski7777S ski7777

                                      Zunächst hier die versprochenen Bilder:
                                      PXL_20211023_143536066.jpg PXL_20211023_143600089.jpg PXL_20211023_143614609.jpg PXL_20211023_143619105.jpg PXL_20211023_143623219.jpg PXL_20211023_181907036.jpg

                                      Ich hoffe, das passt soweit.
                                      Des weiteren hab ich mir Mal einen anderen USB-Adapter bestellt: https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW

                                      Ich glaube nämlich, dass mein aktueller USB-RS232-Adapter nicht mit der Heizung kompatibel ist und ich den USB-RS485-Adapter brauche.

                                      Viele Grüße
                                      Raphael

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      allgaeuer1976
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #75

                                      @ski7777 hab ich genauso eingestellt, bekomm keine Antwort über den DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter am ModTest z. B von inputregister address 30001

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T THX1183

                                        EIne Frage hab ich aber noch. Ich bin dabei die Anlage in Vis abzubilden. Bisher funktioniert das auch ganz gut, ich finde aber keinen Datenpunkt der mir verrät, ob die Heizkreispumpe läuft, oder nicht.
                                        Die Zirkulationspumpe und die Pufferladepumpe werden mit 0%-100% ausgegeben und lassen sich damit in Vis abbilden. Zur Heizkreispumpe finde ich aber keinen Wert, weder an / aus, noch eine Prozentuale Angabe.

                                        Hat das jemand gelöst / gefunden?

                                        S Online
                                        S Online
                                        SmartHomer 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #76

                                        @thx1183 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:

                                        EIne Frage hab ich aber noch. Ich bin dabei die Anlage in Vis abzubilden. Bisher funktioniert das auch ganz gut, ich finde aber keinen Datenpunkt der mir verrät, ob die Heizkreispumpe läuft, oder nicht.
                                        Die Zirkulationspumpe und die Pufferladepumpe werden mit 0%-100% ausgegeben und lassen sich damit in Vis abbilden. Zur Heizkreispumpe finde ich aber keinen Wert, weder an / aus, noch eine Prozentuale Angabe.

                                        Hat das jemand gelöst / gefunden?

                                        @thx1183
                                        Hallo @THX1183 -- auch wenn (oder gerade weil) Dein Beitrag schon einige Zeit her ist, hast Du zwischenzeitlich vielleicht herausbekommen wie die Heizkreispumpe abgefragt werden kann? Das würde ich auch für meine Visu benötigen.
                                        Im weiteren Verlauf des Threads habe ich leider keine Antwort auf Deine Ursprungs-Frage gefunden (?)

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          Hausbaer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #77

                                          :anguished:
                                          Meine SD hat mich verlassen.

                                          Nach der Neuinstallation bekomme ich keine Verbindung mehr zum Fröling.
                                          Einstellungen sind identisch.
                                          Ich meine aber, beim letzten Mal eine Systemdatei angepasst zu haben.

                                          Ich finde das aber nicht mehr, kann mir da jemand weiterhelfen?

                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          598

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe