Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    137

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    170

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    871

[gelöst] Schaltzustand Verzögern

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
262 Posts 4 Posters 25.7k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • AphofisA Aphofis

    @paul53
    Heute hat die Osmose alles gemacht was sie soll! nicht zu viel nicht zu wenig dosiert.
    Ich versuche mich gerade darin, das Javascript umzusetzen in Blöcke.
    Leider scheitere ich an:

    createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
    

    Welcher Block ist das !?
    Datenpunkt erzeugen fängt auch an mit createState aber beinhaltet eine Funktion aber man kann irgendwie keine Werte rein nehmen.

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by
    #132

    @Aphofis sagte:

    Welcher Block ist das !?

    Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    AphofisA 1 Reply Last reply
    1
    • paul53P paul53

      @Aphofis sagte:

      Welcher Block ist das !?

      Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.

      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      wrote on last edited by
      #133

      @paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
      Also kann ich das weg lassen ???

      paul53P 1 Reply Last reply
      0
      • AphofisA Aphofis

        @paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
        Also kann ich das weg lassen ???

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by
        #134

        @Aphofis sagte:

        Also kann ich das weg lassen ???

        Ja.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        AphofisA 1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @Aphofis sagte:

          Also kann ich das weg lassen ???

          Ja.

          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          wrote on last edited by
          #135

          @paul53
          Danke

          1 Reply Last reply
          0
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            wrote on last edited by
            #136

            Ich werde sicherlich stunden dafür braucehn aber irgendwann ist es fertig !
            Vielleicht kannst du dann ja mal drüber gucken ob alles richtig ist.

            1 Reply Last reply
            0
            • AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              wrote on last edited by Aphofis
              #137

              @paul53
              Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
              Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
              Genau weiß ich es aber nicht.

              paul53P 1 Reply Last reply
              0
              • AphofisA Aphofis

                @paul53
                Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
                Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
                Genau weiß ich es aber nicht.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by paul53
                #138

                @Aphofis sagte:

                also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.

                Besser >= 1 A.

                @Aphofis sagte:

                Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?

                Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                AphofisA 1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @Aphofis sagte:

                  also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.

                  Besser >= 1 A.

                  @Aphofis sagte:

                  Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?

                  Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.

                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  wrote on last edited by
                  #139

                  @paul53
                  War nur eine Idee da wieder Osmose bis Filter Max gepumpt wurde.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • AphofisA Aphofis

                    @paul53
                    Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
                    12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
                    Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
                    Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
                    (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by
                    #140

                    @Aphofis sagte:

                    ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen.

                    Hat das Relais eine Freilaufdiode ? Braucht es ebenfalls (Induktivität) !

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    AphofisA 1 Reply Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @Aphofis sagte:

                      ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen.

                      Hat das Relais eine Freilaufdiode ? Braucht es ebenfalls (Induktivität) !

                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      wrote on last edited by
                      #141

                      @paul53
                      Das weiß ich nicht!
                      Das sind meine Relais Boards

                      Relais Karte

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        wrote on last edited by
                        #142

                        Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?

                        A77F0834-C476-4399-A1D5-6D245CA104DB.jpeg

                        paul53P 1 Reply Last reply
                        0
                        • AphofisA Aphofis

                          Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?

                          A77F0834-C476-4399-A1D5-6D245CA104DB.jpeg

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by paul53
                          #143

                          @Aphofis sagte:

                          Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?

                          D6 könnte eine Freilaufdiode sein. Sicher kann ich es nur anhand eines Stromlaufplanes bestätigen. Oder Du verifizierst, dass die Diode parallel zur Relais-Spule geschaltet ist.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          AphofisA 1 Reply Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @Aphofis sagte:

                            Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?

                            D6 könnte eine Freilaufdiode sein. Sicher kann ich es nur anhand eines Stromlaufplanes bestätigen. Oder Du verifizierst, dass die Diode parallel zur Relais-Spule geschaltet ist.

                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            wrote on last edited by
                            #144

                            @paul53
                            langt das !?

                            sainrelay.PNG

                            paul53P 1 Reply Last reply
                            0
                            • AphofisA Aphofis

                              @paul53
                              langt das !?

                              sainrelay.PNG

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by
                              #145

                              @Aphofis sagte:

                              langt das !?

                              Warum nicht gleich so ? D3 ist eine Freilaufdiode.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              AphofisA 1 Reply Last reply
                              0
                              • paul53P paul53

                                @Aphofis sagte:

                                langt das !?

                                Warum nicht gleich so ? D3 ist eine Freilaufdiode.

                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                wrote on last edited by
                                #146

                                @paul53
                                Das heißt aber das es daran nicht liegt.
                                Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
                                Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
                                Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???

                                paul53P 3 Replies Last reply
                                0
                                • AphofisA Aphofis

                                  @paul53
                                  Das heißt aber das es daran nicht liegt.
                                  Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
                                  Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
                                  Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  wrote on last edited by paul53
                                  #147

                                  @Aphofis sagte:

                                  Das heißt aber das es daran nicht liegt.

                                  Es fehlt immer noch die Schutzbeschaltung (Freilaufdiode) für das Magnetventil.

                                  @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

                                  Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.

                                  Da war auch noch keine empfindliche Elektronik involviert, die durch die hohen Spannungsspitzen gestört werden konnte.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  AphofisA 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @Aphofis sagte:

                                    Das heißt aber das es daran nicht liegt.

                                    Es fehlt immer noch die Schutzbeschaltung (Freilaufdiode) für das Magnetventil.

                                    @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

                                    Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.

                                    Da war auch noch keine empfindliche Elektronik involviert, die durch die hohen Spannungsspitzen gestört werden konnte.

                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    wrote on last edited by
                                    #148

                                    @paul53
                                    Also macht eine >1A freilaufdiode immer noch Sinn direkt am Magnetventil zwischen +/-

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • AphofisA Aphofis

                                      @paul53
                                      Das heißt aber das es daran nicht liegt.
                                      Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
                                      Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
                                      Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by
                                      #149

                                      @Aphofis sagte:

                                      Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???

                                      Wie soll man ohne eine Rückführung prüfen, ob das Magnetventil gemacht hat, was es sollte ?

                                      @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

                                      Also macht eine >1A freilaufdiode immer noch Sinn direkt am Magnetventil zwischen +/-

                                      Ja.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      AphofisA 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @Aphofis sagte:

                                        Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???

                                        Wie soll man ohne eine Rückführung prüfen, ob das Magnetventil gemacht hat, was es sollte ?

                                        @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

                                        Also macht eine >1A freilaufdiode immer noch Sinn direkt am Magnetventil zwischen +/-

                                        Ja.

                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        wrote on last edited by Aphofis
                                        #150

                                        @paul53

                                        Das weiß ich auch nicht!
                                        Ich kann eine Schaltung nachbauen aber 100% was die einzelnen Komponenten machen, weiß ich nicht.
                                        Ich habe mich belesen und ein Kupfer Spulen Magnetventil mit 12 Volt und 6,5 Watt benötigt eine Freilaufdiode von >0,562 Ampere rein rechnerisch.
                                        Die kann ich besorgen und einbauen.
                                        Wenn das dass Problem löst.
                                        Aus der Pneumatik und von dem damaligen Terrarium meines Bruders mit Beregnungsanlage weiß ich,
                                        Das Magnetventile auch mal im geöffneten Zustand stehen bleiben.
                                        Dazu hatte mein Bruder dann eine Diode in einem kleinen transparenten Plastikkasten eingebaut an jedem Magnetventil und die Diode in dem Kasten sah aus wie eine Z Diode.
                                        Es kann sein das sowas diese Spannungsspitzen abbaut und das Ventil löst sich wieder.
                                        Mein Magnetventil ist komplett geschlossen also ich ahbe das Ventil in einen Kömacell kasten eingebaut und die Öffnungen mit heissplastik zu gemacht.
                                        Am Salzwasser kann es also auch nicht liegen, das dass Ventil Fehlfunktionen hat.
                                        Somit kann es nur einen Elektrischen fehler haben.
                                        Durch ziehen des Steckers scheinen sich ja auch diese Spannungsspitzen abzubauen. Da danach das Magnetventil nicht mehr offen ist.

                                        paul53P 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • AphofisA Aphofis

                                          @paul53

                                          Das weiß ich auch nicht!
                                          Ich kann eine Schaltung nachbauen aber 100% was die einzelnen Komponenten machen, weiß ich nicht.
                                          Ich habe mich belesen und ein Kupfer Spulen Magnetventil mit 12 Volt und 6,5 Watt benötigt eine Freilaufdiode von >0,562 Ampere rein rechnerisch.
                                          Die kann ich besorgen und einbauen.
                                          Wenn das dass Problem löst.
                                          Aus der Pneumatik und von dem damaligen Terrarium meines Bruders mit Beregnungsanlage weiß ich,
                                          Das Magnetventile auch mal im geöffneten Zustand stehen bleiben.
                                          Dazu hatte mein Bruder dann eine Diode in einem kleinen transparenten Plastikkasten eingebaut an jedem Magnetventil und die Diode in dem Kasten sah aus wie eine Z Diode.
                                          Es kann sein das sowas diese Spannungsspitzen abbaut und das Ventil löst sich wieder.
                                          Mein Magnetventil ist komplett geschlossen also ich ahbe das Ventil in einen Kömacell kasten eingebaut und die Öffnungen mit heissplastik zu gemacht.
                                          Am Salzwasser kann es also auch nicht liegen, das dass Ventil Fehlfunktionen hat.
                                          Somit kann es nur einen Elektrischen fehler haben.
                                          Durch ziehen des Steckers scheinen sich ja auch diese Spannungsspitzen abzubauen. Da danach das Magnetventil nicht mehr offen ist.

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          wrote on last edited by paul53
                                          #151

                                          @Aphofis sagte:

                                          Durch ziehen des Steckers scheinen sich ja auch diese Spannungsspitzen abzubauen. Da danach das Magnetventil nicht mehr offen ist.

                                          Nein, die Spannungsspitzen können dazu geführt haben, dass die Elektronik so beinflusst wurde, dass sofort das Relais wieder angezogen hat (sonst hätte das Magnetventil beim Stecker ziehen nicht geschlossen). Wie weit ist das Magnetventil von der Elektronik entfernt ? Vielleicht genügt auch ein geschirmtes Kabel zum Magnetventil ?

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          240

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe