    • paul53
      paul53 @Aphofis last edited by

      @Aphofis sagte:

      Welcher Block ist das !?

      Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.

      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by

        @paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
        Also kann ich das weg lassen ???

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Aphofis last edited by

          @Aphofis sagte:

          Also kann ich das weg lassen ???

          Ja.

          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by

            @paul53
            Danke

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Aphofis
              Aphofis last edited by

              Ich werde sicherlich stunden dafür braucehn aber irgendwann ist es fertig !
              Vielleicht kannst du dann ja mal drüber gucken ob alles richtig ist.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Aphofis last edited by Aphofis

                @paul53
                Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
                Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
                Genau weiß ich es aber nicht.

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Aphofis last edited by paul53

                  @Aphofis sagte:

                  also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.

                  Besser >= 1 A.

                  @Aphofis sagte:

                  Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?

                  Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.

                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    Aphofis @paul53 last edited by

                    @paul53
                    War nur eine Idee da wieder Osmose bis Filter Max gepumpt wurde.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Aphofis last edited by

                      @Aphofis sagte:

                      ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen.

                      Hat das Relais eine Freilaufdiode ? Braucht es ebenfalls (Induktivität) !

                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Aphofis
                        Aphofis @paul53 last edited by

                        @paul53
                        Das weiß ich nicht!
                        Das sind meine Relais Boards

                        Relais Karte

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          Aphofis last edited by

                          Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?

                          A77F0834-C476-4399-A1D5-6D245CA104DB.jpeg

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Aphofis last edited by paul53

                            @Aphofis sagte:

                            Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?

                            D6 könnte eine Freilaufdiode sein. Sicher kann ich es nur anhand eines Stromlaufplanes bestätigen. Oder Du verifizierst, dass die Diode parallel zur Relais-Spule geschaltet ist.

                            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Aphofis
                              Aphofis @paul53 last edited by

                              @paul53
                              langt das !?

                              sainrelay.PNG

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Aphofis last edited by

                                @Aphofis sagte:

                                langt das !?

                                Warum nicht gleich so ? D3 ist eine Freilaufdiode.

                                Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Aphofis
                                  Aphofis @paul53 last edited by

                                  @paul53
                                  Das heißt aber das es daran nicht liegt.
                                  Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
                                  Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
                                  Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???

                                  paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Aphofis last edited by paul53

                                    @Aphofis sagte:

                                    Das heißt aber das es daran nicht liegt.

                                    Es fehlt immer noch die Schutzbeschaltung (Freilaufdiode) für das Magnetventil.

                                    @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

                                    Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.

                                    Da war auch noch keine empfindliche Elektronik involviert, die durch die hohen Spannungsspitzen gestört werden konnte.

                                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Aphofis
                                      Aphofis @paul53 last edited by

                                      @paul53
                                      Also macht eine >1A freilaufdiode immer noch Sinn direkt am Magnetventil zwischen +/-

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Aphofis last edited by

                                        @Aphofis sagte:

                                        Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???

                                        Wie soll man ohne eine Rückführung prüfen, ob das Magnetventil gemacht hat, was es sollte ?

                                        @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

                                        Also macht eine >1A freilaufdiode immer noch Sinn direkt am Magnetventil zwischen +/-

                                        Ja.

                                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Aphofis
                                          Aphofis @paul53 last edited by Aphofis

                                          @paul53

                                          Das weiß ich auch nicht!
                                          Ich kann eine Schaltung nachbauen aber 100% was die einzelnen Komponenten machen, weiß ich nicht.
                                          Ich habe mich belesen und ein Kupfer Spulen Magnetventil mit 12 Volt und 6,5 Watt benötigt eine Freilaufdiode von >0,562 Ampere rein rechnerisch.
                                          Die kann ich besorgen und einbauen.
                                          Wenn das dass Problem löst.
                                          Aus der Pneumatik und von dem damaligen Terrarium meines Bruders mit Beregnungsanlage weiß ich,
                                          Das Magnetventile auch mal im geöffneten Zustand stehen bleiben.
                                          Dazu hatte mein Bruder dann eine Diode in einem kleinen transparenten Plastikkasten eingebaut an jedem Magnetventil und die Diode in dem Kasten sah aus wie eine Z Diode.
                                          Es kann sein das sowas diese Spannungsspitzen abbaut und das Ventil löst sich wieder.
                                          Mein Magnetventil ist komplett geschlossen also ich ahbe das Ventil in einen Kömacell kasten eingebaut und die Öffnungen mit heissplastik zu gemacht.
                                          Am Salzwasser kann es also auch nicht liegen, das dass Ventil Fehlfunktionen hat.
                                          Somit kann es nur einen Elektrischen fehler haben.
                                          Durch ziehen des Steckers scheinen sich ja auch diese Spannungsspitzen abzubauen. Da danach das Magnetventil nicht mehr offen ist.

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Aphofis last edited by paul53

                                            @Aphofis sagte:

                                            Durch ziehen des Steckers scheinen sich ja auch diese Spannungsspitzen abzubauen. Da danach das Magnetventil nicht mehr offen ist.

                                            Nein, die Spannungsspitzen können dazu geführt haben, dass die Elektronik so beinflusst wurde, dass sofort das Relais wieder angezogen hat (sonst hätte das Magnetventil beim Stecker ziehen nicht geschlossen). Wie weit ist das Magnetventil von der Elektronik entfernt ? Vielleicht genügt auch ein geschirmtes Kabel zum Magnetventil ?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            792
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            262
                                            16348
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo