[gelöst] Schaltzustand Verzögern
-
@Aphofis sagte:
Welcher Block ist das !?
Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.
-
@paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
Also kann ich das weg lassen ??? -
@paul53
Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
Genau weiß ich es aber nicht. -
@paul53
Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
Genau weiß ich es aber nicht.@Aphofis sagte:
also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
@Aphofis sagte:
Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.
-
@Aphofis sagte:
also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
@Aphofis sagte:
Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.
-
@paul53
Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
(Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil) -
@Aphofis sagte:
ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen.
Hat das Relais eine Freilaufdiode ? Braucht es ebenfalls (Induktivität) !
-
@Aphofis sagte:
Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?
D6 könnte eine Freilaufdiode sein. Sicher kann ich es nur anhand eines Stromlaufplanes bestätigen. Oder Du verifizierst, dass die Diode parallel zur Relais-Spule geschaltet ist.
-
@Aphofis sagte:
Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?
D6 könnte eine Freilaufdiode sein. Sicher kann ich es nur anhand eines Stromlaufplanes bestätigen. Oder Du verifizierst, dass die Diode parallel zur Relais-Spule geschaltet ist.
-
@paul53
Das heißt aber das es daran nicht liegt.
Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false??? -
@paul53
Das heißt aber das es daran nicht liegt.
Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???@Aphofis sagte:
Das heißt aber das es daran nicht liegt.
Es fehlt immer noch die Schutzbeschaltung (Freilaufdiode) für das Magnetventil.
@Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
Da war auch noch keine empfindliche Elektronik involviert, die durch die hohen Spannungsspitzen gestört werden konnte.
-
@Aphofis sagte:
Das heißt aber das es daran nicht liegt.
Es fehlt immer noch die Schutzbeschaltung (Freilaufdiode) für das Magnetventil.
@Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
Da war auch noch keine empfindliche Elektronik involviert, die durch die hohen Spannungsspitzen gestört werden konnte.
-
@paul53
Das heißt aber das es daran nicht liegt.
Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???@Aphofis sagte:
Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???
Wie soll man ohne eine Rückführung prüfen, ob das Magnetventil gemacht hat, was es sollte ?
@Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
Also macht eine >1A freilaufdiode immer noch Sinn direkt am Magnetventil zwischen +/-
Ja.
-
@Aphofis sagte:
Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???
Wie soll man ohne eine Rückführung prüfen, ob das Magnetventil gemacht hat, was es sollte ?
@Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
Also macht eine >1A freilaufdiode immer noch Sinn direkt am Magnetventil zwischen +/-
Ja.
Das weiß ich auch nicht!
Ich kann eine Schaltung nachbauen aber 100% was die einzelnen Komponenten machen, weiß ich nicht.
Ich habe mich belesen und ein Kupfer Spulen Magnetventil mit 12 Volt und 6,5 Watt benötigt eine Freilaufdiode von >0,562 Ampere rein rechnerisch.
Die kann ich besorgen und einbauen.
Wenn das dass Problem löst.
Aus der Pneumatik und von dem damaligen Terrarium meines Bruders mit Beregnungsanlage weiß ich,
Das Magnetventile auch mal im geöffneten Zustand stehen bleiben.
Dazu hatte mein Bruder dann eine Diode in einem kleinen transparenten Plastikkasten eingebaut an jedem Magnetventil und die Diode in dem Kasten sah aus wie eine Z Diode.
Es kann sein das sowas diese Spannungsspitzen abbaut und das Ventil löst sich wieder.
Mein Magnetventil ist komplett geschlossen also ich ahbe das Ventil in einen Kömacell kasten eingebaut und die Öffnungen mit heissplastik zu gemacht.
Am Salzwasser kann es also auch nicht liegen, das dass Ventil Fehlfunktionen hat.
Somit kann es nur einen Elektrischen fehler haben.
Durch ziehen des Steckers scheinen sich ja auch diese Spannungsspitzen abzubauen. Da danach das Magnetventil nicht mehr offen ist. -
Das weiß ich auch nicht!
Ich kann eine Schaltung nachbauen aber 100% was die einzelnen Komponenten machen, weiß ich nicht.
Ich habe mich belesen und ein Kupfer Spulen Magnetventil mit 12 Volt und 6,5 Watt benötigt eine Freilaufdiode von >0,562 Ampere rein rechnerisch.
Die kann ich besorgen und einbauen.
Wenn das dass Problem löst.
Aus der Pneumatik und von dem damaligen Terrarium meines Bruders mit Beregnungsanlage weiß ich,
Das Magnetventile auch mal im geöffneten Zustand stehen bleiben.
Dazu hatte mein Bruder dann eine Diode in einem kleinen transparenten Plastikkasten eingebaut an jedem Magnetventil und die Diode in dem Kasten sah aus wie eine Z Diode.
Es kann sein das sowas diese Spannungsspitzen abbaut und das Ventil löst sich wieder.
Mein Magnetventil ist komplett geschlossen also ich ahbe das Ventil in einen Kömacell kasten eingebaut und die Öffnungen mit heissplastik zu gemacht.
Am Salzwasser kann es also auch nicht liegen, das dass Ventil Fehlfunktionen hat.
Somit kann es nur einen Elektrischen fehler haben.
Durch ziehen des Steckers scheinen sich ja auch diese Spannungsspitzen abzubauen. Da danach das Magnetventil nicht mehr offen ist.@Aphofis sagte:
Durch ziehen des Steckers scheinen sich ja auch diese Spannungsspitzen abzubauen. Da danach das Magnetventil nicht mehr offen ist.
Nein, die Spannungsspitzen können dazu geführt haben, dass die Elektronik so beinflusst wurde, dass sofort das Relais wieder angezogen hat (sonst hätte das Magnetventil beim Stecker ziehen nicht geschlossen). Wie weit ist das Magnetventil von der Elektronik entfernt ? Vielleicht genügt auch ein geschirmtes Kabel zum Magnetventil ?
-
Das magnetventil ist ca 30 cm entfernt.
Wie soll das von statten gehen !? Wie bei einem USB Kabel mit einem Magneten am Kabel?ch kann ab dem Stecker bis zum magnetventil ein geschirmtes USB kabel nehmen anstatt der normalen steuerleitung