[gelöst] Schaltzustand Verzögern
-
@paul53
Nur verstehe ich nicht warum das Magnetventil dann nicht abschaltet.
Es kann natürlich daran liegen das wie du sagst durch Spannungsspitzen das Magnetventil nicht schließt auch wenn das relais den Strom trennt.steht das Magnet Ventil noch angezogen da und das Wasser läuft weiter. -
@paul53
Heute hat die Osmose alles gemacht was sie soll! nicht zu viel nicht zu wenig dosiert.
Ich versuche mich gerade darin, das Javascript umzusetzen in Blöcke.
Leider scheitere ich an:createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
Welcher Block ist das !?
Datenpunkt erzeugen fängt auch an mit createState aber beinhaltet eine Funktion aber man kann irgendwie keine Werte rein nehmen. -
@Aphofis sagte:
Welcher Block ist das !?
Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.
-
@paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
Also kann ich das weg lassen ??? -
-
@paul53
Danke -
Ich werde sicherlich stunden dafür braucehn aber irgendwann ist es fertig !
Vielleicht kannst du dann ja mal drüber gucken ob alles richtig ist. -
@paul53
Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
Genau weiß ich es aber nicht. -
@Aphofis sagte:
also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
@Aphofis sagte:
Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.
-
@paul53
War nur eine Idee da wieder Osmose bis Filter Max gepumpt wurde. -
@Aphofis sagte:
ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen.
Hat das Relais eine Freilaufdiode ? Braucht es ebenfalls (Induktivität) !
-
@paul53
Das weiß ich nicht!
Das sind meine Relais Boards -
Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?
-
@Aphofis sagte:
Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?
D6 könnte eine Freilaufdiode sein. Sicher kann ich es nur anhand eines Stromlaufplanes bestätigen. Oder Du verifizierst, dass die Diode parallel zur Relais-Spule geschaltet ist.
-
@paul53
langt das !? -
-
@paul53
Das heißt aber das es daran nicht liegt.
Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false??? -
@Aphofis sagte:
Das heißt aber das es daran nicht liegt.
Es fehlt immer noch die Schutzbeschaltung (Freilaufdiode) für das Magnetventil.
@Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
Da war auch noch keine empfindliche Elektronik involviert, die durch die hohen Spannungsspitzen gestört werden konnte.
-
@paul53
Also macht eine >1A freilaufdiode immer noch Sinn direkt am Magnetventil zwischen +/- -
@Aphofis sagte:
Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???
Wie soll man ohne eine Rückführung prüfen, ob das Magnetventil gemacht hat, was es sollte ?
@Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:
Also macht eine >1A freilaufdiode immer noch Sinn direkt am Magnetventil zwischen +/-
Ja.