      Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:

      var ml_pro_Tag, ml_Kumulativ, Differenz, ml_Aktuell;
      
      
      ml_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val;
      ml_Kumulativ = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max").val;
      // Magnetventil
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        var oldValue = obj.oldState.val;
        if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
          Differenz = (obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : "");
          ml_Aktuell = Differenz * parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val);
          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell"/*Osmose_Aktuell*/, Math.round(ml_Aktuell*100)/100, true);
          ml_Kumulativ = (typeof ml_Kumulativ == 'number' ? ml_Kumulativ : 0) + ml_Aktuell;
          ml_pro_Tag = (typeof ml_pro_Tag == 'number' ? ml_pro_Tag : 0) + ml_Aktuell;
          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max"/*Osmose_Max*/, Math.round(ml_Kumulativ*100)/100, true);
          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch"/*Osmose_Gesamtverbrauch*/, Math.round((ml_Kumulativ / 1000)*1000)/1000, true);
          setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, (Math.round(ml_pro_Tag)), true);
          console.log((['Dosierung aktuell ',Math.round(ml_Aktuell),' ml'].join('')));
          console.log((['Dosierung Gesamt ',Math.round((ml_Kumulativ / parseFloat(1000))*1000)/1000,' Liter'].join('')));
          sendTo("telegram.0", "send", {
              text: (['Osmose Dosierung aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell").val),' ml','\n','Osmose Tages Dosierung ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val / 1000)*100)/100,' Liter','\n','Osmose Gesamtverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch").val),' Liter'].join(''))
          });
        }
      });
      schedule("0 0 * * *", function () {
        ml_pro_Tag = 0;
        setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, 0, true);
      });
      
      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Aphofis last edited by

        @Aphofis sagte:

        Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:

        Gut, entweder habe ich es in den vielen Posts übersehen oder Du hast die Änderung nicht erwähnt. Jedenfalls sagt dieses Log aus, dass die Reaktion der Ansteuerung des Magnetventils "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" auf den Osmose-Schwimmer funktioniert hat:

        javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
        javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
        javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
        
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Aphofis @paul53 last edited by

          @paul53
          Nur verstehe ich nicht warum das Magnetventil dann nicht abschaltet.
          Es kann natürlich daran liegen das wie du sagst durch Spannungsspitzen das Magnetventil nicht schließt auch wenn das relais den Strom trennt.steht das Magnet Ventil noch angezogen da und das Wasser läuft weiter.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis last edited by Aphofis

            @paul53
            Heute hat die Osmose alles gemacht was sie soll! nicht zu viel nicht zu wenig dosiert.
            Ich versuche mich gerade darin, das Javascript umzusetzen in Blöcke.
            Leider scheitere ich an:

            createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
            

            Welcher Block ist das !?
            Datenpunkt erzeugen fängt auch an mit createState aber beinhaltet eine Funktion aber man kann irgendwie keine Werte rein nehmen.

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Aphofis last edited by

              @Aphofis sagte:

              Welcher Block ist das !?

              Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.

              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Aphofis
                Aphofis @paul53 last edited by

                @paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
                Also kann ich das weg lassen ???

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Aphofis last edited by

                  @Aphofis sagte:

                  Also kann ich das weg lassen ???

                  Ja.

                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    Aphofis @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Danke

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Aphofis
                      Aphofis last edited by

                      Ich werde sicherlich stunden dafür braucehn aber irgendwann ist es fertig !
                      Vielleicht kannst du dann ja mal drüber gucken ob alles richtig ist.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Aphofis
                        Aphofis last edited by Aphofis

                        @paul53
                        Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
                        Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
                        Genau weiß ich es aber nicht.

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Aphofis last edited by paul53

                          @Aphofis sagte:

                          also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.

                          Besser >= 1 A.

                          @Aphofis sagte:

                          Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?

                          Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.

                          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Aphofis
                            Aphofis @paul53 last edited by

                            @paul53
                            War nur eine Idee da wieder Osmose bis Filter Max gepumpt wurde.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Aphofis last edited by

                              @Aphofis sagte:

                              ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen.

                              Hat das Relais eine Freilaufdiode ? Braucht es ebenfalls (Induktivität) !

                              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Aphofis
                                Aphofis @paul53 last edited by

                                @paul53
                                Das weiß ich nicht!
                                Das sind meine Relais Boards

                                Relais Karte

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Aphofis
                                  Aphofis last edited by

                                  Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?

                                  A77F0834-C476-4399-A1D5-6D245CA104DB.jpeg

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Aphofis last edited by paul53

                                    @Aphofis sagte:

                                    Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?

                                    D6 könnte eine Freilaufdiode sein. Sicher kann ich es nur anhand eines Stromlaufplanes bestätigen. Oder Du verifizierst, dass die Diode parallel zur Relais-Spule geschaltet ist.

                                    Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Aphofis
                                      Aphofis @paul53 last edited by

                                      @paul53
                                      langt das !?

                                      sainrelay.PNG

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Aphofis last edited by

                                        @Aphofis sagte:

                                        langt das !?

                                        Warum nicht gleich so ? D3 ist eine Freilaufdiode.

                                        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Aphofis
                                          Aphofis @paul53 last edited by

                                          @paul53
                                          Das heißt aber das es daran nicht liegt.
                                          Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
                                          Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
                                          Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???

                                          paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Aphofis last edited by paul53

                                            @Aphofis sagte:

                                            Das heißt aber das es daran nicht liegt.

                                            Es fehlt immer noch die Schutzbeschaltung (Freilaufdiode) für das Magnetventil.

                                            @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

                                            Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.

                                            Da war auch noch keine empfindliche Elektronik involviert, die durch die hohen Spannungsspitzen gestört werden konnte.

                                            Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            829
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            262
                                            16348
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo