Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst] Schaltzustand Verzögern

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    222

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    219

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    893

[gelöst] Schaltzustand Verzögern

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
262 Posts 4 Posters 25.8k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • AphofisA Aphofis

    Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:

    var ml_pro_Tag, ml_Kumulativ, Differenz, ml_Aktuell;
    
    
    ml_pro_Tag = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val;
    ml_Kumulativ = getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max").val;
    // Magnetventil
    on({id: 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      var oldValue = obj.oldState.val;
      if (!(obj.state ? obj.state.val : "")) {
        Differenz = (obj.state ? obj.state.lc : "") - (obj.oldState ? obj.oldState.lc : "");
        ml_Aktuell = Differenz * parseFloat(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_multiplikator").val);
        setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell"/*Osmose_Aktuell*/, Math.round(ml_Aktuell*100)/100, true);
        ml_Kumulativ = (typeof ml_Kumulativ == 'number' ? ml_Kumulativ : 0) + ml_Aktuell;
        ml_pro_Tag = (typeof ml_pro_Tag == 'number' ? ml_pro_Tag : 0) + ml_Aktuell;
        setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Max"/*Osmose_Max*/, Math.round(ml_Kumulativ*100)/100, true);
        setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch"/*Osmose_Gesamtverbrauch*/, Math.round((ml_Kumulativ / 1000)*1000)/1000, true);
        setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, (Math.round(ml_pro_Tag)), true);
        console.log((['Dosierung aktuell ',Math.round(ml_Aktuell),' ml'].join('')));
        console.log((['Dosierung Gesamt ',Math.round((ml_Kumulativ / parseFloat(1000))*1000)/1000,' Liter'].join('')));
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: (['Osmose Dosierung aktuell ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Aktuell").val),' ml','\n','Osmose Tages Dosierung ',Math.round((getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag").val / 1000)*100)/100,' Liter','\n','Osmose Gesamtverbrauch ',Math.round(getState("Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose_Gesamtverbrauch").val),' Liter'].join(''))
        });
      }
    });
    schedule("0 0 * * *", function () {
      ml_pro_Tag = 0;
      setState("Aqua_Control.0.Osmose_System.ml_pro_Tag"/*ml_pro_Tag*/, 0, true);
    });
    
    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by
    #129

    @Aphofis sagte:

    Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:

    Gut, entweder habe ich es in den vielen Posts übersehen oder Du hast die Änderung nicht erwähnt. Jedenfalls sagt dieses Log aus, dass die Reaktion der Ansteuerung des Magnetventils "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" auf den Osmose-Schwimmer funktioniert hat:

    javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
    javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
    javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
    

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    AphofisA 1 Reply Last reply
    0
    • paul53P paul53

      @Aphofis sagte:

      Das ist meine Osmoseverbrauchssteuerung:

      Gut, entweder habe ich es in den vielen Posts übersehen oder Du hast die Änderung nicht erwähnt. Jedenfalls sagt dieses Log aus, dass die Reaktion der Ansteuerung des Magnetventils "sonoff.0.Aqua_Control.POWER1" auf den Osmose-Schwimmer funktioniert hat:

      javascript.0	2019-10-02 21:04:23.577	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung Gesamt 851.192 Liter
      javascript.0	2019-10-02 21:04:23.571	info	script.js.Verbrauch.Osmoseverbrauch: Dosierung aktuell 1069 ml
      javascript.0	2019-10-02 21:04:21.561	info	script.js.Technik_Steuerung.Osmose_&_Filter_Max_Hauptsteuerung: Schwimmer: false
      
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      wrote on last edited by
      #130

      @paul53
      Nur verstehe ich nicht warum das Magnetventil dann nicht abschaltet.
      Es kann natürlich daran liegen das wie du sagst durch Spannungsspitzen das Magnetventil nicht schließt auch wenn das relais den Strom trennt.steht das Magnet Ventil noch angezogen da und das Wasser läuft weiter.

      1 Reply Last reply
      0
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        wrote on last edited by Aphofis
        #131

        @paul53
        Heute hat die Osmose alles gemacht was sie soll! nicht zu viel nicht zu wenig dosiert.
        Ich versuche mich gerade darin, das Javascript umzusetzen in Blöcke.
        Leider scheitere ich an:

        createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
        

        Welcher Block ist das !?
        Datenpunkt erzeugen fängt auch an mit createState aber beinhaltet eine Funktion aber man kann irgendwie keine Werte rein nehmen.

        paul53P 1 Reply Last reply
        0
        • AphofisA Aphofis

          @paul53
          Heute hat die Osmose alles gemacht was sie soll! nicht zu viel nicht zu wenig dosiert.
          Ich versuche mich gerade darin, das Javascript umzusetzen in Blöcke.
          Leider scheitere ich an:

          createState(idRestzeit, 300, {type: 'number', unit: 's'});
          

          Welcher Block ist das !?
          Datenpunkt erzeugen fängt auch an mit createState aber beinhaltet eine Funktion aber man kann irgendwie keine Werte rein nehmen.

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by
          #132

          @Aphofis sagte:

          Welcher Block ist das !?

          Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          AphofisA 1 Reply Last reply
          1
          • paul53P paul53

            @Aphofis sagte:

            Welcher Block ist das !?

            Das brauchst Du nicht, denn der Datenpunkt "javascript.0.Osmose.Restzeit" existiert bereits seit dem ersten Skriptstart.

            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            wrote on last edited by
            #133

            @paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
            Also kann ich das weg lassen ???

            paul53P 1 Reply Last reply
            0
            • AphofisA Aphofis

              @paul53 habe ich auch gefunden unter Javascript.0 Osmose Restzeit.
              Also kann ich das weg lassen ???

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by
              #134

              @Aphofis sagte:

              Also kann ich das weg lassen ???

              Ja.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              AphofisA 1 Reply Last reply
              0
              • paul53P paul53

                @Aphofis sagte:

                Also kann ich das weg lassen ???

                Ja.

                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                wrote on last edited by
                #135

                @paul53
                Danke

                1 Reply Last reply
                0
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  wrote on last edited by
                  #136

                  Ich werde sicherlich stunden dafür braucehn aber irgendwann ist es fertig !
                  Vielleicht kannst du dann ja mal drüber gucken ob alles richtig ist.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    wrote on last edited by Aphofis
                    #137

                    @paul53
                    Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
                    Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
                    Genau weiß ich es aber nicht.

                    paul53P 1 Reply Last reply
                    0
                    • AphofisA Aphofis

                      @paul53
                      Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?
                      Das Magnetventil hat 12 Volt 6,5 Watt also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.
                      Genau weiß ich es aber nicht.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #138

                      @Aphofis sagte:

                      also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.

                      Besser >= 1 A.

                      @Aphofis sagte:

                      Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?

                      Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      AphofisA 1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Aphofis sagte:

                        also sollte die Freilaufdiode 0,5 A haben.

                        Besser >= 1 A.

                        @Aphofis sagte:

                        Ist es möglich vielleicht das Magnetventil 2 mal ein aus zuschalten innerhalb von 1 sek bis Eine passende Freilaufdiode vorhanden ist !?

                        Wozu soll das gut sein ? Dann werden noch öfter Störungen durch die hohe Induktionsspannung beim Abschalten erzeugt.

                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        wrote on last edited by
                        #139

                        @paul53
                        War nur eine Idee da wieder Osmose bis Filter Max gepumpt wurde.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • AphofisA Aphofis

                          @paul53
                          Also am ESP8266 NodeMCU ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen. Das Relais bekommt über einen Stepdown vom 24 Volt 6 Ampere Netzteil
                          12 Volt und das Magnetventil ist auf NO angeklemmt.
                          Minus vom Magnetventil geht zu einem Sammel Minus zurück ans Stepdown.
                          Das + vom Relais und das Minus vom Stepdown gehen an eine Mikrofon Buchse die dann über den Stecker mit Plus und Minus ans Magnetventil gehen.
                          (Aqua Power steuert 8 Relais, darunter an Power1 ist das Magnetventil)

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by
                          #140

                          @Aphofis sagte:

                          ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen.

                          Hat das Relais eine Freilaufdiode ? Braucht es ebenfalls (Induktivität) !

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          AphofisA 1 Reply Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @Aphofis sagte:

                            ist an GPIO15 ein Relais angeschlossen.

                            Hat das Relais eine Freilaufdiode ? Braucht es ebenfalls (Induktivität) !

                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            wrote on last edited by
                            #141

                            @paul53
                            Das weiß ich nicht!
                            Das sind meine Relais Boards

                            Relais Karte

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              wrote on last edited by
                              #142

                              Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?

                              A77F0834-C476-4399-A1D5-6D245CA104DB.jpeg

                              paul53P 1 Reply Last reply
                              0
                              • AphofisA Aphofis

                                Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?

                                A77F0834-C476-4399-A1D5-6D245CA104DB.jpeg

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by paul53
                                #143

                                @Aphofis sagte:

                                Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?

                                D6 könnte eine Freilaufdiode sein. Sicher kann ich es nur anhand eines Stromlaufplanes bestätigen. Oder Du verifizierst, dass die Diode parallel zur Relais-Spule geschaltet ist.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                AphofisA 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @Aphofis sagte:

                                  Ist da was dabei was eine Freilaufdiode sein kann!?

                                  D6 könnte eine Freilaufdiode sein. Sicher kann ich es nur anhand eines Stromlaufplanes bestätigen. Oder Du verifizierst, dass die Diode parallel zur Relais-Spule geschaltet ist.

                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  wrote on last edited by
                                  #144

                                  @paul53
                                  langt das !?

                                  sainrelay.PNG

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • AphofisA Aphofis

                                    @paul53
                                    langt das !?

                                    sainrelay.PNG

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by
                                    #145

                                    @Aphofis sagte:

                                    langt das !?

                                    Warum nicht gleich so ? D3 ist eine Freilaufdiode.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    AphofisA 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @Aphofis sagte:

                                      langt das !?

                                      Warum nicht gleich so ? D3 ist eine Freilaufdiode.

                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      wrote on last edited by
                                      #146

                                      @paul53
                                      Das heißt aber das es daran nicht liegt.
                                      Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
                                      Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
                                      Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???

                                      paul53P 3 Replies Last reply
                                      0
                                      • AphofisA Aphofis

                                        @paul53
                                        Das heißt aber das es daran nicht liegt.
                                        Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.
                                        Dabei lässt sich dann natürlich nichts davon steuerun oder messen.
                                        Kann man das Magnetventil nicht wie gesagt zwei mal prüfen auf false???

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by paul53
                                        #147

                                        @Aphofis sagte:

                                        Das heißt aber das es daran nicht liegt.

                                        Es fehlt immer noch die Schutzbeschaltung (Freilaufdiode) für das Magnetventil.

                                        @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

                                        Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.

                                        Da war auch noch keine empfindliche Elektronik involviert, die durch die hohen Spannungsspitzen gestört werden konnte.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        AphofisA 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @Aphofis sagte:

                                          Das heißt aber das es daran nicht liegt.

                                          Es fehlt immer noch die Schutzbeschaltung (Freilaufdiode) für das Magnetventil.

                                          @Aphofis sagte in Schaltzustand Verzögern:

                                          Wo das Magnetventil novh direkt über den Schwimmschalter lief, gab es keine Ausfälle.

                                          Da war auch noch keine empfindliche Elektronik involviert, die durch die hohen Spannungsspitzen gestört werden konnte.

                                          AphofisA Offline
                                          AphofisA Offline
                                          Aphofis
                                          wrote on last edited by
                                          #148

                                          @paul53
                                          Also macht eine >1A freilaufdiode immer noch Sinn direkt am Magnetventil zwischen +/-

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          301

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.8k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe