Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. [Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    518

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[Erledigt ] Shelly 1 korrekt anschließen ?

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
75 Posts 10 Posters 40.3k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • ? A Former User

    Shelly Verdrahtung

    J Offline
    J Offline
    Jan1
    wrote on last edited by
    #12

    @Yetiberg sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

    Shelly Verdrahtung

    Hört auf unsinnge YT Videos zu verlinken.

    ? 1 Reply Last reply
    0
    • S slemy

      @Jan1

      Ich hab mal damit versucht

      Sparwechselschaltung
      https://www.shelly-support.eu/index.php?attachment/246-sparwechselschaltung-png/
      und
      Wechselschaltung
      https://www.shelly-support.eu/index.php?attachment/224-anschluss-ws-shelly1-png/

      am ende bleib ich immer bei "o" am Shelly hängen siehe ?

      wechselschalterr.png

      Dr. BakteriusD Online
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      Most Active
      wrote on last edited by
      #13

      @slemy BITTE LASS ES SEIN!

      Du hast offensichtlich keine Ahnung was du machst, also bringe dich (und vielleicht auch andere) nicht in Lebensgefahr. Nicht nur wegen Stromschlag, sondern auch wegen Brandgefahr! Damit ist nicht zu spaßen. Also nimm lieber ein paar Euro in die Hand und beauftrage einen Elektriker.

      1 Reply Last reply
      0
      • J Jan1

        @Yetiberg sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

        Shelly Verdrahtung

        Hört auf unsinnge YT Videos zu verlinken.

        ? Offline
        ? Offline
        A Former User
        wrote on last edited by Jey Cee
        #14

        @Jan1 sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

        @Yetiberg sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

        Shelly Verdrahtung

        Hört auf unsinnge YT Videos zu verlinken.

        Ich Poste grundsätzlich nichts unsinniges.

        MOD Edit Jey Cee: Beleidigung entfernt.

        J 1 Reply Last reply
        0
        • ? A Former User

          @Jan1 sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

          @Yetiberg sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

          Shelly Verdrahtung

          Hört auf unsinnge YT Videos zu verlinken.

          Ich Poste grundsätzlich nichts unsinniges.

          MOD Edit Jey Cee: Beleidigung entfernt.

          J Offline
          J Offline
          Jan1
          wrote on last edited by
          #15

          @Yetiberg
          Videos sind immer unsinnig, Da man alles auch mit Bildchen und wenig Text erklären kann. OK, dazu muss man lesen können.
          Die Beleidigung überlese ich mal, da meine Aussage sich nicht gegen Dich richtet, sondern die Flut an Wichtigtuern, die nix besseres zu tun haben als auf YT ihr teils echt unsinnigen Videos zu posten, wobei es eher um die Anerkennung als um den Inhalt geht.
          Ausnahmen bestätigen hier nur die Regel, ist meine Meinung und nun wieder Friede.

          S 1 Reply Last reply
          1
          • J Jan1

            @Yetiberg
            Videos sind immer unsinnig, Da man alles auch mit Bildchen und wenig Text erklären kann. OK, dazu muss man lesen können.
            Die Beleidigung überlese ich mal, da meine Aussage sich nicht gegen Dich richtet, sondern die Flut an Wichtigtuern, die nix besseres zu tun haben als auf YT ihr teils echt unsinnigen Videos zu posten, wobei es eher um die Anerkennung als um den Inhalt geht.
            Ausnahmen bestätigen hier nur die Regel, ist meine Meinung und nun wieder Friede.

            S Offline
            S Offline
            slemy
            wrote on last edited by slemy
            #16

            @Jan1
            Schade das hier manchen umsonst streiten.
            Ich war einfach nur faul zu messen da ich nicht dachte das etwas vertauscht sein kann .
            Nachdem ich jede adern einzel gemessen habe kommt das raus .
            Denke mal es könnte so nicht klappen .
            wechselschalter-new.png

            E 1 Reply Last reply
            0
            • S slemy

              @Jan1
              Schade das hier manchen umsonst streiten.
              Ich war einfach nur faul zu messen da ich nicht dachte das etwas vertauscht sein kann .
              Nachdem ich jede adern einzel gemessen habe kommt das raus .
              Denke mal es könnte so nicht klappen .
              wechselschalter-new.png

              E Offline
              E Offline
              el_malto
              wrote on last edited by el_malto
              #17

              @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?

              S E 2 Replies Last reply
              0
              • E el_malto

                @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?

                S Offline
                S Offline
                slemy
                wrote on last edited by slemy
                #18

                @el_malto
                so etwa ? hmm hab jetzt oben gesehen das braun und blau falsch sind oder ?
                wechselschalter-new.png

                1 Reply Last reply
                0
                • E el_malto

                  @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?

                  E Offline
                  E Offline
                  el_malto
                  wrote on last edited by
                  #19

                  @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                  @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?

                  Das musst du beantworten, sonst kann dir keiner helfen. Wir können nicht hellsehen wie das verdrahtet ist.

                  S 1 Reply Last reply
                  0
                  • E el_malto

                    @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                    @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?

                    Das musst du beantworten, sonst kann dir keiner helfen. Wir können nicht hellsehen wie das verdrahtet ist.

                    S Offline
                    S Offline
                    slemy
                    wrote on last edited by slemy
                    #20

                    @el_malto
                    momentan sind beide schalter raus
                    direkt von Dose zu Dose

                    Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
                    Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
                    Siehe Bild

                    Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
                    Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau

                    E 2 Replies Last reply
                    0
                    • S slemy

                      @el_malto
                      momentan sind beide schalter raus
                      direkt von Dose zu Dose

                      Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
                      Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
                      Siehe Bild

                      Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
                      Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau

                      E Offline
                      E Offline
                      el_malto
                      wrote on last edited by
                      #21

                      @slemy Das die Leitungen direkt von Dose zu Dose gehen kann nicht sein. Dann hast du nur tote Adern drin liegen. Die Leitungen müssen über eine oder mehr Abzweidosen gehen, sonst bekommst du ja nicht die Phase und die Leuchte da drauf.

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • S slemy

                        @el_malto
                        momentan sind beide schalter raus
                        direkt von Dose zu Dose

                        Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
                        Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
                        Siehe Bild

                        Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
                        Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau

                        E Offline
                        E Offline
                        el_malto
                        wrote on last edited by
                        #22

                        @slemy Hör mal auf deine Beiträge zu bearbeiten, sonst kommt man oder auch andere nur durcheinander.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • E el_malto

                          @slemy Das die Leitungen direkt von Dose zu Dose gehen kann nicht sein. Dann hast du nur tote Adern drin liegen. Die Leitungen müssen über eine oder mehr Abzweidosen gehen, sonst bekommst du ja nicht die Phase und die Leuchte da drauf.

                          S Offline
                          S Offline
                          slemy
                          wrote on last edited by slemy
                          #23

                          @el_malto
                          Ja aber die Wechselschaltung Funktioniert ja so, mit Schalter .

                          E 1 Reply Last reply
                          0
                          • S slemy

                            @el_malto
                            Ja aber die Wechselschaltung Funktioniert ja so, mit Schalter .

                            E Offline
                            E Offline
                            el_malto
                            wrote on last edited by
                            #24

                            @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.

                            E S 2 Replies Last reply
                            0
                            • E el_malto

                              @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.

                              E Offline
                              E Offline
                              el_malto
                              wrote on last edited by
                              #25

                              @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                              @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.

                              Irgendwo muss dann aber auch doch die Dauerphase drauf sein...

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • E el_malto

                                @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.

                                S Offline
                                S Offline
                                slemy
                                wrote on last edited by
                                #26

                                @el_malto
                                ok dauert etwas

                                E 1 Reply Last reply
                                0
                                • E Away
                                  E Away
                                  e-s
                                  wrote on last edited by
                                  #27

                                  Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.

                                  An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
                                  Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
                                  Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.

                                  E 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • E e-s

                                    Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.

                                    An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
                                    Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
                                    Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.

                                    E Offline
                                    E Offline
                                    el_malto
                                    wrote on last edited by
                                    #28

                                    @e-s sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                                    Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.

                                    An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
                                    Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
                                    Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.

                                    Ne, wenn es wirklich so ist wie slemy hier schreibt:

                                    @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                                    @el_malto
                                    momentan sind beide schalter raus
                                    direkt von Dose zu Dose

                                    Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
                                    Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
                                    Siehe Bild

                                    Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
                                    Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau

                                    dass in beiden Dosen die schwarze Ader zur Leuchte geht, muss es eine Sparwechselschaltung sein. Dann muss aber auch in beiden Dosen eine andere Ader Dauerphase sein und die letzte Ader ist einfach die korrespondierende.

                                    S 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S slemy

                                      @el_malto
                                      ok dauert etwas

                                      E Offline
                                      E Offline
                                      el_malto
                                      wrote on last edited by
                                      #29

                                      @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.

                                      E 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • E el_malto

                                        @e-s sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                                        Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.

                                        An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
                                        Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
                                        Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.

                                        Ne, wenn es wirklich so ist wie slemy hier schreibt:

                                        @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                                        @el_malto
                                        momentan sind beide schalter raus
                                        direkt von Dose zu Dose

                                        Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
                                        Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
                                        Siehe Bild

                                        Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
                                        Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau

                                        dass in beiden Dosen die schwarze Ader zur Leuchte geht, muss es eine Sparwechselschaltung sein. Dann muss aber auch in beiden Dosen eine andere Ader Dauerphase sein und die letzte Ader ist einfach die korrespondierende.

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        slemy
                                        wrote on last edited by
                                        #30

                                        @el_malto
                                        so angeschlossen und getestet und so funktioniert ganz normal.

                                        schalter-new.jpg

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • E el_malto

                                          @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.

                                          E Offline
                                          E Offline
                                          el_malto
                                          wrote on last edited by
                                          #31

                                          @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                                          @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.

                                          Ok vergiss den Post von mir.

                                          @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                                          @el_malto
                                          so angeschlossen und getestet und so funktioniert ganz normal.

                                          schalter-new.jpg

                                          Du hast keine Sparwechselschaltung. Du hast so wie @e-s schon geschrieben hat eine normale Wechselschaltung. Es gehen dann aber auch nicht so wie du sagst beide schwarzen zur Leuchte. Eine schwarze Ader in einer Dose geht zur Leuchte und die andere schwarze in der anderen Dose ist Dauerphase.
                                          Dir bleibt also nur die Umrüstung auf Taster.

                                          S 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          446

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe