    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • umbm
      umbm last edited by

      O ist out, also die Leitung zur Lampe.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        Jan1 @slemy last edited by Jan1

        @slemy
        O geht zur Lampe. Warum ist das so schwer. L an I input 230 wird über den Shelly an O out gedchaltet und das über SW Switch am Shelly. N und L ist die Versorgung des Shelly, also wirklich sehr einfach und steht auch so im Beipack.
        Dann wiederhole ich mich mal wieder, es ist wurscht ob da ne Wechsel, Kreuz oder sonst was dran hängt, die geschaltet Phase zur Lampe kommt auf SW und das immer und gut ist.

        Und dazu braucht man kein Elektriker zu sein, das ist Stoff der 4. Klasse in Physik.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          slemy @Jan1 last edited by

          @Jan1 Könntest du mir bitte meinen Schaltplan von oben für mich fertig machen, so wie du es machen würdest.
          Ich komme wirklich so nicht weiter, ich bräuchte einen fertigen Schaltplan an meinem Beispiel, das wäre sehr hilfreich.

          THX.

          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ?
            A Former User last edited by

            Shelly Verdrahtung

            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              eMd last edited by

              Eine bitte meinerseits: Wenn man es nicht allein hinbekommt an einer 230V Installation zu Arbeiten und zu Verstehen, dann holt euch bitte unbedingt einen Elektriker. Nicht das dir oder dem Shelly irgendwas passiert!

              MfG
              eMd

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                Jan1 @slemy last edited by

                @slemy
                Da ich nicht weiß welche der Leitungen zur Lampe geht, kann ich den auch nicht vervollständigen.

                Hab ich oben schon geschrieben, messe welche Phase geschaltet ist und das Ding geht auf SW. O dann zur Lampe, wenm Dich das überfordert, dann brauchst ein Elektriker. 230V sind kein Spaß und definitv tödlich.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  Jan1 @Guest last edited by

                  @Yetiberg sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                  Shelly Verdrahtung

                  Hört auf unsinnge YT Videos zu verlinken.

                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dr. Bakterius
                    Dr. Bakterius Most Active @slemy last edited by

                    @slemy BITTE LASS ES SEIN!

                    Du hast offensichtlich keine Ahnung was du machst, also bringe dich (und vielleicht auch andere) nicht in Lebensgefahr. Nicht nur wegen Stromschlag, sondern auch wegen Brandgefahr! Damit ist nicht zu spaßen. Also nimm lieber ein paar Euro in die Hand und beauftrage einen Elektriker.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ?
                      A Former User @Jan1 last edited by Jey Cee

                      @Jan1 sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                      @Yetiberg sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                      Shelly Verdrahtung

                      Hört auf unsinnge YT Videos zu verlinken.

                      Ich Poste grundsätzlich nichts unsinniges.

                      MOD Edit Jey Cee: Beleidigung entfernt.

                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        Jan1 @Guest last edited by

                        @Yetiberg
                        Videos sind immer unsinnig, Da man alles auch mit Bildchen und wenig Text erklären kann. OK, dazu muss man lesen können.
                        Die Beleidigung überlese ich mal, da meine Aussage sich nicht gegen Dich richtet, sondern die Flut an Wichtigtuern, die nix besseres zu tun haben als auf YT ihr teils echt unsinnigen Videos zu posten, wobei es eher um die Anerkennung als um den Inhalt geht.
                        Ausnahmen bestätigen hier nur die Regel, ist meine Meinung und nun wieder Friede.

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • S
                          slemy @Jan1 last edited by slemy

                          @Jan1
                          Schade das hier manchen umsonst streiten.
                          Ich war einfach nur faul zu messen da ich nicht dachte das etwas vertauscht sein kann .
                          Nachdem ich jede adern einzel gemessen habe kommt das raus .
                          Denke mal es könnte so nicht klappen .
                          wechselschalter-new.png

                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            el_malto @slemy last edited by el_malto

                            @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?

                            S E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              slemy @el_malto last edited by slemy

                              @el_malto
                              so etwa ? hmm hab jetzt oben gesehen das braun und blau falsch sind oder ?
                              wechselschalter-new.png

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • E
                                el_malto @el_malto last edited by

                                @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                                @slemy Wie gehen die Leitungen von einer Dose zur anderen? Sind die direkt von Dose zu Dose oder gehen die über eine Abzweidose wo du dran kommst?

                                Das musst du beantworten, sonst kann dir keiner helfen. Wir können nicht hellsehen wie das verdrahtet ist.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  slemy @el_malto last edited by slemy

                                  @el_malto
                                  momentan sind beide schalter raus
                                  direkt von Dose zu Dose

                                  Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
                                  Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
                                  Siehe Bild

                                  Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
                                  Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau

                                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • E
                                    el_malto @slemy last edited by

                                    @slemy Das die Leitungen direkt von Dose zu Dose gehen kann nicht sein. Dann hast du nur tote Adern drin liegen. Die Leitungen müssen über eine oder mehr Abzweidosen gehen, sonst bekommst du ja nicht die Phase und die Leuchte da drauf.

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      el_malto @slemy last edited by

                                      @slemy Hör mal auf deine Beiträge zu bearbeiten, sonst kommt man oder auch andere nur durcheinander.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        slemy @el_malto last edited by slemy

                                        @el_malto
                                        Ja aber die Wechselschaltung Funktioniert ja so, mit Schalter .

                                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • E
                                          el_malto @slemy last edited by

                                          @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.

                                          E S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • E
                                            el_malto @el_malto last edited by

                                            @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                                            @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.

                                            Irgendwo muss dann aber auch doch die Dauerphase drauf sein...

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            928
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            75
                                            33761
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo