      slemy @el_malto last edited by slemy

      @el_malto
      momentan sind beide schalter raus
      direkt von Dose zu Dose

      Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
      Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
      Siehe Bild

      Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
      Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau

      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • E
        el_malto @slemy last edited by

        @slemy Das die Leitungen direkt von Dose zu Dose gehen kann nicht sein. Dann hast du nur tote Adern drin liegen. Die Leitungen müssen über eine oder mehr Abzweidosen gehen, sonst bekommst du ja nicht die Phase und die Leuchte da drauf.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • E
          el_malto @slemy last edited by

          @slemy Hör mal auf deine Beiträge zu bearbeiten, sonst kommt man oder auch andere nur durcheinander.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            slemy @el_malto last edited by slemy

            @el_malto
            Ja aber die Wechselschaltung Funktioniert ja so, mit Schalter .

            E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              el_malto @slemy last edited by

              @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.

              E S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • E
                el_malto @el_malto last edited by

                @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                @slemy Dann zeichne mal kurz dein Bild wie das mit den schaltern angeschlossen ist. Du wirst dann sehr wahrscheinlich ene Sparwechselschaltung haben.

                Irgendwo muss dann aber auch doch die Dauerphase drauf sein...

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  slemy @el_malto last edited by

                  @el_malto
                  ok dauert etwas

                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    e-s last edited by

                    Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.

                    An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
                    Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
                    Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.

                    E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • E
                      el_malto @e-s last edited by

                      @e-s sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                      Nochmal. Bau auf Taster um, Sonst wird das so einfach nichts.

                      An der einen Dose hast du die Phase. Die wird dann über je nach schalterstellung über eine der beiden wachseldrähte zur anderen Dose geschaltet. Dort ist dann je nach Schaltung eben die eine oder andere Leitung durchgeschaltet zur Lampe.
                      Das heißt. An der einen Dose ist entweder dauerphase oder eben der Draht zur Lampe.
                      Also entweder du öffnest die Verteiler oder eben Taster nutzen.

                      Ne, wenn es wirklich so ist wie slemy hier schreibt:

                      @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                      @el_malto
                      momentan sind beide schalter raus
                      direkt von Dose zu Dose

                      Schalter 1 Schwarz L geht zu Lampe
                      Schalter 2 Schwarz geht zu Lampe
                      Siehe Bild

                      Schalter 1 Braun geht zu Schalter 2 Braun
                      Schalter 1 Blau geht zu Schalter 2 Blau

                      dass in beiden Dosen die schwarze Ader zur Leuchte geht, muss es eine Sparwechselschaltung sein. Dann muss aber auch in beiden Dosen eine andere Ader Dauerphase sein und die letzte Ader ist einfach die korrespondierende.

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        el_malto @slemy last edited by

                        @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.

                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          slemy @el_malto last edited by

                          @el_malto
                          so angeschlossen und getestet und so funktioniert ganz normal.

                          schalter-new.jpg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            el_malto @el_malto last edited by

                            @el_malto sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                            @slemy Stop, spar dir die Mühe. Wenn du an keine Abzweigdose kommst, und du wirklich eine Sparwechselschaltung hast wird das nichts. Denkfehler von mir, sorry. Du musst auf jeden Fall an eine Abzweigdose kommen. Sonst kannst du auch nicht auf Taster umrüsten.

                            Ok vergiss den Post von mir.

                            @slemy sagte in Shelly 1 korrekt anschließen ?:

                            @el_malto
                            so angeschlossen und getestet und so funktioniert ganz normal.

                            schalter-new.jpg

                            Du hast keine Sparwechselschaltung. Du hast so wie @e-s schon geschrieben hat eine normale Wechselschaltung. Es gehen dann aber auch nicht so wie du sagst beide schwarzen zur Leuchte. Eine schwarze Ader in einer Dose geht zur Leuchte und die andere schwarze in der anderen Dose ist Dauerphase.
                            Dir bleibt also nur die Umrüstung auf Taster.

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              slemy @el_malto last edited by

                              @el_malto
                              Schalter 2 auf ein Taster umbauen ? das wäre kein Problem wenn ich endlich mal ein richtige Schaltplan habe .

                              E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • E
                                el_malto @slemy last edited by el_malto

                                @slemy Beide schalter auf Taster umbauen.
                                Wir müssen aber erst wissen bei welchen Schalter Dauerphase liegt.

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  slemy @el_malto last edited by

                                  @el_malto genau bei der erste wo auch der N ist

                                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • E
                                    el_malto @slemy last edited by

                                    @slemy Zeichne gerade, einen Moment.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • E
                                      el_malto @slemy last edited by el_malto

                                      @slemy Platzhalter

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        slemy @el_malto last edited by

                                        @el_malto
                                        bin ja da, kein stress

                                        E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • E
                                          el_malto @slemy last edited by

                                          @slemy Dir fehlt leider eine Ader zwischen den Dosen.
                                          Kommst du an keine Abzweigdose dran?

                                          S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            slemy @el_malto last edited by

                                            @el_malto Abzweigdose ist eine in Esszimmer ob eine in Schlafzimmer gibt muss ich mal nachschauen .
                                            was ür ein kable brauch man noch ?

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            938
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            75
                                            34589
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo