Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

[Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM

[Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
monitoringjavascriptblockly
129 Posts 31 Posters 27.0k Views 32 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • marcusklM marcuskl

    @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

    @marcuskl Probier doch bitte mal folgendes Skript:

    #!/bin/bash
    
    #ioBroker-Datenpunkt
    DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
    
    #ioBroker-IP:Port
    IPP=192.168.0.195:8081
    
    #Systemtemperatur abfragen
    SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
    
    #an ioBroker senden
    curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL}
    

    Das ist jetzt kürzer und sollte nur einmal den Wert übermitteln. Ich habe ein paar Anmerkungen hinter den Befehlen entfernt - vielleicht liegt es daran? Wenn das klappt, kannst du ja die Wiederholungen hinzufügen.

    Immernoch

    
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Thu Jul  4 21:47:43 2019 from 192.168.0.28
    root@pve:~# cd /usr/local/bin
    root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
    curl: (3) [globbing] unmatched brace in column 73curl: (3) [globbing] unmatched close brace/bracket in column 3
    root@pve:/usr/local/bin#
    

    Stimmt vllt der Pfad nicht ? Oder muss ich was noch Installieren ?
    Was heißt der Fehler überhaupt?

    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    Most Active
    wrote on last edited by Dr. Bakterius
    #24

    @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du

    sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
    

    eingibst, bekommst du

    49
    /A
    

    oder?

    Da sollte aber nur

    49
    

    stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.

    Poste doch mal bitte was bei dir

    sensors
    

    auswirft. Dann kann man sich herantasten. 😉

    Bei mir steht dann:

    acpitz-virtual-0
    Adapter: Virtual device
    temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
    
    coretemp-isa-0000
    Adapter: ISA adapter
    Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
    

    Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.

    Wenn ich das Schritt für Schritt ausführe sieht das z.B. so aus:

    root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
    temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
    root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
    +52.0°C
    root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
    51
    
    
    marcusklM 1 Reply Last reply
    1
    • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

      @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du

      sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
      

      eingibst, bekommst du

      49
      /A
      

      oder?

      Da sollte aber nur

      49
      

      stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.

      Poste doch mal bitte was bei dir

      sensors
      

      auswirft. Dann kann man sich herantasten. 😉

      Bei mir steht dann:

      acpitz-virtual-0
      Adapter: Virtual device
      temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
      
      coretemp-isa-0000
      Adapter: ISA adapter
      Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      

      Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.

      Wenn ich das Schritt für Schritt ausführe sieht das z.B. so aus:

      root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
      temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
      root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
      +52.0°C
      root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
      51
      
      
      marcusklM Offline
      marcusklM Offline
      marcuskl
      wrote on last edited by
      #25

      @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

      @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du

      sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
      

      eingibst, bekommst du

      49
      /A
      

      oder?

      Da sollte aber nur

      49
      

      stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.

      Poste doch mal bitte was bei dir

      sensors
      

      auswirft. Dann kann man sich herantasten. 😉

      Bei mir steht dann:

      acpitz-virtual-0
      Adapter: Virtual device
      temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
      
      coretemp-isa-0000
      Adapter: ISA adapter
      Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      

      Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.

      Ich habe jz mal curl -g probiert, da gibg es, aber hat es falsch eingesetzt mit einer Klammer davor.

      root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":"{49","val":"{49"}curl: (3) <url> malformed
      root@pve:/usr/local/bin# sensors
      coretemp-isa-0000
      Adapter: ISA adapter
      Package id 0:  +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 0:        +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
      
      acpitz-virtual-0
      Adapter: Virtual device
      temp1:        +50.0°C  (crit = +100.0°C)
      
      iwlwifi-virtual-0
      Adapter: Virtual device
      temp1:            N/A
      
      root@pve:/usr/local/bin#
      

      Hier noch die Daten von den Sensoren

      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

      Dr. BakteriusD 2 Replies Last reply
      0
      • marcusklM marcuskl

        @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

        @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du

        sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
        

        eingibst, bekommst du

        49
        /A
        

        oder?

        Da sollte aber nur

        49
        

        stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.

        Poste doch mal bitte was bei dir

        sensors
        

        auswirft. Dann kann man sich herantasten. 😉

        Bei mir steht dann:

        acpitz-virtual-0
        Adapter: Virtual device
        temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
        
        coretemp-isa-0000
        Adapter: ISA adapter
        Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        

        Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.

        Ich habe jz mal curl -g probiert, da gibg es, aber hat es falsch eingesetzt mit einer Klammer davor.

        root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
        {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":"{49","val":"{49"}curl: (3) <url> malformed
        root@pve:/usr/local/bin# sensors
        coretemp-isa-0000
        Adapter: ISA adapter
        Package id 0:  +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 0:        +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
        
        acpitz-virtual-0
        Adapter: Virtual device
        temp1:        +50.0°C  (crit = +100.0°C)
        
        iwlwifi-virtual-0
        Adapter: Virtual device
        temp1:            N/A
        
        root@pve:/usr/local/bin#
        

        Hier noch die Daten von den Sensoren

        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. BakteriusD Offline
        Dr. Bakterius
        Most Active
        wrote on last edited by Dr. Bakterius
        #26

        @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:

        root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
        temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
        root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
        +52.0°C
        root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
        51
        root@proxmox:~#
        
        
        marcusklM 1 Reply Last reply
        0
        • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

          @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:

          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
          temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
          +52.0°C
          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
          51
          root@proxmox:~#
          
          
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          wrote on last edited by
          #27

          @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

          @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:

          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
          temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
          +52.0°C
          root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
          51
          root@proxmox:~#
          
          
          root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:'
          temp1:        +48.0°C  (crit = +100.0°C)         temp1:            N/A
          root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
          +49.0°C
          N/A
          root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
          49
          /A
          

          So bei mir

          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

          Dr. BakteriusD 1 Reply Last reply
          0
          • marcusklM marcuskl

            @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

            @marcuskl Ich glaube, dass bei dir der Temperaturwert nicht richtig beschnitten wird. Wenn du

            sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
            

            eingibst, bekommst du

            49
            /A
            

            oder?

            Da sollte aber nur

            49
            

            stehen (bzw. die gerade aktuelle Temperatur.

            Poste doch mal bitte was bei dir

            sensors
            

            auswirft. Dann kann man sich herantasten. 😉

            Bei mir steht dann:

            acpitz-virtual-0
            Adapter: Virtual device
            temp1:        +54.0°C  (crit = +100.0°C)
            
            coretemp-isa-0000
            Adapter: ISA adapter
            Package id 0:  +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            Core 0:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            Core 1:        +54.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            Core 2:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            Core 3:        +53.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            

            Und die ersten 54 in der Zeile 'temp1:' will ich haben. Wenn das bei dir anders aussieht, muss man die folgenden Befehle anpassen.

            Ich habe jz mal curl -g probiert, da gibg es, aber hat es falsch eingesetzt mit einer Klammer davor.

            root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
            {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":"{49","val":"{49"}curl: (3) <url> malformed
            root@pve:/usr/local/bin# sensors
            coretemp-isa-0000
            Adapter: ISA adapter
            Package id 0:  +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            Core 0:        +49.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            Core 1:        +48.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            Core 2:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            Core 3:        +47.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
            
            acpitz-virtual-0
            Adapter: Virtual device
            temp1:        +50.0°C  (crit = +100.0°C)
            
            iwlwifi-virtual-0
            Adapter: Virtual device
            temp1:            N/A
            
            root@pve:/usr/local/bin#
            

            Hier noch die Daten von den Sensoren

            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            Most Active
            wrote on last edited by Dr. Bakterius
            #28

            @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

            curl -g

            Ich glaube ich habe den Fehler gefunden! In der 'curl'-Zeile ist eine Klammer an der falschen Stelle. Versuch mal folgenden Code:

            #!/bin/bash
            
            #ioBroker-Datenpunkt
            DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
            
            #ioBroker-IP:Port
            IPP=192.168.0.195:8081
            
            #Systemtemperatur abfragen
            SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3)
            
            #an ioBroker senden
            curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
            

            Interessant, dass es bei mir trotzdem funktioniert. Bei Aufruf der Bash-Datei erhalte ich:

            {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":51,"val":51}
            
            C 1 Reply Last reply
            0
            • marcusklM marcuskl

              @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

              @marcuskl Ich habe meinen vorigen Beitrag noch ergänzt. Vielleicht probierst du auch:

              root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:'
              temp1:        +51.0°C  (crit = +100.0°C)
              root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
              +52.0°C
              root@proxmox:~# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
              51
              root@proxmox:~#
              
              
              root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:'
              temp1:        +48.0°C  (crit = +100.0°C)         temp1:            N/A
              root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}'
              +49.0°C
              N/A
              root@pve:/usr/local/bin# sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
              49
              /A
              

              So bei mir

              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              Most Active
              wrote on last edited by
              #29

              @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.

              liv-in-skyL marcusklM 2 Replies Last reply
              0
              • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.

                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                wrote on last edited by
                #30

                @Dr-Bakterius

                @marcuskl sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                sensors | grep 'temp1:' | awk '{print $2}' | cut -c2-3
                wenn du 2 zeilen mit temp1 hast ginge auch

                sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3

                nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                1 Reply Last reply
                0
                • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                  @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.

                  marcusklM Offline
                  marcusklM Offline
                  marcuskl
                  wrote on last edited by
                  #31

                  @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                  @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.

                  root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                  {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","valuroot@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                  

                  Erstmal mit der Verbesserung funktioniert es auch ohne -g

                  Aber es ändert jz den wert auf "d" wenn ich package id 0 nehme

                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                  Dr. BakteriusD 1 Reply Last reply
                  0
                  • marcusklM marcuskl

                    @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                    @marcuskl Ach ja, du hast ja zwei Zeilen mit "temp1:". Du kannst statt 'temp1:' auch mal 'Package id 0:' versuchen, dann solltest du nur eine Zeile erhalten.

                    root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                    {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","valuroot@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                    

                    Erstmal mit der Verbesserung funktioniert es auch ohne -g

                    Aber es ändert jz den wert auf "d" wenn ich package id 0 nehme

                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. BakteriusD Offline
                    Dr. Bakterius
                    Most Active
                    wrote on last edited by Dr. Bakterius
                    #32

                    @marcuskl Dann nimmt er "d " von "package id 0". Versuch es mit dem Befehl von @liv-in-sky oder mit '{print $4}' statt '{print $2}'.

                    marcusklM 1 Reply Last reply
                    0
                    • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                      @marcuskl Dann nimmt er "d " von "package id 0". Versuch es mit dem Befehl von @liv-in-sky oder mit '{print $4}' statt '{print $2}'.

                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      wrote on last edited by
                      #33

                      @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                      @marcuskl Dann nimmt er "d " von "package id 0". Versuch es mit dem Befehl von @liv-in-sky oder mit '{print $4}' statt '{print $2}'.

                      root@pve:/usr/local/bin# bash cpu_temp_send_iobroker.sh
                      {"id":"info.0.sysinfo.cpu.temperature.main","value":48,"val":48}root@pve:/usr/local/bin#
                      

                      Ja funktioniert.
                      Super danke euch!!!

                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • marcusklM Offline
                        marcusklM Offline
                        marcuskl
                        wrote on last edited by
                        #34

                        Für alle nochmal das verbesserte Skript:

                        #!/bin/bash
                        
                        #ioBroker-Datenpunkt
                        DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                        
                        #ioBroker-IP:Port
                        IPP=192.168.0.195:8087 
                        
                        #Systemtemperatur abfragen
                        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                        
                        
                        #an ioBroker senden
                        sleep 10
                        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                        curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                        sleep 10
                        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                        curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                        sleep 10
                        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                        curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                        sleep 10
                        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                        curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                        sleep 10
                        SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                        curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                        

                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                        Dr. BakteriusD 1 Reply Last reply
                        0
                        • marcusklM marcuskl

                          Für alle nochmal das verbesserte Skript:

                          #!/bin/bash
                          
                          #ioBroker-Datenpunkt
                          DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                          
                          #ioBroker-IP:Port
                          IPP=192.168.0.195:8087 
                          
                          #Systemtemperatur abfragen
                          SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                          
                          
                          #an ioBroker senden
                          sleep 10
                          SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                          curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                          sleep 10
                          SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                          curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                          sleep 10
                          SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                          curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                          sleep 10
                          SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                          curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                          sleep 10
                          SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                          curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                          
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. BakteriusD Offline
                          Dr. Bakterius
                          Most Active
                          wrote on last edited by Dr. Bakterius
                          #35

                          @marcuskl Freut mich! Dann markiere den Thread bitte noch als "gelöst".

                          Und noch was: Du hast den ersten 'curl'-Befehl vergessen. Also direkt vor 'sleep 10'.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            wrote on last edited by
                            #36

                            Der Cronjob will aber nicht laufen

                            Habe einfach bei

                            Crontab -e

                            */1 * * * * /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh

                            Eingefügt, aber macht nichts.
                            Vergesse ich irgentwas ?

                            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • marcusklM Offline
                              marcusklM Offline
                              marcuskl
                              wrote on last edited by marcuskl
                              #37

                              So jetzt aber.

                              Wie ich vorgegangen bin:

                              1. Unter Verzeichnis
                              cd /usr/local/bin/ 
                              

                              gegangen

                              1. Mit Nano Skript angelegt
                              nano cpu_temp_send_iobroker.sh
                              

                              Im Editor folgenden Skript eingefügt:

                              #!/bin/bash
                              
                              #ioBroker-Datenpunkt
                              DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                              
                              #ioBroker-IP:Port
                              IPP=192.168.0.195:8087 
                              
                              #Systemtemperatur abfragen
                              SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                              
                              
                              #an ioBroker senden
                              curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL} 
                              
                              #Sendet alle 10 Sekunden an iobroker 
                              sleep 10
                              SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                              curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                              sleep 10
                              SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                              curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                              sleep 10
                              SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                              curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                              sleep 10
                              SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                              curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                              sleep 10
                              SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                              curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                              

                              Strg+X gespeichert.
                              (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)

                              Datenpunkt vom Info Adapter zum Schreiben freigegeben

                              1. Getestet mit:
                              bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                              

                              (Ich musste vorher noch Curl installieren)

                              1. Crontab angelegt:
                              crontab -e
                              

                              Ganz unten Zeile eingefügt:

                              * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                              

                              Fertig, Danke an alle für sie Hilfe !!!

                              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                              liv-in-skyL Henning HiH 2 Replies Last reply
                              1
                              • Dr. BakteriusD Dr. Bakterius

                                @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht. 😇

                                Aber für dich und alle anderen:

                                Im Proxmox-Host wird per 'sensors' die Temperatur (des NUC) ausgelesen. Weil in der Ausgabe viel mehr als nur die gewünschte Information steht, wird mit 'grep', 'awk' und 'cut' der reine Zahlenwert der aktuellen Systemtemperatur "herausgeschnitten".

                                Dann wird mit 'curl' der ermittelte Wert an ioBroker gesendet. Dazu braucht man natürlich die IP und den Port von ioBroker. Ob das auch per https:// funktioniert habe ich nicht getestet. Was ich zuvor noch vergessen hatte: unter ioBroker muss man den 'simpleAPI Adapter' installiert haben!

                                So kann man jeden Datenpunkt von "außen" setzen.

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #38

                                @Dr-Bakterius sagte in CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                @Homoran Von dir hätte ich schon erwartet zu wissen was der curl-Befehl macht.

                                So kann man sich täuschen.
                                Auch wenn man es nicht merkt (Danke dafür!) , ich bin der Quoten-Noob im Team

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Reply Last reply
                                1
                                • marcusklM marcuskl

                                  So jetzt aber.

                                  Wie ich vorgegangen bin:

                                  1. Unter Verzeichnis
                                  cd /usr/local/bin/ 
                                  

                                  gegangen

                                  1. Mit Nano Skript angelegt
                                  nano cpu_temp_send_iobroker.sh
                                  

                                  Im Editor folgenden Skript eingefügt:

                                  #!/bin/bash
                                  
                                  #ioBroker-Datenpunkt
                                  DP=info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
                                  
                                  #ioBroker-IP:Port
                                  IPP=192.168.0.195:8087 
                                  
                                  #Systemtemperatur abfragen
                                  SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                  
                                  
                                  #an ioBroker senden
                                  curl http://${IPP}/set/${DP}?value={$SQL} 
                                  
                                  #Sendet alle 10 Sekunden an iobroker 
                                  sleep 10
                                  SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                  curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                  sleep 10
                                  SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                  curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                  sleep 10
                                  SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                  curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                  sleep 10
                                  SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                  curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                  sleep 10
                                  SQL=$(sensors | grep 'temp1:' | awk 'NR==1 {print $2}' | cut -c2-3) 
                                  curl http://${IPP}/set/${DP}?value=${SQL}
                                  

                                  Strg+X gespeichert.
                                  (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)

                                  Datenpunkt vom Info Adapter zum Schreiben freigegeben

                                  1. Getestet mit:
                                  bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                  

                                  (Ich musste vorher noch Curl installieren)

                                  1. Crontab angelegt:
                                  crontab -e
                                  

                                  Ganz unten Zeile eingefügt:

                                  * * * * * bash /usr/local/bin/cpu_temp_send_iobroker.sh
                                  

                                  Fertig, Danke an alle für sie Hilfe !!!

                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  wrote on last edited by
                                  #39

                                  @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                  Strg+X gespeichert.
                                  (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)

                                  du hast noch das ausführbar machen für das script vergessen

                                  chmod +x cpu_temp_send_iobroker.sh
                                  

                                  nach einem gelösten Thread wäre es sinnvoll dies in der Überschrift des ersten Posts einzutragen [gelöst]-... Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat. Forum-Tools: PicPick https://picpick.app/en/download/ und ScreenToGif https://www.screentogif.com/downloads.html

                                  marcusklM 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • liv-in-skyL liv-in-sky

                                    @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                    Strg+X gespeichert.
                                    (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)

                                    du hast noch das ausführbar machen für das script vergessen

                                    chmod +x cpu_temp_send_iobroker.sh
                                    
                                    marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    wrote on last edited by
                                    #40

                                    @liv-in-sky sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                    @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                    Strg+X gespeichert.
                                    (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)

                                    du hast noch das ausführbar machen für das script vergessen

                                    chmod +x cpu_temp_send_iobroker.sh
                                    

                                    Das habe ich aber nicht gemacht.
                                    Wofür ist das ?

                                    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                                    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                                    BBTownB 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • marcusklM marcuskl

                                      @liv-in-sky sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                      @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                      Strg+X gespeichert.
                                      (Achtung!!! Simple API Adapter erforderlich und dann den Port vom Adapter eintragen)

                                      du hast noch das ausführbar machen für das script vergessen

                                      chmod +x cpu_temp_send_iobroker.sh
                                      

                                      Das habe ich aber nicht gemacht.
                                      Wofür ist das ?

                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      wrote on last edited by BBTown
                                      #41

                                      @marcuskl damit wird eine Datei unter Linux "ausführbar"
                                      wenn Du in einem Linux-Verzeichnis den Befehle

                                      ls
                                      

                                      eingibst, dann bekommst Du eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt

                                      Wenn Du den Befehl allerdings als

                                      ls -la
                                      

                                      eingibst, dann werden dir auch die "Berechtigungen" (lesen, schreiben, ausführen) angezeigt.

                                      Google mal nach "chmod" oder "Linux chmod"

                                      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.0.7 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                                      marcusklM 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • BBTownB BBTown

                                        @marcuskl damit wird eine Datei unter Linux "ausführbar"
                                        wenn Du in einem Linux-Verzeichnis den Befehle

                                        ls
                                        

                                        eingibst, dann bekommst Du eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt

                                        Wenn Du den Befehl allerdings als

                                        ls -la
                                        

                                        eingibst, dann werden dir auch die "Berechtigungen" (lesen, schreiben, ausführen) angezeigt.

                                        Google mal nach "chmod" oder "Linux chmod"

                                        marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        wrote on last edited by
                                        #42

                                        @BBTown sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                        @marcuskl damit wird eine Datei unter Linux "ausführbar"
                                        wenn Du in einem Linux-Verzeichnis den Befehle

                                        ls
                                        

                                        eingibst, dann bekommst Due eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt

                                        Wenn Du den Befehl allerdings als

                                        ls -la
                                        

                                        eingibst, dann werden dir auch die "Berechtigungen" (lesen, schreiben, ausführen) angezeigt.

                                        Google mal nach "chmod" oder "Linux chmod"

                                        Kann des sein, dass deswegen nicht gleich der Cronjob funktioniert hat ?
                                        Ich habe jz im Cron "Bash" mit in den Cron geschrieben, dann ging es erst.

                                        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.

                                        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM

                                        BBTownB Dr. BakteriusD 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • marcusklM marcuskl

                                          @BBTown sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                          @marcuskl damit wird eine Datei unter Linux "ausführbar"
                                          wenn Du in einem Linux-Verzeichnis den Befehle

                                          ls
                                          

                                          eingibst, dann bekommst Due eine Liste der Dateien und Unterverzeichnisse angezeigt

                                          Wenn Du den Befehl allerdings als

                                          ls -la
                                          

                                          eingibst, dann werden dir auch die "Berechtigungen" (lesen, schreiben, ausführen) angezeigt.

                                          Google mal nach "chmod" oder "Linux chmod"

                                          Kann des sein, dass deswegen nicht gleich der Cronjob funktioniert hat ?
                                          Ich habe jz im Cron "Bash" mit in den Cron geschrieben, dann ging es erst.

                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          wrote on last edited by BBTown
                                          #43

                                          @marcuskl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:

                                          Kann des sein, dass deswegen nicht gleich der Cronjob funktioniert hat ?
                                          Ich habe jz im Cron "Bash" mit in den Cron geschrieben, dann ging es erst.

                                          Schau mal hier
                                          f235e59a-ce4f-4605-8191-378e5b0512ba-grafik.png

                                          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.0.7 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                                          marcusklM 1 Reply Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          564

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe