NEWS
Homematic HM-LC-SW4-DR-2 - ON_TIME Frage
-
Hallo zusammen
ich habe hier einen HM-LC-SW4-DR-2.
Dazu habe ich mir zum testen folgendes Script gebaut:setState('hm-rpc.1.PEQ0085117.1.ON_TIME'/*HM-LC-Sw4-DR-2 GBW - 24V Trafo ON TIME*/, 10, function() { /*Wert in Sekunden*/ setStateDelayed('hm-rpc.1.PEQ0085117.1.STATE'/*HM-LC-Sw4-DR-2 GBW - 24V Trafo STATE*/, true, 1000); /*Wert im Millisekunden*/ });Funktioniert auch einwandfrei.
ON_TIME geht auf 10S
STATE für 10 Sekunden auf true
WORKING für 10 Sekunden auf true.NUR: der ON_TIME Eintrag im Datenpunkt geht nie auf Acknowledged:True und obwohl er im DP auf 10 Sekunden bleibt, führt ein erneutes Einschalten OHNE ON_TIME wieder erneut zu senden dazu dass der Kanal an bleibt (und WORKING geht dann auch nciht auf true, sondern bleibt auf false).
Fragen:
-
Muss ich wirklich den ON_TIME Wert jedesmal setzen wenn ich diese Funktion nutzen will?
-
Wieviel Zeit habe ich vom seten bis zum einschalten bevor er dieses Feature wieder vergisst?
-
Was genau macht dieser "WORKING" State der mal auf true geht und mal nicht?
Danke
Andre
-
-
Ich bin gerade dabei eine Steuerung für meine Gartenbewässerung zu bauen.
Aktuell habe ich Probleme mit den ON_TIME Werte vom 4CH Hutschienenaktor.
Mal werden die einzelnen Kanäle ausgeschaltet, mal nicht.
Ich setzte die ON_TIME wie folgt:

ventil_1_dauer wird per VIS eingestellt und hat den Typ "Zahl"Zum Test habe ich die ON_TIME so gesetzt:

Unter Objekten sieht es dann so aus:

Ich finde aktuell leider nicht den Fehler...
-
Ich bin gerade dabei eine Steuerung für meine Gartenbewässerung zu bauen.
Aktuell habe ich Probleme mit den ON_TIME Werte vom 4CH Hutschienenaktor.
Mal werden die einzelnen Kanäle ausgeschaltet, mal nicht.
Ich setzte die ON_TIME wie folgt:

ventil_1_dauer wird per VIS eingestellt und hat den Typ "Zahl"Zum Test habe ich die ON_TIME so gesetzt:

Unter Objekten sieht es dann so aus:

Ich finde aktuell leider nicht den Fehler...
@Kuddel sagte in Homematic HM-LC-SW4-DR-2 - ON_TIME Frage:
Ich setzte die ON_TIME wie folgt:
In der Homematic wird die On_time mit dem nächsten State=true Befehl gesendet
Ein Ontime Befehl alleine nutzt nichts
-
@Kuddel sagte in Homematic HM-LC-SW4-DR-2 - ON_TIME Frage:
Ich setzte die ON_TIME wie folgt:
In der Homematic wird die On_time mit dem nächsten State=true Befehl gesendet
Ein Ontime Befehl alleine nutzt nichts
-
@Kuddel
Gut,
dann setze mal ein paar debug Blöcke rein, ob der Wert von nach Zahl... auch korrekt ist.und ggf. bei der Verzögerung etwas verkürzen
-
@Kuddel
Gut,
dann setze mal ein paar debug Blöcke rein, ob der Wert von nach Zahl... auch korrekt ist.und ggf. bei der Verzögerung etwas verkürzen
-
@Kuddel sagte in Homematic HM-LC-SW4-DR-2 - ON_TIME Frage:
Ich vermute es liegt an der Verzögerung
ich hatte auch bei einem Dimmer die RAMP_Time mit gegeben.
irgendwann ging es nicht mehr.
Da habe ich dann auch ein Verzögerung eingebaut.
Die musste allerdings sehr kurz sein -
@Kuddel sagte in Homematic HM-LC-SW4-DR-2 - ON_TIME Frage:
Ich vermute es liegt an der Verzögerung
ich hatte auch bei einem Dimmer die RAMP_Time mit gegeben.
irgendwann ging es nicht mehr.
Da habe ich dann auch ein Verzögerung eingebaut.
Die musste allerdings sehr kurz sein -
@Homoran habe es mit 500MS bei allen Kanälen probiert.
CH1 geht aus, die anderen drei laufen weiter.
verdammt
@Kuddel sagte in Homematic HM-LC-SW4-DR-2 - ON_TIME Frage:
CH1 geht aus, die anderen drei laufen weiter.
du hast aber die onTime bei jedem Kanal angesteuert?
-
@Kuddel sagte in Homematic HM-LC-SW4-DR-2 - ON_TIME Frage:
CH1 geht aus, die anderen drei laufen weiter.
du hast aber die onTime bei jedem Kanal angesteuert?
-
kannst du das gleiche mal auf der CCU machen?
Nicht dass das ein Bug dort ist un wir suchen uns hier zu Tode -
kannst du das gleiche mal auf der CCU machen?
Nicht dass das ein Bug dort ist un wir suchen uns hier zu Tode -
@Kuddel
Dann kann vielleicht @foxriver76 was dazu sagen. -
@Kuddel
Dann kann vielleicht @foxriver76 was dazu sagen.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden