Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    883

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
740 Posts 96 Posters 234.4k Views 81 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • maduutoM Offline
    maduutoM Offline
    maduuto
    wrote on last edited by
    #528

    Hi. Wenn während des Lüftens die Feuchtigkeit unter dem maximum liegt, sollte die Empfehlung doch ausgehen. Allerdings bleibt diese an. Jetzt habe ich hier gesehen, dass es aber gar nicht teil der "Fenster zu" Bedingung ist. Habe ich einen Denkfehler? Ich lasse nämlich die Lüftungsanlage automatisch hochfahren, aber gerade ist diese dauerhaft an dadurch dass im Bad seit stunden statt 62 nun 58% Feuchtigkeit ist.

       // Bedingungen gegen das Lüften
       var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
       var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
       var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
       var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
    
    maduutoM 1 Reply Last reply
    0
    • maduutoM maduuto

      Hi. Wenn während des Lüftens die Feuchtigkeit unter dem maximum liegt, sollte die Empfehlung doch ausgehen. Allerdings bleibt diese an. Jetzt habe ich hier gesehen, dass es aber gar nicht teil der "Fenster zu" Bedingung ist. Habe ich einen Denkfehler? Ich lasse nämlich die Lüftungsanlage automatisch hochfahren, aber gerade ist diese dauerhaft an dadurch dass im Bad seit stunden statt 62 nun 58% Feuchtigkeit ist.

         // Bedingungen gegen das Lüften
         var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
         var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
         var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
         var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
      
      maduutoM Offline
      maduutoM Offline
      maduuto
      wrote on last edited by
      #529

      @maduuto said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

      Hi. Wenn während des Lüftens die Feuchtigkeit unter dem maximum liegt, sollte die Empfehlung doch ausgehen. Allerdings bleibt diese an. Jetzt habe ich hier gesehen, dass es aber gar nicht teil der "Fenster zu" Bedingung ist. Habe ich einen Denkfehler? Ich lasse nämlich die Lüftungsanlage automatisch hochfahren, aber gerade ist diese dauerhaft an dadurch dass im Bad seit stunden statt 62 nun 58% Feuchtigkeit ist.

         // Bedingungen gegen das Lüften
         var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
         var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
         var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
         var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
      

      Hab zugefügt:

      var b5ln = (rh <= (xh - 2))     ? true : false;   // Bedingnung 5 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als gefordert)
      

      Hab ich was übersehen? Oder ist sowas schon irgendwie inbegriffen.

      1 Reply Last reply
      0
      • strikegunS Offline
        strikegunS Offline
        strikegun
        wrote on last edited by
        #530

        Hallo und danke für das Skript.
        Ich habe aber eine Frage gerade zu den heißen Sommertagen.
        Aktuell ist die Außen absolute Luftfeuchtigkeit niedriger als der Keller.
        Dennoch wird wegen der Temperatur nicht belüftet.
        Ist das nur um das erwärmen zu vermeiden oder hat es eine nachträgliche Bedeutung für den Keller?
        Eigentlich wäre es nicht schlimm wenn der Keller dadurch etwas wärmer wird, Hauptsache ich bekomme die Feuchtigkeit aus dem Keller.
        Vielleicht wäre eine Variable für die max Temperatur im Keller sinnvoll?

        Danke

        F HomoranH 2 Replies Last reply
        0
        • strikegunS strikegun

          Hallo und danke für das Skript.
          Ich habe aber eine Frage gerade zu den heißen Sommertagen.
          Aktuell ist die Außen absolute Luftfeuchtigkeit niedriger als der Keller.
          Dennoch wird wegen der Temperatur nicht belüftet.
          Ist das nur um das erwärmen zu vermeiden oder hat es eine nachträgliche Bedeutung für den Keller?
          Eigentlich wäre es nicht schlimm wenn der Keller dadurch etwas wärmer wird, Hauptsache ich bekomme die Feuchtigkeit aus dem Keller.
          Vielleicht wäre eine Variable für die max Temperatur im Keller sinnvoll?

          Danke

          F Offline
          F Offline
          firebowl
          wrote on last edited by
          #531

          @strikegun In den Details siehst Du doch, warum gerade nicht gelüftet werden soll. Wenn da als Grund z.B. nur die Temperatur steht, könntest doch trotzdem lüften. Oder sehe ich das falsch?

          1 Reply Last reply
          0
          • strikegunS strikegun

            Hallo und danke für das Skript.
            Ich habe aber eine Frage gerade zu den heißen Sommertagen.
            Aktuell ist die Außen absolute Luftfeuchtigkeit niedriger als der Keller.
            Dennoch wird wegen der Temperatur nicht belüftet.
            Ist das nur um das erwärmen zu vermeiden oder hat es eine nachträgliche Bedeutung für den Keller?
            Eigentlich wäre es nicht schlimm wenn der Keller dadurch etwas wärmer wird, Hauptsache ich bekomme die Feuchtigkeit aus dem Keller.
            Vielleicht wäre eine Variable für die max Temperatur im Keller sinnvoll?

            Danke

            HomoranH Do not disturb
            HomoranH Do not disturb
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            wrote on last edited by
            #532

            @strikegun sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            Aktuell ist die Außen absolute Luftfeuchtigkeit niedriger als der Keller.

            wirklich? kann ich fast nicht glauben.

            @strikegun sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            Ist das nur um das erwärmen zu vermeiden

            wenn die konfigurierte Zieltemperatur des Raums niedriger ist, ja!
            Dass es der schimmelgefährdete Keller ist kann das Programm nicht erkennen

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            strikegunS 1 Reply Last reply
            0
            • HomoranH Homoran

              @strikegun sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              Aktuell ist die Außen absolute Luftfeuchtigkeit niedriger als der Keller.

              wirklich? kann ich fast nicht glauben.

              @strikegun sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

              Ist das nur um das erwärmen zu vermeiden

              wenn die konfigurierte Zieltemperatur des Raums niedriger ist, ja!
              Dass es der schimmelgefährdete Keller ist kann das Programm nicht erkennen

              strikegunS Offline
              strikegunS Offline
              strikegun
              wrote on last edited by strikegun
              #533

              @homoran
              ich habe mal mir ein Script geschrieben um mir per Telegram die aktuellen Daten zuschicken.
              Hier von eben gerade:

              Kino-Lüfter deaktiviert
              rel. Raumfeuchtigkeit: 61%
              rel. Aussenfeuchtigkeit: 42%
              
              Raumfeuchtigkeit: 10,34 g/kg
              Aussenfeuchtigkeit: 7.13 g/kg
              
              Dampfgewicht innen: 11.84 g/m³
              Dampfgewicht aussen: 8.2 g/m³
              
              Raumtemperatur: 22.0
              Aussentemperatur: 22.1
              
              Grund:Fenster zu:<br>Kühlen:         Außentemperatur zu warm<br>
              

              Warum stoppt das Script hier die Belüftung? zu warm? es ist draussen kühler als innen.
              ich habe in der Config vom Script die Angabe:
              var defaultTemp = 15.00; // Default TEMP_Minimum
              ist diese defaultTemp auch für maximal Temperatur?

              1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Do not disturb
                HomoranH Do not disturb
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                wrote on last edited by Homoran
                #534

                @strikegun sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                Warum stoppt das Script hier die Belüftung? zu warm? es ist draussen kühler als innen.

                was hast du denn im Skript konfiguriert

                • als Außensensor
                • als Zieltemperatur für den Raum (Kino??)

                ist es dieser Schnipsel?
                var defaultTemp = 15.00; // Default TEMP_Minimum

                dann würde bei weiterem Lüften diese Zieltemperatur überschritten

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                strikegunS 1 Reply Last reply
                0
                • HomoranH Homoran

                  @strikegun sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                  Warum stoppt das Script hier die Belüftung? zu warm? es ist draussen kühler als innen.

                  was hast du denn im Skript konfiguriert

                  • als Außensensor
                  • als Zieltemperatur für den Raum (Kino??)

                  ist es dieser Schnipsel?
                  var defaultTemp = 15.00; // Default TEMP_Minimum

                  dann würde bei weiterem Lüften diese Zieltemperatur überschritten

                  strikegunS Offline
                  strikegunS Offline
                  strikegun
                  wrote on last edited by
                  #535

                  @homoran
                  ich habe die Aussentemperatur noch mal verglichen.
                  Jetzt stimmt mein Code oben.
                  Also sobald die Aussentemperatur über dem des Raums ist. hier also Raum:22°C gegen Aussen: 22.1°C schaltet das Script die Lüfter aus.

                  Obwohl alle anderen Werte zum entfeuchten ok sind. (weniger Wasser in der Luft, als im Keller)

                  Es wäre also hilfreich, wenn ich eine maximale Temperatur habe für den Keller. also z.b. nicht heisser als 28°C

                  paul53P 1 Reply Last reply
                  0
                  • strikegunS strikegun

                    @homoran
                    ich habe die Aussentemperatur noch mal verglichen.
                    Jetzt stimmt mein Code oben.
                    Also sobald die Aussentemperatur über dem des Raums ist. hier also Raum:22°C gegen Aussen: 22.1°C schaltet das Script die Lüfter aus.

                    Obwohl alle anderen Werte zum entfeuchten ok sind. (weniger Wasser in der Luft, als im Keller)

                    Es wäre also hilfreich, wenn ich eine maximale Temperatur habe für den Keller. also z.b. nicht heisser als 28°C

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by paul53
                    #536

                    @strikegun sagte: Also sobald die Aussentemperatur über dem des Raums ist. hier also Raum:22°C gegen Aussen: 22.1°C schaltet das Script die Lüfter aus.

                    Das ist die normale Funktion: Kühlen durch Außenluft im Sommer, die bei höheren Außentemperaturen nicht mehr gegeben ist.

                    @strikegun sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                    wenn ich eine maximale Temperatur habe für den Keller. also z.b. nicht heisser als 28°C

                    Wenn Kühlen durch Außenluft nicht erwünscht ist, dann ersetze im Vergleich für die Kühlfunktion die Außentemperatur durch einen festen Wert (z.B. 16).

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    strikegunS 1 Reply Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @strikegun sagte: Also sobald die Aussentemperatur über dem des Raums ist. hier also Raum:22°C gegen Aussen: 22.1°C schaltet das Script die Lüfter aus.

                      Das ist die normale Funktion: Kühlen durch Außenluft im Sommer, die bei höheren Außentemperaturen nicht mehr gegeben ist.

                      @strikegun sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                      wenn ich eine maximale Temperatur habe für den Keller. also z.b. nicht heisser als 28°C

                      Wenn Kühlen durch Außenluft nicht erwünscht ist, dann ersetze im Vergleich für die Kühlfunktion die Außentemperatur durch einen festen Wert (z.B. 16).

                      strikegunS Offline
                      strikegunS Offline
                      strikegun
                      wrote on last edited by
                      #537

                      @paul53
                      ich habe mir jetzt im Script eine Max Temperatur gesetzt (mat) und

                      var b2lp = ((ti <= mat)&&(ta <= mat)) 
                      

                      ausrechnen lassen.
                      Damit sollte wenn innen nicht höher als Max Temp. und aussen auch nicht höher ist als Max Temp, b2lp true werden.

                      oder ist das blödsinn?

                      paul53P 1 Reply Last reply
                      0
                      • strikegunS strikegun

                        @paul53
                        ich habe mir jetzt im Script eine Max Temperatur gesetzt (mat) und

                        var b2lp = ((ti <= mat)&&(ta <= mat)) 
                        

                        ausrechnen lassen.
                        Damit sollte wenn innen nicht höher als Max Temp. und aussen auch nicht höher ist als Max Temp, b2lp true werden.

                        oder ist das blödsinn?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by paul53
                        #538

                        @strikegun sagte: Max Temperatur gesetzt (mat) und

                        Wenn Du damit zurecht kommst, dass b21 nicht mehr die Kühlfunktion ist, dann sollte es gehen.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        HomoranH 1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @strikegun sagte: Max Temperatur gesetzt (mat) und

                          Wenn Du damit zurecht kommst, dass b21 nicht mehr die Kühlfunktion ist, dann sollte es gehen.

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #539

                          @paul53 Allerdings habe ich selbst bei der Kühlfunktion noch was zu meckern ;-)

                          wenn es bei den momentanen Temperaturen draußen deutlich kühler als drinnen ist, aber eben marginal über der Zieltemperatur, würde ich trotzdem eine Lüftungsempfehlung erwarten.

                          Oder sehe ich das falsch?

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          paul53P 1 Reply Last reply
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @paul53 Allerdings habe ich selbst bei der Kühlfunktion noch was zu meckern ;-)

                            wenn es bei den momentanen Temperaturen draußen deutlich kühler als drinnen ist, aber eben marginal über der Zieltemperatur, würde ich trotzdem eine Lüftungsempfehlung erwarten.

                            Oder sehe ich das falsch?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by
                            #540

                            @homoran sagte: draußen deutlich kühler als drinnen ist, aber eben marginal über der Zieltemperatur, würde ich trotzdem eine Lüftungsempfehlung erwarten.

                            Das Skript stammt nicht von mir: Was ist die Zieltemperatur?
                            Ich hatte ursprünglich nur eine minimale Raumtemperatur (für den Winter) vorgesehen.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            HomoranH 2 Replies Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @homoran sagte: draußen deutlich kühler als drinnen ist, aber eben marginal über der Zieltemperatur, würde ich trotzdem eine Lüftungsempfehlung erwarten.

                              Das Skript stammt nicht von mir: Was ist die Zieltemperatur?
                              Ich hatte ursprünglich nur eine minimale Raumtemperatur (für den Winter) vorgesehen.

                              HomoranH Do not disturb
                              HomoranH Do not disturb
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              wrote on last edited by Homoran
                              #541

                              @paul53
                              mal ganz vorsichtig:
                              Diese eine anzugebende Temperatur pro Raum war für mich immer die Zieltemperatur.

                              Screenshot_20220808-132705_Firefox.jpg

                              Dass das nur für's Kühlen galt, war mir bis eben nicht bewusst.

                              @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              Das Skript stammt nicht von mir:

                              ich weiß! würde aber gut zu dir passen und du wurdest sogar darin erwähnt

                              Screenshot_20220808-132619_Firefox.jpg

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • F Offline
                                F Offline
                                firebowl
                                wrote on last edited by
                                #542

                                Ich benutze das Script schon schon länger und es hat auch einen Platz in meiner Visualisierung damit meine Bessere Hälfte auch nachschauen kann wann wir lüften dürfen und wann nicht.
                                Es wäre doch cool, wenn jemand mal einen Adapter daraus basteln könnte. Wäre cool wenn man die Geräte nicht mehr im Script einfügen müsste und zusätzlich noch ein Script was ggf. per Pushover benachrichtigt laufen lassen muss. ;)

                                HomoranH 1 Reply Last reply
                                0
                                • F firebowl

                                  Ich benutze das Script schon schon länger und es hat auch einen Platz in meiner Visualisierung damit meine Bessere Hälfte auch nachschauen kann wann wir lüften dürfen und wann nicht.
                                  Es wäre doch cool, wenn jemand mal einen Adapter daraus basteln könnte. Wäre cool wenn man die Geräte nicht mehr im Script einfügen müsste und zusätzlich noch ein Script was ggf. per Pushover benachrichtigt laufen lassen muss. ;)

                                  HomoranH Do not disturb
                                  HomoranH Do not disturb
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  wrote on last edited by Homoran
                                  #543

                                  @firebowl sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  hat auch einen Platz in meiner Visualisierung damit meine Bessere Hälfte auch nachschauen kann wann wir lüften dürfen und wann nicht.

                                  ist bei mir genau so. Leider wird Lüften ja/nein dann auch oft als in Stein gemeisselt angesehen.
                                  Das Skript ist ja eigentlich für das Lüften im Winter entwickelt worden.

                                  Einen Adapter daraus gießen hatte ich auch schon mal vorgeschlagen, auchh wegen einer einfacheren Konfiguration.

                                  Aber um auch Lüftungsempfehlungen in der Sommersituation gerecht werden zu können müsste da wohl noch einiges umgeschrieben werden.
                                  War mir bis eben auch gar nicht so bewusst.
                                  ganz früher hatte ich noch das HM Skript von @paul53 um die absoluten Feuchten in Räumen und draußen zu berechnen und dann nur diese für die Lüftungsempfehlungen miteinander cerglichen. Ohne Rücksicht auf die Temperaturen

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  F paul53P 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @firebowl sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                    hat auch einen Platz in meiner Visualisierung damit meine Bessere Hälfte auch nachschauen kann wann wir lüften dürfen und wann nicht.

                                    ist bei mir genau so. Leider wird Lüften ja/nein dann auch oft als in Stein gemeisselt angesehen.
                                    Das Skript ist ja eigentlich für das Lüften im Winter entwickelt worden.

                                    Einen Adapter daraus gießen hatte ich auch schon mal vorgeschlagen, auchh wegen einer einfacheren Konfiguration.

                                    Aber um auch Lüftungsempfehlungen in der Sommersituation gerecht werden zu können müsste da wohl noch einiges umgeschrieben werden.
                                    War mir bis eben auch gar nicht so bewusst.
                                    ganz früher hatte ich noch das HM Skript von @paul53 um die absoluten Feuchten in Räumen und draußen zu berechnen und dann nur diese für die Lüftungsempfehlungen miteinander cerglichen. Ohne Rücksicht auf die Temperaturen

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    firebowl
                                    wrote on last edited by
                                    #544

                                    @homoran Jo, aktuell ist (zumindest bei uns) das wichtigste zu wissen wann man endlich lüften kann um das Haus / Keller zu kühlen und die Luftfeuchtigkeit ist eher Nebensache. Akkerdings könnte man im Adapter ja angeben das gerade der Sommermodus aktiv ist oder so. Aber vor allem wäre für Einsteiger eine Konfiguration im Adapter viel einfacher. :)

                                    HomoranH 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HomoranH Homoran

                                      @firebowl sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      hat auch einen Platz in meiner Visualisierung damit meine Bessere Hälfte auch nachschauen kann wann wir lüften dürfen und wann nicht.

                                      ist bei mir genau so. Leider wird Lüften ja/nein dann auch oft als in Stein gemeisselt angesehen.
                                      Das Skript ist ja eigentlich für das Lüften im Winter entwickelt worden.

                                      Einen Adapter daraus gießen hatte ich auch schon mal vorgeschlagen, auchh wegen einer einfacheren Konfiguration.

                                      Aber um auch Lüftungsempfehlungen in der Sommersituation gerecht werden zu können müsste da wohl noch einiges umgeschrieben werden.
                                      War mir bis eben auch gar nicht so bewusst.
                                      ganz früher hatte ich noch das HM Skript von @paul53 um die absoluten Feuchten in Räumen und draußen zu berechnen und dann nur diese für die Lüftungsempfehlungen miteinander cerglichen. Ohne Rücksicht auf die Temperaturen

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by
                                      #545

                                      @homoran sagte: Das Skript ist ja eigentlich für das Lüften im Winter entwickelt worden.

                                      Nein, eigentlich für das Lüften im Sommer: Kühlung und Entfeuchtung durch Außenluft soweit wie möglich. Nur der Auskühlschutz (minimale Raumtemperatur) ist eine Ergänzung für den Winter / die Übergangszeit.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      HomoranH 1 Reply Last reply
                                      2
                                      • F firebowl

                                        @homoran Jo, aktuell ist (zumindest bei uns) das wichtigste zu wissen wann man endlich lüften kann um das Haus / Keller zu kühlen und die Luftfeuchtigkeit ist eher Nebensache. Akkerdings könnte man im Adapter ja angeben das gerade der Sommermodus aktiv ist oder so. Aber vor allem wäre für Einsteiger eine Konfiguration im Adapter viel einfacher. :)

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #546

                                        @firebowl sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                        man endlich lüften kann um das Haus / Keller zu kühlen und die Luftfeuchtigkeit ist eher Nebensache

                                        nej!!

                                        Die Wärmeempfindung basiert zu einem sehr großen Teil auf der relativen Luftfeuchte.
                                        je höher diese ist, desto schlechter kann der Körper seine eigene Wärmeregulierung aufrecht erhalten.

                                        Da die rH aber auch von der Temperatur abhängig ist, können 37%rh aussen was trotz Hitze gut auszuhalten,ist, schnell zu 74%rH innen werden, wenn sich diese Luft um etwa 10° abkühlt.
                                        Im kühlen Keller kommt es dann im Sommer zu Schimmelbildung

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @homoran sagte: Das Skript ist ja eigentlich für das Lüften im Winter entwickelt worden.

                                          Nein, eigentlich für das Lüften im Sommer: Kühlung und Entfeuchtung durch Außenluft soweit wie möglich. Nur der Auskühlschutz (minimale Raumtemperatur) ist eine Ergänzung für den Winter / die Übergangszeit.

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #547

                                          @paul53 Danke!
                                          man lernt bei dir nie aus!

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          732

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe