  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.4k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.5k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.5k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Solear

    EDIT Homoran (Mod)

    Die momentan (13.04.2024) neueste Version 0.6.8 befindet sich hier: https://forum.iobroker.net/post/890189.

    ###########

    Der Originalpost versteckt sich im letzten Spoiler in diesem Beitrag!

    Darauf beziehen sich die ersten Antworten hier bis Seite 3.

    Nachfolgend steht jetzt das fertige Skriptpaket.

    ###########

    Dieses Skriptpaket dient zur Kellerbelüftung.

    Im Grunde geht es darum, den Keller nur dann zu lüften, wenn die absolute Feuchte im Keller über der absoluten Feuchte außen liegt. Gerade im Sommer holt man sich durch warme Außenluft letztendlich mehr Feuchtigkeit in den Keller als man tatsächlich entfeuchtet.

    In meinem Beispiel, welches ich mit Hilfe von Pauls Skripten erstellt habe, steuere ich über Homematic Jalousieschalter 2 Rohrmotoren an, die die beiden Kellerfenster öffnen oder schließen, in Abhängigkeit der absoluten Luftfeuchte.

    Es arbeitet der Übersicht halber mit 4 getrennten, in einer Gruppe zusammengefassten Skripten:

    • Aussen

    • Keller

    • Lüftungsempfehlung

    • Fenstersteuerung

    "Aussen" misst die Temperatur und relative Luftfeuchte über einen Homematic Sensor (http://www.elv.de/homematic-funk-innensensor-ith.html), und rechnet die absolute Feuchte aus (auf die es ankommt).

    "Keller" ebenso.

    "Lüftungsempfehlung" zeigt an, ob die absolute Feuchte im Keller geringer ist als außen und zeigt an, ob gelüftet werden darf.

    "Fenstersteuerung" bezieht noch andere Eckdaten mit ein, zB im Keller zu haltende Mindesttemperatur und Maximaltemperatur (bezüglich der Lüftung) und die Öffnungsfeuchte (ab welche relativen Luftfeuchte die Fenster aufgehen sollen, zB ab 65 %) und Schließfeuchte (wo genug gelüftet ist, zB bei 55 %).

    Vorbereitung:

    In iobroker den Adapter Javascript akivieren und in den Einstellungen unter Instanzen dazu das NPM-Modul "dewpoint" (ohne Anführungszeichen)eintragen.

    Im Reiter Skripte eine neue Gruppe "Keller" anlegen.

    Dann folgende Skripte in der Gruppe Keller anlegen:

    Name: Aussen

    // von paul53 übernommen und angepasst
    // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
    createState('Aussen.Temperatur', 0);            // °C
    createState('Aussen.rel_Feuchte', 0);           // %
    createState('Aussen.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
    createState('Aussen.Taupunkt', 0);              // °C
    createState('Aussen.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
    // Ordner Keller/Aussen
    // Offsets
    var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
    var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
    var tsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.TEMPERATURE";		HM Sensor Aussen
    var hsid = "hm-rpc.0.LEQ080xxxx.1.HUMIDITY";
    var tid = "Aussen.Temperatur";
    var rhid = "Aussen.rel_Feuchte";
    var xid = "Aussen.Feuchtegehalt";
    var dpid = "Aussen.Taupunkt";
    var enth = "Aussen.Enthalpie";
    var t = getState(tsid).val + toffset; // Temperatur, korrigiert in °C
    var rh = getState(hsid).val + rhoffset; // rel. Feuchte, korrigiert in %
    var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
    var dp; // Taupunkt in °C
    var  DP = require('dewpoint');
    // 70 m über NN
    var xdp = new DP(36); 
    function calc() {
       var y = xdp.Calc(t, rh);
       x = y.x;
       dp = y.dp;
       setState(xid, x);
       setState(dpid, dp);
    }
    function anzeige() {
      // Enthalpie berechnen
       var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
       var tanz = t.toFixed(1);
       dp = dp.toFixed(1);
       var rhanz = rh.toFixed(0);
      x = x.toFixed(2);
        setState(tid, t);
       setState(rhid, rh);
       setState(xid, x);
       setState(dpid, dp);
       setState(enth, h);
    }
    function klima() {
      calc();
      anzeige();
    }
    klima(); // Script start
    on(tsid, function (dp) {
       t = dp.state.val + toffset; 
       setState(tid, t);
      klima();
    });
    on(hsid, function (dp) {
       rh = dp.state.val + rhoffset; 
       setState(rhid, rh); 
      klima();
    });
    

    Name: Keller

    // von paul53 übernommen und angepasst
    // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A#p21476
    createState('Keller.Temperatur', 0);            // °C
    createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // %
    createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // g/kg  (nicht g/m3 !)
    createState('Keller.Taupunkt', 0);              // °C
    createState('Keller.Enthalpie', 0);             // kJ/kg
    // Ordner Keller/Keller
    // Offsets
    var toffset = 0.0; // in K zur Korrektur, falls nötig
    var rhoffset = 0;  // in % zur Korrektur, falls nötig
    var tsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE"; // Homematic Keller Temperatur
    var hsid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY";    // Homematic Keller relative Feuchtigkeit
    var tid = "Keller.Temperatur";
    var rhid = "Keller.rel_Feuchte";
    var xid = "Keller.Feuchtegehalt";
    var dpid = "Keller.Taupunkt";
    var enth = "Keller.Enthalpie";
    var t = getState(tsid).val + toffset;           // Temperatur, korrigiert in °C
    var rh = getState(hsid).val + rhoffset;         // rel. Feuchte, korrigiert in %
    var x;  // Feuchtegehalt in g/kg
    var dp; // Taupunkt in °C
    var  DP = require('dewpoint');
    // 36 m über NN (Meter über dem Meeresspiegel)
    var xdp = new DP(36); 
    function calc() {
       var y = xdp.Calc(t, rh);
       x = y.x;
       dp = y.dp;
       setState(xid, x);
       setState(dpid, dp);
    }
    function anzeige() {
      // Enthalpie berechnen
       var h = (1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x).toFixed(1);
       dp = dp.toFixed(1);
       x = x.toFixed(2);
        setState(tid, t);
       setState(rhid, rh);
       setState(xid, x);
       setState(dpid, dp);
       setState(enth, h);
    }
    function klima() {
      calc();
      anzeige();
    }
    klima(); // Script start
    on(tsid, function (dp) {
       t = dp.state.val + toffset; 
       setState(tid, t);
      klima();
    });
    on(hsid, function (dp) {
       rh = dp.state.val + rhoffset; 
       setState(rhid, rh); 
      klima();
    });
    

    Name: Lueften

    // Ordner Keller/Lueften
    // Prüft ob Lüften möglich ist
    // von paul53 übernommen und angepasst
    //http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=2437&hilit=L%C3%BCftung%2A&start=20#p21506
    createState('Lueften.Lueften');      
    var tiid = getIdByName("Keller.Temperatur");
    var taid = getIdByName("Aussen.Temperatur");
    var xiid = getIdByName("Keller.Feuchtegehalt");
    var xaid = getIdByName("Aussen.Feuchtegehalt");
    var lid  = getIdByName("Lueften.Lueften");
    var ti = getState(tiid).val;  // Raumtemperatur in °C
    var ta = getState(taid).val;  // Aussentemperatur in °C
    var xi = getState(xiid).val;  // Raumfeuchtegehalt in g/kg
    var xa = getState(xaid).val;  // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
    // Lüftung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
    function lueften() {
      if (xa <= (xi - 0.4) && ta <= (ti - 0.6) && ti >= 10.0) setState(lid, true);
      else if (xa >= (xi - 0.1) || ta >= (ti - 0.1) || ti <= 9.5) setState(lid, false);
    
    }
    lueften();  // Script start
    on(xiid, function (dp) {
       xi = dp.state.val;
      lueften();
    });
    on(xaid, function (dp) {
       xa = dp.state.val;
      lueften();
    });
    on(tiid, function (dp) {
       ti = dp.state.val;
      lueften();
    });
    on(taid, function (dp) {
       ta = dp.state.val;
      lueften();
    });
    

    Name: Fenstersteuerung

    // Ordner Keller/Fenstersteuerung
    createState('Fenstersteuerung.Mindesttemperatur');              // 12   => in Objekte oder vis festlegen
    createState('Fenstersteuerung.Maximaltemperatur');              // 25
    createState('Fenstersteuerung.Mindestfeuchte');                  // 55
    createState('Fenstersteuerung.Maximalfeuchte');                 // 63
    var mintid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindesttemperatur"); // Holt sich State
    var maxtid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximaltemperatur");
    var minfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Mindestfeuchte");
    var maxfid = getIdByName("Fenstersteuerung.Maximalfeuchte");
    var mint = getState(mintid).val;                                // zieht Wert aus State
    var maxt = getState(maxtid).val;
    var minf = getState(minfid).val;
    var maxf = getState(maxfid).val;
    var aktfid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.HUMIDITY";      // Aktuelle Kellerfeuchte relativ
    var akttid = "hm-rpc.0.LEQ108xxxx.1.TEMPERATURE";   // Aktuelle Kellertemperatur 
    var levelwa = "hm-rpc.0.MEQ051xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Waschraum Level:      0 % = zu; 100 % auf
    var levelsi = "hm-rpc.0.MEQ039xxxx.1.LEVEL";        // HM Jalousieaktor Sicherungsraum Level: 0 % = zu; 100 % auf
    var aktf = getState(aktfid).val;
    var aktt = getState(akttid).val;
    var lueft = getState('Lueften.Lueften').val;        // Lüften möglich? Aus Script Keller/Lueften
    //var mint = 12;       // Mindesttemperatur in °C für Keller
    //var maxt = 25;      // Maximaltemperatur in °C für Keller
    //var minf = 57;       // Schliessfeuchte in % (relativ)
    //var maxf = 63;       // Öffnungsfeuchte in % (relativ)
    // Fenster Waschraum
    function fensterwasch() {
       if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelwa, 0); 
       else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelwa, 100);
    }
    // Fenster Sicherungsraum
    function fenstersich() {
       if (lueft === false || aktt <= mint || aktt >= maxt || aktf <= minf) setState(levelsi, 0);
       else if (lueft === true && aktf >= maxf) setState(levelsi, 100);
    }
    // Script Start und Auslöser
    fensterwasch();     
    fenstersich();
    on(aktfid, function (dp) {
       aktf = dp.state.val;
      fensterwasch();
      fenstersich();
    });
    on(akttid, function (dp) {
       aktt = dp.state.val;
      fensterwasch();
      fenstersich();
    });
    // Pushovernachricht über einen Fenstersensor
    on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: true, change: "ne"}, function() {     //Bei Änderung auf TRUE
       sendTo("pushover", "Fenster wurden geöffnet");                                                          // Sende Pushover Nachricht
    });
    on({id: "hm-rpc.0.MEQ028xxxx.1.STATE"/*Fenstersensor Keller Waschraum.STATE*/, val: false, change: "ne"}, function() {
       sendTo("pushover", "Fenster wurden geschlossen");
    });
    

    Nun die Skripte durchgehen und die Sensoren anpassen und ggf. die Lognachrichten (bei mir ist es über Pushover gelöst).

    Bei Fragen - nur zu!

    Im folgenden Spoiler der Ursprungsbeitrag von hier.

    edit:
    Ein funktionsfähiges Script zur absoluten Feuchterechnung findet man hier:
    http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … a65#p23317


    Hallo!
    Bin völlig verzweifelt. Vielleicht mag mir jemand auf die Sprünge helfen.
    Habe Pauls Script zur Kellerfeuchte aus http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... %2A#p21476 stark verkürzt, damit ich nur die absolute Feuchte und den Taupunkt berechnen kann.
    Aber die zu errechnenden absolute Feuchte und Taupunkt - Werte bleiben auf Null:
    1145_absfeuchte.jpg
    Was läuft in dem Code falsch?

    createState('Keller.Temperatur', 0);            // Für vis: vorhandener Sensorwert
    createState('Keller.rel_Feuchte', 0);           // Für vis: vorhandener Sensorwert
    createState('Keller.Feuchtegehalt', 0);         // Für vis: zu berechnender Wert
    createState('Keller.Taupunkt', 0);              // Für vis: zu berechnender Wert
     var t = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.TEMPERATURE').val;       // Kellertemperatur auslesen     
    var hr = getState('hm-rpc.0.LEQ1082995.1.HUMIDITY').val;          // Kellerfeuchtigkeit relativ auslesen 
     var x;                                      // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
    var dp;                                     // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
     var  DP = require('dewpoint');              // Das Modul dewpoint einlesen
     var xdp = new DP(38);                       // 38 m über NN
     function calc() {                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
        var y = xdp.Calc(t, rh);
        x = y.x;
        dp = y.dp;
        setState('Keller.Feuchtegehalt', x);    // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
        setState('Keller.Taupunkt', dp);        // FEHLER BLEIBT AUF NULL - Soll errechnete Taupunkt in Variable schreiben
    }
     setState('Keller.Temperatur', t);        // Sensor Temperatur in Variable schreiben
    setState('Keller.rel_Feuchte', rh);       // Sensor Relative Feuchte in Variable schreiben
    

    Und der Code von dem Modul (es ist in Javascript geladen), er sollte gehen (von paul), ist nur zur Info hier angezeigt.
    Warum er nicht rechnet kann ich nicht erklären. Im Log und unterm Scriptfenster keine Fehler. Den Formelteil habe ich von Pauls Script unverändert übernommen, nur seine dynamischen Räume entfernt und die Klima-Anzeigenfunktion entfernt.
    Code vom Modul dewpoint (ist eingelesen in Javascript)

    // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in °C)
    var dewpoint = function(h) {
      var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
      // air pressure in hPa
      this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
      this.A = 6.112;
      }
    dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
      t = parseFloat(t);
      var m = 17.62;
      var Tn = 243.12;
      if (t < 0.0) {
      m = 22.46;
      Tn = 272.62;
      }
    
      var	sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
      var d = sd * rh / 100.0;
       return {
         x: 621.98 * d /(this.p - d),
         dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
      };
    };
    module.exports = dewpoint;
    

    Vielen Dank!

    Ich spendiere einen Kaffee oder ein Bier für eine Lösungshilfe 8-)

    Hier das aktuelle Skript v.0.52 zur Gesamtlösung aus diesem Thread

        //
        // Raumklima - v0.5.2
        //
        // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
        // gemessene Temperatur & Luftfeuctigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
        // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
        // -----------------------------------------------------------------------------
        //
        // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
        // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
        //
        // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
        // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
        //
        // Autoren:
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // - Paul53:
        //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima
        // - Sloear:
        //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
        // - ruhr70:
        //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
        // - eric 2905:
        //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
        // Erledigte TODOs
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // - Zählen: Anzahl Lüftungsempfehlungen, Ausgabe in Datenpunkt  ==> erledigt eric2905
        //
         // TODO:
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
        //
        // - Sonstige Werte:
        //   - Ausgabe Dampfgewicht, Luftgewicht und Gesamtgewicht
        //
        // - Einstellungen Hysterese
        //
        // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript
        //
        // - Datenpunkt bei "nicht lüften" mit den Infos, warum nicht
        //
        // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
        //
        // # "Lüftungsengine":
        // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
        // - differenziertere Lüftungsempfehlung
        // - CO2, Luftgüte einbeziehen
        // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
        // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
         var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
       // -----------------------------------------------------------------------------
        // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
        // -----------------------------------------------------------------------------
       // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten
        var skriptConf  = true;                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
       var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
       // eigene Parameter:
        var hunn            = 272.17;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
        var defaultTemp     = 18.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
        var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
        var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
        // Skriptverhalten
        var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
        // Pfade für die Datenpunkte:
        var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
        var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
        var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
         var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // Räume mit Sensoren, Parametrisierung
        // -----------------------------------------------------------------------------
        // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
       // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
         // Beispiel Innensensor:
        /*
                "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset 
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
            }
        */
         var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
            // Sensoren Aussen
            "Aussen" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.TEMPERATURE" /*Aussenthermometer:1.TEMPERATURE*/,
                "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123450.1.HUMIDITY"    /*Aussenthermometer:1.HUMIDITY*/,
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
            },
                "weatherunderground" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c"/*Temperature*/,
                "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity"/*Relative humidity*/,
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
            },
            // Sensoren Innen
            "Raum1" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.TEMPERATURE",
                "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123451.1.HUMIDITY",
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                "Aussensensor"          :   "Aussen"
            },
            "Raum2" : {
                "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.TEMPERATURE",
                "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.IEQ0123452.1.HUMIDITY",
                "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                "Aussensensor"          :   "Aussen"
            }
        };
         // =============================================================================
        // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
        // =============================================================================
        var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
        var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
        // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
        createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
            name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
            desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
            type: 'number',
            unit: 'bar',
            role: 'info'
        });
       createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
            name: 'Eigene Höhe über NN',
            desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
            type: 'number',
            unit: 'm',
            role: 'info'
        });
        var raumDatenpunkte = {
            "x" : {
                "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                    "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": 'g/kg'
                }
            },
            "rh" : {
                "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                    "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": '%'
                }
            },
            "dp" : {
                "DpName" : "Taupunkt",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'Taupunkt',
                    "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": '°C'
                }
            },
            "t" : {
                "DpName" : "Temperatur",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                    "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": '°C'
                }
            },
            "h" : {
                "DpName" : "Enthalpie",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'Enthalpie',
                    "desc": 'Enthalpie',
                    "type": 'number',
                    "role": 'value',
                    "unit": 'kJ/kg'
                }
            },
            "lüften" : {
                "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                //"init": false,
                "dp": {
                    "name": 'Lüftungsempfehlung',
                    "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                    "type": 'boolean',
                    "role": 'value'
                }
            }
        };
        var raumControl = {
            "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                    "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                    "type": 'number',
                    "role": 'control.value',
                    "unit": '°C'
                }
            },
            "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                    "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                    "type": 'number',
                    "role": 'control.value',
                    "unit": '%'
                }
            },
            "TEMP_Minimum" : {
                "DpName" : "TEMP_Minimum",
                "init": 0,
                "dp": {
                    "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                    "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                    "type": 'number',
                    "role": 'control.value',
                    "unit": '°C'
                }
            },
            "Aussensensor" : {
                "DpName" : "Aussensensor",
                "init": "",
                "dp": {
                    "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                    "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                    "type": 'string',
                    "role": 'control.value'
                }
            }
        };
         // globale Skript-Variablen/Objekte
        //------------------------------------------------------------------------------
        var xdp     = new DP(hunn);
         var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
         //------------------------------------------------------------------------------
        // Funktionen
        //------------------------------------------------------------------------------
        // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
        function checkEnableSetObject() { 
            var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
            return enableSetObject;
        }
        function setChannelName(channelId,channelName){
            if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
            // CHANNEL anlegen
                setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                    common: {
                        name: channelName
                    },
                    type: 'channel'
                }, function(err) {
                    if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                });
            }
        }
        function createDp() {
            var name;
            var init;
            var forceCreation;
            var common;
            for (var raum in raeume) {
                for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                    name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                    init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                    forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                    common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
    
                    if (datenpunktID == "lüften") {
                        if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                            if (debug) log("kein Aussensensor angegeben. ","warn"); 
                            setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                        } else {
                            createState(name, init , forceCreation, common);
                        }
                    } else {
                        createState(name, init , forceCreation, common);
                    }
    
                    if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                }
                for (var control in raumControl) {
                    name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                    //init = raumControl[control].init;
                    forceCreation = skriptConf;
                    common = raumControl[control].dp;
                    if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                        init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                        createState(name, init , forceCreation, common);
                        var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen";
                        if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                        setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                    }
                }
            }
    
            //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
            // -------------------------------------------------------------------------
            createState(pfad + 'Lüften', false, {
             name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
             desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
             type: 'boolean',
             unit: '',
             role: 'value'
            });
            // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
            //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
            // -------------------------------------------------------------------------
            createState(pfad + 'JSON', "", {
             name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
             desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
             type: 'string',
             unit: '',
             role: 'value'
            });
            // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
            //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
            // -------------------------------------------------------------------------
            createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
             name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
             desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
             type: 'string',
             unit: '',
             role: 'value'
            });
            // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
    
            //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
            // -------------------------------------------------------------------------
            createState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', 0, {
             name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
             desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
             type: 'number',
             unit: '',
             role: 'value'
            });
            // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
        }
        // rundet einen Float auf zwei Stellen
        function runden(wert,stellen) {
            return Math.round(wert * 10 * stellen) / (10 * stellen);
        }
        // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
        function luftdruck(hunn) {
            var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
            var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
            return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
        }
        // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
        function cob(boolean) { 
            var cobStr = (boolean) ? '**true**' : '**false**';
            return cobStr;
        }
         function makeNumber(wert) {
            if(isNaN(wert)) {
                wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
            }
            return wert;
        }
        function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
          var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
            var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
             t   = makeNumber(t);
            rh  = makeNumber(rh);
             var toffset     = 0.0;                                      // Offset in °C
            var rhoffset    = 0;                                        // Offset in %
            if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
            }
            if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
            }
            t       = t     + toffset;
            rh      = rh    + rhoffset;
           var y           = xdp.Calc(t, rh);
            var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
            var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
            var h   = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x; // Enthalpie berechnen
           var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
            var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;
            var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
            var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;
            var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;
           setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Variable schreiben
            setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Variable schreiben
            setState(idt    , t);               // Sensor Temperatur        inkl. Offset
            setState(idrh   , rh);              // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
            setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie
           // Logig-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
            // -------------------------------------------------------------------------
            if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**");
                return; 
            }
    
            var aussen;
            var idta, idxa;
            if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;
                idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;
            } else {
                return;
            }
           var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
            var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
            var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
            var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
            if (xa == 0) return;
            var mi = defaultTemp;           // Temperaturmittelwert auf Default
            //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
            if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
            }
            var mih = mi + 0.25;        // Temperaturmittelwert hoch
            var mit = mi - 0.25;        // Temperaturmittelwert tief
            var idLueften = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
            // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
            // (bedingung ? then-ausdruck : else-ausdruck)
            var b1lp = (xa <= (xi - 0.4))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
            var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
            var b3lp = (ti >= mih)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur)
    
            var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
            var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
            var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
    
            // Logik:
            //--------------------------------------------------------------------------
            if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                setState(idLueften, true);
                if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
             } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium für das Lüften
                setState(idLueften, false);
                if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
            } else {
                // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
            }
            /* (von Paul53)
            Lüften:
            wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
            UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
            UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
            */
            // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
            // #1 - Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen
            // #2 - Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen
            // #3 - Innentemperatur ist höher als die Zieltemperatur
            // nicht lüften (oder):
            // #1 - Außenluft ist zu feucht
            // #2 - Außentemperatur zu warm
            // #3 - Innentemperatur niedriger als Zieltemperatur
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
            if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
            if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
            if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
    
            //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
            if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
            if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
            if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
            if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
             if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
            if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
        }
         //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
        // -----------------------------------------------------------------------------
        function createJSON() {
            // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
            if (debug) log("=========================================================");
            if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
            if (debug) log("=========================================================");
             var anyLueften = false;
            var countLueften = 0;
    
            var temppfad = "";
            var tempraum = "";
            var tempVal = "";
            var strJSONfinal = "[";
            var strJSONtemp = "";
            for (var raum in raeume) {
                strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
    
                    // Aussensensor ja oder nein 
                    var aussensensor = false;
                    if (datenpunktID == "lüften") {
                        if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                            aussensensor = true;
                        }
                    }
    
                    temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                    tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                    tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                    if (tempVal === null) tempVal = "";
                    if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                        tempVal = parseFloat(tempVal);
                        tempVal = tempVal.toFixed(2);
                    } else {
                        if (tempVal === true) {
                            anyLueften = true;
                            countLueften = countLueften + 1;
                        }
                    }
                    strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
    
                }
                strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
             }
            strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
            strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
            if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
            if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
    
            setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
            setState(pfad + 'AnzahlLüftungsempfehlungen', countLueften);
            setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
            setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
    
            if (debug) log("=========================================================");
            if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
            if (debug) log("=========================================================");
        }
        // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
         function calcDelayed(raum, delay) {
            setTimeout(function () {
                calc(raum);
            }, delay || 0);
        }
         function creatJSONDelayed() {
            setTimeout(function () {
                createJSON();
            }, 3000); 
        }
        // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
        function calcAll() {
            for (var raum in raeume) {
                calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
            }
        }
        // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
        function findRoom(sensor) {
            for (var raum in raeume) {
                if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
            }
            return null;
        }
        // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
        function valChange(obj) {
            var raumname = findRoom(obj.id);
            if (raumname) {
                if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
                calcDelayed(raumname,delayRooms);
            }
            // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
            // -----------------------------------------------------------------------------
            creatJSONDelayed();
            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        }
        function createOn() {
            var dpId    = "";
            for (var raum in raeume) {
               if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                    dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
    
                    on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                        valChange(obj);
                    });
                    if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                }
               if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                    dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
    
                    on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                        valChange(obj)
                    });
                    if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                }
            }
        }
         // Schedule
        // =============================================================================
         // Nach Zeit alle Räume abfragen
        schedule(cronStr, function () {
            calcAll();
            // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
            creatJSONDelayed();
            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        });
        // main()
        // =============================================================================
         function main() {
            calcAll();
            calcAll();
            // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
            creatJSONDelayed();
            // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
        }
         // Skriptstart
        // =============================================================================
         createDp();                 // Datenpunkte anlegen
        setTimeout(createOn,1500);  // Subscriptions anlegen
        setTimeout(main,    3000);  // Zum Skriptstart ausführen
    ```
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    Forum Testing Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von sigi234
    #487

    @solear sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

    Version 0.6.4:

    Hallo, bekomme folgende Warn:

    javascript.0
    2021-09-04 10:25:33.378	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:33.378	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Ende
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:33.378	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: anyLueften = true, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 2
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: strJSONfinal = [{"Raum":"Garten","Feuchtegehalt_Absolut":"8.83","relative_Luftfeuchtigkeit":"83.00","Taupunkt":"11.60","Temperatur":"14.50","DETAILS.Enthalpie":"36.89","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"16.51","DETAILS.Dampfdruck":"13.70","Dampfgewicht":"10.32","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"12.44","Lüftungsempfehlung":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Schlafzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"10.13","relative_Luftfeuchtigkeit":"59.00","Taupunkt":"13.70","Temperatur":"22.10","DETAILS.Enthalpie":"47.96","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"26.60","DETAILS.Dampfdruck":"15.69","Dampfgewicht":"11.52","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"19.52","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Badzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"13.06","relative_Luftfeuchtigkeit":"81.00","Taupunkt":"17.60","Temperatur":"21.00","DETAILS.Enthalpie":"54.28","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"24.87","DETAILS.Dampfdruck":"20.14","Dampfgewicht":"14.84","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"18.32","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"}]
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Start
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:33.377	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:29.876	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:29.373	info	script.js.Test.Raumklima1: <span style="color:black;"><b>Änderung:Garten: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE: 14.5</b></span>
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:29.365	info	script.js.Sigi.MD_Wetter3: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:10.243	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:10.243	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Ende
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:10.242	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:10.241	info	script.js.Test.Raumklima1: anyLueften = true, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 2
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:10.241	info	script.js.Test.Raumklima1: strJSONfinal = [{"Raum":"Garten","Feuchtegehalt_Absolut":"8.77","relative_Luftfeuchtigkeit":"83.00","Taupunkt":"11.50","Temperatur":"14.40","DETAILS.Enthalpie":"36.64","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"16.40","DETAILS.Dampfdruck":"13.62","Dampfgewicht":"10.26","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"12.36","Lüftungsempfehlung":"","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Schlafzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"10.13","relative_Luftfeuchtigkeit":"59.00","Taupunkt":"13.70","Temperatur":"22.10","DETAILS.Enthalpie":"47.96","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"26.60","DETAILS.Dampfdruck":"15.69","Dampfgewicht":"11.52","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"19.52","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"},{"Raum":"Badzimmer","Feuchtegehalt_Absolut":"13.06","relative_Luftfeuchtigkeit":"81.00","Taupunkt":"17.60","Temperatur":"21.00","DETAILS.Enthalpie":"54.28","DETAILS.Sättigungsdampfdruck":"24.87","DETAILS.Dampfdruck":"20.14","Dampfgewicht":"14.84","DETAILS.Dampfgewicht_maximal":"18.32","Lüftungsempfehlung":"true","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese":"NaN","DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung":"NaN"}]
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:10.240	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:10.240	info	script.js.Test.Raumklima1: Erzeugung JSON Start
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:10.239	info	script.js.Test.Raumklima1: =========================================================
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Badzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer, ti:21, ta: null, xi:13.06, xa: null, mih:18.5, mit:18
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 12.66
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 12.96
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.742	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.742	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.741	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.741	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.741	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.741	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.741	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.741	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.741	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.741	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.741	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.741	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.740	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Schlafzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer, ti:22.1, ta: null, xi:10.13, xa: null, mih:18.5, mit:18
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 9.73
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.740	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 10.030000000000001
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.739	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.739	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.739	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.739	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.739	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.739	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.738	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.738	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.738	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.738	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.738	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.738	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.737	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:08.737	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Badzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer, ti:21, ta: null, xi:13.06, xa: null, mih:18.5, mit:18
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 12.66
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 12.96
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.751	info	script.js.Test.Raumklima1: Badzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.751	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.751	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.751	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.750	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.750	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.750	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.750	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.750	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.750	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.750	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.750	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.749	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Schlafzimmer ------- Aussensensor: Aussen -----------</b>
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer, ti:22.1, ta: null, xi:10.13, xa: null, mih:18.5, mit:18
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: null <= (xi - 0.4) 9.73
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:lime;"><b>true</b></span> Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: null >= (xi - 0.1) 10.030000000000001
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außentemperatur zu warm (b2ln):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.749	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Außenluft ist zu feucht (b3ln):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.748	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer:<span style="color:red;"><b>false</b></span> Raumluft ist trocken genug (b4ln):
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.748	info	script.js.Test.Raumklima1: Schlafzimmer: <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.748	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.748	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.748	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.748	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.748	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:761:13)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.747	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Feuchtegehalt_Absolut" not found (3)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.747	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.747	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.747	warn	at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:2119:34)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.747	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Raumklima1:977:8)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.747	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima1:760:13)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.745	warn	getState "Raumklima.Raum.Aussen.Temperatur" not found (3)
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:06.744	info	script.js.Test.Raumklima1: <b>------ Garten ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: Subscriptions angelegt: 6
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.0.OEQ0670648.1.HUMIDITY angelegt.
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.0.OEQ0670648.1.TEMPERATURE angelegt.
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.HUMIDITY angelegt.
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt.
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.HUMIDITY angelegt.
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:04.237	info	script.js.Test.Raumklima1: on: hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt.
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.228	info	script.js.Test.Raumklima1: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.228	info	script.js.Test.Raumklima1: Datenpunkte angelegt
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfdruck
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Enthalpie
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Taupunkt
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Feuchtegehalt_Absolut
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Temperatur
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Dampfgewicht
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Lüftungsempfehlung
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.226	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.225	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Lüftungsempfehlung
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Dampfgewicht
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Dampfdruck
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.DETAILS.Enthalpie
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Temperatur
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Taupunkt
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.224	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Schlafzimmer.Feuchtegehalt_Absolut
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: Garten: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Dampfgewicht
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.223	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Dampfdruck
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.DETAILS.Enthalpie
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Temperatur
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Taupunkt
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.relative_Luftfeuchtigkeit
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.222	info	script.js.Test.Raumklima1: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Garten.Feuchtegehalt_Absolut
    
    javascript.0
    2021-09-04 10:25:02.202	info	Start javascript script.js.Test.Raumklima1
    

    Skript:

    //
    // Raumklima - v0.6.5
    //
    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
    // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
    // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
    // -----------------------------------------------------------------------------
    //
    // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
    // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
    //
    // Empfehlung Paul53:
    // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
    // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
    //
    // gute Infos zum Raumklima:
    // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
    // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
     
    // Autoren des Skripts:
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // - Paul53:
    //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
    // - Solear:
    //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
    // - ruhr70:
    //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
    // - eric 2905:
    //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
    // - Andy3268:
    //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
     
    // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
    // TODO:
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
    //
    // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
    //
    // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
    //
    // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
    //
    // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
    //
    // - Auswählbar:
    //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
    //   JSON:          NICHT anlegen
    //   DETAILS:       NICHT anlegen
    //   CONTROL:       NICHT anlegen
    //
    // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
    //
    // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
    //
    // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
    //
    // # "Lüftungsengine":
    // -------------------
    // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
    // - differenziertere Lüftungsempfehlung
    // - CO2, Luftgüte einbeziehen
    // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
    // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
    // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
    // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
    // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
    // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
    // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
    // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
     
    // Ideensammlung Lüftungsengine
    // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
    // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
    // - je Raum die Wunschtemperatur
    // - Prio: schlechte Luftqualität
    // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
    // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
    // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
     
    // berücksichtigen / Beobachtungen:
    //
    // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
    // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
    // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
    // Luftfeuchtigkeittragen kann.
     
     
     
     
    var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
     
     
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
    // -----------------------------------------------------------------------------
     
    // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
    var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                           // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                           // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
     
    var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
     
     
    // eigene Parameter:
    var hunn            = 303;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
    var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
    var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
    var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
     
    var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
    var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
     
     
     
    // ### Experteneinstellungen ###
     
    // Lüftungsengine
     
    var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
    var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
     
     
    // Skriptverhalten
    var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
     
     
    // Pfade für die Datenpunkte:
    var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
     
    // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
    var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
    var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
    var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
    var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
     
    var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
     
     
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
    // -----------------------------------------------------------------------------
     
    // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
     
    // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
     
    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
        // Sensoren Aussen
        "Garten" : {
            "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Garten ACTUAL TEMPERATURE*/,
            "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000EDBE9992D89.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Garten HUMIDITY*/,
            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
           
        },
        // Sensoren Innen
        "Schlafzimmer" : {
            "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 ACTUAL TEMPERATURE*/,
            "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.1.000E9D898ADC67.1.HUMIDITY'/*Temperatursensor Schlafzimmer 2 HUMIDITY*/,
            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
            "Aussensensor"          :   "Aussen"
        },
    
        // Sensoren Innen
        "Badzimmer" : {
            "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.0.OEQ0670648.1.TEMPERATURE' /*Badzimmer.TEMPERATURE*/,
            "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.0.OEQ0670648.1.HUMIDITY' /*Badzimmer.HUMIDITY*/,
            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
            "Aussensensor"          :   "Aussen"
        },
       
    };
    
    
    
    
    
    
    
    // =============================================================================
    
    // =============================================================================
    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
    // =============================================================================
    
    // =============================================================================
     
     
    var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
    var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
     
    // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
    createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
       name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
       desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
       type: 'number',
       unit: 'bar',
       role: 'info'
    });
     
    createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
       name: 'Eigene Höhe über NN',
       desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
       type: 'number',
       unit: 'm',
       role: 'info'
    });
     
     
    var raumDatenpunkte = {
       "x" : {
           "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
               "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/kg'
           }
       },
       "rh" : {
           "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
               "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "dp" : {
           "DpName" : "Taupunkt",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Taupunkt',
               "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "t" : {
           "DpName" : "Temperatur",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
               "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "h" : {
           "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Enthalpie',
               "desc": 'Enthalpie',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'kJ/kg'
           }
       },
       "sdd" : {
           "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Sättigungsdampfdruck',
               "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'hPa'
           }
       },
       "dd" : {
           "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Dampfdruck',
               "desc": 'Dampfdruck',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'hPa'
           }
       },
       "rd" : {
           "DpName" : "Dampfgewicht",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/m³'
           }
       },
       "maxrd" : {
           "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/m³'
           }
       },
       "lüften" : {
           "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüftungsempfehlung',
               "desc": 'Lüftungsempfehlung',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b1" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
               "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b2" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
               "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b3" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
               "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b4" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
               "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_Hysterese" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
               "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_Beschreibung" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
           "init": "",
           "dp": {
               "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
               "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
               "type": 'string',
               "role": 'value'
           }
       }
    };
     
       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
     
     
    var raumControl = {
       "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
           "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "Sensor_HUM_OFFSET" : {
           "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "TEMP_Minimum" : {
           "DpName" : "TEMP_Minimum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
               "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "FEUCH_Minimum" : {
           "DpName" : "FEUCH_Minimum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
               "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "FEUCH_Maximum" : {
           "DpName" : "FEUCH_Maximum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
               "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "Aussensensor" : {
           "DpName" : "Aussensensor",
           "init": "",
           "dp": {
               "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
               "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
               "type": 'string',
               "role": 'control.value'
           }
       }
    };
     
     
    // globale Skript-Variablen/Objekte
    //------------------------------------------------------------------------------
     
    var xdp     = new DP(hunn);
     
    var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
     
     
     
    //------------------------------------------------------------------------------
    // Funktionen
    //------------------------------------------------------------------------------
     
    function writeJson(json) {
       return JSON.stringify(json);
    }
     
     
    // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
    function checkEnableSetObject() { 
       var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
       return enableSetObject;
    }
     
     
    function setChannelName(channelId,channelName){
       if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
       // CHANNEL anlegen
           setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
               common: {
                   name: channelName
               },
               type: 'channel'
           }, function(err) {
               if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
           });
       }
    }
     
     
    function lueftenDp(datenpunktID) {
       return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
    }
     
     
    function createDp() {
       var name;
       var init;
       var forceCreation;
       var common;
       for (var raum in raeume) {
           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
               name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
               init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
               forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
               common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
               
               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                       if (datenpunktID == "lüften") {
                           log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                       }
                   } else {
                       createState(name, init , forceCreation, common);
                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                   }
               } else {
                   createState(name, init , forceCreation, common);
                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
               }
               
           }
           for (var control in raumControl) {
               name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
               //init = raumControl[control].init;
               forceCreation = skriptConf;
               common = raumControl[control].dp;
               if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                   init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                   createState(name, init , forceCreation, common);
                   var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                   if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
               }
           }
       }
       
       //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'Lüften', false, {
        name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
        desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
        type: 'boolean',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
     
       createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
        name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
        desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
     
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
     
       //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'JSON', "", {
        name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
        desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
     
       //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
        name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
        desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
      
      
       //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
        name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
        desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
        type: 'number',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
     
       log("Datenpunkte angelegt");
    }
     
     
    // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
    function runden(wert,stellen) {
       return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
    }
     
    // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
    function luftdruck(hunn) {
       var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
       var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
       return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
    }
     
    // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
    function cob(boolean) { 
       var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
       return cobStr;
    }
     
    function makeNumber(wert) {
       if(isNaN(wert)) {
           wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
       }
       return wert;
    }
     
     
     
    // Berechnungen Luftwerte 
    // ----------------------
     
    function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
       var sdd,a,b;
       a = 7.5;
       b = 237.3;
       sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
       return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
    }
     
    function calcDampfdruck(sdd,r) {
       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
       var dd = r/100 *sdd;
       return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
    }
     
    function calcTemperaturKelvin(t) {
       var tk = t + 273.15;
       return tk;
    }
     
    function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
       // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
       var tk = calcTemperaturKelvin(t);
       var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
       var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
       var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
       return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
    }
     
    function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
       var maxrd = rd / r *100;
       return maxrd;
    }
     
     
     
     
    // Berechnung: alle Werte je Raum
    // -------------------------------
     
     
    function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
     
       var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
       var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
     
       t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
       rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
     
       var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
       var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
       if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
           // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
           var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
           toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
       }
       if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
           // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
           var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
           rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
       }
     
       t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
       rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
     
       var y           = xdp.Calc(t, rh);
       var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
       var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
     
       var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
     
       var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
       var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
       var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
       var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
       
     
       var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
       var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
       var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
       var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
       var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
       var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
       var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
       var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
       var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
     
     
       setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
       setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
       setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
       setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
       setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
       setState(isdd   , runden(sdd,2));
       setState(idd    , runden(dd,2));
       setState(ird    , runden(rd,2));
       setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
     
     
       // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
       // -------------------------------------------------------------------------
       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
           // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
           return; 
       }
       
       var aussen;
       var idta, idxa;
       if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
           aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
           idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
           idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
       } else {
           return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
       }
     
       var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
       var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
       var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
       var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
       if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
     
       var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
       var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
       var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
    	  
       //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
       if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
           mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
       }
       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
           xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
       }
     
       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
           xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
       }
       
       // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
       var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
       var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
     
       var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
       var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
       var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
       var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
       var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
       var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
       var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
     
       var lueftenText     = "";
     
     
     
       // Lüftungslogik
       // -------------
       // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
       // Bedigungen fürs lüften
       var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
       var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
       var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
       var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
     
       var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
       var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
       var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
       var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
     
       setState(idLueftenB1,b1lp);
       setState(idLueftenB2,b2lp);
       setState(idLueftenB3,b3lp);
       setState(idLueftenB4,b4lp);
     
       // Bedingungen gegen das Lüften
       var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
       var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
       var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
       var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
     
       var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
       var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
       var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
       var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
     
       
       // Logik:
       //--------------------------------------------------------------------------
       if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
           // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
           lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
           setState(idLueften, true);
           setState(idLueftenHys,false);
     
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
     
       } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
           // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
           lueftenText = "Fenster zu:<br>";
           if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
           if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
           if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
    	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
           setState(idLueften, false);
           setState(idLueftenHys,false);
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
       } else {
           // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
           if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
           lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
           setState(idLueftenHys,true);
       }
       setState(idLueftenText, lueftenText);
     
     
       /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
          Ergänzung #4 (von Andy3268)
       Lüften:
       wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
       UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
       UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
       UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
       */
     
       // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
       // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
     
       // nicht lüften (oder):
       // #1 - Außenluft ist zu feucht
       // #2 - Außentemperatur zu warm
       // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
       // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
     
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
       if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
       
       //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
       if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
     
       if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
    }
     
     
     
     
     
    //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
    // -----------------------------------------------------------------------------
    function createJSON() {
       // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
       if (debug) log("=========================================================");
       if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
       if (debug) log("=========================================================");
     
       var anyLueften          = false;
       var countLueften        = 0;
       var raeumeLueftenListe  = [];
       
       var temppfad = "";
       var tempraum = "";
       var tempVal = "";
       var strJSONfinal = "[";
       var strJSONtemp = "";
     
       for (var raum in raeume) {
           strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
     
           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
               
               // Aussensensor ja oder nein 
               var aussensensor = false;
               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                       aussensensor = true;
                   }
               }
               
               temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
               tempraum = pfad + raumPfad + raum;
     
               tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
               if (tempVal === null) tempVal = "";
               if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                   tempVal = parseFloat(tempVal);
                   tempVal = tempVal.toFixed(2);
               } else {
                   if (tempVal === true) {
                       anyLueften = true;
                       countLueften = countLueften + 1;
                       raeumeLueftenListe.push(raum);
                   }
               }
               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
               
           }
           strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
           strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
     
       }
     
       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
       strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
       if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
       if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
       
       
       setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
       setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
       setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
       setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
       setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
       
       if (debug) log("=========================================================");
       if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
       if (debug) log("=========================================================");
    }
    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
     
     
     
     
    function calcDelayed(raum, delay) {
       setTimeout(function () {
           calc(raum);
       }, delay || 0);
    }
     
    function creatJSONDelayed() {
       setTimeout(function () {
           createJSON();
       }, 4000); 
    }
     
    // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
    function calcAll() {
       for (var raum in raeume) {
           calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
       }
    }
     
     
    // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
    function findRoom(sensor) {
       for (var raum in raeume) {
           if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
           if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
       }
       return null;
    }
     
    // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
    function valChange(obj) {
       var raumname = findRoom(obj.id);
       if (raumname) {
           if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
           calcDelayed(raumname,delayRooms);
       }
       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
       // -----------------------------------------------------------------------------
       creatJSONDelayed();
       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    }
     
     
    // Datenpunkte für alle Räume anlegen
    function createOn() {
       var dpId    = "";
     
       // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
       var i =0;
     
       for (var raum in raeume) {
     
           if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
               dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
               i++;
               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                   valChange(obj);
               });
               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
           }
     
           if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
               dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
               i++;
               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                   valChange(obj)
               });
               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
           }
       }
       log("Subscriptions angelegt: " + i);
    }
     
     
     
    // Schedule
    // =============================================================================
     
    // Nach Zeit alle Räume abfragen
    schedule(cronStr, function () {
       calcAll();
       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
       creatJSONDelayed();
       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    });
     
     
    // main()
    // =============================================================================
     
    function main() {
       calcAll();
       setTimeout(calcAll,2000);
       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
       creatJSONDelayed();
       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    }
     
     
    // Skriptstart
    // =============================================================================
     
    createDp();                 // Datenpunkte anlegen
    setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
    setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
     
    
    

    Plattform: Windows
    RAM: 16 GB
    Node.js: 12.22.6
    NPM: 6.14.15
    JS Controller: 3.3.15
    Admin: 5.1.25
    Web: 3.4.9
    Socket.io: 3.1.4
    Script Engine: 5.2.9
    IOT: 1.9.0
    VIS: 1.4.4

    Edit: erledigt.

    Habe den Aussensensor Garten nicht eingetragen

    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Immer Daten sichern!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Offline
      L Offline
      Lumpertb
      schrieb am zuletzt editiert von
      #488

      Hallo,

      habes das Script Raumklima - v0.6.5 im Einsatz.
      Benutze es auch für meine Garage - ist im Winter wegen Schnee oft sehr feucht.
      Das Script selber funktioniert! :)

      Aber mit der Lüftungslogik komme ich nicht klar ( kann nicht scripten )

      Hier was ich im Script dazu gefungen habe:


      // Lüftungslogik
      // -------------
      // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
      // Bedigungen fürs lüften
      var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
      var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
      var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
      var b4lp = (rh >= xh) ? true : false; // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)

      var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
      var b2lpText = "Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
      var b3lpText = "Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
      var b4lpText = "Raumfeuchte: Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";

      setState(idLueftenB1,b1lp);
      setState(idLueftenB2,b2lp);
      setState(idLueftenB3,b3lp);
      setState(idLueftenB4,b4lp);

      // Bedingungen gegen das Lüften
      var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
      var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
      var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
      var b4ln = (rh <= xt) ? true : false; // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)

      var b1lnText = "Entfeuchten: Außenluft ist zu feucht";
      var b2lnText = "Kühlen: Außentemperatur zu warm";
      var b3lnText = "Auskühlschutz: Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
      var b4lnText = "Raumfeuchte: Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";

      // Logik:
      //--------------------------------------------------------------------------
      if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
      // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
      lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
      setState(idLueften, true);
      setState(idLueftenHys,false);

         if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
      

      } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
      // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
      lueftenText = "Fenster zu:<br>";
      if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
      if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
      if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
      if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
      setState(idLueften, false);
      setState(idLueftenHys,false);
      if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
      } else {
      // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
      if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
      if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
      lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
      setState(idLueftenHys,true);
      }
      setState(idLueftenText, lueftenText);

      /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
      Ergänzung #4 (von Andy3268)
      Lüften:
      wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
      UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen)
      UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
      UND Innenfeuchte >= Raummaximalfechte
      */

      // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
      // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
      // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
      // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
      // #4 - Raumfeuchte: Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte

      // nicht lüften (oder):
      // #1 - Außenluft ist zu feucht
      // #2 - Außentemperatur zu warm
      // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
      // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte

      if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
      if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
      if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
      if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
      if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");

      //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
      if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): ");
      if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
      if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
      if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
      if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");

      if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
      if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
      }

      Nun meinen Fragen dazu:
      Bei Lüftunslogik steht:

      // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese

      Wo werden die Werte 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese gesetzt - oder ist die Info falsch?

      // Bedigungen fürs lüften
      var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)

      var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";

      Ist hier der Wert var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) auf 0,1 ( in der Beschreibung steht 0,4 ) gesetzt ?

      Oder - was muss ich ändern, wenn ich den Wert z.B.: auf 0,7 haben möchte?
      Ich glaube so: var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.7)))

      und weiter unten noch dies:
      von: if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
      auf: if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.7));

      Vielen DANK an die Macher des Scripts - Super ARBEIT !!

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • BanditFGB Offline
        BanditFGB Offline
        BanditFG
        schrieb am zuletzt editiert von
        #489

        hallo @Lumpertb

        ich suche schon länger ein Script um unsere Garage zu lüften, wo hast du die Version 0.6.5 her, ich finde hier ganz oben im Beitrag als letztes die v0.6.4....

        Könntest du mir dein Script eventuell mal hier komplett einfügen, ich kenne mich mit Scripten bis auf ein bisschen Blockly leider auch nicht aus, aber vielleicht kann ich durch deins ein wenig weiter kommen..

        Funktioniert das bei dir grundsätzlich mit dem Lüften??

        Danke

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L Lumpertb

          Hallo,

          habes das Script Raumklima - v0.6.5 im Einsatz.
          Benutze es auch für meine Garage - ist im Winter wegen Schnee oft sehr feucht.
          Das Script selber funktioniert! :)

          Aber mit der Lüftungslogik komme ich nicht klar ( kann nicht scripten )

          Hier was ich im Script dazu gefungen habe:


          // Lüftungslogik
          // -------------
          // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
          // Bedigungen fürs lüften
          var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
          var b2lp = (ta <= (ti - 0.6)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
          var b3lp = (ti >= mih) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
          var b4lp = (rh >= xh) ? true : false; // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)

          var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
          var b2lpText = "Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
          var b3lpText = "Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
          var b4lpText = "Raumfeuchte: Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";

          setState(idLueftenB1,b1lp);
          setState(idLueftenB2,b2lp);
          setState(idLueftenB3,b3lp);
          setState(idLueftenB4,b4lp);

          // Bedingungen gegen das Lüften
          var b1ln = (xa >= (xi - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
          var b2ln = (ta >= (ti - 0.1)) ? true : false; // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
          var b3ln = (ti <= mit) ? true : false; // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
          var b4ln = (rh <= xt) ? true : false; // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)

          var b1lnText = "Entfeuchten: Außenluft ist zu feucht";
          var b2lnText = "Kühlen: Außentemperatur zu warm";
          var b3lnText = "Auskühlschutz: Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
          var b4lnText = "Raumfeuchte: Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";

          // Logik:
          //--------------------------------------------------------------------------
          if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
          // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
          lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
          setState(idLueften, true);
          setState(idLueftenHys,false);

             if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
          

          } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
          // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
          lueftenText = "Fenster zu:<br>";
          if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
          if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
          if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
          if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
          setState(idLueften, false);
          setState(idLueftenHys,false);
          if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
          } else {
          // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
          if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
          if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
          lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
          setState(idLueftenHys,true);
          }
          setState(idLueftenText, lueftenText);

          /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
          Ergänzung #4 (von Andy3268)
          Lüften:
          wenn abs. Aussenfeuchte < abs. Innenfeuchte - Hysterese (Entfeuchten)
          UND Aussentemperatur < Innentemperatur - Hysterese (Kühlen)
          UND Innentemperatur >= Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
          UND Innenfeuchte >= Raummaximalfechte
          */

          // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
          // #1 - Entfeuchten: Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
          // #2 - Kühlen: Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
          // #3 - Auskühlschutz: Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
          // #4 - Raumfeuchte: Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte

          // nicht lüften (oder):
          // #1 - Außenluft ist zu feucht
          // #2 - Außentemperatur zu warm
          // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
          // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte

          if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
          if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
          if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
          if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
          if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");

          //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
          if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): ");
          if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
          if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
          if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
          if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");

          if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
          if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
          }

          Nun meinen Fragen dazu:
          Bei Lüftunslogik steht:

          // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese

          Wo werden die Werte 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese gesetzt - oder ist die Info falsch?

          // Bedigungen fürs lüften
          var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) ? true : false; // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)

          var b1lpText = "Entfeuchten: Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";

          Ist hier der Wert var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) auf 0,1 ( in der Beschreibung steht 0,4 ) gesetzt ?

          Oder - was muss ich ändern, wenn ich den Wert z.B.: auf 0,7 haben möchte?
          Ich glaube so: var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.7)))

          und weiter unten noch dies:
          von: if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
          auf: if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.7));

          Vielen DANK an die Macher des Scripts - Super ARBEIT !!

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #490

          @lumpertb sagte: Ist hier der Wert var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) auf 0,1 ( in der Beschreibung steht 0,4 ) gesetzt ?

          0.1 ist ein Offset, der Messungenauigkeiten kompensieren soll. Er muss für Ein- und Ausschalten identisch angegeben werden, denn die Hysterese wird durch die Konstante hysEntfeuchten vorgegeben.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          L 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • BanditFGB BanditFG

            hallo @Lumpertb

            ich suche schon länger ein Script um unsere Garage zu lüften, wo hast du die Version 0.6.5 her, ich finde hier ganz oben im Beitrag als letztes die v0.6.4....

            Könntest du mir dein Script eventuell mal hier komplett einfügen, ich kenne mich mit Scripten bis auf ein bisschen Blockly leider auch nicht aus, aber vielleicht kann ich durch deins ein wenig weiter kommen..

            Funktioniert das bei dir grundsätzlich mit dem Lüften??

            Danke

            L Offline
            L Offline
            Lumpertb
            schrieb am zuletzt editiert von
            #491

            Hallo @banditfg

            das Script ist von sigi234 vom 7. Sept. 2021 - also ein Post vor meinem Post.
            habe nur die die Höhe ( var hunn ) und die Räume mit den Sensoren angepasst.
            Das Script gibt einen Lüftungsempfehlung der Räume - also auch von der Garage.
            In einem anderen Script wird dann - abhängig von der Zeit ( zwischen 8 und 17 Uhr )
            und dem Wert true/false vom Raum Garage Lüftungsempfehlung das Garagenrolltor gesteuert.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @lumpertb sagte: Ist hier der Wert var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1))) auf 0,1 ( in der Beschreibung steht 0,4 ) gesetzt ?

              0.1 ist ein Offset, der Messungenauigkeiten kompensieren soll. Er muss für Ein- und Ausschalten identisch angegeben werden, denn die Hysterese wird durch die Konstante hysEntfeuchten vorgegeben.

              L Offline
              L Offline
              Lumpertb
              schrieb am zuletzt editiert von
              #492

              Hallo @paul53

              Wo werden die Werte 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese gesetzt ?
              Wo wird der Wert Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen gesetzt ?

              Oder kann man die Werte selber gar nicht setzen?

              hatte gerne Außenluft ist mind. 0,7 trockener als Innen.
              und 0,5 g/kg und 0,8 K Hysterese.

              Was muss ich dann genau anpassen? - Oder ist das zu aufwendig?

              Vielen DANK

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • L Lumpertb

                Hallo @paul53

                Wo werden die Werte 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese gesetzt ?
                Wo wird der Wert Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen gesetzt ?

                Oder kann man die Werte selber gar nicht setzen?

                hatte gerne Außenluft ist mind. 0,7 trockener als Innen.
                und 0,5 g/kg und 0,8 K Hysterese.

                Was muss ich dann genau anpassen? - Oder ist das zu aufwendig?

                Vielen DANK

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #493

                @lumpertb sagte: Was muss ich dann genau anpassen?

                Zeilen 123, 124 enthalten die Hysteresen für abs. Feuchte und Mindest-Raumtemperatur.
                Für den Vergleich Innen-/Außen-Temperatur muss Zeile 801 angepasst werden:

                   var b2lp = (ta <= (ti - 0.9))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,9 Grad kühler als innen)
                

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • BanditFGB Offline
                  BanditFGB Offline
                  BanditFG
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #494

                  Hallo erst einmal will ich mich für das tolle Skript und die viele Arbeit bedanken..

                  Ich nutze seit paar Tagen das Skript für die Innenräume, schein sehr gut zu funktionieren...

                  Nun habe ich mir ein zweites Skript angelegt welches nur für die Garage sein soll. Leider bekomme ich da überhaupt keine Lüftungsempfehlung. Sicherlich ist es dafür nur falsch konfiguriert.. Nutz jemand das Skript dafür erfolgreich??? Ich bekomme keine Lüfterempfehlung!!! Denke aber das Lüften nötig ist, da die Autos nass sind..

                  1.PNG

                  //
                  // Raumklima - v0.6.5
                  //
                  // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                  // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                  // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  //
                  // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                  // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                  //
                  // Empfehlung Paul53:
                  // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                  // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                  //
                  // gute Infos zum Raumklima:
                  // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                  // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                   
                  // Autoren des Skripts:
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // - Paul53:
                  //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                  // - Solear:
                  //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                  // - ruhr70:
                  //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                  // - eric 2905:
                  //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                  // - Andy3268:
                  //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
                   
                  // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                  // TODO:
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                  //
                  // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                  //
                  // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                  //
                  // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                  //
                  // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                  //
                  // - Auswählbar:
                  //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                  //   JSON:          NICHT anlegen
                  //   DETAILS:       NICHT anlegen
                  //   CONTROL:       NICHT anlegen
                  //
                  // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                  //
                  // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                  //
                  // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                  //
                  // # "Lüftungsengine":
                  // -------------------
                  // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                  // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                  // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                  // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                  // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                  // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                  // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                  // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                  // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                  // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                  // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                   
                  // Ideensammlung Lüftungsengine
                  // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                  // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                  // - je Raum die Wunschtemperatur
                  // - Prio: schlechte Luftqualität
                  // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                  // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                  // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                   
                  // berücksichtigen / Beobachtungen:
                  //
                  // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                  // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                  // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                  // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                   
                   
                   
                   
                  var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                   
                   
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                   
                  // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                  var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                         // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                         // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                   
                  var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                   
                   
                  // eigene Parameter:
                  var hunn            = 400;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                  var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                  var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                  var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                   
                  var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                  var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                   
                   
                   
                  // ### Experteneinstellungen ###
                   
                  // Lüftungsengine
                   
                  var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                  var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                   
                   
                  // Skriptverhalten
                  var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                   
                   
                  // Pfade für die Datenpunkte:
                  var pfad        = "Datenpunkte.Garage.Garagenklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                   
                  // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                  var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                  var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                  var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                  var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                   
                  var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                   
                   
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                   
                  // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                   
                  // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                   
                  var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                      // Sensoren Aussen
                     "Aussen" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Hof ACTUAL TEMPERATURE*/,
                          "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Hof HUMIDITY*/,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                         
                      },
                      // Sensoren Innen
                      "Garage" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.temperature'/*Temperatursensor Garage TEMPERATURE*/,
                          "Sensor_HUM"            :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.humidity'/*Temperatursensor Garage HUMIDITY*/,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                          "TEMP_Minimum"          :   1, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                          "Aussensensor"          :   "Aussen"
                      },
                   
                     
                     
                  };
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  // =============================================================================
                   
                  // =============================================================================
                  // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                  // =============================================================================
                   
                  // =============================================================================
                   
                   
                  var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                  var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                   
                  // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                  createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                     name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                     desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                     type: 'number',
                     unit: 'bar',
                     role: 'info'
                  });
                   
                  createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                     name: 'Eigene Höhe über NN',
                     desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                     type: 'number',
                     unit: 'm',
                     role: 'info'
                  });
                   
                   
                  var raumDatenpunkte = {
                     "x" : {
                         "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                             "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/kg'
                         }
                     },
                     "rh" : {
                         "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                             "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '%'
                         }
                     },
                     "dp" : {
                         "DpName" : "Taupunkt",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Taupunkt',
                             "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '°C'
                         }
                     },
                     "t" : {
                         "DpName" : "Temperatur",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                             "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": '°C'
                         }
                     },
                     "h" : {
                         "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Enthalpie',
                             "desc": 'Enthalpie',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'kJ/kg'
                         }
                     },
                     "sdd" : {
                         "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                             "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'hPa'
                         }
                     },
                     "dd" : {
                         "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Dampfdruck',
                             "desc": 'Dampfdruck',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'hPa'
                         }
                     },
                     "rd" : {
                         "DpName" : "Dampfgewicht",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                             "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/m³'
                         }
                     },
                     "maxrd" : {
                         "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                             "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                             "type": 'number',
                             "role": 'value',
                             "unit": 'g/m³'
                         }
                     },
                     "lüften" : {
                         "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüftungsempfehlung',
                             "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_b1" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                             "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_b2" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                             "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_b3" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                             "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_b4" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                             "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_Hysterese" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                         //"init": false,
                         "dp": {
                             "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                             "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                             "type": 'boolean',
                             "role": 'value'
                         }
                     },
                     "lüften_Beschreibung" : {
                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                         "init": "",
                         "dp": {
                             "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                             "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                             "type": 'string',
                             "role": 'value'
                         }
                     }
                  };
                   
                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                   
                   
                  var raumControl = {
                     "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                         "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                             "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '°C'
                         }
                     },
                     "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                         "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                             "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '%'
                         }
                     },
                     "TEMP_Minimum" : {
                         "DpName" : "TEMP_Minimum",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                             "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '°C'
                         }
                     },
                     "FEUCH_Minimum" : {
                         "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                             "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '%'
                         }
                     },
                     "FEUCH_Maximum" : {
                         "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                         "init": 0,
                         "dp": {
                             "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                             "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                             "type": 'number',
                             "role": 'control.value',
                             "unit": '%'
                         }
                     },
                     "Aussensensor" : {
                         "DpName" : "Aussensensor",
                         "init": "",
                         "dp": {
                             "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                             "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                             "type": 'string',
                             "role": 'control.value'
                         }
                     }
                  };
                   
                   
                  // globale Skript-Variablen/Objekte
                  //------------------------------------------------------------------------------
                   
                  var xdp     = new DP(hunn);
                   
                  var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                   
                   
                   
                  //------------------------------------------------------------------------------
                  // Funktionen
                  //------------------------------------------------------------------------------
                   
                  function writeJson(json) {
                     return JSON.stringify(json);
                  }
                   
                   
                  // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                  function checkEnableSetObject() { 
                     var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                     return enableSetObject;
                  }
                   
                   
                  function setChannelName(channelId,channelName){
                     if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                     // CHANNEL anlegen
                         setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                             common: {
                                 name: channelName
                             },
                             type: 'channel'
                         }, function(err) {
                             if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                         });
                     }
                  }
                   
                   
                  function lueftenDp(datenpunktID) {
                     return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                  }
                   
                   
                  function createDp() {
                     var name;
                     var init;
                     var forceCreation;
                     var common;
                     for (var raum in raeume) {
                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                             init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                             forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                             common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                             
                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                     if (datenpunktID == "lüften") {
                                         log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                     }
                                 } else {
                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                 }
                             } else {
                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                 if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                             }
                             
                         }
                         for (var control in raumControl) {
                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                             //init = raumControl[control].init;
                             forceCreation = skriptConf;
                             common = raumControl[control].dp;
                             if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                 init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                 var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                 if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                             }
                         }
                     }
                     
                     //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     createState(pfad + 'Lüften', false, {
                      name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                      desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                      type: 'boolean',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                   
                     createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                      name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                      desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                   
                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                   
                     //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     createState(pfad + 'JSON', "", {
                      name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                      desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                   
                     //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                      name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                      desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                      type: 'string',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                    
                    
                     //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                      name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                      desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                      type: 'number',
                      unit: '',
                      role: 'value'
                     });
                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                   
                     log("Datenpunkte angelegt");
                  }
                   
                   
                  // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                  function runden(wert,stellen) {
                     return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                  }
                   
                  // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                  function luftdruck(hunn) {
                     var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                     var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                     return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                  }
                   
                  // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                  function cob(boolean) { 
                     var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                     return cobStr;
                  }
                   
                  function makeNumber(wert) {
                     if(isNaN(wert)) {
                         wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                     }
                     return wert;
                  }
                   
                   
                   
                  // Berechnungen Luftwerte 
                  // ----------------------
                   
                  function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                     var sdd,a,b;
                     a = 7.5;
                     b = 237.3;
                     sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                     return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                  }
                   
                  function calcDampfdruck(sdd,r) {
                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                     var dd = r/100 *sdd;
                     return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                  }
                   
                  function calcTemperaturKelvin(t) {
                     var tk = t + 273.15;
                     return tk;
                  }
                   
                  function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                     // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                     var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                     var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                     var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                     var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                     return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                  }
                   
                  function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                     var maxrd = rd / r *100;
                     return maxrd;
                  }
                   
                   
                   
                   
                  // Berechnung: alle Werte je Raum
                  // -------------------------------
                   
                   
                  function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                   
                     var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                     var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                   
                     t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                     rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                   
                     var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                     var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                     if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                         // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                         var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                         toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                     }
                     if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                         // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                         var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                         rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                     }
                   
                     t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                     rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                   
                     var y           = xdp.Calc(t, rh);
                     var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                     var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                   
                     var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                   
                     var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                     var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                     var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                     var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                     
                   
                     var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                     var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                     var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                     var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                     var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                     var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                     var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                     var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                     var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                   
                   
                     setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                     setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                     setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                     setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                     setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                     setState(isdd   , runden(sdd,2));
                     setState(idd    , runden(dd,2));
                     setState(ird    , runden(rd,2));
                     setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                   
                   
                     // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                     // -------------------------------------------------------------------------
                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                         // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                         return; 
                     }
                     
                     var aussen;
                     var idta, idxa;
                     if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                         aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                         idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                         idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                     } else {
                         return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                     }
                   
                     var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                     var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                     var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                     var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                     if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                   
                     var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                     var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                     var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                  	  
                     //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                     if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                         mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                     }
                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                         xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                     }
                   
                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                         xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                     }
                     
                     // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                     var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                     var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                   
                     var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                     var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                     var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                     var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                     var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                     var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                     var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                   
                     var lueftenText     = "";
                   
                   
                   
                     // Lüftungslogik
                     // -------------
                     // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                     // Bedigungen fürs lüften
                     var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                     var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                     var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                     var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                   
                     var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                     var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                     var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                     var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                   
                     setState(idLueftenB1,b1lp);
                     setState(idLueftenB2,b2lp);
                     setState(idLueftenB3,b3lp);
                     setState(idLueftenB4,b4lp);
                   
                     // Bedingungen gegen das Lüften
                     var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                     var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                     var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                     var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                   
                     var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                     var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                     var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                     var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                   
                     
                     // Logik:
                     //--------------------------------------------------------------------------
                     if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                         // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                         lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                         setState(idLueften, true);
                         setState(idLueftenHys,false);
                   
                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                   
                     } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                         // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                         lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                         if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                         if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                         if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                  	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                         setState(idLueften, false);
                         setState(idLueftenHys,false);
                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                     } else {
                         // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                         if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                         lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                         setState(idLueftenHys,true);
                     }
                     setState(idLueftenText, lueftenText);
                   
                   
                     /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                        Ergänzung #4 (von Andy3268)
                     Lüften:
                     wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                     UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                     UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                     UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                     */
                   
                     // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                     // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                   
                     // nicht lüften (oder):
                     // #1 - Außenluft ist zu feucht
                     // #2 - Außentemperatur zu warm
                     // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                     // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                   
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                     if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                     
                     //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                     if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                   
                     if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                     if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                  }
                   
                   
                   
                   
                   
                  //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  function createJSON() {
                     // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                     if (debug) log("=========================================================");
                     if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                     if (debug) log("=========================================================");
                   
                     var anyLueften          = false;
                     var countLueften        = 0;
                     var raeumeLueftenListe  = [];
                     
                     var temppfad = "";
                     var tempraum = "";
                     var tempVal = "";
                     var strJSONfinal = "[";
                     var strJSONtemp = "";
                   
                     for (var raum in raeume) {
                         strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                         strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                   
                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                             
                             // Aussensensor ja oder nein 
                             var aussensensor = false;
                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                     aussensensor = true;
                                 }
                             }
                             
                             temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                             tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                   
                             tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                             if (tempVal === null) tempVal = "";
                             if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                 tempVal = parseFloat(tempVal);
                                 tempVal = tempVal.toFixed(2);
                             } else {
                                 if (tempVal === true) {
                                     anyLueften = true;
                                     countLueften = countLueften + 1;
                                     raeumeLueftenListe.push(raum);
                                 }
                             }
                             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                             
                         }
                         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                         strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                   
                     }
                   
                     strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                     strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                     if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                     if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                     
                     
                     setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                     setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                     setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                     setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                     setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                     
                     if (debug) log("=========================================================");
                     if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                     if (debug) log("=========================================================");
                  }
                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                   
                   
                   
                   
                  function calcDelayed(raum, delay) {
                     setTimeout(function () {
                         calc(raum);
                     }, delay || 0);
                  }
                   
                  function creatJSONDelayed() {
                     setTimeout(function () {
                         createJSON();
                     }, 4000); 
                  }
                   
                  // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                  function calcAll() {
                     for (var raum in raeume) {
                         calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                     }
                  }
                   
                   
                  // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                  function findRoom(sensor) {
                     for (var raum in raeume) {
                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                         if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                     }
                     return null;
                  }
                   
                  // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                  function valChange(obj) {
                     var raumname = findRoom(obj.id);
                     if (raumname) {
                         if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                         calcDelayed(raumname,delayRooms);
                     }
                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                     // -----------------------------------------------------------------------------
                     creatJSONDelayed();
                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                  }
                   
                   
                  // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                  function createOn() {
                     var dpId    = "";
                   
                     // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                     var i =0;
                   
                     for (var raum in raeume) {
                   
                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                             dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                             i++;
                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                 valChange(obj);
                             });
                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                         }
                   
                         if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                             dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                             i++;
                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                 valChange(obj)
                             });
                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                         }
                     }
                     log("Subscriptions angelegt: " + i);
                  }
                   
                   
                   
                  // Schedule
                  // =============================================================================
                   
                  // Nach Zeit alle Räume abfragen
                  schedule(cronStr, function () {
                     calcAll();
                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                     creatJSONDelayed();
                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                  });
                   
                   
                  // main()
                  // =============================================================================
                   
                  function main() {
                     calcAll();
                     setTimeout(calcAll,2000);
                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                     creatJSONDelayed();
                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                  }
                   
                   
                  // Skriptstart
                  // =============================================================================
                   
                  createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                  setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                  setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                  

                  Könnte bitte mal jemand drüber schauen? Hab schon alles mögliche Versucht.

                  Danke sehr!!

                  HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • BanditFGB BanditFG

                    Hallo erst einmal will ich mich für das tolle Skript und die viele Arbeit bedanken..

                    Ich nutze seit paar Tagen das Skript für die Innenräume, schein sehr gut zu funktionieren...

                    Nun habe ich mir ein zweites Skript angelegt welches nur für die Garage sein soll. Leider bekomme ich da überhaupt keine Lüftungsempfehlung. Sicherlich ist es dafür nur falsch konfiguriert.. Nutz jemand das Skript dafür erfolgreich??? Ich bekomme keine Lüfterempfehlung!!! Denke aber das Lüften nötig ist, da die Autos nass sind..

                    1.PNG

                    //
                    // Raumklima - v0.6.5
                    //
                    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                    // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                    // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    //
                    // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                    // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                    //
                    // Empfehlung Paul53:
                    // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                    // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                    //
                    // gute Infos zum Raumklima:
                    // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                    // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                     
                    // Autoren des Skripts:
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    // - Paul53:
                    //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                    // - Solear:
                    //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                    // - ruhr70:
                    //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                    // - eric 2905:
                    //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                    // - Andy3268:
                    //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
                     
                    // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                    // TODO:
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                    //
                    // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                    //
                    // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                    //
                    // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                    //
                    // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                    //
                    // - Auswählbar:
                    //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                    //   JSON:          NICHT anlegen
                    //   DETAILS:       NICHT anlegen
                    //   CONTROL:       NICHT anlegen
                    //
                    // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                    //
                    // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                    //
                    // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                    //
                    // # "Lüftungsengine":
                    // -------------------
                    // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                    // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                    // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                    // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                    // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                    // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                    // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                    // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                    // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                    // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                    // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                     
                    // Ideensammlung Lüftungsengine
                    // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                    // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                    // - je Raum die Wunschtemperatur
                    // - Prio: schlechte Luftqualität
                    // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                    // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                    // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                     
                    // berücksichtigen / Beobachtungen:
                    //
                    // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                    // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                    // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                    // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                     
                     
                     
                     
                    var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                     
                     
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                     
                    // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                    var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                           // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                           // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                     
                    var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                     
                     
                    // eigene Parameter:
                    var hunn            = 400;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                    var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                    var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                    var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                     
                    var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                    var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                     
                     
                     
                    // ### Experteneinstellungen ###
                     
                    // Lüftungsengine
                     
                    var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                    var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                     
                     
                    // Skriptverhalten
                    var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                     
                     
                    // Pfade für die Datenpunkte:
                    var pfad        = "Datenpunkte.Garage.Garagenklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                     
                    // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                    var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                    var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                    var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                    var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                     
                    var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                     
                     
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                     
                    // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                     
                    // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                     
                    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                        // Sensoren Aussen
                       "Aussen" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Hof ACTUAL TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Hof HUMIDITY*/,
                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                           
                        },
                        // Sensoren Innen
                        "Garage" : {
                            "Sensor_TEMP"           :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.temperature'/*Temperatursensor Garage TEMPERATURE*/,
                            "Sensor_HUM"            :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.humidity'/*Temperatursensor Garage HUMIDITY*/,
                            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                            "TEMP_Minimum"          :   1, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                            "Aussensensor"          :   "Aussen"
                        },
                     
                       
                       
                    };
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    // =============================================================================
                     
                    // =============================================================================
                    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                    // =============================================================================
                     
                    // =============================================================================
                     
                     
                    var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                    var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                     
                    // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                    createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                       name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                       desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                       type: 'number',
                       unit: 'bar',
                       role: 'info'
                    });
                     
                    createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                       name: 'Eigene Höhe über NN',
                       desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                       type: 'number',
                       unit: 'm',
                       role: 'info'
                    });
                     
                     
                    var raumDatenpunkte = {
                       "x" : {
                           "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                               "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'g/kg'
                           }
                       },
                       "rh" : {
                           "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                               "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": '%'
                           }
                       },
                       "dp" : {
                           "DpName" : "Taupunkt",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Taupunkt',
                               "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": '°C'
                           }
                       },
                       "t" : {
                           "DpName" : "Temperatur",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                               "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": '°C'
                           }
                       },
                       "h" : {
                           "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Enthalpie',
                               "desc": 'Enthalpie',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'kJ/kg'
                           }
                       },
                       "sdd" : {
                           "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                               "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'hPa'
                           }
                       },
                       "dd" : {
                           "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Dampfdruck',
                               "desc": 'Dampfdruck',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'hPa'
                           }
                       },
                       "rd" : {
                           "DpName" : "Dampfgewicht",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                               "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'g/m³'
                           }
                       },
                       "maxrd" : {
                           "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                               "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                               "type": 'number',
                               "role": 'value',
                               "unit": 'g/m³'
                           }
                       },
                       "lüften" : {
                           "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "name": 'Lüftungsempfehlung',
                               "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                           }
                       },
                       "lüften_b1" : {
                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                               "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                           }
                       },
                       "lüften_b2" : {
                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                               "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                           }
                       },
                       "lüften_b3" : {
                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                               "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                           }
                       },
                       "lüften_b4" : {
                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                               "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                           }
                       },
                       "lüften_Hysterese" : {
                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                           //"init": false,
                           "dp": {
                               "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                               "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                               "type": 'boolean',
                               "role": 'value'
                           }
                       },
                       "lüften_Beschreibung" : {
                           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                           "init": "",
                           "dp": {
                               "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                               "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                               "type": 'string',
                               "role": 'value'
                           }
                       }
                    };
                     
                       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                     
                     
                    var raumControl = {
                       "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                           "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                               "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                               "type": 'number',
                               "role": 'control.value',
                               "unit": '°C'
                           }
                       },
                       "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                           "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                               "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                               "type": 'number',
                               "role": 'control.value',
                               "unit": '%'
                           }
                       },
                       "TEMP_Minimum" : {
                           "DpName" : "TEMP_Minimum",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                               "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                               "type": 'number',
                               "role": 'control.value',
                               "unit": '°C'
                           }
                       },
                       "FEUCH_Minimum" : {
                           "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                               "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                               "type": 'number',
                               "role": 'control.value',
                               "unit": '%'
                           }
                       },
                       "FEUCH_Maximum" : {
                           "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                           "init": 0,
                           "dp": {
                               "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                               "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                               "type": 'number',
                               "role": 'control.value',
                               "unit": '%'
                           }
                       },
                       "Aussensensor" : {
                           "DpName" : "Aussensensor",
                           "init": "",
                           "dp": {
                               "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                               "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                               "type": 'string',
                               "role": 'control.value'
                           }
                       }
                    };
                     
                     
                    // globale Skript-Variablen/Objekte
                    //------------------------------------------------------------------------------
                     
                    var xdp     = new DP(hunn);
                     
                    var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                     
                     
                     
                    //------------------------------------------------------------------------------
                    // Funktionen
                    //------------------------------------------------------------------------------
                     
                    function writeJson(json) {
                       return JSON.stringify(json);
                    }
                     
                     
                    // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                    function checkEnableSetObject() { 
                       var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                       return enableSetObject;
                    }
                     
                     
                    function setChannelName(channelId,channelName){
                       if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                       // CHANNEL anlegen
                           setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                               common: {
                                   name: channelName
                               },
                               type: 'channel'
                           }, function(err) {
                               if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                           });
                       }
                    }
                     
                     
                    function lueftenDp(datenpunktID) {
                       return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                    }
                     
                     
                    function createDp() {
                       var name;
                       var init;
                       var forceCreation;
                       var common;
                       for (var raum in raeume) {
                           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                               name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                               init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                               forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                               common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                               
                               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                       if (datenpunktID == "lüften") {
                                           log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                       }
                                   } else {
                                       createState(name, init , forceCreation, common);
                                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                   }
                               } else {
                                   createState(name, init , forceCreation, common);
                                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                               }
                               
                           }
                           for (var control in raumControl) {
                               name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                               //init = raumControl[control].init;
                               forceCreation = skriptConf;
                               common = raumControl[control].dp;
                               if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                   init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                   createState(name, init , forceCreation, common);
                                   var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                   if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                               }
                           }
                       }
                       
                       //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                       // -------------------------------------------------------------------------
                       createState(pfad + 'Lüften', false, {
                        name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                        desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                        type: 'boolean',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                       });
                     
                       createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                        name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                        desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                        type: 'string',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                       });
                     
                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                     
                       //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                       // -------------------------------------------------------------------------
                       createState(pfad + 'JSON', "", {
                        name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                        desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                        type: 'string',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                       });
                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                     
                       //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                       // -------------------------------------------------------------------------
                       createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                        name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                        desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                        type: 'string',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                       });
                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                      
                      
                       //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                       // -------------------------------------------------------------------------
                       createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                        name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                        desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                        type: 'number',
                        unit: '',
                        role: 'value'
                       });
                       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                     
                       log("Datenpunkte angelegt");
                    }
                     
                     
                    // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                    function runden(wert,stellen) {
                       return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                    }
                     
                    // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                    function luftdruck(hunn) {
                       var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                       var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                       return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                    }
                     
                    // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                    function cob(boolean) { 
                       var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                       return cobStr;
                    }
                     
                    function makeNumber(wert) {
                       if(isNaN(wert)) {
                           wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                       }
                       return wert;
                    }
                     
                     
                     
                    // Berechnungen Luftwerte 
                    // ----------------------
                     
                    function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                       var sdd,a,b;
                       a = 7.5;
                       b = 237.3;
                       sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                       return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                    }
                     
                    function calcDampfdruck(sdd,r) {
                       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                       var dd = r/100 *sdd;
                       return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                    }
                     
                    function calcTemperaturKelvin(t) {
                       var tk = t + 273.15;
                       return tk;
                    }
                     
                    function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                       // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                       var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                       var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                       var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                       var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                       return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                    }
                     
                    function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                       var maxrd = rd / r *100;
                       return maxrd;
                    }
                     
                     
                     
                     
                    // Berechnung: alle Werte je Raum
                    // -------------------------------
                     
                     
                    function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                     
                       var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                       var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                     
                       t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                       rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                     
                       var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                       var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                       if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                           // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                           var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                           toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                       }
                       if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                           // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                           var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                           rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                       }
                     
                       t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                       rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                     
                       var y           = xdp.Calc(t, rh);
                       var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                       var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                     
                       var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                     
                       var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                       var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                       var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                       var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                       
                     
                       var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                       var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                       var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                       var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                       var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                       var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                       var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                       var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                       var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                     
                     
                       setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                       setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                       setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                       setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                       setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                       setState(isdd   , runden(sdd,2));
                       setState(idd    , runden(dd,2));
                       setState(ird    , runden(rd,2));
                       setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                     
                     
                       // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                       // -------------------------------------------------------------------------
                       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                           // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                           return; 
                       }
                       
                       var aussen;
                       var idta, idxa;
                       if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                           aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                           idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                           idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                       } else {
                           return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                       }
                     
                       var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                       var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                       var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                       var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                       if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                     
                       var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                       var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                       var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                    	  
                       //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                       if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                           mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                       }
                       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                           xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                       }
                     
                       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                           xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                       }
                       
                       // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                       var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                       var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                     
                       var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                       var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                       var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                       var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                       var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                       var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                       var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                     
                       var lueftenText     = "";
                     
                     
                     
                       // Lüftungslogik
                       // -------------
                       // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                       // Bedigungen fürs lüften
                       var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                       var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                       var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                       var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                     
                       var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                       var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                       var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                       var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                     
                       setState(idLueftenB1,b1lp);
                       setState(idLueftenB2,b2lp);
                       setState(idLueftenB3,b3lp);
                       setState(idLueftenB4,b4lp);
                     
                       // Bedingungen gegen das Lüften
                       var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                       var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                       var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                       var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                     
                       var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                       var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                       var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                       var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                     
                       
                       // Logik:
                       //--------------------------------------------------------------------------
                       if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                           // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                           lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                           setState(idLueften, true);
                           setState(idLueftenHys,false);
                     
                           if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                     
                       } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                           // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                           lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                           if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                           if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                           if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                    	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                           setState(idLueften, false);
                           setState(idLueftenHys,false);
                           if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                       } else {
                           // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                           if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                           if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                           lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                           setState(idLueftenHys,true);
                       }
                       setState(idLueftenText, lueftenText);
                     
                     
                       /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                          Ergänzung #4 (von Andy3268)
                       Lüften:
                       wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                       UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                       UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                       UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                       */
                     
                       // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                       // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                     
                       // nicht lüften (oder):
                       // #1 - Außenluft ist zu feucht
                       // #2 - Außentemperatur zu warm
                       // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                       // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                     
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                       if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                       
                       //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                       if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                     
                       if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                    }
                     
                     
                     
                     
                     
                    //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                    // -----------------------------------------------------------------------------
                    function createJSON() {
                       // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                       if (debug) log("=========================================================");
                       if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                       if (debug) log("=========================================================");
                     
                       var anyLueften          = false;
                       var countLueften        = 0;
                       var raeumeLueftenListe  = [];
                       
                       var temppfad = "";
                       var tempraum = "";
                       var tempVal = "";
                       var strJSONfinal = "[";
                       var strJSONtemp = "";
                     
                       for (var raum in raeume) {
                           strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                     
                           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                               
                               // Aussensensor ja oder nein 
                               var aussensensor = false;
                               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                       aussensensor = true;
                                   }
                               }
                               
                               temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                               tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                     
                               tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                               if (tempVal === null) tempVal = "";
                               if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                   tempVal = parseFloat(tempVal);
                                   tempVal = tempVal.toFixed(2);
                               } else {
                                   if (tempVal === true) {
                                       anyLueften = true;
                                       countLueften = countLueften + 1;
                                       raeumeLueftenListe.push(raum);
                                   }
                               }
                               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                               
                           }
                           strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                           strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                     
                       }
                     
                       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                       strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                       if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                       if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                       
                       
                       setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                       setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                       setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                       setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                       setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                       
                       if (debug) log("=========================================================");
                       if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                       if (debug) log("=========================================================");
                    }
                    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                     
                     
                     
                     
                    function calcDelayed(raum, delay) {
                       setTimeout(function () {
                           calc(raum);
                       }, delay || 0);
                    }
                     
                    function creatJSONDelayed() {
                       setTimeout(function () {
                           createJSON();
                       }, 4000); 
                    }
                     
                    // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                    function calcAll() {
                       for (var raum in raeume) {
                           calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                       }
                    }
                     
                     
                    // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                    function findRoom(sensor) {
                       for (var raum in raeume) {
                           if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                           if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                       }
                       return null;
                    }
                     
                    // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                    function valChange(obj) {
                       var raumname = findRoom(obj.id);
                       if (raumname) {
                           if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                           calcDelayed(raumname,delayRooms);
                       }
                       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                       // -----------------------------------------------------------------------------
                       creatJSONDelayed();
                       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                    }
                     
                     
                    // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                    function createOn() {
                       var dpId    = "";
                     
                       // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                       var i =0;
                     
                       for (var raum in raeume) {
                     
                           if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                               dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                               i++;
                               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                   valChange(obj);
                               });
                               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                           }
                     
                           if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                               dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                               i++;
                               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                   valChange(obj)
                               });
                               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                           }
                       }
                       log("Subscriptions angelegt: " + i);
                    }
                     
                     
                     
                    // Schedule
                    // =============================================================================
                     
                    // Nach Zeit alle Räume abfragen
                    schedule(cronStr, function () {
                       calcAll();
                       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                       creatJSONDelayed();
                       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                    });
                     
                     
                    // main()
                    // =============================================================================
                     
                    function main() {
                       calcAll();
                       setTimeout(calcAll,2000);
                       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                       creatJSONDelayed();
                       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                    }
                     
                     
                    // Skriptstart
                    // =============================================================================
                     
                    createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                    setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                    setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                    

                    Könnte bitte mal jemand drüber schauen? Hab schon alles mögliche Versucht.

                    Danke sehr!!

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #495

                    @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                    Nutz jemand das Skript dafür erfolgreich???

                    Ja, ich nutze das Skript auch für die Garage
                    Garage_lueften.png

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • BanditFGB Offline
                      BanditFGB Offline
                      BanditFG
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #496

                      @Homoran

                      hast ne echt tolle Übersicht!!! Mich würden da paar Sachen interessieren, ist aber sicherlich in dem Thema unerwünscht.

                      könntest du mal bitte deine Einstellungen schicken das es bei mir in der Garage auch funktioniert?? oder schauen was bei mir falsch ist?

                      Ich habe fast die Außentemperatur in verdacht, das keine Lüfterempfehlung kommt..

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • BanditFGB BanditFG

                        @Homoran

                        hast ne echt tolle Übersicht!!! Mich würden da paar Sachen interessieren, ist aber sicherlich in dem Thema unerwünscht.

                        könntest du mal bitte deine Einstellungen schicken das es bei mir in der Garage auch funktioniert?? oder schauen was bei mir falsch ist?

                        Ich habe fast die Außentemperatur in verdacht, das keine Lüfterempfehlung kommt..

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                        #497

                        @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                        schauen was bei mir falsch ist?

                        ich sehe deine Eintragungen für die Garage gar nicht
                        da ist nur außen und innen

                        EDIT
                        hab schief geguckt

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                          schauen was bei mir falsch ist?

                          ich sehe deine Eintragungen für die Garage gar nicht
                          da ist nur außen und innen

                          EDIT
                          hab schief geguckt

                          BanditFGB Offline
                          BanditFGB Offline
                          BanditFG
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #498

                          @homoran

                          ja ist richtig. oder auch nicht ?

                          Aussen ist der Aussensensor im Hof und Garage ist Innen.. oder ist das Falsch?

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • BanditFGB BanditFG

                            @homoran

                            ja ist richtig. oder auch nicht ?

                            Aussen ist der Aussensensor im Hof und Garage ist Innen.. oder ist das Falsch?

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #499

                            @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                            @homoran

                            ja ist richtig. oder auch nicht ?

                            Aussen ist der Aussensensor im Hof und Garage ist Innen.. oder ist das Falsch?

                            sieht alles gut aus.
                            Bei mir sieht der Part (Ausschnitt) so aus

                            var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                // Sensoren Aussen
                                "Aussen" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Wetterstation:1.TEMPERATURE*/,
                                    "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.HUMIDITY"    /*Wetterstation:1.HUMIDITY*/,
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                },
                                // Sensoren Innen
                            
                            	"Dachstudio" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.TEMPERATURE",
                                    "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.HUMIDITY",
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                    "TEMP_Zielwert"         :   22,
                                    "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                },
                                "Bad_Studio" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                    "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.HUMIDITY",
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                    "TEMP_Zielwert"         :   24,
                                    "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                },
                                  "Gast" : {
                                    "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE",
                                    "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.HUMIDITY",
                                    "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                    "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                    "TEMP_Zielwert"         :   22,
                                    "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                },
                            

                            Läuft das Skript?
                            Werden Datenpunkte angelegt?
                            Steht was im log?

                            Hast du eine andere Version?
                            Bei mir sind die Bezeichnungen anders

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              @homoran

                              ja ist richtig. oder auch nicht ?

                              Aussen ist der Aussensensor im Hof und Garage ist Innen.. oder ist das Falsch?

                              sieht alles gut aus.
                              Bei mir sieht der Part (Ausschnitt) so aus

                              var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                  // Sensoren Aussen
                                  "Aussen" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.TEMPERATURE" /*Wetterstation:1.TEMPERATURE*/,
                                      "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.JEQ0140901.1.HUMIDITY"    /*Wetterstation:1.HUMIDITY*/,
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                  },
                                  // Sensoren Innen
                              
                              	"Dachstudio" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.TEMPERATURE",
                                      "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.LEQ0417179.1.HUMIDITY",
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                      "TEMP_Zielwert"         :   22,
                                      "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                  },
                                  "Bad_Studio" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.ACTUAL_TEMPERATURE",
                                      "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.000A9BE993EDE8.1.HUMIDITY",
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                      "TEMP_Zielwert"         :   24,
                                      "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                  },
                                    "Gast" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.TEMPERATURE",
                                      "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.MEQ0479049.1.HUMIDITY",
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                      "TEMP_Zielwert"         :   22,
                                      "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                  },
                              

                              Läuft das Skript?
                              Werden Datenpunkte angelegt?
                              Steht was im log?

                              Hast du eine andere Version?
                              Bei mir sind die Bezeichnungen anders

                              BanditFGB Offline
                              BanditFGB Offline
                              BanditFG
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #500

                              @homoran

                              wie hast du die Garage eingetragen? das sehe ich in deinen Abschnitt leider nicht!

                                // Sensoren Innen
                                  "Garage" : {
                                      "Sensor_TEMP"           :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.temperature'/*Temperatursensor Garage TEMPERATURE*/,
                                      "Sensor_HUM"            :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.humidity'/*Temperatursensor Garage HUMIDITY*/,
                                      "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                      "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                      "TEMP_Minimum"          :   1.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                      "Aussensensor"          :   "Aussen"
                              

                              Skript läuft, Datenpunkte sind angelegt und werden auch geändert.
                              Im Log steht nix.

                              Ich nutze "Raumklima - v0.6.5" welche nutzt du??

                              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • BanditFGB BanditFG

                                @homoran

                                wie hast du die Garage eingetragen? das sehe ich in deinen Abschnitt leider nicht!

                                  // Sensoren Innen
                                    "Garage" : {
                                        "Sensor_TEMP"           :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.temperature'/*Temperatursensor Garage TEMPERATURE*/,
                                        "Sensor_HUM"            :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.humidity'/*Temperatursensor Garage HUMIDITY*/,
                                        "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                        "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                        "TEMP_Minimum"          :   1.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                        "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                

                                Skript läuft, Datenpunkte sind angelegt und werden auch geändert.
                                Im Log steht nix.

                                Ich nutze "Raumklima - v0.6.5" welche nutzt du??

                                HomoranH Nicht stören
                                HomoranH Nicht stören
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #501

                                @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                das sehe ich in deinen Abschnitt leider nicht!

                                gaaanz unten, ist im Ausschnitt nicht drin
                                Wollte keine 15 Räume posten

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • BanditFGB BanditFG

                                  Hallo erst einmal will ich mich für das tolle Skript und die viele Arbeit bedanken..

                                  Ich nutze seit paar Tagen das Skript für die Innenräume, schein sehr gut zu funktionieren...

                                  Nun habe ich mir ein zweites Skript angelegt welches nur für die Garage sein soll. Leider bekomme ich da überhaupt keine Lüftungsempfehlung. Sicherlich ist es dafür nur falsch konfiguriert.. Nutz jemand das Skript dafür erfolgreich??? Ich bekomme keine Lüfterempfehlung!!! Denke aber das Lüften nötig ist, da die Autos nass sind..

                                  1.PNG

                                  //
                                  // Raumklima - v0.6.5
                                  //
                                  // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                                  // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                                  // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  //
                                  // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                                  // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                                  //
                                  // Empfehlung Paul53:
                                  // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                                  // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                                  //
                                  // gute Infos zum Raumklima:
                                  // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                                  // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                                   
                                  // Autoren des Skripts:
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // - Paul53:
                                  //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                                  // - Solear:
                                  //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                                  // - ruhr70:
                                  //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                                  // - eric 2905:
                                  //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                                  // - Andy3268:
                                  //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
                                   
                                  // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                                  // TODO:
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                                  //
                                  // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                                  //
                                  // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                                  //
                                  // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                                  //
                                  // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                                  //
                                  // - Auswählbar:
                                  //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                                  //   JSON:          NICHT anlegen
                                  //   DETAILS:       NICHT anlegen
                                  //   CONTROL:       NICHT anlegen
                                  //
                                  // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                                  //
                                  // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                                  //
                                  // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                                  //
                                  // # "Lüftungsengine":
                                  // -------------------
                                  // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                                  // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                                  // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                                  // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                                  // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                                  // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                                  // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                                  // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                                  // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                                  // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                                  // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                                   
                                  // Ideensammlung Lüftungsengine
                                  // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                                  // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                                  // - je Raum die Wunschtemperatur
                                  // - Prio: schlechte Luftqualität
                                  // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                                  // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                                  // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                                   
                                  // berücksichtigen / Beobachtungen:
                                  //
                                  // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                                  // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                                  // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                                  // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                                   
                                   
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                                  var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                                         // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                                         // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                                   
                                  var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                                   
                                   
                                  // eigene Parameter:
                                  var hunn            = 400;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                                  var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                                  var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                                  var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                                   
                                  var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                                  var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                                   
                                   
                                   
                                  // ### Experteneinstellungen ###
                                   
                                  // Lüftungsengine
                                   
                                  var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                                  var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                                   
                                   
                                  // Skriptverhalten
                                  var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                                   
                                   
                                  // Pfade für die Datenpunkte:
                                  var pfad        = "Datenpunkte.Garage.Garagenklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                   
                                  // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                                  var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                                  var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                                  var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                                  var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                                   
                                  var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                                   
                                   
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                                   
                                  // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                                   
                                  var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                                      // Sensoren Aussen
                                     "Aussen" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.ACTUAL_TEMPERATURE'/*Aussensensor Hof ACTUAL TEMPERATURE*/,
                                          "Sensor_HUM"            :   'hm-rpc.2.000EDD898A5F03.1.HUMIDITY'/*Aussensensor Hof HUMIDITY*/,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                                         
                                      },
                                      // Sensoren Innen
                                      "Garage" : {
                                          "Sensor_TEMP"           :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.temperature'/*Temperatursensor Garage TEMPERATURE*/,
                                          "Sensor_HUM"            :   'mihome.0.devices.weather_v1_158d000346b9f6.humidity'/*Temperatursensor Garage HUMIDITY*/,
                                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                          "TEMP_Minimum"          :   1, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                          "Aussensensor"          :   "Aussen"
                                      },
                                   
                                     
                                     
                                  };
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  // =============================================================================
                                   
                                  // =============================================================================
                                  // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                                  // =============================================================================
                                   
                                  // =============================================================================
                                   
                                   
                                  var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                                  var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                                   
                                  // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                                  createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                                     name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                                     desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                                     type: 'number',
                                     unit: 'bar',
                                     role: 'info'
                                  });
                                   
                                  createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                                     name: 'Eigene Höhe über NN',
                                     desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                                     type: 'number',
                                     unit: 'm',
                                     role: 'info'
                                  });
                                   
                                   
                                  var raumDatenpunkte = {
                                     "x" : {
                                         "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                                             "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/kg'
                                         }
                                     },
                                     "rh" : {
                                         "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                                             "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "dp" : {
                                         "DpName" : "Taupunkt",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Taupunkt',
                                             "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "t" : {
                                         "DpName" : "Temperatur",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                                             "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "h" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Enthalpie',
                                             "desc": 'Enthalpie',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'kJ/kg'
                                         }
                                     },
                                     "sdd" : {
                                         "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                                             "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'hPa'
                                         }
                                     },
                                     "dd" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Dampfdruck',
                                             "desc": 'Dampfdruck',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'hPa'
                                         }
                                     },
                                     "rd" : {
                                         "DpName" : "Dampfgewicht",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/m³'
                                         }
                                     },
                                     "maxrd" : {
                                         "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                                             "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'value',
                                             "unit": 'g/m³'
                                         }
                                     },
                                     "lüften" : {
                                         "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüftungsempfehlung',
                                             "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b1" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b2" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b3" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_b4" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                                             "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_Hysterese" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                                         //"init": false,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                             "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                                             "type": 'boolean',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     },
                                     "lüften_Beschreibung" : {
                                         "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                                         "init": "",
                                         "dp": {
                                             "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                             "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                                             "type": 'string',
                                             "role": 'value'
                                         }
                                     }
                                  };
                                   
                                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                   
                                   
                                  var raumControl = {
                                     "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                                         "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                                         "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "TEMP_Minimum" : {
                                         "DpName" : "TEMP_Minimum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                                             "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '°C'
                                         }
                                     },
                                     "FEUCH_Minimum" : {
                                         "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                                             "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "FEUCH_Maximum" : {
                                         "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                                         "init": 0,
                                         "dp": {
                                             "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                                             "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                                             "type": 'number',
                                             "role": 'control.value',
                                             "unit": '%'
                                         }
                                     },
                                     "Aussensensor" : {
                                         "DpName" : "Aussensensor",
                                         "init": "",
                                         "dp": {
                                             "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                             "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                                             "type": 'string',
                                             "role": 'control.value'
                                         }
                                     }
                                  };
                                   
                                   
                                  // globale Skript-Variablen/Objekte
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  var xdp     = new DP(hunn);
                                   
                                  var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                                   
                                   
                                   
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                  // Funktionen
                                  //------------------------------------------------------------------------------
                                   
                                  function writeJson(json) {
                                     return JSON.stringify(json);
                                  }
                                   
                                   
                                  // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                                  function checkEnableSetObject() { 
                                     var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                                     return enableSetObject;
                                  }
                                   
                                   
                                  function setChannelName(channelId,channelName){
                                     if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                                     // CHANNEL anlegen
                                         setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                             common: {
                                                 name: channelName
                                             },
                                             type: 'channel'
                                         }, function(err) {
                                             if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                                         });
                                     }
                                  }
                                   
                                   
                                  function lueftenDp(datenpunktID) {
                                     return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                                  }
                                   
                                   
                                  function createDp() {
                                     var name;
                                     var init;
                                     var forceCreation;
                                     var common;
                                     for (var raum in raeume) {
                                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                             init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                                             forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                                             common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                                             
                                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                     if (datenpunktID == "lüften") {
                                                         log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                                     }
                                                 } else {
                                                     createState(name, init , forceCreation, common);
                                                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                                 }
                                             } else {
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                                             }
                                             
                                         }
                                         for (var control in raumControl) {
                                             name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                                             //init = raumControl[control].init;
                                             forceCreation = skriptConf;
                                             common = raumControl[control].dp;
                                             if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                                                 init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                                                 createState(name, init , forceCreation, common);
                                                 var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                                                 if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                                             }
                                         }
                                     }
                                     
                                     //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Lüften', false, {
                                      name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                      desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                                      type: 'boolean',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                   
                                     createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                                      name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                      desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                   
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'JSON', "", {
                                      name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                      desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                                      name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                      desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                    
                                    
                                     //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                                      name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                      desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                                      type: 'number',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                     });
                                     // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                                   
                                     log("Datenpunkte angelegt");
                                  }
                                   
                                   
                                  // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                                  function runden(wert,stellen) {
                                     return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                                  }
                                   
                                  // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                                  function luftdruck(hunn) {
                                     var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                                     var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                                     return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                                  }
                                   
                                  // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                                  function cob(boolean) { 
                                     var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                                     return cobStr;
                                  }
                                   
                                  function makeNumber(wert) {
                                     if(isNaN(wert)) {
                                         wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                     }
                                     return wert;
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                  // Berechnungen Luftwerte 
                                  // ----------------------
                                   
                                  function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var sdd,a,b;
                                     a = 7.5;
                                     b = 237.3;
                                     sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                                     return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                                  }
                                   
                                  function calcDampfdruck(sdd,r) {
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var dd = r/100 *sdd;
                                     return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                                  }
                                   
                                  function calcTemperaturKelvin(t) {
                                     var tk = t + 273.15;
                                     return tk;
                                  }
                                   
                                  function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                                     // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                                     // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                                     var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                                     var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                                     var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                                     var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                                     return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                                  }
                                   
                                  function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                                     var maxrd = rd / r *100;
                                     return maxrd;
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  // Berechnung: alle Werte je Raum
                                  // -------------------------------
                                   
                                   
                                  function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                                   
                                     var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                                     var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                                   
                                     t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                                     rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                                   
                                     var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                                     var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                                     if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                                         // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                         var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                                         toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                     }
                                     if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                                         // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                                         var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                                         rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                                     }
                                   
                                     t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                                     rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                                   
                                     var y           = xdp.Calc(t, rh);
                                     var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                                     var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                                   
                                     var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                                   
                                     var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                                     var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                                     var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                                     var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                                     
                                   
                                     var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                                     var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                                     var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                                     var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                                     var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                                     var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                                     var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                                     var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                                     var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                                   
                                   
                                     setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                     setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                     setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                     setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                     setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                     setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                     setState(idd    , runden(dd,2));
                                     setState(ird    , runden(rd,2));
                                     setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                   
                                   
                                     // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                                     // -------------------------------------------------------------------------
                                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                         // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                                         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                                         return; 
                                     }
                                     
                                     var aussen;
                                     var idta, idxa;
                                     if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                                         aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                                         idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                                         idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                                     } else {
                                         return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                                     }
                                   
                                     var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                                     var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                                     var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                                     var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                                     if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                                   
                                     var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                                     var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                                     var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                                  	  
                                     //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                                     if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                                         mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                                     }
                                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                                         xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                                     }
                                   
                                     if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                                         xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                                     }
                                     
                                     // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                                     var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                                     var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                                   
                                     var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                                     var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                                     var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                                     var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                                     var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                                     var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                                     var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                                   
                                     var lueftenText     = "";
                                   
                                   
                                   
                                     // Lüftungslogik
                                     // -------------
                                     // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                     // Bedigungen fürs lüften
                                     var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                     var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                     var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                     var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                   
                                     var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                                     var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                                     var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                                     var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                                   
                                     setState(idLueftenB1,b1lp);
                                     setState(idLueftenB2,b2lp);
                                     setState(idLueftenB3,b3lp);
                                     setState(idLueftenB4,b4lp);
                                   
                                     // Bedingungen gegen das Lüften
                                     var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                     var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                     var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                     var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                   
                                     var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                                     var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                                     var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                                     var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                                   
                                     
                                     // Logik:
                                     //--------------------------------------------------------------------------
                                     if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                         // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                                         lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                                         setState(idLueften, true);
                                         setState(idLueftenHys,false);
                                   
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                                   
                                     } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                         // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                         lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                                         if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                                         if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                                         if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                                  	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                                         setState(idLueften, false);
                                         setState(idLueftenHys,false);
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                                     } else {
                                         // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                                         if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                         if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                         lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                         setState(idLueftenHys,true);
                                     }
                                     setState(idLueftenText, lueftenText);
                                   
                                   
                                     /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                        Ergänzung #4 (von Andy3268)
                                     Lüften:
                                     wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                                     UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                                     UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                                     UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                                     */
                                   
                                     // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                                     // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                                     // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                                     // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                                     // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                                   
                                     // nicht lüften (oder):
                                     // #1 - Außenluft ist zu feucht
                                     // #2 - Außentemperatur zu warm
                                     // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                                     // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                                   
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                                     if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                                     
                                     //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                                     if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                                     if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                                   
                                     if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                                     if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                                  // -----------------------------------------------------------------------------
                                  function createJSON() {
                                     // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                     if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                   
                                     var anyLueften          = false;
                                     var countLueften        = 0;
                                     var raeumeLueftenListe  = [];
                                     
                                     var temppfad = "";
                                     var tempraum = "";
                                     var tempVal = "";
                                     var strJSONfinal = "[";
                                     var strJSONtemp = "";
                                   
                                     for (var raum in raeume) {
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                                   
                                         for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                                             
                                             // Aussensensor ja oder nein 
                                             var aussensensor = false;
                                             if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                                                 if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                                     aussensensor = true;
                                                 }
                                             }
                                             
                                             temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                                             tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                                   
                                             tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                                             if (tempVal === null) tempVal = "";
                                             if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                                 tempVal = parseFloat(tempVal);
                                                 tempVal = tempVal.toFixed(2);
                                             } else {
                                                 if (tempVal === true) {
                                                     anyLueften = true;
                                                     countLueften = countLueften + 1;
                                                     raeumeLueftenListe.push(raum);
                                                 }
                                             }
                                             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                                             
                                         }
                                         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                         strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                                   
                                     }
                                   
                                     strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                                     strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                                     if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                                     if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                                     
                                     
                                     setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                                     setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                                     setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                                     setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                                     setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                                     
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                     if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                                     if (debug) log("=========================================================");
                                  }
                                  // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  function calcDelayed(raum, delay) {
                                     setTimeout(function () {
                                         calc(raum);
                                     }, delay || 0);
                                  }
                                   
                                  function creatJSONDelayed() {
                                     setTimeout(function () {
                                         createJSON();
                                     }, 4000); 
                                  }
                                   
                                  // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                                  function calcAll() {
                                     for (var raum in raeume) {
                                         calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                                     }
                                  }
                                   
                                   
                                  // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                                  function findRoom(sensor) {
                                     for (var raum in raeume) {
                                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                                         if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                                     }
                                     return null;
                                  }
                                   
                                  // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                                  function valChange(obj) {
                                     var raumname = findRoom(obj.id);
                                     if (raumname) {
                                         if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                                         calcDelayed(raumname,delayRooms);
                                     }
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     // -----------------------------------------------------------------------------
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  }
                                   
                                   
                                  // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                                  function createOn() {
                                     var dpId    = "";
                                   
                                     // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                                     var i =0;
                                   
                                     for (var raum in raeume) {
                                   
                                         if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                                             dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                                             i++;
                                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                 valChange(obj);
                                             });
                                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                         }
                                   
                                         if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                                             dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                                             i++;
                                             on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                                                 valChange(obj)
                                             });
                                             if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                                         }
                                     }
                                     log("Subscriptions angelegt: " + i);
                                  }
                                   
                                   
                                   
                                  // Schedule
                                  // =============================================================================
                                   
                                  // Nach Zeit alle Räume abfragen
                                  schedule(cronStr, function () {
                                     calcAll();
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  });
                                   
                                   
                                  // main()
                                  // =============================================================================
                                   
                                  function main() {
                                     calcAll();
                                     setTimeout(calcAll,2000);
                                     // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                                     creatJSONDelayed();
                                     // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                                  }
                                   
                                   
                                  // Skriptstart
                                  // =============================================================================
                                   
                                  createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                                  setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                                  setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                                  

                                  Könnte bitte mal jemand drüber schauen? Hab schon alles mögliche Versucht.

                                  Danke sehr!!

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #502

                                  @banditfg sagte: bekomme keine Lüfterempfehlung!!!

                                  Die Luft in der Garage ist trockener (3,07 g/kg) als die Außenluft (3,6 g/kg).

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @banditfg sagte: bekomme keine Lüfterempfehlung!!!

                                    Die Luft in der Garage ist trockener (3,07 g/kg) als die Außenluft (3,6 g/kg).

                                    BanditFGB Offline
                                    BanditFGB Offline
                                    BanditFG
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #503

                                    @paul53

                                    aha ich dachte es liegt am Temperaturunterschied, ich werde es mal beobachten. DANKE

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • BanditFGB BanditFG

                                      @paul53

                                      aha ich dachte es liegt am Temperaturunterschied, ich werde es mal beobachten. DANKE

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #504

                                      @banditfg sagte: ich werde es mal beobachten.

                                      Weshalb unterscheiden sich die Werte von Hof und Terrasse so stark? Die Terrassenluft ist trockener als die Garagenluft.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @banditfg sagte: ich werde es mal beobachten.

                                        Weshalb unterscheiden sich die Werte von Hof und Terrasse so stark? Die Terrassenluft ist trockener als die Garagenluft.

                                        BanditFGB Offline
                                        BanditFGB Offline
                                        BanditFG
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #505

                                        @paul53

                                        Terrasse ist im Südenseite und Xiaomi Aqara Sensor welcher in der Fenster Leibung befestigt ist. der wird aber ersetzt durch einen von Homematic..

                                        Hof ist Nordseite und ein Homematic IP Sensor direkt an der Fassade.

                                        ich hab übrigens jetzt eine Lüfterempfehlung. :)

                                        3.PNG

                                        funzt also..

                                        Mal sehen wenn Lüftungsempfehlungen für die Räume kommen....

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • BanditFGB BanditFG

                                          @paul53

                                          Terrasse ist im Südenseite und Xiaomi Aqara Sensor welcher in der Fenster Leibung befestigt ist. der wird aber ersetzt durch einen von Homematic..

                                          Hof ist Nordseite und ein Homematic IP Sensor direkt an der Fassade.

                                          ich hab übrigens jetzt eine Lüfterempfehlung. :)

                                          3.PNG

                                          funzt also..

                                          Mal sehen wenn Lüftungsempfehlungen für die Räume kommen....

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #506

                                          @banditfg sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                          Terrasse ist im Südenseite und Xiaomi Aqara Sensor ...
                                          Hof ist Nordseite und ein Homematic IP Sensor

                                          Das hatte ich befürchtet.
                                          Qualitativ deutliche Unterschiede - Das bringt natürlich bei vergleichenden Rechnungen überhaupt nichts

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          858

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe