Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    880

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
740 Posts 96 Posters 234.3k Views 81 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A Offline
    A Offline
    Alveran
    wrote on last edited by Alveran
    #446

    Funktioniert. Danke

    Ist es möglich die Ausgabe soweit anzupassen das nur der Raum da steht und nicht folgendes ["Bad"] ?

    Sorry bin in Javascript nicht sonderlich bewandert.

    1 Reply Last reply
    0
    • M Offline
      M Offline
      Manu.Oe
      wrote on last edited by Manu.Oe
      #447

      Hallo zusammen,

      erstmal vielen Dank für das tolle Skript. Sieht alles super aus, hab nur ein Problem mit den Werten des Aussensensors.
      Hole diese über den "das Wetter" Adapter und diese sind irgendwie um Faktor 10 zu hoch.
      Aktuelle Temperatur 110 Grad und Luftfeuchtigkeit 770% :-)

      Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?

      Danke schonmal
      test.JPG

      M I 2 Replies Last reply
      0
      • M Manu.Oe

        Hallo zusammen,

        erstmal vielen Dank für das tolle Skript. Sieht alles super aus, hab nur ein Problem mit den Werten des Aussensensors.
        Hole diese über den "das Wetter" Adapter und diese sind irgendwie um Faktor 10 zu hoch.
        Aktuelle Temperatur 110 Grad und Luftfeuchtigkeit 770% :-)

        Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?

        Danke schonmal
        test.JPG

        M Offline
        M Offline
        Manu.Oe
        wrote on last edited by
        #448

        @Manu-Oe said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

        Hallo zusammen,

        erstmal vielen Dank für das tolle Skript. Sieht alles super aus, hab nur ein Problem mit den Werten des Aussensensors.
        Hole diese über den "das Wetter" Adapter und diese sind irgendwie um Faktor 10 zu hoch.
        Aktuelle Temperatur 110 Grad und Luftfeuchtigkeit 770% :-)

        Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?

        Danke schonmal
        test.JPG

        Liegt wohl an "Das Wetter" mit "Weatherunderground" werden die Werte richtig eingelesen

        1 Reply Last reply
        0
        • M Offline
          M Offline
          Manu.Oe
          wrote on last edited by
          #449

          @Andy3268
          Hi Andy,
          hab deine Änderungen mit Min/Max Feuchte übernommen.
          Es funktioniert jetzt auch, dass "Lüften" erst anschlägt, wenn die Feuchte über 55% liegt. Allerdings wird das "Lüften" Flag nicht wieder auf FALSE gesetzt wenn ich gelüftet habe bzw die Feuchte unter meine eingestellten 55% sinkt. Hast du eine Idee woran das liegen könnte?

          Gruß
          Manu

          1 Reply Last reply
          0
          • K Offline
            K Offline
            knx
            wrote on last edited by knx
            #450

            Moin Miteinander,

            erstmal viele Dank an alle Beteiligten für die Umsetzung dieses Scriptes. Steckt wirklich viel arbeit drin.

            Nun noch zu einer Frage.
            Kann jemand eine Quelle für zuverlässige Datenpunkte für das aktuelle Wetter nennen?

            Der Daswetter Adapter, spuckt zwar die Datenpunkt aus, aber die werden bei mir nicht wirklich übernommen. Somit gibt es keine Lüftungsempfhlungen.

            Weatherunderground scheint bei mir gar nicht so recht zu funktionieren.

            Eine Standalone Wetterstation kommt für mich nicht in Frage.

            Gruß und Danke

            Edit:

            So, habe nun alles zum Laufen bekommen.

            Allerdings muss ich wirklich Stundenlang Lüften damit sich überhaupt mal was bei der Lüftungsempfehlung ändert.
            Sollte ich da was am Script ändern oder hängt das einfach an den Orten an denen ich die Xiaomi Sensoren positioniert hab. Die meisten sind in der Nähe der Wände. Nehme an die haben halt entsprechend viel Feuchtigkeit "gespeichert"?

            1 Reply Last reply
            0
            • J Offline
              J Offline
              jsc
              wrote on last edited by
              #451

              Hallo,

              ich arbeitete bisher mit einer Version v0.6.4 (lt. Quellcode) was wunderbar funktioniere, nur wirft der seit letzter Woche den folgenden Fehler.

              Weiss jmd. an was das liegen könnte? Welche Ziele meint die Fehlermeldung mit 206? Im Skript ist bei mir dort eine Leerzeile.

              Danke für jeden hilfreichen Hinweis.

              Jan

              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at Object.createScript (vm.js:277:10)
              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at new Script (vm.js:83:7)
              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) SyntaxError: missing ) after argument list
              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) ^
              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) }
              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	at script.js.common.kellerentfeuchtung:206
              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) script.js.common.kellerentfeuchtung compile failed: 
              
              Christoph1337C 1 Reply Last reply
              0
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                wrote on last edited by D3ltoroxp
                #452

                Was wäre denn hier das aktuellste ? Im ersten Post der letzte Code Block Version 0.64 ? Hier war schon irgendwo was zu sehen mit Version 0.65 ?

                Des weiteren brauche ich auch alle anderen Codeblöcke die darüber vorkommen, Aussen, Keller usw ?

                Das ist ein abgeändertes Script nur für den Keller, das original kommt von @paul53 richtig ? Wo finde ich das ? Ich möchte eigentlich nicht nur den Keller sondern das ganze Haus damit überwachen und benachrichtigt werden, wenn irgendwo Sinnvoll ist zu lüften.

                1 Reply Last reply
                0
                • B Offline
                  B Offline
                  booehmemaik
                  wrote on last edited by
                  #453

                  das würde mich auch interessieren oder ob das inzwischen anderes realisiert wurde ?

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • J jsc

                    Hallo,

                    ich arbeitete bisher mit einer Version v0.6.4 (lt. Quellcode) was wunderbar funktioniere, nur wirft der seit letzter Woche den folgenden Fehler.

                    Weiss jmd. an was das liegen könnte? Welche Ziele meint die Fehlermeldung mit 206? Im Skript ist bei mir dort eine Leerzeile.

                    Danke für jeden hilfreichen Hinweis.

                    Jan

                    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at new Script (vm.js:83:7)
                    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) SyntaxError: missing ) after argument list
                    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) ^
                    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) }
                    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	at script.js.common.kellerentfeuchtung:206
                    javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) script.js.common.kellerentfeuchtung compile failed: 
                    
                    Christoph1337C Offline
                    Christoph1337C Offline
                    Christoph1337
                    wrote on last edited by
                    #454

                    @jsc

                    Colles Ding. Gleich mal eingebaut. Aber irgendwie bleibt die Lüftungsempfehlung_Beschreibung leer.. Kommt die erst nach einer Zeit?

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • Christoph1337C Offline
                      Christoph1337C Offline
                      Christoph1337
                      wrote on last edited by
                      #455

                      Die Beschreibung bleibt bei mir immer auf undefined. auch wenn das Script einen Raum auf "true" setzt. Was mach ich falsch?

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • M Manu.Oe

                        Hallo zusammen,

                        erstmal vielen Dank für das tolle Skript. Sieht alles super aus, hab nur ein Problem mit den Werten des Aussensensors.
                        Hole diese über den "das Wetter" Adapter und diese sind irgendwie um Faktor 10 zu hoch.
                        Aktuelle Temperatur 110 Grad und Luftfeuchtigkeit 770% :-)

                        Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?

                        Danke schonmal
                        test.JPG

                        I Offline
                        I Offline
                        IntoTheCloud
                        wrote on last edited by
                        #456

                        @Manu-Oe
                        Ich bin auf diesen Thread gestoßen da ich ebenfalls das Problem mit den Faktor 10 lösen wollte. Nachdem ich hier leider keine Lösung gefunden haben, hab ich in den Code reingeschaut und festgestellt das die makeNumber funktion nicht unbedingt jeden String in eine Zahl umwandelt und dann eine String Konkatination durchführt - sprich eine Null anfügt. Ich habe einfach noch ein parseFloat in der makeNumber Funktion angefügt:

                        function makeNumber(wert) {
                        if(isNaN(wert)) {
                        wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                        }
                        return parseFloat(wert);
                        }

                        Vielleicht hilft es jemand.

                        C 1 Reply Last reply
                        0
                        • I IntoTheCloud

                          @Manu-Oe
                          Ich bin auf diesen Thread gestoßen da ich ebenfalls das Problem mit den Faktor 10 lösen wollte. Nachdem ich hier leider keine Lösung gefunden haben, hab ich in den Code reingeschaut und festgestellt das die makeNumber funktion nicht unbedingt jeden String in eine Zahl umwandelt und dann eine String Konkatination durchführt - sprich eine Null anfügt. Ich habe einfach noch ein parseFloat in der makeNumber Funktion angefügt:

                          function makeNumber(wert) {
                          if(isNaN(wert)) {
                          wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                          }
                          return parseFloat(wert);
                          }

                          Vielleicht hilft es jemand.

                          C Offline
                          C Offline
                          Creator
                          wrote on last edited by Creator
                          #457

                          Moin zusammen,
                          ich habe mir dieses Script in der Version 0.65 hinterlegt und die notwendigen Anpassungen getätigt.
                          Auch schon einiges hier gelesen, aber so recht verstehe ich das ganze noch nicht.
                          Änderungen an "Temp_Minimum" führen dazu, das ich wohl immer oder nie Lüften muss.

                          z.b. in meinem Bad. Für mich der wichtigste Raum neben dem Keller, da ich im Bad schnell Probleme bekomme.
                          Sehr kalte Außenwand. :(

                          "Bad" : {
                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.NEQ0935301.1.TEMPERATURE" /*Bad Lana.TEMPERATURE*/,
                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.NEQ0935301.1.HUMIDITY"    /*Bad Lana.HUMIDITY*/,
                                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                 "TEMP_Minimum"          :   20.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                 "Aussensensor"          :   "Schuppen"
                             }, 
                          

                          2021-01-03 12_24_30-objects - ioBroker.jpg

                          Außen:
                          2021-01-03 12_31_14-objects - ioBroker.jpg

                          Es wirkt auf mich so, das im Bad nur gelüftet werden soll, weil die Minimale Temperatur es erlaubt.
                          Wenn ich jetzt die Min Temp erhöhe im bad auf z.b. 22 Grad, dann soll nicht gelüftet werden, auch nicht, wenn grade wer geduscht hat und das Wasser an den Fensterscheiben runterläuft.

                          Wo liegt mein Fehler?

                          paul53P 1 Reply Last reply
                          0
                          • C Creator

                            Moin zusammen,
                            ich habe mir dieses Script in der Version 0.65 hinterlegt und die notwendigen Anpassungen getätigt.
                            Auch schon einiges hier gelesen, aber so recht verstehe ich das ganze noch nicht.
                            Änderungen an "Temp_Minimum" führen dazu, das ich wohl immer oder nie Lüften muss.

                            z.b. in meinem Bad. Für mich der wichtigste Raum neben dem Keller, da ich im Bad schnell Probleme bekomme.
                            Sehr kalte Außenwand. :(

                            "Bad" : {
                                   "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.NEQ0935301.1.TEMPERATURE" /*Bad Lana.TEMPERATURE*/,
                                   "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.NEQ0935301.1.HUMIDITY"    /*Bad Lana.HUMIDITY*/,
                                   "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                   "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                   "TEMP_Minimum"          :   20.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                   "Aussensensor"          :   "Schuppen"
                               }, 
                            

                            2021-01-03 12_24_30-objects - ioBroker.jpg

                            Außen:
                            2021-01-03 12_31_14-objects - ioBroker.jpg

                            Es wirkt auf mich so, das im Bad nur gelüftet werden soll, weil die Minimale Temperatur es erlaubt.
                            Wenn ich jetzt die Min Temp erhöhe im bad auf z.b. 22 Grad, dann soll nicht gelüftet werden, auch nicht, wenn grade wer geduscht hat und das Wasser an den Fensterscheiben runterläuft.

                            Wo liegt mein Fehler?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by
                            #458

                            @Creator sagte:

                            gelüftet werden soll, weil die Minimale Temperatur es erlaubt.

                            Ja, das soll ein zu starkes Auskühlen des Raumes im Winter vermeiden. Die Festlegung der minimalen Raumtemperatur muss individuell erfolgen.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            C 1 Reply Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @Creator sagte:

                              gelüftet werden soll, weil die Minimale Temperatur es erlaubt.

                              Ja, das soll ein zu starkes Auskühlen des Raumes im Winter vermeiden. Die Festlegung der minimalen Raumtemperatur muss individuell erfolgen.

                              C Offline
                              C Offline
                              Creator
                              wrote on last edited by
                              #459

                              @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                              @Creator sagte:

                              gelüftet werden soll, weil die Minimale Temperatur es erlaubt.

                              Ja, das soll ein zu starkes Auskühlen des Raumes im Winter vermeiden. Die Festlegung der minimalen Raumtemperatur muss individuell erfolgen.

                              Danke für die Antwort, aber an was mache ich das fest. Im Bad haben wir eine Wunschtemperatur von 21.5 Grad.
                              Wie kann ich hier einen Sinnvollen Wert ermitteln?

                              Wenn ich den Wert zu niedrig setze, dann greift wohl die Bedingung Kühlen.

                              paul53P 1 Reply Last reply
                              0
                              • C Creator

                                @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                @Creator sagte:

                                gelüftet werden soll, weil die Minimale Temperatur es erlaubt.

                                Ja, das soll ein zu starkes Auskühlen des Raumes im Winter vermeiden. Die Festlegung der minimalen Raumtemperatur muss individuell erfolgen.

                                Danke für die Antwort, aber an was mache ich das fest. Im Bad haben wir eine Wunschtemperatur von 21.5 Grad.
                                Wie kann ich hier einen Sinnvollen Wert ermitteln?

                                Wenn ich den Wert zu niedrig setze, dann greift wohl die Bedingung Kühlen.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by
                                #460

                                @Creator sagte:

                                Im Bad haben wir eine Wunschtemperatur von 21.5 Grad.

                                Um die Wunschtemperatur zu erzielen, dient im Winter die Heizung. Die Minimaltemperatur zum Lüften sollte darunter liegen, allerdings je tiefer, desto länger benötigt die Heizung zum Aufheizen auf die Wunschtemperatur nach dem Lüften.

                                @Creator sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                greift wohl die Bedingung Kühlen.

                                Die Bedingung "Kühlen" ist erfüllt, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Raumtemperatur, also im Winter immer.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                C 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @Creator sagte:

                                  Im Bad haben wir eine Wunschtemperatur von 21.5 Grad.

                                  Um die Wunschtemperatur zu erzielen, dient im Winter die Heizung. Die Minimaltemperatur zum Lüften sollte darunter liegen, allerdings je tiefer, desto länger benötigt die Heizung zum Aufheizen auf die Wunschtemperatur nach dem Lüften.

                                  @Creator sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  greift wohl die Bedingung Kühlen.

                                  Die Bedingung "Kühlen" ist erfüllt, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Raumtemperatur, also im Winter immer.

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Creator
                                  wrote on last edited by
                                  #461

                                  @paul53 Danke für die weitere Erklärung.

                                  Für mich als nicht Raumluftprofi stellen sich aber weiterhin Fragen.
                                  Bei den oben gezeigten Daten, müsste ich immer Lüften laut der Lüftungsempfehlung, außer es greift der Auskühlschutz.

                                  Die Bedingung entfeuchten, bleibt weiterhin erfühlt.
                                  Das verhalten ist in allen Räumen so.

                                  Irgendwas scheine ich falsch zu machen. :astonished:

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • C Creator

                                    @paul53 Danke für die weitere Erklärung.

                                    Für mich als nicht Raumluftprofi stellen sich aber weiterhin Fragen.
                                    Bei den oben gezeigten Daten, müsste ich immer Lüften laut der Lüftungsempfehlung, außer es greift der Auskühlschutz.

                                    Die Bedingung entfeuchten, bleibt weiterhin erfühlt.
                                    Das verhalten ist in allen Räumen so.

                                    Irgendwas scheine ich falsch zu machen. :astonished:

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by
                                    #462

                                    @Creator sagte:

                                    müsste ich immer Lüften laut der Lüftungsempfehlung, außer es greift der Auskühlschutz.

                                    Nein, das ist eine Empfehlung, dass man lüften kann (nicht muss). Im Winter sind die Bedingungen für Entfeuchten und Kühlen immer erfüllt, da die Außenluft kälter und trockener ist als die Raumluft.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    C 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @Creator sagte:

                                      müsste ich immer Lüften laut der Lüftungsempfehlung, außer es greift der Auskühlschutz.

                                      Nein, das ist eine Empfehlung, dass man lüften kann (nicht muss). Im Winter sind die Bedingungen für Entfeuchten und Kühlen immer erfüllt, da die Außenluft kälter und trockener ist als die Raumluft.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      Creator
                                      wrote on last edited by
                                      #463

                                      @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      Nein, das ist eine Empfehlung, dass man lüften kann (nicht muss). Im Winter sind die Bedingungen für Entfeuchten und Kühlen immer erfüllt, da die Außenluft kälter und trockener ist als die Raumluft.

                                      Und ich glaub genau da, ist mein Verständnisproblem. :)
                                      Ich habe "Lüftungsempfehlung" als "Man sollte jetzt lüften" verstanden, statt "Man kann jetzt Sinnvoll lüften".

                                      Was mir fehlt, ist ein "Du solltest jetzt wirklich Lüften" um Probleme durch zu hohe Feuchtigkeit zu verhindern.

                                      paul53P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • C Creator

                                        @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                        Nein, das ist eine Empfehlung, dass man lüften kann (nicht muss). Im Winter sind die Bedingungen für Entfeuchten und Kühlen immer erfüllt, da die Außenluft kälter und trockener ist als die Raumluft.

                                        Und ich glaub genau da, ist mein Verständnisproblem. :)
                                        Ich habe "Lüftungsempfehlung" als "Man sollte jetzt lüften" verstanden, statt "Man kann jetzt Sinnvoll lüften".

                                        Was mir fehlt, ist ein "Du solltest jetzt wirklich Lüften" um Probleme durch zu hohe Feuchtigkeit zu verhindern.

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by
                                        #464

                                        @Creator sagte:

                                        Was mir fehlt, ist ein "Du solltest jetzt wirklich Lüften" um Probleme durch zu hohe Feuchtigkeit zu verhindern.

                                        Du kannst eine zusätzliche Bedingung für "sollte lüften" ergänzen.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          wrote on last edited by
                                          #465

                                          Ist es möglich die DP's die das Script anlegt, das ich mir die unter Userdaten anlegen lassen kann und nicht im Javascript Ordner ?

                                          // Pfade für die Datenpunkte:
                                          var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                                          

                                          Gibt's eigentlich was aktuelleres oder ist "Raumklima - v0.6.4" aktuell ?

                                          Grüße,

                                          paul53P 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          386

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe