Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    [Skript] Absolute Feuchte berechnen

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • v522533
      v522533 last edited by

      Hallo, ich nochmal 😉

      ich habe gestern das Script installiert und für meine Bedürfnisse angepasst. (Ich habe die letzte Version von @sigi234 benutzt, die er ein paar Beiträge weiter oben gepostet hat.

      Nun zur Frage: Das Script lief sofort einwandfrei. Was mich verwundert hat ist die Tatsache, dass ich direkt nach der Installation eine Lüftungsempfehlung für jeden Raum bekommen habe (das kann durchaus sein). Komisch ist aber, dass auch nach zweistündigem Lüften die Empfehlung aktiv blieb. Habe ich das falsch verstanden, oder sollte das Script dann nicht irgendwann mal die Lüftungsempfehlung auf false setzen?

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @v522533 last edited by

        @v522533 sagte:

        sollte das Script dann nicht irgendwann mal die Lüftungsempfehlung auf false setzen?

        Das kann manchmal sehr lange dauern (Wände haben viel Wärme und Feuchtigkeit gespeichert).

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Andy3268
          Andy3268 last edited by Andy3268

          Vielen Dank für das tolle Script.
          Die Möglichkeit min./max. Vorgaben für die Raumfeuchte einzustellen, haben mir allerdings gefehlt.
          Ohne diese würde das Script wohl den ganzen Winter durch lüften wollen, da die kalte Winterluft fast immer trockener ist als die innere Raumluft.
          Ich habe keine Ahnung von JavaScript, aber ich habe es dennoch geschafft einen Mindest und Maximal-Sollwert je Raum nachzurüsten.
          Das Script ist so wie es aktuell bei mir läuft. Deswegen sind einige Räume einfach auskommentiert.
          Aber ich wollte es euch dennoch nicht vorenthalten um es weiter zu verbessern

          //
          // Raumklima - v0.6.5
          //
          // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
          // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
          // -----------------------------------------------------------------------------
          // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
          // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
          // -----------------------------------------------------------------------------
          //
          // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
          // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
          //
          // Empfehlung Paul53:
          // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
          // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
          //
          // gute Infos zum Raumklima:
          // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
          // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
           
          // Autoren des Skripts:
          // -----------------------------------------------------------------------------
          // - Paul53:
          //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
          // - Solear:
          //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
          // - ruhr70:
          //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
          // - eric 2905:
          //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
          // - Andy3268:
          //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
           
          // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
          // TODO:
          // -----------------------------------------------------------------------------
          // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
          //
          // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
          //
          // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
          //
          // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
          //
          // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
          //
          // - Auswählbar:
          //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
          //   JSON:          NICHT anlegen
          //   DETAILS:       NICHT anlegen
          //   CONTROL:       NICHT anlegen
          //
          // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
          //
          // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
          //
          // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
          //
          // # "Lüftungsengine":
          // -------------------
          // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
          // - differenziertere Lüftungsempfehlung
          // - CO2, Luftgüte einbeziehen
          // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
          // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
          // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
          // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
          // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
          // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
          // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
          // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
           
          // Ideensammlung Lüftungsengine
          // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
          // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
          // - je Raum die Wunschtemperatur
          // - Prio: schlechte Luftqualität
          // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
          // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
          // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
           
          // berücksichtigen / Beobachtungen:
          //
          // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
          // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
          // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
          // Luftfeuchtigkeittragen kann.
           
           
           
           
          var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
           
           
          // -----------------------------------------------------------------------------
          // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
          // -----------------------------------------------------------------------------
           
          // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
          var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                 // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                 // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
           
          var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
           
           
          // eigene Parameter:
          var hunn            = 318;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
          var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
          var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
          var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
           
          var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
          var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
           
           
           
          // ### Experteneinstellungen ###
           
          // Lüftungsengine
           
          var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
          var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
           
           
          // Skriptverhalten
          var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
           
           
          // Pfade für die Datenpunkte:
          var pfad        = "Raumklima2"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
           
          // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
          var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
          var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
          var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
          var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
           
          var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
           
           
          // -----------------------------------------------------------------------------
          // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
          // -----------------------------------------------------------------------------
           
          // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
           
          // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
           
          var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
           
             // Sensoren Aussen
             "Aussen" : {
                 "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00044afa81.temperature'/*temperature*/,
                 "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00044afa81.humidity'/*humidity*/,
                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                 
                
                },
             // Sensoren Innen
             "Bad" : {
                 "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d000444a020.temperature'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                 "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d000444a020.humidity'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 HUMIDITY*/,
                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                 "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
          	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
          	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben
                 "Aussensensor"          :   "Aussen"
             },
             
             "Wohnraum" : {
                 "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00035364c2.temperature'/*TH16 AM2301  Temperature*/,
                 "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00035364c2.humidity'/*TH16 AM2301  Humidity*/,
                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                 "TEMP_Minimum"          :   16.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
          	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
          	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	   
                 "Aussensensor"          :   "Aussen"
             },
           
              "Kellerflur" : {
                 "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
                 "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                 "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
          	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
          	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	 	   
                 "Aussensensor"          :   "Aussen"
             }, 
           
             "Schlafzimmer" : {
                 "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
                 "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                 "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
          	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
          	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	 	   
                 "Aussensensor"          :   "Aussen"
             },
           
             // "Aussensensor" : {
                 // "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00044afa81.temperature'/*temperature*/,
                 // "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00044afa81.humidity'/*humidity*/,
                 // "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                 // "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                 // "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                 // "Aussensensor"          :   "Aussen"
             // },
            
          };
           
           
          // =============================================================================
           
          // =============================================================================
          // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
          // =============================================================================
           
          // =============================================================================
           
           
          var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
          var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
           
          // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
          createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
             name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
             desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
             type: 'number',
             unit: 'bar',
             role: 'info'
          });
           
          createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
             name: 'Eigene Höhe über NN',
             desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
             type: 'number',
             unit: 'm',
             role: 'info'
          });
           
           
          var raumDatenpunkte = {
             "x" : {
                 "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                     "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'g/kg'
                 }
             },
             "rh" : {
                 "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                     "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": '%'
                 }
             },
             "dp" : {
                 "DpName" : "Taupunkt",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Taupunkt',
                     "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": '°C'
                 }
             },
             "t" : {
                 "DpName" : "Temperatur",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                     "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": '°C'
                 }
             },
             "h" : {
                 "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Enthalpie',
                     "desc": 'Enthalpie',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'kJ/kg'
                 }
             },
             "sdd" : {
                 "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                     "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'hPa'
                 }
             },
             "dd" : {
                 "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Dampfdruck',
                     "desc": 'Dampfdruck',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'hPa'
                 }
             },
             "rd" : {
                 "DpName" : "Dampfgewicht",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                     "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'g/m³'
                 }
             },
             "maxrd" : {
                 "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                     "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                     "type": 'number',
                     "role": 'value',
                     "unit": 'g/m³'
                 }
             },
             "lüften" : {
                 "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Lüftungsempfehlung',
                     "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
                 }
             },
             "lüften_b1" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                     "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
                 }
             },
             "lüften_b2" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                     "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
                 }
             },
             "lüften_b3" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                     "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
                 }
             },
             "lüften_b4" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                     "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
                 }
             },
             "lüften_Hysterese" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                 //"init": false,
                 "dp": {
                     "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                     "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                     "type": 'boolean',
                     "role": 'value'
                 }
             },
             "lüften_Beschreibung" : {
                 "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                 "init": "",
                 "dp": {
                     "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                     "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                     "type": 'string',
                     "role": 'value'
                 }
             }
          };
           
             // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
             // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
             // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
           
           
          var raumControl = {
             "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                 "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                     "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                     "type": 'number',
                     "role": 'control.value',
                     "unit": '°C'
                 }
             },
             "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                 "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                     "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                     "type": 'number',
                     "role": 'control.value',
                     "unit": '%'
                 }
             },
             "TEMP_Minimum" : {
                 "DpName" : "TEMP_Minimum",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                     "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                     "type": 'number',
                     "role": 'control.value',
                     "unit": '°C'
                 }
             },
             "FEUCH_Minimum" : {
                 "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                     "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                     "type": 'number',
                     "role": 'control.value',
                     "unit": '%'
                 }
             },
             "FEUCH_Maximum" : {
                 "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                 "init": 0,
                 "dp": {
                     "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                     "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                     "type": 'number',
                     "role": 'control.value',
                     "unit": '%'
                 }
             },
             "Aussensensor" : {
                 "DpName" : "Aussensensor",
                 "init": "",
                 "dp": {
                     "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                     "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                     "type": 'string',
                     "role": 'control.value'
                 }
             }
          };
           
           
          // globale Skript-Variablen/Objekte
          //------------------------------------------------------------------------------
           
          var xdp     = new DP(hunn);
           
          var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
           
           
           
          //------------------------------------------------------------------------------
          // Funktionen
          //------------------------------------------------------------------------------
           
          function writeJson(json) {
             return JSON.stringify(json);
          }
           
           
          // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
          function checkEnableSetObject() { 
             var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
             return enableSetObject;
          }
           
           
          function setChannelName(channelId,channelName){
             if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
             // CHANNEL anlegen
                 setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                     common: {
                         name: channelName
                     },
                     type: 'channel'
                 }, function(err) {
                     if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                 });
             }
          }
           
           
          function lueftenDp(datenpunktID) {
             return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
          }
           
           
          function createDp() {
             var name;
             var init;
             var forceCreation;
             var common;
             for (var raum in raeume) {
                 for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                     init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                     forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                     common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                     
                     if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                             if (datenpunktID == "lüften") {
                                 log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                 setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                             }
                         } else {
                             createState(name, init , forceCreation, common);
                             if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                         }
                     } else {
                         createState(name, init , forceCreation, common);
                         if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                     }
                     
                 }
                 for (var control in raumControl) {
                     name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                     //init = raumControl[control].init;
                     forceCreation = skriptConf;
                     common = raumControl[control].dp;
                     if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                         init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                         createState(name, init , forceCreation, common);
                         var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                         if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                         setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                     }
                 }
             }
             
             //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
             // -------------------------------------------------------------------------
             createState(pfad + 'Lüften', false, {
              name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
              desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
              type: 'boolean',
              unit: '',
              role: 'value'
             });
           
             createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
              name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
              desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
             });
           
             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
           
             //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
             // -------------------------------------------------------------------------
             createState(pfad + 'JSON', "", {
              name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
              desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
             });
             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
           
             //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
             // -------------------------------------------------------------------------
             createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
              name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
              desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
              type: 'string',
              unit: '',
              role: 'value'
             });
             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
            
            
             //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
             // -------------------------------------------------------------------------
             createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
              name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
              desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
              type: 'number',
              unit: '',
              role: 'value'
             });
             // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
           
             log("Datenpunkte angelegt");
          }
           
           
          // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
          function runden(wert,stellen) {
             return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
          }
           
          // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
          function luftdruck(hunn) {
             var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
             var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
             return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
          }
           
          // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
          function cob(boolean) { 
             var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
             return cobStr;
          }
           
          function makeNumber(wert) {
             if(isNaN(wert)) {
                 wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
             }
             return wert;
          }
           
           
           
          // Berechnungen Luftwerte 
          // ----------------------
           
          function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
             var sdd,a,b;
             a = 7.5;
             b = 237.3;
             sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
             return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
          }
           
          function calcDampfdruck(sdd,r) {
             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
             var dd = r/100 *sdd;
             return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
          }
           
          function calcTemperaturKelvin(t) {
             var tk = t + 273.15;
             return tk;
          }
           
          function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
             // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
             // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
             var tk = calcTemperaturKelvin(t);
             var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
             var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
             var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
             return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
          }
           
          function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
             var maxrd = rd / r *100;
             return maxrd;
          }
           
           
           
           
          // Berechnung: alle Werte je Raum
          // -------------------------------
           
           
          function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
           
             var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
             var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
           
             t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
             rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
           
             var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
             var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
             if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                 // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                 var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                 toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
             }
             if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                 // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                 var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                 rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
             }
           
             t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
             rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
           
             var y           = xdp.Calc(t, rh);
             var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
             var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
           
             var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
           
             var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
             var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
             var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
             var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
             
           
             var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
             var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
             var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
             var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
             var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
             var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
             var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
             var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
             var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
           
           
             setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
             setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
             setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
             setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
             setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
             setState(isdd   , runden(sdd,2));
             setState(idd    , runden(dd,2));
             setState(ird    , runden(rd,2));
             setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
           
           
             // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
             // -------------------------------------------------------------------------
             if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                 // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                 if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                 return; 
             }
             
             var aussen;
             var idta, idxa;
             if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                 aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                 idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                 idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
             } else {
                 return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
             }
           
             var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
             var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
             var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
             var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
             if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
           
             var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
             var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
             var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
          	  
             //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
             if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                 mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
             }
             if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                 xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
             }
          
             if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                 xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
             }
             
             // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
             var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
             var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
           
             var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
             var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
             var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
             var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
             var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
             var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
             var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
           
             var lueftenText     = "";
           
           
           
             // Lüftungslogik
             // -------------
             // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
             // Bedigungen fürs lüften
             var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
             var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
             var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
             var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
           
             var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
             var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
             var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
             var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
           
             setState(idLueftenB1,b1lp);
             setState(idLueftenB2,b2lp);
             setState(idLueftenB3,b3lp);
             setState(idLueftenB4,b4lp);
           
             // Bedingungen gegen das Lüften
             var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
             var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
             var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
             var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
           
             var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
             var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
             var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
             var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
           
             
             // Logik:
             //--------------------------------------------------------------------------
             if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                 // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                 lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                 setState(idLueften, true);
                 setState(idLueftenHys,false);
           
                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
           
             } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                 // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                 lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                 if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                 if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                 if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
          	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                 setState(idLueften, false);
                 setState(idLueftenHys,false);
                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
             } else {
                 // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                 if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                 if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                 lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                 setState(idLueftenHys,true);
             }
             setState(idLueftenText, lueftenText);
           
           
             /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                Ergänzung #4 (von Andy3268)
             Lüften:
             wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
             UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
             UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
             UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
             */
           
             // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
             // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
             // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
             // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
             // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
           
             // nicht lüften (oder):
             // #1 - Außenluft ist zu feucht
             // #2 - Außentemperatur zu warm
             // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
             // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
           
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
             if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
             
             //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
             if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
             if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
           
             if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
             if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
          }
           
           
           
           
           
          //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
          // -----------------------------------------------------------------------------
          function createJSON() {
             // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
             if (debug) log("=========================================================");
             if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
             if (debug) log("=========================================================");
           
             var anyLueften          = false;
             var countLueften        = 0;
             var raeumeLueftenListe  = [];
             
             var temppfad = "";
             var tempraum = "";
             var tempVal = "";
             var strJSONfinal = "[";
             var strJSONtemp = "";
           
             for (var raum in raeume) {
                 strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
           
                 for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                     
                     // Aussensensor ja oder nein 
                     var aussensensor = false;
                     if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                             aussensensor = true;
                         }
                     }
                     
                     temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                     tempraum = pfad + raumPfad + raum;
           
                     tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                     if (tempVal === null) tempVal = "";
                     if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                         tempVal = parseFloat(tempVal);
                         tempVal = tempVal.toFixed(2);
                     } else {
                         if (tempVal === true) {
                             anyLueften = true;
                             countLueften = countLueften + 1;
                             raeumeLueftenListe.push(raum);
                         }
                     }
                     strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                     
                 }
                 strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                 strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
           
             }
           
             strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
             strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
             if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
             if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
             
             
             setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
             setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
             setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
             setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
             setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
             
             if (debug) log("=========================================================");
             if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
             if (debug) log("=========================================================");
          }
          // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
           
           
           
           
          function calcDelayed(raum, delay) {
             setTimeout(function () {
                 calc(raum);
             }, delay || 0);
          }
           
          function creatJSONDelayed() {
             setTimeout(function () {
                 createJSON();
             }, 4000); 
          }
           
          // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
          function calcAll() {
             for (var raum in raeume) {
                 calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
             }
          }
           
           
          // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
          function findRoom(sensor) {
             for (var raum in raeume) {
                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                 if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
             }
             return null;
          }
           
          // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
          function valChange(obj) {
             var raumname = findRoom(obj.id);
             if (raumname) {
                 if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                 calcDelayed(raumname,delayRooms);
             }
             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
             // -----------------------------------------------------------------------------
             creatJSONDelayed();
             // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
          }
           
           
          // Datenpunkte für alle Räume anlegen
          function createOn() {
             var dpId    = "";
           
             // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
             var i =0;
           
             for (var raum in raeume) {
           
                 if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                     dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                     i++;
                     on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                         valChange(obj);
                     });
                     if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                 }
           
                 if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                     dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                     i++;
                     on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                         valChange(obj)
                     });
                     if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                 }
             }
             log("Subscriptions angelegt: " + i);
          }
           
           
           
          // Schedule
          // =============================================================================
           
          // Nach Zeit alle Räume abfragen
          schedule(cronStr, function () {
             calcAll();
             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
             creatJSONDelayed();
             // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
          });
           
           
          // main()
          // =============================================================================
           
          function main() {
             calcAll();
             setTimeout(calcAll,2000);
             // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
             creatJSONDelayed();
             // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
          }
           
           
          // Skriptstart
          // =============================================================================
           
          createDp();                 // Datenpunkte anlegen
          setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
          setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
          
          

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            klaus88 last edited by

            Hallo,
            vielen Dank für das tolle Script, aber ich hätte eine Frage:

            Mein Aussensensor liefert "normalerweise" 2 Komastellen, außer es hat z.B. (so wie jetzt gerade) genau 5 Grad C - dann liefert er den Wert 5 und leider nicht 5.0 oder 5.00.
            Nach der Berechnung, über das Script bekomme ich als Aussenwert aber 50 Grad C statt 5 Grad C.
            Ich nehme an, dass es an der Funktion makeNumber() scheitert.
            Hat hier wer einen Tipp für mich, wie ich z.B. "5" in "5.0" umwandeln kann.
            Danke
            Klaus

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @klaus88 last edited by paul53

              @klaus88 sagte:

              wie ich z.B. "5" in "5.0" umwandeln kann.

              Das geht nur mit Strings, nicht mit Zahlen. Für Berechnungen werden allerdings Zahlen benötigt.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                Alveran @Andy3268 last edited by

                @Andy3268 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                Vielen Dank für das tolle Script.
                Die Möglichkeit min./max. Vorgaben für die Raumfeuchte einzustellen, haben mir allerdings gefehlt.
                Ohne diese würde das Script wohl den ganzen Winter durch lüften wollen, da die kalte Winterluft fast immer trockener ist als die innere Raumluft.
                Ich habe keine Ahnung von JavaScript, aber ich habe es dennoch geschafft einen Mindest und Maximal-Sollwert je Raum nachzurüsten.
                Das Script ist so wie es aktuell bei mir läuft. Deswegen sind einige Räume einfach auskommentiert.
                Aber ich wollte es euch dennoch nicht vorenthalten um es weiter zu verbessern

                //
                // Raumklima - v0.6.5
                //
                // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
                // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
                // -----------------------------------------------------------------------------
                // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
                // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
                // -----------------------------------------------------------------------------
                //
                // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
                // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
                //
                // Empfehlung Paul53:
                // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
                // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
                //
                // gute Infos zum Raumklima:
                // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
                // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
                 
                // Autoren des Skripts:
                // -----------------------------------------------------------------------------
                // - Paul53:
                //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
                // - Solear:
                //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
                // - ruhr70:
                //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
                // - eric 2905:
                //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
                // - Andy3268:
                //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
                 
                // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
                // TODO:
                // -----------------------------------------------------------------------------
                // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
                //
                // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
                //
                // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
                //
                // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
                //
                // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
                //
                // - Auswählbar:
                //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
                //   JSON:          NICHT anlegen
                //   DETAILS:       NICHT anlegen
                //   CONTROL:       NICHT anlegen
                //
                // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
                //
                // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
                //
                // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
                //
                // # "Lüftungsengine":
                // -------------------
                // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
                // - differenziertere Lüftungsempfehlung
                // - CO2, Luftgüte einbeziehen
                // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
                // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
                // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
                // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
                // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
                // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
                // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
                // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
                 
                // Ideensammlung Lüftungsengine
                // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
                // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
                // - je Raum die Wunschtemperatur
                // - Prio: schlechte Luftqualität
                // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
                // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
                // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
                 
                // berücksichtigen / Beobachtungen:
                //
                // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
                // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
                // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
                // Luftfeuchtigkeittragen kann.
                 
                 
                 
                 
                var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
                 
                 
                // -----------------------------------------------------------------------------
                // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
                // -----------------------------------------------------------------------------
                 
                // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
                var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                       // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                       // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
                 
                var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
                 
                 
                // eigene Parameter:
                var hunn            = 318;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
                var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
                var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
                var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
                 
                var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
                var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
                 
                 
                 
                // ### Experteneinstellungen ###
                 
                // Lüftungsengine
                 
                var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
                var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
                 
                 
                // Skriptverhalten
                var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
                 
                 
                // Pfade für die Datenpunkte:
                var pfad        = "Raumklima2"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
                 
                // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
                var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
                var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
                var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
                var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
                 
                var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
                 
                 
                // -----------------------------------------------------------------------------
                // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                // -----------------------------------------------------------------------------
                 
                // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                 
                // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                 
                var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                 
                   // Sensoren Aussen
                   "Aussen" : {
                       "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00044afa81.temperature'/*temperature*/,
                       "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00044afa81.humidity'/*humidity*/,
                       "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                       "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                       
                      
                      },
                   // Sensoren Innen
                   "Bad" : {
                       "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d000444a020.temperature'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
                       "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d000444a020.humidity'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 HUMIDITY*/,
                       "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                       "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                       "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
                	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben
                       "Aussensensor"          :   "Aussen"
                   },
                   
                   "Wohnraum" : {
                       "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00035364c2.temperature'/*TH16 AM2301  Temperature*/,
                       "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00035364c2.humidity'/*TH16 AM2301  Humidity*/,
                       "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                       "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                       "TEMP_Minimum"          :   16.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
                	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	   
                       "Aussensensor"          :   "Aussen"
                   },
                 
                    "Kellerflur" : {
                       "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
                       "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
                       "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                       "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                       "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
                	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	 	   
                       "Aussensensor"          :   "Aussen"
                   }, 
                 
                   "Schlafzimmer" : {
                       "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
                       "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
                       "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                       "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                       "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
                	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	 	   
                       "Aussensensor"          :   "Aussen"
                   },
                 
                   // "Aussensensor" : {
                       // "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00044afa81.temperature'/*temperature*/,
                       // "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00044afa81.humidity'/*humidity*/,
                       // "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                       // "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                       // "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                       // "Aussensensor"          :   "Aussen"
                   // },
                  
                };
                 
                 
                // =============================================================================
                 
                // =============================================================================
                // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
                // =============================================================================
                 
                // =============================================================================
                 
                 
                var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
                var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
                 
                // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
                createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
                   name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
                   desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
                   type: 'number',
                   unit: 'bar',
                   role: 'info'
                });
                 
                createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
                   name: 'Eigene Höhe über NN',
                   desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
                   type: 'number',
                   unit: 'm',
                   role: 'info'
                });
                 
                 
                var raumDatenpunkte = {
                   "x" : {
                       "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                           "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'g/kg'
                       }
                   },
                   "rh" : {
                       "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                           "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": '%'
                       }
                   },
                   "dp" : {
                       "DpName" : "Taupunkt",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Taupunkt',
                           "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": '°C'
                       }
                   },
                   "t" : {
                       "DpName" : "Temperatur",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                           "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": '°C'
                       }
                   },
                   "h" : {
                       "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Enthalpie',
                           "desc": 'Enthalpie',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'kJ/kg'
                       }
                   },
                   "sdd" : {
                       "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                           "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'hPa'
                       }
                   },
                   "dd" : {
                       "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Dampfdruck',
                           "desc": 'Dampfdruck',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'hPa'
                       }
                   },
                   "rd" : {
                       "DpName" : "Dampfgewicht",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                           "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'g/m³'
                       }
                   },
                   "maxrd" : {
                       "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                           "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                           "type": 'number',
                           "role": 'value',
                           "unit": 'g/m³'
                       }
                   },
                   "lüften" : {
                       "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüftungsempfehlung',
                           "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_b1" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_b2" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_b3" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_b4" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                           "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_Hysterese" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
                       //"init": false,
                       "dp": {
                           "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                           "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                           "type": 'boolean',
                           "role": 'value'
                       }
                   },
                   "lüften_Beschreibung" : {
                       "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
                       "init": "",
                       "dp": {
                           "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                           "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                           "type": 'string',
                           "role": 'value'
                       }
                   }
                };
                 
                   // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                   // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                   // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                 
                 
                var raumControl = {
                   "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
                       "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                           "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                           "type": 'number',
                           "role": 'control.value',
                           "unit": '°C'
                       }
                   },
                   "Sensor_HUM_OFFSET" : {
                       "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                           "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                           "type": 'number',
                           "role": 'control.value',
                           "unit": '%'
                       }
                   },
                   "TEMP_Minimum" : {
                       "DpName" : "TEMP_Minimum",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                           "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                           "type": 'number',
                           "role": 'control.value',
                           "unit": '°C'
                       }
                   },
                   "FEUCH_Minimum" : {
                       "DpName" : "FEUCH_Minimum",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                           "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                           "type": 'number',
                           "role": 'control.value',
                           "unit": '%'
                       }
                   },
                   "FEUCH_Maximum" : {
                       "DpName" : "FEUCH_Maximum",
                       "init": 0,
                       "dp": {
                           "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                           "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                           "type": 'number',
                           "role": 'control.value',
                           "unit": '%'
                       }
                   },
                   "Aussensensor" : {
                       "DpName" : "Aussensensor",
                       "init": "",
                       "dp": {
                           "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                           "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                           "type": 'string',
                           "role": 'control.value'
                       }
                   }
                };
                 
                 
                // globale Skript-Variablen/Objekte
                //------------------------------------------------------------------------------
                 
                var xdp     = new DP(hunn);
                 
                var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
                 
                 
                 
                //------------------------------------------------------------------------------
                // Funktionen
                //------------------------------------------------------------------------------
                 
                function writeJson(json) {
                   return JSON.stringify(json);
                }
                 
                 
                // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
                function checkEnableSetObject() { 
                   var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
                   return enableSetObject;
                }
                 
                 
                function setChannelName(channelId,channelName){
                   if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
                   // CHANNEL anlegen
                       setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                           common: {
                               name: channelName
                           },
                           type: 'channel'
                       }, function(err) {
                           if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
                       });
                   }
                }
                 
                 
                function lueftenDp(datenpunktID) {
                   return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
                }
                 
                 
                function createDp() {
                   var name;
                   var init;
                   var forceCreation;
                   var common;
                   for (var raum in raeume) {
                       for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                           name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                           init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                           forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                           common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                           
                           if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                               if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                   if (datenpunktID == "lüften") {
                                       log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                                       setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                                   }
                               } else {
                                   createState(name, init , forceCreation, common);
                                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                               }
                           } else {
                               createState(name, init , forceCreation, common);
                               if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                           }
                           
                       }
                       for (var control in raumControl) {
                           name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                           //init = raumControl[control].init;
                           forceCreation = skriptConf;
                           common = raumControl[control].dp;
                           if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                               init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                               createState(name, init , forceCreation, common);
                               var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                               if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                               setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                           }
                       }
                   }
                   
                   //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
                   // -------------------------------------------------------------------------
                   createState(pfad + 'Lüften', false, {
                    name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                    desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
                    type: 'boolean',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   });
                 
                   createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
                    name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                    desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   });
                 
                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                 
                   //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
                   // -------------------------------------------------------------------------
                   createState(pfad + 'JSON', "", {
                    name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                    desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   });
                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                 
                   //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
                   // -------------------------------------------------------------------------
                   createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
                    name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                    desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
                    type: 'string',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   });
                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                  
                  
                   //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
                   // -------------------------------------------------------------------------
                   createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
                    name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                    desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
                    type: 'number',
                    unit: '',
                    role: 'value'
                   });
                   // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
                 
                   log("Datenpunkte angelegt");
                }
                 
                 
                // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
                function runden(wert,stellen) {
                   return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
                }
                 
                // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
                function luftdruck(hunn) {
                   var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
                   var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
                   return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
                }
                 
                // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
                function cob(boolean) { 
                   var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
                   return cobStr;
                }
                 
                function makeNumber(wert) {
                   if(isNaN(wert)) {
                       wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                   }
                   return wert;
                }
                 
                 
                 
                // Berechnungen Luftwerte 
                // ----------------------
                 
                function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                   var sdd,a,b;
                   a = 7.5;
                   b = 237.3;
                   sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
                   return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
                }
                 
                function calcDampfdruck(sdd,r) {
                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                   var dd = r/100 *sdd;
                   return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
                }
                 
                function calcTemperaturKelvin(t) {
                   var tk = t + 273.15;
                   return tk;
                }
                 
                function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
                   // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
                   // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
                   var tk = calcTemperaturKelvin(t);
                   var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
                   var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
                   var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
                   return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
                }
                 
                function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
                   var maxrd = rd / r *100;
                   return maxrd;
                }
                 
                 
                 
                 
                // Berechnung: alle Werte je Raum
                // -------------------------------
                 
                 
                function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                 
                   var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                   var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
                 
                   t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                   rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
                 
                   var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
                   var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
                   if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
                       // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                       var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
                       toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                   }
                   if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
                       // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
                       var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
                       rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
                   }
                 
                   t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
                   rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
                 
                   var y           = xdp.Calc(t, rh);
                   var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
                   var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
                 
                   var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
                 
                   var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
                   var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
                   var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
                   var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
                   
                 
                   var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
                   var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
                   var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
                   var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
                   var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
                   var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
                   var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
                   var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
                   var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
                 
                 
                   setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                   setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                   setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                   setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                   setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                   setState(isdd   , runden(sdd,2));
                   setState(idd    , runden(dd,2));
                   setState(ird    , runden(rd,2));
                   setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                 
                 
                   // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
                   // -------------------------------------------------------------------------
                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                       // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
                       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
                       return; 
                   }
                   
                   var aussen;
                   var idta, idxa;
                   if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
                       aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
                       idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
                       idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
                   } else {
                       return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
                   }
                 
                   var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
                   var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
                   var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
                   var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
                   if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
                 
                   var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
                   var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
                   var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
                	  
                   //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
                   if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
                       mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
                   }
                   if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
                       xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
                   }
                
                   if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
                       xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
                   }
                   
                   // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
                   var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
                   var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
                 
                   var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
                   var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
                   var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
                   var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
                   var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
                   var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
                   var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
                 
                   var lueftenText     = "";
                 
                 
                 
                   // Lüftungslogik
                   // -------------
                   // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                   // Bedigungen fürs lüften
                   var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                   var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                   var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                   var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                 
                   var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
                   var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
                   var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
                   var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
                 
                   setState(idLueftenB1,b1lp);
                   setState(idLueftenB2,b2lp);
                   setState(idLueftenB3,b3lp);
                   setState(idLueftenB4,b4lp);
                 
                   // Bedingungen gegen das Lüften
                   var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                   var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                   var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                   var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                 
                   var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
                   var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
                   var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
                   var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
                 
                   
                   // Logik:
                   //--------------------------------------------------------------------------
                   if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                       // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                       lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                       setState(idLueften, true);
                       setState(idLueftenHys,false);
                 
                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
                 
                   } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                       // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                       lueftenText = "Fenster zu:<br>";
                       if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
                       if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
                       if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
                	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
                       setState(idLueften, false);
                       setState(idLueftenHys,false);
                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
                   } else {
                       // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                       if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                       if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                       lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                       setState(idLueftenHys,true);
                   }
                   setState(idLueftenText, lueftenText);
                 
                 
                   /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                      Ergänzung #4 (von Andy3268)
                   Lüften:
                   wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
                   UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
                   UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
                   UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
                   */
                 
                   // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
                   // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
                   // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
                   // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
                   // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
                 
                   // nicht lüften (oder):
                   // #1 - Außenluft ist zu feucht
                   // #2 - Außentemperatur zu warm
                   // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
                   // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
                 
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
                   if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
                   
                   //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
                   if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                   if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
                 
                   if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
                   if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
                }
                 
                 
                 
                 
                 
                //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
                // -----------------------------------------------------------------------------
                function createJSON() {
                   // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
                   if (debug) log("=========================================================");
                   if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
                   if (debug) log("=========================================================");
                 
                   var anyLueften          = false;
                   var countLueften        = 0;
                   var raeumeLueftenListe  = [];
                   
                   var temppfad = "";
                   var tempraum = "";
                   var tempVal = "";
                   var strJSONfinal = "[";
                   var strJSONtemp = "";
                 
                   for (var raum in raeume) {
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
                 
                       for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                           
                           // Aussensensor ja oder nein 
                           var aussensensor = false;
                           if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                               if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                                   aussensensor = true;
                               }
                           }
                           
                           temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                           tempraum = pfad + raumPfad + raum;
                 
                           tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                           if (tempVal === null) tempVal = "";
                           if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                               tempVal = parseFloat(tempVal);
                               tempVal = tempVal.toFixed(2);
                           } else {
                               if (tempVal === true) {
                                   anyLueften = true;
                                   countLueften = countLueften + 1;
                                   raeumeLueftenListe.push(raum);
                               }
                           }
                           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                           
                       }
                       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                       strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
                 
                   }
                 
                   strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
                   strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
                   if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
                   if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
                   
                   
                   setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
                   setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
                   setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
                   setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
                   setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
                   
                   if (debug) log("=========================================================");
                   if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
                   if (debug) log("=========================================================");
                }
                // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                 
                 
                 
                 
                function calcDelayed(raum, delay) {
                   setTimeout(function () {
                       calc(raum);
                   }, delay || 0);
                }
                 
                function creatJSONDelayed() {
                   setTimeout(function () {
                       createJSON();
                   }, 4000); 
                }
                 
                // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
                function calcAll() {
                   for (var raum in raeume) {
                       calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
                   }
                }
                 
                 
                // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
                function findRoom(sensor) {
                   for (var raum in raeume) {
                       if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
                       if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
                   }
                   return null;
                }
                 
                // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
                function valChange(obj) {
                   var raumname = findRoom(obj.id);
                   if (raumname) {
                       if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
                       calcDelayed(raumname,delayRooms);
                   }
                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                   // -----------------------------------------------------------------------------
                   creatJSONDelayed();
                   // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                }
                 
                 
                // Datenpunkte für alle Räume anlegen
                function createOn() {
                   var dpId    = "";
                 
                   // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
                   var i =0;
                 
                   for (var raum in raeume) {
                 
                       if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                           dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                           i++;
                           on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                               valChange(obj);
                           });
                           if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                       }
                 
                       if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                           dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                           i++;
                           on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                               valChange(obj)
                           });
                           if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
                       }
                   }
                   log("Subscriptions angelegt: " + i);
                }
                 
                 
                 
                // Schedule
                // =============================================================================
                 
                // Nach Zeit alle Räume abfragen
                schedule(cronStr, function () {
                   calcAll();
                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                   creatJSONDelayed();
                   // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                });
                 
                 
                // main()
                // =============================================================================
                 
                function main() {
                   calcAll();
                   setTimeout(calcAll,2000);
                   // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
                   creatJSONDelayed();
                   // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
                }
                 
                 
                // Skriptstart
                // =============================================================================
                 
                createDp();                 // Datenpunkte anlegen
                setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
                setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
                
                

                Hallo,

                habe dein angepasstes Script bei mir implementiert.
                defaultMinFeu = 40.00
                defaultMaxFeu = 55.00
                Nach meinem Verständnis sollte ich jetzt keine Lüftungserinnerung bekommen wenn die Luftfeuchte in einem Raum zwischen 40 und 55 Prozent liegt. Bekomme aber leider trotzdem eine. Erst wenn ich die defaultMinFeu = 55.00 setzte
                bekomme ich erst eine Empfehlung wenn die Luftfeuchte über die 55 Prozent steigt. Hab ich da jetzt etwas falsch verstanden?

                Andy3268 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Andy3268
                  Andy3268 @Alveran last edited by

                  @Alveran Das mit dem Min/Max Feuchte ist etwas unglücklich ausgedrückt.
                  Wenn der Wert MaxFeu überschritten wird und die anderen Entfeuchtungsbedingungen stimmen, wird das Lüften empfohlen.
                  Wenn jetzt Feuchtigkeit unter den Wert MinFeu fällt, dann wird die Lüftungsempfehlung auf Falsch gesetzt.
                  Nach etwas rum probieren habe ich den MinFeuchte Wert auf 45.00 gestellt und bin bisher ganz zufrieden.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Alveran last edited by Alveran

                    Funktioniert. Danke

                    Ist es möglich die Ausgabe soweit anzupassen das nur der Raum da steht und nicht folgendes ["Bad"] ?

                    Sorry bin in Javascript nicht sonderlich bewandert.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      Manu.Oe last edited by Manu.Oe

                      Hallo zusammen,

                      erstmal vielen Dank für das tolle Skript. Sieht alles super aus, hab nur ein Problem mit den Werten des Aussensensors.
                      Hole diese über den "das Wetter" Adapter und diese sind irgendwie um Faktor 10 zu hoch.
                      Aktuelle Temperatur 110 Grad und Luftfeuchtigkeit 770% 🙂

                      Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?

                      Danke schonmal
                      test.JPG

                      M I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Manu.Oe @Manu.Oe last edited by

                        @Manu-Oe said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                        Hallo zusammen,

                        erstmal vielen Dank für das tolle Skript. Sieht alles super aus, hab nur ein Problem mit den Werten des Aussensensors.
                        Hole diese über den "das Wetter" Adapter und diese sind irgendwie um Faktor 10 zu hoch.
                        Aktuelle Temperatur 110 Grad und Luftfeuchtigkeit 770% 🙂

                        Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?

                        Danke schonmal
                        test.JPG

                        Liegt wohl an "Das Wetter" mit "Weatherunderground" werden die Werte richtig eingelesen

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Manu.Oe last edited by

                          @Andy3268
                          Hi Andy,
                          hab deine Änderungen mit Min/Max Feuchte übernommen.
                          Es funktioniert jetzt auch, dass "Lüften" erst anschlägt, wenn die Feuchte über 55% liegt. Allerdings wird das "Lüften" Flag nicht wieder auf FALSE gesetzt wenn ich gelüftet habe bzw die Feuchte unter meine eingestellten 55% sinkt. Hast du eine Idee woran das liegen könnte?

                          Gruß
                          Manu

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            knx last edited by knx

                            Moin Miteinander,

                            erstmal viele Dank an alle Beteiligten für die Umsetzung dieses Scriptes. Steckt wirklich viel arbeit drin.

                            Nun noch zu einer Frage.
                            Kann jemand eine Quelle für zuverlässige Datenpunkte für das aktuelle Wetter nennen?

                            Der Daswetter Adapter, spuckt zwar die Datenpunkt aus, aber die werden bei mir nicht wirklich übernommen. Somit gibt es keine Lüftungsempfhlungen.

                            Weatherunderground scheint bei mir gar nicht so recht zu funktionieren.

                            Eine Standalone Wetterstation kommt für mich nicht in Frage.

                            Gruß und Danke

                            Edit:

                            So, habe nun alles zum Laufen bekommen.

                            Allerdings muss ich wirklich Stundenlang Lüften damit sich überhaupt mal was bei der Lüftungsempfehlung ändert.
                            Sollte ich da was am Script ändern oder hängt das einfach an den Orten an denen ich die Xiaomi Sensoren positioniert hab. Die meisten sind in der Nähe der Wände. Nehme an die haben halt entsprechend viel Feuchtigkeit "gespeichert"?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              jsc last edited by

                              Hallo,

                              ich arbeitete bisher mit einer Version v0.6.4 (lt. Quellcode) was wunderbar funktioniere, nur wirft der seit letzter Woche den folgenden Fehler.

                              Weiss jmd. an was das liegen könnte? Welche Ziele meint die Fehlermeldung mit 206? Im Skript ist bei mir dort eine Leerzeile.

                              Danke für jeden hilfreichen Hinweis.

                              Jan

                              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at new Script (vm.js:83:7)
                              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) SyntaxError: missing ) after argument list
                              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) ^
                              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) }
                              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	at script.js.common.kellerentfeuchtung:206
                              javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) script.js.common.kellerentfeuchtung compile failed: 
                              
                              Christoph1337 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp

                                Was wäre denn hier das aktuellste ? Im ersten Post der letzte Code Block Version 0.64 ? Hier war schon irgendwo was zu sehen mit Version 0.65 ?

                                Des weiteren brauche ich auch alle anderen Codeblöcke die darüber vorkommen, Aussen, Keller usw ?

                                Das ist ein abgeändertes Script nur für den Keller, das original kommt von @paul53 richtig ? Wo finde ich das ? Ich möchte eigentlich nicht nur den Keller sondern das ganze Haus damit überwachen und benachrichtigt werden, wenn irgendwo Sinnvoll ist zu lüften.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  booehmemaik last edited by

                                  das würde mich auch interessieren oder ob das inzwischen anderes realisiert wurde ?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Christoph1337
                                    Christoph1337 @jsc last edited by

                                    @jsc

                                    Colles Ding. Gleich mal eingebaut. Aber irgendwie bleibt die Lüftungsempfehlung_Beschreibung leer.. Kommt die erst nach einer Zeit?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Christoph1337
                                      Christoph1337 last edited by

                                      Die Beschreibung bleibt bei mir immer auf undefined. auch wenn das Script einen Raum auf "true" setzt. Was mach ich falsch?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        IntoTheCloud @Manu.Oe last edited by

                                        @Manu-Oe
                                        Ich bin auf diesen Thread gestoßen da ich ebenfalls das Problem mit den Faktor 10 lösen wollte. Nachdem ich hier leider keine Lösung gefunden haben, hab ich in den Code reingeschaut und festgestellt das die makeNumber funktion nicht unbedingt jeden String in eine Zahl umwandelt und dann eine String Konkatination durchführt - sprich eine Null anfügt. Ich habe einfach noch ein parseFloat in der makeNumber Funktion angefügt:

                                        function makeNumber(wert) {
                                        if(isNaN(wert)) {
                                        wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                                        }
                                        return parseFloat(wert);
                                        }

                                        Vielleicht hilft es jemand.

                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          Creator @IntoTheCloud last edited by Creator

                                          Moin zusammen,
                                          ich habe mir dieses Script in der Version 0.65 hinterlegt und die notwendigen Anpassungen getätigt.
                                          Auch schon einiges hier gelesen, aber so recht verstehe ich das ganze noch nicht.
                                          Änderungen an "Temp_Minimum" führen dazu, das ich wohl immer oder nie Lüften muss.

                                          z.b. in meinem Bad. Für mich der wichtigste Raum neben dem Keller, da ich im Bad schnell Probleme bekomme.
                                          Sehr kalte Außenwand. 😞

                                          "Bad" : {
                                                 "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.NEQ0935301.1.TEMPERATURE" /*Bad Lana.TEMPERATURE*/,
                                                 "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.NEQ0935301.1.HUMIDITY"    /*Bad Lana.HUMIDITY*/,
                                                 "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                                 "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                                 "TEMP_Minimum"          :   20.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                                 "Aussensensor"          :   "Schuppen"
                                             }, 
                                          

                                          2021-01-03 12_24_30-objects - ioBroker.jpg

                                          Außen:
                                          2021-01-03 12_31_14-objects - ioBroker.jpg

                                          Es wirkt auf mich so, das im Bad nur gelüftet werden soll, weil die Minimale Temperatur es erlaubt.
                                          Wenn ich jetzt die Min Temp erhöhe im bad auf z.b. 22 Grad, dann soll nicht gelüftet werden, auch nicht, wenn grade wer geduscht hat und das Wasser an den Fensterscheiben runterläuft.

                                          Wo liegt mein Fehler?

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Creator last edited by

                                            @Creator sagte:

                                            gelüftet werden soll, weil die Minimale Temperatur es erlaubt.

                                            Ja, das soll ein zu starkes Auskühlen des Raumes im Winter vermeiden. Die Festlegung der minimalen Raumtemperatur muss individuell erfolgen.

                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            586
                                            Online

                                            31.8k
                                            Users

                                            80.0k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            95
                                            738
                                            186777
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo