Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
740 Beiträge 96 Kommentatoren 224.4k Aufrufe 81 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Andy3268A Andy3268

    Vielen Dank für das tolle Script.
    Die Möglichkeit min./max. Vorgaben für die Raumfeuchte einzustellen, haben mir allerdings gefehlt.
    Ohne diese würde das Script wohl den ganzen Winter durch lüften wollen, da die kalte Winterluft fast immer trockener ist als die innere Raumluft.
    Ich habe keine Ahnung von JavaScript, aber ich habe es dennoch geschafft einen Mindest und Maximal-Sollwert je Raum nachzurüsten.
    Das Script ist so wie es aktuell bei mir läuft. Deswegen sind einige Räume einfach auskommentiert.
    Aber ich wollte es euch dennoch nicht vorenthalten um es weiter zu verbessern

    //
    // Raumklima - v0.6.5
    //
    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
    // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
    // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
    // -----------------------------------------------------------------------------
    //
    // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
    // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
    //
    // Empfehlung Paul53:
    // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
    // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
    //
    // gute Infos zum Raumklima:
    // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
    // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
     
    // Autoren des Skripts:
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // - Paul53:
    //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
    // - Solear:
    //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
    // - ruhr70:
    //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
    // - eric 2905:
    //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
    // - Andy3268:
    //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
     
    // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
    // TODO:
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
    //
    // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
    //
    // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
    //
    // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
    //
    // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
    //
    // - Auswählbar:
    //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
    //   JSON:          NICHT anlegen
    //   DETAILS:       NICHT anlegen
    //   CONTROL:       NICHT anlegen
    //
    // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
    //
    // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
    //
    // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
    //
    // # "Lüftungsengine":
    // -------------------
    // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
    // - differenziertere Lüftungsempfehlung
    // - CO2, Luftgüte einbeziehen
    // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
    // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
    // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
    // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
    // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
    // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
    // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
    // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
     
    // Ideensammlung Lüftungsengine
    // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
    // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
    // - je Raum die Wunschtemperatur
    // - Prio: schlechte Luftqualität
    // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
    // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
    // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
     
    // berücksichtigen / Beobachtungen:
    //
    // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
    // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
    // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
    // Luftfeuchtigkeittragen kann.
     
     
     
     
    var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
     
     
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
    // -----------------------------------------------------------------------------
     
    // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
    var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                           // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                           // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
     
    var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
     
     
    // eigene Parameter:
    var hunn            = 318;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
    var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
    var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
    var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
     
    var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
    var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
     
     
     
    // ### Experteneinstellungen ###
     
    // Lüftungsengine
     
    var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
    var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
     
     
    // Skriptverhalten
    var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
     
     
    // Pfade für die Datenpunkte:
    var pfad        = "Raumklima2"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
     
    // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
    var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
    var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
    var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
    var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
     
    var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
     
     
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
    // -----------------------------------------------------------------------------
     
    // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
     
    // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
     
    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
     
       // Sensoren Aussen
       "Aussen" : {
           "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00044afa81.temperature'/*temperature*/,
           "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00044afa81.humidity'/*humidity*/,
           "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
           "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
           
          
          },
       // Sensoren Innen
       "Bad" : {
           "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d000444a020.temperature'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
           "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d000444a020.humidity'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 HUMIDITY*/,
           "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
           "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
           "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
    	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
    	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben
           "Aussensensor"          :   "Aussen"
       },
       
       "Wohnraum" : {
           "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00035364c2.temperature'/*TH16 AM2301  Temperature*/,
           "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00035364c2.humidity'/*TH16 AM2301  Humidity*/,
           "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
           "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
           "TEMP_Minimum"          :   16.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
    	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
    	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	   
           "Aussensensor"          :   "Aussen"
       },
     
        "Kellerflur" : {
           "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
           "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
           "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
           "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
           "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
    	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
    	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	 	   
           "Aussensensor"          :   "Aussen"
       }, 
     
       "Schlafzimmer" : {
           "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
           "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
           "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
           "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
           "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
    	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
    	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	 	   
           "Aussensensor"          :   "Aussen"
       },
     
       // "Aussensensor" : {
           // "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00044afa81.temperature'/*temperature*/,
           // "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00044afa81.humidity'/*humidity*/,
           // "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
           // "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
           // "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
           // "Aussensensor"          :   "Aussen"
       // },
      
    };
     
     
    // =============================================================================
     
    // =============================================================================
    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
    // =============================================================================
     
    // =============================================================================
     
     
    var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
    var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
     
    // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
    createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
       name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
       desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
       type: 'number',
       unit: 'bar',
       role: 'info'
    });
     
    createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
       name: 'Eigene Höhe über NN',
       desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
       type: 'number',
       unit: 'm',
       role: 'info'
    });
     
     
    var raumDatenpunkte = {
       "x" : {
           "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
               "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/kg'
           }
       },
       "rh" : {
           "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
               "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "dp" : {
           "DpName" : "Taupunkt",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Taupunkt',
               "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "t" : {
           "DpName" : "Temperatur",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
               "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "h" : {
           "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Enthalpie',
               "desc": 'Enthalpie',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'kJ/kg'
           }
       },
       "sdd" : {
           "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Sättigungsdampfdruck',
               "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'hPa'
           }
       },
       "dd" : {
           "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Dampfdruck',
               "desc": 'Dampfdruck',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'hPa'
           }
       },
       "rd" : {
           "DpName" : "Dampfgewicht",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/m³'
           }
       },
       "maxrd" : {
           "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/m³'
           }
       },
       "lüften" : {
           "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüftungsempfehlung',
               "desc": 'Lüftungsempfehlung',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b1" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
               "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b2" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
               "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b3" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
               "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b4" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
               "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_Hysterese" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
               "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_Beschreibung" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
           "init": "",
           "dp": {
               "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
               "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
               "type": 'string',
               "role": 'value'
           }
       }
    };
     
       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
     
     
    var raumControl = {
       "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
           "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "Sensor_HUM_OFFSET" : {
           "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "TEMP_Minimum" : {
           "DpName" : "TEMP_Minimum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
               "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "FEUCH_Minimum" : {
           "DpName" : "FEUCH_Minimum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
               "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "FEUCH_Maximum" : {
           "DpName" : "FEUCH_Maximum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
               "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "Aussensensor" : {
           "DpName" : "Aussensensor",
           "init": "",
           "dp": {
               "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
               "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
               "type": 'string',
               "role": 'control.value'
           }
       }
    };
     
     
    // globale Skript-Variablen/Objekte
    //------------------------------------------------------------------------------
     
    var xdp     = new DP(hunn);
     
    var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
     
     
     
    //------------------------------------------------------------------------------
    // Funktionen
    //------------------------------------------------------------------------------
     
    function writeJson(json) {
       return JSON.stringify(json);
    }
     
     
    // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
    function checkEnableSetObject() { 
       var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
       return enableSetObject;
    }
     
     
    function setChannelName(channelId,channelName){
       if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
       // CHANNEL anlegen
           setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
               common: {
                   name: channelName
               },
               type: 'channel'
           }, function(err) {
               if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
           });
       }
    }
     
     
    function lueftenDp(datenpunktID) {
       return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
    }
     
     
    function createDp() {
       var name;
       var init;
       var forceCreation;
       var common;
       for (var raum in raeume) {
           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
               name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
               init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
               forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
               common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
               
               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                       if (datenpunktID == "lüften") {
                           log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                       }
                   } else {
                       createState(name, init , forceCreation, common);
                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                   }
               } else {
                   createState(name, init , forceCreation, common);
                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
               }
               
           }
           for (var control in raumControl) {
               name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
               //init = raumControl[control].init;
               forceCreation = skriptConf;
               common = raumControl[control].dp;
               if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                   init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                   createState(name, init , forceCreation, common);
                   var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                   if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
               }
           }
       }
       
       //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'Lüften', false, {
        name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
        desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
        type: 'boolean',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
     
       createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
        name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
        desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
     
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
     
       //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'JSON', "", {
        name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
        desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
     
       //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
        name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
        desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
      
      
       //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
        name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
        desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
        type: 'number',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
     
       log("Datenpunkte angelegt");
    }
     
     
    // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
    function runden(wert,stellen) {
       return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
    }
     
    // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
    function luftdruck(hunn) {
       var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
       var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
       return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
    }
     
    // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
    function cob(boolean) { 
       var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
       return cobStr;
    }
     
    function makeNumber(wert) {
       if(isNaN(wert)) {
           wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
       }
       return wert;
    }
     
     
     
    // Berechnungen Luftwerte 
    // ----------------------
     
    function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
       var sdd,a,b;
       a = 7.5;
       b = 237.3;
       sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
       return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
    }
     
    function calcDampfdruck(sdd,r) {
       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
       var dd = r/100 *sdd;
       return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
    }
     
    function calcTemperaturKelvin(t) {
       var tk = t + 273.15;
       return tk;
    }
     
    function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
       // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
       var tk = calcTemperaturKelvin(t);
       var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
       var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
       var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
       return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
    }
     
    function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
       var maxrd = rd / r *100;
       return maxrd;
    }
     
     
     
     
    // Berechnung: alle Werte je Raum
    // -------------------------------
     
     
    function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
     
       var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
       var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
     
       t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
       rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
     
       var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
       var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
       if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
           // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
           var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
           toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
       }
       if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
           // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
           var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
           rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
       }
     
       t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
       rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
     
       var y           = xdp.Calc(t, rh);
       var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
       var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
     
       var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
     
       var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
       var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
       var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
       var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
       
     
       var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
       var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
       var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
       var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
       var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
       var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
       var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
       var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
       var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
     
     
       setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
       setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
       setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
       setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
       setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
       setState(isdd   , runden(sdd,2));
       setState(idd    , runden(dd,2));
       setState(ird    , runden(rd,2));
       setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
     
     
       // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
       // -------------------------------------------------------------------------
       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
           // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
           return; 
       }
       
       var aussen;
       var idta, idxa;
       if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
           aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
           idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
           idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
       } else {
           return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
       }
     
       var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
       var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
       var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
       var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
       if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
     
       var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
       var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
       var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
    	  
       //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
       if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
           mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
       }
       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
           xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
       }
    
       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
           xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
       }
       
       // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
       var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
       var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
     
       var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
       var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
       var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
       var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
       var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
       var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
       var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
     
       var lueftenText     = "";
     
     
     
       // Lüftungslogik
       // -------------
       // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
       // Bedigungen fürs lüften
       var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
       var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
       var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
       var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
     
       var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
       var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
       var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
       var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
     
       setState(idLueftenB1,b1lp);
       setState(idLueftenB2,b2lp);
       setState(idLueftenB3,b3lp);
       setState(idLueftenB4,b4lp);
     
       // Bedingungen gegen das Lüften
       var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
       var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
       var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
       var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
     
       var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
       var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
       var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
       var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
     
       
       // Logik:
       //--------------------------------------------------------------------------
       if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
           // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
           lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
           setState(idLueften, true);
           setState(idLueftenHys,false);
     
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
     
       } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
           // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
           lueftenText = "Fenster zu:<br>";
           if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
           if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
           if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
    	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
           setState(idLueften, false);
           setState(idLueftenHys,false);
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
       } else {
           // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
           if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
           lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
           setState(idLueftenHys,true);
       }
       setState(idLueftenText, lueftenText);
     
     
       /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
          Ergänzung #4 (von Andy3268)
       Lüften:
       wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
       UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
       UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
       UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
       */
     
       // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
       // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
     
       // nicht lüften (oder):
       // #1 - Außenluft ist zu feucht
       // #2 - Außentemperatur zu warm
       // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
       // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
     
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
       if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
       
       //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
       if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
     
       if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
    }
     
     
     
     
     
    //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
    // -----------------------------------------------------------------------------
    function createJSON() {
       // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
       if (debug) log("=========================================================");
       if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
       if (debug) log("=========================================================");
     
       var anyLueften          = false;
       var countLueften        = 0;
       var raeumeLueftenListe  = [];
       
       var temppfad = "";
       var tempraum = "";
       var tempVal = "";
       var strJSONfinal = "[";
       var strJSONtemp = "";
     
       for (var raum in raeume) {
           strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
     
           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
               
               // Aussensensor ja oder nein 
               var aussensensor = false;
               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                       aussensensor = true;
                   }
               }
               
               temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
               tempraum = pfad + raumPfad + raum;
     
               tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
               if (tempVal === null) tempVal = "";
               if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                   tempVal = parseFloat(tempVal);
                   tempVal = tempVal.toFixed(2);
               } else {
                   if (tempVal === true) {
                       anyLueften = true;
                       countLueften = countLueften + 1;
                       raeumeLueftenListe.push(raum);
                   }
               }
               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
               
           }
           strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
           strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
     
       }
     
       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
       strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
       if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
       if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
       
       
       setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
       setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
       setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
       setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
       setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
       
       if (debug) log("=========================================================");
       if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
       if (debug) log("=========================================================");
    }
    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
     
     
     
     
    function calcDelayed(raum, delay) {
       setTimeout(function () {
           calc(raum);
       }, delay || 0);
    }
     
    function creatJSONDelayed() {
       setTimeout(function () {
           createJSON();
       }, 4000); 
    }
     
    // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
    function calcAll() {
       for (var raum in raeume) {
           calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
       }
    }
     
     
    // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
    function findRoom(sensor) {
       for (var raum in raeume) {
           if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
           if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
       }
       return null;
    }
     
    // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
    function valChange(obj) {
       var raumname = findRoom(obj.id);
       if (raumname) {
           if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
           calcDelayed(raumname,delayRooms);
       }
       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
       // -----------------------------------------------------------------------------
       creatJSONDelayed();
       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    }
     
     
    // Datenpunkte für alle Räume anlegen
    function createOn() {
       var dpId    = "";
     
       // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
       var i =0;
     
       for (var raum in raeume) {
     
           if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
               dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
               i++;
               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                   valChange(obj);
               });
               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
           }
     
           if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
               dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
               i++;
               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                   valChange(obj)
               });
               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
           }
       }
       log("Subscriptions angelegt: " + i);
    }
     
     
     
    // Schedule
    // =============================================================================
     
    // Nach Zeit alle Räume abfragen
    schedule(cronStr, function () {
       calcAll();
       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
       creatJSONDelayed();
       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    });
     
     
    // main()
    // =============================================================================
     
    function main() {
       calcAll();
       setTimeout(calcAll,2000);
       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
       creatJSONDelayed();
       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    }
     
     
    // Skriptstart
    // =============================================================================
     
    createDp();                 // Datenpunkte anlegen
    setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
    setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
    
    

    A Offline
    A Offline
    Alveran
    schrieb am zuletzt editiert von
    #444

    @Andy3268 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

    Vielen Dank für das tolle Script.
    Die Möglichkeit min./max. Vorgaben für die Raumfeuchte einzustellen, haben mir allerdings gefehlt.
    Ohne diese würde das Script wohl den ganzen Winter durch lüften wollen, da die kalte Winterluft fast immer trockener ist als die innere Raumluft.
    Ich habe keine Ahnung von JavaScript, aber ich habe es dennoch geschafft einen Mindest und Maximal-Sollwert je Raum nachzurüsten.
    Das Script ist so wie es aktuell bei mir läuft. Deswegen sind einige Räume einfach auskommentiert.
    Aber ich wollte es euch dennoch nicht vorenthalten um es weiter zu verbessern

    //
    // Raumklima - v0.6.5
    //
    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
    // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
    // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
    // -----------------------------------------------------------------------------
    //
    // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
    // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
    //
    // Empfehlung Paul53:
    // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
    // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
    //
    // gute Infos zum Raumklima:
    // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
    // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
     
    // Autoren des Skripts:
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // - Paul53:
    //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
    // - Solear:
    //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
    // - ruhr70:
    //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
    // - eric 2905:
    //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
    // - Andy3268:
    //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
     
    // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
    // TODO:
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
    //
    // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
    //
    // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
    //
    // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
    //
    // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
    //
    // - Auswählbar:
    //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
    //   JSON:          NICHT anlegen
    //   DETAILS:       NICHT anlegen
    //   CONTROL:       NICHT anlegen
    //
    // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
    //
    // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
    //
    // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
    //
    // # "Lüftungsengine":
    // -------------------
    // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
    // - differenziertere Lüftungsempfehlung
    // - CO2, Luftgüte einbeziehen
    // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
    // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
    // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
    // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
    // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
    // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
    // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
    // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
     
    // Ideensammlung Lüftungsengine
    // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
    // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
    // - je Raum die Wunschtemperatur
    // - Prio: schlechte Luftqualität
    // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
    // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
    // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
     
    // berücksichtigen / Beobachtungen:
    //
    // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
    // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
    // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
    // Luftfeuchtigkeittragen kann.
     
     
     
     
    var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
     
     
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
    // -----------------------------------------------------------------------------
     
    // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
    var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                           // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                           // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
     
    var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
     
     
    // eigene Parameter:
    var hunn            = 318;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
    var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
    var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
    var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
     
    var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
    var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
     
     
     
    // ### Experteneinstellungen ###
     
    // Lüftungsengine
     
    var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
    var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
     
     
    // Skriptverhalten
    var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
     
     
    // Pfade für die Datenpunkte:
    var pfad        = "Raumklima2"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
     
    // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
    var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
    var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
    var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
    var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
     
    var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
     
     
    // -----------------------------------------------------------------------------
    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
    // -----------------------------------------------------------------------------
     
    // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
     
    // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
     
    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
     
       // Sensoren Aussen
       "Aussen" : {
           "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00044afa81.temperature'/*temperature*/,
           "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00044afa81.humidity'/*humidity*/,
           "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
           "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
           
          
          },
       // Sensoren Innen
       "Bad" : {
           "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d000444a020.temperature'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
           "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d000444a020.humidity'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 HUMIDITY*/,
           "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
           "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
           "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
    	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
    	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben
           "Aussensensor"          :   "Aussen"
       },
       
       "Wohnraum" : {
           "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00035364c2.temperature'/*TH16 AM2301  Temperature*/,
           "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00035364c2.humidity'/*TH16 AM2301  Humidity*/,
           "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
           "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
           "TEMP_Minimum"          :   16.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
    	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
    	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	   
           "Aussensensor"          :   "Aussen"
       },
     
        "Kellerflur" : {
           "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
           "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
           "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
           "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
           "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
    	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
    	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	 	   
           "Aussensensor"          :   "Aussen"
       }, 
     
       "Schlafzimmer" : {
           "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
           "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
           "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
           "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
           "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
    	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
    	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	 	   
           "Aussensensor"          :   "Aussen"
       },
     
       // "Aussensensor" : {
           // "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00044afa81.temperature'/*temperature*/,
           // "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00044afa81.humidity'/*humidity*/,
           // "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
           // "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
           // "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
           // "Aussensensor"          :   "Aussen"
       // },
      
    };
     
     
    // =============================================================================
     
    // =============================================================================
    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
    // =============================================================================
     
    // =============================================================================
     
     
    var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
    var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
     
    // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
    createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
       name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
       desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
       type: 'number',
       unit: 'bar',
       role: 'info'
    });
     
    createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
       name: 'Eigene Höhe über NN',
       desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
       type: 'number',
       unit: 'm',
       role: 'info'
    });
     
     
    var raumDatenpunkte = {
       "x" : {
           "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
               "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/kg'
           }
       },
       "rh" : {
           "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
               "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "dp" : {
           "DpName" : "Taupunkt",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Taupunkt',
               "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "t" : {
           "DpName" : "Temperatur",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
               "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "h" : {
           "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Enthalpie',
               "desc": 'Enthalpie',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'kJ/kg'
           }
       },
       "sdd" : {
           "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Sättigungsdampfdruck',
               "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'hPa'
           }
       },
       "dd" : {
           "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Dampfdruck',
               "desc": 'Dampfdruck',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'hPa'
           }
       },
       "rd" : {
           "DpName" : "Dampfgewicht",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/m³'
           }
       },
       "maxrd" : {
           "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/m³'
           }
       },
       "lüften" : {
           "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüftungsempfehlung',
               "desc": 'Lüftungsempfehlung',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b1" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
               "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b2" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
               "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b3" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
               "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_b4" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
               "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_Hysterese" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
               "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
           }
       },
       "lüften_Beschreibung" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
           "init": "",
           "dp": {
               "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
               "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
               "type": 'string',
               "role": 'value'
           }
       }
    };
     
       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
     
     
    var raumControl = {
       "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
           "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "Sensor_HUM_OFFSET" : {
           "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "TEMP_Minimum" : {
           "DpName" : "TEMP_Minimum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
               "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '°C'
           }
       },
       "FEUCH_Minimum" : {
           "DpName" : "FEUCH_Minimum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
               "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "FEUCH_Maximum" : {
           "DpName" : "FEUCH_Maximum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
               "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '%'
           }
       },
       "Aussensensor" : {
           "DpName" : "Aussensensor",
           "init": "",
           "dp": {
               "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
               "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
               "type": 'string',
               "role": 'control.value'
           }
       }
    };
     
     
    // globale Skript-Variablen/Objekte
    //------------------------------------------------------------------------------
     
    var xdp     = new DP(hunn);
     
    var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
     
     
     
    //------------------------------------------------------------------------------
    // Funktionen
    //------------------------------------------------------------------------------
     
    function writeJson(json) {
       return JSON.stringify(json);
    }
     
     
    // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
    function checkEnableSetObject() { 
       var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
       return enableSetObject;
    }
     
     
    function setChannelName(channelId,channelName){
       if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
       // CHANNEL anlegen
           setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
               common: {
                   name: channelName
               },
               type: 'channel'
           }, function(err) {
               if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
           });
       }
    }
     
     
    function lueftenDp(datenpunktID) {
       return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
    }
     
     
    function createDp() {
       var name;
       var init;
       var forceCreation;
       var common;
       for (var raum in raeume) {
           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
               name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
               init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
               forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
               common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
               
               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                       if (datenpunktID == "lüften") {
                           log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                       }
                   } else {
                       createState(name, init , forceCreation, common);
                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                   }
               } else {
                   createState(name, init , forceCreation, common);
                   if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
               }
               
           }
           for (var control in raumControl) {
               name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
               //init = raumControl[control].init;
               forceCreation = skriptConf;
               common = raumControl[control].dp;
               if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                   init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                   createState(name, init , forceCreation, common);
                   var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                   if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
               }
           }
       }
       
       //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'Lüften', false, {
        name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
        desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
        type: 'boolean',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
     
       createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
        name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
        desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
     
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
     
       //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'JSON', "", {
        name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
        desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
     
       //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
        name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
        desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
      
      
       //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
       // -------------------------------------------------------------------------
       createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
        name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
        desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
        type: 'number',
        unit: '',
        role: 'value'
       });
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
     
       log("Datenpunkte angelegt");
    }
     
     
    // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
    function runden(wert,stellen) {
       return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
    }
     
    // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
    function luftdruck(hunn) {
       var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
       var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
       return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
    }
     
    // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
    function cob(boolean) { 
       var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
       return cobStr;
    }
     
    function makeNumber(wert) {
       if(isNaN(wert)) {
           wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
       }
       return wert;
    }
     
     
     
    // Berechnungen Luftwerte 
    // ----------------------
     
    function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
       var sdd,a,b;
       a = 7.5;
       b = 237.3;
       sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
       return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
    }
     
    function calcDampfdruck(sdd,r) {
       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
       var dd = r/100 *sdd;
       return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
    }
     
    function calcTemperaturKelvin(t) {
       var tk = t + 273.15;
       return tk;
    }
     
    function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
       // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
       var tk = calcTemperaturKelvin(t);
       var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
       var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
       var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
       return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
    }
     
    function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
       var maxrd = rd / r *100;
       return maxrd;
    }
     
     
     
     
    // Berechnung: alle Werte je Raum
    // -------------------------------
     
     
    function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
     
       var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
       var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
     
       t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
       rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
     
       var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
       var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
       if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
           // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
           var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
           toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
       }
       if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
           // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
           var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
           rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
       }
     
       t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
       rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
     
       var y           = xdp.Calc(t, rh);
       var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
       var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
     
       var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
     
       var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
       var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
       var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
       var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
       
     
       var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
       var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
       var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
       var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
       var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
       var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
       var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
       var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
       var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
     
     
       setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
       setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
       setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
       setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
       setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
       setState(isdd   , runden(sdd,2));
       setState(idd    , runden(dd,2));
       setState(ird    , runden(rd,2));
       setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
     
     
       // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
       // -------------------------------------------------------------------------
       if (!raeume[raum].Aussensensor) {
           // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
           return; 
       }
       
       var aussen;
       var idta, idxa;
       if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
           aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
           idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
           idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
       } else {
           return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
       }
     
       var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
       var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
       var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
       var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
       if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
     
       var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
       var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
       var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
    	  
       //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
       if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
           mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
       }
       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
           xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
       }
    
       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
           xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
       }
       
       // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
       var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
       var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
     
       var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
       var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
       var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
       var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
       var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
       var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
       var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
     
       var lueftenText     = "";
     
     
     
       // Lüftungslogik
       // -------------
       // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
       // Bedigungen fürs lüften
       var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
       var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
       var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
       var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
     
       var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
       var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
       var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
       var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
     
       setState(idLueftenB1,b1lp);
       setState(idLueftenB2,b2lp);
       setState(idLueftenB3,b3lp);
       setState(idLueftenB4,b4lp);
     
       // Bedingungen gegen das Lüften
       var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
       var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
       var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
       var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
     
       var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
       var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
       var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
       var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
     
       
       // Logik:
       //--------------------------------------------------------------------------
       if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
           // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
           lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
           setState(idLueften, true);
           setState(idLueftenHys,false);
     
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
     
       } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
           // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
           lueftenText = "Fenster zu:<br>";
           if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
           if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
           if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
    	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
           setState(idLueften, false);
           setState(idLueftenHys,false);
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
       } else {
           // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
           if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
           lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
           setState(idLueftenHys,true);
       }
       setState(idLueftenText, lueftenText);
     
     
       /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
          Ergänzung #4 (von Andy3268)
       Lüften:
       wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
       UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
       UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
       UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
       */
     
       // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
       // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
     
       // nicht lüften (oder):
       // #1 - Außenluft ist zu feucht
       // #2 - Außentemperatur zu warm
       // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
       // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
     
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
       if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
       
       //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
       if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
     
       if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
    }
     
     
     
     
     
    //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
    // -----------------------------------------------------------------------------
    function createJSON() {
       // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
       if (debug) log("=========================================================");
       if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
       if (debug) log("=========================================================");
     
       var anyLueften          = false;
       var countLueften        = 0;
       var raeumeLueftenListe  = [];
       
       var temppfad = "";
       var tempraum = "";
       var tempVal = "";
       var strJSONfinal = "[";
       var strJSONtemp = "";
     
       for (var raum in raeume) {
           strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
     
           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
               
               // Aussensensor ja oder nein 
               var aussensensor = false;
               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                       aussensensor = true;
                   }
               }
               
               temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
               tempraum = pfad + raumPfad + raum;
     
               tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
               if (tempVal === null) tempVal = "";
               if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                   tempVal = parseFloat(tempVal);
                   tempVal = tempVal.toFixed(2);
               } else {
                   if (tempVal === true) {
                       anyLueften = true;
                       countLueften = countLueften + 1;
                       raeumeLueftenListe.push(raum);
                   }
               }
               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
               
           }
           strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
           strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
     
       }
     
       strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
       strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
       if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
       if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
       
       
       setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
       setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
       setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
       setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
       setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
       
       if (debug) log("=========================================================");
       if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
       if (debug) log("=========================================================");
    }
    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
     
     
     
     
    function calcDelayed(raum, delay) {
       setTimeout(function () {
           calc(raum);
       }, delay || 0);
    }
     
    function creatJSONDelayed() {
       setTimeout(function () {
           createJSON();
       }, 4000); 
    }
     
    // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
    function calcAll() {
       for (var raum in raeume) {
           calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
       }
    }
     
     
    // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
    function findRoom(sensor) {
       for (var raum in raeume) {
           if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
           if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
       }
       return null;
    }
     
    // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
    function valChange(obj) {
       var raumname = findRoom(obj.id);
       if (raumname) {
           if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
           calcDelayed(raumname,delayRooms);
       }
       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
       // -----------------------------------------------------------------------------
       creatJSONDelayed();
       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    }
     
     
    // Datenpunkte für alle Räume anlegen
    function createOn() {
       var dpId    = "";
     
       // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
       var i =0;
     
       for (var raum in raeume) {
     
           if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
               dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
               i++;
               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                   valChange(obj);
               });
               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
           }
     
           if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
               dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
               i++;
               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                   valChange(obj)
               });
               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
           }
       }
       log("Subscriptions angelegt: " + i);
    }
     
     
     
    // Schedule
    // =============================================================================
     
    // Nach Zeit alle Räume abfragen
    schedule(cronStr, function () {
       calcAll();
       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
       creatJSONDelayed();
       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    });
     
     
    // main()
    // =============================================================================
     
    function main() {
       calcAll();
       setTimeout(calcAll,2000);
       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
       creatJSONDelayed();
       // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    }
     
     
    // Skriptstart
    // =============================================================================
     
    createDp();                 // Datenpunkte anlegen
    setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
    setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
    
    

    Hallo,

    habe dein angepasstes Script bei mir implementiert.
    defaultMinFeu = 40.00
    defaultMaxFeu = 55.00
    Nach meinem Verständnis sollte ich jetzt keine Lüftungserinnerung bekommen wenn die Luftfeuchte in einem Raum zwischen 40 und 55 Prozent liegt. Bekomme aber leider trotzdem eine. Erst wenn ich die defaultMinFeu = 55.00 setzte
    bekomme ich erst eine Empfehlung wenn die Luftfeuchte über die 55 Prozent steigt. Hab ich da jetzt etwas falsch verstanden?

    Andy3268A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Alveran

      @Andy3268 said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

      Vielen Dank für das tolle Script.
      Die Möglichkeit min./max. Vorgaben für die Raumfeuchte einzustellen, haben mir allerdings gefehlt.
      Ohne diese würde das Script wohl den ganzen Winter durch lüften wollen, da die kalte Winterluft fast immer trockener ist als die innere Raumluft.
      Ich habe keine Ahnung von JavaScript, aber ich habe es dennoch geschafft einen Mindest und Maximal-Sollwert je Raum nachzurüsten.
      Das Script ist so wie es aktuell bei mir läuft. Deswegen sind einige Räume einfach auskommentiert.
      Aber ich wollte es euch dennoch nicht vorenthalten um es weiter zu verbessern

      //
      // Raumklima - v0.6.5
      //
      // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
      // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
      // -----------------------------------------------------------------------------
      // benötigt in der Javascript das Modul "dewpoint"
      // (in der Javascript-Instanz Einstellungen unter "Zusätzliche NPM-Module")
      // -----------------------------------------------------------------------------
      //
      // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
      // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
      //
      // Empfehlung Paul53:
      // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
      // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
      //
      // gute Infos zum Raumklima:
      // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
      // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
       
      // Autoren des Skripts:
      // -----------------------------------------------------------------------------
      // - Paul53:
      //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
      // - Solear:
      //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
      // - ruhr70:
      //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
      // - eric 2905:
      //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
      // - Andy3268:
      //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfuchte Grenzwerte
       
      // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437 
      // TODO:
      // -----------------------------------------------------------------------------
      // - Verzicht auf das node module ""dewpoint"
      //
      // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
      //
      // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
      //
      // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
      //
      // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
      //
      // - Auswählbar:
      //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
      //   JSON:          NICHT anlegen
      //   DETAILS:       NICHT anlegen
      //   CONTROL:       NICHT anlegen
      //
      // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
      //
      // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
      //
      // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
      //
      // # "Lüftungsengine":
      // -------------------
      // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
      // - differenziertere Lüftungsempfehlung
      // - CO2, Luftgüte einbeziehen
      // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
      // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
      // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
      // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
      // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
      // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
      // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
      // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
       
      // Ideensammlung Lüftungsengine
      // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
      // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
      // - je Raum die Wunschtemperatur
      // - Prio: schlechte Luftqualität
      // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
      // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
      // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
       
      // berücksichtigen / Beobachtungen:
      //
      // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
      // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
      // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger 
      // Luftfeuchtigkeittragen kann.
       
       
       
       
      var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
       
       
      // -----------------------------------------------------------------------------
      // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
      // -----------------------------------------------------------------------------
       
      // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
      var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                             // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                             // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
       
      var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
       
       
      // eigene Parameter:
      var hunn            = 318;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
      var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
      var defaultMinFeu   = 45.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
      var defaultMaxFeu   = 55.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
       
      var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
      var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
       
       
       
      // ### Experteneinstellungen ###
       
      // Lüftungsengine
       
      var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
      var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt    
       
       
      // Skriptverhalten
      var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
       
       
      // Pfade für die Datenpunkte:
      var pfad        = "Raumklima2"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
       
      // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
      var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
      var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
      var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
      var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
       
      var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
       
       
      // -----------------------------------------------------------------------------
      // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
      // -----------------------------------------------------------------------------
       
      // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
       
      // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
       
      var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
       
         // Sensoren Aussen
         "Aussen" : {
             "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00044afa81.temperature'/*temperature*/,
             "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00044afa81.humidity'/*humidity*/,
             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
             
            
            },
         // Sensoren Innen
         "Bad" : {
             "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d000444a020.temperature'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 ACTUAL TEMPERATURE*/,
             "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d000444a020.humidity'/*HmIP-WTH-2 000A98A9A4D8E9:1 HUMIDITY*/,
             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
             "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
      	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
      	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben
             "Aussensensor"          :   "Aussen"
         },
         
         "Wohnraum" : {
             "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00035364c2.temperature'/*TH16 AM2301  Temperature*/,
             "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00035364c2.humidity'/*TH16 AM2301  Humidity*/,
             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
             "TEMP_Minimum"          :   16.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
      	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
      	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	   
             "Aussensensor"          :   "Aussen"
         },
       
          "Kellerflur" : {
             "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
             "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Bad.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
             "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
      	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
      	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	 	   
             "Aussensensor"          :   "Aussen"
         }, 
       
         "Schlafzimmer" : {
             "Sensor_TEMP"           :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Temperature'/*Temperature*/,
             "Sensor_HUM"            :   'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Heizkörperthermostat-1.Humidity'/*Humidity*/,
             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
             "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
      	   "FEUCH_Minimum"         :   defaultMinFeu, // oder Mindestfeuchte in Form von: 20.00 angeben
      	   "FEUCH_Maximum"         :   defaultMaxFeu, // oder Maximalfeuchte in Form von: 20.00 angeben	 	   
             "Aussensensor"          :   "Aussen"
         },
       
         // "Aussensensor" : {
             // "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.00158d00044afa81.temperature'/*temperature*/,
             // "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.00158d00044afa81.humidity'/*humidity*/,
             // "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
             // "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
             // "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
             // "Aussensensor"          :   "Aussen"
         // },
        
      };
       
       
      // =============================================================================
       
      // =============================================================================
      // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
      // =============================================================================
       
      // =============================================================================
       
       
      var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
      var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
       
      // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
      createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
         name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
         desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
         type: 'number',
         unit: 'bar',
         role: 'info'
      });
       
      createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
         name: 'Eigene Höhe über NN',
         desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
         type: 'number',
         unit: 'm',
         role: 'info'
      });
       
       
      var raumDatenpunkte = {
         "x" : {
             "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
                 "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'g/kg'
             }
         },
         "rh" : {
             "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
                 "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": '%'
             }
         },
         "dp" : {
             "DpName" : "Taupunkt",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Taupunkt',
                 "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": '°C'
             }
         },
         "t" : {
             "DpName" : "Temperatur",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
                 "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": '°C'
             }
         },
         "h" : {
             "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Enthalpie',
                 "desc": 'Enthalpie',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'kJ/kg'
             }
         },
         "sdd" : {
             "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Sättigungsdampfdruck',
                 "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'hPa'
             }
         },
         "dd" : {
             "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Dampfdruck',
                 "desc": 'Dampfdruck',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'hPa'
             }
         },
         "rd" : {
             "DpName" : "Dampfgewicht",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                 "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'g/m³'
             }
         },
         "maxrd" : {
             "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
                 "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
                 "type": 'number',
                 "role": 'value',
                 "unit": 'g/m³'
             }
         },
         "lüften" : {
             "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüftungsempfehlung',
                 "desc": 'Lüftungsempfehlung',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
             }
         },
         "lüften_b1" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
             }
         },
         "lüften_b2" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
             }
         },
         "lüften_b3" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
             }
         },
         "lüften_b4" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
                 "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
             }
         },
         "lüften_Hysterese" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
             //"init": false,
             "dp": {
                 "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                 "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
                 "type": 'boolean',
                 "role": 'value'
             }
         },
         "lüften_Beschreibung" : {
             "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
             "init": "",
             "dp": {
                 "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                 "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
                 "type": 'string',
                 "role": 'value'
             }
         }
      };
       
         // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
         // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
         // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
       
       
      var raumControl = {
         "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
             "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                 "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                 "type": 'number',
                 "role": 'control.value',
                 "unit": '°C'
             }
         },
         "Sensor_HUM_OFFSET" : {
             "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                 "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
                 "type": 'number',
                 "role": 'control.value',
                 "unit": '%'
             }
         },
         "TEMP_Minimum" : {
             "DpName" : "TEMP_Minimum",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
                 "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
                 "type": 'number',
                 "role": 'control.value',
                 "unit": '°C'
             }
         },
         "FEUCH_Minimum" : {
             "DpName" : "FEUCH_Minimum",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
                 "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                 "type": 'number',
                 "role": 'control.value',
                 "unit": '%'
             }
         },
         "FEUCH_Maximum" : {
             "DpName" : "FEUCH_Maximum",
             "init": 0,
             "dp": {
                 "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
                 "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
                 "type": 'number',
                 "role": 'control.value',
                 "unit": '%'
             }
         },
         "Aussensensor" : {
             "DpName" : "Aussensensor",
             "init": "",
             "dp": {
                 "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                 "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
                 "type": 'string',
                 "role": 'control.value'
             }
         }
      };
       
       
      // globale Skript-Variablen/Objekte
      //------------------------------------------------------------------------------
       
      var xdp     = new DP(hunn);
       
      var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
       
       
       
      //------------------------------------------------------------------------------
      // Funktionen
      //------------------------------------------------------------------------------
       
      function writeJson(json) {
         return JSON.stringify(json);
      }
       
       
      // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
      function checkEnableSetObject() { 
         var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
         return enableSetObject;
      }
       
       
      function setChannelName(channelId,channelName){
         if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
         // CHANNEL anlegen
             setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                 common: {
                     name: channelName
                 },
                 type: 'channel'
             }, function(err) {
                 if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
             });
         }
      }
       
       
      function lueftenDp(datenpunktID) {
         return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
      }
       
       
      function createDp() {
         var name;
         var init;
         var forceCreation;
         var common;
         for (var raum in raeume) {
             for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                 name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                 init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
                 forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
                 common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
                 
                 if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                         if (datenpunktID == "lüften") {
                             log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                             setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                         }
                     } else {
                         createState(name, init , forceCreation, common);
                         if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                     }
                 } else {
                     createState(name, init , forceCreation, common);
                     if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
                 }
                 
             }
             for (var control in raumControl) {
                 name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
                 //init = raumControl[control].init;
                 forceCreation = skriptConf;
                 common = raumControl[control].dp;
                 if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                     init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                     createState(name, init , forceCreation, common);
                     var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                     if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                     setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
                 }
             }
         }
         
         //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
         // -------------------------------------------------------------------------
         createState(pfad + 'Lüften', false, {
          name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
          desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
          type: 'boolean',
          unit: '',
          role: 'value'
         });
       
         createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
          name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
          desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
         });
       
         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
       
         //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
         // -------------------------------------------------------------------------
         createState(pfad + 'JSON', "", {
          name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
          desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
         });
         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
       
         //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
         // -------------------------------------------------------------------------
         createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
          name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
          desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
          type: 'string',
          unit: '',
          role: 'value'
         });
         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
        
        
         //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
         // -------------------------------------------------------------------------
         createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
          name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
          desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
          type: 'number',
          unit: '',
          role: 'value'
         });
         // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
       
         log("Datenpunkte angelegt");
      }
       
       
      // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
      function runden(wert,stellen) {
         return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
      }
       
      // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN 
      function luftdruck(hunn) {
         var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
         var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
         return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
      }
       
      // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
      function cob(boolean) { 
         var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
         return cobStr;
      }
       
      function makeNumber(wert) {
         if(isNaN(wert)) {
             wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
         }
         return wert;
      }
       
       
       
      // Berechnungen Luftwerte 
      // ----------------------
       
      function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
         var sdd,a,b;
         a = 7.5;
         b = 237.3;
         sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
         return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
      }
       
      function calcDampfdruck(sdd,r) {
         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
         var dd = r/100 *sdd;
         return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
      }
       
      function calcTemperaturKelvin(t) {
         var tk = t + 273.15;
         return tk;
      }
       
      function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
         // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
         // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
         var tk = calcTemperaturKelvin(t);
         var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
         var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
         var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk; 
         return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
      }
       
      function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
         var maxrd = rd / r *100;
         return maxrd;
      }
       
       
       
       
      // Berechnung: alle Werte je Raum
      // -------------------------------
       
       
      function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
       
         var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
         var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
       
         t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
         rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
       
         var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
         var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
         if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
             // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
             var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
             toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
         }
         if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
             // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
             var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
             rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
         }
       
         t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
         rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
       
         var y           = xdp.Calc(t, rh);
         var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
         var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
       
         var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
       
         var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
         var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
         var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
         var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
         
       
         var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
         var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
         var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
         var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
         var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
         var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
         var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
         var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
         var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
       
       
         setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
         setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
         setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
         setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
         setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
         setState(isdd   , runden(sdd,2));
         setState(idd    , runden(dd,2));
         setState(ird    , runden(rd,2));
         setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
       
       
         // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
         // -------------------------------------------------------------------------
         if (!raeume[raum].Aussensensor) {
             // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
             if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
             return; 
         }
         
         var aussen;
         var idta, idxa;
         if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
             aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
             idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
             idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
         } else {
             return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
         }
       
         var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
         var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
         var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
         var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
         if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
       
         var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
         var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
         var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
      	  
         //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
         if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
             mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
         }
         if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
             xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
         }
      
         if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
             xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
         }
         
         // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
         var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
         var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
       
         var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
         var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
         var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
         var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
         var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
         var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
         var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
       
         var lueftenText     = "";
       
       
       
         // Lüftungslogik
         // -------------
         // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
         // Bedigungen fürs lüften
         var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
         var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
         var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
         var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
       
         var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
         var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
         var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
         var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
       
         setState(idLueftenB1,b1lp);
         setState(idLueftenB2,b2lp);
         setState(idLueftenB3,b3lp);
         setState(idLueftenB4,b4lp);
       
         // Bedingungen gegen das Lüften
         var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
         var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
         var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
         var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
       
         var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
         var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
         var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
         var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
       
         
         // Logik:
         //--------------------------------------------------------------------------
         if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
             // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
             lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
             setState(idLueften, true);
             setState(idLueftenHys,false);
       
             if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
       
         } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
             // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
             lueftenText = "Fenster zu:<br>";
             if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
             if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
             if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
      	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
             setState(idLueften, false);
             setState(idLueftenHys,false);
             if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
         } else {
             // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
             if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
             if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
             lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
             setState(idLueftenHys,true);
         }
         setState(idLueftenText, lueftenText);
       
       
         /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
            Ergänzung #4 (von Andy3268)
         Lüften:
         wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
         UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
         UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
         UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
         */
       
         // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
         // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
         // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
         // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
         // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
       
         // nicht lüften (oder):
         // #1 - Außenluft ist zu feucht
         // #2 - Außentemperatur zu warm
         // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
         // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
       
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist trocken genug (b4ln): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
         if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
         
         //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist niedriger als der Mindstwert (b4lp): "); 
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
         if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
         if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
       
         if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
         if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
      }
       
       
       
       
       
      //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
      // -----------------------------------------------------------------------------
      function createJSON() {
         // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
         if (debug) log("=========================================================");
         if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
         if (debug) log("=========================================================");
       
         var anyLueften          = false;
         var countLueften        = 0;
         var raeumeLueftenListe  = [];
         
         var temppfad = "";
         var tempraum = "";
         var tempVal = "";
         var strJSONfinal = "[";
         var strJSONtemp = "";
       
         for (var raum in raeume) {
             strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
             strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
       
             for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
                 
                 // Aussensensor ja oder nein 
                 var aussensensor = false;
                 if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                     if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                         aussensensor = true;
                     }
                 }
                 
                 temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
                 tempraum = pfad + raumPfad + raum;
       
                 tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
                 if (tempVal === null) tempVal = "";
                 if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                     tempVal = parseFloat(tempVal);
                     tempVal = tempVal.toFixed(2);
                 } else {
                     if (tempVal === true) {
                         anyLueften = true;
                         countLueften = countLueften + 1;
                         raeumeLueftenListe.push(raum);
                     }
                 }
                 strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
                 
             }
             strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
             strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
       
         }
       
         strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
         strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
         if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
         if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
         
         
         setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
         setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
         setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
         setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
         setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
         
         if (debug) log("=========================================================");
         if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
         if (debug) log("=========================================================");
      }
      // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
       
       
       
       
      function calcDelayed(raum, delay) {
         setTimeout(function () {
             calc(raum);
         }, delay || 0);
      }
       
      function creatJSONDelayed() {
         setTimeout(function () {
             createJSON();
         }, 4000); 
      }
       
      // Klimadaten in allen Räumen berechnen 
      function calcAll() {
         for (var raum in raeume) {
             calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
         }
      }
       
       
      // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
      function findRoom(sensor) {
         for (var raum in raeume) {
             if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
             if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
         }
         return null;
      }
       
      // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
      function valChange(obj) {
         var raumname = findRoom(obj.id);
         if (raumname) {
             if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
             calcDelayed(raumname,delayRooms);
         }
         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
         // -----------------------------------------------------------------------------
         creatJSONDelayed();
         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
      }
       
       
      // Datenpunkte für alle Räume anlegen
      function createOn() {
         var dpId    = "";
       
         // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren) 
         var i =0;
       
         for (var raum in raeume) {
       
             if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
                 dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
                 i++;
                 on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                     valChange(obj);
                 });
                 if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
             }
       
             if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
                 dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
                 i++;
                 on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                     valChange(obj)
                 });
                 if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
             }
         }
         log("Subscriptions angelegt: " + i);
      }
       
       
       
      // Schedule
      // =============================================================================
       
      // Nach Zeit alle Räume abfragen
      schedule(cronStr, function () {
         calcAll();
         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
         creatJSONDelayed();
         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
      });
       
       
      // main()
      // =============================================================================
       
      function main() {
         calcAll();
         setTimeout(calcAll,2000);
         // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
         creatJSONDelayed();
         // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
      }
       
       
      // Skriptstart
      // =============================================================================
       
      createDp();                 // Datenpunkte anlegen
      setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
      setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
      
      

      Hallo,

      habe dein angepasstes Script bei mir implementiert.
      defaultMinFeu = 40.00
      defaultMaxFeu = 55.00
      Nach meinem Verständnis sollte ich jetzt keine Lüftungserinnerung bekommen wenn die Luftfeuchte in einem Raum zwischen 40 und 55 Prozent liegt. Bekomme aber leider trotzdem eine. Erst wenn ich die defaultMinFeu = 55.00 setzte
      bekomme ich erst eine Empfehlung wenn die Luftfeuchte über die 55 Prozent steigt. Hab ich da jetzt etwas falsch verstanden?

      Andy3268A Offline
      Andy3268A Offline
      Andy3268
      schrieb am zuletzt editiert von
      #445

      @Alveran Das mit dem Min/Max Feuchte ist etwas unglücklich ausgedrückt.
      Wenn der Wert MaxFeu überschritten wird und die anderen Entfeuchtungsbedingungen stimmen, wird das Lüften empfohlen.
      Wenn jetzt Feuchtigkeit unter den Wert MinFeu fällt, dann wird die Lüftungsempfehlung auf Falsch gesetzt.
      Nach etwas rum probieren habe ich den MinFeuchte Wert auf 45.00 gestellt und bin bisher ganz zufrieden.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A Offline
        A Offline
        Alveran
        schrieb am zuletzt editiert von Alveran
        #446

        Funktioniert. Danke

        Ist es möglich die Ausgabe soweit anzupassen das nur der Raum da steht und nicht folgendes ["Bad"] ?

        Sorry bin in Javascript nicht sonderlich bewandert.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Offline
          M Offline
          Manu.Oe
          schrieb am zuletzt editiert von Manu.Oe
          #447

          Hallo zusammen,

          erstmal vielen Dank für das tolle Skript. Sieht alles super aus, hab nur ein Problem mit den Werten des Aussensensors.
          Hole diese über den "das Wetter" Adapter und diese sind irgendwie um Faktor 10 zu hoch.
          Aktuelle Temperatur 110 Grad und Luftfeuchtigkeit 770% :-)

          Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?

          Danke schonmal
          test.JPG

          M I 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • M Manu.Oe

            Hallo zusammen,

            erstmal vielen Dank für das tolle Skript. Sieht alles super aus, hab nur ein Problem mit den Werten des Aussensensors.
            Hole diese über den "das Wetter" Adapter und diese sind irgendwie um Faktor 10 zu hoch.
            Aktuelle Temperatur 110 Grad und Luftfeuchtigkeit 770% :-)

            Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?

            Danke schonmal
            test.JPG

            M Offline
            M Offline
            Manu.Oe
            schrieb am zuletzt editiert von
            #448

            @Manu-Oe said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

            Hallo zusammen,

            erstmal vielen Dank für das tolle Skript. Sieht alles super aus, hab nur ein Problem mit den Werten des Aussensensors.
            Hole diese über den "das Wetter" Adapter und diese sind irgendwie um Faktor 10 zu hoch.
            Aktuelle Temperatur 110 Grad und Luftfeuchtigkeit 770% :-)

            Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?

            Danke schonmal
            test.JPG

            Liegt wohl an "Das Wetter" mit "Weatherunderground" werden die Werte richtig eingelesen

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Offline
              M Offline
              Manu.Oe
              schrieb am zuletzt editiert von
              #449

              @Andy3268
              Hi Andy,
              hab deine Änderungen mit Min/Max Feuchte übernommen.
              Es funktioniert jetzt auch, dass "Lüften" erst anschlägt, wenn die Feuchte über 55% liegt. Allerdings wird das "Lüften" Flag nicht wieder auf FALSE gesetzt wenn ich gelüftet habe bzw die Feuchte unter meine eingestellten 55% sinkt. Hast du eine Idee woran das liegen könnte?

              Gruß
              Manu

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • K Offline
                K Offline
                knx
                schrieb am zuletzt editiert von knx
                #450

                Moin Miteinander,

                erstmal viele Dank an alle Beteiligten für die Umsetzung dieses Scriptes. Steckt wirklich viel arbeit drin.

                Nun noch zu einer Frage.
                Kann jemand eine Quelle für zuverlässige Datenpunkte für das aktuelle Wetter nennen?

                Der Daswetter Adapter, spuckt zwar die Datenpunkt aus, aber die werden bei mir nicht wirklich übernommen. Somit gibt es keine Lüftungsempfhlungen.

                Weatherunderground scheint bei mir gar nicht so recht zu funktionieren.

                Eine Standalone Wetterstation kommt für mich nicht in Frage.

                Gruß und Danke

                Edit:

                So, habe nun alles zum Laufen bekommen.

                Allerdings muss ich wirklich Stundenlang Lüften damit sich überhaupt mal was bei der Lüftungsempfehlung ändert.
                Sollte ich da was am Script ändern oder hängt das einfach an den Orten an denen ich die Xiaomi Sensoren positioniert hab. Die meisten sind in der Nähe der Wände. Nehme an die haben halt entsprechend viel Feuchtigkeit "gespeichert"?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J Offline
                  J Offline
                  jsc
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #451

                  Hallo,

                  ich arbeitete bisher mit einer Version v0.6.4 (lt. Quellcode) was wunderbar funktioniere, nur wirft der seit letzter Woche den folgenden Fehler.

                  Weiss jmd. an was das liegen könnte? Welche Ziele meint die Fehlermeldung mit 206? Im Skript ist bei mir dort eine Leerzeile.

                  Danke für jeden hilfreichen Hinweis.

                  Jan

                  javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                  javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                  javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                  javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                  javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                  javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                  javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                  javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                  javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at new Script (vm.js:83:7)
                  javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) SyntaxError: missing ) after argument list
                  javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) ^
                  javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) }
                  javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	at script.js.common.kellerentfeuchtung:206
                  javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) script.js.common.kellerentfeuchtung compile failed: 
                  
                  Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    #452

                    Was wäre denn hier das aktuellste ? Im ersten Post der letzte Code Block Version 0.64 ? Hier war schon irgendwo was zu sehen mit Version 0.65 ?

                    Des weiteren brauche ich auch alle anderen Codeblöcke die darüber vorkommen, Aussen, Keller usw ?

                    Das ist ein abgeändertes Script nur für den Keller, das original kommt von @paul53 richtig ? Wo finde ich das ? Ich möchte eigentlich nicht nur den Keller sondern das ganze Haus damit überwachen und benachrichtigt werden, wenn irgendwo Sinnvoll ist zu lüften.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      booehmemaik
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #453

                      das würde mich auch interessieren oder ob das inzwischen anderes realisiert wurde ?

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J jsc

                        Hallo,

                        ich arbeitete bisher mit einer Version v0.6.4 (lt. Quellcode) was wunderbar funktioniere, nur wirft der seit letzter Woche den folgenden Fehler.

                        Weiss jmd. an was das liegen könnte? Welche Ziele meint die Fehlermeldung mit 206? Im Skript ist bei mir dort eine Leerzeile.

                        Danke für jeden hilfreichen Hinweis.

                        Jan

                        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.145	error	(16658) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1055:17)
                        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1464:17)
                        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1411:37)
                        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1188:28)
                        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.144	error	(16658) at new Script (vm.js:83:7)
                        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) SyntaxError: missing ) after argument list
                        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) ^
                        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) }
                        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	at script.js.common.kellerentfeuchtung:206
                        javascript.0	2020-05-02 16:29:34.143	error	(16658) script.js.common.kellerentfeuchtung compile failed: 
                        
                        Christoph1337C Offline
                        Christoph1337C Offline
                        Christoph1337
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #454

                        @jsc

                        Colles Ding. Gleich mal eingebaut. Aber irgendwie bleibt die Lüftungsempfehlung_Beschreibung leer.. Kommt die erst nach einer Zeit?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Christoph1337C Offline
                          Christoph1337C Offline
                          Christoph1337
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #455

                          Die Beschreibung bleibt bei mir immer auf undefined. auch wenn das Script einen Raum auf "true" setzt. Was mach ich falsch?

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Manu.Oe

                            Hallo zusammen,

                            erstmal vielen Dank für das tolle Skript. Sieht alles super aus, hab nur ein Problem mit den Werten des Aussensensors.
                            Hole diese über den "das Wetter" Adapter und diese sind irgendwie um Faktor 10 zu hoch.
                            Aktuelle Temperatur 110 Grad und Luftfeuchtigkeit 770% :-)

                            Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?

                            Danke schonmal
                            test.JPG

                            I Offline
                            I Offline
                            IntoTheCloud
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #456

                            @Manu-Oe
                            Ich bin auf diesen Thread gestoßen da ich ebenfalls das Problem mit den Faktor 10 lösen wollte. Nachdem ich hier leider keine Lösung gefunden haben, hab ich in den Code reingeschaut und festgestellt das die makeNumber funktion nicht unbedingt jeden String in eine Zahl umwandelt und dann eine String Konkatination durchführt - sprich eine Null anfügt. Ich habe einfach noch ein parseFloat in der makeNumber Funktion angefügt:

                            function makeNumber(wert) {
                            if(isNaN(wert)) {
                            wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                            }
                            return parseFloat(wert);
                            }

                            Vielleicht hilft es jemand.

                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • I IntoTheCloud

                              @Manu-Oe
                              Ich bin auf diesen Thread gestoßen da ich ebenfalls das Problem mit den Faktor 10 lösen wollte. Nachdem ich hier leider keine Lösung gefunden haben, hab ich in den Code reingeschaut und festgestellt das die makeNumber funktion nicht unbedingt jeden String in eine Zahl umwandelt und dann eine String Konkatination durchführt - sprich eine Null anfügt. Ich habe einfach noch ein parseFloat in der makeNumber Funktion angefügt:

                              function makeNumber(wert) {
                              if(isNaN(wert)) {
                              wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
                              }
                              return parseFloat(wert);
                              }

                              Vielleicht hilft es jemand.

                              C Offline
                              C Offline
                              Creator
                              schrieb am zuletzt editiert von Creator
                              #457

                              Moin zusammen,
                              ich habe mir dieses Script in der Version 0.65 hinterlegt und die notwendigen Anpassungen getätigt.
                              Auch schon einiges hier gelesen, aber so recht verstehe ich das ganze noch nicht.
                              Änderungen an "Temp_Minimum" führen dazu, das ich wohl immer oder nie Lüften muss.

                              z.b. in meinem Bad. Für mich der wichtigste Raum neben dem Keller, da ich im Bad schnell Probleme bekomme.
                              Sehr kalte Außenwand. :(

                              "Bad" : {
                                     "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.NEQ0935301.1.TEMPERATURE" /*Bad Lana.TEMPERATURE*/,
                                     "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.NEQ0935301.1.HUMIDITY"    /*Bad Lana.HUMIDITY*/,
                                     "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                     "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                     "TEMP_Minimum"          :   20.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                     "Aussensensor"          :   "Schuppen"
                                 }, 
                              

                              2021-01-03 12_24_30-objects - ioBroker.jpg

                              Außen:
                              2021-01-03 12_31_14-objects - ioBroker.jpg

                              Es wirkt auf mich so, das im Bad nur gelüftet werden soll, weil die Minimale Temperatur es erlaubt.
                              Wenn ich jetzt die Min Temp erhöhe im bad auf z.b. 22 Grad, dann soll nicht gelüftet werden, auch nicht, wenn grade wer geduscht hat und das Wasser an den Fensterscheiben runterläuft.

                              Wo liegt mein Fehler?

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • C Creator

                                Moin zusammen,
                                ich habe mir dieses Script in der Version 0.65 hinterlegt und die notwendigen Anpassungen getätigt.
                                Auch schon einiges hier gelesen, aber so recht verstehe ich das ganze noch nicht.
                                Änderungen an "Temp_Minimum" führen dazu, das ich wohl immer oder nie Lüften muss.

                                z.b. in meinem Bad. Für mich der wichtigste Raum neben dem Keller, da ich im Bad schnell Probleme bekomme.
                                Sehr kalte Außenwand. :(

                                "Bad" : {
                                       "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.NEQ0935301.1.TEMPERATURE" /*Bad Lana.TEMPERATURE*/,
                                       "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.NEQ0935301.1.HUMIDITY"    /*Bad Lana.HUMIDITY*/,
                                       "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                                       "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                                       "TEMP_Minimum"          :   20.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                                       "Aussensensor"          :   "Schuppen"
                                   }, 
                                

                                2021-01-03 12_24_30-objects - ioBroker.jpg

                                Außen:
                                2021-01-03 12_31_14-objects - ioBroker.jpg

                                Es wirkt auf mich so, das im Bad nur gelüftet werden soll, weil die Minimale Temperatur es erlaubt.
                                Wenn ich jetzt die Min Temp erhöhe im bad auf z.b. 22 Grad, dann soll nicht gelüftet werden, auch nicht, wenn grade wer geduscht hat und das Wasser an den Fensterscheiben runterläuft.

                                Wo liegt mein Fehler?

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #458

                                @Creator sagte:

                                gelüftet werden soll, weil die Minimale Temperatur es erlaubt.

                                Ja, das soll ein zu starkes Auskühlen des Raumes im Winter vermeiden. Die Festlegung der minimalen Raumtemperatur muss individuell erfolgen.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @Creator sagte:

                                  gelüftet werden soll, weil die Minimale Temperatur es erlaubt.

                                  Ja, das soll ein zu starkes Auskühlen des Raumes im Winter vermeiden. Die Festlegung der minimalen Raumtemperatur muss individuell erfolgen.

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Creator
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #459

                                  @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                  @Creator sagte:

                                  gelüftet werden soll, weil die Minimale Temperatur es erlaubt.

                                  Ja, das soll ein zu starkes Auskühlen des Raumes im Winter vermeiden. Die Festlegung der minimalen Raumtemperatur muss individuell erfolgen.

                                  Danke für die Antwort, aber an was mache ich das fest. Im Bad haben wir eine Wunschtemperatur von 21.5 Grad.
                                  Wie kann ich hier einen Sinnvollen Wert ermitteln?

                                  Wenn ich den Wert zu niedrig setze, dann greift wohl die Bedingung Kühlen.

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • C Creator

                                    @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                    @Creator sagte:

                                    gelüftet werden soll, weil die Minimale Temperatur es erlaubt.

                                    Ja, das soll ein zu starkes Auskühlen des Raumes im Winter vermeiden. Die Festlegung der minimalen Raumtemperatur muss individuell erfolgen.

                                    Danke für die Antwort, aber an was mache ich das fest. Im Bad haben wir eine Wunschtemperatur von 21.5 Grad.
                                    Wie kann ich hier einen Sinnvollen Wert ermitteln?

                                    Wenn ich den Wert zu niedrig setze, dann greift wohl die Bedingung Kühlen.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #460

                                    @Creator sagte:

                                    Im Bad haben wir eine Wunschtemperatur von 21.5 Grad.

                                    Um die Wunschtemperatur zu erzielen, dient im Winter die Heizung. Die Minimaltemperatur zum Lüften sollte darunter liegen, allerdings je tiefer, desto länger benötigt die Heizung zum Aufheizen auf die Wunschtemperatur nach dem Lüften.

                                    @Creator sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                    greift wohl die Bedingung Kühlen.

                                    Die Bedingung "Kühlen" ist erfüllt, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Raumtemperatur, also im Winter immer.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @Creator sagte:

                                      Im Bad haben wir eine Wunschtemperatur von 21.5 Grad.

                                      Um die Wunschtemperatur zu erzielen, dient im Winter die Heizung. Die Minimaltemperatur zum Lüften sollte darunter liegen, allerdings je tiefer, desto länger benötigt die Heizung zum Aufheizen auf die Wunschtemperatur nach dem Lüften.

                                      @Creator sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                      greift wohl die Bedingung Kühlen.

                                      Die Bedingung "Kühlen" ist erfüllt, wenn die Außentemperatur niedriger ist als die Raumtemperatur, also im Winter immer.

                                      C Offline
                                      C Offline
                                      Creator
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #461

                                      @paul53 Danke für die weitere Erklärung.

                                      Für mich als nicht Raumluftprofi stellen sich aber weiterhin Fragen.
                                      Bei den oben gezeigten Daten, müsste ich immer Lüften laut der Lüftungsempfehlung, außer es greift der Auskühlschutz.

                                      Die Bedingung entfeuchten, bleibt weiterhin erfühlt.
                                      Das verhalten ist in allen Räumen so.

                                      Irgendwas scheine ich falsch zu machen. :astonished:

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • C Creator

                                        @paul53 Danke für die weitere Erklärung.

                                        Für mich als nicht Raumluftprofi stellen sich aber weiterhin Fragen.
                                        Bei den oben gezeigten Daten, müsste ich immer Lüften laut der Lüftungsempfehlung, außer es greift der Auskühlschutz.

                                        Die Bedingung entfeuchten, bleibt weiterhin erfühlt.
                                        Das verhalten ist in allen Räumen so.

                                        Irgendwas scheine ich falsch zu machen. :astonished:

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #462

                                        @Creator sagte:

                                        müsste ich immer Lüften laut der Lüftungsempfehlung, außer es greift der Auskühlschutz.

                                        Nein, das ist eine Empfehlung, dass man lüften kann (nicht muss). Im Winter sind die Bedingungen für Entfeuchten und Kühlen immer erfüllt, da die Außenluft kälter und trockener ist als die Raumluft.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @Creator sagte:

                                          müsste ich immer Lüften laut der Lüftungsempfehlung, außer es greift der Auskühlschutz.

                                          Nein, das ist eine Empfehlung, dass man lüften kann (nicht muss). Im Winter sind die Bedingungen für Entfeuchten und Kühlen immer erfüllt, da die Außenluft kälter und trockener ist als die Raumluft.

                                          C Offline
                                          C Offline
                                          Creator
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #463

                                          @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:

                                          Nein, das ist eine Empfehlung, dass man lüften kann (nicht muss). Im Winter sind die Bedingungen für Entfeuchten und Kühlen immer erfüllt, da die Außenluft kälter und trockener ist als die Raumluft.

                                          Und ich glaub genau da, ist mein Verständnisproblem. :)
                                          Ich habe "Lüftungsempfehlung" als "Man sollte jetzt lüften" verstanden, statt "Man kann jetzt Sinnvoll lüften".

                                          Was mir fehlt, ist ein "Du solltest jetzt wirklich Lüften" um Probleme durch zu hohe Feuchtigkeit zu verhindern.

                                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          759

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe