Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    888

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

[Skript] Absolute Feuchte berechnen

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
740 Posts 96 Posters 234.5k Views 81 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Offline
    S Offline
    schittl
    wrote on last edited by
    #393

    Hallo,

    hat eventuell jmd. auch das Problem. Ich habe den Adapter luftdaten installiert und möchte gerne diese Datenpunkte als Aussensenor benutzen:

    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
        // Sensoren Aussen
        "luftdaten" : {
            "Sensor_TEMP"           :   "luftdaten.0.xxx.BME280_temperature"/*BME280_temperature*/,
            "Sensor_HUM"            :   "luftdaten.0.xxx.BME280_humidity"/*BME280_humidity*/,
            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
        },
    
    

    Nur kommt immer aktuell folgende Warnung

    javascript.0	2018-11-07 15:17:04.689	warn	at Object. (script.js.XSkripte.Raumklima:1042:9)
    javascript.0	2018-11-07 15:17:04.688	warn	at calc (script.js.XSkripte.Raumklima:770:5)
    javascript.0	2018-11-07 15:17:04.687	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    javascript.0	2018-11-07 15:17:04.686	warn	at Object. (script.js.XSkripte.Raumklima:1042:9)
    javascript.0	2018-11-07 15:17:04.686	warn	at calc (script.js.XSkripte.Raumklima:769:5)
    javascript.0	2018-11-07 15:17:04.684	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.Temperatur: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    javascript.0	2018-11-07 15:17:04.679	warn	at Object. (script.js.XSkripte.Raumklima:1042:9)
    javascript.0	2018-11-07 15:17:04.679	warn	at calc (script.js.XSkripte.Raumklima:770:5)
    javascript.0	2018-11-07 15:17:04.677	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    javascript.0	2018-11-07 15:17:04.677	warn	at Object. (script.js.XSkripte.Raumklima:1042:9)
    javascript.0	2018-11-07 15:17:04.676	warn	at calc (script.js.XSkripte.Raumklima:769:5)
    javascript.0	2018-11-07 15:17:04.671	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.Temperatur: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    
    

    Bei anderen Datenpunkten wie z.B. vom Adapter Homematic erscheint die Warnung nicht:

        "weatherout" : {
            "Sensor_TEMP"           :   "hm-rega.0.14137"/*temperature*/,
            "Sensor_HUM"            :   "hm-rega.0.14138"/*humidity*/,
            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
        },
    
    

    Ist das ein Adapterfehler oder wo kann ich das abstellen? Komisch ist auch das der Wert dreistellig angezeigt wird:
    3116_raumklima.jpg

    Verwende Version 0.6.4 mit js-controller 1.4.2.

    vg

    Falk

    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)

    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)

    1 Reply Last reply
    0
    • paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by
      #394

      Es werden Strings in die Datenpunkte vom Typ "Zahl" geschrieben.

      Beim Einlesen der Daten vom Adapter "luftdaten" müssen offenbar die Werte mittels parseFloat() in Zahlen gewandelt werden.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Reply Last reply
      0
      • S Offline
        S Offline
        schittl
        wrote on last edited by
        #395

        @paul53:

        Es werden Strings in die Datenpunkte vom Typ "Zahl" geschrieben.

        Beim Einlesen der Daten vom Adapter "luftdaten" müssen offenbar die Werte mittels parseFloat() in Zahlen gewandelt werden. ` Also heißt, dass es ein Adapterproblem ist. Kann man das eventuell im Skript verändern/verbessern?

        HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)

        SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)

        1 Reply Last reply
        0
        • paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by paul53
          #396

          @schittl:

          Kann man das eventuell im Skript verändern/verbessern?

          Ich habe keine Ahnung, welches Skript Du verwendest. In dem zuletzt geposteten Skript macht das eigentlich

              t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
              rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
          
          

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Reply Last reply
          0
          • S Offline
            S Offline
            schittl
            wrote on last edited by
            #397

            @paul53:

            Ich habe keine Ahnung, welches Skript Du verwendest. In dem zuletzt geposteten Skript macht das eigentlich `

            Ist in meinem aktuellen Skript enthalten:

            // Berechnung: alle Werte je Raum
            // -------------------------------
            
            function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
                var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
                var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
            
                t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
                rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
            
            

            HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)

            SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)

            1 Reply Last reply
            0
            • paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by
              #398

              Mit Strings könnte die Berechnung auch nicht erfolgen.

              Irgendwo im Skript muss vor dem setState() auf den Datenpunkt "javascript.0.Raumklima.Raum.luftdaten.relative_Luftfeuchtigkeit" ein String gebildet werden.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Reply Last reply
              0
              • S Offline
                S Offline
                schittl
                wrote on last edited by
                #399

                Durch folgendes Ersetzen ist nun endlich auch die Warnung weg. Danke.

                Alt:

                    setState(idt    , t);   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                    setState(idrh  , rh);  // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                
                

                Neu:

                    setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                    setState(idrh  , parseFloat(rh));  // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                
                

                HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)

                SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)

                1 Reply Last reply
                0
                • sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Forum Testing Most Active
                  wrote on last edited by
                  #400

                  Hallo,

                  irgendwo habe ich einen Fehler im Skript?

                  LOG:

                  javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: =========================================================
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: Erzeugung JSON Ende
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: =========================================================
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: anyLueften = false, Anzahl Lüftungsempfehlungen: 0
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: strJSONfinal = [{"Raum":"Balkon","Feuchtegehalt_Absolut":"74.32","relative_Luftfeuchtigkeit":"910.00","Taupunkt":"46.70","Temperatur":"9.00","DETAILS.Enthalpie":"196.16","DE
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: =========================================================
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:30.054	info	script.js.Test.Raumklima: Erzeugung JSON Start
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:30.053	info	script.js.Test.Raumklima: =========================================================
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Badzimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer, ti:22.6, ta: 9, xi:12.25, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 11.85
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 12.15
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: **Empfehlung Fenster zu**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Esszimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer, ti:23.7, ta: 9, xi:13.11, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 12.709999999999999
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 13.01
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: **Empfehlung Fenster zu**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Balkon ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.553	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Test.Raumklima:919:9)
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.553	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima:696:5)
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:28.553	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Balkon.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Badzimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer, ti:22.6, ta: 9, xi:12.25, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 11.85
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 12.15
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.556	info	script.js.Test.Raumklima: Badzimmer: **Empfehlung Fenster zu**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Esszimmer ------- Aussensensor: Balkon -----------**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer, ti:23.7, ta: 9, xi:13.11, xa: 74.32, mih:18.3, mit:18
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp): xa: 74.32 <= (xi - 0.4) 12.709999999999999
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: Fenster zu (ein true reicht):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**true** Außenluft ist zu feucht (b1ln): : xa: 74.32 >= (xi - 0.1) 13.01
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außentemperatur zu warm (b2ln):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer:**false** Außenluft ist zu feucht (b3ln):
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.555	info	script.js.Test.Raumklima: Esszimmer: **Empfehlung Fenster zu**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	info	script.js.Test.Raumklima: **------ Balkon ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------**
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Test.Raumklima:919:9)
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	warn	at calc (script.js.Test.Raumklima:696:5)
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:26.554	warn	Wrong type of javascript.0.Raumklima.Raum.Balkon.relative_Luftfeuchtigkeit: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: Subscriptions angelegt: 6
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY angelegt.
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: hm-rpc.1.OEQ0670648.1.TEMPERATURE angelegt.
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: hm-rpc.1.OEQ0670648.1.HUMIDITY angelegt.
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt.
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value angelegt.
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:24.053	info	script.js.Test.Raumklima: on: yr.0.forecast.day0.temperatureActual angelegt.
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.052	info	script.js.Test.Raumklima: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.052	info	script.js.Test.Raumklima: Datenpunkte angelegt
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Lüftungsempfehlung
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Dampfgewicht
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Dampfdruck
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.DETAILS.Enthalpie
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Temperatur
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Taupunkt
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Badzimmer.Feuchtegehalt_Absolut
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüftungsempfehlung_Beschreibung
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.051	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Lüftungsempfehlung
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Dampfgewicht
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Dampfdruck
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.DETAILS.Enthalpie
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Temperatur
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Taupunkt
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.relative_Luftfeuchtigkeit
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.050	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Esszimmer.Feuchtegehalt_Absolut
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: Balkon: kein Aussensensor angegeben. ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Dampfgewicht_maximal
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Dampfgewicht
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Dampfdruck
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Sättigungsdampfdruck
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.DETAILS.Enthalpie
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Temperatur
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Taupunkt
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.relative_Luftfeuchtigkeit
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.049	info	script.js.Test.Raumklima: neuer Datenpunkt: Raumklima.Raum.Balkon.Feuchtegehalt_Absolut
                  javascript.0	2018-11-09 18:44:22.045	info	Start javascript script.js.Test.Raumklima</anonymous></anonymous>
                  ```` 
                  

                  Mein Skript:

                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
                  // -----------------------------------------------------------------------------
                  
                  // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
                  
                  // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
                  
                  var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
                      // Sensoren Aussen
                      "Balkon" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   "yr.0.forecast.day0.temperatureActual"/*Actual temperature*/,
                          "Sensor_HUM"            :   "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value"/*humidity*/,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
                  
                         },
                      // Sensoren Innen
                      "Esszimmer" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.4.ACTUAL_TEMPERATURE"/*Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE*/,
                          "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.1.HUMIDITY"/*Temperatursensor Bad1.HUMIDITY*/,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                          "Aussensensor"          :   "Balkon"
                      },
                  
                      "Badzimmer" : {
                          "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.1.xxxxxxxxx.1.TEMPERATURE"/*Temperatursensor Bad1.TEMPERATURE*/,
                          "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.1.xxxxxxxx.1.HUMIDITY"/*Temperatursensor Bad1.HUMIDITY*/,
                          "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
                          "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
                          "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                          "Aussensensor"          :   "Balkon"
                      },
                  
                  };
                  
                  

                  2858_screenshot__1154_.png

                  Edit: geht mit ioBroker.openweathermap

                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                  Immer Daten sichern!

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • K Offline
                    K Offline
                    klmf2
                    wrote on last edited by
                    #401

                    Danke für das tolle Script, habe es soweit zum laufen bekommen (0.6.4).

                    Kann ich die Außendaten (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) auch über einen Wetterdienst bekommen? Ich hatte schon versucht, als Datenpunkte für Außen die Datenpunkte von "daswetter" anzugeben. Das erzeugt aber Fehlermeldungen, da die Werte dort wohl als String vorliegen.

                    Ist bestimmt nicht so genau, aber damit kann ich leben.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Forum Testing Most Active
                      wrote on last edited by
                      #402

                      Hallo,

                      DasWetter ging bei mir auch nicht, habe es mit

                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.openweathermap

                      hinbekommen.

                      Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                      Immer Daten sichern!

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • CKMartensC Offline
                        CKMartensC Offline
                        CKMartens
                        wrote on last edited by
                        #403

                        @klmf2:

                        Kann ich die Außendaten (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) auch über einen Wetterdienst bekommen? Ich hatte schon versucht, als Datenpunkte für Außen die Datenpunkte von "daswetter" anzugeben. Das erzeugt aber Fehlermeldungen, da die Werte dort wohl als String vorliegen. `

                        Hallo klmf2,

                        würde die Konvertierung des Strings nicht mit parseFloat() funktionieren?

                        LG

                        Carsten

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          schittl
                          wrote on last edited by
                          #404

                          @klmf2:

                          Danke für das tolle Script, habe es soweit zum laufen bekommen (0.6.4).

                          Kann ich die Außendaten (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) auch über einen Wetterdienst bekommen? Ich hatte schon versucht, als Datenpunkte für Außen die Datenpunkte von "daswetter" anzugeben. Das erzeugt aber Fehlermeldungen, da die Werte dort wohl als String vorliegen.

                          Ist bestimmt nicht so genau, aber damit kann ich leben. `
                          Hatte das gleiche Problem. Siehe Post von mir weiter oben

                          HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)

                          SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            Forum Testing Most Active
                            wrote on last edited by
                            #405

                            Und wohin muss ich das einfügen?

                                setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                setState(idrh  , parseFloat(rh));  // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                            

                            Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Immer Daten sichern!

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              schittl
                              wrote on last edited by
                              #406

                              @sigi234:

                              Und wohin muss ich das einfügen?

                                  setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                  setState(idrh  , parseFloat(rh));  // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                              ```` `  
                              

                              Na dort wo es ohne parsefloat steht…

                              HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)

                              SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • K Offline
                                K Offline
                                klmf2
                                wrote on last edited by
                                #407

                                scheint zu klappen,

                                vielen Dank. Ist irgendwo bei Zeile 700 -800 - je nach dem wie viele Räume man hat. Der ganze Block sieht dann so aus:

                                    setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
                                    setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
                                    setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
                                    setState(idrh   , parseFloat(t));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
                                    setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
                                    setState(isdd   , runden(sdd,2));
                                    setState(idd    , runden(dd,2));
                                    setState(ird    , runden(rd,2));
                                    setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
                                
                                1 Reply Last reply
                                0
                                • sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Forum Testing Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #408

                                  Danke , jetzt habe ich nur mehr das:

                                  2858_screenshot__1160_.png

                                  Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                  Immer Daten sichern!

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T Offline
                                    T Offline
                                    tempestas
                                    wrote on last edited by
                                    #409

                                    Das kannst du ignorieren

                                    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      schittl
                                      wrote on last edited by
                                      #410

                                      @sigi234:

                                      Danke , jetzt habe ich nur mehr das:

                                      filename="Screenshot (1160).png" index="0">~~ `
                                      Du hast noch einen Fehler im setstate. Beim 2. muss es parsefloat(rh) heißen und nicht parsefloat(t)

                                      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)

                                      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • K Offline
                                        K Offline
                                        klmf2
                                        wrote on last edited by
                                        #411

                                        oh danke. Habe es geändert…

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • K Offline
                                          K Offline
                                          klmf2
                                          wrote on last edited by
                                          #412

                                          mmmh, irgendwie stimmt da immer noch was nicht mit. Wo im Script kann ich das denn umrechnen: Also:

                                          Luftfeuchtigkeit /10

                                          Temperatur /100

                                          9655_temp.jpg

                                          sigi234: hast Du auch solche Werte?

                                          Ist nur bei der Außentemperatur. Der Rest stimmt

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          374

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe