    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • C
      cyberax @foxthefox last edited by

      @foxthefox

      Tja, hab nun auf node 10.16 aktualisiert und es hat sich nichts verändert...
      Was ich vielleicht noch erwähnen sollte: habe ein Multihost system, die 10.16 ist auf dem slave host mit dem Jeelink, auf dem Multihost master is node 8.15.1.

      VG

      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        foxthefox Developer @cyberax last edited by

        @cyberax sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

        @foxthefox

        Tja, hab nun auf node 10.16 aktualisiert und es hat sich nichts verändert...
        Was ich vielleicht noch erwähnen sollte: habe ein Multihost system, die 10.16 ist auf dem slave host mit dem Jeelink, auf dem Multihost master is node 8.15.1.

        VG

        das ist unschön, ich habe so überhaupt keinen Plan woran es bei dir liegen könnte.
        Ich glaube nicht, daß es am Multihost hängt, denn der Adapter läuft ja auf dem 10.16 er node.

        Im Verzeichnis
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/test/lib

        mal bitte folgendes aufrufen:

        node simple_test.js

        und das, was dann kommt, mal posten.

        Gruß
        Klaus

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          cyberax last edited by

          Hi Klaus,

          das /test/lib/ Verzeichnis existiert nicht bei mir.
          Muss ich mir das extra von git holen?

          VG

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            foxthefox Developer @cyberax last edited by

            @cyberax sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

            Hi Klaus,

            das /test/lib/ Verzeichnis existiert nicht bei mir.
            Muss ich mir das extra von git holen?

            VG

            Das ist komisch, es sollte auf jeden Fall bei einer Installation von GitHub dabei sein.
            Also ggf. die Installation von GitHub nachholen.

            Gruß
            Klaus

            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              C1500 last edited by

              Sorry für die späte Rückmeldung
              Irgendwas scheint bei mir seit dem Update auf 10.16 voll daneben zu laufen.
              Das Sytem spinnt ziemlich rum

              Hier mal 2 Logs:

              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.774	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":12.4,"ack":true,"ts":1562876833742,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833742}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":10.8,"ack":true,"ts":1562876833741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833741}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.773	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876833739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.770	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876824723}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.750	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820234}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876833722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820229}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876833721,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876820223}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876833715,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.749	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876833708,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833708}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.747	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.5,"ack":true,"ts":1562876833703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876833703}
              jeelink.0	2019-07-11 22:27:13.727	info	data received: OK WS 5 1 4 131 82 0 9 255 255 255 255 255 255 0
              

              und

              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":4816.1,"ack":true,"ts":1562876604294,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604294}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":2765240.6,"ack":true,"ts":1562876604267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604267}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.356	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604266,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.355	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604265,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":0,"ack":true,"ts":1562876604263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604263}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.354	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604258,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568212}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876604237,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568211}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876604235,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876568210}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.353	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876604230,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.352	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":82,"ack":true,"ts":1562876604213,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876604213}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562876604199,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876586195}
              jeelink.0	2019-07-11 22:23:24.275	info	data received: OK WS 5 1 255 255 82 0 9 255 255 255 255 0 0 0
              

              oder auch

              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":30.9,"ack":true,"ts":1562876910267,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910267}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.347	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":33.5,"ack":true,"ts":1562876910263,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910263}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910254,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.346	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562876910253,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910248,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896738}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.336	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910234,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892341}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562876910232,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892334}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562876910231,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876892328}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562876910229,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.335	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562876910225,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876896706}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.331	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":15.4,"ack":true,"ts":1562876910210,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562876910210}
              jeelink.0	2019-07-11 22:28:30.252	info	data received: OK WS 5 1 4 130 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
              

              Die Werte sind ~
              15,4°C
              83% Feuchte
              kein Wind

              und ioBroker macht daraus:
              jeelink.png

              Hier noch mit Debugmeldung:

              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.dewpoint {"val":-12900.9,"ack":true,"ts":1562878156765,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156765}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.abshumid {"val":8599223.9,"ack":true,"ts":1562878156760,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156760}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.807	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156754,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562547378952}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1562878156750,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562179206447}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wgust {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156744,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878143268}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wdir {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156739,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138761}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed2 {"val":23592.6,"ack":true,"ts":1562878156733,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138757}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.wspeed {"val":6553.5,"ack":true,"ts":1562878156728,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878138751}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.rain {"val":4.5,"ack":true,"ts":1562878156722,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562866263168}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.806	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.humid {"val":255,"ack":true,"ts":1562878156717,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878120716}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	info	stateChange jeelink.0.LaCrosseWS_1.temp {"val":6453.5,"ack":true,"ts":1562878156703,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","user":"system.user.admin","lc":1562878156703}
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	LowBattery : 0
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	NewBattery : 0
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindGust : 6553.5
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindDirection: 6553.5
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.805	debug	WindSpeed : 6553.5
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Rain : 4.5
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.804	debug	Humidty : 255
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Temperature : 6453.5
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Type : 1
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.792	debug	Station ID : 5
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	splice : 5,1,255,255,255,0,9,255,255,255,255,255,255,0
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	received ID :5 is not defined in the adapter as LaCrosseBMP180
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.791	debug	splice : 5,1,255,255,255,0,9,255,255,255,255,255,255,0
              jeelink.0	2019-07-11 22:49:16.789	info	data received: OK WS 5 1 255 255 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0
              

              Gruß Peer

              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                cyberax @foxthefox last edited by

                @foxthefox
                hab mir jetzt mal das test Verzeichnis von git geholt und dein Kommando ausgeführt:

                node simple_test.js 
                splice       : 22,1,4,179,106
                Buffer    : <Buffer 16 01 04 b3 6a>
                Buffer    : 22 4
                Sensor ID    : 22
                Type         : 0
                NewBattery   : 0
                Temperatur   : -5.3
                Humidty      : 106
                LowBattery   : 0
                Buffer    : 22 4
                Sensor ID    : 22
                Type         : 0
                NewBattery   : 0
                Temperatur   : 20.3
                Humidty      : 106
                LowBattery   : 0
                LaCrosse_abshumid3.5
                LaCrosse_dewpoint-4.5
                  ID = 22 T: 20,2 H: 106 no NewBatt 
                splice       : 56,1,4,156,37
                Buffer    : <Buffer 38 01 04 9c 25>
                Buffer    : 56 4
                Sensor ID    : 56
                Type         : 0
                NewBattery   : 0
                Temperatur   : -7.6
                Humidty      : 37
                LowBattery   : 0
                Buffer    : 56 4
                Sensor ID    : 56
                Type         : 0
                NewBattery   : 0
                Temperatur   : 18
                Humidty      : 37
                LowBattery   : 0
                LaCrosse_abshumid1
                LaCrosse_dewpoint-19.7
                  ID = 56 T: 18.0 H: 37 no NewBatt 
                splice       : 2,129,4,220,52
                Buffer    : <Buffer 02 81 04 dc 34>
                Buffer    : 2 4
                Sensor ID    : 2
                Type         : 0
                NewBattery   : 1
                Temperatur   : -1.2
                Humidty      : 52
                LowBattery   : 0
                Buffer    : 2 4
                Sensor ID    : 2
                Type         : 0
                NewBattery   : 1
                Temperatur   : 24.4
                Humidty      : 52
                LowBattery   : 0
                LaCrosse_abshumid2.3
                LaCrosse_dewpoint-9.8
                  ID = 2 T: 24,4 H: 52 NewBatt now weak Battery 
                
                
                F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  foxthefox Developer @cyberax last edited by

                  @cyberax

                  Der output von script sieht erstmal gut aus, d.h. der obere Teil der beiden Aufgaben bezieht sich auf die Berechnung die nur mit nodejs8 geht und der untere Teil ist die neue Berechnung. Temperatur und humidity werden mit deiner NodeJS version richtig .
                  Also an der Berechnungsmethode und an nodejs sollte es nicht liegen.

                  Kannst du checken ob auch wirklich die neu verwendete Version des Adapters aktiviert ist?
                  Bzw. nochmal den Befehl
                  sudo iobroker update jeelink
                  ausführen.

                  Gruß
                  Klaus

                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    cyberax @foxthefox last edited by cyberax

                    @foxthefox

                    OK hab ich erledigt, der Befehl ist ohne Rückmeldungen durchgelaufen.
                    Entsprechend dem Adapter Menü ist Version 0.1.1 installiert. Ich denke das war bereits so.

                    Die Auswertung klappt aber immer noch nicht (mal ein anderer Sensor als Beispiel):

                    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.674	debug	LowBattery : 0
                    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.673	debug	Humidty : 72
                    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.672	debug	Temperatur : -6.8
                    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.671	debug	NewBattery : 0
                    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.670	debug	Type : 0
                    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.669	debug	Sensor ID : 48
                    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.668	debug	splice : 48,1,4,164,72
                    jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.664	info	data received: OK 9 48 1 4 164 72
                    

                    und noch mal hier der bekannte 22er im ausführlichen log:

                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.792	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-5.1,"ack":true,"ts":1563957504745,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237763}
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.791	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.4,"ack":true,"ts":1563957504743,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237760}
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1563957504741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-5.9,"ack":true,"ts":1563957504740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237754}
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.789	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1561136998785}
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.788	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504729,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.786	debug	LowBattery : 0
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Humidty : 106
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Temperatur : -5.9
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.784	debug	NewBattery : 0
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.783	debug	Type : 0
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.782	debug	Sensor ID : 22
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.781	debug	splice : 22,1,4,173,106
                    jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.778	info	data received: OK 9 22 1 4 173 106
                    
                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      foxthefox Developer @C1500 last edited by

                      @C1500 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                      OK WS 5 1 255 255 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0

                      Hallo Peer,

                      ich habe version 0.1.2 hochgeladen (git/npm) bitte diese ausprobieren.

                      Das Problem lag an der Umstellung wegen nodejs10 wo meine Lösung mit Buffer nicht geht.
                      Da war noch etwas zu tun, daß ungültige Daten (255) nicht zur Berechnung benutzt werden.
                      Da die Wetterstation nicht immer alle Daten schickt, lief da was schief.

                      Das sollte jetzt behoben sein.

                      Gruß
                      Klaus

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        foxthefox Developer @cyberax last edited by

                        @cyberax

                        Ich hab nicht wirklich einen Plan was es sein könnte, die 0.1.2 könntest du mal installieren, auch wenn hier nicht der DHT verändert wurde.
                        Evtl. renkt sich ja etwas ein 🙂

                        Gruß
                        Klaus

                        C C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          cyberax @foxthefox last edited by

                          @foxthefox

                          danke, aber hat leider nichts gebracht.

                          Wenn ich mir das so anschaue, dann stimmt da was mit der Umwandlung nicht

                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.674	debug	LowBattery : 0
                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.673	debug	Humidty : 72
                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.672	debug	Temperatur : -6.8
                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.671	debug	NewBattery : 0
                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.670	debug	Type : 0
                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.669	debug	Sensor ID : 48
                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.668	debug	splice : 48,1,4,164,72
                          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.664	info	data received: OK 9 48 1 4 164 72
                          
                          

                          Aus dem jeelink firmware:

                            // Format
                            //
                            // OK 9 56 1   4   156 37     ID = 56  T: 18.0  H: 37  no NewBatt
                            // OK 9 49 1   4   182 54     ID = 49  T: 20.6  H: 54  no NewBatt
                            // OK 9 55 129 4 192 56       ID = 55  T: 21.6  H: 56  WITH NewBatt 
                            // OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
                            // |  | |  |   |   |   |
                            // |  | |  |   |   |   --- Humidity incl. WeakBatteryFlag
                            // |  | |  |   |   |------ Temp * 10 + 1000 LSB
                            // |  | |  |   |---------- Temp * 10 + 1000 MSB
                            // |  | |  |-------------- Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
                            // |  | |----------------- Sensor ID
                            // |  |------------------- fix "9"
                            // |---------------------- fix "OK"
                          
                          

                          ID stimmt
                          Temperatur ist falsch, sollte hier
                          164 -> 10100100 -> 0000 0100 1010 0100 -> 1188, also 18,8 grad sein.

                          Humidity scheint zu stimmen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            C1500 @foxthefox last edited by

                            @foxthefox said in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                            @cyberax

                            Ich hab nicht wirklich einen Plan was es sein könnte, die 0.1.2 könntest du mal installieren, auch wenn hier nicht der DHT verändert wurde.
                            Evtl. renkt sich ja etwas ein 🙂

                            Gruß
                            Klaus

                            Servus Klaus

                            Hab das Update gestern Abend ausprobiert.

                            Es klappt, die Werte stimmen bei mir wieder alle.

                            Vielen Dank

                            Gruß Peer

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Seadon last edited by Negalein

                              guten Abend,

                              hab heute auch falsche Temperaturen festgestellt und da ich "Anfänger bin per Google den Post hier gefunden.

                              Habe den alten Adapter deinstalliert und in /opt/iobroker npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production ausgeführt.

                              unter adapter ist angezeigt, das er 1.3 installiert hat, aber es werden keine Objekte und keine Instanz angezeigt.

                              Danke

                              Glasfaser Martin Schlender 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Seadon last edited by

                                @Seadon

                                Zeig mal bitte davon einen Screenshot

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  SuperSiggi @C1500 last edited by

                                  @C1500 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                                  Hab das Update gestern Abend ausprobiert.

                                  Es klappt, die Werte stimmen bei mir wieder alle.

                                  Tachchen zusammen,

                                  kann ich nur bestätigen, nach dem Update auf 0.1.3. stimmen die Werte wieder der Temperatursensoren.

                                  Danke für den Fix!

                                  Grüße
                                  Siggi

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    sle last edited by

                                    Hallo,

                                    ich habe hier ebenfalls das Problem mit nicht korrekten LaCrosse Werten.

                                    Habe dann den Node auf 12 geupdatet. Die IOBroker ist relativ jungfräulich. Unter 12 funktioniert der JeeLink Adapter nicht mehr..

                                    https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink

                                    -> wenn ich so manuell installiere, taucht leider der Adapter 0.1.3 nicht auf, was mache ich falsch?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Martin Schlender
                                      Martin Schlender @Seadon last edited by Martin Schlender

                                      @Seadon said in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                                      guten Abend,

                                      hab heute auch falsche Temperaturen festgestellt und da ich "Anfänger bin per Google den Post hier gefunden.

                                      Habe den alten Adapter deinstalliert und in /opt/iobroker npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production ausgeführt.

                                      unter adapter ist angezeigt, das er 1.3 installiert hat, aber es werden keine Objekte und keine Instanz angezeigt.

                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe leider auch das Problem. Adapter deinstalliert, dann in der SSH Sitzung die neuste 0.1.3 installiert.
                                      Wenn ich den Adapter dann wieder installiere in ioBroker ist wieder der 0.1.0 drin. Was ist der Trick?
                                      Hier ein Screenshot:
                                      46984488-3de5-4e60-8377-9c9183295d08-image.png

                                      Danke und Gruß
                                      Martin

                                      Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Martin Schlender
                                        Martin Schlender @Martin Schlender last edited by

                                        @Martin-Schlender
                                        Sorry - war wohl zu spät gestern. Über die Oberfläche gibt es ja auch die Möglichkeit von Github zu installieren 🙂
                                        Hat geklappt.
                                        LG Martin

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Old_Engineer
                                          Old_Engineer last edited by

                                          Ich habe heute installiert, habe trotz 0.1.3 falsche Werte:

                                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.712 debug (18504) LowBattery : 0
                                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.711 debug (18504) Humidity : 106
                                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.710 debug (18504) Temperatur : 22
                                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.709 debug (18504) NewBattery : 0
                                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.708 debug (18504) Type : 1
                                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.707 debug (18504) Sensor ID : 8
                                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.705 debug (18504) splice : 8,1,4,196,106
                                          jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.703 info (18504) data received: OK 9 8 1 4 196 106

                                          Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Martin Schlender
                                            Martin Schlender @Old_Engineer last edited by

                                            @Old_Engineer Warum - sieht doch gut aus. 22° paßt wahrscheinlich und 106% Luftfeuchte zeigt er immer bei Sensoren die keine Luftfeuchte können.
                                            Gruß
                                            Martin

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            jeelink lacrosse temperatur
                                            14
                                            63
                                            4650
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo