      foxthefox Developer @cyberax last edited by

      @cyberax

      Der output von script sieht erstmal gut aus, d.h. der obere Teil der beiden Aufgaben bezieht sich auf die Berechnung die nur mit nodejs8 geht und der untere Teil ist die neue Berechnung. Temperatur und humidity werden mit deiner NodeJS version richtig .
      Also an der Berechnungsmethode und an nodejs sollte es nicht liegen.

      Kannst du checken ob auch wirklich die neu verwendete Version des Adapters aktiviert ist?
      Bzw. nochmal den Befehl
      sudo iobroker update jeelink
      ausführen.

      Gruß
      Klaus

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SRo769
        SRo769 last edited by

        Hi, hatte nach Update auf Node JS 10 das gleiche Problem. Nach Update von Jeelink auf die Git-Vers. 0.1.1. in Verbindung mit Node JS 10.16 funktioniert wieder alles bestens.👍 😀
        Vielen Dank für das rasche Anpassen des Adapters!

        Grüße Sven

        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • C
          cyberax @foxthefox last edited by cyberax

          @foxthefox

          OK hab ich erledigt, der Befehl ist ohne Rückmeldungen durchgelaufen.
          Entsprechend dem Adapter Menü ist Version 0.1.1 installiert. Ich denke das war bereits so.

          Die Auswertung klappt aber immer noch nicht (mal ein anderer Sensor als Beispiel):

          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.674	debug	LowBattery : 0
          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.673	debug	Humidty : 72
          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.672	debug	Temperatur : -6.8
          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.671	debug	NewBattery : 0
          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.670	debug	Type : 0
          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.669	debug	Sensor ID : 48
          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.668	debug	splice : 48,1,4,164,72
          jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.664	info	data received: OK 9 48 1 4 164 72
          

          und noch mal hier der bekannte 22er im ausführlichen log:

          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.792	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.dewpoint {"val":-5.1,"ack":true,"ts":1563957504745,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237763}
          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.791	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.abshumid {"val":3.4,"ack":true,"ts":1563957504743,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237760}
          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.humid {"val":106,"ack":true,"ts":1563957504741,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003633}
          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.790	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.temp {"val":-5.9,"ack":true,"ts":1563957504740,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1563957237754}
          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.789	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.newBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504738,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1561136998785}
          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.788	info	stateChange jeelink.0.LaCrosse_22.lowBatt {"val":0,"ack":true,"ts":1563957504729,"q":0,"from":"system.adapter.jeelink.0","lc":1559763003614}
          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.786	debug	LowBattery : 0
          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Humidty : 106
          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.785	debug	Temperatur : -5.9
          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.784	debug	NewBattery : 0
          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.783	debug	Type : 0
          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.782	debug	Sensor ID : 22
          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.781	debug	splice : 22,1,4,173,106
          jeelink.0	2019-07-24 10:38:24.778	info	data received: OK 9 22 1 4 173 106
          
          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            foxthefox Developer @C1500 last edited by

            @C1500 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

            OK WS 5 1 255 255 255 0 9 255 255 255 255 255 255 0

            Hallo Peer,

            ich habe version 0.1.2 hochgeladen (git/npm) bitte diese ausprobieren.

            Das Problem lag an der Umstellung wegen nodejs10 wo meine Lösung mit Buffer nicht geht.
            Da war noch etwas zu tun, daß ungültige Daten (255) nicht zur Berechnung benutzt werden.
            Da die Wetterstation nicht immer alle Daten schickt, lief da was schief.

            Das sollte jetzt behoben sein.

            Gruß
            Klaus

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • F
              foxthefox Developer @cyberax last edited by

              @cyberax

              Ich hab nicht wirklich einen Plan was es sein könnte, die 0.1.2 könntest du mal installieren, auch wenn hier nicht der DHT verändert wurde.
              Evtl. renkt sich ja etwas ein 🙂

              Gruß
              Klaus

              C C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • C
                cyberax @foxthefox last edited by

                @foxthefox

                danke, aber hat leider nichts gebracht.

                Wenn ich mir das so anschaue, dann stimmt da was mit der Umwandlung nicht

                jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.674	debug	LowBattery : 0
                jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.673	debug	Humidty : 72
                jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.672	debug	Temperatur : -6.8
                jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.671	debug	NewBattery : 0
                jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.670	debug	Type : 0
                jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.669	debug	Sensor ID : 48
                jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.668	debug	splice : 48,1,4,164,72
                jeelink.0	2019-07-24 10:34:22.664	info	data received: OK 9 48 1 4 164 72
                
                

                Aus dem jeelink firmware:

                  // Format
                  //
                  // OK 9 56 1   4   156 37     ID = 56  T: 18.0  H: 37  no NewBatt
                  // OK 9 49 1   4   182 54     ID = 49  T: 20.6  H: 54  no NewBatt
                  // OK 9 55 129 4 192 56       ID = 55  T: 21.6  H: 56  WITH NewBatt 
                  // OK 9 ID XXX XXX XXX XXX
                  // |  | |  |   |   |   |
                  // |  | |  |   |   |   --- Humidity incl. WeakBatteryFlag
                  // |  | |  |   |   |------ Temp * 10 + 1000 LSB
                  // |  | |  |   |---------- Temp * 10 + 1000 MSB
                  // |  | |  |-------------- Sensor type (1 or 2) +128 if NewBatteryFlag
                  // |  | |----------------- Sensor ID
                  // |  |------------------- fix "9"
                  // |---------------------- fix "OK"
                
                

                ID stimmt
                Temperatur ist falsch, sollte hier
                164 -> 10100100 -> 0000 0100 1010 0100 -> 1188, also 18,8 grad sein.

                Humidity scheint zu stimmen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  C1500 @foxthefox last edited by

                  @foxthefox said in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                  @cyberax

                  Ich hab nicht wirklich einen Plan was es sein könnte, die 0.1.2 könntest du mal installieren, auch wenn hier nicht der DHT verändert wurde.
                  Evtl. renkt sich ja etwas ein 🙂

                  Gruß
                  Klaus

                  Servus Klaus

                  Hab das Update gestern Abend ausprobiert.

                  Es klappt, die Werte stimmen bei mir wieder alle.

                  Vielen Dank

                  Gruß Peer

                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Seadon last edited by Negalein

                    guten Abend,

                    hab heute auch falsche Temperaturen festgestellt und da ich "Anfänger bin per Google den Post hier gefunden.

                    Habe den alten Adapter deinstalliert und in /opt/iobroker npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production ausgeführt.

                    unter adapter ist angezeigt, das er 1.3 installiert hat, aber es werden keine Objekte und keine Instanz angezeigt.

                    Danke

                    Glasfaser Martin Schlender 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Seadon last edited by

                      @Seadon

                      Zeig mal bitte davon einen Screenshot

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        SuperSiggi @C1500 last edited by

                        @C1500 sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                        Hab das Update gestern Abend ausprobiert.

                        Es klappt, die Werte stimmen bei mir wieder alle.

                        Tachchen zusammen,

                        kann ich nur bestätigen, nach dem Update auf 0.1.3. stimmen die Werte wieder der Temperatursensoren.

                        Danke für den Fix!

                        Grüße
                        Siggi

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          sle last edited by

                          Hallo,

                          ich habe hier ebenfalls das Problem mit nicht korrekten LaCrosse Werten.

                          Habe dann den Node auf 12 geupdatet. Die IOBroker ist relativ jungfräulich. Unter 12 funktioniert der JeeLink Adapter nicht mehr..

                          https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink

                          -> wenn ich so manuell installiere, taucht leider der Adapter 0.1.3 nicht auf, was mache ich falsch?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Martin Schlender
                            Martin Schlender @Seadon last edited by Martin Schlender

                            @Seadon said in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                            guten Abend,

                            hab heute auch falsche Temperaturen festgestellt und da ich "Anfänger bin per Google den Post hier gefunden.

                            Habe den alten Adapter deinstalliert und in /opt/iobroker npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production ausgeführt.

                            unter adapter ist angezeigt, das er 1.3 installiert hat, aber es werden keine Objekte und keine Instanz angezeigt.

                            Hallo Zusammen,
                            ich habe leider auch das Problem. Adapter deinstalliert, dann in der SSH Sitzung die neuste 0.1.3 installiert.
                            Wenn ich den Adapter dann wieder installiere in ioBroker ist wieder der 0.1.0 drin. Was ist der Trick?
                            Hier ein Screenshot:
                            46984488-3de5-4e60-8377-9c9183295d08-image.png

                            Danke und Gruß
                            Martin

                            Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Martin Schlender
                              Martin Schlender @Martin Schlender last edited by

                              @Martin-Schlender
                              Sorry - war wohl zu spät gestern. Über die Oberfläche gibt es ja auch die Möglichkeit von Github zu installieren 🙂
                              Hat geklappt.
                              LG Martin

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Old_Engineer
                                Old_Engineer last edited by

                                Ich habe heute installiert, habe trotz 0.1.3 falsche Werte:

                                jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.712 debug (18504) LowBattery : 0
                                jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.711 debug (18504) Humidity : 106
                                jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.710 debug (18504) Temperatur : 22
                                jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.709 debug (18504) NewBattery : 0
                                jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.708 debug (18504) Type : 1
                                jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.707 debug (18504) Sensor ID : 8
                                jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.705 debug (18504) splice : 8,1,4,196,106
                                jeelink.0 2020-07-24 23:36:17.703 info (18504) data received: OK 9 8 1 4 196 106

                                Martin Schlender 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Martin Schlender
                                  Martin Schlender @Old_Engineer last edited by

                                  @Old_Engineer Warum - sieht doch gut aus. 22° paßt wahrscheinlich und 106% Luftfeuchte zeigt er immer bei Sensoren die keine Luftfeuchte können.
                                  Gruß
                                  Martin

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • GregorS
                                    GregorS last edited by

                                    Musste mein System neu installieren.
                                    Nach der Installation habe ich auch falsche Temperaturwerte.
                                    Feuchtigkeit passt.
                                    jeelink.JPG

                                    System ist auf dem neusten Stand:
                                    node V10.22.0
                                    NPM 6.14.6

                                    Thomas Braun Martin Schlender 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Thomas Braun
                                      Thomas Braun Most Active @GregorS last edited by

                                      @GregorS sagte in Jeelink zeigt falsche Temperaturen an:

                                      System ist auf dem neusten Stand:
                                      node V10.22.0

                                      Geh auf die aktuelle, empfohlene node12-Version.

                                      GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Martin Schlender
                                        Martin Schlender @GregorS last edited by Martin Schlender

                                        @GregorS welche weiter Adapter Version? Die Stable geht nicht....
                                        Bei mir geht die 0.1.3

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • GregorS
                                          GregorS @Thomas Braun last edited by GregorS

                                          @Thomas-Braun

                                          Habe ich gemacht.
                                          Jetzt geht der Adapter nicht mehr

                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	instance system.adapter.jeelink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.606	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/serialport/lib/bindings/linux.js:2:36)
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.605	error	Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:81:44)
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.604	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.603	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.603	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.600	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.600	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.599	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/serialport/build/Release/serialport.node'
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.598	error	Caught by controller[0]: ^
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.598	error	Caught by controller[0]: throw e
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.597	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/serialport/node_modules/bindings/bindings.js:88
                                          host.TinkerboardS	2020-09-05 17:47:43.336	info	instance system.adapter.jeelink.0 started with pid 644
                                          

                                          Upload habe ich bereits durchgeführt.
                                          Der Error mit dem serialport kann ich nicht nachvollziehen. Finde keine Lösung

                                          Martin Schlender Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Martin Schlender
                                            Martin Schlender @GregorS last edited by

                                            @GregorS bist Du der Anleitung gefolgt?
                                            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten

                                            In Deinem Log steht ja, dass das serialport Modul mit einer anderen node.js compiliert wurde.

                                            GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • GregorS
                                              GregorS @Martin Schlender last edited by

                                              @Martin-Schlender

                                              Ja. Habe mich an die Anleitung gehalten.
                                              Hatte vorher V 10.xx und habe dann aufgrund des Tipps auf 12.xx upgedated.

                                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                              • First post
                                                Last post

                                              Support us

                                              ioBroker
                                              Community Adapters
                                              Donate

                                              427
                                              Online

                                              31.7k
                                              Users

                                              79.9k
                                              Topics

                                              1.3m
                                              Posts

                                              jeelink lacrosse temperatur
                                              14
                                              63
                                              5000
                                              Loading More Posts
                                              • Oldest to Newest
                                              • Newest to Oldest
                                              • Most Votes
                                              Reply
                                              • Reply as topic
                                              Log in to reply
                                              Community
                                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                              The ioBroker Community 2014-2023
                                              logo