Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Test Adapter HeatingControl v3.xx

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
heating
3.2k Posts 238 Posters 2.1m Views 205 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • MichMeinM MichMein

    Hallo @Rene_HM,
    das klingt ja sehr gut. Ich würde die V2 gerne testen.
    Ist es ein sinnvoller Workaround die „alte“ Version drauf zu lassen und zu deaktivieren und die V2 als weitere Instanz zu installieren damit man ein funktionierendes Fallback mit der „alten“ Version hat?

    Gruß Michael

    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Developer
    wrote on last edited by
    #1643

    @MichMein sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

    Ist es ein sinnvoller Workaround die „alte“ Version drauf zu lassen und zu deaktivieren und die V2 als weitere Instanz zu installieren damit man ein funktionierendes Fallback mit der „alten“ Version hat?

    ich habe das zwar nicht ausprobiert, klingt aber sinnvoll. Dadurch, dass sich die Profile ändern, müsste man sonst bei downgrad auf V1.x diese wieder manuell neu einstellen.

    1 Reply Last reply
    0
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich

      @Rene_HM gibt's ne Übersicht was in der vis geändert werden muss?

      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      Developer
      wrote on last edited by Rene_HM
      #1644

      @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

      gibt's ne Übersicht was in der vis geändert werden muss?

      die Übersicht gibt's jetzt hier

      Wichtig sind die Profil- und Perioden-Indizes. Die müssen geändert werden.
      Wenn man das nicht ändert, zeigt die vis alle Zeiten und Temperaturen um eine Periode versetzt an...
      Alles andere ist optional...

      D 1 Reply Last reply
      1
      • Rene_HMR Rene_HM

        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

        gibt's ne Übersicht was in der vis geändert werden muss?

        die Übersicht gibt's jetzt hier

        Wichtig sind die Profil- und Perioden-Indizes. Die müssen geändert werden.
        Wenn man das nicht ändert, zeigt die vis alle Zeiten und Temperaturen um eine Periode versetzt an...
        Alles andere ist optional...

        D Offline
        D Offline
        deta
        Most Active
        wrote on last edited by
        #1645

        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

        Alles andere ist optional...

        Was ist Optional?

        Rene_HMR 1 Reply Last reply
        0
        • D deta

          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

          Alles andere ist optional...

          Was ist Optional?

          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          Developer
          wrote on last edited by
          #1646

          @deta die Änderungen im vis in der 3.1.0

          1 Reply Last reply
          0
          • D Offline
            D Offline
            deta
            Most Active
            wrote on last edited by
            #1647

            Was ist mit Aktor für ein Punkt gemeint?
            1dd7f6be-a41f-4b20-95e7-089d6a239225-grafik.png

            Rene_HMR 1 Reply Last reply
            0
            • Rene_HMR Rene_HM

              inspiriert vom Heizungsthermostat-Script und weil meine homeputer-Lizenz abgelaufen ist, und ich meine Heizungssteuerung von dort nach iobroker portieren wollte, ist der Adapter HeatingControl entstanden.

              Features:

              • setzen der Zieltemperatur in verschiedenen Thermostaten
              • beliebige Anzahl von täglichen Zeitabschnitten mit unterschiedlichen Zieltemperaturen
              • Zeit und Zieltemperatur per Visualisierung konfigurierbar
              • automatische Suche nach vorhandenen Thermostaten im System (über Gewerk) und Zuordnung zu Räumen
              • Für den Fall, dass der Thermostat nur als Thermometer verwendet wird, behandelt der Adapter auch digitale Outputs zum Schalten der Ventile. Im Moment ist dafür nur eine einfache Ein/Aus-Regelung implementiert (die für meine Zwecke ausreichend ist). Weitere Regelungen sind aber als Idee bereits vorhanden und können implementiert werden. Es gibt nun auch einen linearen on/off mit Hysterese
              • es werden bis zu zwei Outputs für Ventile unterstützt
              • Outputs werden auch automatisch den Räumen zugeordnet. Dafür müssen diese dem gleichen Gewerk wie Thermostate zugeordnet sein.
              • im Admin des Adapters können Räume deaktiviert werden
              • Absenkung bei Abwesenheit
              • Ventile ein oder aus außerhalb der Heizperiode
              • Verbindung zu ical
              • Verbindung zu Feiertags-Adapter
              • Senden von Nachrichten per email, Signal, Telegram, discord, ...
              • Kamin-Modus
              • Wartungsmodus
              • mehrere Profile
              • Tages-Programme für
                - Montag - Sonntag
                - Montag - Freitag + Samstag - Samstag
                - jeden Tag separat

              Versionen:

              • 3.0.0
                Status: beta seit 29.12.2025
                NPM: ja
                github: ja
                weitere Informationen: github

              • 2.12.19
                Status: stable seit 26.10.2025
                NPM: ja
                github: ja
                weitere Informationen: github

              D Offline
              D Offline
              deta
              Most Active
              wrote on last edited by
              #1648

              @Rene_HM So fertig installiert. Funktioniert bis jetzt toppi.
              Wenn ich jetzt noch Wüste was der Aktor ist bin ich erst mal Happy :-)

              1 Reply Last reply
              0
              • D deta

                Was ist mit Aktor für ein Punkt gemeint?
                1dd7f6be-a41f-4b20-95e7-089d6a239225-grafik.png

                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                Developer
                wrote on last edited by Rene_HM
                #1649

                @deta in der Original-Raumvorlage war dort eine Anzeige für % des Ventils. Ich habe hier nur digitale ein/aus Ventile, die auch noch mit dem Adapter gesteuert werden (useActors = on). Also zeige ich mir hier an, ob das Ventil ein oder aus ist.

                D 1 Reply Last reply
                0
                • Rene_HMR Rene_HM

                  @deta in der Original-Raumvorlage war dort eine Anzeige für % des Ventils. Ich habe hier nur digitale ein/aus Ventile, die auch noch mit dem Adapter gesteuert werden (useActors = on). Also zeige ich mir hier an, ob das Ventil ein oder aus ist.

                  D Offline
                  D Offline
                  deta
                  Most Active
                  wrote on last edited by deta
                  #1650

                  @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                  @deta in der Original-Raumvorlage war dort eine Anzeige für % des Ventils. Ich habe hier nur digitale ein/aus Ventile, die auch noch mit dem Adapter gesteuert werden (useActors = on). Also zeige ich mir hier an, ob das Ventil ein oder aus ist.

                  Wo greifst du den Wert ab? Wo steht er? Konnte in den Objekten nichts finden, meine den useActors

                  Rene_HMR 1 Reply Last reply
                  0
                  • D deta

                    @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                    @deta in der Original-Raumvorlage war dort eine Anzeige für % des Ventils. Ich habe hier nur digitale ein/aus Ventile, die auch noch mit dem Adapter gesteuert werden (useActors = on). Also zeige ich mir hier an, ob das Ventil ein oder aus ist.

                    Wo greifst du den Wert ab? Wo steht er? Konnte in den Objekten nichts finden, meine den useActors

                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    Developer
                    wrote on last edited by
                    #1651

                    @deta useActors ist eine Option das Adapters im admin. Damit kann man eine einfache Regelung (ein/aus) von Ventilen realisieren, die nicht über Thermostate direkt gesteuert werden (was immer die bevorzugte Variante sein sollte). In dem Fall hat man den Aktor ja irgendwo im ioBroker als Datenpunkt...
                    Wenn dein Ventil durch ein Thermostat gesteuert wird, müsstest du dort wieder den alten %-Wert hinzufügen. Ich ändere eines der templates wieder auf den Ursprungszustand, dann sieht man den Unterschied...

                    D Rene_HMR 2 Replies Last reply
                    0
                    • Rene_HMR Rene_HM

                      @deta useActors ist eine Option das Adapters im admin. Damit kann man eine einfache Regelung (ein/aus) von Ventilen realisieren, die nicht über Thermostate direkt gesteuert werden (was immer die bevorzugte Variante sein sollte). In dem Fall hat man den Aktor ja irgendwo im ioBroker als Datenpunkt...
                      Wenn dein Ventil durch ein Thermostat gesteuert wird, müsstest du dort wieder den alten %-Wert hinzufügen. Ich ändere eines der templates wieder auf den Ursprungszustand, dann sieht man den Unterschied...

                      D Offline
                      D Offline
                      deta
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #1652

                      @Rene_HM Alles klar, ich habs schon wieder geändert.

                      Dominik F.D 1 Reply Last reply
                      0
                      • D deta

                        @Rene_HM Alles klar, ich habs schon wieder geändert.

                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        wrote on last edited by
                        #1653

                        wie installiere ich denn den Adapter als 2te Instanz?

                        MichMeinM 1 Reply Last reply
                        0
                        • Dominik F.D Dominik F.

                          wie installiere ich denn den Adapter als 2te Instanz?

                          MichMeinM Offline
                          MichMeinM Offline
                          MichMein
                          wrote on last edited by
                          #1654

                          @Dominik-F unter "Adapter" auf das "+ (add instance)" klicken

                          Gruß Michael
                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                          Dominik F.D 1 Reply Last reply
                          0
                          • MichMeinM MichMein

                            @Dominik-F unter "Adapter" auf das "+ (add instance)" klicken

                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            wrote on last edited by
                            #1655

                            @MichMein

                            Dann kann ich da aber nicht die Version von Github installieren oder? Fand die Idee super eine 2te Instanz zu installieren, die zu testen und wenn alles klappt diese dann zu nutzen und die alte zu löschen

                            Thomas BraunT MichMeinM 2 Replies Last reply
                            0
                            • Dominik F.D Dominik F.

                              @MichMein

                              Dann kann ich da aber nicht die Version von Github installieren oder? Fand die Idee super eine 2te Instanz zu installieren, die zu testen und wenn alles klappt diese dann zu nutzen und die alte zu löschen

                              Thomas BraunT Online
                              Thomas BraunT Online
                              Thomas Braun
                              Most Active
                              wrote on last edited by
                              #1656

                              @Dominik-F Instanzen kannst du mehrere haben, Adapter nur in einer Version.

                              Linux-Werkzeugkasten:
                              https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                              NodeJS Fixer Skript:
                              https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                              iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                              Dominik F.D 1 Reply Last reply
                              0
                              • Thomas BraunT Thomas Braun

                                @Dominik-F Instanzen kannst du mehrere haben, Adapter nur in einer Version.

                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                wrote on last edited by
                                #1657

                                @Thomas-Braun

                                also ist der Vorschlag weiter oben mit der weiteren instanz von Github so nicht möglich?

                                Thomas BraunT 1 Reply Last reply
                                0
                                • Dominik F.D Dominik F.

                                  @MichMein

                                  Dann kann ich da aber nicht die Version von Github installieren oder? Fand die Idee super eine 2te Instanz zu installieren, die zu testen und wenn alles klappt diese dann zu nutzen und die alte zu löschen

                                  MichMeinM Offline
                                  MichMeinM Offline
                                  MichMein
                                  wrote on last edited by
                                  #1658

                                  @Dominik-F ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte es testen und habe es irgendwie wegen geistiger Umnachtung vergessen.

                                  Aber @Thomas-Braun schreibt ja gerade das es anscheinend nicht funktioniert.

                                  Gruß Michael
                                  Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Dominik F.D Dominik F.

                                    @Thomas-Braun

                                    also ist der Vorschlag weiter oben mit der weiteren instanz von Github so nicht möglich?

                                    Thomas BraunT Online
                                    Thomas BraunT Online
                                    Thomas Braun
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #1659

                                    @Dominik-F

                                    Nein. Wie gesagt, Adapter als Rahmen immer nur in einer Version.
                                    Daraus abgeleitete Instanzen können mehrere laufen.

                                    Linux-Werkzeugkasten:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
                                    NodeJS Fixer Skript:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                                    iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

                                    Dominik F.D 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Thomas BraunT Thomas Braun

                                      @Dominik-F

                                      Nein. Wie gesagt, Adapter als Rahmen immer nur in einer Version.
                                      Daraus abgeleitete Instanzen können mehrere laufen.

                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      wrote on last edited by
                                      #1660

                                      @Thomas-Braun

                                      schade, danke für die Info. Dann warte ich auf die Reaktionen der ersten Tester bevor ich aktualisiere

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • Rene_HMR Rene_HM

                                        @deta useActors ist eine Option das Adapters im admin. Damit kann man eine einfache Regelung (ein/aus) von Ventilen realisieren, die nicht über Thermostate direkt gesteuert werden (was immer die bevorzugte Variante sein sollte). In dem Fall hat man den Aktor ja irgendwo im ioBroker als Datenpunkt...
                                        Wenn dein Ventil durch ein Thermostat gesteuert wird, müsstest du dort wieder den alten %-Wert hinzufügen. Ich ändere eines der templates wieder auf den Ursprungszustand, dann sieht man den Unterschied...

                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        Developer
                                        wrote on last edited by
                                        #1661

                                        @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                                        Ich ändere eines der templates wieder auf den Ursprungszustand, dann sieht man den Unterschied...

                                        Im vis sind jetzt zwei Versionen:

                                        1. wie im Original
                                          Küche.PNG

                                        2. mit Aktor
                                          WoZi.PNG

                                        MichMeinM 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • Rene_HMR Rene_HM

                                          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:

                                          Ich ändere eines der templates wieder auf den Ursprungszustand, dann sieht man den Unterschied...

                                          Im vis sind jetzt zwei Versionen:

                                          1. wie im Original
                                            Küche.PNG

                                          2. mit Aktor
                                            WoZi.PNG

                                          MichMeinM Offline
                                          MichMeinM Offline
                                          MichMein
                                          wrote on last edited by MichMein
                                          #1662

                                          Hallo @Rene_HM,
                                          gibt es die Möglichkeit einzelne Räume temporär aus dem Auto-Modus rauszunehmen? Habe ich das übersehen oder wenn nicht, könntest Du das einbauen? Wäre ganz praktisch falls mal ein Raum nicht geheizt werden muss falls z.B. eines der Kinder nicht zu Hause ist oder dergleichen..

                                          Danke

                                          EDIT: und eventuell einen zentralen Button um alles wieder in den Auto-Modus zu versetzen.

                                          Gruß Michael
                                          Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.

                                          Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          678

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe