NEWS
Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
@marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
oder darf man diese nicht beliebig benennen?
nein, das passt schon so. Da muss ich nochmal schauen...
-
@marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
Das sollte doch an der Stelle hier richtig sein, oder darf man diese nicht beliebig benennen?
ich denke, ich hab es gefunden.
In der 2.12.4 sollte das behoben sein... -
@rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
ich denke, ich hab es gefunden.
In der 2.12.4 sollte das behoben sein...Super! Wenn man mal einen (eigenen) Fehler sucht, vereinfacht das die Suche.
-
@rene_hm Ich versuche den Adapter richtig zu konfigurieren. Leider schlägt das auch nach intensivem Studium der Doku fehl. Beispielsweise werden in den VIS-Views lokale Daten verwendet (0_userdata.0.mdui.vis.primary_color), die bei mir nicht vorhanden sind. Auch ist unklar, wie denn die Daten in die Datenpunkte kommen. Ich habe das mal alles manuell definiert.
Am Ende sieht meine pageHzng im Editor so aus:
Und die Runtime:
Anmerkung: Ich hatte 3 Räume definiert und dann 2 wieder herausgenommen, damit die ganze Sache für den Anfang einfacher wird. Im Wartungsdialog hatte ich die ungenutzten DP's gelöscht. Das hat scheinbar nix geholfen. Büro ist aktiv, die anderen nicht.
Welches Basic mache ich falsch?
Hier noch die Einstellungen: system.adapter.heatingcontrol.1.json
-
@axel Du bist der Anleitung unter https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis gefolgt? Dir ist bekannt, dass die Räume in der Vis selbst konfiguriert werden müssen, da dies nicht automatisch erfolgen kann?
-
@rene_hm Natürlich nicht. War für mich kein Anker ersichtlich. Nehme ich kommende Woche in Angriff.
Danke und Grüße -
@rene_hm Hab das jetzt gelesen. Meine ganze VIS-Anwendung basiert auf dem MD-Adapter. Da kann ich also den ganzen VIS-Kram selber machen, oder? Deswegen tut da nicht richtig.
-
Hmmm, wenn ihr schon bei VIS seid.... Bei VIS-2 funktioniert das ganze wohl nicht mehr, wie es scheint ?
Also zumindest bei mir zeigt es kauderwelsch...Muss man da nur irgendwelche Schalter umlegen, oder muss das jemand dafür ganz neu schreiben ?
Mike
-
@michael-mauer Hat es unter der alten vis funktioniert? Ich habe die vis von Pittini bisher nicht unter vis-2 ausprobiert. Ich bin aber dabei, mich in vis-2 einzuarbeiten (erst mal für die wetter-widgets) habe aber vor, so etwas ähnliches wie von Pittini als widgets unter vis-2 zu erstellen. Das dauert aber sicher noch etwas...
-
@rene_hm Hallo Rene,
ja unter der alten VIS hat es funktioniert... Ich benutze zwar Iqontrol, weil ich zu wenig erfahrung habe, aber da habe ich das eingebunden über die VIS. Immerhin funktioniert es noch das ganze von VIS-1 aufzurufen, auch wenn ich die Lizenz schon auf VIS-2 umgeändert habe.
Mir hat das so gereicht, um mal schnell am Heizungsprogramm was zu verstellen.
Im Vis-2 sieht es bei mir so aus:
Gruß Mike
-
Hallo,
gestern sollte eigentlich meine Heizperiode enden.
Der Tag 31.05. ist auch gesetzt.Der Adapter hat das aber nicht umgesetzt, die Heizung blieb an.
Ich habe dann die Instanz neu gestartet.Der Neustart führte zur Deaktivierung der Heizzeit ohne das ich an den Einstellungen was geändert habe.
Der Adapter setzt also die Änderung um 0 Uhr nicht um, dies kann ich scheinbar auch reproduzieren.Kann das durch andere User bestätigt werden?
-
@siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
gestern sollte eigentlich meine Heizperiode enden.
im log (info) sollte folgendes auftauchen:
set cron for heating period check based on settings between ...
im debug sollte sogar noch etwas mehr dazu geloggt werden...
-
@rene_hm das kommt nur, wenn die Instanz neu gestartet wird.
In der Region zum Tageswechsel finde ich garnichts dazu. -
@siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
das kommt nur, wenn die Instanz neu gestartet wird.
ja, das ist ja auch richtig. Der cron job soll bei Start der Instanz angelegt werden. Mir geht es darum, mit welchen Daten der job angelegt wird.
Zum Zeitpunkt der Ausführung sollte wieder geloggt werden. Wenn um Mitternacht nichts geloggt wurde, wurde der job irgendwie falsch angelegt und deshalb nicht ausgeführt... -
@rene_hm beim Restart der Instanz wird das abgelegt:
2024-06-01 13:42:46.253 - info: heatingcontrol.0 (667851) set cron for heating period check based on settings between 08.10. and 31.05. 2024-06-01 13:42:46.383 - info: heatingcontrol.0 (667851) 14 cron job(s) created
Ansonsten war am 01.06. früh nichts vom heatingcontrol in den Logs
-
@siggi0904 und am 31.5. früh?
-
@rene_hm am 31.05. nichts zum heatingcontrol oder zum cron for heating zu finden.
Genrell kommt vom Heatingcontrol nichts in den Logs an, außer man startet die Instanz neu.
-
@siggi0904 mit debug logs kommt das:
2024-06-02 15:57:39.523 debug HeatingPeriod: create cron job #5 at 02.06 string: 55 23 02 5 * Europe/Berlin 2024-06-02 15:57:39.520 debug HeatingPeriod: create cron job #4 at 01.10 string: 5 0 01 9 * Europe/Berlin 2024-06-02 15:57:39.519 info set cron for heating period check based on settings between 01.10. and 02.06.
Ich schaue jetzt mal, was heute nacht hier passiert....
-
@rene_hm mein Instanz-Neustart sieht so aus:
Wäre cool, wenn der Adapter normal in den Logs (info-Einstellung) Änderungen der Profile auch anzeigen würde.
2024-06-01 13:42:45.079 - info: heatingcontrol.0 (667851) starting. Version 2.12.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19 2024-06-01 13:42:45.155 - info: heatingcontrol.0 (667851) start CreateDatabase 2024-06-01 13:42:45.157 - info: heatingcontrol.0 (667851) CreateDatabase done with 3 rooms 2024-06-01 13:42:45.164 - info: heatingcontrol.0 (667851) start CreateDatapoints 2024-06-01 13:42:45.416 - info: heatingcontrol.0 (667851) delete unused DP's 2024-06-01 13:42:45.417 - info: heatingcontrol.0 (667851) CreateDatapoints done 2024-06-01 13:42:45.682 - info: heatingcontrol.0 (667851) start SetInfo 2024-06-01 13:42:45.731 - info: heatingcontrol.0 (667851) SetInfo done 2024-06-01 13:42:45.732 - info: heatingcontrol.0 (667851) start SetCurrent 2024-06-01 13:42:45.796 - info: heatingcontrol.0 (667851) SetCurrent done 2024-06-01 13:42:45.820 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Allgemein.Anwesenheit 2024-06-01 13:42:45.821 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe ical.0.events.0.today.Urlaub-Mario 2024-06-01 13:42:45.821 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe devices start 2024-06-01 13:42:45.821 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostats current 3 2024-06-01 13:42:45.834 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat current Heizung Schlafzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC6.1.ACTUAL_TEMPERATURE 2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat current Heizung Wohnzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC8.1.ACTUAL_TEMPERATURE 2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat current Heizung Bad hm-rpc.0.002018A99D2FDB.1.ACTUAL_TEMPERATURE 2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostats target 3 2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat target Heizung Schlafzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC6.1.SET_POINT_TEMPERATURE 2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat target Heizung Wohnzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC8.1.SET_POINT_TEMPERATURE 2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat target Heizung Bad hm-rpc.0.002018A99D2FDB.1.SET_POINT_TEMPERATURE 2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Schlafzimmer rechts hm-rpc.0.001558A99D64C5.1.STATE 2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Schlafzimmer links hm-rpc.0.001558A99D64C6.1.STATE 2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Wohnzimmer zu Garten hm-rpc.0.0000D8A9AC2A66.1.STATE 2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Wohnzimmer zu Hof hm-rpc.0.0000D8A9AC2AEA.1.STATE 2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Eingangstür open deconz.0.Sensors.16.open 2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor HmIP-SWDM 001558A99D64E7 hm-rpc.0.001558A99D64E7.1.STATE 2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe devices done 2024-06-01 13:42:45.843 - info: heatingcontrol.0 (667851) initial check for heating period based on settings between 08.10. and 31.05. 2024-06-01 13:42:45.844 - info: heatingcontrol.0 (667851) heating period is false 2024-06-01 13:42:45.932 - info: heatingcontrol.0 (667851) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) 2024-06-01 13:42:45.948 - info: heatingcontrol.0 (667851) Change Status HeatingPeriodActive in Schlafzimmer to false 2024-06-01 13:42:46.082 - info: heatingcontrol.0 (667851) Change Status HeatingPeriodActive in Wohnzimmer to false 2024-06-01 13:42:46.147 - info: heatingcontrol.0 (667851) Change Status HeatingPeriodActive in Bad to false 2024-06-01 13:42:46.253 - info: heatingcontrol.0 (667851) set cron for heating period check based on settings between 08.10. and 31.05. 2024-06-01 13:42:46.383 - info: heatingcontrol.0 (667851) 14 cron job(s) created 2024-06-01 13:42:46.383 - info: heatingcontrol.0 (667851) start statemachine 2024-06-01 13:42:46.420 - info: heatingcontrol.0 (667851) check all active sensors 2024-06-01 13:42:46.439 - info: heatingcontrol.0 (667851) checking external states 2024-06-01 13:42:46.457 - info: heatingcontrol.0 (667851) checking external states done 2024-06-01 13:42:46.457 - info: heatingcontrol.0 (667851) calculate current profile point for all rooms 2024-06-01 13:42:46.463 - info: heatingcontrol.0 (667851) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) 2024-06-01 13:42:46.521 - info: heatingcontrol.0 (667851) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) 2024-06-01 13:42:46.584 - info: heatingcontrol.0 (667851) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) 2024-06-01 13:42:46.611 - info: heatingcontrol.0 (667851) statemachine started 2024-06-01 13:42:45.079 - info: heatingcontrol.0 (667851) starting. Version 2.12.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19 2024-06-01 13:42:45.155 - info: heatingcontrol.0 (667851) start CreateDatabase 2024-06-01 13:42:45.157 - info: heatingcontrol.0 (667851) CreateDatabase done with 3 rooms 2024-06-01 13:42:45.164 - info: heatingcontrol.0 (667851) start CreateDatapoints 2024-06-01 13:42:45.416 - info: heatingcontrol.0 (667851) delete unused DP's 2024-06-01 13:42:45.417 - info: heatingcontrol.0 (667851) CreateDatapoints done 2024-06-01 13:42:45.682 - info: heatingcontrol.0 (667851) start SetInfo 2024-06-01 13:42:45.731 - info: heatingcontrol.0 (667851) SetInfo done 2024-06-01 13:42:45.732 - info: heatingcontrol.0 (667851) start SetCurrent 2024-06-01 13:42:45.796 - info: heatingcontrol.0 (667851) SetCurrent done 2024-06-01 13:42:45.820 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Allgemein.Anwesenheit 2024-06-01 13:42:45.821 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe ical.0.events.0.today.Urlaub-Mario 2024-06-01 13:42:45.821 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe devices start 2024-06-01 13:42:45.821 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostats current 3 2024-06-01 13:42:45.834 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat current Heizung Schlafzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC6.1.ACTUAL_TEMPERATURE 2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat current Heizung Wohnzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC8.1.ACTUAL_TEMPERATURE 2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat current Heizung Bad hm-rpc.0.002018A99D2FDB.1.ACTUAL_TEMPERATURE 2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostats target 3 2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat target Heizung Schlafzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC6.1.SET_POINT_TEMPERATURE 2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat target Heizung Wohnzimmer hm-rpc.0.002018A99D2FC8.1.SET_POINT_TEMPERATURE 2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe thermostat target Heizung Bad hm-rpc.0.002018A99D2FDB.1.SET_POINT_TEMPERATURE 2024-06-01 13:42:45.841 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Schlafzimmer rechts hm-rpc.0.001558A99D64C5.1.STATE 2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Schlafzimmer links hm-rpc.0.001558A99D64C6.1.STATE 2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Wohnzimmer zu Garten hm-rpc.0.0000D8A9AC2A66.1.STATE 2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Fensterkontakt Wohnzimmer zu Hof hm-rpc.0.0000D8A9AC2AEA.1.STATE 2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor Eingangstür open deconz.0.Sensors.16.open 2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe sensor HmIP-SWDM 001558A99D64E7 hm-rpc.0.001558A99D64E7.1.STATE 2024-06-01 13:42:45.842 - info: heatingcontrol.0 (667851) subscribe devices done 2024-06-01 13:42:45.843 - info: heatingcontrol.0 (667851) initial check for heating period based on settings between 08.10. and 31.05. 2024-06-01 13:42:45.844 - info: heatingcontrol.0 (667851) heating period is false 2024-06-01 13:42:45.932 - info: heatingcontrol.0 (667851) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) 2024-06-01 13:42:45.948 - info: heatingcontrol.0 (667851) Change Status HeatingPeriodActive in Schlafzimmer to false 2024-06-01 13:42:46.082 - info: heatingcontrol.0 (667851) Change Status HeatingPeriodActive in Wohnzimmer to false 2024-06-01 13:42:46.147 - info: heatingcontrol.0 (667851) Change Status HeatingPeriodActive in Bad to false 2024-06-01 13:42:46.253 - info: heatingcontrol.0 (667851) set cron for heating period check based on settings between 08.10. and 31.05. 2024-06-01 13:42:46.383 - info: heatingcontrol.0 (667851) 14 cron job(s) created 2024-06-01 13:42:46.383 - info: heatingcontrol.0 (667851) start statemachine 2024-06-01 13:42:46.420 - info: heatingcontrol.0 (667851) check all active sensors 2024-06-01 13:42:46.439 - info: heatingcontrol.0 (667851) checking external states 2024-06-01 13:42:46.457 - info: heatingcontrol.0 (667851) checking external states done 2024-06-01 13:42:46.457 - info: heatingcontrol.0 (667851) calculate current profile point for all rooms 2024-06-01 13:42:46.463 - info: heatingcontrol.0 (667851) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) 2024-06-01 13:42:46.521 - info: heatingcontrol.0 (667851) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) 2024-06-01 13:42:46.584 - info: heatingcontrol.0 (667851) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su) 2024-06-01 13:42:46.611 - info: heatingcontrol.0 (667851) statemachine started`
-
@siggi0904
... kann ich auch bestätigen: Am 3.6. Heizperiode immer noch aktiv... nach Restart Adapter war's dann deaktiv