NEWS
Test Adapter HeatingControl v2.12.x
-
Wie ist eigentlich die Vorgehensweise wenn ich zwischen zwei Profilen wechseln möchte?
Habe vorhin ein 2. Profil angelegt.
Dann den Datenpunkt "CurrentProfile" auf "2" geändert. Der Adapter hat auch die Voreingestellten 21° in allen Räumen übernommen.
Wollte dann nach ca. 30min wieder zum Profil 1 wechseln und habe diesen auch unter "CurrentProfile" bestätigt allerdings hat sich an den Zieltemperaturen in allen Räumen nichts geändert.
Erst ein Neustart des Adapters hat die Zieltemperaturen aus dem Profil 1 übernommen.
-
@manfredh1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Ich hab das z.B. so gelöst, dass sobald mein Handy nicht im eigenen WLAN ist, automatisch eine Verbindung über VPN aufgebaut wird. Dadurch kann ich die VIS, aber auch alles andere was lokal zu hause am Server läuft ganz bequem von unterwegs öffnen.
Das hätte ich auch gerne mit was hast du die Automatik realisiert? Passt zwar nicht zu heatingcontrol aber würde mich dennoch interessieren.
-
@bimmi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Das hätte ich auch gerne mit was hast du die Automatik realisiert? Passt zwar nicht zu heatingcontrol aber würde mich dennoch interessieren.
hab im Proxmox einen eigenen Container mit VPN eingerichtet.
Am Handy hab ich dann die App "VPN Client Pro". Hab die kostenpflichtige Version (kostet pro jahr 6,99 euro). Und über diese hab ich dann eingestellt, dass sobald ich nicht im eigenen WLAN bin, sofort eine VPN-Verbindung aufbaut. Hab das jetzt schon ein Jahr so laufen und funktioniert perfekt. Mit dem VPN der FritzBox gehts glaub ich aber nicht, weil man dazu OpenVPN braucht. -
@manfredh1 danke. dann nutze ich doch lieber das wireguard von der fritzbox.
-
@Rene_HM
Ich habe da mal eine Frage. Ich nutze deinen Adapter in Verbindung mit Heizstrom.
Nun ist es so das es Stromsperren gibt und kein Strom mehr da ist. Aber dein Adapter versucht trotzdem Weiter zu Regeln.
Ich habe es bis jetzt so gemacht das ich via Script zbs.
heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.isActive auf false setze und die Aktoren Ausschalte.Kann man etwas in den Adapter einbauen was es Automatisch macht, zbs. via cron oder externer wert.?
LG Fichte
-
@fichte sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Aber dein Adapter versucht trotzdem Weiter zu Regeln.
Ich gehe davon aus, dass du Aktoren aus dem Adapter schaltest?
Dann verstehe ich dein Problem nicht... Der Adapter schaltet den Aktor ein, da aber gerade Sperrzeit ist, heizt die Heizung nicht. Sollte doch kein Problem sein. So verhält sich meine Wärmepumpen-Heizung auch: Der Aktor vom Heizkreis wird eingeschaltet, die Wärmepumpe ist aber aus, da gerade Sperrzeit ist. Irgendwann schaltet die Wärmepumpe wieder an und der Raum wird wieder geheizt...
Oder ist dein Aktor selbst auch ohne Strom? -
@rene_hm Ja ich schalte die Aktoren mit deinem Adapter.
Da ich aber Elektroheizung habe sind es 6 Aktoren die geschalten werden.
Und ein Schütz der das ganze Unterbricht. 1 Aktor hängt direkt in dem Stromkreis der Heizung, was aber nicht Stört da ich ihn ja in deinem Adapter vor der Sperre auf False setze.
Es ist/war eventuell eine Erweiterung deines Adapters um das Arbeiten ohne Scripte leichter zu machen. -
@fichte okay, verstanden: deine Aktoren werden in der Sperrzeit ebenfalls stromlos und sind nicht mehr erreichbar. Ich hätte das elektrisch anders gelöst, aber okay ...
Wenn die Sperrzeit immer zu gleichen Zeit ist, kannst du das ganze per Profil erreichen. Kurz vor der Sperrzeit gibst du eine niedrige Zieltemperatur vor. Das führt dazu, dass die Aktoren ausschalten. Nach Ende der Sperrzeit schaltest du wieder die gewünschte Zieltemperatur ein und die Aktoren schalten ein, falls Ist-Temperatur kleiner als Ziel-Temperatur ist. -
@rene_hm Nein du hast mich falsch verstanden oder ich mich falsch ausgedrückt
Nur 1 Aktor ist dann schtromlos.
Der Rest Aktoren haben weiterhin Strom und schalten ein schütz für die jeweilige Heizung.Das mit der Temp Absenkung ist okay, aber dann habe ich in deiner Wunderschönen Tabelle nicht "no heating" stehen.
Deswegen schalte ich den oberen Datenpunkt zbs. heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.isActive auf false. Dann geht die heizung auch aus. -
@rene_hm
Hallo. Ich habe folgendes Problem:
ioBroker liest mir aus einem Kalender aus, ob an einem Tag z.B. jemand an einem Tag im Büro arbeitet, oder ob die Kinder an einem Tag zuhause sind oder nicht.
Ich würde deshalb gerne einzelne Räume auf "abwesend" setzen.
D.h. über ein Script würde ich die Abwesenheit aus dem Kalender auslesen und dann den jeweiligen Raum gerne auf die im Raum hinterlegte Abwesenheits-Temperatur setzen.
Das geht aber leider nicht. Ich kann die Temperatur zwar setzen, aber beim nächsten automatischen Zeitpunkt, wird wieder eine andere Temperatur eingestellt.Wie kann ich das am besten lösen? Bzw. könntest Du einen Schalter für Abwesenheit der einzelnen Räume einbauen?
Der Datenpunkt "isActive" bringt mir in diesem Fall nichts, denn dann wird der Thermostat in diesem Raum auf 4,5° gesetzt, damit der Homematic-Thermostat auf "OFF" geht. Das soll auch so bleiben.DANKE vorab für deine hilfe.
-
@fichte sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Der Rest Aktoren haben weiterhin Strom und schalten ein schütz für die jeweilige Heizung.
Dann verstehe ich es immer noch nicht, sorry. Warum kannst du die Aktoren dann nicht einfach so stehen lassen, wie sie sind? Was passiert dann?
-
@manfredh1 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
Bzw. könntest Du einen Schalter für Abwesenheit der einzelnen Räume einbauen?
Das Thema hatten wir schon mal: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/62
Bisher gab es dazu einfach zu wenig Anfragen im Verhältnis zu Aufwand und Komplexität des Adapters...
-
@rene_hm
Ok, find ich schade, denn so eine Funktion hätte ich sehr oft benötigt.
Denn gerade wenn nicht alle Räume täglich belegt sind, wäre das eine echt sinnvolle Ergänzung, den jeweiligen Raum einfach auf die im Raum definierte Abwesenheitstemperatur zu setzen.
So wie es jetzt ist, wird an diesen Tagen diese Räume unnötig beheizt (lt. dem definierten Profil).Ich hab z.B. einen Kalender wo eingetragen ist, wann ich im HomeOffice bin (das variiert und es sind nicht immer die gleichen Tage). Über ein Script schalte ich jetzt schon an diesen Tagen z.B. die Steckdosen für den PC usw automatisch in der Früh ein, sodass der Rechner gestartet ist. An Tagen wo kein HomeOffice ist, startet der PC nicht und da wäre es super, wenn auch die Temperatur niedrig bleiben würde.
Gleiches gilt für die Kinderzimmer, wenn an Tagen, die Kinder tagsüber gar nicht zuhause, sondern bei den Großeltern sind.Schade....
-
@rene_hm Ich Versuche mein Schütz beim Einschalten damit zu Entlasten. Im Winter wenn zbs. alle Heizungen laufen habe ich eine Leistung von ca. 16KW.
Wie gesagt, es wäre eine nette Kofortable Funktion.
-
Moin, kurze Frage zum Kaminmodus: Wenn man diesen aktiviert, bekommt man ja für jeden Raum einen zusätzlichen Datenpunkt "FireplaceModeDecrease". Dieser ist vom Typ Number.
Jetzt habe ich auf Screenshots von Usern, welche die VIS nutzen (ich nutze sie nicht) gesehen, dass sie dort "inaktiv" setzen (nach meinem Verständnis dafür gedacht, dass für diesen Raum im Kaminmodus keine Änderung der Soll-Temperatur vorgenommen werden soll).
Welchen numerischen Wert muss man setzen um "inaktiv" zu erreichen (wiegesagt ich nutze nicht die VIS sondern Jarvis)?
-
@centrofly
Ich nutze den Kaminmodus auch nicht, steht also auf inaktiv in der VIS. Der eingetragene Wert in jedem Profil zu jedem Raum ist mit 0 °C angegeben, also 0 . -
Hallo zusammen
Mir ist schon mehr mals aufgefallen das meine Heizung erst nach ca 15 min einschaltet.
obwohl ich bei Verzögerung 5 sek habe."Grün ist soll temp, und rot einschalt signal der aktoren"
Muss ich noch was beachten damit es nicht so spät einschaltet.?
Vielen Dank Vorab
-
@fichte sagte in Test Adapter HeatingControl v2.10.x:
Muss ich noch was beachten damit es nicht so spät einschaltet.?
und wann kommt die Ist-Temperatur?
-
@rene_hm Hi Rene Das kann ich dir sagen wenns wieder auftretten tut... Ich hab mein IOB komplett neu installiert. Da ich nicht nur Probleme bei HC hatte...
Ich bin gerade am einrichten und wenns dann noch mal auftretten tut, dann melde ich mich.MFG
-
@Rene_HM
ich habe diese Woche einen Aqara Sensor im Bad installiert und wollte jetzt die Funktion nutzen für den externen Sensor.
Werde aber noch nicht ganz schlau daraus.
Ich verstehe nicht warum Heatingcontrol weiter "aufheizt" wenn die Raumtemperatur auf 21 Grad steht und der externe Sensor schon über 23 Grad misst.
Die Offsetberechnung ist ja ok, aber warum steuert er das Ventil weiter auf, wenn die Raumtemperatur eigentlich schon viel zu hoch ist?
Oder mache/verstehe ich irgendetwas falsch?
Hier das Log dazu:heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.674 debug AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.602 debug UpdateDPs for Badezimmer EG auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.601 debug new temp offset for Badezimmer EG is 4 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.600 debug ### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Badezimmer EG.TemperatureOffset {"val":4,"ack":true,"ts":1678279816597,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1678263446413} heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.547 debug (avg) TempOffset 4 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.546 debug tempDiff 4.32 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.546 debug Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 23.38 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.546 debug (avg) Ist-Temperatur am Thermostat 27.7 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.545 debug TempOffset Badezimmer EG heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.545 debug TempOffset calc 124.32 / 31 = 4 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.545 debug tempdiff: 27.7 - 23.38 = 4.32 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.544 debug use value heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.544 debug time diff 0.8872833333333333 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.544 debug got 27.7 from hm-rpc.0.LEQ1205683.4.ACTUAL_TEMPERATURE LastUpdate 08.03.2023 13:49:23 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.541 debug got 23.38 from ext_Sensor LastUpdate 08.03.2023 13:50:16 heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.541 debug calculate temp offset for Badezimmer EG old value is 4, got value {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} in auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.541 debug Badezimmer EG ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} in auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.540 debug CheckStateChangeDevice alias.0.Sensor.Bad EG.temperature heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.540 debug HandleStateChangeDevices alias.0.Sensor.Bad EG.temperature heatingcontrol.0 2023-03-08 13:50:16.540 debug ### handle state change acked alias.0.Sensor.Bad EG.temperature {"val":23.38,"ack":true,"ts":1678279816527,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","user":"system.user.admin","lc":1678279816527} heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.487 debug AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.418 debug UpdateDPs for Badezimmer EG auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.418 debug CheckStartManualMode Badezimmer EG heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.418 debug CheckManualMode Badezimmer EG target 25 current manual target -99 state auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.418 debug Change Status target temperature in Badezimmer EG to 25 (profile 21) in auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.417 debug Badezimmer EG ### ChangeStatus Thermostats_Target to {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} in auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.417 debug ChangeStatus recall cmd from list Badezimmer EG Thermostats_Target {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} (0) heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.360 debug AddStatusToLog skip Badezimmer EG auto 25°C heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.304 debug ChangeStatus called, while already changing, push to list Badezimmer EG Thermostats_Target {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} (1) heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.304 debug CheckStateChangeDevice hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.304 debug HandleStateChangeDevices hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.303 debug ### handle state change acked hm-rpc.0.LEQ1205683.4.SET_TEMPERATURE {"val":25,"ack":true,"ts":1678279763290,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1678279268493} heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.301 debug UpdateDPs for Badezimmer EG auto heatingcontrol.0 2023-03-08 13:49:23.301 debug Change Status current temperature in Badezimmer EG to 27.7