Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Test Adapter HeatingControl v2.12.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
heating
3.2k Posts 236 Posters 2.0m Views 205 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Q Qax1

    @dominik-f

    gut möglich,
    dan schmeiß ich HC mal runter und mach s einmal neu....
    Hab auch noch n paar andere Sachen gefunden die nicht funktionieren,

    Muß ich was besonderes beachten ?

    Gruß Stefan

    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    wrote on last edited by
    #2821

    @qax1

    Es ist schon wichtig, dass du dich sehr genau an die Anleitung hälst, da es sonst zu Problemen oder Anzeigefehlern kommen kann.
    In der Vis hast du nur allgemeine Vorlagen, d.h. du musst dir die einzelnen Sachen etwas anpassen bzw. die Datenpunkte. Schau dir am besten genau den Aufbau der Vis an. Card -->cont-->Page. Den musst du unbedingt beachten wenn du dein eigenes Projekt erstellst, denn nur damit funktionieren alle Funktionen wie einklappen der Cards.

    Q 1 Reply Last reply
    0
    • Dominik F.D Dominik F.

      @qax1

      Es ist schon wichtig, dass du dich sehr genau an die Anleitung hälst, da es sonst zu Problemen oder Anzeigefehlern kommen kann.
      In der Vis hast du nur allgemeine Vorlagen, d.h. du musst dir die einzelnen Sachen etwas anpassen bzw. die Datenpunkte. Schau dir am besten genau den Aufbau der Vis an. Card -->cont-->Page. Den musst du unbedingt beachten wenn du dein eigenes Projekt erstellst, denn nur damit funktionieren alle Funktionen wie einklappen der Cards.

      Q Offline
      Q Offline
      Qax1
      wrote on last edited by
      #2822

      @dominik-f
      Dank dir, im 2. Anlauf hat es funktioniert,
      jetzt läuft auch alles wie ich es mir vorgestellt habe.

      Aber ich habe schon wieder 2 neue Fragen :-)
      Zur Erklärung, ich habe eine Gasheizung und zusätzlich einen Holzscheit-Offen.

      1.Wenn ich mit Holz Heize, beheizte ich auch Räume die ich normal nicht heizte zBsp.:Keller, Abstellraum etc.
      Meine Idee wäre, wenn mein Holzoffen läuft, das erkenne ich in IObroker über die Abgastemperatur, das Profil zu wechseln. Dazu Dachte ich zBSp den PARTY Schalter unter Allgemeines umfunktionieren zu können.
      Geht das ?

      2.Da ich schon eine eigene VIS angefangen habe zu basteln,
      denke ich das einfachste wäre um Einstellungen vor zu nehmen einen Button LINK zur HeatingControll Vis.
      Für die Tägliche Bedienung insbesondere durch meine Frau würde ich in meine VIS dann gerne noch den "Aktueller Status AUTO" Button einbauen.
      Wie in HC auch wenn + oder - gedrückt wird wechselt HC in Manuel und über den Button lässt sich AUTO wieder aktivieren.

      Ist das rel. einfach zu realisieren ?
      Oder zerschieße ich mir dann HC wieder ganz ...

      Gruß Stefan

      Dominik F.D M 2 Replies Last reply
      0
      • Q Qax1

        @dominik-f
        Dank dir, im 2. Anlauf hat es funktioniert,
        jetzt läuft auch alles wie ich es mir vorgestellt habe.

        Aber ich habe schon wieder 2 neue Fragen :-)
        Zur Erklärung, ich habe eine Gasheizung und zusätzlich einen Holzscheit-Offen.

        1.Wenn ich mit Holz Heize, beheizte ich auch Räume die ich normal nicht heizte zBsp.:Keller, Abstellraum etc.
        Meine Idee wäre, wenn mein Holzoffen läuft, das erkenne ich in IObroker über die Abgastemperatur, das Profil zu wechseln. Dazu Dachte ich zBSp den PARTY Schalter unter Allgemeines umfunktionieren zu können.
        Geht das ?

        2.Da ich schon eine eigene VIS angefangen habe zu basteln,
        denke ich das einfachste wäre um Einstellungen vor zu nehmen einen Button LINK zur HeatingControll Vis.
        Für die Tägliche Bedienung insbesondere durch meine Frau würde ich in meine VIS dann gerne noch den "Aktueller Status AUTO" Button einbauen.
        Wie in HC auch wenn + oder - gedrückt wird wechselt HC in Manuel und über den Button lässt sich AUTO wieder aktivieren.

        Ist das rel. einfach zu realisieren ?
        Oder zerschieße ich mir dann HC wieder ganz ...

        Gruß Stefan

        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        wrote on last edited by
        #2823

        @qax1

        zu 1.
        Es gibt den Kaminmodus in HC, vielleicht hilft der dir dein Problem zu lösen?

        zu 2.
        Ich nutze auch einen Link zu Heatingcontrol, da ich Jarvis zur Visualisierung nutze und dort momentan noch nicht alles umsetzbar ist was man für die VIS von HC braucht.
        Den Button kannst du einfach kopieren bzw. über Widget exportieren in deine VIS integrieren. Damit kannst du dir HC eigentlich nicht zerschießen. Du musst ja auch nicht alles aus der VIS nutzen von Pittini.
        Generell kannst du dir alles auch selber in deine VIS bauen, dafür musst du die VIS von Pittini aber komplett verstanden haben. Pittinis VIS ist ja nur ein Vorschlag bzw. eine Hilfe.
        Meine sieht da z.B. auch anders aus.
        Unbenannt.JPG

        Unbenannt1.JPG

        1 Reply Last reply
        0
        • Q Qax1

          @dominik-f
          Dank dir, im 2. Anlauf hat es funktioniert,
          jetzt läuft auch alles wie ich es mir vorgestellt habe.

          Aber ich habe schon wieder 2 neue Fragen :-)
          Zur Erklärung, ich habe eine Gasheizung und zusätzlich einen Holzscheit-Offen.

          1.Wenn ich mit Holz Heize, beheizte ich auch Räume die ich normal nicht heizte zBsp.:Keller, Abstellraum etc.
          Meine Idee wäre, wenn mein Holzoffen läuft, das erkenne ich in IObroker über die Abgastemperatur, das Profil zu wechseln. Dazu Dachte ich zBSp den PARTY Schalter unter Allgemeines umfunktionieren zu können.
          Geht das ?

          2.Da ich schon eine eigene VIS angefangen habe zu basteln,
          denke ich das einfachste wäre um Einstellungen vor zu nehmen einen Button LINK zur HeatingControll Vis.
          Für die Tägliche Bedienung insbesondere durch meine Frau würde ich in meine VIS dann gerne noch den "Aktueller Status AUTO" Button einbauen.
          Wie in HC auch wenn + oder - gedrückt wird wechselt HC in Manuel und über den Button lässt sich AUTO wieder aktivieren.

          Ist das rel. einfach zu realisieren ?
          Oder zerschieße ich mir dann HC wieder ganz ...

          Gruß Stefan

          M Offline
          M Offline
          ManfredHi
          wrote on last edited by
          #2824

          @qax1 said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

          Für die Tägliche Bedienung insbesondere durch meine Frau würde ich in meine VIS dann gerne noch den "Aktueller Status AUTO" Button einbauen.
          Wie in HC auch wenn + oder - gedrückt wird wechselt HC in Manuel und über den Button lässt sich AUTO wieder aktivieren.

          Also ich hab im HC einfach ein 2. Profil. Ich hab eins für Übergangszeit und eins für Winter. Dementsprechend habe ich dort für die einzelnen Räume die zeiten und Temperaturen hinterlegt. Das alles mache ich mit der VIS von Pittini.

          In meiner normal VIS habe ich dann nur eine Umschaltung von Profil 1 und Profil 2 sowie das gesamte Ausschalten der Heizung bzw. einzelner Thermostate bzw. die Automatikschaltung und das manuelle ändern der Temperatur hinterlegt.

          das funktioniert bei mir einwandfrei so.

          Q 2 Replies Last reply
          0
          • M ManfredHi

            @qax1 said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

            Für die Tägliche Bedienung insbesondere durch meine Frau würde ich in meine VIS dann gerne noch den "Aktueller Status AUTO" Button einbauen.
            Wie in HC auch wenn + oder - gedrückt wird wechselt HC in Manuel und über den Button lässt sich AUTO wieder aktivieren.

            Also ich hab im HC einfach ein 2. Profil. Ich hab eins für Übergangszeit und eins für Winter. Dementsprechend habe ich dort für die einzelnen Räume die zeiten und Temperaturen hinterlegt. Das alles mache ich mit der VIS von Pittini.

            In meiner normal VIS habe ich dann nur eine Umschaltung von Profil 1 und Profil 2 sowie das gesamte Ausschalten der Heizung bzw. einzelner Thermostate bzw. die Automatikschaltung und das manuelle ändern der Temperatur hinterlegt.

            das funktioniert bei mir einwandfrei so.

            Q Offline
            Q Offline
            Qax1
            wrote on last edited by
            #2825

            @manfredh-1

            Dankeschön,
            Werd ich morgen Mal testen.
            Kaminmodus funktioniert glaub ich nicht für die Holzheizung.
            Da muss ich Mal testen was geht

            Dominik F.D 1 Reply Last reply
            0
            • Q Qax1

              @manfredh-1

              Dankeschön,
              Werd ich morgen Mal testen.
              Kaminmodus funktioniert glaub ich nicht für die Holzheizung.
              Da muss ich Mal testen was geht

              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              wrote on last edited by
              #2826

              @qax1

              Du hast da ja mehrere Möglichkeiten. Du kannst einstellen, dass wenn du mit Holz heizt der Kaminmodus in den entsprechenden Räumen die Temperatur absenkt, also dann die Gasheizung quasi nicht heizt.

              Eine andere Möglichkeit ist, dass du dir ein Script schreibst, dass wenn du mit Holz heizt dein Profil gewechselt wird

              Q 1 Reply Last reply
              0
              • Dominik F.D Dominik F.

                @qax1

                Du hast da ja mehrere Möglichkeiten. Du kannst einstellen, dass wenn du mit Holz heizt der Kaminmodus in den entsprechenden Räumen die Temperatur absenkt, also dann die Gasheizung quasi nicht heizt.

                Eine andere Möglichkeit ist, dass du dir ein Script schreibst, dass wenn du mit Holz heizt dein Profil gewechselt wird

                Q Offline
                Q Offline
                Qax1
                wrote on last edited by
                #2827

                @dominik-f
                Genau so, letzteres hab ich mir vorgestellt.
                Da ich schon per blockly eine zusätzliche Pumpe einschalte und ein Ventil öffne
                Da Bau ich dann noch den Profilwechsel ein.
                👍👍👍

                1 Reply Last reply
                0
                • M ManfredHi

                  @qax1 said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                  Für die Tägliche Bedienung insbesondere durch meine Frau würde ich in meine VIS dann gerne noch den "Aktueller Status AUTO" Button einbauen.
                  Wie in HC auch wenn + oder - gedrückt wird wechselt HC in Manuel und über den Button lässt sich AUTO wieder aktivieren.

                  Also ich hab im HC einfach ein 2. Profil. Ich hab eins für Übergangszeit und eins für Winter. Dementsprechend habe ich dort für die einzelnen Räume die zeiten und Temperaturen hinterlegt. Das alles mache ich mit der VIS von Pittini.

                  In meiner normal VIS habe ich dann nur eine Umschaltung von Profil 1 und Profil 2 sowie das gesamte Ausschalten der Heizung bzw. einzelner Thermostate bzw. die Automatikschaltung und das manuelle ändern der Temperatur hinterlegt.

                  das funktioniert bei mir einwandfrei so.

                  Q Offline
                  Q Offline
                  Qax1
                  wrote on last edited by
                  #2828

                  @manfredh-1
                  Moin Moin,
                  mit was für einem Widget hast du HC den verlinkt in deiner VIS ?

                  Gruß...

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • Q Qax1

                    @manfredh-1
                    Moin Moin,
                    mit was für einem Widget hast du HC den verlinkt in deiner VIS ?

                    Gruß...

                    M Offline
                    M Offline
                    ManfredHi
                    wrote on last edited by ManfredHi
                    #2829

                    @qax1 said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                    mit was für einem Widget hast du HC den verlinkt in deiner VIS ?

                    Für die Profilauswahl habe ich einfach ein SelectValueList Widget genommen. Über dieses steuere ich dann den Wert von heatingcontrol.0.CurrentProfile an:

                    5dc41c53-68d0-4616-a1aa-f10255d2c8c1-image.png

                    Für das Aus- bzw. Einschalten der HEizung bzw. einzelner Thermostate verwende ich ein BasicSwitch, mit dem ich dann den WErt von heatingcontrol.0.Present bzw. heatingcontrol.0.Rooms.Wohnbereich.isActive ansteuere.
                    Funktioniert bei mir einwandfrei.
                    Und die View von Pittini rufe ich nur auf, falls ich irgendwelche Änderungen im Profil usw. machen möchte.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • P Phinix

                      Kann mir bitte jemand die Offset-Berechnung erklären, das ist mir noch etwas schleierhaft.

                      Folgende Werte habe ich:
                      Ziel-Temperatur: 22 C°
                      IST-Thermostat: 20.9 C°
                      IST-ext. Sensor: 21,23 C°

                      Berechneter Offset -1,5 C°. Die Berechnung finde ich auch im Log.
                      Nur verstehe ich nicht woher die Werte "TempOffset calc -45.33 / 31 = -1.5" kommen.

                      heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.295	debug	(avg) TempOffset -1.5
                      heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.295	debug	tempDiff -0.33000000000000185
                      heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294	debug	Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 21.23
                      heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294	debug	(avg) Ist-Temperatur am Thermostat 20.9
                      heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294	debug	TempOffset Arbeitszimmer
                      heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288	debug	TempOffset calc -45.33 / 31 = -1.5
                      heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288	debug	tempdiff: 20.9 - 21.23 = -0.33000000000000185
                      heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288	debug	use value
                      heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.287	debug	time diff 6.0508
                      heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.287	debug	got 20.9 from hm-rpc.0.00201D89BC45B0.1.ACTUAL_TEMPERATURE LastUpdate 05.11.2022 16:18:57
                      heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.267	debug	got 21.23 from ext_Sensor LastUpdate 05.11.2022 16:25:00
                      
                      V Online
                      V Online
                      Verblizz
                      wrote on last edited by
                      #2830

                      @phinix
                      Hattest Du hierzu noch irgendwelche Infos bekommen?
                      Hab im weiteren Verlauf nichts dazu lesen können.
                      Bei mir dasselbe Problem, Soll=20°C, Ist intern=18°C, Ist extern=18,2°C, Offset:-1°C...
                      So langsam verzweifel ich...

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • P Phinix

                        Kann mir bitte jemand die Offset-Berechnung erklären, das ist mir noch etwas schleierhaft.

                        Folgende Werte habe ich:
                        Ziel-Temperatur: 22 C°
                        IST-Thermostat: 20.9 C°
                        IST-ext. Sensor: 21,23 C°

                        Berechneter Offset -1,5 C°. Die Berechnung finde ich auch im Log.
                        Nur verstehe ich nicht woher die Werte "TempOffset calc -45.33 / 31 = -1.5" kommen.

                        heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.295	debug	(avg) TempOffset -1.5
                        heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.295	debug	tempDiff -0.33000000000000185
                        heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294	debug	Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 21.23
                        heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294	debug	(avg) Ist-Temperatur am Thermostat 20.9
                        heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.294	debug	TempOffset Arbeitszimmer
                        heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288	debug	TempOffset calc -45.33 / 31 = -1.5
                        heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288	debug	tempdiff: 20.9 - 21.23 = -0.33000000000000185
                        heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.288	debug	use value
                        heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.287	debug	time diff 6.0508
                        heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.287	debug	got 20.9 from hm-rpc.0.00201D89BC45B0.1.ACTUAL_TEMPERATURE LastUpdate 05.11.2022 16:18:57
                        heatingcontrol.0 2022-11-05 16:25:00.267	debug	got 21.23 from ext_Sensor LastUpdate 05.11.2022 16:25:00
                        
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HMR Offline
                        Rene_HM
                        Developer
                        wrote on last edited by
                        #2831

                        @phinix sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                        Nur verstehe ich nicht woher die Werte "TempOffset calc -45.33 / 31 = -1.5" kommen.

                        @Verblizz

                        So langsam verzweifel ich...

                        Das System (wie schon mehrfach hier geschrieben) schaut nur nach der Differenz zwischen externem und internen Temperatursensor. Diese Differenz wird gemittelt (deshalb die Division durch 31 im post von @phinix) und auf die Solltemperatur vorzeichenrichtig addiert. Das Ziel ist, die Solltemperatur so zu manipulieren, dass das Ergebnis (also die Ist-Temperatur am externen Sensor) der Zieltemperatur entspricht. Das Thermostat selbst regelt dann weiter die Temperatur auf den eigenen (internen) Sensor aber eben mit einer angepassten Zieltemperatur...

                        V 2 Replies Last reply
                        0
                        • M Offline
                          M Offline
                          ManfredHi
                          wrote on last edited by
                          #2832

                          Hallo.
                          Was bedeutet eigentlich die erweiterte Handhabung? Muss man diese anhaken oder nicht? Welche Auswirkungen hat das dann?
                          2fdb9d52-92bf-4980-8e14-385de6ea6181-image.png

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • F Offline
                            F Offline
                            firebowl
                            wrote on last edited by
                            #2833

                            Absenktemperaturen definieren.
                            Glaub ich steh am Schlauch, wie und wo kann ich die Temperaturen für Abwesenheit oder Fenster auf definieren?
                            Sollten da nicht diese Datenpunkte existieren?
                            8a5f1350-5e07-4fb1-aabe-73649d252610-image.png
                            Ich finde die bei mir nicht.

                            Dominik F.D 1 Reply Last reply
                            0
                            • F firebowl

                              Absenktemperaturen definieren.
                              Glaub ich steh am Schlauch, wie und wo kann ich die Temperaturen für Abwesenheit oder Fenster auf definieren?
                              Sollten da nicht diese Datenpunkte existieren?
                              8a5f1350-5e07-4fb1-aabe-73649d252610-image.png
                              Ich finde die bei mir nicht.

                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              wrote on last edited by
                              #2834

                              @firebowl

                              Also ich mach es in der VIS ^^

                              Ansonsten könnten die Datenpunkte hier sein die du suchst:

                              heatingcontrol.0.Profiles.1.Badezimmer.relative.AbsentDecrease
                              
                              F 1 Reply Last reply
                              0
                              • Dominik F.D Dominik F.

                                @firebowl

                                Also ich mach es in der VIS ^^

                                Ansonsten könnten die Datenpunkte hier sein die du suchst:

                                heatingcontrol.0.Profiles.1.Badezimmer.relative.AbsentDecrease
                                
                                F Offline
                                F Offline
                                firebowl
                                wrote on last edited by firebowl
                                #2835

                                @dominik-f d98b0647-1226-4bfe-b241-0a9a6923cae5-image.png
                                So sieht das bei mir aus
                                VIS mag ich nicht bzw. benutze ich nur für den Müllabfuhrplan, der Rest läuft in JARVIS. Aber ich brauch halt erst mal die Datenpunkte.

                                Dominik F.D 1 Reply Last reply
                                0
                                • F firebowl

                                  @dominik-f d98b0647-1226-4bfe-b241-0a9a6923cae5-image.png
                                  So sieht das bei mir aus
                                  VIS mag ich nicht bzw. benutze ich nur für den Müllabfuhrplan, der Rest läuft in JARVIS. Aber ich brauch halt erst mal die Datenpunkte.

                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  wrote on last edited by
                                  #2836

                                  @firebowl

                                  Unbenannt.JPG

                                  Du wirst hier ralativ einstellen müssen, dann müsste der Ordner angelegt werden.

                                  btw, ich nutze auch jarvis und lass mir die Vis für Heatingcontrol in Jarvis einfach anzeigen über ein Iframe Widget. Mit Jarvis ist es noch nicht möglich alles genauso wie in Vis darzustellen, daher meine Lösung für Jarivs für die Einstellungen.

                                  Unbenannt1.JPG

                                  F 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Dominik F.D Dominik F.

                                    @firebowl

                                    Unbenannt.JPG

                                    Du wirst hier ralativ einstellen müssen, dann müsste der Ordner angelegt werden.

                                    btw, ich nutze auch jarvis und lass mir die Vis für Heatingcontrol in Jarvis einfach anzeigen über ein Iframe Widget. Mit Jarvis ist es noch nicht möglich alles genauso wie in Vis darzustellen, daher meine Lösung für Jarivs für die Einstellungen.

                                    Unbenannt1.JPG

                                    F Offline
                                    F Offline
                                    firebowl
                                    wrote on last edited by
                                    #2837

                                    @dominik-f danke für den Tipp, nach dem einmaligen aktivieren von absolut und relativ wurden beide Datenpunkte angelegt. Ich könnte zwar schwören, dass ich das vorhin ausprobiert habe aber egal, jetzt sind sie da. Danke dir!

                                    Leider hab ich jetzt ein anderes schräges Problem.
                                    Hab in einem großen Raum, der als zwei Räume angelegt ist (Wohnzimmer und Esszimmer) jeweils ein Heizkörperthermostat und insgesamt zwei externe Temperatursensoren.

                                    Bei dem einen Thermostat wird korrekt ein offset gesetzt weil es zu warm ist, also 19 Grad anstatt der definierten 23 Grad. Am anderen Thermostat wird der offset aber falschrum gesetzt, dort wird auf 24 anstatt der eingestellten 23 gestellt und dementsprechend wird es immer wärmer.
                                    Irgendwie total schräg. In den Datenpunkten steht auch einmal TemperatureOffset 1,5C und beim anderen TemperatureOffset -4 Grad

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • Rene_HMR Rene_HM

                                      @phinix sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:

                                      Nur verstehe ich nicht woher die Werte "TempOffset calc -45.33 / 31 = -1.5" kommen.

                                      @Verblizz

                                      So langsam verzweifel ich...

                                      Das System (wie schon mehrfach hier geschrieben) schaut nur nach der Differenz zwischen externem und internen Temperatursensor. Diese Differenz wird gemittelt (deshalb die Division durch 31 im post von @phinix) und auf die Solltemperatur vorzeichenrichtig addiert. Das Ziel ist, die Solltemperatur so zu manipulieren, dass das Ergebnis (also die Ist-Temperatur am externen Sensor) der Zieltemperatur entspricht. Das Thermostat selbst regelt dann weiter die Temperatur auf den eigenen (internen) Sensor aber eben mit einer angepassten Zieltemperatur...

                                      V Online
                                      V Online
                                      Verblizz
                                      wrote on last edited by
                                      #2838

                                      Das System (wie schon mehrfach hier geschrieben) schaut nur nach der Differenz zwischen externem und internen Temperatursensor. Diese Differenz wird gemittelt (deshalb die Division durch 31 im post von @phinix) und auf die Solltemperatur vorzeichenrichtig addiert. Das Ziel ist, die Solltemperatur so zu manipulieren, dass das Ergebnis (also die Ist-Temperatur am externen Sensor) der Zieltemperatur entspricht. Das Thermostat selbst regelt dann weiter die Temperatur auf den eigenen (internen) Sensor aber eben mit einer angepassten Zieltemperatur...

                                      Ah, okay, Du hast also in dem Fall 31 Werte aufaddiert und teilst diese einfach durch die Anzahl. Okay, das macht Sinn, ich habe mich auch schon dusselig gesucht, wo diese Zahlen im Log herkommen...
                                      Danke für die Aufklärung!

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • F Offline
                                        F Offline
                                        firebowl
                                        wrote on last edited by firebowl
                                        #2839

                                        Ich versteh es wirklich nicht, ein großer Raum (aufgeteilt in 2 Räume in heatingcontrol) mit 2 Thermostaten und 2 externen Sensoren.
                                        In einem Raum wird ein negativer Offset gesetzt und im anderen ein positiver Offset, was dazu führt das der eine Heizkörper bollert wie blöd und der andere kalt bleibt.
                                        Kann mir da echt keinen Reim drauf machen. Jemand ne Idee?

                                        Kleiner Nachtrag, aktuell hat das eine Thermostat nen Offset von -4 bekommen und ist quasi aus, was auch richtig ist weil es richtig warm im Raum is. Das andere hat einen offset von 0 und der Heizkörper heizt munter weiter und macht ne Sauna aus unserem Wohnzimmer.

                                        Wie oft werden denn die Offsetwerte neu berechnet? Ich dachte was gelesen zu haben das es bei jeder Temperaturänderung an einem der Sensoren passiert.

                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.973	debug	AddStatusToLog skip Wohnzimmer auto 23°C
                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.915	debug	UpdateDPs for Wohnzimmer auto Absent
                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.915	debug	new temp offset for Wohnzimmer is 0
                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.872	debug	### handle state change acked heatingcontrol.0.Rooms.Wohnzimmer.TemperatureOffset {"val":0,"ack":true,"ts":1670479280871,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670446466981}
                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.816	debug	(avg) TempOffset 0
                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.816	debug	tempDiff 1.3000000000000007
                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.816	debug	Ist-Temperatur am zusätzl. Sensor 24.2
                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.816	debug	(avg) Ist-Temperatur am Thermostat 25.5
                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.816	debug	TempOffset Wohnzimmer
                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.816	debug	TempOffset calc 1.3000000000000007 / 31 = 0
                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.816	debug	tempdiff: 25.5 - 24.2 = 1.3000000000000007
                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.815	debug	use value
                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.815	debug	time diff 0.25808333333333333
                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.815	debug	got 25.5 from bshb.0.hdm:HomeMaticIP:3014F711A000005BB85E0EBA.TemperatureLevel.temperature LastUpdate 08.12.2022 07:01:05
                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.810	debug	got 24.2 from ext_Sensor LastUpdate 08.12.2022 07:01:20
                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.810	debug	calculate temp offset for Wohnzimmer old value is 0, got value {"val":24.2,"ack":true,"ts":1670479280560,"q":0,"from":"system.adapter.bshb.0","user":"system.user.admin","lc":1670479280560} in auto
                                        
                                        heatingcontrol.0
                                        2022-12-08 07:01:20.810	debug	Wohnzimmer ### ChangeStatus AddTempSensor to {"val":24.2,"ack":true,"ts":1670479280560,"q":0,"from":"system.adapter.bshb.0","user":"system.user.admin","lc":1670479280560} in auto
                                        
                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M Offline
                                          M Offline
                                          ManfredHi
                                          wrote on last edited by ManfredHi
                                          #2840

                                          Ich bekomme bei Änderung der Temperatur öfters folgende Log-File-Einträge

                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-08 10:01:15.689	error	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE no success after trial 6 because ack not set! {"val":18,"ack":false,"ts":1670490073852,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670490063732}
                                          
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-08 10:01:13.688	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 5
                                          
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-08 10:01:11.691	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 4
                                          
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-08 10:01:09.695	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 3
                                          
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-08 10:01:07.732	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 2
                                          
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-08 10:01:05.697	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 1
                                          
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-08 10:01:03.683	info	Spielzimmer set thermostat alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE to 18
                                          
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-08 10:00:55.188	error	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE no success after trial 6 because ack not set! {"val":18,"ack":false,"ts":1670490053310,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1670490053310}
                                          
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-08 10:00:53.186	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 5
                                          
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-08 10:00:51.186	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 4
                                          
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-08 10:00:49.187	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 3
                                          
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-08 10:00:47.177	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 2
                                          
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-08 10:00:45.177	warn	extended Actor Handling: Thermostat Spielezimmer alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE trial 1
                                          
                                          heatingcontrol.0
                                          2022-12-08 10:00:43.173	info	Spielzimmer set thermostat alias.0.Thermostat Spielezimmer.SET_POINT_TEMPERATURE to 18
                                          

                                          Die Temperatur wird aber gestellt.

                                          Rene_HMR 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          565

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.5k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe